12500kva输配电1000kva变压器带多大负荷如果满载运行,一天下来有功电量是多少

全球电气资源)专业为电气行業提供互联网推广系统致力于打造全球最大的电气行业技术交流及合作的平台。

一电力1000kva变压器带多大负荷额定视在功率Sn=200KVA空载损耗Po=0.4KW,额萣电流时的短路损耗PK=2.2KW,测得该1000kva变压器带多大负荷输出有功功率P2=140KW时二次则功率因数2=0.8。求变压器此时的负载率b

答:此时1000kva变压器带多大负荷的負载率和工作效率分别是87.5%和98.5%

有一三线对称负荷,接在电压为380V的三相对称电源上每相负荷电阻R=16感抗XL=12试计算当负荷接成星形和三角形时的相电流、线电流各是多少?

解:负荷接成星形时每相负荷两端的电压,即相电压为 U入Ph===220(V)

每相电流(或线电流)为

负荷接成三角形時每相负荷两端的电压为电源线电压,即=380V

某厂全年的电能消耗量有功为1300万kwh无功为1000万kvar。求该厂平均功率因数

答:平均功率因数为0.79

┅个2.4H的电感器,在多大频率时具有1500的电感

某企业使用100kvA1000kva变压器带多大负荷一台(10/0.4kv),在低压侧应配置多大变比的电流互感器?

 答:可配置150/5的电流互感器

一台1000kva变压器带多大负荷从电网输入的功率为150kw,1000kva变压器带多大负荷本身的损耗为20kw试求1000kva变压器带多大负荷的效率?

某用户装有250kvA1000kva变压器带多大负荷一台月用电量85000kwh,力率按0.85计算试计算该户1000kva变压器带多大负荷利率是多少?

解:按题意1000kva变压器带多大负荷利用率

答:该用户1000kva變压器带多大负荷利用率为56%

一台1000kva变压器带多大负荷从电网输入的功率为100kw,1000kva变压器带多大负荷本身的损耗为8kw。试求1000kva变压器带多大负荷的利用率为多少

答:1000kva变压器带多大负荷的利用率为92%。

有320kvA,10/0.4kv1000kva变压器带多大负荷一台月用电量15MWh,无功电量是12Mvarh,试求平均功率因数及1000kva变压器带多大负荷利鼡率?

答:平均功率因数为0.78;1000kva变压器带多大负荷利用率为83%

一条380v线路,导线为LJ-25型电阻为0.92/km,电抗为0.352/km,功率因数为0.8输送平均有功功率为30KW,线蕗长度为400m,试求线路电压损失率

  解;400m导线总电阻和总电抗分别为

  导线上的电压损失

  线路上的电压损失

答:线路电损失率为9.8%

有两台100kvA1000kva变压器带多夶负荷并列运行,第一台1000kva变压器带多大负荷的短路电压为4%第二台1000kva变压器带多大负荷的短路电压为5%。求两台1000kva变压器带多大负荷并列运行时負载分配的情况

第一台1000kva变压器带多大负荷分担的负荷

第二台1000kva变压器带多大负荷分担的负荷


答:第一台1000kva变压器带多大负荷因短路电压小而過负荷;第二台1000kva变压器带多大负荷则因短路电压大却负荷不足。

某厂年用电量609.5万kwh,求该厂最大负荷约为多少(最大负荷年利用小时数Tmax=5300h)

答:该廠最大负荷约为1150kw。

某单位月有功电量500000kwh,无功电量400000kvarh,月利用小时为500h,问月平均功率因数为多少若将功率因数提高到2=0.9时,需补偿多少无功功率QC

解:补偿前月平均功率因数

补偿后月平均功率因数2=0.9

有一台三角形连接的三相电动机,接于线电压为380v的电源上电动机的额定功率为2.7kw,效率为0.8,功率因数为0.83电动机的相电流Iph和线电流Ip-p?

解:已知线电压Up-p=380v,电动机输出功率Pou=2.74kw,功率因数=0.83,电动机效率=0.8则电动机输出功率为

  由于在三角形接线的負载中,线电流Ip-p=Iph,则相电流

某工厂最大负荷月的平均有功功率为400kw,功率因数=0.6要将功率因数提高到0.9时,问需要装设电容器组的总容量应该是多尐

式中:P为最大负荷大的平均有功功率(kw),12为补偿前后的功率因数值,则

答:需要装设电容器组的总容量应该是339kvar

某工厂380v三相供电,用电ㄖ平均有功负荷为100kw高峰负荷电流为200A,日平均功率因数灵0.9试问该厂的日负荷率Kd为多少?

答:该厂的晚负荷率为84.4%

一个化工厂某月用电72万kwh,最大负荷为2000kw求月负荷率K。

一机械厂某月用电为36万kwh月最大负荷为900kw,求月负荷率K

某用户有功功率为1.1kw,供电电压为220v工作电流为10A。试求該户功率因数是多少

  解;按题意和功率计算公式,得

  答:该用户的功率因数为0.5

已知某10kv高压供电工业用户,TA变比为50/5TV变比为,有功表起码為165kwh止码为236kwh。试求该用户有功计费电量w为多少

  解:该用户计费倍率为

  该用户有功计费电量

某工厂有一台315kva的三相1000kva变压器带多大负荷,原有負荷为210kw平均功率因数为0.7,试问此1000kva变压器带多大负荷能否满足供电需要现在生产发展负荷增到280kw,问是否要增加1000kva变压器带多大负荷容量若不增加1000kva变压器带多大负荷容量,可采取什么办法

解:根据题意,视在功率

   此时1000kva变压器带多大负荷可满足需要不必加容量。

答:1、原囿负荷为210kw,功率因数为0.7时S1为300kva,1000kva变压器带多大负荷能满足要求;

    3、当负荷仍为280kw,将功率因数提高为0.9时,1000kva变压器带多大负荷可不增加容量即可满足負荷要求

试求24h的平均负荷为

答:1000kva变压器带多大负荷的利用率为75%。

某用户申请用电1000kva,电源电压为10kv,用电点距供电线路最近处约6km,采用50mm2的钢芯铝绞線计算供电电压是否合格。(线路数RO=0.211/km,XO=0.4/km)

  答:根据规定10kv电压降合格标准为±7%,故供电电压合格

一台三相1000kva变压器带多大负荷的电压为6000V,负荷電流为20A功率因数为0.866。试求其有功功率、无功功率和视在功率

  解:三相1000kva变压器带多大负荷的有功功率为

一台10kv、1800kva1000kva变压器带多大负荷,年负荷最大利用小时为5000h,按电流密度选用多大截面的铝芯电缆比较合适 (铝导线经济电流密度为1.54A/mm2)。

  则1000kva变压器带多大负荷额定电流为

一条电压为35kv的輸电线路输送最大功率为6300kw,功率因数为0.8,经济电流密度按1.15A/mm2来考虑使用钢芯铝绞线,其长度为2km试按经济电流密度求导线截面?

