660v50的80千瓦变压器能带多少千瓦90kw的电机吗

的输出也就90KW电焊机的

KW,而是KVA電焊机的功率因数约

在0.4左右,单台焊机计算负荷也就55KVA左右如果要多带几台,先决条件是在变压器低压配电柜处设置电容补偿柜其容量為160KVAR,此时当补偿160KVAR时,不考虑其它负荷那么100KVA变压器可以带4台90KVA的电焊机,

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

一般直接启动的电机容量不超过變压器空量的20%不需频繁启动的可以达30%。

你对这个回答的评价是

200kva动力变压器 200kva变压器?载多少千瓦
按国家相关规定:油浸式变压器过载能力及时间: 过载30% 变压器可持续运行 120分钟 过载60% 变压器可持续运行 45分钟 过载75% 变压器可持续运行 20分钟 过載100% 变压器可持续运行 10分钟 过载200% 变压器可持续运行 1.5分钟 贵司变压器200KVA实际功率只有160KW/240A为满负载考虑到电炉启动后实际功率不到100KW,大功率电机启動会造成瞬间电源压降所以会造$200kva动力变压器。

200kva变压器的最大负荷是多少200kva是视在功率,就是有功功率和无功功率的矢量和而不是200kw。200kva的變压器的最大负荷应该是200*0.85=170kw当然,在冷却条件允许的情况下可以短时间超载10%~20%。是200KW就是瓦特20万瓦特标准负载是200千瓦一般可以超10%。最大不能超过240千瓦否则有的电器就不能正常工作。基本同意还要考虑负载功率因素,无功功率也要计算在内

1楼160KW电流就是320A,已经超过变压器嘚额定电流了.肯定不能使用.200KVA=200KW理论不清,KVA是视在功率KW是有功功率,换算是0.8倍的KVA才等于KW,200KVA=160KW才正确.电压乘以电流就是功率你不考虑功率因数叻吗?200KVA 就是2$200kva动力变压器

200KVA变压器要装几组电容。200KVA变压器要装5块12Kvar的电容器 一般来说,配电变压器的无功补偿容量约为变压器容量的20%~40%对于200KVA嘚配电变压器,补偿量约为40Kvar~80Kvar准确计算无功补偿容量比较复杂,且负荷多经常变化计算出来也无太大意义。一般设计人员以30%来估算即選取60Kvar为最大补偿容量,也就是安装容量 电容器补的太少,起不到多大作用需要从网上吸收无功,功率因数会很低计费的无功电能表偠“走字”,记录正向无功;电容器补的太多要向网上送无功,网上也是不需要的计费的无功电能表也要“走字”,记录反向无功;供电在月底计算电费时是将正向无功和反向无功加起来算作总的无功的。 供一般最简单的方式按变压器容量的2/3补.分8组比较好.每组15KVA$200kva动力變压器。

200kva 变压器 可以带多大负荷200KVA变压器最大可以带多少负荷 是怎么换算的 A项(210A) 。 288A是每相的额定电流变压器的效率一般约0.8附近。
200KVA变压器可负载功率:
功率的计算可以分别按每相电流作单相计算后汇总也可以按平均电流以三相计算。
P=1.732*I*U*cosφ=1.732*(21$200kva动力变压器变压器只要看输出电壓是否平衡、电压是否达标、电流是否超标即可。跟功率因素没关系200kva的变压器相电流为288a,只要不超过这个电流就不会有问题 没超,放惢用