公差配合与技术测量视频现场比对时。CEMS测的NOx测量浓度为30mg/m3,参比法测得NOx浓度为33mg/m3

烟气连续在线监测系统运用抽取冷凝采样、后散射烟尘浓度测量、皮托管烟气流速测量及计算机网络通讯技术实现了固定污染源污染物排放浓度和排放总量的在线连续監测。同时又针对国内煤种较杂、煤质变化大、污染物排放浓度高、烟气湿度大的状况从技术上进行了改进并按照国家标准设计定型,提供专业的中文操作平台及中文报表功能、多组模拟量及开关量输入输出接口可实现现场总线的连接以及多种通讯方法的选用,使系统運行方便灵活

目前已安装的CEMS包含了各种原理和测量方式,例如气体污染物CEMS采样方式涉及完全抽取系统、稀释抽取系统和直接测量法。測量原理涉及红外光谱法、紫外光谱法、化学发光法颗粒物CEMS涉及不透明度(浊度)法、散射法、闪烁法等。流速测量原理主要有皮托管、超声波、热传感器等用铂电阻或热电偶温度计测量烟气温度。烟气含氧量是一项十分重要的参数主要测量方法为氧化锆法、顺磁技術(磁风、磁力矩和磁压)及电化学法测量。

气体污染物CEMS采样方式主要有完全抽取系统、稀释抽取系统和直接测量法

完全抽取系统是采鼡专用的加热采样探头将烟气从烟道中抽取出来,并经过伴热传输使烟气在传输中不发生冷凝,烟气传输到烟气分析机柜后进行除尘、除湿等处理后进入烟气分析仪进行分析检测

完全抽取系统分析仪采用的分析原理主要是红外光谱吸收原理和紫外光谱吸收原理(紫外线汾析原理应用zui为广泛),它利用污染物分子的特征吸收波长能够区分不同种类的污染物(例如,SO2吸收280~320nm、NO吸收195~225nm、350~450nm的紫外光)

颗粒物CEMS主要原理有:浊度仪和光散射检测仪。

光散射检测仪原理是光射向颗粒物时颗粒物能够吸收和散射光,使光偏离它的入射路径散射光的强喥与观测角,颗粒物的粒径颗粒物的折射率和形状,以及入射光的波长有关光散射分析仪是在于设定偏离入光射的一定角度测量散射咣的强度。向所有方向散射光的强度与颗粒物的粒径分布和形状有关同样,水滴对仪器测量也有影响也需要用手工比对的方法对仪器進行校准。

测量烟气污染物排放必须测量氧气实际浓度以便能够将排放浓度折算。氧的测量方法主要有:氧化锆分析仪、顺磁氧分析仪、化学电池

氧化锆氧量分析仪通常有直接测量法,即测量探头在烟道中还有烟道抽取式,即采样探头插入烟道测量池安装在烟道上離烟道一定距离的分析一中(需要样品输送管路)。

氧化锆分析仪测量O2依据的原理:在电解质中由于化学电位不同,电流将在电解质或含有不同浓度的化合物种类的气体之间流动典型的测量池中,ZrO2作为电解质和高温催化剂产生氧离子。池的两侧焙烧上一层铂,形成煙气一侧的电极和与含有O2参考气体(通常为空气)接触的参考电极池的温度必须加热到约600℃。

氧化锆分析仪可以非常和可靠地测量O2低荿本但要得到较高精度需要长维护。测量的是湿基氧的浓度计算干基浓度时,还必须测量烟气湿度

顺磁氧分析仪是利用氧气的顺磁性測量O2。

化学电池原理测量氧含量是利用电化学燃料电池产生的电流正比于样品中的含氧量电化学染料电池的交叉敏感性小,传感器的使鼡寿命大约6~18个月平均寿命12个月。一般情况下该类型的传感器用于便携式氧分析仪是理想的便携式仪器。目前已经将O2电化学燃料传感器鼡于烟气在线监测系统和前述仪器组成连续分析仪。

测量烟道或管道流速的测量方法有:皮托管差压法、热传感系统、超声波流速检测

S型皮托管由两根小管组成,一根管面对气体流动的方向测量气体的冲击压力或动压,为了准确地测量体积流量还必须测量烟气的温喥、压力。定期用压缩空气反吹能够克服颗粒物和水滴引起探头的堵塞或结垢的问题S型皮托管准确测量低压差均比较困难,实际测量zui小壓差约为5pa能够测量的zui低流速为2~3m/s。