为什么高壓负荷开关要与熔断器配合使用

答:高压负荷开关在10kv系统和简易的配电室中被广泛采用。它虽有灭弧装置但灭弧能力较小,因此高压負荷开关只能用来切断或接通正常的负荷电流不能用来切断故障电流。为了保证设备和系统的安全运行高压负荷开关应与熔断器配合使用,由熔断器起过载和短路保护作用

通常高压熔断器装在高压负荷开关后面,这样当更换高压熔断器时只拉开负荷开关,停电后再進行更换是比较安全的

简介:写写帮文库小编为你整理叻多篇相关的《施工现场1000kva变压器带多大负荷为630KVA(大全)》但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《施工现场1000kva变壓器带多大负荷为630KVA(大全)》

郭老师您好,请教个问题已知设备的总功率为230KW(用电设备电压等级为380V)如何来选择它上一级的高压1000kva变压器带多大负荷的容量,高压1000kva变压器带多大负荷电压等级为6KV/380V(高压上机是为了减小降容) 问题补充:

那么低压侧的电缆应该选多大的?总開关又要选多大呢

1、如果负荷的功率因数为0.85,1000kva变压器带多大负荷的效率为0.9则需要1000kva变压器带多大负荷的容量Se为:

如果不考虑以后的发展,不考虑设备的经济运行则可以选择和300KVA最近的1000kva变压器带多大负荷,即315KVA 6KV/380V 1000kva变压器带多大负荷;

3、查手册可知,可以选择400平方毫米的单根铝芯电缆也可以选用240平方的双根铝芯电缆;

总开关可以选用额定电流不小于800A的空气开关(目前国内的开关还是选大一点比较好)。

我是说想建一个工厂,有若干台电动机,三相380V,单台电动机功率在3KW---55KW,设备总功率是800KW,功率因数0.78,设备利用率0.75,怎样计算选择1000kva变压器带多大负荷及电容补偿

你的功率因数是0.87还是0.78你可能要考虑电机启动时的措施。通过电容补偿,提高了功率因素,再最后决定1000kva变压器带多大负荷的容量和补偿多少

施工现場1000kva变压器带多大负荷为630KVA,共四个施工单位,只要设计容量够用,电量分配是好办的630KVA1000kva变压器带多大负荷二次电流约1000A,

选择一台CW1系列或DW系列1250A断路器整定值1000A(主开关)分支开关选择4台CMIL-630/4300定值400A或500A,(每个工地一台)

每个分支回路加装3只电流互感器400/5或500/5和一块三相四线制有功功率表。380V/5A箌各工地后,每一个工地根据自己的用电设备加几个

回路的配电箱就行了这个不用计算公式 ,就是根据1000kva变压器带多大负荷二次电流分配僦可以了希望可以帮上你

发表于: 20:58:51 电机的额定容量小于1000kva变压器带多大负荷容量的40%时可以直接起动。

630KVA1000kva变压器带多大负荷迁移合同

甲方: (發包方) 乙方: (承包方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规等规定遵循平等、洎愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致订立本合同。

1、工程名称:630KVA箱变迁移工程

(1)将原有630KVA箱式1000kva变压器带多大负荷、低压成套開关设备、电力计量箱进行安全拆除迁移至甲方指定地点,并进行安装

(2)乙方自行采购高压电缆,并按高压电缆设计及施工规范完荿敷设保证1000kva变压器带多大负荷正常供电。

(3)供电前乙方负责处理因1000kva变压器带多大负荷移位与供电局产生的相关问题。

4、承包方式:包工包料

二、工期要求 开竣工日期: 总日历天数:

暂定人民币 万元整 ,具体以竣工结算为准

合同价款包括:人工、材料、机械、质量、工期、安全、文明施工、水电、税金、利润、管理费、保险等一切费用。

1、2013年《 省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及基价表》

2、2013年《 渻建筑安装工程费用定额》

3、材料价格按照2015年第一期《工程造价信息》确定。

4、工程造价下浮20%

竣工结算办理完成后甲方向乙方支付至结算總价的90%剩余10%作为质保金,待质保期满后支付支付以上款项时,乙方须提供等值有效发票

1、甲方负责协调施工所需要的场地,确保乙方施工顺利进行如遇特殊情况,甲方应及时协助乙方解决

2、甲方有权检查、监督本工程的施工进度情况。

3、乙方应严格按照设计规范、施工规范进行施工

4、乙方须服从甲方发出的与本工程有关的指令。

5、施工过程中遇到技术问题甲乙双方协商解决,工程如有变更甲方应及时通知乙方。

1、乙方必须按甲方要求采购合格产品禁止使用不合格产品。施工过程中如出现质量及安全事故,与甲方无关乙方承担责任,并承担由此

2、施工前乙方应对施工人员进行安全培训,并按有关规定采取严格的安全防护措施

1、本工程具备竣工验收條件后,乙方应向甲方提供完整的竣工资料3套及竣工验收报告

2、.乙方须在工程完工后20日内组织甲方完成工程竣工验收,因乙方原因造成驗收延误的每延误一日罚款1000元,罚款在工程结算尾款中扣除

3、因乙方原因导致本工程未通过竣工验收,乙方应及时自费修复相应缺陷並承担相应的质量责任

1、竣工验收通过后30日内,乙方须提交完整的竣工资料和结算报告结算资料经甲方审核后确认。

2、乙方须积极配匼甲方办理工程结算如乙方未按合同约定及时提交竣工结算报告的,每延误一天按1000元/天进行处罚罚款在工程结算尾款中扣除。

1、本项目质保期为1年从本工程竣工验收合格之日计起。

2、待本工程验收合格后乙方负责组织办理工程移交和相关手续,同时完成竣工资料的楿关存档备案手续

3、移交前的保修、维护由乙方负责。

1、本合同自签字盖章之日起生效一式伍份,甲方叁份乙方贰份。

2、未尽事宜协商解决。 (以下无正文)

年 月 日 乙方(盖章): 法定代表人或 代理人: 年 月 日

航空港区引水工程二级加压泵站 630KVA箱式1000kva变压器带多大负荷迻交单

根据公司安排:航空港区引水工程二级加压泵站630KVA箱式1000kva变压器带多大负荷将用于刘湾水厂基建项目使用具体清单如下:

1、630KVA箱式1000kva变压器带多大负荷一台(具体配置见设计图纸)及相关操作工具;

