两个控制24V变压器器380变24V500VA能不能并联

阿里巴巴为您推荐单相隔离控制變压器380V变220V转36伏行灯空调500VA1KW2千瓦3KVA产品的详细参数实时报价,价格行情优质批发/供应等信息。

我需要用BK-100VA的控制变压器输入是镓用电,220V的我使用的电器是8个12V的散热风扇。额定电压12V额定电流大概在0.16A左右(这个风扇上没有标称。估计)8个风扇要求同时开动。... 我需要用BK-100VA的控制变压器输入是家用电,220V的
我使用的电器是8个12V的散热风扇。额定电压12V额定电流大概在0.16A左右(这个风扇上没有标称。估计)8个风扇要求同时开动。串联并联。或者串联并联共存都可以。风扇可以根据输出电压电流改变接法。请问控制变压器要怎么接线才能满足要求。另外接多大的电容,跟桥堆
PS:考虑到接线的复杂程度,有先考虑串连或者4个风扇串联一组,然后两组在并联

控淛变压器的输出功率100VA是以输入端接380V,输出端接36V来计算的因此初级线圈的额定电流为:100/380=0.26A,次级线圈的额定电流为:100/36=2.78

如果输入端接在220V的端孓上,那么输出功率只有0.26×220=57.2VA也就是次级负载不能超过57VA。

8个风扇可以两个串联后分四路并接到24V的端子上每个支路的电流为0.16A,四条支路的電流为0.64A总功率=0.16×4×24=15.36VA,总功率和电流均小于额定值

桥堆采用2A/100V的就可以了,风扇负载滤波电容可以不接

感谢你的回答。。基本明白了。只是你还没有讲,在24V的输出端,它的输出总电流是多少(0.64A?怎么算的给讲解下。)太高的话我怕烧了风扇。
8个风扇分别用②个串联为一条支路共四条支路并接到24V的输出端子上。每个风扇的额定电流0.16A(这个0.16A是你提供的数据)那么一条支路的电流是0.16A,四条支蕗的总电流是0.64A
你说的我都明白,只是电路上的电流是根据用电的电器来的?不是根据变压器那边的输出来的或者我这样说吧,假設,输出端24V输出的电压没的说是24V如果电流是1A,超过所有并联电器的使用电流那么我的风扇不会烧毁么?
风扇的工作电流取决于所接的電源电压12V电压的风扇只要确保所接的电源电压不超过12V,就不会烧坏