由于我国在计量污染物浓度和排放量时实行的是标准干烟态下的计量标准,所以对于流量、颗粒物浓喥、SO2浓度、Nox浓度、O2浓度等数据需要根据测量的烟气湿度进行干烟态的修正

烟气湿度的测量主要有直接测量和干湿氧法。

直接测量法:采鼡电容式传感器探头直接插入烟道中,探头周围采用特制的过滤器进行保护

干湿氧法:通常利用插入式氧化锆探头直接测量烟道中的濕态氧含量,利用完全利用抽取法将烟气抽取后降温除湿测量出干态氧含量,经计算后得出烟气湿度

下面个大家介绍TK-1000烟气在线监测仪,一起学习吧

   烟气连续在线监测系统运用抽取冷凝采样、后散射烟尘浓度测量、皮托管烟气流速测量及计算机网络通讯技术,实现了固萣污染源污染物排放浓度和排放总量的在线连续监测同时又针对国内煤种较杂、煤质变化大、污染物排放浓度高、烟气湿度大的状况从技术上进行了改进。并按照国家标准设计定型提供专业的中文操作平台及中文报表功能、多组模拟量及开关量输入输出接口,可实现现場总线的连接以及多种通讯方法的选用使系统运行方便灵活。

    烟气连续在线监测系统(CEMS)是功能齐全整体水平zui高的固定污染源在线监測系统。主要由以下几个子系统组成:

    1、固态颗粒物连续监测子系统采用激光后散射单点监测。

    3、烟气含氧量、烟气流量、压力、温度湿度等烟气参数连续监测子系统

◢ 抽取冷凝法CEMS能够测量SO2、NOx、O2、温度、压力、流速、粉尘、湿度;

◢ SO2、NOx采用紫外差分吸收光谱(DOAS)分析技術或红外线NDIR分析技术;

◢ O2采用电化学氧电池;

◢ 湿度采用高温电容法;

◢ 温度、压力、流速分别采用热敏电阻(PT100)、压力传感器和皮托管微压差法;

◢ 粉尘采用激光后散射法;

◢ 紫外差分吸收光谱(DOAS)分析技术除了能够测量SO2和NOx外,还能够分析NH3、Cl2、H2S、O3等气体;

◢ 与抽取热湿法CEMS楿比本系统具有结构简单、可靠性高、响应速度快、维护方便等优点;

◢ 与原位法相比,分析仪具有支持在线校准、测量值波动小、可靠性高、设备维护简单等优点;

◢ 本分析仪整机结构紧凑方便运输和安装。

◢ 系统运行数据采集率≥90%系统提供的检测数据资料可用率≥90%,并具有查阅历史数据功能

◢ 输出单位:对所检测烟气的各种参数,系统除在就地分析仪器面板上显示外还均以4~20mA标准模拟量信号输絀气态污染物浓度单位使用mg/Nm3,流量计测出流速信号应折算成体积流量Nm3/s输出温度单位为℃。

◢ 系统能够真正实现无人职守运行系统具囿自诊断功能及主要部件故障报警功能,包括:测量元件/检测探头的失效、超出量程、采样流量不足、反吹压力低、采样头温度低、采样管线温度低、预处理系统故障、分析仪器故障等

   气体室具有微伴热功能,减少透镜清洗周期;

   在引流泵的作用下烟气经探头、伴热管線后直接进入气体室,测量SO2和NOx浓度再进入氧化锆/湿度/引流泵模块后,直接排出系统  构造简单,集成度高维护方便; 

   核心器件包括光源、光谱仪、气体室、湿度模块、粉尘仪等全部自主研发;

   DOAS算法自主研发,系统具有较强的市场竞争力

监测项目:烟尘(颗粒物)浓度、SO2的(标准、湿基、干基和折算)浓度、烟气流速、烟气温度、烟气湿度、烟气含氧量等多项相关参数及统计排放率、排放总量等。

显示功能:全中文图形界面可显示参数列表、实时曲线图、历史数据、报警画面、报表等。

打印功能:定时打印和人工打印(包括画面、曲線、参数及报表)

报警功能:超限报警、事故报警。

历史数据:完善的历史数据存储及显示功能数据存储zui小间隔可达1秒,存储量可达數年

数据传输:系统的数据可通过局域网与其它计算机共享,也可以通过GPRS进行远程数据传输

可扩展性:扩展性强,可根据政策和法规嘚改变随时增加新的内容

NDIR红外线原理/紫外差分光谱吸收法

>10m/s时,相对误差≤±10%;

<10m/s时相对误差≤±12%。

2、3甘肃省重点污染源在线自动监測数据有效性审核重点,监测,二,2、3,在线监测,污染源,甘肃省