2、相关图纸资料如下;

户内负荷组合电器出厂检验记录原件1份;

户内高压负荷开关产品合格证原件1份; FKN12A-12D系列使用说明书原件1份;

DW1系列万能式断路器使用说明书原件1份;

南阳瑞光1000kva变压器带多大负荷油浸式电力1000kva变压器帶多大负荷使用说明书原件1份; 1000kva变压器带多大负荷产品合格证原件1份;

产品质量承诺书(南阳瑞光电气)原件1份; 电力1000kva变压器带多大负荷實验报告S11-M-630/10原件1份; 产品合格证(户内高压负荷开关)原件1份;

该移交单一式两份,双方在移交前应仔细检查核对清单内容签字盖章后接收單位(刘湾水厂项目部)即接收设备。

200kVA供电1000kva变压器带多大负荷扩容到500KVA1000kva变压器带多大负荷后电费的计算

福州地区用户问:200kVA供电1000kva变压器带多大負荷扩容到500KVA供电1000kva变压器带多大负荷后电费如何计算 比如说在同样的用电量下,200KVA供电1000kva变压器带多大负荷的电费与500KVA供电1000kva变压器带多大负荷的電费差别是多少电费计算有什么区别?(因为我单位现在的用电量用200KVA供电1000kva变压器带多大负荷就足够了只是为以后发展可能增容到500KVA)

答:国家规定315KVA以上要收基本电费.因此电费计算方法不一样. 315以下,电量*电价+损耗=的电费

315以上,基本电费+电量*电价+损耗=电费(这的电费要比上面的电价弱便宜一点)具体差多少,你问当地供电部门.如只是考虑到可能,只在做基础部分时留一定空间就可以了. 一台800kVA1000kva变压器带多大负荷单独运行与2台400KVA1000kva变壓器带多大负荷并网运行的优点是什么?缺点是什么

在什么情况下采用2台小容量的1000kva变压器带多大负荷代替一台2倍容量的大1000kva变压器带多大負荷?一是初装容量太大相对负荷较低,单台运行由于空载损耗的原因电费支出不合算,再加电力部门要收取基本容量费;二是分区供电有利于馈电线路布局和维护需要在这两种情况下采用二代一,虽然初期投资较大但多出的成本很快就会收回,反而节约能源、节渻开支至于两台1000kva变压器带多大负荷并联运行的条件并不复杂:

1、两台小容量1000kva变压器带多大负荷的各自容量相同或相差最大不超过1/3;

3、额萣电压比相同;短路阻抗相同或相近(小者正偏差,大者负偏差)

企事业单位、住宅居民每个月的月头都会收到一张电费通知单,明确告知用电户上月的用电量及上月应交纳的电费数额但扪心自问一下,我们有几个人会去认真分析保存这张电费单呢其实,透过这张小尛的电费单我们可以发掘很多有价值的信息,甚至可以帮助用电户如何节能省钱节约企业个人的电费开支。

用户电费由①电量电费(包括计量电量和线变损电量)、②基本电费、③功率因数调整电费等部分组成从电费单中可以清楚知道用户的配变容量、用电类别、三楿负荷的用电量、峰平谷时段的用电量、互感器的倍率、基本电费单价、考核力率、计算力率等参数。通过这些参数的分析比较我们可鉯得出许多有价值的信息。

电费单中的电都用到哪里去了用得是否合理?有多大的节能潜力

二、调整1000kva变压器带多大负荷容量——针对基本电价电费

供电公司规定,受电1000kva变压器带多大负荷总容量在315kVA及以上的工业用电户每月要征收18元/kVA的基本电价电费这样,一年的基本电价電费就能购买3台同型号的S11型先进节能1000kva变压器带多大负荷而且基本电价电费已占总电费支出的10%左右了,数目相当可观

例如,一台800kVA的1000kva变压器带多大负荷用户每月的耗电量约为92000度,每月电量电费为6.1万元而基本电价电费就达1.44万元,这显然是不合理的怎么办?我们无力改变電价政策但我们可以改变自己的1000kva变压器带多大负荷容量,适时地调整1000kva变压器带多大负荷容量可以合理地规避基本电费。

实际上企业供配电系统都是以计算的最大需求负荷的1.1倍为设计依据,来确定1000kva变压器带多大负荷的额定容量;而企业实际需要的电力负荷随着每天早晚、每季交替、每年轮回、定单、环境及人文的变化而变化在绝大部分时间内远比设计负载低,使1000kva变压器带多大负荷长期处在低负荷状态丅运行造成1000kva变压器带多大负荷的使用效率、功率因数降低,而基本电价电费却照收不误给企业造成巨额电费支出,增加经营者的成本降低企业的竞争力。

因此节能专家积极建议用户合理地调整1000kva变压器带多大负荷容量,或者暂时停止部分用电容量的运行或者减少1000kva变壓器带多大负荷的用电容量,以降低基本电价电费对于负荷率长期在0.8以下运行的1000kva变压器带多大负荷,节能专家建议用户更换一台小一级嫆量的1000kva变压器带多大负荷运行以充分发挥1000kva变压器带多大负荷的使用效率。千万不要相信书本上或供电公司推荐的要按1000kva变压器带多大负荷容量的60%左右来运行的方案,因为60%的运行方案对1000kva变压器带多大负荷的损耗而言是最经济的但相对基本电费而言,却是对1000kva变压器带多大负荷运行效率的极大浪费毕竟一台1000kva变压器带多大负荷所消耗的电费在一年内可以购买30台以上同型号的1000kva变压器带多大负荷,因此节能专家积極推崇1000kva变压器带多大负荷满负荷运行甚至略超负荷运行,这样可能会多付出一些1000kva变压器带多大负荷的损耗却能节省大笔的基本电费支絀。针对满负荷运行的1000kva变压器带多大负荷的安全问题可以在低压总进线柜内安装负荷报警器,提醒值班人员超负荷时拉闸限电

对于装囿两台或两台以上1000kva变压器带多大负荷的用户,可以根据负荷的变化规律向供电公司申请减少其中一台或一台以上1000kva变压器带多大负荷的运荇;待将来负荷需要时,可提前5天向供电公司申请恢复运行

对于只有一台1000kva变压器带多大负荷的用户,节能专家建议用户增容一台小容量1000kva變压器带多大负荷运行象在广东地区夏天空调负荷大,可以运行大1000kva变压器带多大负荷;冬天没有空调负荷可以启用小1000kva变压器带多大负荷运行;特殊情况下,可以启动两台1000kva变压器带多大负荷运行

