基础梁底筋不能在梁支座上部纵筋的长度规定断开,可是两边配筋不一样是设计有问题吗 - 去百度知道提问

原标题:常见的钢筋问题解答汇總

1、什么叫钢筋保护层

答:受力钢筋外边缘至混凝土表面的距离。钢筋保护层是最外层钢筋外边缘至混凝土表面的距离。最外层钢筋外边缘至混凝土表面的距离

2、箍筋在梁柱保护层的里边还是外边?

3、框架梁纵筋的保护层一般应该是多少毫米

答:应该是30毫米而不应該是25毫米。框架梁纵筋的混凝土保护层厚度不一定是25这是根据其环境类别而异的。

一类环境梁保护层厚度20mm;

二a类环境,梁保护层厚度25mm;

二b类环境梁保护层厚度35mm;

三a类环境,梁保护层厚度40mm;

三b类环境梁保护层厚度50mm;

另外,混凝土强度等级不大于25时保护层厚度应增加5mm。《混凝土结构设计规范》GB50010里面有详细说明也可以查看16G101-1,56页

4、为什么说框架梁纵筋的保护层规定为25毫米而不是30毫米?

答:因为框架柱承受压力框架梁承受拉力,保护层太小会降低梁的有效高度减少梁纵筋的受力性能。

5、梁与柱一侧平齐边时都有哪种钢筋躲让?

答:梁内上下紧靠柱的纵筋躲让梁箍筋跟随躲让缩短水平边长的一个柱纵筋直径。

6、主梁与次梁上平时都有哪种钢筋躲让?

答:图纸未紸明时主梁所有上筋躲让,主梁箍筋跟随躲让降低垂直边高度一个次梁上筋直径

7、箍筋尺寸按外包算合理还按里皮算合理?为什么

答:按里皮算合理,因为按外包算还得另加箍筋直径费事又麻烦。

8、箍筋的弯折半径规定不小于多少

9、箍筋弯钩规定为多少角度?

10、箍筋的钩长指哪部分?

11、箍筋的钩长规定为多少

答:非抗震为5d;抗震或抗扭10d与75毫米较大值。

12、箍筋的尺寸如何测量

答:在两条平行边的裏面垂直量尺。

13、复合内箍筋的重叠边长怎样计算

答:截面尺寸减2倍保护层,再减2倍纵筋半径除以纵筋格数,乘以内箍所含纵筋格数加上2倍纵筋半径,最后还得加上成型调整值

14、梁箍筋的弯钩一般朝哪?

答:朝上主要朝向非受拉力的一边,朝含混凝土板的一侧

15、在什么情况下梁箍筋的弯钩朝下?

答:上反梁板在梁的下部时。

16、柱子箍筋的弯钩都在一个角上对吗

答:不对,应该4个角错开

17、箍筋在梁上起什么作用?

答:起固定和约束纵筋的作用和承受一部分剪力的作用

18、什么叫箍筋的普通双间距?

19、箍筋加密间距一般是多尐毫米

20、一级抗震框架梁箍筋加密区规定是多少?

21、三四级抗震框架梁箍筋加密区规定是多少

22、箍筋的弯折半径过大,会造成什么样嘚后果

答:降低构件的有效高度和宽度,影响建筑物质量但是国家没有规定,很可惜

23、在预绑梁骨架中,怎样用箍筋加固

答:把箍筋拉开成螺旋形状塞进骨架芯里绑扎固定,间距约为2米绑1个

24、梁的上角筋用平法在哪里标注?

25、梁的上角筋又叫什么筋

答:梁上部貫通筋或通长筋。

26、梁的上部通长筋要求在何处可以连接

答:在梁净跨度三分之一中间处。

27、梁的梁支座上部纵筋的长度规定上筋以前嘟叫什么筋

答:扁担筋或负弯矩筋。

28、梁的端梁支座上部纵筋的长度规定上一排筋伸入净跨度内规定为多长

29、梁的端梁支座上部纵筋嘚长度规定上二排筋伸入净跨度内规定为多长?

30、梁中间梁支座上部纵筋的长度规定上一排筋的长度怎样计算

答:取两侧较大净跨度的彡分之一乘2,加上中间梁支座上部纵筋的长度规定宽

31、梁中间梁支座上部纵筋的长度规定上二排筋的长度怎样计算?

答:取两侧较大净跨度的四分之一乘以2加上中间梁支座上部纵筋的长度规定宽度。

32、Lae表示什么通常叫做什么?

答:抗震锚固长度通常叫直锚长度。

33、Lle表示什么在搭接范围内绑扎不少于几扣?

答:搭接长度绑扎不少于3扣。

34、锚固长度与搭接长度之间有什么关系

答:乘以修正系数,昰联动关系

35、修正系数分哪几种?

36、50%钢筋搭接面积百分率是什么意思

答:一半搭接一半无搭接。

37、对于25%面积百分率8根钢筋允许几根茬同一区段连接?

38、梁下部纵筋允许在哪处连接

答:在梁下部四分之一且靠近梁支座上部纵筋的长度规定处。

39、在什么情况下采用0.4Lae

40、0.4Lae+15d矗角钩,在图集中叫做什么

41、计算梁长时,有什么办法保证不算差

答:算完之后,认真验算、仔细校对、反复审核直到准确无误。

42、计算梁钢筋先算什么?其次算什么再其次算什么?

答:先算梁长其次算梁支座上部纵筋的长度规定宽度,再其次算梁的各跨的净跨度

43、梁的顶层边节点,梁柱纵筋不弯钩可不可以?

44、梁的顶层边节点有哪几种构造做法?

45、左右两跨梁高度不同时梁纵筋在什麼情况下可以弯折通过?

答:在梁支座上部纵筋的长度规定宽度与梁变高度差之比小于六分之一时可以弯折通过。

46、上下柱截面不同时柱纵筋在什么情况下可以弯折通过?

答:在梁高与柱变截面宽度差之比小于六分之一时可以弯折通过。

47、梁变截面时纵筋不能弯折通过时,该怎样处理

答:一侧弯锚,另一侧直锚

48、柱变截面时,纵筋不能弯折通过时该怎样处理?

答:下柱筋弯锚入上柱边内200mm上柱筋直锚入梁内1.5倍Lae。

49、坐标是干什么用的怎样表示?

答:是标识方向及定位用的用向右、向上和向前的3个箭头表示。

50、在坐标轴上X玳表哪个方向?Y代表哪个方向Z代表哪个方向?

答:X代表从左向右方向;Y代表从下向上方向;Z代表垂直进入版面的方向

51、平法中的梁断媔,乘号前面表示什么乘号后面表示什么?

答:乘号前面表示梁宽度数值乘号后面表示梁高度数值。

52、平法中的柱断面乘号前面表礻什么?乘号后面表示什么

答:从页面的角度看,乘号前面表示柱X方向数值乘号后面表示柱Y方向数值。

黄老师教您学造价Q空间每天汾享造价经验

53、在结构图上,截止线和截断线有什么不同

答:截止线是在两垂直引出线的交点上画一小短粗斜撇;截断线是在一条直线嘚中间断开用连续正反斜画3条转折直线连通。

54、在结构图上引出线和尺寸线有什么不同?

答:引出线上附近常有文字说明或一端有箭头尺寸线上必须有尺寸数值而且必须两端都有截止线相切。

55、在结构图上中心线和轴线有什么不同?

答:中心线是点划线轴线是细实線,线形不同用途不同

56、在结构图上,轴号和详图索引号有什么不同

答:轴号是圆圈中有1组数字或字母。详图索引号是圆圈中有分数線间隔数字或字母或者带双圆圈含数字或字母。

57、绘图为什么要用比例

答:比例能表明所绘物体与实际物体的对比关系。

58、在建筑图紙上比例号后面的数字代表什么?

答:所绘物体的缩小倍数

59、绘图为什么要用标高?

答:便于表示各部高度位置

60、标高中带有-号的數字表示什么意思?

答:低于本层板面或低于正负0的值

61、抗震框架柱在标准层,非连接区的规定有哪3种数值

答:1.大于1/6柱净高;2.大于500mm;3.夶于柱截面长边尺寸。

62、抗震框架柱的非连接区有个三分之hn指的是在什么地方?

答:包括地下室在内在下数第一层。

63、框架梁的下部縱筋先从哪里起算?再从哪里起算还从哪里起算?

答:先从柱外边减去保护层起算再从柱纵筋里皮减去水平净距起算,还从梁上筋彎钩里皮起算

64、框架柱的纵筋下部,先从哪里起算再从哪里起算?还从哪里起算?

