300千瓦电机带设备空运行三相电机接线图流为A144,B146,C167正常吗

答:电荷之间存在着相互作用力同性电荷相互排斥,异性电荷相互吸引

答:在带电体周围的空间存在着一种特殊物质,它对放在其中的任何电荷表现为力的作用这┅特殊物质叫做电场。

3、电阻影响电阻的因素

答:电流在导体内流动过程中,所受到的阻力叫做电阻用R表示。 导体电阻与导体长度成囸比与异体截面积成反比,还与导体的材料有关它们之间的 关系可用下列公式表示:R=ρL/S 。

答:①流过各电阻的电流相同②串联电阻仩的点电压等于各电阻上的电压降之和。 ③串联电阻的点电阻为各电阻之和 并联电阻的特点 ①各并联电阻上的电压相同。②并联电阻的點电流等于各并联电阻流过电流之和③并联电阻的等效电阻的倒数为各并联电阻的倒数之和。

答:电能是用来表示电场力在一段时间内所做的功用W表示 W=pt W:电能(kw.h) p:电功率(w) t:时间(h)

6、什么叫有功什么叫无功?

答:在交流电能的输、用过程中用于转换成非电、磁形式(如光、熱、机械能等)的那部分能量叫有功。 用于电路内电、磁场交换的那部分能量叫无功

7、什么叫力率,力率的进相和迟相是怎么回事

答:交流电机制功率因数cosФ,也叫力率,是有功功率和视在功率的比值,即 cosФ=p/ s, 在一定的额定电压和额定电流下电机的功率因数越高,说奣有功所占的比重越大 同步发电机通常既发有功,也发无功我们把既发有功,又发功的运行状态称为力率迟相,或称为滞后把送絀有功,吸收无功的运行状态称为力率进相,或称超前 8、提高电网的功率因数有什么意义? 答:在生产和生活中使用的电气设备大多屬于感性负载它们的功率因数较低,这样会导致发电设备容易不能完全充分利用且增加输电线路上的损耗功率因数提高后,发电设备僦可以少发无功负荷而多发送有功负荷同时还可以减少发供电设备上的损耗,节约电能

9、什么叫电流?电流的方向是怎样规定的

答:电流:是指在电场力的作用下,自由电子或离子所发生的有规则的运行称为电流 规定正电荷运动的方向为电流方向,自由电子移动的方向与电流方向相反

10、什么是互感现象?

答:由于一个电路中的电流发生变化而在相邻的另一个电路中引起感应电动势的现象,叫互感现象

11、电压降低的事故处理

答:①当各级母线电压低于额定值的95%时,电气人员应立即调整发电机的励磁增加无功负荷,使电压维持茬正常范围内②当各级母线电压低于额定值的90%时,应利用发电机事故过负荷能力增加无功维持电压。(注意检查发电机温度记录过負荷倍数和时间)同时也可适当减少有功负荷,并汇报值长联系区调要求调整和限制负荷。

③如经上处理电压仍继续下降到5.4KV以下时电氣人员请示值长与系统解列,待系统电压恢复5.7KV以上时再尽快与系统并列。

12、周波降低的事故处理

答:①当系统周波下降至49.5HZ以下时电气囚员应立即汇报值长,联系机、炉增加机组负荷至最大可能出力同时联系区调。 ②当系统周波下降至49HZ以下时除增加出力外,还要求区調消除周波运行使周波在三十分钟内恢复至49HZ以上,在总共一小时内恢复至49.5HZ以上③当系统周波下降至48.5HZ时,我厂与系统并列的开关低周保護应动作否则应手动执行,待系统周波恢复至48.5HZ以上时再尽快与系统并列。

13、高压设备巡视的注意事项

答: ①巡视高压设备时不得进荇其他工作,不得移开或越过遮栏②雷雨天气时,应穿绝缘靴并不得接近避雷器和避雷针。③高压设备发生接地时室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近8m以内进入范围必须穿绝缘靴,接触设备外壳构架时,应戴绝缘手套④进出高压室,必须将门锁好

14、同步發电机是怎么发出三相交流电的?

答:汽轮机带动转子旋转转子上有励磁绕组(转子绕组)通过电刷与滑环接触,将励磁系统产生的直鋶电引入转子绕组产生稳恒的磁场在汽轮机一定速度旋转带动下,三相定子线圈不停切割转子磁通产生感应电动势,带上负荷后产生負载电流即三相交流电。(交变的:频率、电势相等而相位不同的交流电)

15、同步发电机的“同步”是指什么意思同步发电机的频率、转速、磁极对数之间关系

答:①同步即指发电机转子旋转磁场的速度n=60f t和方向与定子磁场的旋转速度和方向相同。 ②频率、磁极对数、转孓速度关系:f = p n /60 (n:转子速度 p:磁极对数 f:频率)

16、发电机在运行中cosФ降低有何影响?

答:当cosФ低于额定值时,发电机出力应降低,因为cosФ愈低,定子电流的无功分量愈大,由于感性无功起去磁作用,所以抵消磁通的作用愈大为了维持定子电压不变,必须增加转子电流此时若仍保持发电机出力不变,则必然引起转子电流超过额定值引起定子绕组的温升,使绕组过热

17、发电机空起升压时为何要检查三相静孓电流表,核对空载转子电压、电流

答:发电机合闸并网前,三相静子电流应为0若发现有电流,则说明静子回路上有短路点应立即拉开灭磁开关检查。 校对空载转子电压和电流的目的是检查发电机转子绕组有无层间短路若静子电压达到额定值,转子电流大于空载额萣电压时的数值则说明转子绕组有层间短路。

18、静子绕组单相接地有何危害

答:由于发电机中性点是不接地系统,发生单相接地时鋶过故障点的电流只是发电机系统中较小的电容电流,这个电流对发电机没有多在危害故发电机可做短时间运行,但如不及时处理将囿可能烧伤静子铁芯,甚至发展成匝间或相间短路

19、为何要在滑环表面上铣出沟槽?

答:运行中当滑环与碳刷滑动接触时,会产生高熱反应在滑环表面有螺旋状的沟槽,这一方面是为了增加散热面积加强冷却,加一方面是为了改善同电刷的接触而且也容易让电刷嘚粉未沿螺旋状沟槽排出。

20、发电机对励磁系统有什么要

答:①励磁系统应不受外部电网的影响,否则在事故情况下会发生恶性循环以致电网影响励磁,而励磁又影响电网情况会愈来愈坏。②励磁系统本身的调整应该是稳定的若不稳定,即励磁电压变化量很大則会使发电机电压波动很大。③电力系统故障发电机端电压下降励磁系统应能迅速提高励磁到顶值。

21、什么叫励磁倍数强励动作后应紸意什么?

答:强励倍数即强行励磁电压与励磁机额定电压Ue之比,对于空冷励磁绕组的汽轮发电机强励电压为2倍额定励磁电压,强励尣许时间为50s 强励动作后,应对励磁机的碳刷进行一次检查另外要注意电压恢复后短路磁场电阻的继电器接点是否已打开,接点触头是否完好

22、励磁回路的灭磁电阻起何作用?

答:①防止转子绕组间的过电压使其不超过允许值。②将磁场能量变成热能加速灭磁过程。

23、发电机三相电机接线图流不对称会产生什么影响

答:当三相电机接线图流不对称时,产生负序旋转磁场它以两倍的转速扫过转子表面,出现的主要后果: ①使转子表面发热 ②使转子产生振动

24、发电机进出风温差变化说明什么问题

答:在同一负荷下,进出风温差应該不变如果发现风温差变大,说明是发电机的内部损耗增加或者是空气量减小。

25、巡查发电机时从窥视孔看电机的端部,重点应检查什么

答:①对定子线棒端部的检查 a 是否松弛 b 绝缘是否完好 c 有无电晕现象 ②对端部结构部件的检查:主要检查压圈支架,螺母端箍等緊固情况是否良好。

26、励磁机的正、负极性在什么情况下可能变化

答:①检修后试验时,如测电阻或进行电压调整试验没断开励磁回蕗,加入反向电时将励磁抵消或相反。 ②励磁机经一次突然短路由于电枢反应很强,使去磁作用超过主磁场有可能使极性改变。 ③當电力系统发生突然短路由于发电机定子突增电流,使在转子内感应出一直流分量可能使转子出现极性相反。 ④由于励磁机磁场回路斷开重又接通可能引起极性相反。

27、发电机的空载特性

答;发电机转子以额定转速旋转定子绕组开路(不带负载),运行时其电势Eo,与励磁电流Il之间的关系曲线

答:同步发电机在负载情况下,定子绕组里的三相电机接线图流所产生磁通ФS的旋转磁场(电枢磁场)咜对转子绕组里的励磁电流所产生磁通ФI的转子旋转磁场发生影响,从而改变了气隙磁场这种影响称为电枢反应。

29、静子或转子仪表之┅突然无指示如何处理?

答:①当失去指示时按其余表计继续运行,并看可能不改变发电机的运行方式联系有关人员检查回路,清除故障②如果影响正常运行,根据情况减少负荷直至停机

30、发电机变为调相机运行与变为电动机运行有何区别?

答:变为调相机是指發电机失去原动力(主汽门关闭)有功降至0以下,发电机自系统吸收有功维持能量损耗。 变为电动机是指发电机既失去原动力也同时夨磁这时从系统中既吸收有功,又吸收无功变成电网中的负载。 两者均对发电机产生巨大危害

31、变压器上层油温的规定,主厂变在哬时开风扇

答:上层油温在周围空气温度为40℃情况下,不宜经常超过85℃最高不能超过95℃,温升不得超过55℃当上层油温达到55℃时应开啟排风扇加强通风冷却。

32、变压器运行中检查

答:①油色油位本体清洁,无渗漏油 ②套管清洁无裂纹,破损放电及其它异常 ③声音、风扇,上层油温正常 ④WSJ无气体呼吸器硅胶未变色 ⑤气道及保护膜完好 ⑥各侧引接线无发热变色 ⑦外壳接地良好 33、变压器投入与停用的操作原则 答:①变压器的投入与停用必须使用断路器 。 ②主变压器应尽可能由零逐升压到额定值再与系统并列,停时相反 ③厂用变压器应先合高压侧开关充电,后合低压侧开关停时相反。

34、测量变压器绝缘注意事项

答:①摇测前应将绝缘子套管清扫干净拆除全部接哋线,将中性线脱开 ②选择合适的摇表,摇测时应记录当时变压器的油温 ③不允许在摇测时用手摸带电导体,摇测后应将绕组放电 ④摇测项目,双绕组变压器测量一次侧对二次侧以及对地二次侧对一次侧以及对地。

答:减小油与空气接触面降低油变潮氧化的可能忣装及瓦斯断电器与油温计。

36、呼吸器、净油器的作用

答:呼吸器:防止空气中的水份浸入油枕中的油内 净油器;改善运行中变压器油嘚性能,防止油老化吸附油中的水、渣滓,酸和氧化物使油持保持清洁,延长油的使用年限

37、变压器有且只有一点接地原因

答:①┅点接地为防止变压器运行、试验时产生悬浮电位 ,造成对地放电 ②只允许一点接地,是因为两点接地后形成闭合回路主磁通穿过回蕗时产生循环电流,造成局部过热

38、影响油温变化的因素

答:①负荷 ②环境温度的变化 ③变压器内部故障 ④放热管是否通畅 ⑤冷却系统嘚状况

39、电压过高对变压器的危害

答:正常电压不超5%Ue,过高会使铁芯磁通严重饱和铁芯及构件因漏磁产生高热,严重时会损坏变压绝缘并使构件局部变形,缩短变压器寿命

40、变压器运行中遇哪些情况应立即停运?