例如,一台800kVA1000kva变压器带多大负荷的用户增容一台500kVA1000kva变压器带多大负荷(1000kva变压器帶多大负荷投资3万,高压出线柜投资2万合计5万),冬天停运800kVA1000kva变压器带多大负荷启用500kVA1000kva变压器带多大负荷,可以减容300kVA半年的基本电价电費就能节约18元×300 kVA×6月=32400元,两年内就能通过节约的电费收回1000kva变压器带多大负荷投资

在此必须特别说明的是:按《供电营业规则》规定,減少用电容量的最短期限不得小于6个月最长期限不得超过2年,且须提前5天申请;暂时停止部分用电容量或整台1000kva变压器带多大负荷用电的申请一年内不得超过两次,每次不得少于15天一年内累计暂停时间不得超过6个月,且须提前5天申请

三、变更用电类别——针对电度电價电费

供电公司针对不同类型的用电户制定了不同的电价标准,各地对住宅用电价格较为实惠然而绝大部分用电户却忽略了这一优惠政筞。节能专家曾考察过很多的企事业单位普遍都存在将住宅用电混在企业用电当中,认为住宅用电不多不愿意多投资一台住宅专用1000kva变壓器带多大负荷,这是一个很大的误区节能专家诚心劝告用户,一定要积极利用供电公司的电价政策不要将电价低的用电负荷与电价高的用电负荷混在一起。

例如一个800kVA1000kva变压器带多大负荷的用户,其中有200kVA的容量是分配给宿舍住宅负荷用的一直以来都是按大工业电价交納电费,咨询过节能专家后用户采取了如下方案:另行购买一台630kVA1000kva变压器带多大负荷和一台200kVA1000kva变压器带多大负荷(投资约5万);增加一台高壓出线柜(投资约2万);改造低压线路,调整负荷类别(投资约1万)一年内可节约基本电价电费18元×(800-630)kVA×12月=36720元,可节约线变损电量電费约()度/月×0.574元/度×12月=3244元但电度电价电费可能会多支出20000度/月×(0.61-0.574)元/度×12月=8640元,合计一年能节约电费31324元说明3年内就能通过节约的電费支出收回全部的投资费用。

若该用户是普通工业用户则可节约线变损电量电费约()度/月×0.772元/度×12月=4363元,电度电价电费可节约20000度/月×(0.772-0.61)元/度×12月=38880元合计一年能节约电费43243元,说明2年内就能收回投资费用 若该用户是商业用户,则可节约线变损电量电费约()度/月×0.999え/度×12月=5646元电度电价电费可节约20000度/月×(0.999-0.61)元/度×12月=93360元,合计一年能节约电费99006元说明1年内就能收回投资费用。

对此节能专家建议用户不要吝啬电气设备投资,不要怕麻烦要善于利用供电公司的电价政策,严格筛选出低电价负荷类别合理合法地减少电度电价电费。

㈣、安排用电时间——针对峰平谷电价政策

广东各地现时都实行峰平谷电价政策用于削峰填谷,鼓励用户低谷时段用电特别是在深圳哋区,峰谷电价差达3.74倍如何利用评估这一电价政策,已成为广大用电户极为关心的问题

据节能专家测算,依广州地区的峰谷电价为例当谷段用电量与峰段用电量相当时,用户电度电费可下降1.6%;当谷段用电量达到峰段用电量的2倍时用户电度电费可下降6%左右;当谷段用電量达到峰段用电量的5倍时,用户电度电费可下降14%左右;然而当谷段用电量只有峰段用电量的1/2水平时,用户电度电费会虚高5%左右;当谷段用电量只有峰段用电量的1/5水平时用户电度电费会虚高11%左右;当谷段用电量只有峰段用电量的1/10水平时,用户电度电费会虚高13.5%左右从这┅组数据中,节能专家清楚地告诉大家:要积极利用峰平谷电价政策合理安排用电时间,尽量将高峰用电时段的工作转移到低谷用电时段来做合理合法地减少电费支出。

众所周知白天(即用电高峰时段)工作,人们的工作效率会高些但要付出高电费的代价;夜间(即用电低谷时段)工作,人们的工作效率会很低但可以节省部分电费。如何平衡这一矛盾合理安排用电时间呢?一般而言必须靠人仂来完成的工作,最好安排在白天进行尽管要付出一些电费的代价,但相比劳动效率的下降甚至劳动安全的威胁,还是要划算的多;泹一些可以用机器来完成的工作最好安排在夜间进行。

例如蓄冰空调系统尽管不节能,但可以利用峰谷电价政策在夜间制造冷冰,鼡于白天制冷许多实践证明,只要峰谷电价差达到3倍以上就能为企业节约大笔的空调运行费用。目前蓄冰空调系统在深圳地区的运鼡已越来越多。

总之2004年大规模实施的峰谷电价政策,给用户提出了一个全新的课题如何适应这一变化,创造出一个适合本企业环境的笁作计划、作息时间和用电次序是值得认真思考的问题。

五、明确计量方式——针对线变损电量收费

供电公司对10kV高压计量的用户是不收取线变损电量的但对0.4kV低压计量用户则要征收线变损电量,包括线变损有功电量和线变损无功电量其主要用意就是收取1000kva变压器带多大负荷的损耗电量。一般而言用户用电量越大,1000kva变压器带多大负荷容量越大1000kva变压器带多大负荷的电能损耗就越大。

针对线变损电量按照《广东省1000kva变压器带多大负荷损耗及功率因数计算方法和查对表》手册规定,供电公司的收费标准是按用户的每月用电量划分4个档次统一收取最低一档是按1000kva变压器带多大负荷容量的200倍的用电量来收取;最高一档是按1000kva变压器带多大负荷满负荷运行的600倍用电量来收取的。但对大蔀分用户其每月用电量都不足1000kva变压器带多大负荷容量的200倍,而供电公司仍然按最低一档标准来收费对用户很不公平,尤其是对于每月鼡电量不足1000kva变压器带多大负荷容量的100倍的用电户供电公司将多收一倍以上的线变损电量。

因此从电费单上的数据分析可知,对每月用電量不足1000kva变压器带多大负荷容量的100倍的用电户节能专家积极建议用户采用高压计量方式,以免收线变损电量措施是投资安装一台高压計量柜(约2万元),到供电公司变更低压计量为高压计量其投资能在2年左右,通过节约的电费支出中收回特别是对节能型的800kVA以上大容量、白天负荷大晚上基本无负荷的间歇用电户,投资回收期将更短不过,对于用电不足的1000kva变压器带多大负荷用户节能专家更建议用户采用减少1000kva变压器带多大负荷容量或停止部分1000kva变压器带多大负荷运行的方案更为经济。

例如:一个800kVA1000kva变压器带多大负荷用户每月的耗电量只囿70000度,经计算实际的1000kva变压器带多大负荷有供损耗每月只有1229度,而供电公司将按最低一档的2668度线变损电量收取差额达1439度,全年为17268度数量可观! 对于每月用电量超过1000kva变压器带多大负荷容量180倍的用户,节能专家建议用户保留原有的计量方式不必再投资改造了,因为投资收益不太合算

六、改善无功补偿——针对功率因数调整电费

《供电营业规则》规定专变用户的功率因数必须达到0.9以上,否则将加收功率因數调整电费对功率因数达标的用户,供电公司会有部分的奖励因此,绝大部分的用户都非常重视无功补偿以免招罚款,但是是不是功率因数越高越好呢如何平衡无功补偿投资与奖励受益的关系呢?

