空调压缩机高压过高

水冷式空调机组高压报警是怎么原因

2、冷凝器翅片不脏风扇不工作。

1、翅片如果灰尘较多需用水冲洗;如果柳絮较多(尤其五月份左右飘柳絮),需清扫翅片保持冷凝器翅片清洁。

空开是否跳闸如果跳闸说明电流过大或空开顺坏,需更检查线路或空开

3、关机后用螺丝刀拨动风扇扇叶,如果太皱說明风机轴承损坏或风机烧毁需更换轴承或

4、以上检查完都无故障,则可能高压开关故障需更换。

5、检查完排除故障后将机器QS空开掰下,断电后再掰上去机器便可正常运转。

中央空调出现高压异常警报怎么排除

当中央空调工程发生高压报警时压缩机就停止工作,想要压缩机再次工作必须人工手动复位。但在复位前首先初步检查造成高压的原因,在确保机组安全工作的前提下可复位进一步确認故障原因。中山科瓦特机电有限公司发现引起高压警报主要有以下几方面:

1)、高压告警值设定点不合理比如设定值过低。

2)、高压保护器发生故障

3)、制冷剂过多(常见于炎热的夏季)。

4)、冷凝器灰尘太多降低了散热效果。

5)、冷凝器风扇故障或不工作

6)、系统内可能有空气。

1)、高压设定值是否正确

2)、更换高压保护器。

3)、在停机时从冷凝器放空气口放出多余的氟利昂,控制高压在囸常的范围内

4)、清洗冷凝器灰尘及脏物

5)、查冷凝器供电线路是否正常,空开是否跳开室外风机调速板输出电压是否正常,轴承是否卡住以及测量风扇电机静态电阻、绝缘电阻和器。

6)、在停机时从冷凝器放空气口排除部分气体

7)、检查线路、开关。

空调高压报警是什么原因什么原因会造成高压报警

高压保护主要1、系统制冷液多了,2系统散热不好了3、高压压力开关不好了,

压缩机高压报警都什么原因?

水冷型工业制冷机出现压缩机高压报警是因为冷却水流故障

冷水机组出现压缩机高压只有五种原因:

1.冷却塔冷却效果能力差;戓者选用冷却塔偏小。

2.冷却水量未满足设计要求带走不了那么多的散热量。

3.冷凝器管程脏堵冷凝效果差。

水冷机就是冷却水不畅或是冷却水塔散热不好造成的

如何解决制冷机高压报警

制冷机出现高压报警,一般是指冷媒的高压出现问题若出现高压报警,一般是制冷機环境问度过高或者机箱内积尘严重所导致的,你需要改善制冷机的通风环境保证制冷机的运行环境在40度以下,并定期拆下防尘网进荇清洗

1、如果是风冷式冷水机,可能是因长时间使用翅片式冷凝器表面被灰尘覆盖(或环境温度过高[吸风温度超过35°]),引起散热不良这时只需要把冷凝器表面灰尘清洗干净(需要改善通风条件,降低环境温度)即可

2、如果是水冷式冷水机,可能是冷凝器内部铜管壁结垢造成冷水机散热不良这时清洗冷凝器之后即可使用。

检查和排除报警原因的方法:

一般来说都安装有高压、低压报警装置一旦囿故障即会出现报警提示,如果超过3分钟没有人工切断电源系统将会自动切断电源,以免引起其他故障

1、是否是冷凝器和蒸发器有杂質造成铜管堵塞,从而导致流速变慢

2、可能是过滤器,或者膨胀阀有杂质造成堵塞

3、可能是雪种有泄漏,或者是冷媒不足

4、可能水箱的水不足,水箱都设有自动补水装置检查是否有损坏。

5、水质原因引起特别要检查一下冷却水塔。

参考资料来源:百度百科-制冷机組

压缩机高压报警都什么原因?、空调机组高压报警就介绍到这里啦!感谢大家的阅读!希望能够对大家有所帮助!

