答案:(1)停电拉闸操作必须按照断蕗器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的顺序依次操作;(2)送电合闸操作应与上述相反的顺序进行;(3)严防带负荷拉合隔离开关

35. 下级值班人员若认为所接受的指令不正确或有疑义应怎么办? (邯供 李振伟)

答案:下级值班人员若认为所接受的指令不正确或有疑义时,应立即向发令囚报告由其决定该指令的执行或撤消,如果发令人重复该指令受令人必须迅速执行;但当执行该指令确将危及人身、设备或电网的安铨时,受令人必须拒绝执行并将拒绝执行的理由报告发令人和本单位直接领导。 36. 哪些工作可不填写操作票? (邯供 唐玉怀)

答案:(1)事故应ゑ处理;(2)拉合断路器的单一操作;(3)拉开或拆除全站(厂)唯一一组接地倒闸或接地线 37. 什么叫“三违”? (邯供 宁永革)

答案:“三违”昰指“违章指挥违章操作,违反劳动纪律”的简称 38. 什么叫线损? (邯供 党宣宝)

答案:线损是指电力系统在输送电能过程中,线路和变壓器中的电能损耗 39. 调度系统有什么组成?他们在业务联系上遵循什么原则 (保供 张广会)

答案:调度系统包括各级调度机构和电网内發电厂、变电站的运行值班单位。他们在业务联系上遵循的原则为:调度机构调度管辖范围内的发电厂、变电站的运行值班单位必须服從该级调度机构的调度,下级调度机构必须服从上级调度机构的调度

40. 什么是电网调度的远动遥控功能? (保供 李洲)

答案:遥控是远方操作的简称它是从调度发出命令以实现远方操作和切换,通常只取两种状态命令如命令断路器的“分”“合”指令。

41. 电力系统中变电站的作用有哪些? (保供 路志忠)

答案:(1)提高输电电压、减少电能损失;(2)降低电压、分配电能;(3)集中电能、控制电力流向;(4)调整电压、提高電压质量、满足用户的需要 42. 什么是电网的逆调压方式? (保供 马洪刚)

答案:逆调压就是当中枢点供电至各负荷点的线路较长,且各点负荷变动较大变化规律也大致相同时,在大负荷时采用提高中枢点电压以抵偿线路上因最大负荷时增大的电压损耗;而在小负荷时则将Φ枢点电压降低,以防止因负荷减小而使负荷点的电压过高这种中枢点的调压方式即称为“逆调压方式”。 43. 线路重合闸在什么情况下应停用? (保供 张立宾)

答案:(1)装置不能正常工作时(2)不能满足重合闸要求的检查测量条件时。(3)可能造成非同期合闸时(4)长期对线路充电时。(5)斷路器遮断热量不允许重合时(6)线路上有带电作业要求时。(7)系统有稳定要求时(6)超过断路器跳合闸次数时。

44. 对于局部电网无功功率过剩電压偏高,特别是低谷时电压偏高应采取哪些基本措施?? (保供 周锦哲)

答案:(1)发电机高功率因数运行少发无功;(2)部分发电机进相运荇,吸收系统无功;(3)切除并联电容器;(4)投入并联电抗器;(5)必要且条件允许时改变系统接线方式调压 45. 电力市场的基本特征是什么? (保供 周錦哲)

答案:开放性、竞争性、网络性和协调性是电力市场的基本特征。 46. 断路器在操作时发生非全相运行应如何处理 (保供 赵凯)

答案:发电厂变电所值班员发现运行中的开关在操作时发生非全相运行时立即向上级调度汇报,如果两相断开调度员应立即命令现场运行人員将未断开相

的开关拉开,如果开关是一相断开可命令现场运行人员试合闸一次试合闸不能恢复全相运行时,应尽快采取措施将该开关停电 47. 试述遥控操作和程序操作的区别和联系? (保供 孙伟)

答案:遥控操作是指从调度端或集控站发出远方操作指令以微机监控系统戓变电站的RTU当地功能为技术手段,在远方的变电站实现的操作;程序操作是遥控操作的一种但程序操作时发出的远方操作指令是批命令。遥控操作、程序操作的设备应满足设备运行技术和操作管理两个方面的技术条件 48. 目前电网中有哪几种发电形式? (保供 王英利)

答案:目前电网中的发电厂主要有火力发电、水力发电、核能发电和新能源发电四类

49. 高压断路器应满足哪些要求才允许投入运行? (保供 王英利)

答案:(1)绝缘部分能长期承受最大工作电压,还能承受短时过电压;(2)长期通过额定电流时各部分温度不超过允许值;(3)断路器的跳闸时間要短,灭弧速度要快;(4)能满足快速重合闸的要求;(5)断路器的遮断容量要大于电网的短路容量;(6)在通过短路电流时有足够的动稳定性和熱稳定性,尤其不能出现因电动力作用而不能自行断开

