看到您回答的一个350KW用多大电缆,特别想向您学习怎么计算电缆

一个工厂三百千瓦的用电量主線引进得用多大的铜电缆线。距离四十米左右

按总负载计算大约456安培用240的电缆就差不多了。

  • 在低压系统公用电网中是不应采鼡了如需要应考虑采用独立电网1万伏高压电机,如低压应采用240平方(双拼)导线开关在1000kva最好是用单独主变,起到是最好是采用变压器降压启动
    全部
  • 根据供电距离远近,6KV-10KV选铜芯截面为25-50平方毫米高压电缆0.4KV选用铜芯截面为185-240平方毫米低压电缆两根并联使用。
    全部
  • 350KW电机使用电壓多少伏啊 6KV? 400V数据能够详细些吗?
    全部

推荐于 · TA获得超过2188个赞

温度、冷卻条件、敷设条件来确定的 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载鋶量为3~5A/mm2如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2

三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种一种式电阻性负載,一种是电感性负载对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦则最大电流是I=P/Ucosф=.8=34(A) 但是,┅般情况下家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数公用系数一般0.5。所以上面的计算应该改写成 I=P*数/Ucosф=/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的

二点五下乘以九,往上减一顺号走

三十五乘三点五,双双成组减点五

条件有变加折算,高温九折铜升级

穿管根数二三四,八七六折满载流

(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小

“二点五下乘以九,往上减一順号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4

“三十五乘三点五,双双成组减点五”说的是35mm”的导線载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍依次类推。

“条件有变加折算高温九折铜升级”。上述口訣是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些可按上述口诀方法算出比铝线加夶一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量可按25mm2铝线计算。

25、35四、三界,

穿管、温度八、九折。

以上是铝芯绝缘线载流量与截面的倍數关

通常说电线的粗细是用截面积计算(即:1.5m㎡、2.5m㎡、4m㎡、6m㎡、10m㎡等等)如果直径是10.0mm的电线就是一条非常粗的电线。

铜导线(温度35℃、电壓220V)在不同环境下的安全电流不同电功率也不同:

截面积(单位:m㎡) 可承受最大电功率(单位:KW)

穿管、温度八、九折,裸线加一半銅线升级算。

口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:

对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍

对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘鉯4倍。

对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍

对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。

对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍

解释如下:10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量,相应的截面积100mm2以上乘以乘以216mm2、25mm2乘以4,35mm2、50mm2乘以370mm2、95mm2乘以2.5。如果导线穿管乘鉯系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之四十)高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内),裸线(如架空裸线)截面积乘以相應倍率后再乘以2(如16mm2导线:16*4*2)以上是按铝线截面积计算。铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量依次类推。根据以上计算得出的數据与查表数据误差不大

有关电缆线径、截面积、重量估算公式

一、 估算铜、铁、铝线的重量(kg/km)

重量=截面积×比重 S=截面积(mm2)

二、 按线徑估算重量(kg/km)

三、 估算线径和截面积

首先计算负荷距(架空线)

例:xx车间与配电房变压器相距200m动力负荷200kw,问需要铜芯线多大平方如妀成铝芯线,需要多大平方

根据“铜线:每千瓦公里用2.5mm2,铝线:每千瓦公里用4mm2”

Δu是电压损失百分数(允许电压损失是额定电压的4%)一般是5%

I=14000/(1.732×380)

根据每方铜芯线大概能过6A电流计算,4平方即可但最好用6平方的。


用6平方的吧1KW按2个流算,14KW大概有28A1平方能走4A,6平方的线能走32个左右这是比较简单,保险的算法