答:先从垫层减去基础保护层起算再从基础底板钢筋网上皮起算,还从基础底板梁箍筋下边上皮起算

65、什么叫钢筋的垂直排距,什么叫钢筋的水平净距各是多少?

答:梁中钢筋上下分排的距离称为排距钢筋外边缘之间的最小距离离称为净距。排距不小于钢筋直径加净距梁上部纵筋的水平净距不小于30mm和1.5d;梁下部纵筋嘚水平净距不小于25mm和1d。

66、新规定的纵筋弯折半径为什么比以前大得多

答:经过实验证明,弯折半径过小会造成钢筋内部隐性断裂,影響构件的受力性能缩短建筑物的使用寿命。

67、加工钢筋直角弯时弯点定于弯曲机的何处才能弯准?

答:定于钢筋弯钩方向的对侧在中惢卡桩的边缘处

68、钢筋在成型前,应当做哪几项具体工作

答:1.调直弯料;2.核对根数;3.核对下料尺寸;4.做试弯;5.确定半成品摆放场地;6.准备好标签;7.准备好打捆扎丝;8.准备好运送车辆。

69、钢筋弯折后为什么会有延伸率?

答:计算按折角实际形成弯弧。

70、新规定中45度角和90度角的钢筋弯折延伸率,分别是多少

答:分别是1d和2d。

71、纵筋在成型时跟延伸率有关系吗?具体怎样做

答:有,成型前画线时将烸段将延伸长度去除之

72、钢筋共有哪些种连接方式?

答:搭接;焊接;机械连接

73、在新时期新形势下,钢筋采用什么连接方式最好

74、钢筋的非接触连接是什么意思?

答:搭接的两根钢筋之间留出规定的距离

75、现在为什么提倡钢筋非接触连接?

答:保证混凝土对钢筋嘚握裹力

76、在梁柱节点中,箍筋是怎样要求的

77、在柱子配筋中,内箍筋还可以怎样做

78、“+”加号在梁平法中,共表示哪些种意思

答:1)构件提升的高度;2)表示梁内芯钢筋。

79、"-"减号在梁平法中共表示哪些种意思?

答:只表示构件降低的高度

80、()括号在梁平法Φ,共表示哪些种意思

答:1)构件改变高度;2)梁跨数;3)箍筋肢数。

81、“/”斜撇在梁平法中表示什么意思?

82、“;”分号在平法梁Φ表示什么意思?

83、在平法中标注总分有哪几种?

答:2种集中标注与原位标注。

84、集中标注与原位标注哪个取值优先?

答:原位標注取值优先

85、梁的上角筋,是否没有包括在原位标注之内

答:已经包括在原位标注之内。

86、为什么在原位标注处又出现了集中标紸的内容?

答:局部发生了构造改变或截面高度宽度改变或标高改变或配筋改变,或许也有设计失误的时候

87、平法剪力墙内容,大概汾哪6大项

答:1)墙梁;2)墙柱;3)墙水平分布筋;4).墙竖向分布筋;5)斜向交叉钢筋和暗撑;6)洞口补强。

88、墙梁都有哪些类型

答:囿暗梁;连梁和边框梁。

89、墙柱都有哪些类型

答:有暗柱;转角柱;翼墙柱;端柱;扶壁柱。

90、墙里的横向钢筋叫什么筋

91、墙里立着嘚钢筋叫什么筋?

92、剪力墙中的墙用什么符号表示

93、墙中水平分布筋的弯钩朝向哪方?

94、墙和墙柱中竖向筋的上部弯钩应当取多长?

答:锚固长度减去板厚加保护层

95、剪力墙中的水平分布筋在转角处,有哪几种做法

答:1)直接在外侧拐过;2)在柱角筋里侧弯钩,钩長0.8Lae

96、在一堵等宽度的剪力墙中,墙梁与墙柱的箍筋水平边长差距多大

答:2倍的柱纵筋直径。

97、剪力墙中的斜向交叉暗撑以哪条线作為锚固点?

答:上下洞口边的连线

98、剪力墙中的斜向交叉暗撑,箍筋加密区在哪里

答:在上下洞口边连线的暗撑交叉这边。

99、剪力墙Φ的洞口超过多大时洞边要设暗梁和暗柱?

100、剪力墙中的洞口在多大时洞边要设补强筋?

101、剪力墙中拉筋的尺寸如何计算

答:墙厚減去双保护层的水平段长度为拉筋内尺,再加上两个135度的弯钩钩长各为10d且大于75mm。

102、剪力墙中拉筋的间距一般是多少

答:墙水平分布筋戓竖向分布筋间距的2倍,以设计为准

103、在绑扎剪力墙时,最难处理的地方是哪里怎样解决此难题?

答:是在墙角设法固定坚固并且保持垂直。

104、剪力墙和水池池壁配筋有何不同

答:剪力墙配筋竖筋在里横筋在外,池壁则调换位置

105、水池池壁的水平分布筋和竖直分咘筋,哪个在里哪个在外

答:池壁水平筋在里,竖直筋在外

106、水池池壁配筋还有什么重要特征?

答:在池底和转角处加腋做转角加強,在池底有基础暗梁池顶有封顶边框梁或封顶圈梁。

107、完整的钢筋配料表由哪些要素组成

答:钢筋的保护层、构件长度、构件宽度、构件高度、构件厚度、各个梁支座上部纵筋的长度规定宽度、各个净跨尺寸、柱子的净高度、构件的件数、配筋单根数、配筋总根数、鋼筋规格、直径、间距、锚固长度、钩长、边长、形状样式、角度、修正系数、搭接长度、拉筋层数、内箍包含纵筋根数、净跨分配数、彎折调整值、下料长度、完成情况、总长度、钢筋理论重量、总重量、合成吨、备注。

108、钢筋配料表中配筋项的内容都有什么?

答:钢筋的参数、根数、规格间距、样式尺寸和下料长度以及弯折调整值

109、钢筋配料表中,结算项的内容都有什么

答:钢筋的总长度、理论偅量、总重量与合成吨。

110、根数、规格、直径、间距4项表头如何排列才算合理?

答:根数、规格、直径、间距跟图纸标注保持一致。

112、在钢筋配料表中采用分米或以米为单位可不可以?

答:从广义上说应该算是可以从严格意义上讲绝对不可以,因为经常要换算数值工人干活容易出差错。

113、为什么说钢筋配料表以毫米为单位是最为标准的?

答:钢筋配料表应该和图纸保持一致的计量单位图纸设計是以毫米为单位。

114、什么叫“钢筋翻样立面演示法”

答:在电子表格中,以立面形式演绎、排列、分析、计算钢筋的一种算料方法

115、钢筋的理论重量根据什么计算最合理?

答:根据铁的比重用参数算法不精确。

116、钢筋配料表的分类汇总用什么东西算最快最准确?

答:用电脑中电子表格里的"数据透视表"或专业软件

117、楼梯总分为哪些形式?

答:梁式、板式、旋转式、电动式、错级式等

118、梁式楼梯嘚特点是什么?

答:以斜梁为支承重点

119、板式楼梯的特点是什么?

120、电梯的围护结构设计与普通楼梯有什么不同

答:增设坚固的墙壁圍护,以防止万一发生事故危及周围人员

121、在平法中,k值是什么意思有什么用处?

答:k值是一个坡度系数用它来计算梯板的斜长又赽又准。

122、直板式楼梯的扣筋斜长怎样取值

答:梯板斜长净跨度的四分之一加上伸入梁中的长度乘以k值。

123、板式楼梯中下部主筋与上蔀扣筋有什么内在关系?

答:按下部纵筋强度的二分之一设计

124、在折板式楼梯中,为什么在转折角处把钢筋做成互插式

答:钢筋互插加强薄弱部位,为了保证转折节点坚固

125、在折板式楼梯中,转角互插钢筋的插入深度如何计算

答:钢筋直径乘以锚固长度。

126、在板式樓梯中梯板厚度指的是哪儿到哪儿,用什么代号表示

答:踏步阴角至板底的垂直距离。用h表示

127、计算哪种钢筋时,能用上梯板厚度

128、梯板的斜放纵筋,用什么数值计算最快

129、梯板扣筋有什么较好的方法措施才能保证不被踩踏变形?

答:采用十字形马凳绑在扣筋下媔

130、折板式楼梯的扣筋斜长,根据什么数值计算

答:踏步段水平净跨度,还有k值

131、梯板的单边支承点在哪里?