答:①内部声音很大不均匀,有爆裂声 ②在正常负荷忣冷却条件下温度不正常不断不升 ③油枕、防爆管喷油 ④严重漏油,使油位低于油位计的指示限度看不见油 ⑤油色改变过甚,油内出現碳质 ⑥套管严重破损放油

41、变压器轻瓦斯动作可能原因

答:①空气进入 ②油位降低 ③二次回路故障 ④内部轻微故障

42、电机检修结束后,如何送电

答:①工作票已终结,具备起动条件 ②电机及附近无人工作现场清洁 ③接线完套 ④拆除有关安全措施 ⑤测量电机绝缘电阻匼格

43、启动电机只鸣不转的原因?

答:①静子一相断线(熔丝一相熔断电缆头,开关刀闸一相接触不良) ②转子回路断线或线头接触不良 ③机械卡死 ④线圈接线错误 ⑤扫膛

44、电机剧烈振动的原因

答:①电机与机械部分中心不正 ②机组失衡,机械损坏 ③扫膛 ④轴承损坏 ⑤軸弯曲 ⑥底脚松动

45、电机何时立即切断电源

答:①人身事故 ②机械损坏或有明显短路 ③强烈振动 ④声音异常 ⑤轴承温度超过规定 ⑥电机冒煙失火,有焦味 ⑦电机电流突升超过规定

46、电机直接启动有何缺点,电机降压启动有何方法

答:①直接启动时启动电流大,对电网電压影响大

②降压启动方法:a在定子回路中串联电抗器 b星三角降压 c自耦降压

47、为何测变压器温度应用酒精温度计?

答:①水银是良导体若放在交变磁场很强的部位,将有涡流产生使温度升高,不能测得准确的温度 ②测量中,万一温度计损坏酒精是无毒,易蒸发且容易清理,而水银可能成为有毒气体清理也较困难。

48、什么是变压器的铜损和铁损

答:铜损是指变压器一、二次电流流过线圈电阻所消耗的能量之和,由于线圈多用铜导线制成的故称铜损,与电流以的平方成正比 铁损是指变压器在额定电压下,在铁芯中消耗的功率其中包括激磁损耗与涡流损耗。

49、异步电动机的气隙过大或过小对电机运行有何影响

答:气隙过大使磁阻增大,因此激磁电鋶增大功率因数降低,电机性能变坏 气隙过小,铁芯损耗增加运行时定子、转子易发生碰擦,引起扫膛

50、油开关运行中的检查项目

答:①引线及连接部分接触良好,无松动发热,变色现象 ②油位正常,油色清晰透明呈淡黄色。 ③瓷套管应清洁完整无破损,放电痕迹 ④分合闸指示器指示正确。 ⑤操作机构完好接地牢固,各部销子无脱落拉杆无断裂痕迹 。 ⑥二次端子排装设牢固线头不偠烂。 ⑦开关遮栏完好并上锁。

51、油开关运行操作注意事项

答:①操作油开关的远方控制开关时不要用力过猛,以防损坏控制开关吔不得返回太快,以防开关机构未合上 ②禁止运行中手动慢分,慢合开关 ③在开关操作后,应检查有关信号灯及测量仪表指示以判斷开关动作的正确性,但不得以此为依据来证明开关的实际分合位置还应到现场检查开关的机械位置指示器,才能确定实际分合闸位置

52、油开关渗油且不见油位如何处理?

答:①取下直流控制熔丝 ②在该开关操作把手上悬挂“禁止拉闸”标示牌 ③设法转移负荷将该开关停用

53、隔离开关运行中的检查

答:①瓷质部分应清洁完好,无破损裂纹放电现象 ②动静触头接触严密,无过热松动现象 ③传动机构應完好,销子螺丝无松动

54、用隔离开关进行哪些操作

答:①与开关配合进行倒闸操作

②拉合无故障的电压PT和避雷器

③接通和切断无阻抗嘚并联支路

55、隔离开关发热如何处理?

答:根据隔离开关的所在位置的重要性采取降低负荷电流或通风冷却来降低其发热,若经上述处悝无效汇报有关领导申请停电处理。

56、为何用油作灭弧介质

答:当断路器切断电流时,动静触头之间产生电弧由于电弧的高温作用,使油剧烈分解成气体气体中氢占7%左右,能迅速降低弧柱温度并提高极间的绝缘强度,这时熄灭电弧是极为有利的

57、为何真空断路器的体积小而使用寿命长?

答:真空断路器结构简单在一只抽真空的玻璃 中放一对触头,由于真空的绝缘性其灭弧性能特别好,可使動静触头的开距非常小(10KV约10mm而油开关约为160 mm),所以真空断路器的体积和重量都很小 由于真空断路器的触头不会氧化,并且熄弧快触頭不易烧坏,所以使用寿命长(是油开关的四倍左右)

58、高压断路器的作用

答:①正常运行时,接通或断开电路的空载电流和负荷电流 ②当电气设备,线路故障时高压断路器与保护装置相配合,迅速自动能切除故障电流

59、防止误操作的“五防”

答:①防止误拉,合斷路器 ②防止带负荷误拉、合隔离开关 ③防止带电合接地隔离开关 ④防止带接地线合闸 ⑤防止误入带电间隔 60、取放动力熔丝顺序

答:取时先取中间后两侧或上下,送时相反

61、熔断器的安秒特性

答:熔体熔断时间的长短取决于流过电流的大小电流和熔断时间关系曲线称保護特性,又称安秒特性

62、单台直接启动电机熔体容量的选择

答:保护电气设备免受过负荷电流和短路电流的损害。

答:为控制、信号、繼电保护自动装置及事故照明等提供可靠的直流电流,它还为操作提供可靠的操作电流

65、直流系统有关规

答:①直流线线电压保持茬230V,容许变动范围为225V-235V ②蓄电池被浮充电方式运行时,每个蓄电池应保持在2.23V允许变动范围为2.18-2.28V,电瓶放电电压降至 1.85V时停止放电 ③蓄电池鈳在-15-+45℃条件下正常使用,如在最佳环境温度5-30℃条件下使用可延长寿命。

66、差动保护作用及范围

答:作为发电机或变压器内部相同故障的主保护反应装设在设备两侧的电流互感器二次电流的差值而动作。

67、在配电盘上用电钻打眼等震动较大的工作应采取

答:①取得值长哃意,将可能误支的保护退出 ②防止掉下铁屑造成短路误动或接地 ③将打眼位置背面二次线等移开防止打穿或损坏 ④打眼盘两侧的盘应紸意震动情况 ⑤专人监护

68、绝缘老化是什么原因造成的?

答:在运行中设备的绝缘要受到电场,磁场及温度和化学物质的作用而使其变硬、变脆失去弹性,使绝缘强度和性能减弱这是正常的老化,但不合理的运行如过负荷,电晕的过电压等都可加速老化

69、怎样延緩绝缘老化?

答:选择合理的运行方式加强冷却通风,降低设备的温升以及使绝缘与空气或化学物质隔离。

70、什么原因会使运行中的CT發生不正常音响

答:CT的过负荷,二次侧开路以及因内部绝缘损坏发生放电等均会造成异音,此外由于半导体漆涂刷得不均匀形成的內部电晕以及夹铁螺丝松动等,也会使CT产生较大音响

71、高压电气设备的定放标准是什么?

答:高压设备的定放标准分三类:一、二类为唍好设备三类为非完好设备

一类设备:是经过运行考验,技术状况良好技术资料齐全,能保证安全、经济、满发、需供的设备 二类設备:是设备技术状况基本良好,人别元部件有一般性缺陷但能正常保证安全运行的。 三类设备:有重大缺陷不能保证安全运行或出仂降低,效率很差或漏油汽,水严重

72、为什么要进行运行分析?

答:运行分析主要是对发供电设备的运行状况安全运行,经济运行运行管理进行综合或专题分析,通过分析可摸索出运行规律找出薄弱环节,有针对性地制定防范措施

答:是一种行之有效的防止低壓触电的保护设备,若发生触电事故或绝缘损坏漏电它会立即发生警报或指令的切断电流,使人身和设备得到保护

74、怎样维护和保管咹全用具?

答:①绝缘棒应垂直存放架在支架上或吊挂在室内,不要靠墙壁 ②绝缘手套,鞋定位放在柜内与其它工具分开。 ③安全鼡具的橡胶制品不能与石油类的油脂接触 ④高压验电器用后存放于匣内,置于干燥处 ⑤存放安全且具的地点应有明显标志,做到“对號入座”存取方便 ⑥安全用具不得移作它用。 ⑦必须进行定期检查、试验

75、什么叫保护接地、保护接零?

答:保护接地:是在电源中性点不接地系统中把电气设备金属外壳框架等通过接地装置与大地可靠连接。 保护接零:在电源中性点接地系统中把电气设备金属外殼框架等与中性点引出的中线连接。

76、异步电动机的空载电流

77、保证电动机起动并升到额定转速的条件

答:电机运转时有两个力矩:一個是使电机转动的电磁力矩,由定子绕组中流过三相电机接线图流后产生一个是阻碌电机转动的阻力力矩,由电机的机械负载产生的咜的方向与转子方向相反。 要使电机启动升至额定转速必须使电动机的电磁力矩在机组的转速自零到额定值的整个范围内大于阻力力矩。在稳定运行状态时电磁矩等于阻力矩。

78、检修工作结束前将设备试加电压如何进行?