制冷压缩机是整个制冷系统的心髒是制冷系统中最重要的,主要作用是把从蒸发器来的低温低压气体压缩成高温高压气体为整个制冷循环提供源动力。

目前空调中主偠使用的有活塞式、滚动转子式、涡旋式等三种压缩机

拔胶塞顺序:先排气管然后吸气管。

原因:如果先拔吸气管胶塞聚集在储液器濾网上的冷冻机油将随氮气喷出,所以先拔排气管胶塞降低压缩机内氮气压力,缓解及消除喷油现象

1、如何识别全封闭式压缩机机壳上嘚3只接线柱

运行端(R),启动端(S)公共端(C),RS间的电阻大于SC间的电阻大于RC间的电阻RS间电阻等于SC间电阻加RC间的电阻。

利用上述规律可以予以判别需要说明的是三相压缩机的接线端子温升试验机电阻值是相等的。

2、如何判断压缩机电动机绕组短路

用万用表选用R×1檔,调零后测量压缩机电动机绕组C-R或C-S两点的电阻值。若所测绕组的电阻值小于正常值就可判断此绕组短路。

对于三相电动 机用两表筆分别接触3个接线柱端子温升试验机中的2个,如果3次测得的阻值一致表明绕组良好;如果有2次测得的阻值为无穷大,表明有一组绕组断蕗;如 果3次测试均为无穷大表明至少有两组绕组断路;如果3次测量中有2次所测阻值明显小于另一次所测,表明有短路

3、如何判断压缩機电动机碰壳通地?

压缩机电动机碰壳通地就是绕组线内部接线绝缘层损坏与压缩机外壳相碰形成短路。产生这种故障可使保险丝熔斷,压缩机电动机不会运转检查碰壳通地 的方法,也可采用万用表的电阻档先调零,然后把一支笔与公用点紧紧靠牢另一支表笔搭緊压缩机工艺管上露出金属部分,或将外壳板的漆皮支掉一小块进行 测量。

若电阻值很小就可判断绕组或内部接线碰壳通地。

4、如何判断压缩机电动机绕组断路

将万用表调至R×1档,然后调零将表笔接到任何2个绕组的接线端,测其电阻值若绕组值为无穷大(∞),即2个绕组的接线端间不导就可判断此绕组断路

1)、检查压缩机过载、压力开关、过流保护器是否跳开或损坏。

2)、检查室内感温器和管溫器在制冷状 态下,是否开路或接触不良在制热状态下,是否短路

3)、用万用表检查压缩机继电器是否吸合。

5)、压缩机开路或短蕗

7)、交流接触 器坏。

6、压缩机过热造成启动不久即停机(保护器动作)

1)、制冷剂不 足或过多,请补漏抽真空加足制冷剂或放出哆余的制冷剂。

2)、毛细管组件(含过滤器)堵塞吸气温度升高,请更换毛细管组件

3)、四通阀内部漏气,构成误动 作确认损坏后哽新。

4)、压缩机本身故障如短路、断路、碰壳通地等,检查确认后更换压缩机

5)、保护继电器本身故障,请用万用表检查在压缩机不過热时其触点 是否导通若不导通更换新的保护器。当更换5528、5532压缩机时需检查启动电容和启动继电器(如其中之一损坏,则必须两者同時更换)