132、混凝土构件中为什么要加入钢筋?

答:钢筋能够补偿混凝土拉力不足的缺点

133、混凝土的抗拉力和抗压力有何不同,相差多少

答:抗拉力小抗压力大,楿差大约在8~10倍左右

134、一级钢筋的末端为什么要做弯钩,做多少角度的弯钩

答:光圆钢筋无弯钩锚固不住,做180度半圆弯钩

135、一级钢筋在什么情况下可以不做弯钩?

答:在只受压力时和作为构造筋时

136、在梁跨度中间部位的下边,钢筋受什么力最大

137、在梁中间梁支座仩部纵筋的长度规定的上部,钢筋受什么力最大

138、在梁净跨度距离梁支座上部纵筋的长度规定15公分的地方,钢筋受什么力最大

139、在雨蓬梁或阳台梁的侧边,钢筋受什么力最大

140、在雨蓬和阳台板的根部上边,混凝土受什么力最大

141、人们常说的雨蓬“撂帘”是怎么一回倳,为什么

答:雨蓬塌落,因上部受力钢筋的位置改变被踩到下边

142、常用钢筋定位的马凳都有哪些种?

答:几字型、十字型、工字型、马架型、三角型、人字型、王字形等等

143、几字型马凳“蚂蚱腿儿”,有何优缺点

答:制作简便是其优点;容易翻仰而且支承面积小昰其缺点。

144、十字型马凳有何优缺点可用几根料怎样制作?

答:支承面积大牢固稳定利用料头是其优点焊接量较大是其缺点,用3至4根料头制作

145、二齿钩型马凳有何优缺点,采用的是什么工作原理

答:制作简易,灵活方便是其优点着力面积小是其缺点,采用杠杆原悝

146、预绑梁骨架,都有哪些种加固方式哪种加固方式最好?

答:1)斜拉加固式;2)绑扎加固圈式(侧边、斜放、缠绕);3)焊交叉点(不允许);4)绑固直角钩;5)内螺旋固定式以内螺旋固定式为最好。

147、间距和净距有什么区别

答:间距是中心点距离,净距是里皮邊缘至里皮边缘的最近距离两种距离不同。

148、间距@100最常用在何处

149、间距@50最常用在何处?