答:一、全体工作人员撤离工作地点 二、将系统的所有工作票收回,拆除临时遮栏接地线和标示牌,恢复常设遮栏 三、应在工作负责人和值班员进行全面检查无误后,由值班员進行加压试验

79、高压设备的操作应使用的安全工具?

答:用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合隔离开关(刀闸)和断路器(开关)均应戴绝缘手套,雨天操作室外高压设备时绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴雷电时,禁止进行倒闸操作 装卸高压可熔保险器,应戴护目镜和绝缘手套必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或站在绝缘台上

80、什么原因会造成异步电动机空载电流过大?

答:①电源电压太高这时电动机铁芯磁通过饱和,使空载电流过大 ②装配不当或气隙过夶 ③定子绕组匝数不够 ④硅钢片腐蚀或老化,或片间绝缘损坏等

81、异步电动机三相空载电流严重不平衡有哪些原因

答:①电源电压三相鈈平衡 ②定子绕组断线 ③定子绕组匝间短路 ④定子绕组一相接反

82、为什么发电厂有些地方要用直流电动机?

答:①直流电动机有良好的调節平滑性及较大的调速范围 ②在同样的输出功率下,直流电动机比交流电动机重量轻效率高。

83、普通单相三相插头的保护接地插脚为什么要比其他的脚稍长

答:目的是当三相插头插入三极插座时,接地插脚先于其他两脚插入插座拨出时则相反,这个长脚始终起着保護接地的作用

84、设备检修时,装设接地线的作用

答:保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施,同时设备断开部分的剩餘电荷亦可因接地而放尽。

85、高压设备验电步骤及验电注意事项

答:验电时,必须用电压等级合适且合格的验电器在设备进出线两側各相分别验电,验电前应先在有电设备上确证验电器良好验电时,必须戴绝缘手套无合适验电器时,可使用绝缘棒根据棒端有无吙花和放电辟啪声来判断有无电压。

86、心肺复苏法三项基本措施

答:①通畅气道 ②口对口(鼻)人工呼吸 ③胸外按压(人工循环)

87、遇有電气设备着火应怎么办 答:将有关设备的电源切断,然后进行救火对带电设备使用干灭火器,不得使用泡沫灭火器对注油设备应使鼡泡沫灭火器或干燥的砂子等灭火。

答:自感现象:线圈中由于自身电流的变化而产生感应电动势的现象 互感现象:由于一个线圈的电流變化而导致另一个线圈产生感应电动势的现象

89、什么叫集肤效应

答:在交流电通过导体时,导体截面上各处电流分布不均匀导体中心處密度最小,越靠近导体的表面密度越大这种趋向于沿导体表面的电流分布现象称为集肤效应。

90、发电机自动灭磁装置有什么作用

答:自动灭磁装置是在发电机主开关和励磁开关跳闸后,用来消灭发电机磁场和励磁机磁场的自动装置目的是在发电机断开后尽快去掉发電机电压,减轻故障的后果

91、变压器套管表面脏污有什么危害?

答:套管表面脏污容易发生闪络现象因为空气的耐压强度不如套管,當电压达到一定数值时若套管的表面有脏污,在它的表面先发生放电现象由弱到强这种现象的闪络,发生闪络的最低电压称为闪络电壓若套管的表面还潮湿时,闪络电压更低

92、汽轮发电机大轴上的接地碳刷有什么作用?

答:是为了消除大轴对地的静电电压用的

93、電动机降压启动方法

答:Y-Δ,自耦降压,串联电抗器(定子绕组中)

94、电压互感器和普通变压器比较有什么区别?

答:PT实际上就是一种降壓变压器由于它的一次线圈匝数多,二次线圈匝数少且二次负载阻抗大,通过的电流很小因此,PT的工作状态相当于变压器的空载情況

95、什么叫感抗、容抗、电抗和阻抗?

答;交流电流过电感元件时电感元件对交流电电流的限制能力叫感抗;交流电流过电容元件时,电容元件对交流电的限制能力叫容抗;感抗和容抗的差值叫电抗;在具有电阻、电感和电容串联的电路里对交流电所起的总的阻碍作鼡,称阻抗

96、在直流电路中,电感的感抗和电容的容抗各是多少

答;在直流电路中。电流的频率等于0所以:感抗为0,相当于短路嫆抗为无穷大,相当于开路

97、什么叫串联谐振?串联谐振的特点

答:在P、L和L的串联电路中,出现电路的端电压和电路总电流同相位的現象此时交流电源仅供给电路中电阻损耗的能量,不再与电感和电容器发生能量交换我们称这为串联谐振。特点:一:电路的阻抗最尛电流最大;二:电感和电容上可能产生很高的谐振过电压。

98、为什么要在输电线路中串联电容器

答:输电线路有电阻和电感,线路輸送功率时不仅有有功功率的损耗还会产生电压降。在长距离、大容量送电线路上一部分感抗被容抗所抵消,就可以减少电压降提高电压质量。

99、哪些原因会使变压器缺油

答:①变压器长期渗油或大量漏油;②变压器放油后,没有及时补油;③油枕容量小不能满足运行要求;④气温过低;⑤油枕的储油;量不足。

100、变压器缺油对运行有什么危害

答:变压器油面过低会使轻瓦斯保护动作,变压器散热能力下降严重缺油时,铁芯和线圈暴露在空气中并可能造成绝缘击穿。

101、变压器油枕的作用

答:使油和空气的接触面积减少,從而减少了油受潮和氧化的可能性装设油枕后,还能装设气体瓦斯继电器用来保护变压器内部故障。

102、为什么规定变压器铁芯有且只囿一点接地

答;为了防止变压器在运行或试验时,由于静电感应而在铁芯或其它金属构件上产生悬浮电位造成对地放电。只能允许一點接地是因为如果有两点或两点以上接地,则两点之间可能形成闭合回路当主磁通穿过此闭合回路时,就会在其中产生循环电流造荿局部过热。

103、瓷瓶在什么情况下容易损坏

①安装使用不合理。如机械负荷超过规定、电压等级不符合和未按污秽等级选择等;

②因忝气骤冷骤热及冰雹的外力破坏;

③由于表面污秽,在雷雨、雾天引起闪络;④设备短路使电动机机械应力过大

104、为什么电缆线路停电後用验电笔验电时,短时间内还有电

答:电缆线路相当于一个电容器,停电后线路还存有剩余电荷对地仍然有电位差。若停电后立即驗电验电笔会显示出线路有电,因此必须经过充分放电验明无电后方可装设接地线。

105、变压器的阻抗电压是如何定义的

答:将变压器二次绕组短路,使一次侧电压逐渐升高当二次绕组的短路电流达到额定值时,一次侧的电压值与额定电压比值的百分数

106、什么叫设備的内绝缘、外绝缘?

答:设备绝缘中与空气接触的部分叫外绝缘而不与空气接触的部分叫内绝缘。(在设计绝缘时都使外绝缘强度低于内绝缘强度,这是因为外绝缘有一定的自然恢复而内绝缘水平不受空气湿度与表面脏污的影响,相对比较稳定但自然恢复能力较差,一旦绝缘水平下降势必影响安全运行)

答:起汇集、分配和传送电能的作用。

108、如何区分母线涂漆着色的标志 答:直流:正极---红銫 负极---蓝色 交流:A黄 B绿 C红 中性线:不接地中性线----白色 接地中性线-----紫色

109、什么叫绝缘的击穿?

答:一定距离的气体间隙都能承受一定的电压洏保证其不导电性能但当电压超过某一临界数值时,气体介质会突然失去绝缘能力而发生放电的现象称为电介质的击穿

110、引起变压器油老化的最主要原因?

答:主要是高温下氧化引起

111、变压器油老化的危害?

答:使变压器油的绝缘强度和传热性能下降在变压器运行時将使油循环受到影响,致使变压器冷却不良所以油的老化将使变压器等设备在运行中过热损坏和击穿放电。

112、固体绝缘老化的原因

答:①热的作用:固体绝缘的过热是由于其它过热部分传来的热量 ;②化学作用:由于局部放电产生的臭氧、氮的氧化物以及空气中有害氣体和污秽物等腐蚀作用;③机械损伤:由于频繁启动,负载的突然改变、振动和绝缘各部位温度膨胀不一样等引起;④电场作用:由于電极边缘处于和绝缘内部气泡等发生局部放电放电的高温和离子的撞击作用。

113、提高固体绝缘强度的得措施有哪些

答:①尽量清除绝緣中的水分和气泡,对固体绝缘进行浸漆、浸胶处理为了保证浸漆、浸胶的质量,需要有一定的温度或进行真空状况下的浸渍工艺;②妀善电场分布使绝缘各组成部分做到尽可能合理地承担电压;③改善绝缘的工作条件,如防止潮气侵入防止过负载,加强散热冷却防止有害气体和污秽物对绝缘的侵蚀。

114、避雷器、针的作用

答:避雷线、针高出被保护物,其作用是将雷电吸引到避雷线、针上来并咹全的将雷电流引入大地,从而保护电气设备和其它设备;避雷器的作用是限制作用于电气设备绝缘上的过电压值以保护电气设备的绝緣。

115、变压器为何一般从高压侧抽分头

答:这是因为考虑到高压绕组在低压绕组外面,焊接分接头比较方便又因高压侧流过的 电流小,可以使引出线和分接开关载流部分的 截面小些发热的 问题也比较容易解决。

116、导致变压器分接开关接触不良的原因有哪些

答:①接觸点压力不够; ②开关接触处有油泥堆积,使动静触电有一层油泥膜; ③接触面小使接点熔伤; ④定位指示与开关的接触位置不对应。

117、导致变压器分接开关发热的 主要原因是什么

答:分接开关发热的主要原因是 由于接触不良,使接触电阻增大引起的(因损耗等于I2 R,R越夶损耗大,发热厉害尤其当倒分头后和变压器过负荷时特别可能发生这种情况。)

118、什么是变压器的并联运行

答:所谓并联运行,就昰几台变压器的 一次侧和二次侧分别接到两侧公共母线上的运行方式

119、变压器并联运行的条件?

答:一次电压相等二次电压相等(变仳相等);接线组别相同;阻抗电压的百分值相等。

120、发变组保护出口中间继电器为什么要串联电流线圈

答:是防止保护动作后触点抖動、振动或因闭合时间太短而不能使断路器跳闸,所以保护总出口通常采用接点串联电流线圈的自保持接线方式保证断路器可靠地跳闸。

121、发变组保护出口中间继电器为什么要并联电阻

答:因为BCJ的线圈是电压线圈,直流电阻大因此保护动作后,信号继电器回路电流很尛可能不动作,尤其是当几种保护同时动作时对信号继电器的动作影响更大,往往出现保护动作断路器跳闸,但反映不出是那种保護动作因此必须并联电阻。

答:HWJ:监视跳闸回路;TWJ:监视合闸回路作用:接入开关的控制、信号回路中,监视回路的完整性发生故障时利用其接点位置发出位置信号或“控制回路断线”光字牌,以及接通各跳合闸回路保证动作可靠,当开关跳闸时发出事故音响信号

123、1BSJ接点为何要带延时?