6)、高压压力 过高,压力继电器动作请分析原因,针对情况予以排除

7)、冷凝器通风不良或气流短路,请排除室外侧的障礙物清洗冷凝器。

8)、系统混有不凝液气体(如空气等)请抽真空重新灌注。

9)、压缩机运转电流过大请查明原因予以排除。

10)、室外机组环境温度过高请远离热源,避免日晒

11)、压缩机卡缸或抱轴。可用橡胶锤或铁锤垫上木块敲击振动压缩机外壳或采用并联電容、放氟空载的方法,可能使得压缩机启动运转但若无效则应更换压缩机。

12)、汽液阀未完全打开

7、压缩机效率低的判断

效率下降嘚原因是由于运动件的磨损,使配合间隙过大或吸、排气阀破裂,或缸垫石棉板击穿所造成

一般表现为排气压力下降,吸气压力升高压缩机缸盖 和吸、排气腔温度过高。

如果在吸、排气管口接低压表和高压表当排气压力在0、6Mpa以上时,吸气压力仍停留在0Pa或只能达到真涳度52、5Pa以上 时即可判断压缩机效率低。

8、压缩机失去工作能力的判断

是指压缩机能正常运转但已失去吸、排气的功能。先将压缩机加液工艺管用剪刀剪断如有大量R22喷出,可以判断不是由于泄漏R22不制冷这时,可 将压缩机吸、排气管用焊枪熔脱取下压缩机,单独启动壓缩机待压缩机运转后,用手感试压缩机的吸、排气压力

应先试吸气口有无吸气,然后试排气口有无 排气,用手堵住排气口如感箌压力不是很大,甚至没有排气则可认为压缩机失去工作能力。因为在正常工作时压缩机排气口用手指是堵不住的。

9、压缩机电动机為何电流过大

1)、压缩机匝间短路,但又未达到烧断保险丝的程度

2)、压缩机的“副磨擦”,破坏了磨擦表面的光洁度致使压缩机嘚功率和电流增大,但尚未达到“抱轴”或 “卡缸”使压缩机不能转动的程度。

可以用万用表检查压缩机电动机的对地绝缘电阻正常凊况下应在2MΩ以上,如显著变小或接近于零时,说明已短路。

如对 地绝缘电阻正常,查启动和运行绕组的电阻值如匝间短路,则运行电鋶增大

10、三相压缩机电动机启动困难的原因何在?

B.压缩机电动机绕组短路

11、如何排除三相压缩机电动机在运转中速度变慢、一相保險丝熔断、一相电流增大的故障?

其原因往往是由于压缩机电动机绕组有一相碰壳通地造成的拆下接地线后,可用试电笔测机壳是否带電

如机壳带电,再将电源插头拔下用手摸压缩机机壳,在机壳局部应有发烫感觉请重绕压缩机电动机绕组或更换压缩机。

12、如何排除三相压缩机电动机在运行中发出“吭吭”声

三相压缩机电动机在运行中发出“吭吭”,是由于三相严重不平衡产生的肯定有一相电源缺相。请用万用表电压档进行检查恢复三相即可。

13、如何排除三相压缩机电动机反转

是由接线错误引起,任意两条线互换即可

14、壓缩机更换顺序及注意点

1)、空调器用的制冷剂(R22)是不燃性气体,但是如果直接与高温火焰接触的话就会分解、产生有毒性气体(如果制冷系统内的压力过高,则焊接作业十分危险这时绝对不能焊接作业)。

因此焊接操作以前,将制冷系统内的制冷剂慢慢地放出

2)、判定润滑油状态制冷系统的状况正常不正常油的状况色淡黄色褐色:冷冻油 已劣化,高温引起黑色:产生磨耗或冷冻油严重碳化黄绿銫:有水分进入产生酸性物质味没有烧烤味带刺激性

3)、排放出残留制冷剂时要慢慢泄放,太快了会把压 缩机里的润滑油放掉如果压縮机已烧坏,会泄放出制冷剂热分解时产生的有毒气体请操作人员注意。

4)、排放出制冷剂后拆下压缩机上的电器插头及零件。

5 )、拆下高、低压连接管的焊接部位(为防止隔音材料被烧毁可使用保护层)。

7)、倒出压缩机冷冻油确认油色如油色异常,则应清洗系 統

9)、用弯管器将高低压连接管弯曲整形,并装上原有的橡胶底脚

10)、钎焊作业,将管子连接处钎焊

11)、连接压缩机电线。为避免終端端 子温升试验机接线错误必须参照电路图接线。

12)、系统抽真空需足够的抽吸时间,以保证系统真空度

13)、充氟、检漏。按铭牌上的标准充氟量充氟

15、如何更换涡旋式压缩机?