对于考核力率为0.9的用电户若电费单上的无功电量达到有功电量的48%以仩时,将可能招致罚款同时会增加供电设备(包括1000kva变压器带多大负荷、供电线路、开关设备)的电能损耗;增加电网的电压损失;降低1000kva變压器带多大负荷的供电能力,引起电气设备的投资加大对用户极为不利。而且按照《广东省1000kva变压器带多大负荷损耗及功率因数计算方法和查对表》手册规定,无功电量每升高10%电费罚款将多支出1%。当无功电量达到有功电量水平时功率因素只有69%,电费罚款将多支出11%;當无功电量达到有功电量的2倍时功率因素只有45%,此时电费罚款将多达55%然而,在考核力率0.9的基础上无功电量每降低10%,电费却只能少支絀0.2%当无功电量达到有功电量的40%时,功率因素为93%电费奖励将少支出0.45%;当无功电量只有有功电量的30%时,功率因素为96%电费奖励可以少支出0.75%;无功完全补偿,功率因素达到100%时电费最多只能少支出0.75%。 因此对用户而言,无功补偿的投入与产出是不成正比的无功投入少,将可能招致高额罚款;无功投入多受益却不大,这样的政策对用户而言是不公平的在此,节能专家积极建议用户功率因素达到0.9-0.95就足够了不需要投入太多的无功补偿装臵,以免造成无谓的资金沉淀

然而,节能专家更加规劝用户不可以不投入无功补偿装臵最好是就地无功补偿与集中无功补偿相结合,以就地无功补偿为主的方式据节能专家测算,在功率因数0.9以下的用电场合无功补偿的经济当量为60-100W/kvar,即每投入1kvar的无功将能节约60-100W的有功损耗,全年可以节能525-876度电而无功补偿的经济投入约为100-200元/kvar。因此无功补偿的经济投入可以在一姩内完全收回,是一项非常好的投资项目用户一定要投入无功补偿装臵。

对一般用户而言无功补偿装臵容量只需达到1000kva变压器带多大负荷容量的30%左右,就能达到很理想的无功补偿效果例如,1000kVA的1000kva变压器带多大负荷用户只需投入300kvar的无功补偿装臵就足够了。

七、比较三相用電量——平衡三相用电负荷

我国各地都采用380/220V三相四线星形中性点接地的低压配电系统供电对于三相用电设备而言,由于其要求的电流基夲相同而供电电压相差不大、供电质量良好的话,消耗在每相上的电量应该是基本相当不会产生零序电流。然而对于单相用电设备洏言,一方面很难将众多的单相用电设备均衡地分布在三相电网系统当中;另一方面各设备起用的随机性、以及需求负荷的不断变化也很難保证三相用电电流的平衡致使整个配电系统或多或少会产生零序电流,反映在电费单上的结果就是A、B、C三相用电量不一致由此造成洳下影响:

1、三相用电不平衡,将产生零序电流造成零线线损加大,加重电费负担甚至零线烧断,整个漏电保护系统失灵相线电压升高,引起严重后果

2、三相用电不均衡,流经每相的电流大小不同将引起各相线路电压损失不同,从而引起各相电压的不对称产生負序电压,造成电动机定子绕组上产生负序电流并励磁产生负序旋转磁场,造成旋转感应电机的转子受到反方向的负序旋转磁场的作用产生双倍频率附加电流,降低电机的最大转矩和过载能力增加铜损,引起电机发热、震动甚至烧毁。

3、三相电压不对称还会引起繼电保护装臵的误动和拒动,并产生某些附加的非特性谐波分量人们看到的直接结果就是电网系统中线路设备电能损耗加大几倍甚至几┿倍。

4、三相负荷不均衡造成三相1000kva变压器带多大负荷容量利用率降低,可能某一相的负荷很低而另一相却在超负荷运行,致使1000kva变压器帶多大负荷不敢满负荷运行 实际上,绝对的平衡是不可能做到的三相用电平衡的程度主要取决于是否将单相用电负荷很好地平均分配茬电网各相之间,使负荷的不平衡和相电压的不平衡保持在允许的范围以内

据节能专家估算,用户电费单上A、B、C三相的用电量长期偏离岼均值±20%时极有可能会引起电压的不平衡度超过规范允许的2%水平。可悲的是这样的个案普遍存在。节能专家曾考察过很多的用户发現1000kva变压器带多大负荷出线三相电流相差较大,1000kva变压器带多大负荷容量的实际利用率较低由此电能的浪费可达10%以上,用户却不觉醒

例如,一个800kVA1000kva变压器带多大负荷的用户A相用电37500度,B相用电26500度C相用电28000度,很显然A相用电已偏离平均值达+22.3%,负荷过大A相1000kva变压器带多大负荷发熱严重,而整台1000kva变压器带多大负荷的负荷率却只有42.6%经实地测量A相电流达568A,B相电流401AC相电流424A,而N相电流竟高达145A经过咨询节能专家后,用戶调整了供电线路上的众多单相负荷特别是照明用电负荷,力求做到均衡分布并在主干线路上加装系统节电器,使N相电流降至20A左右並实现节能13.5%的良好效果。

八、对比历史用电量——找出本企业的用电规律

妥善保存好本企业的历史电费单用于分析对比历史用电量,并繪制本企业的日负荷曲线、月负荷曲线和年负荷曲线从中找出本企业的用电规律,可以发现一些很有价值的信息 另外,还可以绘制日、月负荷曲线分析每日、月的负荷变化规律,合理安排工作计划、作息时间和用电次序达到辟峰就谷的目的。

绘制每相的日、月、年負荷曲线发现各相之间用电量长期相差较大时,就应及时调整平衡三相供电线路上的单相负荷

绘制无功电量的日、月、年负荷曲线,從中找出无功需求的变化规律及时就地适量地予以补偿。无功补偿过量会引起电压升高,电能计量加大;补偿不足又会引起无功电鋶加大,电网系统损耗增多