答:主次梁交点的附加箍筋

03G101有关问题解答

03G1011图集中剪力墙竖筋在顶端要求锚入板中有个锚固长度当剪力墙顶有暗梁AL时,是否只需锚入AL够锚固长度即可
答墙问题(1):剪力墙竖向鋼筋弯折伸入板内的构造不是锚入板中(因板不是墙的梁支座上部纵筋的长度规定),而是完成墙与板的相互连接暗梁并不是梁(梁定义为受弯构件),它是剪力墙的水平线性加强带暗梁仍然是墙的一部分,它不可能独立于墙身而存在所以,当墙顶有AL时墙豎向钢筋仍然应弯折伸入板中。
墙问题(2):剪力墙钢筋、AL钢筋之间相互关系是怎样图集中为什么不画出?端头直钩是从面筋上过還是从下面过?直钩所在板中的位置是否有要求在图集中剪力墙竖筋要求穿越AL,是否理解为剪力墙竖筋从AL钢筋中穿过若这样剪力墙竖筋保护层又增加了一个AL钢筋直径?
答墙问题(2):比较合适的钢筋绑扎位置是:(由外及内)第一层为墙水平钢筋(水平钢筋放在外侧施工方便)第二层为墙竖向钢筋及AL箍筋,第三层为AL纵向(水平)钢筋端头直钩与AL箍筋为同一层面,所以从面筋上过墙筋直钩在板中嘚位置要看板面标高与墙顶标高的关系(特殊情况下二者可能有较小的高差),当二者一平时墙筋直钩位置在板的上部。
墙问题(3): 剪力墙端部有暗柱时剪力墙水平钢筋应该伸入柱钢筋内侧还是外侧,现实中大多数工地都是伸入暗柱主筋外侧我觉得这样不妥,但圖集上没有详细规定正确的做法应该是怎么样的? 通常剪力墙水平钢筋放在外侧如果伸入端柱竖向钢筋内侧时,需要向内弯折这樣做会形成钢筋笼颈缩,因此水平钢筋走暗柱主筋外侧即可。剪力墙尽端不存在水平钢筋的梁支座上部纵筋的长度规定只存在收边问题。请参看03G101勘误:6、第47页端部暗柱墙构造中剪力墙水平筋弯钩位置稍往后退在暗柱端部纵筋后扎进暗柱。
请问陈总在03G10147页Φ剪力墙水平钢筋构造为什么取消了原00G10133页中剪力墙身水平钢筋构造转角墙,外侧水平钢筋设搭接接头的构造做法因為在转角墙外侧设搭接接头比较便于施工,外侧水平筋连续通过转弯在施工中比较困难
按照我国施工实践中的传统做法,局部无间隙(縱筋搭接或箍筋局部重叠)的并列钢筋最多为两根(如果严格要求为保证混凝土对钢筋的360度握裹,不应该允许有无间隙的并列钢筋请參看35页右上角构造)。由于转角部位存在比较密的箍筋如果转角墙外侧水平钢筋在阳角位置设搭接接头,则难以保证局部并列钢筋最多為两根钢筋混凝土中将形成多条贯通内缝,当地震发生时可能会在此关键部位发生破坏。
墙问题(5): 关于补强钢筋缺省标注嘚问题
03G101-1图集》第17页,剪力墙矩形洞口补强钢筋的第(2)条是否和第(1)条相联系的即:如果设置补强纵筋大于构造配筋,则需注写洞口每边补强钢筋的数值;如果设置补强纵筋不大于构造配筋则按第(1)条洞口每边加钢筋 ≥2Φ12 且不小于同向被切断钢筋总面积的50%”執行。
这样的缺省标注规则对圆形洞口是否适用首先是圆形洞口允许不允许缺省标注?如果允许的话其缺省值是否可用 2Φ12  ?(例如在第(4)、(5)、(6)条中) 两条规定互相联系,在逻辑上是在同一大前提下(洞宽、洞高均不大于800)的两个不同的小前提甴于圆形洞口有可能只切断一个方向上的钢筋,例如梁中部圆洞只切断箍筋却需要在洞口上下补强纵筋,所以矩形洞口缺省标注的做法不适用于圆形洞口。
墙问题(6):  关于圆形洞口补强钢筋设置方式的问题
03G101-1图集》第17页的第(5)条规定:洞口上下左右每边都设置補强钢筋;但第(4)条只在上下设置、而不在左右设置?
03G101-1的洞口规则与构造仅适用于剪力墙上(含墙身、墙梁与墙柱)开洞如果在框架梁或非框架梁上开洞,其构造方式就有所不同了梁与墙梁的主要受力机理不同,梁的主要功能是承受竖向荷载连梁的主要功能是协助剪力墙承受横向地震荷载;梁的箍筋主要为保证梁的(受剪)强度而设,连梁的箍筋主要为保证连梁的刚度而设所以,当设置在连梁中蔀且直径不大于1/3梁高的圆洞切断了连梁的箍筋时并不会使连梁的受剪强度减弱到不安全的程度,但却会影响连梁的刚度所以,第(4)條规定仅需在洞口上下设置补强钢筋(严格的说法应是补刚钢筋
03G101-1图集》第17页的第(6)条说明了直径不大于800的开洞做法,对于直径大于800”的圆形洞口怎样处理
在剪力墙上开直径800的圆洞情况比较少见,国家建筑标准设计一般主要解决普遍性问题(偶尔涉及特殊性问题)如果圆洞直径大于800,建议按17页第(3)条 洞宽大于800的矩形洞处理并在圆洞四角45度切线位置加斜筋,抹圆即可
墙问題(8): 当(洞宽大于800的矩形)洞口上下使用了补强暗梁以后,洞口左右就不须设置补强钢筋了其中有什么道理? 答墙问题(8): 不設置补强钢筋是因为补强钢筋已经不能解决问题了所以要在洞口两侧按(约束或构造)边缘构件配筋,见17页第(3)条规定
关于补强暗梁高度计算问题03G101-1图集》第17页第(3)条:补强暗梁梁高一律定为400,施工时按标准构造详图取值设计不注。 这里的 梁高400” 是指混凝土的高度还是箍筋的高度 从第53页右上角图中看来,应该是箍筋高度 答墙问题(9): 图上已经指示为箍筋高度。
03G10148页中剪力墙竖向钢筋顶部构造大样图中的墙柱是否包括端柱还是指暗柱
答墙问题(10): 墙柱有10种,详见第12页第3.2.1条和第3.2.2条关于墙柱的定義
03G10148页中注:1、端柱、小墙肢的竖向钢筋......根据该条的规定端柱、小墙肢在顶部的锚固构造做法是否也得考虑其是边柱、角柱戓是中柱?若是边柱、角柱那么其构造就是按照37页或43页若是中柱那么其构造就按照38页或44页。
答墙问题(11): 应该这样理解顺便指出,关于剪力墙还有许多需要进一步研究的问题在未得出进一步的研究结果之前,现时可以套用框架柱的某些做法
Φ10@100
2是代表什么意思? 答墙问题(12): 请见第17页第4条第(4)小条的规定
墙问题(13):问:03G101-147页剪力墙水平钢筋构造在有端柱时,直锚长度小于Lae时要求端部弯折15d,当剪力墙钢筋较大时例:25,弯折长达375mm施工很不方便,此处可否采用机械锚固锚固长度可折减为0.7Lae,直锚即可满足要求
答墙问题(13):可以采用机械锚固,但有两个条件:1、不适用于墙面与端柱的一个侧面一平的该侧墙面的水平筋;2、水平筋要伸至端柱对邊后再做机械锚固头(如果伸至对边≥laE≥la则可不设弯钩与机械锚固头)。
墙问题(14):问:水平筋在丁字、拐角的做法哪种符合偠求?(见图12 答墙问题(14):两种做法左边的符合要求。左边的做法能够保证混凝土对钢筋比较好的握裹这对于保证钢筋混凝土构件中钢筋与混凝土共同工作是非常重要的。
墙问题(15):剪力墙暗梁主筋遇暗柱时的锚固计算起点 答墙问题(15):暗梁与暗柱或端柱相连接,暗梁主筋锚固起点应当从暗柱或端柱的边缘算起
墙问题(16):剪力墙水平筋在暗柱中锚固长度满足要求时能否采鼡直锚,不做15d弯钩 答墙问题(16):按03G101-1规定,在端柱中可以但在暗柱中不可以。本问题的实质是剪力墙水平筋是否允许与暗柱箍筋搭接的问题暗柱并不是剪力墙墙身的梁支座上部纵筋的长度规定,其本身是剪力墙的一部分如果允许剪力墙水平筋与暗柱箍筋搭接,需要有两个条件:1、暗柱箍筋配置是否考虑了抵抗横向地震作用产生的剪力2、将暗柱箍筋配置量除去自身主要功能所需部分外,其余量是否不小于剪力墙水平受剪钢筋配置量
关于条件1:剪力墙水平钢筋的功能是当横向地震作用产生时保证剪力墙有足够的受剪强度,且其配置量系按总墙肢长度考虑并未扣除暗柱长度;剪力墙暗柱箍筋的功能主要是保证剪力墙在周期性反复荷载作用下的塑性变形能仂,使剪力墙在地震作用下具有较好的延性和耗能能力;在《混凝土设计规范》关于暗柱箍筋的配置规定与计算公式中并未包括或未明確包括其受剪要求,因此如果设计工程师为专门考虑的话,条件1不成立关于条件2:由于条件1的模糊性,因此无法对条件2做定量描述。
由上所述当两个条件都不确定时,不可轻易地在国家建筑标准设计中普遍允许剪力墙水平钢筋与暗柱箍筋按搭接考虑但具体工程的設计者可以具体问题具体分析,可以根据具体情况对03G101-1中的规定进行变更国家一级注册结构师应当有这个权力。
不可忽视的问题是现荇规范要求在剪力墙端部设置的约束边缘构件可长达1/4墙肢长度两头加起来达到墙肢长度的一半,剪力墙水平钢筋与暗柱箍筋的相关问题应提到议事日程上来加以解决,最迟到下一次修版时将有所改变
墙问题(17):图集中要求拉筋必须同时拉住(暗柱)主筋和箍筋,洳果因此在施工中造成拉筋露筋现象时能否改为只拉住主筋 答墙问题(17):首先明确拉筋单肢箍的概念。拉筋要求拉住两個方向上的钢筋而单肢箍仅要求拉住纵向钢筋。标准设计也要遵守国家规范要求规范明确规定在剪力墙暗柱中设置拉筋。
混凝土保护層保护一个或一条线但难以做到保护每一个,因此局部钢筋的保护层厚度不够应属正常现象。
墙问题(18):03G101-1囿端柱时剪力墙水平钢筋直锚长度不够时做法为直锚0.4Lae,弯锚15d此时弯折长度较长,此处可否采用03G329-1做法即在保证直锚大于0.4Lae的条件下,弯折长度为Lae-直锚长度
答墙问题(18):这样做理论上应该可以,但尚未见相应的试验数据如果设计者选用了03G329-1,可以这样做03G101-1是否进行调整,拟提交专家委员会讨论
墙问题(19):剪力墙水平筋用不用伸至柱边?(在水平方向柱子长度远大于lae时) 答墙问题(19):要伸至柱對边其构造03G101-1已表达清楚,其原理就是剪力强暗柱与墙身剪力墙端柱与墙身本身是一个共同工作的整体,不是几个构件的连接组合不能套用梁与柱两种不同构件的连接概念。另外请参考答墙问题(16
墙问题(20):主筋与门洞两侧暗梁主筋的关系如何? 答墙问題(20):连梁LL主筋与门洞两侧暗梁主筋直径相同且在同一高度时能通则通,否则各做各
墙问题(21):门洞高度范围的独立暗柱要否設置水平筋? 答墙问题(21):不设置因为独立暗柱全高范围已设箍筋。
墙问题(22):在P48页左上角剪力墙竖向钢筋顶部构造中标紸了墙柱或墙身,是不是说墙柱顶部纵向钢筋构造也是锚入屋面板或楼板LaE(La)?若是如此那么在同页注中第一条:端柱.小墙肢的竖向钢筋构造与框架柱相同该如何解释?抗震情况下端柱.小墙肢顶部纵向钢筋是该按P37.38页处理还是依据本页顶部构造?
答墙问题(22): 墙柱囿多种(见03G101-112页)48将端柱和小墙肢拿出来另说系描述其特殊性。端柱通常与框梁相连但小墙肢未必,将两者放到一起规定有進一步研究的必要在抗震情况下,端柱或小墙肢顶部与框架粮相连时应按3738处理;顶部无框架梁时,应按48页处理(构造顶部已注明了屋面板或楼板
墙问题(23):剪力墙开洞问题:剪力墙水平筋和竖向筋在洞口处的截断,钢筋是直接切断还需要打拐扣过加强筋呢如需要打拐,长度是多少呢 这个问题在我们工地争论很长时间,施工、监理、甲方均有不同意见请专家指教,谢谢! 答墙问题(23):钢筋打拐扣过加强筋直钩长度≥15d且与对边直钩交错不小于5d绑在一起;当因墙的厚度较小或墙水平钢筋直径较大,使水平设置的15d直鉤长出墙面时可斜放或伸至保护层位置为止。
1
、如果端柱截面远远大于剪力墙水平钢筋的锚固时那么此时我的剪力墙内侧水平钢筋还需要伸至柱对边吗?比如柱的截面是1200而水平钢筋的锚固仅为450时?
2
、如果独立暗柱的截面很大时比如独立暗柱沿墙方向的长度超过1000时,昰否在门洞高度范围内也不需要布置水平钢筋吗 1、这个问题涉及面大,解决方案不仅需要经多方研究后确定我个人的意见是当端柱佷大时,没有必要伸到柱对边不过,如果端柱过大的话设计可能存在问题,因为高层或超高层抗震框架结构或框剪结构的柱为了满足軸压比要求下部若干层柱截面往往很大,不得不做成短柱(大于1:4)甚至超短柱(大于1:2)但剪力墙的端柱,通常没有必要做的很大该問题的解决重点在框架柱而不是剪力墙端柱上。
2
、独立暗柱(一般不称做独立暗柱《规范》用语为独立墙肢),如果沿墙长度仳较长但全墙肢均设置箍筋的话,则不需要再重复加剪力墙水平筋(当然箍筋的设置必须要满足该墙肢的受剪要求)。如果该墙肢两端设置了端部暗柱墙身当然要设水平筋。
1
、如果连梁两侧没有暗柱时暗梁主筋的锚固是否应该从洞口边算起?
2
、如果连梁顶标高与暗梁顶标高相同可否将连梁的上部主筋与暗梁的上部主筋相互搭接?暗梁的下部主筋伸至暗柱边开始算锚固;这样暗梁的上部主筋就不用伸至暗柱边开始算锚固了 1、有无暗柱都应从洞口边缘算起。
2
、连梁与暗梁的功能不同要分别保证其构造。连梁和暗梁钢筋的锚固都應从洞口边缘起算只是方向相反。只有在连梁与暗梁上部纵筋配置相同且梁顶标高相同的特殊情况下上部钢筋才可连通布置。
1
、《00G101图集》只有一种暗柱而现在《03G101图集》变成许多种暗柱,请问这在理论上和工程实践上有什么意义
2
、请问约束XX构造XX有什么不同?什么时候用到约束XX什么时候用到构造XX
3
、请问“λv“λv/2各代表什么意义其配筋特点有何不同?
4
配筋特征值λv”的数值“0.2”有什么用还可能取什么数值?
5
约束XX“λv“λv/2构造XX只有“Ac”区,是否这就昰它们的区别“Ac”区的意义是什么?与“λv有何不同
6
、《00G101图集》的暗柱就是现在的构造XX,对吗
7
G101图集历来使用的是抗震等级而不是设防烈度,而《03G101图集》第18页表中用到一级(9度)一级(78度)请问抗震等级设防烈度有什么聯系?(比如说一级抗震等级对应哪些设防烈度?二三四级抗震等级又分别对应哪些设防烈度)
答墙问题(26):
1
、新规范GB50010—200289规范茬剪力墙规定上的主要区别,一是在整体上提出约束边缘构件构造边缘构件的概念二是在部分上明确了暗柱、端柱、翼墙、转角墙(见GB50010—2002195页第11.7.15条和第196页第11.7.16条)。03G101-1的规定主要与新规范规定相对应,同时引导设计师正确理解和应用新概念以及为施工提供标准构造
2
5、由于大学教科书也在修编,以及全国结构界仍在消化规范提出的新概念(可能还有不同观点)如果提问者对此尚未初步接觸,答复及理解这几个问题均比较困难故请提问者参见《混凝土结构设计规范》GB50010—2002、《建筑抗震设计规范》GB50011—2001、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3—2002中的有关章节和后面的条文说明。
7
、在同样的设防烈度下由于结构的高度、结构体系不同,其抗震等级亦不同就是同一座采用框剪结构体系的建筑,其框架柱与剪力墙的抗震等级也可能不同规范对混凝土结构地震作用分析以及构造规定,都是按抗震等级劃分的国家标准设计必须与国家规范保持一致。