1)、更换涡旋式压缩机时排放制冷剂时高压侧和低压侧需同时进行,禁止只从高压側进行涡旋盘轴向密封会导致制冷剂存留在低压侧。

2)、焊接作业时为了不使 铜管内壁生成氧化膜,必须通入氮气氮气通往的时间偠足够,检验方法为氮气的另一出口放置一点燃的香头或烟头如香头熄灭,则说明系统内的空气都排空这 时才可以进行焊接操作。

3)、由于涡旋式压缩机的使用要求较高禁止在更换压缩机或其他零件时将压缩机作为真空泵来排空外机管路中的空气,否则将烧毁压缩机必 须使用真空泵来抽真空。

4)、系统在维修内机收气时不许将系统内的压力降到真空状态,只可将系统内的压力操持在表压0、03MP以上否则会导致压缩机吸入侧涡旋盘轴向密封形成真空,操作不当会损坏压缩机

16、采用涡旋式压缩机的空调器移机时需要注意哪些事项

涡旋式压缩机在移机回收制冷剂时容易损坏,原因在于回收制冷剂时间太长压缩机长时间在真空状态下运行,压缩比大压缩机温度急升,慥成烧毁因此, 回收制冷剂时间不超过3分钟;或观察低压表的变化当低压表指在0、03Mpa~0、05Mpa时,再抽20~30秒即可;或在回收过程中异常声音后不超 过20秒即关机

移机重装后,试机运行时需检查低压,以查明是否需要加氟低压视气候、温度不同控制在0、45Mpa~0、53Mpa之间。

17、空调器压缩机過载保护器有哪几种类型

空调器压缩机过载保护器主要有2种类型:

外部过载保护器是通过弹簧卡子将它紧贴在压缩机的外壳上的。它串接在全电流通过的共用线上 (如是三相压缩机应接在三线中的两线上)当压缩机超负荷运行或空调器运行时的环境温度超过43℃或压缩机停机后不到3min再次启动时,过载保护器就切 断电流使压缩机停止运行。

外部过载保护器的内部由双金属圆盘(双金属片)、接点、接线端孓温升试验机和发热丝等组成在耐热树脂基座内装有发热丝和双金 属圆盘(有的过载保护器内只装双金属圆盘,没装发热器)

当过流戓过热时,双金属圆盘发热而产生变形使接点断开,切断电流起到保护压缩机电动机的作 用。当双金属圆盘逐渐冷却降温恢复原状後,接点闭合接通电流,使压缩机恢复工作

埋置式过载保护器的结构,它的感温元件直接感受 电动机绕组的温升当绕组温升高于某┅值后,它就将电路切断使压缩机停止工作。当绕组温度降到正常值后保护器又接通电源,使压缩机恢复工作

18、压缩机的保护有哪些?

空调器压缩机是制冷系统中最关键的部件当电源电压异常或使用环境恶劣,常会造成压缩机超负荷运行如果没有保护器件对其保護,压缩机电动机将被烧毁目前常用的保护器件有以下几种形式:

主要用于压缩机电动机的过电流和过热保护。过载保护器的外壳与压縮机壳体表面紧贴用于单相压缩机电动机 时,保护器应串接在全电流通过的共用线上;用于三相压缩机电动机时保护器应串接在三相線中的两条线路上。

主要用于单相压缩机电动机上串 接在压缩机内部电动机的绕组共同线上,对压缩机电动机进行过电流保护

主要用於三相压缩机电动机的线路过电流保护。其两组线圈串接在三相线路 中的两相上当过载电流流过时并达到一定的时间后,其保护开关断開

主要用于三相旋转式压缩机电动机,保护三相供电电源的相序以防止压缩 机旋转方向反相。此外还具有缺相保护功能。

19、空调器壓缩机过载保护器是如何工作的

一般过载保护器都具有启动和运行2个方面的保护功能。

当压缩机启动时由于机械故障使转子“轧煞”,电流迅速上升当电流超过启动电流额定值时,保护 器接点跳开切断电流,避免了电动机启动绕组的烧毁

在压缩机正常运行时,由於外界原因造成温升过高或电流允许值时保护器接点也会跳开,切断电源避免 了电动机运行绕组的烧毁。

20、过载保护器常见的故障有哪些原因是什么?如何进行检查和修理

过载保护器常见的故障有:

电热丝烧断、接点烧损、双金属片内应力发生变化后接点断开不能複位、内埋式过载保护器绝缘损坏和触点失灵等。

⑴电源电压过低、三相电压的对称性差

⑵压缩机电动机延长时间低速运行。

⑶压缩机電动机长期低电压带负荷运行

⑷压缩机电动机冷却介质通路受阻。

⑸使 用环境温度过高

检查过载保护器可用万用表进行。在正常情况丅应有几十欧的电阻值,若电阻值为无穷大说明该过载保护器断路。

过载保护器发生故障后除接触不良、接点粘连可以修复外,其怹故障一般不作修理只作调换更新处理。

内埋式过载保护器发生故障后一般难以修理,也不易调换只有连同压缩机一起进 行更换。

茬三相压缩机电动机中使用的三相过载保护器大多为双金属片式。双金属片元件与压缩机的接触器线圈及低压(24V)线路相串联电加热絲与压缩机 的触器及电动机接头相串联(在电源电路中)。当金属片感受到过热或过流时双金属片均可将缩机电动机电路开切断。

21、什麼是压缩机的液击

空调器在正常的工作情况下,压缩机吸回的是制冷剂蒸气而不是液体但由于制冷剂量充注过多或膨胀阀调节流量过夶,使制冷剂在蒸发器中没有完全蒸发致 使制冷剂以湿蒸气或液态被压缩机吸回,造成压缩机的液击

它会导致阀片、阀板、活塞被击壞破损,严重时连杆也可能变形发生液击时,压缩机会发出异常的声 音同时,也会发生振动

如果制冷系统中制冷剂过多或冷冻油充叺量过多,都会发生液击空调器的蒸发器通风不良,冷量带不走会使蒸发器结霜或结冰从而导 致低压压力过低,也会造成压缩机外壳結霜而导致液击

制冷压缩机是整个制冷系统的心脏,是制冷系统中最重要的主要作用是把从蒸发器来的低温低压气体压缩成高温高压氣体,为整个制冷循环提供源动力

目前空调中主要使用的有活塞式、滚动转子式、涡旋式等三种压缩机。

拔胶塞顺序:先排气管然后吸氣管

原因:如果先拔吸气管胶塞,聚集在储液器滤网上的冷冻机油将随氮气喷出所以先拔排气管胶塞,降低压缩机内氮气压力缓解忣消除喷油现象

1、如何识别全封闭式压缩机机壳上的3只接线柱?

运行端(R)启动端(S),公共端(C)RS间的电阻大于SC间的电阻大于RC间的電阻。RS间电阻等于SC间电阻加RC间的电阻

利用上述规律可以予以判别。需要说明的是三相压缩机的接线端子温升试验机电阻值是相等的

2、洳何判断压缩机电动机绕组短路?

用万用表选用R×1档调零后,测量压缩机电动机绕组C-R或C-S两点的电阻值若所测绕组的电阻值小于正常值,就可判断此绕组短路

对于三相电动 机,用两表笔分别接触3个接线柱端子温升试验机中的2个如果3次测得的阻值一致,表明绕组良好;洳果有2次测得的阻值为无穷大表明有一组绕组断路;如 果3次测试均为无穷大,表明至少有两组绕组断路;如果3次测量中有2次所测阻值明顯小于另一次所测表明有短路。

3、如何判断压缩机电动机碰壳通地

压缩机电动机碰壳通地就是绕组线内部接线绝缘层损坏与压缩机外殼相碰,形成短路产生这种故障,可使保险丝熔断压缩机电动机不会运转。检查碰壳通地 的方法也可采用万用表的电阻档。先调零然后把一支笔与公用点紧紧靠牢,另一支表笔搭紧压缩机工艺管上露出金属部分或将外壳板的漆皮支掉一小块,进行 测量

若电阻值佷小,就可判断绕组或内部接线碰壳通地

4、如何判断压缩机电动机绕组断路?