其实,研究电费单的奥秘不仅仅只有上述的结果节能专家还要提醒广大用电户注意:

1、用于计量的互感器嘚倍率不可选择过大,因为供电公司强制提供的计量电表绝对不会对他不利倍率太大的话,误差将会放大对用户计量十分不利。一般洏言高压计量倍率选择在1000kva变压器带多大负荷容量的1/50左右为宜;低压计量倍率选择在1000kva变压器带多大负荷容量的1/2.8左右为宜。

2、一定要向供电公司索取电费增值税发票因为用户所交纳的电费当中,含有17%的增值税费该部分的税费可以抵消企业的部分税款。对住宅用户而言将來可以在年底时向政府填报反还税款,目前欧美国家都普遍根据企业个人全年交纳的税费的大小,在年底时反还奖励一部分给企业个人只是在中国尚未实行,甚至连个人所得税发票都没有这也是中国人交纳税款的积极性不高的原因之一吧。

3、如果1000kva变压器带多大负荷的負荷率不高且日夜基本均衡运行的话,建议用户基本电价按最大需量方式交纳其实,用户在这一方面的省钱潜力还是很大的用户可鉯根据本企业的实际运行情况,经认真计算分析后来选择基本电价到底是按1000kva变压器带多大负荷容量方式交纳合算,还是按最大需量方式茭纳合算

4、请别小看一张薄薄的电费单,它可是能源用户的用电健康体检表善用其中的讯息可以达到节能省钱的目的。

10KV变电所增容扩建工程设备(配电柜)采购说明

黑龙江豪运精细化工有限公司(安达化工厂)10KV变电所增容扩建工程是在原有630KVA供电设施基础上增加一套1000KVA供电設施经大庆艾帕斯电力工程设计有限公司设计,大庆供电局审核构筑物及外网供电线路(YJV22-3*50电力电缆)满足此次增容扩建需要;需新增設备数量、型号、规格按设计图纸、及设备工程管理部采购清单要求执行。由于增容扩建设施与原有设施衔接及电力设施要求的特殊性需對部分设备供应给予要求和说明: 配电柜采购说明与说明:

型号及规格 KYN28A-12(内含件件设计文件设备材料清册表)要求:1)、外形尺寸与原高压柜保持一致,如图纸不能确定要求现场测绘确定。2)、内含元件不做特殊要求但配套厂家要资质齐全、质量稳定、使用寿命有保障。3)与原设施连接配套母带尺寸及安装尺寸要现场确认确保安装顺畅。

2、计量柜:型号及规格KYA28A-12(内含件件设计文件设备材料清册表)内含元件不做特殊要求,以满足供电局和使用要求为基本条件计量与保护等需与大庆供电局沟通与协调的装置均由供货方自行解决,確保达到验收和供电要求甲方不承担任何责任何义务。其余同主变进线柜

4、积极配合安装队伍,如需要应现场给予安装技术指导

5、按甲方调试、验收时间安排人员完成调试和验收。

二、低压柜(0.4KV配电装置):

1、数量共计6台型号GCS型,具体数量、型号及规格以

设计文件忣设备工程管理部采购计划为准

2、低压柜内含元件采用正泰品牌。

3、2台出线柜要求后出线减小空间利于维护和操作。

4、积极配合安装隊伍如需要应现场给予安装技术指导。

5、按甲方调试、验收时间安排人员完成调试和验收

1、严格按设计文件的图纸、设备材料清册表忣本说明要求

2、严格按设计文件的图纸、设备材料清册表及本说明要求

3、本要求如有与设计文件及图纸有抵触或疑问之处请及时

黑龙江豪運精细化工有限公司

万柏林区630KVA美式箱式变电站地基图viv5

避雷器也采用油浸式金属氧化物避雷器1000kva变压器带多大负荷取消油枕,采取油加气隙体积恒定原则设计密封式油箱油箱及散热器暴露在涳气中,没有散热困难低压断路器采用塑壳断路器作为主断路器及出线断路器。由于结构简化这种箱式变电站的占地面积和体积大大減小,由于其体积很小再加上只是一侧开门其所需占地面积仅是欧式箱变的1/4,体积仅为同容量欧式箱变的1/5-1/3美式箱变高压侧采用熔断器保护,低压侧采用塑壳自动空气断路器保护与10kV配变保护方式相同。高压熔断器保护1000kva变压器带多大负荷内部故障自动空气断路器保护低壓侧线路的过电流、短路、欠电压故障。美式箱变存在的缺点由于负荷开关浸在油里,油被电弧碳化、分解产生乙炔等有害气体,使嘚性能下降曾发生事故。看不到明显断开点检修不方便。因为美国低压保护及计量方式与不同美式箱变本身不带低压保护和计量。為满足国内用户的需要国产箱变在低压侧加装低压配电柜。由于箱式变长期处于太阳的直晒下影响塑壳断路器的散热,使得断路器不能正常开断负载及短路电流易引发高压侧故障。1、箱体结构:

万柏林区630KVA美式箱式变电站地基图


        而又不同于欧式箱变它吸收了美式箱变的結构特点,将高压负荷开关插入式熔断器,后备限流式熔断器1000kva变压器带多大负荷本身,无励磁分接开关等高压元器件组合在密封的油箱时由1000kva变压器带多大负荷油或高燃点绝缘液作为绝缘介质,因此结构尺寸可以大为缩小同时提高了产品绝缘强度,使得组合式1000kva变压器帶多大负荷具有体积小价格低,重量轻噪声低,运行安全可靠损耗低等优点,广泛应用于住宅小区、商业中心、车站、机场、厂矿、码头、公园等重要场所折叠编辑本段相关信息箱变微机综保装置箱变微机综保装置同行多年应用经验基础上,结合国内综合自动化系統的实际特点开发研制的集保护、监视、控制、通信等多种功能于一体的电力自动化高新技术产品,是构成智能化开关柜的理想电 主變后备,电动机电容器,电抗器备自投,PT非电量;产品外观:100mm以内超薄机身要适用于环网柜等柜体,产品材质:合金外壳抗电磁干扰测試符合标准;操作回路:不带防跳,可与各种自带防跳的开关配合使用;通讯:自行选配带

箱式站在国外已普遍使用,在我国已兴起在我国,箱式站的制造厂家越来越多使用也越来越多。在这方面必须熟悉标准在这方面的规定是对内部故障电弧的试验方法和试验判据,借鉴國外在防御内部故障电弧上采取的种种措施提高箱式站防御内部故障电弧的能力,使之不发生一旦发生,也能将其影响减至结合我國的实际,完善箱式站的多种功能以优良的性能、的结构、优质的服务,迎接来自国内同行的挑战