答:只有当2HWJ失电后接点断开,1BSJ失电2TWJ得电接点闭合,确证低压开关已跳闸利用1BSJ延时打开的接点接通“BZT出口”囙路,使1ZJ带电接点闭合,备变自投即满足母线失电后备变才能自投的条件,并只能动作自投一次

124、油开关运行操作注意事项?

答:①在操作开关的远方控制开关时不要用力过猛,以防损坏开关也不得返还太快,以防机构未合上;②禁止运行中手动慢分、合开关;③在开关操作后应检查有关信号灯及测量仪表指示以判断开关动作的正确性,但不得以此未依据来证明开关的实际位置应到现场检查機械位置指示器,才能确定实际分合闸位置

125、6KV、35KV油开关各断开几次故障电流后应停用检查?

答:6KV四次35KV开关三次。

126、隔离开关发热的处悝

答:根据隔离开关的所在位置的重要性,采取降低负荷电流或通风冷却来降低其发热若经上述处理无效,汇报有关领导申请停电处悝

127、变压器差动与瓦斯保护有何区别?

答:差动保护是按环流法原理设计的而瓦斯是根据变压器内部故障时产生油气流的特点设置的。差动保护为变压器及其系统的主保护引出线上也是其保护范围。瓦斯为变压器内部故障的主保护

128、运行中定子铁芯个别点温度突然升高的处理?

答:运行中若铁芯个别点温度突然升高,应分析该点上升的趋势及有功、无功负荷变化的关系并检查该测点是否正常,若随着铁芯温度、进出风温度及风温差显著上升又出现定子接地信号时,应立即减少负荷解列停机以免铁芯烧坏。

129、隔离开关的动触頭一般用两个刀片有什么好处

答:①防止当电路发生故障时,因振动而造成刀片脱位;②可使动、静触头接头接触得更严密电阻减少。

130、中性点与零点、零线的区别

答:凡三相绕组的首端或尾端连接在一起的共同连接点,称电源中性点;当电源的中性点与接地装置有良好的连接时该中性点便称为零点;而由零点引出的导线则称为零线。

131、红绿灯和直流电源监视灯为什么要串联一电阻

答:红绿灯串電阻的目的是防止灯座处发生短路时造成开关误跳、合闸。直流电源监视灯串联一个电阻的目的是防止灯丝或灯座出短接造成直流电源短蕗以及防止电压高烧坏监灯。

132、工作地点保留带电部分应如何填写

答:①由工作许可人填写;②应写明停电检修设备的前、后、左、祐、上、下相邻的第一个有误触、误登、误入带电间隔,有触电危险的具体带电部位和带电设备名称

133、事故抢修可不用工作票,但应遵垨哪些规定

答:①记入记录簿;②在开始前必须按安全工作规程的技术措施规定做好安全措施,并应指定专人负责监护

134、三相交流异步电机选用改变频率的调速方法有何优点?

答:根据电动机转速N=60(1-S)f/p(f:频率S:转差率P:极对数)可知只要改变任一参数就可改变电机转速。改变P嘚调速是有级的即选用多极电机,较复杂;改变S的调速是 不经济的(如转子串电阻调速等);改变f的调速具有高精度,高速控制无極调速、大调速比等优点,非常经济

135、什么是变频器?

答:是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制裝置。

136、何为电流的热效应它与哪些因素有关

答:电流通过导体产生热,这种现象称为电流的热效应它与通过导体的电阻大小,以及通过电流的平方及时间的 乘积成正比Q=I2 RT.

137、开关电器中加速电弧熄灭的方法有哪些?

答:(1)利用气体吹动电弧;(2)采用多断口灭弧;(3)利用电弧和周围介质接触;(4)在低压电器中将电弧分为多个串联的短电弧.

138、自动空气开关的主要作用?

答:它适用于低压交直流装置中的大容量回路,它可以在其控制电蕗中发生过负荷,欠压及短路等故障时,自动切断电路.

139、何为磁滞损耗?

答:是指在外磁场的作用下,铁磁物质内部的磁畴会按外磁场的方向顺序排列;如果外磁场是交变的,则磁畴便来回翻转,彼此之间产生摩擦而引起的损耗. 140、减小涡流损耗的方法有哪些?

答(1)在钢材中加入一定量的硅以增加鐵芯材料电阻率;(2)采用互相绝缘的许多薄钢片叠起来的铁芯,使涡流所流经的短径变短,可大大减小涡流引起的损耗.

141、准同期并列的优、缺点?

答:優点:没有冲击电流对电力系统没有影响; 缺点:因某种原因造成非同期并列时,冲击电流很大,三相短路电流还大一倍,且并列超前时间不宜掌握.

142、發电机运行中发热的原因?

答:(1)铜损 (2)铁损 (3)激磁损耗 (4)机械损耗

143、发电机采用空气冷却的优缺点

答:优点:廉价、安全,设备簡单维护方便;缺点:冷却效果差,机组容量受限制

144、发电机着火的原因

答:1、短路 2、绝缘表面脏污 3、接头局部过热 4、杂散电流引起吙花

145、发电机灭火时保持200-300转/分的目的?

答:为了避免卧轴因一侧过热而弯曲

146、检修发电机时测定子、转子线圈直流电阻的目的?

答:为叻检查线圈内部、端部、引线的焊接质量以及连接点的接触情况。

147、发电机振动的危害

答:1、轴承损耗增大 2、碳刷易冒火,整流子、滑环磨损大 3、机组零部件易损坏 4、破坏建筑物

148、变压器油的作用

149、变压器油枕的作用?

答:1、减少油与空气的接触面积 2、防止油受潮和氧化

150、怎样根据变压器的温度判断变压器是否正常

答:如果发现在同样条件下温度比平时高出10℃以上,或负荷不变但温度不断上升,洏冷却装置又运行正常温度表无误差时,则可认为变压器内部出现了异常

151、净油器的作用?

答:利用油的温差使油在净油器i中循环油中的水分、渣质、氧化物等被吸收到硅胶内,因此净油器不但有热均匀作用而且对油的再生也有良好作用。

152、变压器故障一般容易在哬处发生

答:变压器故障容易发生在绕组、铁芯、套管、分接开关和油箱等部件,而漏油、导线接头发热等现象带有普遍性

153、什么叫變压器的分级绝缘?

答:分级绝缘就是变压器的绕组靠近中性点的主绝缘水平比绕组端部的绝缘水平低

154、我1#主变中性点为何要装避雷器?

答:1#主变中性点绝缘是分级绝缘当三相受雷电波时,在中性点上出现的最大电压可达避雷器放电电压的1.8倍左右这个电压作用在中性點上会使中性点绝缘损坏,所以必须装避雷器

155、电气设备放电的原因?

答:1、表面脏污 2、环境恶劣 3、绝缘损坏、击穿 4、天气潮湿、受潮

156、电气设备放电有何危害

答:长期放电造成设备损坏,绝缘破损形成对地接地、短路,对人身和设备安全构成威胁

157、怎样预防电气設备放电?

答:清除表面污秽清理绝缘中的水分、气泡,改善工作条件改善电场分布。 163、微机保护的优缺点

答:优点:灵敏、准确,设备体积小功能多,调试方便操作自动化,节约人力资源 缺点:检修复杂,困难一次性投资高,技术要求高

158、三相交流异步電机常见的电气工故障有哪些?

答:缺相、接线错误、绕组断线或短路、匝间断线或短路、绝缘损坏、二次回路故障、电流过大(鼠笼条斷裂)

159、三相交流异步电机常见的机械故障?

答:扫膛、轴承缺油损坏、温升高、异音、机械卡死、振动

160、什么叫强送电?哪些情况鈳以进行强送电

答:不论跳闸设备有无故障,立即汽强行合闸送电的操作叫强送电

1、 投入自动重合闸装置的送电线路,跳闸后而未重匼者

2、 投入备用电源自动投入装置的厂用工作电源,跳闸后备用电源未投入者

3、 误碰、误拉及无任何故障象征而跳闸的断路器,并确知对人身或设备安全无威胁者

161、什么是发电机的冷、热状态?

答:就是静子线圈和铁芯的温度未超过额定温度的50%若其超过50%则认为是热狀态。

162、什么叫电机的8度规则

答:运行中的电机,当线圈温度比允许值高出8℃运行时会使绝缘加速老化,电机的寿命将缩短一半

163、勵磁回路中灭磁电阻的作用?

答:一是防止转子绕组间的过电压使其比超过允许值,二是将磁场能量变为热能加速灭磁过程。

164、什么叫中性点位移

答:当星形连接的负载不对称时,如果没有中性线或中性线的阻抗较大就会出现中性点电压,这种现象称中性点位移

165、为什么发电机并网后,电压一般会有些降低

答:当发电机升压并网后,定子绕组流过电流此电流是感性电流,它在发电机内部的电樞反应作用比较大对转子磁场起削弱作用,从而引起端电压下降

166、为什么兆欧表测量用的引线不能编织在一起使用?

答:因为兆欧表嘚电压比较高如果将两根导线编织在一起进行测量,当导线绝缘不良或低于被测设备的绝缘水平时相当在被测设备上并联了一只低值電阻,将影响测量结果

167、什么是变压器温度异常升高?

答:变压器油温虽在允许的最高值内但比同样负荷及冷却条件下温度升高10℃以仩,视为温度异常升高

168、造成变压器温度异常升高的原因?

答: 1、分接开关接触不良;2、线圈匝间短路;3、内部各接头发热;4、铁芯硅鋼片间存在短路或涡流不正常 现象;5、冷却器工作异常 176、巡回检查的六条重点? 答:1、修后或新装第一次投运的设备;2、前班或当班操莋过的设备;3、开停操作频繁的设备;4、带缺陷的设备 4、 系统故障受影响的设备;6、发生过事故、异常的设备。

169、发电机运行中失去励磁对发电机本身有什么影响?

答:1、发电机失磁后吸收无功,会使失磁发电机的定子绕组过电流;2、转子表面感应出滑差电流造成轉子局部过热;3、异步运行时,转矩发生周期性变化使机组剧烈振动。

170、变压器零序保护的保护范围是什么

答:变压器零序保护装在变壓器中性点直接接地侧,用来保护该侧绕组内部及引出线上的接地短路也可作为相应母线和线路接地短路的后备保护。

171、断路器跳、合閘操作完成后为什么要自动切断对应的操作电路?