将万用表调至R×1档然后调零,将表笔接到任何2个绕组的接线端测其电阻值。若绕组值为无穷大(∞)即2个绕组的接线端间不导就可判断此绕组断路。

1)、检查压缩机过载、压力开关、过流保护器是否跳开或损坏

2)、检查室内感温器和管温器,在制冷状 态下是否开路或接触不良,在制热状态下是否短路。

3)、用万用表檢查压缩机继电器是否吸合

5)、压缩机开路或短路。

7)、交流接触 器坏

6、压缩机过热,造成启动不久即停机(保护器动作)

1)、制冷劑不 足或过多请补漏抽真空,加足制冷剂或放出多余的制冷剂

2)、毛细管组件(含过滤器)堵塞,吸气温度升高请更换毛细管组件。

3)、四通阀内部漏气构成误动 作,确认损坏后更新

4)、压缩机本身故障,如短路、断路、碰壳通地等检查确认后更换压缩机。

5)、保护继电器本身故障请用万用表检查在压缩机不过热时其触点 是否导通,若不导通更换新的保护器当更换5528、5532压缩机时,需检查启动电嫆和启动继电器(如其中之一损坏则必须两者同时更换)。

6)、高压压力 过高压力继电器动作,请分析原因针对情况予以排除。

7)、冷凝器通风不良或气流短路请排除室外侧的障碍物,清洗冷凝器

8)、系统混有不凝液气体(如空气等),请抽真空重新灌注

9)、壓缩机运转电流过大,请查明原因予以排除

10)、室外机组环境温度过高,请远离热源避免日晒。

11)、压缩机卡缸或抱轴可用橡胶锤戓铁锤垫上木块敲击振动压缩机外壳,或采用并联电容、放氟空载的方法可能使得压缩机启动运转,但若无效则应更换压缩机

12)、汽液阀未完全打开。

7、压缩机效率低的判断

效率下降的原因是由于运动件的磨损使配合间隙过大,或吸、排气阀破裂或缸垫石棉板击穿所造成。

一般表现为排气压力下降吸气压力升高,压缩机缸盖 和吸、排气腔温度过高

如果在吸、排气管口接低压表和高压表,当排气壓力在0、6Mpa以上时吸气压力仍停留在0Pa或只能达到真空度52、5Pa以上 时,即可判断压缩机效率低

8、压缩机失去工作能力的判断

是指压缩机能正瑺运转,但已失去吸、排气的功能先将压缩机加液工艺管用剪刀剪断,如有大量R22喷出可以判断不是由于泄漏R22不制冷。这时可 将压缩機吸、排气管用焊枪熔脱,取下压缩机单独启动压缩机,待压缩机运转后用手感试压缩机的吸、排气压力。

应先试吸气口有无吸气嘫后,试排气口有无 排气用手堵住排气口,如感到压力不是很大甚至没有排气,则可认为压缩机失去工作能力因为在正常工作时,壓缩机排气口用手指是堵不住的

9、压缩机电动机为何电流过大?

1)、压缩机匝间短路但又未达到烧断保险丝的程度。

2)、压缩机的“副磨擦”破坏了磨擦表面的光洁度,致使压缩机的功率和电流增大但尚未达到“抱轴”或 “卡缸”,使压缩机不能转动的程度

可以鼡万用表检查压缩机电动机的对地绝缘电阻,正常情况下应在2MΩ以上,如显著变小或接近于零时,说明已短路。

如对 地绝缘电阻正常查啟动和运行绕组的电阻值。如匝间短路则运行电流增大。

10、三相压缩机电动机启动困难的原因何在

B.压缩机电动机绕组短路。

11、如何排除三相压缩机电动机在运转中速度变慢、一相保险丝熔断、一相电流增大的故障

其原因往往是由于压缩机电动机绕组有一相碰壳通地慥成的。拆下接地线后可用试电笔测机壳是否带电。

如机壳带电再将电源插头拔下,用手摸压缩机机壳在机壳局部应有发烫感觉。請重绕压缩机电动机绕组或更换压缩机

12、如何排除三相压缩机电动机在运行中发出“吭吭”声?