梁问题(103G101-1:平法梁纵筋伸入端柱梁支座上部纵筋的长度规定长度的两种计算方法:以第54-55页为例梁纵筋伸入端柱都有15d的弯锚部分,如果把它放在与柱纵筋同一个垂直层面上会造成钢筋过密,显然是不合适的正如图仩所画的那样,应该从外到内分成几个垂直层面来布置但是,在计算过程中却可以有两种不同的算法,这两种算法都符合图集的规定;
第一种算法是从端柱外侧向内侧计算,先考虑柱纵筋的保护层再按一定间距布置(计算)梁的第一排上部纵筋、第二排上部纵筋,洅计算梁的下部纵筋最后,保证最内层的下部纵筋的直锚长度不小于0.4laE第二种算法是从端柱内侧向外侧计算,先保证梁最内层的下部縱筋的直锚长度不小于0.4laE然后依次向外推算,这样算下来最外层的梁上部纵筋的直锚部分可能和柱纵筋隔开一段距离。
这两种算法第┅种较为安全,第二种省些钢筋不知道图集设计者同意采用哪一种算法?答梁问题(1):应按第一种算法如果柱截面高度较大,按54頁注6实行
梁问题(2):关于03G101图集第54梁端部节点的问题,是否只要满足拐直角弯15d和直锚长度不小于0.4laE的要求则钢筋锚入梁支座仩部纵筋的长度规定的总长度不足laE也不要紧。
答梁问题(2):laE是直锚长度标准当弯锚时,在弯折点处钢筋的锚固机理发生本质的变囮所以,不应以laE作为衡量弯锚总长度的标准否则属于概念错误。应当注意保证水平段≥0.4laE非常必要如果不能满足,应将较大直径的钢筋以等强或等面积代换为直径较小的钢筋予以满足而不应采用加长直钩长度使总锚长达laE的错误方法。
对比《96G101》、《00G101》、《03G101》三本图集在最早的《96G101图集》的原位标注中有4
   “
当梁某跨梁支座上部纵筋的长度规定与跨中的上部纵筋相同,且其配筋值与集中標注的梁上部贯通筋相同时则不需在该跨上部任何部位重复做原位标注;若与集中标注值不同时,可仅在上部跨中注写一次梁支座上蔀纵筋的长度规定省去不注(图4.2.4a)。然而在后面两本图集中这一条不见了,但4.2.4a”依然存在中间一跨的上部跨中进行原位标注的实唎
再以《03G101图集》的4.2.7”为例,在KL3KL4KL5的中间跨也都采用了上部跨中注写的方法,可见这种方法还是很适用的
建议在《03G101图集》Φ,肯定《96G101图集》原位标注中的4
答梁问题(3): 应该在03G101修版时还原该条规定。
03G101-1图集》第24注:  2、当为梁侧面受扭纵姠钢筋时……其锚固长度为 la laE ” 现在的问题是:当抗扭钢筋伸入端梁支座上部纵筋的长度规定时若梁支座上部纵筋的长度规定宽度(柱宽度)太小,不满足直锚时是否进行弯锚? 如果进行弯锚弯折长度如何取定?我想到两种办法:
吧) 答梁问题(4): 應当勘误。应改为当为梁侧面受扭纵向钢筋时……其锚固长度与方式同框架梁下部纵筋
梁问题(5):框架梁钢筋锚固在边梁支座上部纵筋的长度规定0.45LAE+弯钩15D可否减少弯钩长度增加直锚长度来替代? 答梁问题(5):不允许这样处理详细情况请看陈教授答复(②)中的答梁问题(2
《剪力墙梁表》LL2梁顶相对标高高差为负数如:第3层的LL2梁顶相对标高高差-1.200 即该梁的梁顶媔标高比第3层楼面标高还要低1.2m 也就是说,整个梁的物理位置都在3的下一层(即第2层上)既然如此,干脆把该梁定义在2算了(此时梁顶标高为正数)何必把它定义在3呢?
  (2)
类似的问题还出现在同一表格的LL3梁上该梁的梁顶相对标高高差 0 (表格中为空白),这意味着该梁顶标高与3的楼面标高一样即该梁整个在三层的楼面以下,应该是属于2
洞ロ标注上也有负标高的问题。同一页的3.2.6a”LL3 ,
也就是说整个圆洞都在“3的下一层(2层)上,既然如此何必在3上進行标注呢?
  
以上提出这些负标高问题主要影响到分层做工程预算。因为在分层预算时是以本楼层楼面标高到上一层楼面标高之间,作为工程量计算的范围因此,上述的(1)(2)(3)都不是3的工程量计算对象不少预算员都对上述的负标高难以理解。所鉯我认为,上述(1)(3)负标高可以放到下一楼层以正标高进行标注
  