欧式箱变(简称欧变)是将已通过试验嘚高压开关柜、1000kva变压器带多大负荷、低压开关柜组合在一起。我国自20世纪80年代初开始自行研制这种箱变并对此制定了相应的技术标准,現行有效的标准有《高压、低压预装式变电站》(GB/T)、《高压、低压预装箱式变电站选用导则》(DL/T537-2002)、《箱式变电站技术条件》(SD320-89)和《组合式变电所》(ZBK40001-89)  

  欧变的高压室、1000kva变压器带多大负荷室和低压室可按“目字型”或“品字型”布置。“目字型”布置与“品字型”布置相比“目芓型”接线较为方便,故大都采用“目字型”布置。  

欧变有多种高压接线方式常用的高压接线方案有:终端、双电源、环网等接线方式。茬高压回路中通常采用负荷开关与限流熔断器组合的保护方式,负荷开关通常采用真空或SF6开关额定电流为630A,动、热稳定电流分别为50kA和20kA1000kva变压器带多大负荷通常采用常规的、性价比高的油浸式或干式1000kva变压器带多大负荷,如S11系列等低压接线方案非常繁多,出线保护多采用涳气开关或刀熔开关回路多可达20路;具有无功补偿和多路计量功能;目前根据市场的需求;亦有安装低压电源自动转换开关的产品,可確保重要用户的供电可靠性  

  (1)应有降温措施。欧变的1000kva变压器带多大负荷一般放在箱体内夏季在太阳光的照射下1000kva变压器带多大负荷室溫度很高,散热困难因此GB/T17467标准做了规定:1000kva变压器带多大负荷在外壳内部的温升超过同一1000kva变压器带多大负荷在外壳外部测得温升的差值,鈈应大于外壳级别规定的数值如10K、20K或30K,否则必须采取降温措施防日照辐射的措施主要有:在1000kva变压器带多大负荷的四周壁添加隔热材料;采取双层夹板结构;顶盖采用空气垫或隔热材料的气楼结构。强迫通风措施DL/T537标准规定:当自然通风不能满足要求时,应采用强迫通风冷却当强迫通风冷却时,一般应在1000kva变压器带多大负荷隔室内装设不少于2台容量相当的风机强迫通风措施大致有两种:一种以1000kva变压器带哆大负荷上部空气温度作为风扇动作整定值;另一种是以1000kva变压器带多大负荷内上层油温不超过65?C作为动作整定值。  

  (2)应有防凝露措施欧變不是全密封结构,箱体内部比较容易发生凝露因此欧变的高、低压室应装设适当的驱潮装置(如温度凝路控制器等),以防止因凝露而影響电器元件的绝缘性能和对金属材料的锈蚀  

  2欧式箱变综合自动化的功能  

  通过变电站自动化,在电力调度方面我们能实施“四遙功能”,从而为电力系统调度自动化提供了必要的保证大大提高了变电站运行的可靠性和安全性。  

由于架空线路暴露在大气中易受雷击,绝缘易受工业污秽受大风吹动易与大树相碰,因此故障率极高为了降低故障,在城网中一般采用地下电缆

在环网单元中,装囿电缆插接件用于连接电缆与环网供电单元。为了安全电缆插接件做成封闭式。

高压交联聚乙烯绝缘(XLPE)电缆附件是20世纪60年代后技术发展赽的电力电缆品种附件有终端与接头。高压XLPE电缆连同附件在城市电网改造及箱式变、大型工矿的变电站等输配电系统应用广泛,但目湔我国XLPE电缆及附件与先进水平尚有一定差距

箱式变电站安置于户外,其箱内温度、湿度受箱外环境影响大如果高压室和低压室发生凝露,则危及电器绝缘及导致开断失败而1000kva变压器带多大负荷温度超过一度范围,则会影响受压的输出功率所以箱内应安装温度、湿度监控装置,当达到某一湿度及露点温度前发出命令,使温度调节器动作;当温度超过某一范围时发出命令,起动风扇强迫排风。凝露控淛器在箱内安装见图7

如果需要,箱内还安装FTU遥控、讯接口,通过FTU采集故障信息经遥控、讯口,与控制中心联系实现保护功能,对饋线支路电能量计量及时向控制中心报告支路电能量计量,及时向控制中心报告支路负荷状况;并接收控制中心命令投切功率补偿单元等。

在箱式变电站节已提到负荷开关可以合、分正常的负荷电流,它不能开断短路电流

自动分段器是由配电动弹簧操作机构的负荷开關、一台自动分段控制器及辅助装置组成,它是一种能够记忆通过故障电流次数并且到达整定次数后,在无电压及无电流的情况下自动汾闸的开关设备它具有关合短路电流及开断与关合负荷电流能力。分段器在10kV配电系统中用来自动故障区域

自动分段器按灭弧介质不同鈳分为空气、油、SF6和真空四种类型。

4.2自动分段器与自动重合器在辐射式配电网中应用(图8)

图8自动分段器与自动重合器配合应用

(2)A处发生故障偅合器(QR)检测到故障后跳闸,所有区段断电分段器因断电而分闸。

(3)自动重合器(QR)经过次重合间隔时间延时后重合而各个分段器Q01~Q04按预先设萣的延时时间依次合闸,即Q01在10 s后Q02在20s后,Q03在30s后Q04则在10s+30s=40s合闸,完成线路供电

(4)如果性故障,则因Q04合闸在故障线路上使重合器再次跳闸,从洏所有区段再次断电分段器再次分闸,但这时Q04的控制器在Y时限内检测到又失去电压而使其闭锁在分闸状态。

(5)重合器第二次重合后Q01~Q03依次合闸,完成上述区段正常供电由于Q04已处于分闸状态,已将故障区与电网隔开因此重合器第二次合闸成功。

5断路器、自动重合器(12kV)

断蕗器是指能关合、承载、开断运行回路正常电流也能在规定时间内关合、承载及开断规定的短路电流的开关设备。也就是说断路器在合閘状态时应该是接触良好的导体,能够承受正常负荷电流及规定短路电流下的发热及电动力;在合闸状态下能尽可能短的时间内开断故障短路电流,在分闸状态下能尽可能短地关合规定的短路电流,且断路器触头不发生熔焊;可单独作为主保护设备

因断路器的灭弧介质洏异,而形成不同断路器—油断路器、SF6断路器、真空断路器它们在中压配电系统(3~35kV)已得到普遍应用,而无油真空断路器因重量轻、分断能力强在城市配电中越来越多地受到青睐。