三相压缩机电动机在运行中发出“吭吭”是由于三相严重不平衡产生的,肯定有一相电源缺相请用万用表电压档进行检查,恢复三相即可

13、如何排除三相压缩机电动机反轉?

是由接线错误引起任意两条线互换即可。

14、压缩机更换顺序及注意点

1)、空调器用的制冷剂(R22)是不燃性气体但是如果直接与高溫火焰接触的话,就会分解、产生有毒性气体(如果制冷系统内的压力过高则焊接作业十分危险,这时绝对不能焊接作业)

因此,焊接操作以前将制冷系统内的制冷剂慢慢地放出。

2)、判定润滑油状态制冷系统的状况正常不正常油的状况色淡黄色褐色:冷冻油 已劣化高温引起黑色:产生磨耗或冷冻油严重碳化黄绿色:有水分进入产生酸性物质味没有烧烤味带刺激性

3)、排放出残留制冷剂时,要慢慢泄放太快了会把压 缩机里的润滑油放掉。如果压缩机已烧坏会泄放出制冷剂热分解时产生的有毒气体,请操作人员注意

4)、排放出淛冷剂后,拆下压缩机上的电器插头及零件

5 )、拆下高、低压连接管的焊接部位(为防止隔音材料被烧毁,可使用保护层)

7)、倒出壓缩机冷冻油确认油色,如油色异常则应清洗系 统。

9)、用弯管器将高低压连接管弯曲整形并装上原有的橡胶底脚。

10)、钎焊作业將管子连接处钎焊。

11)、连接压缩机电线为避免终端端 子温升试验机接线错误,必须参照电路图接线

12)、系统抽真空。需足够的抽吸時间以保证系统真空度。

13)、充氟、检漏按铭牌上的标准充氟量充氟。

15、如何更换涡旋式压缩机

1)、更换涡旋式压缩机时,排放制冷剂时高压侧和低压侧需同时进行禁止只从高压侧进行,涡旋盘轴向密封会导致制冷剂存留在低压侧

2)、焊接作业时,为了不使 铜管內壁生成氧化膜必须通入氮气,氮气通往的时间要足够检验方法为氮气的另一出口放置一点燃的香头或烟头,如香头熄灭则说明系統内的空气都排空,这 时才可以进行焊接操作

3)、由于涡旋式压缩机的使用要求较高,禁止在更换压缩机或其他零件时将压缩机作为真涳泵来排空外机管路中的空气否则将烧毁压缩机,必 须使用真空泵来抽真空

4)、系统在维修内机收气时,不许将系统内的压力降到真涳状态只可将系统内的压力操持在表压0、03MP以上,否则会导致压缩机吸入侧涡旋盘轴向密封形成真空操作不当会损坏压缩机。

16、采用涡旋式压缩机的空调器移机时需要注意哪些事项

涡旋式压缩机在移机回收制冷剂时容易损坏原因在于回收制冷剂时间太长,压缩机长时间茬真空状态下运行压缩比大,压缩机温度急升造成烧毁。因此 回收制冷剂时间不超过3分钟;或观察低压表的变化,当低压表指在0、03Mpa~0、05Mpa时再抽20~30秒即可;或在回收过程中异常声音后不超 过20秒即关机。

移机重装后试机运行时,需检查低压以查明是否需要加氟,低压视氣候、温度不同控制在0、45Mpa~0、53Mpa之间

17、空调器压缩机过载保护器有哪几种类型?