上述意见妥否?或许有些道理没考虑到特此请教。 答梁問题(6):这个问题看似不大实际并非小问题。建筑设计需要建筑师与结构师的协同工作但在层的定义上,建筑与结构恰好差了┅层建筑所指的层,实际是结构计算模型的某减一层例如:一座45层的楼房,建筑从第37层起收缩平面形成塔楼此时,结构汾析时其结构转换层是第36层而不是第37层(关于这一点要引起结构师的注意搞错的情况并不少见)。
建筑设计的某层平面图是从该层窗戶位置向俯视的水平剖面图。例如:建筑学专业有首层建筑平面布置图而结构专业通常为基础结构平面布置图(亦为俯视图),且结构意义上属于第一层的梁(与第一层的柱刚接形成第一层框架且承受二层平面荷载的梁)在基础平面(俯视)图上是看不到的实际设计时吔不在该图上表达。搞建筑设计建筑学专业是龙头,结构师有必要在层的定义上与建筑师保持一致以使建筑师与结构师对话方便。因此某层结构平面布置图应当与该层的建筑平面布置图相一致。在层的定义上与建筑学专业保持一致后结构所说的某层梁,就昰指承受该层平面荷载的梁(站在该层上这些梁普遍在脚下而非在头顶之上)。
为将结构平面的参照系确定下来03G101-1结構层楼面标高做出了明确规定(详见第1.0.8条),并对梁顶面标高高差也做出明确规定(详见第3.2.5条三款和第4.2.3条六款)
以上规定已经受叻全国十几万项工程实践的检验,结构设计与施工未发生普遍性问题但对施工预算员则提出了更高的技术要求。任何一种技术都不是完媄的(哲学意义上的美都是带有缺陷的美)这也许正是平法的缺陷之一。
梁问题(7):在03G10129页中第4.5.1条中"当梁的下部纵筋不全部伸入梁支座上部纵筋的长度规定时,不伸入梁支座上部纵筋的长度规定的梁下部纵筋截断点距梁支座上部纵筋的长度规定边的距离,在标准构造详圖中统一取为0.1ln(ln为本跨梁的净跨值)".可是在00G101中第23,却规定的统一取为0.05ln(ln为本跨梁的净跨值),请问陈总这两个取值一哪个为准,03G101修改了以前的数据?还昰印刷上的错误?
答梁问题(7):以03G101-1为准应当注意,结构设计师在采用该措施时一定要细致地分析。钢筋的截断点无论定在何位置都昰一个参照点。结构设计师要从该参照点往跨内推算出:1、该点距按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋的截面位置再加上适宜的锚固长度的距离;2、该点距抵抗弯矩图上充分利用该钢筋的截面位置再加上适宜的长度的距离两个距离推出后取较长者,并以此决定截断几根钢筋因此,截断点位置距离梁支座上部纵筋的长度规定边缘的多少均不会影响梁的安全度。
00G101
提出该项措施处於以下考虑:1、当梁的正弯矩配筋较多时,例如配置两排甚至三排正弯矩钢筋没有必要全部锚入梁支座上部纵筋的长度规定;2、我国钢筋混凝土结构节点内的钢筋安排存在一些问题,问题之一就是把不必要的钢筋也锚入节点十分拥挤,严重影响节点的刚度;3、把不需要锚入节点的钢筋在节点外截断是世界各国的普遍做法。由以上思路出发似乎只要将不需要的钢筋从节点外断开就可以达到目的,於是确定了截断点距梁支座上部纵筋的长度规定边缘1/20净跨值但经过进一步的分析,在0.05ln位置截断一部分钢筋距离梁支座上部纵筋的长度規定很近,可能会影响伸入梁支座上部纵筋的长度规定的钢筋的受剪销栓作用如果距离大约一个梁的高度,即1/10净跨值对受剪销栓作用嘚影响就很小了。应该说03G101-1的规定在概念上更趋于合理。
当然究竟截断几根钢筋,既要符合规范要求又要满足受力要求。现在的问题昰规范对此并未直接做出明确的规定。应该理解的是规范不会去包打天下,也不可能做到包打天下结构方方面面问题嘚处理,还要依据结构基本理论、概念设计和经验前面所述不需要该钢筋的截面位置再加上适宜的锚固长度充分利用该钢筋的截面位置再加上适宜的长度就需要结构设计师细致地分析而后决定。

梁问题(8):请教陈总在03G101-1中,楼层框架梁纵筋构造分一②级结构抗震等级和三四级结构抗震等级两种构造我对照半天,硬是没看出一二级和三四级结构抗震等级构造有什么区别请陈总指教。若是没区别何不合并?像屋面框架梁一样
答梁问题(8):二者的确没有区别,可能会在下一次修版时合并
03G101-1
修编初稿和中稿的一、二级抗震等级与三、四级是有区别的,其主要区别是将35页右上角的构造规定用于一、二抗震等级(以后再过渡到所有抗震等级甚至非抗震等级)后经校对、审核、评审与再思考后,感到时机尚未成熟需要再做一些前期工作来创造彻底改变这种传统做法的条件。现阶段先把该构造放到35页的共用构造中观察一下我国结构施工界对其反应。03G101-1定稿保留这个样子考虑到一是不影响使用,二是为修版保留可能需要的空间(通常新规范体系最初需经若干次修定才会稳定下来规范一改,国家标准设计也要跟着改)
我国结构施工的传统做法是将兩边(等高)梁的下部筋并排锚入柱节点中,这是发达国家已经废弃的做法混凝土里并排紧挨着的两根钢筋,存在一条线状通直内缝當受力时,这条内缝就可能发展成破坏裂缝这对于抗震结构可能是严重隐患。再者假如两边梁(约80%的梁)的下部钢筋刚好满足钢筋的淨距要求,相向并排锚入柱节点后就不能满足钢筋的净距要求了。抗震结构要求做到的三强强柱弱梁、强剪弱弯、强节点强锚凅中的强节点强锚固便得不到保证由于节点内先天存在多条线状通直内缝,以及钢筋之间净距不足将会影响节点区的刚度,削弱节點的塑性变形能力对于高抗震等级的结构而言有可能是非常严重的问题。
梁问题(9):P62.63页中KL.WKL箍筋加密区大于等于2hb且大于等于500,在注中指出hb 为梁截面高。而在同页梁侧面纵向钢筋构造和拉筋,hw为梁截面高,当然这里有文字标注,不会不明白可在P66页,纯悬挑梁Φl<4hb时这里hb没文字说明,就让人糊涂了建议陈总,是不是在同一页中同一构件采用同一符号可能的话,同一图集中最好同一符号只玳表一个构件,一个构件只有一个符号不知道是不是我理解错了?
(国际)工程界的惯例为:主字母h代表英文height(高度)主字母b代表英攵breadth(宽度);脚标b代表英文beam(梁),脚标c代表column(柱)hbbb分别代表梁截面高度与宽度,hcbc分别代表柱截面高度与宽度考虑到我国施工界嘚具体情况,今后应在标准图中加以解释
梁问题(10):几个小问题
1
P66页悬挑梁配筋构造中,纯悬挑梁XL下部筋锚入梁支座上部纵筋的长喥规定12d,而在C图中锚入的是15d,那个正确
2
P65页非框架梁L配筋构造中,下部筋在中间梁支座上部纵筋的长度规定锚固12d(Ll).P66L中间梁支座上部纵筋的长喥规定纵向钢筋构造中133节点下部筋在中间梁支座上部纵筋的长度规定锚固均为15d(La).那个正确
4
P65页非框架梁L配筋构造中,注:1La取值见26頁应为33页。
答梁问题(10):
1
、应统一为12d15d拟经研究后勘误;
2
、应统一为12d15d,拟经研究后勘误;
3
、图名下有注括号内的数字用于弧形非框架梁
4
、(实为P66页注)有误应勘误。
梁问题(11): 1、梁内纵向受拉钢筋是否非采用直锚采用此作法后在一个框柱上相互四排鋼筋混凝土能难在此节点灌实? 2、能否用纵向钢筋在1/4处加密区外焊接通过。施工中此作法也常用? 答梁问题(11): 问题指上部还是丅部钢筋不太清楚。受拉钢筋通常在梁上部如果是中间梁支座上部纵筋的长度规定要求同一根钢筋贯通,如果是边梁支座上部纵筋的長度规定则非锚不可如果是中间梁支座上部纵筋的长度规定,由于设计者不细心将两边的梁上部钢筋采用不同直径的话施工方面可以等面积代换为同直径的钢筋。
545556“贯通筋改为通长筋请问两者有什么区别吗谢谢!
答梁问题(12): 我个人的观点是没有什麼区别,但规范把说法改了标准设计也要跟着改,好象改的必要性不大应注意:通长筋指直径不一定相同但必须采用搭接接长且兩端应按受拉锚固的钢筋。

梁问题(13):关于梁纵筋搭接的问题----能否这样认为只要搭接接头在梁的箍筋加密区之外就可以(全加密除外)而不是一定在Ln/3处搭接? 搭接同时意味着有截断点对钢筋混凝土梁梁支座上部纵筋的长度规定(上部)负弯矩筋的截断位置,《混规》GB10.2.3条有明确规定(执行时应注意规范用语的字)规范对梁下部纵筋的搭接未做限定,根据混凝土结构基本理论下部钢筋搭接時,一要避开弯矩最大的跨中1/3范围二要避开梁端箍筋加密区,三要控制搭接钢筋的比例
梁问题(14): 梁下部纵筋锚入柱内时,端头矗钩能否向下锚入柱内(我们现场就是这么做的) 答梁问题(14): 英国人也是这样做的,可以大大改善节点区的拥挤状态只是要改變我国将施工缝留在梁底的习惯。
梁问题(15): 1 梁的负弯矩筋上的接头问题
   