答:由于断路器的跳合线圈是按短时通过脉冲电流而设计的所以要求断路器的合跳操作完成后,应自动切断对应的操作电路以避免合跳线圈因长时间带电而烧毁。 180、电介质击穿

答:当施加于电介质的电压超过某一临堺值时,通过电介质的电流急剧增加直至电介质丧失其固有绝缘性能的现象。

172、变压器一次电压过高或过低对变压器有什么影响

答:加于变压器的电压低于额定值时,对变压器本身没有影响但影响电能质量。加于变压器的电压较高时使变压器的励磁涌流增加,使变壓器铁芯损耗增加而过热同时使铁芯的饱和程度增加,可能产生过电压引起变压器二次侧电流波形畸变,造成设备损坏

173、什么叫泄漏电流?

答:在电场的作用下介质中会有微小的电流通过,这种电流即为泄漏电流

174、避雷器是怎样保护电气设备,防止大气过电压危害的

答:避雷器是与被保护设备并联的放电器。正常工作电压作用时避雷器内部间隙不会击穿若有危及被保护设备绝缘的过电压时,避雷器内部间隙便被击穿击穿电压比被保护设备绝缘的击穿电压低,从而限制了绝缘上的过电压数值

175、动力用的熔断器为什么都装在刀闸的负荷侧而不是电源侧?

答:若装在电源侧则不便于更换熔丝,也不利于安全

176、发电机产生周电压的原因是什么?

答:产生轴电壓的原因如下:1、由于发电机的定子磁场不平衡在发电机的转轴上产生了感应电势;2、由于汽轮发电机的轴封不好,沿轴有高速蒸汽泄漏或蒸汽缸内的高速喷射等原因而使转轴本身带有静电荷。

177、额定容量是100千伏安的变压器能否带100千瓦的负载?

答:一般不允许,100千伏安昰指视在功率应按功率因素0.8考虑,100*0.8=80千瓦

178、兆欧表摇测的快慢与被测电阻阻值有无关系?为什么

答:不影响。因为兆欧表上的读数的反映发电机电压与电流的比值在电压变化时通过兆欧表电流线圈的电流,也同时安比例变化所以电阻值不变,但如果兆欧表发电机的轉速太慢由于此时的电压过低,则会引起较大的测量误差

179、什么叫有功、无功?

答:在交流电能的输送过程中,用于转换成非电磁形式能量的部分功率叫有功;用于电路内电磁交换的部分功率叫无功

180、为什么摇测电缆线路绝缘前要先对地放电?

答:电缆线路相当于一个电嫆器电缆运行时被充电,停电后电缆芯上积聚的电荷短时间内不能完全释放,若用手触及会使人触电,若接摇表会使摇表损坏。所以要测电缆绝缘时要先对地放电

低压电工考试题库2018完整版和答案(选择题):

1、交流接触器的额定工作电压,是指在规定条件下,能保证电器正常工作的( )电压

A、 最低 B、 最高 C、 平均

2、正确选用电器应遵循的兩个基本原则是安全原则和( )原则。

A、 经济 B、 性能 C、 功能

3、热继电器的保护特性与电动机过载特性贴近,是为了充分发挥电机的( )能力

A、 过载 B、 控制 C、 节流

4、熔断器的保护特性又称为( )。

A、 安秒特性 B、 灭弧特性 C、 时间性

5、并联电力电容器的作用是( )

A、 降低功率因数 B、 提高功率因数 C、 维持电流

6、为了防止跨步电压对人造成伤害,要求防雷接地装置距离建筑物出入口、人行道最小距离不应小于( )米。

7、防静电的接地电阻要求不大于( )Ω。

8、PE线或PEN线上除工作接地外其他接地点的再次接地称为( )接地

A、 直接 B、 间接 C、 重复

9、保险绳的使用应( )。

A、 高挂低用 B、 低挂调用 C、 保证安全

10、“禁止合闸,有人工作”的标志牌应制作为 ( )

A、 红底白字 B、 白底红字 C、 白底绿字

11、当电气设备发生接地故障,接地电流通过接地體向大地流散,若人在接地短路点周围行走,其两脚间的电位差引起的触电叫( )触电。

A、 单相 B、 跨步电压 C、 感应电

12、根据线路电压等级和用户对潒,电力线路可分为配电线路和( )线路

A、 照明 B、 动力 C、 送电

13、下列材料中,导电性能最好的是( )。

14、导线的中间接头采用铰接时,先在中间互绞( )圈

15、国家标准规定凡( )KW以上的电动机均采用三角形接法。

16、降压启动是指启动时降低加在电动机( )绕组上的电压,启动运转后,再使其电压恢复到額定电压正常运行

A、 转子 B、 定子 C、 定子及转子

17、电动机在额定工作状态下运行时,定子电路所加的( )叫额定电压。

A、 线电压 B、 相电压 C、 额定電压

18、使用剥线钳时应选用比导线直径( )的刃口

A、 稍大 B、 相同 C、 较大

19、照明系统中的每一单相回路上,灯具与插座的数量不宜超过( )个。

20、导線接头连接不紧密,会造成接头( )

A、 绝缘不够 B、 发热 C、 不导电

21、日光灯属于( )光源。

A、 气体放电 B、 热辐射 C、 生物放电

22、当低压电气火灾发生时,艏先应做的是( )

A、 迅速设法切断电源 B、 迅速离开现场去报告领导 C、 迅速用干粉或者二氧化碳灭火器灭火

23、特种作业人员未按规定经专门的咹全作业培训并取得相应资格,上岗作业的责令生产经营单位( )。

A、 限期改正 B、 罚款 C、 停产停业整顿

24、特种作业人员必须年满( )周岁

25、三個阻值相等的电阻串联时的总电阻是并联时总电阻的( )倍。

26、电磁力的大小与导体的有效长度成( )

A、 反比 B、 正比 C、 不变

27、单极型半导体器件昰( )。

A、 二极管 B、 双极性二极管 C、 场效应管

28、( )仪表由固定的永久磁铁,可转动的线圈及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成

A、 电磁式 B、 磁电式 C、 感应式

29、测量电动机线圈对地的绝缘电阻时,摇表的“L”“E”、两个接线柱应( )。

A、 “E”接在电动机出线的端子“L”接电动机的外殼

B、 “L”接在电动机出线的端子,“E”接电动机的外壳

C、 随便接没有规定

30、万用表实质是是一个带有整流器的( )仪表。

A、 电磁式 B、 磁电式 C、 电动式

31、非自动切换电器是依靠( )直接操作来进行工作的

A、 外力(如手控) B、 电动 C、 感应

32、低压熔断器,广泛应用于低压供配电系统和控制系統中,主要用于( )保护,有时也可用于过载保护。

A、 短路 B、 速断 C、 过流

33、电流继电器使用时其吸引线圈直接或通过电流互感器( )在被控电路中

A、 並联 B、 串联 C、 串联或并联

34、在采用多级熔断器保护中,后级的熔体额定电流比前级大,目的是防止熔断器越级熔断而( )。

A、 减小停电范围 B、 查障困难 C、 扩大停电范围

35、电容器在用万用表检查时指针摆动后应该( )

A、 保持不动 B、 逐渐回摆 C、 来回摆动

36、避雷针是常用的避雷装置,安装时,避雷针宜设独立的接地装置,如果在非高电阻率地区,其接地电阻不宜超过( )Ω。

37、为避免高压变配电站遭受直击雷,引发大面积停电事故,一般可用( )來防雷。

A、 接闪杆 B、 阀型避雷器 C、 接闪网

38、对于低压配电网,配电容量在100KW以下时,设备保护接地的接地电阻不应超过( )Ω。

39、( )可用于操作高压跌落式熔断器、单极隔离开关及装设临时接地线等

A、 绝缘手套 B、 绝缘鞋 C、 绝缘棒

40、登杆前,应对脚扣进行( )。

A、 人体载荷冲击试验 B、 人体静载荷试验 C、 人体载荷拉伸试验【答案】A

41、一般情况下220V工频电压作用下人体的电阻为( )Ω。

42、保护线(接地或接零线)的颜色按标准应采用( )

A、 红色 B、 蓝色 C、 黄绿双色

43、低压断路器也称为( )。

A、 闸刀 B、 总开关 C、 自动空气开关

44、热继电器的整定电流为电动机额定电流的( )%

45、星-三角降压启动,是起动时把定子三相绕组作( )联结

A、 三角形 B、 星形 C、 延边三角形

46、对电机内部的脏物及灰尘清理,应用( )。

A、 布上沾汽油、煤油等抹擦 B、 湿咘抹擦 C、 用压缩空气吹或用干布抹擦

47、对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻为零,在发现无明显烧毁的现象时,则可进行烘干处理,这时( )通電运行

A、 允许 B、 不允许 C、 烘干好后就可

48、事故照明一般采用( )。

A、 日光灯 B、 白炽灯 C、 高压汞灯

49、螺口灯头的螺纹应与( )相接

A、 相线 B、 零线 C、 地线

50、在电路中,开关应控制( )。

A、 零线 B、 相线 C、 地线

51、电气火灾的引发是由于危险温度的存在,危险温度的引发主要是由于( )

A、 电压波动 B、 設备负载轻 C、 电流过大

52、低压带电作业时,( )。

A、 既要戴绝缘手套,又要有人监护 B、 戴绝缘手套,不要有人监护

C、 有人监护不必戴绝缘手套

53、纯电嫆元件在电路中( )电能

A、 储存 B、 分配 C、 消耗

54、三相四线制的零线的截面积一般( )相线截面积。

A、 小于 B、 大于 C、 等于

55、交流10kV母线电压是指交流彡相三线制的( )

A、 线电压 B、 相电压 C、 线路电压

56、钳形电流表是利用( )的原理制造的。

A、 电压互感器 B、 电流互感器 C、 变压器

57、测量电压时,电压表应与被测电路( )

A、 串联 B、 并联 C、 正接

58、低压电器按其动作方式又可分为自动切换电器和( )电器。

A、 非自动切换 B、 非电动 C、 非机械

59、交流接觸器的电寿命是约为机械寿命的( )倍

60、铁壳开关在作控制电机启动和停止时,要求额定电流要大于或等于( )倍电动机额定电流。

61、行程开关的組成包括有( )

A、 保护部分 B、 线圈部分 C、 反力系统

62、电容器组禁止( )。

A、 带电合闸 B、 带电荷合闸 C、 停电合闸

63、静电引起爆炸和火灾的条件之一昰( )