空调器压缩机过载保护器主要有2种类型:

外部过载保护器是通过弹簧卡子将它紧贴在压缩机的外壳上的它串接在全电流通过的共用线上 (如是三相压缩机应接在三线中的两线上)。当压缩机超负荷运行或空调器运行时的环境温度超过43℃或压缩机停机后不到3min再次启动时过载保护器就切 断电流,使压缩机停止运行

外部过载保护器嘚内部由双金属圆盘(双金属片)、接点、接线端子温升试验机和发热丝等组成。在耐热树脂基座内装有发热丝和双金 属圆盘(有的过载保护器内只装双金属圆盘没装发热器)。

当过流或过热时双金属圆盘发热而产生变形,使接点断开切断电流,起到保护压缩机电动機的作 用当双金属圆盘逐渐冷却降温,恢复原状后接点闭合,接通电流使压缩机恢复工作。

埋置式过载保护器的结构它的感温元件直接感受 电动机绕组的温升。当绕组温升高于某一值后它就将电路切断,使压缩机停止工作当绕组温度降到正常值后,保护器又接通电源使压缩机恢复工作。

18、压缩机的保护有哪些

空调器压缩机是制冷系统中最关键的部件,当电源电压异常或使用环境恶劣常会慥成压缩机超负荷运行,如果没有保护器件对其保护压缩机电动机将被烧毁,目前常用的保护器件有以下几种形式:

主要用于压缩机电動机的过电流和过热保护过载保护器的外壳与压缩机壳体表面紧贴。用于单相压缩机电动机 时保护器应串接在全电流通过的共用线上;用于三相压缩机电动机时,保护器应串接在三相线中的两条线路上

主要用于单相压缩机电动机上,串 接在压缩机内部电动机的绕组共哃线上对压缩机电动机进行过电流保护。

主要用于三相压缩机电动机的线路过电流保护其两组线圈串接在三相线路 中的两相上。当过載电流流过时并达到一定的时间后其保护开关断开。

主要用于三相旋转式压缩机电动机保护三相供电电源的相序,以防止压缩 机旋转方向反相此外,还具有缺相保护功能

19、空调器压缩机过载保护器是如何工作的?

一般过载保护器都具有启动和运行2个方面的保护功能

当压缩机启动时,由于机械故障使转子“轧煞”电流迅速上升,当电流超过启动电流额定值时保护 器接点跳开,切断电流避免了電动机启动绕组的烧毁。

在压缩机正常运行时由于外界原因造成温升过高或电流允许值时,保护器接点也会跳开切断电源,避免 了电動机运行绕组的烧毁

20、过载保护器常见的故障有哪些?原因是什么如何进行检查和修理?

过载保护器常见的故障有:

电热丝烧断、接點烧损、双金属片内应力发生变化后接点断开不能复位、内埋式过载保护器绝缘损坏和触点失灵等

⑴电源电压过低、三相电压的对称性差。

⑵压缩机电动机延长时间低速运行

⑶压缩机电动机长期低电压带负荷运行。

⑷压缩机电动机冷却介质通路受阻

⑸使 用环境温度过高。

检查过载保护器可用万用表进行在正常情况下,应有几十欧的电阻值若电阻值为无穷大,说明该过载保护器断路

过载保护器发苼故障后,除接触不良、接点粘连可以修复外其他故障一般不作修理,只作调换更新处理

内埋式过载保护器发生故障后,一般难以修悝也不易调换,只有连同压缩机一起进 行更换

在三相压缩机电动机中,使用的三相过载保护器大多为双金属片式双金属片元件与压縮机的接触器线圈及低压(24V)线路相串联。电加热丝与压缩机 的触器及电动机接头相串联(在电源电路中)当金属片感受到过热或过流時,双金属片均可将缩机电动机电路开切断

21、什么是压缩机的液击?

空调器在正常的工作情况下压缩机吸回的是制冷剂蒸气而不是液體,但由于制冷剂量充注过多或膨胀阀调节流量过大使制冷剂在蒸发器中没有完全蒸发,致 使制冷剂以湿蒸气或液态被压缩机吸回造荿压缩机的液击。

它会导致阀片、阀板、活塞被击坏破损严重时连杆也可能变形。发生液击时压缩机会发出异常的声 音,同时也会發生振动。

如果制冷系统中制冷剂过多或冷冻油充入量过多都会发生液击。空调器的蒸发器通风不良冷量带不走会使蒸发器结霜或结栤,从而导 致低压压力过低也会造成压缩机外壳结霜而导致液击。


· TA获得超过3.6万个赞

要好好地检查┅下在做决定

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

我要回帖

 

随机推荐