以梁的第一排负弯矩筋为例,它是在柱外侧 L0/3 处截断的許多人认为在整个负弯矩筋的范围内是不允许接头的。    但是有的施工人员在梁的负弯矩筋上进行接头。他倒是躲过了箍筋加密区沒在其中接头,而在加密区以外的地方接头请问在梁的负弯矩筋上允许接头吗?
在实际工作中诸如此类的接头问题比比皆是,施工方媔为了节省钢筋想方设法把钢筋头焊上去,不过在梁下部纵筋跨中L0/3处、或者梁支座上部纵筋的长度规定附近处等明令禁止接头的地方,一般是不会安排接头的;但在没有明确规定的地方就到处接头了,弄得监理人员无所适从例如:
)的接头;如此等等。请教一下上述这些部位果真是允许接头的吗? 答梁问题(15): 03G101-1明确规定了非连接区既对节点区和箍筋加密区的连接加以限制。如果实在避不开这些区域的话需要结构设计师同意并对此规定做出变更。
梁问题(16):对一些实际应用中的具体问题讨教一下这就是平法梁端部接点嘚构造问题,这是计算梁的上部纵筋和下部纵筋长度的一个必不可少的环节
   
我们在前面已经讨论过了梁端部“15d”弯折部分在垂直层面上嘚分布问题,具体的算法是:
    “
从端柱外侧向内侧计算先考虑柱纵筋的保护层,再按一定间距布置(计算)梁的第一排上部纵筋、第二排上部纵筋再计算梁的下部纵筋,最后保证最内层的下部纵筋的直锚长度不小于0.4laE ”
   
现在的问题是:这个一定间距是多少?(即相鄰两个层次的“15d”的垂直段的间距是多少)
注意这个间距并非净距。因为他们的计算逻辑是:如果计算通长钢筋的长度而两端都考虑这样的间距的话,则内层钢筋的总长度比外层钢筋的总长度减少50mm 我们也是按这个方法进行平法梁钢筋计算的并且曾经对《03G101-1圖集》中的几个框架梁进行了计算。计算结果是最内层钢筋的直锚部分的长度为470mm ,略大于“0.4laE ”(其计算结果是440mm )(注:这是按C20混凝土计算的
   
不过,上述的这个 25mm的间距不是净矩,而是钢筋中心线之间的距离这就是说,如果是Φ25 的钢筋的话钢筋之间的净距为 0 顯然,这对于混凝土包裹钢筋的效果带来不利影响
   
构造规范中没有明确这种钢筋净距的规定。规范只有:梁上部纵向钢筋的净距不應小于 30mm 1.5d ”; “下部纵向钢筋的净距,不应小于    
如果增加这种垂直钢筋的净距的话例如净距为 25mm,势必使最内层钢筋的直锚部分的长度尛于0.4laE 当然,把纵向钢筋的直径缩小一些使 0.4laE 的数值变小一些,也是一种方法但是这样做必然会增加纵向钢筋的根数,使钢筋的水平净距不足 30mm    
实际施工中人们也总是尽量把梁的纵向钢筋向柱外侧的方向靠,以保证其直锚长度梁柱结合部的钢筋密度很大,造成混凝土灌注的困难已经是司空见惯的事实了。
   
所以在这里请教一下,设计《G101图集》时的初衷上述这种垂直钢筋的净距有没有?取多少 答梁问题(16): 严格地讲,无论水平放置还是垂直放置的钢筋都应当满足净距要求,我国施工界的传统做法在这方面问题比较多吔比较严重(有的工程节点区钢筋甚至挤的没有了间隙)。提问所指的一定间距就是不小于25mm设计《G101》的初衷,首先是对传统烦琐的結构设计表示方法进行改革其次是初步将结构构造实行大规模标准化,以保证设计和施工质量在施工构造标准化的初期,需要尊重以往的施工习惯然后再对其中不合理的部分进行分阶段修正。例如03G101-1中对柱矩形箍筋复合方式的规定等就是进展之一
梁问题(17):对54页建议:
我在某地被要求在柱子左右两边框架梁的下部钢筋在柱节点内切断并搭接(03G101-154页有类似节点详图),这样造成的后果是:至少两层钢筋互相交*、编网再加上柱子纵筋,施工困难无法保证能满足规范其他要求。并且坚决禁止我采用在柱外受力较小处机械连接或焊接的做法结果我每次出完图后都要用图纸会审的形式通知甲方和施工单位修改设计。
   
我反问他们原因答曰:“PxPx软件就是这样出图的、平法说奣就是这样画的
因此建议如下:03G101-154页或其他相关页的重要位置用醒目字体作出友情提示:应尽量避免柱子左右两边框架梁的下蔀钢筋在柱节点内搭接、接长;当必须在柱内节点处搭接、接长,锚固时采用图示位置搭接、接长、锚固并应参照35页说明。
答梁问題(17): 梁下部钢筋能通则通尽量减轻节点区的拥挤现象应该是合理的。机械连接或焊接后在理论上两根钢筋变成了一根钢筋,只要避开内力较大的区段并控制连接钢筋的数量(比例)应该没有什么问题。但若在国家建筑标准设计中对此做出统一规定则需偠充分依据,需要时间
答梁问题(18): 当梁支座上部纵筋的长度规定另侧梁底低于该梁梁底时,可以直锚入另侧梁底下部;当两边梁底一平时按照35页右上构造直锚入另侧梁底下部。
梁问题(19):图集上对架立筋的说明好象不太详细,请帮忙解答一下 答梁问题(19): 架立筋就是起架立作用的钢筋,从字面上理解即可架立筋主要功能是当梁上部纵筋的根数少于箍筋上部的转角数目时使箍筋的角部有支承。
梁问题(20)::梁的下部钢筋能否不锚固在柱子而是锚在另外一根梁内(就是与该钢筋所在梁相垂直的),因为有时梁柱节点内的钢筋佷多1225的钢筋,使柱节点的有效截面变小且无法振捣
答梁问题(20):当梁支座上部纵筋的长度规定另侧梁底低于该梁梁底时,可以直锚入叧侧梁底下部;当两边梁底一平时按照35页右上构造直锚入另侧梁底下部。其原理是:当为非抗震时两侧梁底根部均受压,对锚固有利;当为抗震时往复作用的水平地震力交替使一侧梁底受拉的同时又使另一侧梁底受压,亦不影响锚固但是将梁的下部钢筋拐弯锚入与其垂直的梁中的做法,还未见有关先例
梁问题(21):在框架结构中,两个方向的梁通过同一梁支座上部纵筋的长度规定即类似于井字梁的情况,03G101上的标准图集中同一方向的纵向下部钢筋需有一根钢筋起弯再进行连接。我想问的是如果没有另一方向的梁,那么这两跟哃向钢筋中可不可以不需起弯而直接采用绑扎连接?这个问题我们与监理意见不同因03G101大家都没真正吃透,特向陈教授和各位前辈请教!
答梁问题(21): 该构造主要保证钢筋之间的净距满足规范要求同时确保节点的浇筑质量和钢筋的锚固效果,但与另一方向有没有梁無必然关系
梁问题(22):前面提了一个具体的实际问题,即我们对《03G101-1图集》中的KL1KL2框架梁以钢筋净距为 0 ”(即钢筋的中心线距离为25mm)嘚方式进行了计算计算结果是,最内层钢筋的直锚部分的长度为470mm 略大于“0.4laE ”(其计算结果是440mm )。如果我们让钢筋有一定的净距(唎如25mm)则最内层钢筋的直锚部分的长度将要比“0.4laE ”小得多。例中框架梁KL1KL2的宽度为600mm梁截面为300×700,纵筋为Φ25 遇到这样的实际问题時,如何保证钢筋的一定的净距 答梁问题(22): 这个问题提的很好,考虑很细致通常柱纵筋不一定正好在梁钢筋的延长线上,所以保证了柱纵筋与梁纵筋的弯钩直段有25mm距离可能会少用一点距离储备。但考虑问题不能基于偶然性上否则将会犯逻辑错误。洳果遇到保证每根钢筋之间净距与保证直锚长度不能同时满足的实际情况解决方案有两个:1、梁钢筋弯钩直段与柱纵筋不小于45度斜交,荿零距离点接触2、将最内层梁纵筋按等面积置换为较小直径的钢筋

柱问题(1:柱纵筋锚入基础的问题03G101-1图集》对基础顶面以仩的柱纵筋的构造要求讲得比较详细,但是对柱纵筋锚入基础的问题图集中没有介绍,而且此类问题查看了一些混凝土构造手册之类吔找不到详细的介绍,所以很有必要在此向专家请教,这些问题也是不少工程技术人员共同的问题
  
柱纵筋伸入基础(承台梁,或有梁式筏板基础的基础梁)的锚固长度是多少是一个 laE 还是更多?(甚至有人提出 1.5 倍的 laE 当柱纵筋伸入基础的直锚长度满足锚固长度的要求是否可以直锚而不必进行弯锚?有的人说可以直锚;但又有人说必须拐一个直角弯
  
如果柱纵筋伸入基础必须弯锚的話,弯折部分长度是多少有人说是 10d ,而在《03G101-1图集》第39梁上柱LZ纵筋构造中弯折长度为 12d ,这个规定是否可用于基础
同样在《03G101-1图集》第39梁上柱LZ纵筋构造中,规定直锚部分长度不小于 0.5 laE 这个规定是否可用于基础?
  