真空断路器加上控制器和辅助装置后可以构成真空重合器,真空重合器是一种新型的开关設备它能够按预定的开断和重合顺序自动进行开断和重合操作。当系统上出现瞬时故障时重合器自动重合功能可以使系统自动恢复供電;若是性故障,经过数次重合均不成功由分段器将存在故障的支路开,完成对无故障线路供电限度缩小停电区域。

图9重合器与熔断器配合例

5.3真空重合器的应用

这里介绍重合器与10kV熔断器在配电系统中配合应用图9

(1)由图10,额定电流40T的熔断器的电流—时间曲线与重合器修正后嘚快速电流—时间特性曲线交点为1420AF1侧的短路电流为1190A,满足由重合器开断的要求

(2)如图10,熔断器40T的电流—时间特性曲线处于重合器慢电流—时间特性曲线C下方因此配合电流取重合器的分闸电流280A,所以熔断器F1在重合器第三次动作前(第三次是慢动作)切断故障

(3)重合器与熔断器F1の间出现的短路故障电流应由重合器ACR1开断。

电流互感器在电力系统保护和监控中起枢纽作用因此现代电网技术的发展对电流互感器提出叻小型化、高可靠性的要求,显然传统的电磁式电流互感器已不能满足要求因此中压输配电设备中已使用罗柯夫斯基(ROGOVSKI)电流互感器。

6.1罗柯夫斯基电流互感器原理

罗柯夫斯基电流互感器是母线置于线圈中央线圈均匀地绕在环形非磁性骨架上,因此线圈与母线之间是的如果毋线电流I(t),线圈匝数N线圈横截面积S,线圈半径r则在线圈上产生的感生电动势为:

(式中μ0是空气或真空磁导率)

由罗柯夫斯基测量回路的等效电路图11(图中PL线圈电阻,L线圈自感R0信号电阻),得到:

图11罗柯夫斯基线圈等效电路图

因此信号电阻R0上输出电压为:

归纳起来罗柯夫斯基线圈电流传感器具有如下特点:

˙在L很大时,一次电流

˙带宽:从几Hz到MHz

˙线性范围:一直到大于短路电流时才饱和

6.2罗柯夫斯基电流互感器嘚应用

罗柯夫斯基电流互感器已应用于成套开关设备—ZX1充气柜它套在母线上,只占用很小空间ZX1充气柜使用的电阻分压器体积也只有电磁式电压互感器的1/3。由于 ZX1充气柜使用了这两种新型互感器制成的组合型互感器明显地使开关设备更紧凑。KECA型电流互感器技术条件见表1

箱变是一种把高压开关设备、配电1000kva变压器带多大负荷和低压配电装置按一定接线方案排成一体的工厂预制型户内、户外紧凑式配电设备,具有成套性强、体积小、占地少、能深入负荷中心、提高供电质量、减少损耗、送电周期短、选址灵活、对环境适应性强、安装使用方便、运行安全可靠及投资少、见效快等一系列优点

规定必需采用高压计量,还有的场合配出回路较多包括设置备用回路,这些情况下設计者结合用电实际参考生产厂家选样本,进行优化设计折叠环境条件箱式变电站用于高层住宅,豪华别墅广场公园,居民小区中尛型工厂。
        2.进行的高压瞬态等电位连接对1000kva变压器带多大负荷常态非等电位部位全部实现高压瞬态等电位连接包括在1000kva变压器带多大负荷高壓侧和低压侧分别安装高压、低压避雷器各3只,所有避雷器与中性线、箱式1000kva变压器带多大负荷壳和其它金属的支撑件共同接地连接处理の后,遭到雷击时1000kva变压器带多大负荷所有金属部位的电力瞬时同升同降,因而1000kva变压器带多大负荷不会被雷电损坏目前,在箱式1000kva变压器帶多大负荷的高压侧和低压侧安装避雷器是有效、简单的方法随着我国城市现代化建设的飞速发展,城市配电系统的不断改造更新一種新型的智能箱式变电站应运而生,如图1所示这种新型的箱式变电站将高压受电、1000kva变压器带多大负荷降压、低压配电等功能有机地组合茬一起,由于其具有集成化程度高、工厂预安装、节能、节地、安全、美观等特点
        这样可以保证在进行箱变维护时人身的安全。国产箱變每相用一只熔断器代替了美式箱变的两支熔断器做保护其特点是当任一相熔断器熔断之后。都会保证负荷开关跳闸而切断电源而且呮有更换熔断器后,主开关才可合闸这一点是美式箱变所不具备的。

  信息化、网络化和智能化的快速发展要求箱变不仅要安全稳定运荇,同时还要具有“四遥”(遥测、遥信、遥调、遥控)的智能化功能;达到故障区段快速准确定位、故障及时切除、负荷转带、网络重构等功能从而保证快速恢复供电。

              但是智能箱式变电站一般安装在负荷密集的工矿企业、港口、机场、城市公共建筑、高速公路、地下设施和居民住宅小区等场所;要对智能箱式变电站进行远程监控、系统组网,由于其布线施工比较苦难一般的现场总线组网方式就很难实現。

测系统的通讯问题比有线通讯方式有着无可比拟的优越性。目前该系统在山东淄博电力环网改造箱式变电站系统监控中得以成功的應用系统运行稳定可靠,达到 了预期的效果和设计要求

1 基于GPRS箱变远程监控系统内部设计

               基于GPRS箱变远程监控系统采用三层网络结构,如圖2所示即现场层、通讯层、管理层。现场层主要由智能仪表组成主要完成箱变内部电量与非电量的数据采 集;通讯层主要由智能通讯服務器、GPRS MODEM组成主要实现现场数据的集中采集和通讯管理;管理层不设监控中心,主要由移动数据终端(用户手机、email邮箱等)组成主要用於接收箱变 内部运行数据;系统借助于移动的GPRS网络实现数据的远程采集和管理。

            箱变内部智能元器件由进线多功能网络电力仪表、漏电报警装置、温湿度控制装置、馈线测量仪表、开关量I/O模块、风机故障检测装置、智能通讯服务器、无线GPRS MODEM等智能器件组成

            进线回路实现对低壓进线侧的全电参量的测量:如检测进线回路的电压、电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、四象限电能等电参量;同时还可以實现对进 线回路遥信量的检测,如:进线刀闸断路器位置,断路器故障等;通过自身的继电器输出模块完成远程合分断路器的功能。

            饋线回路通过多回路监控单元实现对多条馈线回路点参量的集中采集主要采集箱变内部馈线回路的电流参量和开关位置信息;直观的了解箱变内部各个馈线的运行负荷状态和开关位置。

              漏电报警装置通过安装在各个回路的零序电流互感器分别采集各回路的漏电流同时对超出安全警戒的漏电信息发出报警;提高各馈线回路用电安全指数。