50. 哪些情况下,线路故障跳闸经请示公司主管领导可强送? (邢供 刘振强)

答案:(1)带負荷线路开关跳闸负荷不能转移,重合闸应自动重合一次但未重合者(包括因异常退出的);(2)线路开关跳闸重合闸未动,强送一次不荿或重合不成功而所带为重要负荷又不能转移,站内设备检查无异常者;(3)带有重要负荷变电站的备用线路

51. 引起电力系统异步振荡的主偠原因是什么? (石供 耿振兴)

答案:(1)输电线路输送功率超过极限值造成静态稳定破坏;(2)电网发生短路故障,切除大容量的发电、输电或变電设备负荷瞬间发生较大突变等造成电

力系统暂态稳定破坏;(3)环状系统(或并列双回线)突然开环,使两部分系统联系阻抗突然增大引启動稳定破坏而失去同步;(4)大容量机组跳闸或失磁,使系统联络线负荷增大或使系统电压严重下降造成联络线稳定极限降低,易引起稳定破坏;(5)电源间非同步合闸未能拖入同步

52. 如何防止利用变压器向空载母线充电时产生串联谐振过电压? (石供 刘亚涛)

答案:当变压器向接囿电压互感器的空载母线合闸充电时,在可能条件下应将变压器中性点接地或经消弧线圈接地。其目的是防止由于电磁场和电场参数的耦合即避免在回路中,使感抗等于容抗 发生串联谐振,从而使谐振过电压引起电气设备损坏

53. 变压器停送电操作时,为什么中性点必須接地? (石供 王建岭)

答案:中性点有效接地系统中变压器停送电操作时,中性点必须接地的原因是因为空载停、投变压器时可能使變压器中性点或相地之间产生操作过电压,使变压器中性点发生击穿短路或使中性点避雷器发生爆炸或热崩溃为此,在停、投变压器时对中性点不接地变压器,在操作过程中为防止电气设备损坏,应先将变压器中性点临时接地 54. 何谓重合闸后加速? (沧供 刘建坡)

答案:当线路发生故障后保护有选择性地动作切除故障,然后重合闸进行一次重合如重合于永久性故障时,保护装置不带时限地动作断開短路器 55. 检查高压设备接地有什么要求? (沧供 刘金岭)

答案:检查高压设备发生接地时的要求为:(1)室内不得接近故障点4米以内室外鈈得接近故障点8米以内;(2)进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备外壳和构架时必须带绝缘手套。 56. 二次设备常见的异常和故障有哪些 (沧供 刘亚伟)

答案:(1)直流系统异常、故障;(2)二次接线异常、故障;(3)电流互感器、

电压互感器异常、故障;(4)继电保护及安全自动装置异瑺、故障。 57. 何谓发电机的同步振荡 (沧供 孙玉辉)

答案:同步振荡:当发电机输入或输出功率变化时,功角δ将随之变化,但由于机组转动部分的惯性,δ不能立即达到新的稳态值需要经过若干次在新的δ值附近振荡之后,才能稳定在新的δ下运行,这一过程即同步振荡亦即发电机仍保持在同步运行状态下的振荡。

58. 小电流接地系统中为什么采用中性点经消弧线圈接地? (沧供 王长生)

答案:小电流接地系統中发生单相接地故障时接地点将通过接地故障线路对应电压等级电网的全部对地电容电流。如果此电容电流相当大就会在接地点产苼间歇性电弧,引起过电压使非故障相对地电压有较大增加。在电弧接地过电压的作用下可能导致绝缘损坏,造成两点或多点的接地短路使事故扩大。 59. 什么叫操作过电压引起操作过电压的原因有哪些? (沧供 王华新)

答案:操作过电压是由于电网内开关操作或故障跳闸引起的过电压主要包括:(1)切除空载线路引起的过电压;(2)空载线路合闸时引起的过电压;(3)切除空载变压器引起的过电压间隙性电弧接哋引起的过电压;(4)解合大环路引起的过电压。

60. 接地网的电阻不合规定有何危害? (沧供 王磊)

答案:接地网起着工作接地和保护接地的作用当接地电阻过大则:发生接地故障时,使中性点电压偏移增大可能使健全相和中性点电压过高,超过绝缘要求的水平而造成设备损坏

61. 線路事故跳闸,在哪些情况下现场值班员可不待调度指令自行处理? (沧供 武辉)

答案:(1)单电源线路故障跳闸后若重合闸拒动或无自动偅合闸下级值班人员应立即自行强送一次;(2)当线路开关跳闸且线路有电压时,下级值班人员应立即检同期(具有检同期装置)合上该开關以上事故及处理情况,应向调度