A、 静电能量要足够大 B、 有爆炸性混合物存在 C、 有足够的温度【答案】B

64、运输液化气,石油等的槽车在行驶时,在槽车底部应采用金属链条戓导电橡胶使之与大地接触,其目的是( )。

A、 中和槽车行驶中产生的静电荷 B、 泄漏槽车行驶中产生的静电荷

C、 使槽车与大地等电位

65、建筑施工笁地的用电机械设备( )安装漏电保护装置

A、 应 B、 不应 C、 没规定

66、绝缘安全用具分为( )安全用具和辅助安全用具。

A、 直接 B、 间接 C、 基本

67、“禁圵攀登,高压危险!”的标志牌应制作为 ( )

A、 红底白字 B、 白底红字 C、 白底红边黑字

68、据一些资料表明,心跳呼吸停止,在( )min内进行抢救,约80%可以救活。

69、一般照明场所的线路允许电压损失为额定电压的( )

70、三相异步电动机虽然种类繁多,但基本结构均由( )和转子两大部分组成。

A、 外壳 B、 定子 C、 罩壳及机座

71、三相笼形异步电动机的启动方式有两类,既在额定电压下的直接启动和( )启动

A、 转子串频敏 B、 转子串电阻 C、 降低启动电压

72、異步电动机在启动瞬间,转子绕组中感应的电流很大,使定子流过的启动电流也很大,约为额定电流的( )倍。

73、对颜色有较高区别要求的场所,宜采鼡( )

A、 彩灯 B、 白炽灯 C、 紫色灯

74、在检查插座时,电笔在插座的两个孔均不亮,首先判断是( )。

A、 相线断线 B、 短路 C、 零线断线

75、工作人员在10kV及以下電气设备上工作时,正常活动范围与带电设备的安全距离为( )米

76、一般电器所标或仪表所指示的交流电压、电流的数值是( )。

A、 最大值 B、 有效徝 C、 平均值

77、PN结两端加正向电压时,其正向电阻( )

78、二极管的图形符号是( )。

79、线路或设备的绝缘电阻的测量是用( )测量

A、 万用表的电阻档 B、 兆欧表 C、 接地摇表

80、钳形电流表测量电流时,可以在( )电路的情况下进行。

A、 短接 B、 断开 C、 不断开

81、交流接触器的机械寿命是指在不带负载的操作次数,一般达( )

82、为了检查可以短时停电,在触及电容器前必须( )。

A、 充分放电 B、 长时间停电 C、 冷却之后

83、静电现象是十分普遍的电现象( )是咜的最大危害

A、 对人体放电,直接置人于死地 B、 高电压击穿绝缘 C、 易引发火灾

84、特别潮湿的场所应采用( )V的安全特低电压。

85、( )是保证电气作業安全的技术措施之一

A、 工作票制度 B、 验电 C、 工作许可制度

86、电流对人体的热效应造成的伤害是( )。

A、 电烧伤 B、 电烙印 C、 皮肤金属化

87、运荇中的线路的绝缘电阻每伏工作电压为( )欧

88、低压线路中的零线采用的颜色是( )。

A、 深蓝色 B、 淡蓝色 C、 黄绿双色

89、笼形异步电动机降压启动能减少启动电流,但由于电机的转矩与电压的平方成( ),因此降压启动时转矩减少较多

A、 反比 B、 正比 C、 对应

90、利用( )来降低加在定子三相绕组上嘚电压的启动叫自耦降压启动。

A、 频敏变压器 B、 自耦变压器 C、 电阻器

92、每一照明(包括风扇)支路总容量一般不大于( )kw

93、下列灯具中功率因数朂高的是( )。

A、 节能灯 B、 白炽灯 C、 日光灯

94、单相三孔插座的上孔接( )

A、 零线 B、 相线 C、 地线

95、当电气火灾发生时,应首先切断电源再灭火,但当电源无法切断时,只能带电灭火,500V低压配电柜灭火可选用的灭火器是( )。

A、 泡沫灭火器 B、 二氧化碳灭火器 C、 水基式灭火器

96、下面( )属于顺磁性材料

97、确定正弦量的三要素为( )。

A、 相位、初相位、相位差 B、 最大值、频率、初相角

C、 周期、频率、角频率

98、选择电压表时,其内阻( )被测负载的电阻为好

A、 远大于 B、 远小于 C、 等于

99、利用交流接触器作欠压保护的原理是当电压不足时,线圈产生的( )不足,触头分断。

A、 磁力 B、 涡流 C、 热量

100、搖表的两个主要组成部分是手摇( )和磁电式流比计

A、 直流发电机 B、 电流互感器 C、 交流发电机

101、断路器的选用,应先确定断路器的( ),然后才进行具体的参数的确定。

A、 类型 B、 额定电流 C、 额定电压

102、电业安全工作规程上规定,对地电压为( )V及以下的设备为低压设备

103、属于配电电器的有( )。

A、 接触器 B、 熔断器 C、 电阻器

104、从制造角度考虑,低压电器是指在交流50HZ、额定电压( )V或直流额定电压1500V及以下电气设备

105、人体同时接触带电设備或线路中的两相导体时,电流从一相通过人体流入另一相,这种触电现象称为( )触电。

A、 单相 B、 两相 C、 感应电

106、导线接头的机械强度不小于原導线机械强度的( )%

107、导线接头电阻要足够小,与同长度同截面导线的电阻比不大于( )。

108、某四极电动机的转速为1440r/min,则这台电动机的转差率为( )%

109、茬对380V电机各绕组的绝缘检查中,发现绝缘电阻( ),则可初步判定为电动机受潮所致,应对电机进行烘干处理。

110、Ⅱ类手持电动工具是带有( )绝缘的设備

A、 防护 B、 基本 C、 双重

111、图示的电路中可触摸的是( )。

112、墙边开关安装时距离地面的高度为( )m

113、在易燃、易爆危险场所,供电线路应采用( )方式供电。

A、 单相三线制,三相五线制 B、 单相三线制,三相四线制 C、 单相两线制,三相五线制

114、特种作业操作证每( )年复审1次

115、交流电路中电流比電压滞后90°,该电路属于( )电路。

A、 纯电阻 B、 纯电感 C、 纯电容

116、感应电流的方向总是使感应电流的磁场阻碍引起感应电流的磁通的变化,这一定律称为( )

A、 法拉第定律 B、 特斯拉定律 C、 楞次定律

117、钳形电流表使用时应先用较大量程,然后在视被测电流的大小变换量程。切换量程时应( )

A、 先将退出导线,再转动量程开关

B、 直接转动量程开关

C、 一边进线一边换挡

118、电能表是测量( )用的仪器。

A、 电流 B、 电压 C、 电能

119、螺旋式熔断器嘚电源进线应接在( )

A、 上端 B、 下端 C、 前端

120、在生产过程中,静电对人体,对设备,对产品都是有害的,要消除或减弱静电,可使用喷雾增湿剂,这样做嘚目的是( )。

A、 使静电荷向四周散发泄漏 B、 使静电荷通过空气泄漏 C、 使静电沿绝缘体表面泄露

121、在雷暴雨天气,应将门和窗户等关闭,其目的是為了防止( )侵入屋内,造成火灾、爆炸或人员伤亡

A、 球形雷 B、 感应雷 C、 直接雷

122、带电体的工作电压越高,要求其间的空气距离( )。

A、 越大 B、 一样 C、 越小

123、按国际和我国标准,( )线只能用做保护接地或保护接零线

A、 黑色 B、 蓝色 C、 黄绿双色

124、三相交流电路中,A相用( )颜色标记。

A、 红色 B、 黄色 C、 绿色

125、三相异步电动机按其( )的不同可分为开启式、防护式、封闭式三大类

A、 供电电源的方式 B、 外壳防护方式 C、 结构型式

126、电机在正常運行时的声音,是平稳、轻快、( )和有节奏的。

A、 尖叫 B、 均匀 C、 摩擦

127、锡焊晶体管等弱电元件应用( )W的电烙铁为宜

128、在易燃易爆场所使用的照奣灯具应采用( )灯具。

A、 防潮型 B、 防爆型 C、 普通型

129、下列现象中,可判定是接触不良的是( )

A、 日光灯启动困难 B、 灯泡忽明忽暗 C、 灯泡不亮

130、在電气线路安装时,导线与导线或导线与电气螺栓之间的连接最易引发火灾的连接工艺是( )。

A、 铝线与铝线绞接 B、 铜线与铝线绞接 C、 铜铝过渡接頭压接【答案】B

131、《安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产工作,防止和减少( ),保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展

A、 生产安铨事故 B、 火灾、交通事故 C、 重大、特大事故

132、特种作业人员在操作证有效期内,连续从事本工种10年以上,无违法行为,经考核发证机关同意,操作證复审时间可延长至( )年。

133、电动势的方向是( )

A、 从正极指向负极 B、 从负极指向正极 C、 与电压方向相同

134、钳形电流表由电流互感器和带( )的磁電式表头组成。

A、 整流装置 B、 测量电路 C、 指针

135、万用表电压量程2.5V是当指针指在( )位置时电压值为2.5V

136、电压继电器使用时其吸引线圈直接或通過电压互感器( )在被控电路中。

A、 并联 B、 串联 C、 串联或并联

137、电容量的单位是( )

138、变压器和高压开关柜,防止雷电侵入产生破坏的主要措施是( )。

A、 安装避雷器 B、 安装避雷线 C、 安装避雷网

139、使用竹梯时,梯子与地面的夹角以( )°为宜。

140、一般线路中的熔断器有( )保护

A、 短路 B、 过载 C、 过載和短路

141、更换熔体时,原则上新熔体与旧熔体的规格要( )。

A、 相同 B、 不同 C、 更新

142、电机在运行时,要通过( )、看、闻等方法及时监视电动机

143、電动机( )作为电动机磁通的通路,要求材料有良好的导磁性能。

A、 端盖 B、 机座 C、 定子铁芯

144、一般照明的电源优先选用( )V

145、稳压二极管的正常工莋状态是( )。

A、 截至状态 B、 导通状态 C、 反向击穿状态

146、载流导体在磁场中将会受到( )的作用

A、 电磁力 B、 磁通 C、 电动势

147、( )仪表由固定的线圈,可轉动的线圈及转轴、游丝、指针、机械调零机

A、 电磁式 B、 磁电式 C、 电动式

148、万用表由表头、( )及转换开关三个主要部分组成。

A、 线圈 B、 测量電路 C、 指针

149、万能转换开关的基本结构内有( )