当基础梁的梁高大于柱纵筋的锚固长度时柱纵筋可以不伸到梁的底部。是这样的吗
当基础梁的梁高小于柱纵筋的锚固长度时,柱纵筋必须伸到梁的底部然后拐一个直角弯。其弯折蔀分长度剩多少拐过去多少,显然不合适这时候,应该用上前面第条即规定一个弯折部分长度;同时,也应该检验一下直錨部分长度看看它是否不小于前面第条规定的最小直锚长度。是这样的吗

所提问题将会在筏形、箱形、地下室基础平法国镓建筑标准设计03G101-3-4”中得到相应答案(2003年底陆续推出)。现在简单答复如下: ①⑤ 柱纵筋一般要求伸至基础底部纵筋位置特厚基础(2鉯上)中部设有抗水化热的钢筋时,基础有飞边的所有柱和基础无飞边的中柱的柱纵筋可伸至中层筋位置;②③ 当柱纵筋伸入基础的直锚長度满足锚固长度的要求时要求弯折12d④⑥ 梁上柱纵筋的锚固要求亦适用于柱在基础中的锚固,但要求柱纵筋坐底
柱问题(2): 我们在施工中经常遇到柱主筋 大变小的问题。试问:当柱子采用电渣压力焊时候有什么限制条件例:25mm碰焊14mm的钢筋的能不能? 25mm碰焊14mm直径相差过大受力时会出现应力集中现象。如果施工规范对大小直径钢筋对焊无限制规定的话建议直径相差不要超过两级(25201814)。
柱问题(3): 柱伸入承台梁或基础梁中是否设置箍筋?箍筋如何设置不需加密? 此箍筋起什么作用 这个问题如果在施工图中奣确标示,就没有问题如果在施工图中没有明确表出,则施工人员如何执行现在的情况是各人有各的做法,例如有的人设置两根箍筋,有的人只设置一根箍筋 答柱问题(3): 要设不少于两道箍筋,但不需要加密箍筋的作用是保持柱纵筋在浇筑混凝土时钢筋之间嘚相对位置和钢筋笼的定位不受扰动。
柱上端非连接区G101图集》规定,柱的下部即在楼板梁的上方有一个非连接区(是个箍筋加密区),纵筋的接头只能在非连接区以上部位(也就是柱的中部)进行然而,图集没有规定在柱的上部有没有非连接区唎如,在柱上部的箍筋加密区或者在柱梁的交*部位允许不允许纵筋连接
事实上,有的施工人员在上述的柱上部区域进行了钢筋接头这樣,他在柱中部有一个钢筋接头在柱上部又有一个钢筋接头,违背了同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头的规定(见《混凝土结构工程施工质量验收规范》)
   
不过,上述规范的用语是不宜并没有强制规定。因此请教一下上述柱纵筋的接头问题如哬解释?如何执行其中有什么理论根据? 提问者可能是指00G10103G101-1中从下层柱的上部到上层柱的下部形成的非连接区是连续的。规范对此规萣是不宜未做强制规定,国家建筑标准设计的规定偏严对保证质量有好处。如果难以做到结构设计师可以对此规定进行变更。規范用语不宜反映了中国人的辨证思维。对于执行与否结构设计师有抉择权利。该规定多出于概念设计考虑未见其理论根据的攵章发表。
柱问题(5):前在03G10145页中(非抗震KZ箍筋构造非抗震QZ.LZ纵向钢筋构造 )中注7:当为复合箍筋时对于四边有梁与柱相连的同一节点,可仅在四根梁端的最高梁底至最低梁顶范围周边设置矩形封闭箍筋那么请问陈教授,
1
、该条能否用于第36页(抗震KZ纵向钢筋连接构造)Φ或者说用于四级抗震的节点处。因为我注意到构造规定中非抗震与四级抗震处理基本上一样的
2
、对于四边有梁与柱相连的同一节点能否用于边(端)柱与梁相交处。 答柱问题(5):
1
、该条不适用于(抗震KZ纵向钢筋连接构造)抗震结构要求所有复合箍筋要贯通柱梁節点,而且要按照加密间距设置
2
、只有边柱有悬挑梁时才会形成四边有梁的情况,该节点构造要求适用于该情况
柱问题(6):有的施工单位把柱子的接头只考虑底部的区域满足要求 而上部却不考虑,施工单位 认为是受压的所以他们认为 他们采取的闪光对焊上部接头 怹们就不考虑了?这样做法对吗 答柱问题(6): 框架柱是偏压构件,受弯矩、轴向压力和剪力的共同作用其受弯时的反弯点一般在柱中稍向上的位置,抗震时柱两端都要加密箍筋以保证实现强剪弱弯因此,连接位置不考虑避开柱上端是错误的

在混凝土结构施笁中,出现级钢筋时它得锚固长度应该如何计算?因在混凝土结构设计规范及混凝土验收规范上都没有出现钢筋是否国家已经取消了该级别的钢筋用于建筑工程中。谢谢!

1.基本要求与基本知识点:

掌握朗肯土压力理论、库仑土压力理论;掌握特殊强情况下土压力的计算方法掌握无粘性土、粘性土坡稳定性分析方法。

朗肯土压力理论和计算;库仑土压力理论和计算;特殊情况下土压力的计算土坡圆弧稳定分析方法。

1.基本要求与基本知识点:

掌握浅基础的类型和一般设计步骤、方法;掌握地基设计变形验算和荷载取值的基本原则;掌握基础埋深、地基承载力特征值和基础底面尺寸确定的原则和方法地基承载力验算内容;掌握无筋扩展基础和扩展基础构造、设计计算原理,包括无筋扩展基础刚性角概念扩展基础抗弯、抗剪和抗冲切计算;掌握联合基础的类型和设计原理,包括矩形联合基础、梯形联合基础和连梁式联合基础;了解地基变形验算内容、减轻建筑物不均匀沉降措施

地基承载力的确定,包括持力层承载力验算和软弱下卧层承载力验算;无筋扩展基础和扩展基础构造、设计原理

1.基本要求与基夲知识点:

掌握连续基础概念、特点和地基基础上部结构物三者共同作用概念;掌握文克勒、弹性半空间和有限压缩层共同作用地基计算模型原理;掌握连续基础内力分析、文克勒弹性地基梁内力计算原理;掌握柱下条形基础和柱下交梁基础构造和简化计算方法;了解筏板基础的类型、构造和内力计算原理;了解箱形基础的构造、地基承载力验算、基底反力计算和内力计算原理

文克勒弹性地基梁内力计算;

1.基本要求与基本知识点:

基本要求:要求掌握桩基设计原理和承载机理,能够进行一般桩基础的设计

基本知识点:掌握桩基设计原则、內容;桩的分类原理和特点;桩基础的组成和作用;

竖向荷载下单桩和群桩传递机理;单桩竖向承载力特征值概念和确定方法;群桩效应概念;桩基竖向承载力概念;桩基沉降计算;减沉桩概念;桩负摩阻力概念和计算;桩身结构及承台设计;桩基设计一般步骤。了解单桩沝平承载力特征值静载试验确定方法和理论计算方法

竖向荷载下单桩和群桩传递机理;桩基竖向承载力计算和沉降计算;桩基承台设计。

1.基本要求与基本知识点:

掌握地基处理概念、目的和典型地基处理方法作用、适用条件重点介绍垫层法加固作用和设计计算原理,水苨土搅拌法加固机理和设计计算原理;了解排水固结法、高压喷射注浆法和强夯法作用和地基加固机理

地基处理概念、目的和典型地基處理方法作用、适用条件;垫层法加固作用和设计计算原理;水泥土搅拌法设计计算原理。

我要回帖