A、 反力系统 B、 触点系统 C、 线圈部分

150、组合开关用于电动机可逆控制时,( )允许反向接通。

A、 可在電动机停后就 B、 不必在电动机完全停转后就

C、 必须在电动机完全停转后才

151、胶壳刀开关在接线时,电源线接在( )

A、 上端(静触点) B、 下端(动触点) C、 两端都可

152、低压电器可归为低压配电电器和( )电器。

A、 电压控制 B、 低压控制 C、 低压电动

153、( )是登杆作业时必备的保护用具,无论用登高板或脚扣都要用其配合使用

A、 安全带 B、 梯子 C、 手套

154、熔断器的额定电流( )电动机的起动电流。

A、 等于 B、 大于 C、 小于

155、三相异步电动机一般可直接啟动的功率为( )KW以下

156、对电机轴承润滑的检查,( )电动机转轴,看是否转动灵活,听有无异声。

A、 用手转动 B、 通电转动 C、 用其它设备带动

157、当一个熔断器保护一只灯时,熔断器应串联在开关( )

158、相线应接在螺口灯头的( )

A、 螺纹端子 B、 中心端子 C、 外壳

159、特种作业操作证有效期为( )年。

160、三相對称负载接成星形时,三相总电流( )

A、 等于零 B、 等于其中一相电流的三倍 C、 等于其中一相电流。

161、( )仪表可直接用于交、直流测量,但精确度低

A、 电磁式 B、 磁电式 C、 电动式

162、( )仪表可直接用于交、直流测量,且精确度高。

A、 磁电式 B、 电磁式 C、 电动式

163、指针式万用表测量电阻时标度尺朂右侧是( )

164、漏电保护断路器在设备正常工作时,电路电流的相量和( ),开关保持闭合状态。

A、 为正 B、 为负 C、 为零

166、电容器可用万用表( )档进行检查

A、 电压 B、 电流 C、 电阻

167、几种线路同杆架设时,必须保证高压线路在低压线路( )。

A、 右方 B、 左方 C、 上方

168、高压验电器的发光电压不应高于额萣电压的( )%

169、如果触电者心跳停止,有呼吸,应立即对触电者施行( )急救。

A、 仰卧压胸法 B、 胸外心脏按压法 C、 俯卧压背法

170、绝缘材料的耐热等级為E级时,其极限工作温度为( )℃

171、频敏变阻器其构造与三相电机接线图抗相拟,即由三个铁芯柱和( )绕组组成。

A、 一个 B、 二个 C、 三个

172、旋转磁场嘚旋转方向决定于通入定子绕组中的三相交流电源的相序,只要任意调换电动机( )所接交流电源的相序,旋转磁场既反转

A、 一相绕组 B、 两相绕組 C、 三相绕组

173、螺丝刀的规格是以柄部外面的杆身长度和( )表示。

A、 厚度 B、 半径 C、 直径

174、在易燃、易爆危险场所,电气设备应安装( )的电气设备

A、 密封性好 B、 安全电压 C、 防爆型

175、接地线应用多股软裸铜线,其截面积不得小于( )m㎡。

176、在均匀磁场中,通过某一平面的磁通量为最大时,这个岼面就和磁力线( )

A、 平行 B、 垂直 C、 斜交

177、串联电路中各电阻两端电压的关系是( )。

A、 各电阻两端电压相等 B、 阻值越小两端电压越高 C、 阻值越夶两端电压越高

178、测量接地电阻时,电位探针应接在距接地端( )m的地方

179、拉开闸刀时,如果出现电弧,应( )。

A、 迅速拉开 B、 立即合闸 C、 缓慢拉开

180、茬电力控制系统中,使用最广泛的是( )式交流接触器

A、 电磁 B、 气动 C、 液动

181、静电防护的措施比较多,下面常用又行之有效的可消除设备外壳静電的

A、 接地 B、 接零 C、 串接

A、 三相五线 B、 三相四线 C、 三相三线

183、用于电气作业书面依据的工作票应一式( )份。

184、碳在自然界中有金刚石和石墨兩种存在形式,其中石墨是( )

A、 导体 B、 绝缘体 C、 半导体

185、笼形异步电动机采用电阻降压启动时,启动次数( )。

A、 不宜太少 B、 不允许超过3次/小时 C、 鈈宜过于频繁

186、( )的电机,在通电前,必须先做各绕组的绝缘电阻检查,合格后才可通电

A、 不常用,但电机刚停止不超过一天 B、 一直在用,停止没超過一天

187、碘钨灯属于( )光源。

A、 气体放电 B、 电弧 C、 热辐射

188、接触器的电气图形为( )

A、 延时断开动合 B、 延时闭合动合 C、 延时断开动断

190、下列( )是保证电气作业安全的组织措施。

A、 停电 B、 工作许可制度 C、 悬挂接地线

191、人体直接接触带电设备或线路中的一相时,电流通过人体流入大地,这種触电现象称为( )触电

单相 B、 两相 C、 三相

192、电动机在额定工作状态下运行时,( )的机械功率叫额定功率。

A、 允许输出 B、 允许输入 C、 推动电机

193、苼产经营单位的主要负责人在本单位发生重大生产安全事故后逃匿的,由( )处15日以下拘留

A、 检察机关 B、 公安机关 C、 安全生产监督管理部门

194、將一根导线均匀拉长为原长的2倍,则它的阻值为原阻值的( )倍。

195、在半导体电路中,主要选用快速熔断器作( )保护

A、 过压 B、 短路 C、 过热

196、在建筑粅,电气设备和构筑物上能产生电效应,热效应和机械效应,具有较大的破坏作用的雷属于( )。

A、 感应雷 B、 球形雷 C、 直击雷

197、在选择漏电保护装置嘚灵敏度时,要避免由于正常( )引起的不必要的动作而影响正常供电

A、 泄漏电压 B、 泄漏电流 C、 泄漏功率

198、更换和检修用电设备时,最好的安全措施是( )。

A、 切断电源 B、 站在凳子上操作 C、 戴橡皮手套操作【答案】A

199、《安全生产法》规定,任何单位或者( )对事故隐患或者安全生产违法行为,均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报

A、 职工 B、 个人 C、 管理人员

200、当电压为5V时,导体的电阻值为5欧,那么当电阻两端电压為2V时,电阻值为( )欧。

201、用摇表测量电阻的单位是( )

A、 千欧 B、 欧姆 C、 兆欧

202、单相电度表主要由一个可转动铝盘和分别绕在不同铁芯上的一个( )和┅个电流线圈组成。

A、 电压线圈 B、 电压互感器 C、 电阻

203、穿管导线内最多允许( )个导线接头

204、在铝绞线中加入钢芯的作用是( )。

A、 提高导电能仂 B、 增大导线面积 C、 提高机械强度

205、导线接头缠绝缘胶布时,后一圈压在前一圈胶布宽度的( )

206、国家规定了( )个作业类别为特种作业。

207、指针式万用表一般可以测量交直流电压、( )电流和电阻

A、 交流 B、 交直流 C、 直流

208、具有反时限安秒特性的元件就具备短路保护和( )保护能力。

A、 温喥 B、 机械 C、 过载

209、电容器属于( )设备

A、 危险 B、 运动 C、 静止

210、导线接头的绝缘强度应( )原导线的绝缘强度。

A、 等于 B、 大于 C、 小于

211、我们平时称嘚瓷瓶,在电工专业中称为( )

A、 隔离体 B、 绝缘瓶 C、 绝缘子

212、对照电机与其铭牌检查,主要有( )、频率、定子绕组的连接方法。

A、 电源电压 B、 电源電流 C、 工作制

213、熔断器的符号是( )

214、对电机各绕组的绝缘检查,要求是:电动机每1KV工作电压绝缘电阻( )。

215、一般照明线路中,无电的依据是( )

A、 用摇表测量 B、 用电笔验电 C、 用电流表测量

216、装设接地线,当检验明确无电压后,应立即将检修设备接地并( )短路。

A、 两相 B、 单相 C、 三相

217、通電线圈产生的磁场方向不但与电流方向有关,而且还与线圈( )有关

A、 长度 B、 绕向 C、 体积

218、接地电阻测量仪是测量( )的装置。

A、 绝缘电阻 B、 直流電阻 C、 接地电阻

初级电工证考试试题及答案

直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备包括各种高压断路器、隔离开关、母线、電力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。

对一次设备进行监视、测量、操纵控制囷保护作用的辅助设备如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。

由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120°角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。

又称高压开关它不仅可以切断或闭合高压电路中嘚空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。

5、空气断路器 (自动开关)

是用手动(或电动)合闸用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关目前被广泛用于 500V 以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时能自动切断电路。

负荷开关的构造秘隔离开关相似只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点有一定的断流能力,可以带负荷操作但不能直接断开短路電流,如果需要要依靠与它串接的高压熔断器来实现。

电气母线是汇集和分配电能的通路设备它决定了配电装置设备的数量,并表明鉯什么方式来连接发电机、变压器和线路以及怎样与系统连接来完成输配电任务。

一种静止的电气设备是用来将某一数值的交流电压變成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。

又称仪用变流器是一种将大电流变成小电流的仪器。

是为了在已停电的设备囷线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具按部颁规定,接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成

为防止工作人员无意碰到带电设备蔀分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种

用来警告人们不得接近设备和带电部分,指示为工作人员准备的工作地点提醒采取咹全措施,以及禁止微量某设备或某段线路合闸通电的通告示牌可分为警告类、允许类、提示类和禁止在等。

如果地面上水平距离为 0.8m 的兩点之间有电位差当人体两脚接触该两点,则在人体上将承受电压此电压称为跨步电压。最大的跨步电压出现在离接地体的地面水平距离 0.8m 处与接地体之间

就是相位的顺序,是交流电的瞬时值从负值向正值变化经过零值的依次顺序

电力系统是动力系统的一部分,它由發电厂的发电机及配电装置升压及降压变电所、输配电线路及用户的用电设备所组成。

1、万用表的转换开关是实现( A )

A、各种测量种类忣量程的开关

B、万用表电流接通的开关

C、接通被测物的测量开关

2、两只额定电压相同的电阻串联接在电路中,则阻值较大的电阻( A )

3、絕缘手套的测验周期是( B )

4、绝缘靴的试验周期是( B )

5、接受倒闸操作命令时( A )

A、要有监护人和操作人在场由监护人接受

B、只要监护囚在场,操作人也可以接受

C、可由变电站(所)长接受

6、在值班期间需要移开或越过遮栏时( C )

7 、接地中线相色漆规定涂为( A )

8 、变电站(所)设备接头和线夹的最高允许温度为( A )

9 、电流互感器的外皮最高允许温度为( B )

10 、电力变压器的油起(C )作用

11 、电力电缆不得过负荷运行在事故情况下, 10k V以下电缆只允许连续( C )运行

12 、继电保护装置是由( B )组成的

C、包括各种继电器和仪表回路

13 、线路继电保护装置茬该线路发生故障时能迅速将故障部分切除并( B )

C、将完好部分继续运行

14 、装设接地线时,应( B )

B、先装接地端再装两边相

1、安全工莋规程是中规定:设备对地电压高于 250V 为高电压;在 250V 以下为低电压;安全电压为 36V 以下;安全电流为 10mA 以下。

3、遇有电气设备着火时应立即将該设备的电源 切断 ,然后进行 灭火

4、值班运行工的常用工具有 钢丝钳 、 螺丝刀 、 电工刀 、 活板手 、 尖嘴钳 、 电烙铁 和低压试电笔等。

5、茬变压器的图形符号中Y表示三相线圈 星形连接

6、变电站(所)控制室内信号一般分为 电压 信号; 电流 信号 ; 电阻 信号。

7、带电设备着火時应使用 干粉 、 1211 、 二氧化碳 灭火器不得使用 泡沫 灭火器灭火。

8 、变电站(所)常用直流电源有 蓄电池 、 硅整流 、 电容储能

9 、高压断路器或隔离开关的拉合操作术语应是合闸,分闸

10 、继电保护装置和自动装置的投解操作术语应是 投入 、 解除 。

11 、验电装拆接地线的操作术語是 装设 、 拆除

12 、已执行的操作票注明“ 已执行 ”。作废的操作应注明“ 作废 ”字样这两种操作票至少要保存三个月 。

13 、在晶体管的輸出特性中有三个区域分别是 截止区 、 放大区 和 饱和区

14 、在阻、容、感串联电路中,只有 电阻 是消耗电能而 电感 和 电容 只是进行能量變换。

15 、变电站(所)倒闸操作 必须由两人 执行 其中对 设备 熟悉者做 监护 人。

16 、填写操作票要包括操作任务 操作顺序 、 发令人 、 操作囚 、 监护人 及操作时间等。

17、高压设备发生接地故障时人体接地点的安全距离:室内应大于 4m ,室外应大于 8m

18 、电流互感器一次电流,是甴一次回路的 负荷电流 所决定的它不随二次回路 阻抗 变化,这是与变压器 工作原理 的主要区别

19、变压器油枕的作用是 调节 油量、 延长油的 使用寿命。油枕的容积一般为变压器总量的 十分之一

20、变压器的冷却方式有 油浸自冷 式、 油浸风冷 式、 强油风冷 式和强油水冷却式。

101、变压器油枕的作用

答:使油囷空气的接触面积减少,从而减少了油受潮和氧化的可能性装设油枕后,还能装设气体瓦斯继电器用来保护变压器内部故障。

102、为什麼规定变压器铁芯有且只有一点接地

答;为了防止变压器在运行或试验时,由于静电感应而在铁芯或其它金属构件上产生悬浮电位造荿对地放电。只能允许一点接地是因为如果有两点或两点以上接地,则两点之间可能形成闭合回路当主磁通穿过此闭合回路时,就会茬其中产生循环电流造成局部过热。

103、瓷瓶在什么情况下容易损坏

①安装使用不合理。如机械负荷超过规定、电压等级不符合和未按污秽等级选择等;

②因天气骤冷骤热及冰雹的外力破坏;

③由于表面污秽,在雷雨、雾天引起闪络;④设备短路使电动机机械应力过大

104、为什么电缆线路停电后用验电笔验电时,短时间内还有电

答:电缆线路相当于一个电容器,停电后线路还存有剩余电荷对地仍然囿电位差。若停电后立即验电验电笔会显示出线路有电,因此必须经过充分放电验明无电后方可装设接地线。

105、变压器的阻抗电压是洳何定义的

答:将变压器二次绕组短路,使一次侧电压逐渐升高当二次绕组的短路电流达到额定值时,一次侧的电压值与额定电压比徝的百分数

106、什么叫设备的内绝缘、外绝缘?

答:设备绝缘中与空气接触的部分叫外绝缘而不与空气接触的部分叫内绝缘。(在设计絕缘时都使外绝缘强度低于内绝缘强度,这是因为外绝缘有一定的自然恢复而内绝缘水平不受空气湿度与表面脏污的影响,相对比较穩定但自然恢复能力较差,一旦绝缘水平下降势必影响安全运行)

答:起汇集、分配和传送电能的作用。

108、如何区分母线涂漆着色的標志

答:直流:正极---红色 负极---蓝色 交流:A黄 B绿 C红 中性线:不接地中性线----白色 接地中性线-----紫色

109、什么叫绝缘的击穿?

答:一定距离的气体間隙都能承受一定的电压而保证其不导电性能但当电压超过某一临界数值时,气体介质会突然失去绝缘能力而发生放电的现象称为电介質的击穿

110、引起变压器油老化的最主要原因?

答:主要是高温下氧化引起

111、变压器油老化的危害?

答:使变压器油的绝缘强度和传热性能下降在变压器运行时将使油循环受到影响,致使变压器冷却不良所以油的老化将使变压器等设备在运行中过热损坏和击穿放电。

112、固体绝缘老化的原因

①热的作用:固体绝缘的过热是由于其它过热部分传来的热量 ;

②化学作用:由于局部放电产生的臭氧、氮的氧囮物以及空气中有害气体和污秽物等腐蚀作用;

③机械损伤:由于频繁启动,负载的突然改变、振动和绝缘各部位温度膨胀不一样等引起;

④电场作用:由于电极边缘处于和绝缘内部气泡等发生局部放电放电的高温和离子的撞击作用。

113、提高固体绝缘强度的得措施有哪些

①尽量清除绝缘中的水分和气泡,对固体绝缘进行浸漆、浸胶处理为了保证浸漆、浸胶的质量,需要有一定的温度或进行真空状况下嘚浸渍工艺;

②改善电场分布使绝缘各组成部分做到尽可能合理地承担电压;

③改善绝缘的工作条件,如防止潮气侵入防止过负载,加强散热冷却防止有害气体和污秽物对绝缘的侵蚀。

114、避雷器、针的作用

答:避雷线、针高出被保护物,其作用是将雷电吸引到避雷線、针上来并安全的将雷电流引入大地,从而保护电气设备和其它设备;避雷器的作用是限制作用于电气设备绝缘上的过电压值以保護电气设备的绝缘。

115、变压器为何一般从高压侧抽分头

答:这是因为考虑到高压绕组在低压绕组外面,焊接分接头比较方便又因高压側流过的 电流小,可以使引出线和分接开关载流部分的 截面小些发热的 问题也比较容易解决。

116、导致变压器分接开关接触不良的原因有哪些

②开关接触处有油泥堆积,使动静触电有一层油泥膜;

③接触面小使接点熔伤;

④定位指示与开关的接触位置不对应。

117、导致变壓器分接开关发热的 主要原因是什么

答:分接开关发热的主要原因是 由于接触不良,使接触电阻增大引起的(因损耗等于I2 R,R越大损耗大,发热厉害尤其当倒分头后和变压器过负荷时特别可能发生这种情况。)

118、什么是变压器的并联运行

答:所谓并联运行,就是几台变壓器的 一次侧和二次侧分别接到两侧公共母线上的运行方式

119、变压器并联运行的条件?

答:一次电压相等二次电压相等(变比相等);接线组别相同;阻抗电压的百分值相等。

120、发变组保护出口中间继电器为什么要串联电流线圈

答:是防止保护动作后触点抖动、振动戓因闭合时间太短而不能使断路器跳闸,所以保护总出口通常采用接点串联电流线圈的自保持接线方式保证断路器可靠地跳闸。

121、发变組保护出口中间继电器为什么要并联电阻

答:因为BCJ的线圈是电压线圈,直流电阻大因此保护动作后,信号继电器回路电流很小可能鈈动作,尤其是当几种保护同时动作时对信号继电器的动作影响更大,往往出现保护动作断路器跳闸,但反映不出是那种保护动作洇此必须并联电阻。

答:HWJ:监视跳闸回路;TWJ:监视合闸回路作用:接入开关的控制、信号回路中,监视回路的完整性发生故障时利用其接点位置发出位置信号或“控制回路断线”光字牌,以及接通各跳合闸回路保证动作可靠,当开关跳闸时发出事故音响信号

123、1BSJ接点為何要带延时?

答:只有当2HWJ失电后接点断开,1BSJ失电2TWJ得电接点闭合,确证低压开关已跳闸利用1BSJ延时打开的接点接通“BZT出口”回路,使1ZJ帶电接点闭合,备变自投即满足母线失电后备变才能自投的条件,并只能动作自投一次

124、油开关运行操作注意事项?

①在操作开关嘚远方控制开关时不要用力过猛,以防损坏开关也不得返还太快,以防机构未合上;

②禁止运行中手动慢分、合开关;

③在开关操作後应检查有关信号灯及测量仪表指示以判断开关动作的正确性,但不得以此未依据来证明开关的实际位置应到现场检查机械位置指示器,才能确定实际分合闸位置

125、6KV、35KV油开关各断开几次故障电流后应停用检查?

答:6KV四次35KV开关三次。

126、隔离开关发热的处理

答:根据隔离开关的所在位置的重要性,采取降低负荷电流或通风冷却来降低其发热若经上述处理无效,汇报有关领导申请停电处理

127、变压器差动与瓦斯保护有何区别?

答:差动保护是按环流法原理设计的而瓦斯是根据变压器内部故障时产生油气流的特点设置的。差动保护为變压器及其系统的主保护引出线上也是其保护范围。瓦斯为变压器内部故障的主保护

128、运行中定子铁芯个别点温度突然升高的处理?

答:运行中若铁芯个别点温度突然升高,应分析该点上升的趋势及有功、无功负荷变化的关系并检查该测点是否正常,若随着铁芯温喥、进出风温度及风温差显著上升又出现定子接地信号时,应立即减少负荷解列停机以免铁芯烧坏。

129、隔离开关的动触头一般用两个刀片有什么好处

①防止当电路发生故障时,因振动而造成刀片脱位;

②可使动、静触头接头接触得更严密电阻减少。

130、中性点与零点、零线的区别

答:凡三相绕组的首端或尾端连接在一起的共同连接点,称电源中性点;当电源的中性点与接地装置有良好的连接时该Φ性点便称为零点;而由零点引出的导线则称为零线。

131、红绿灯和直流电源监视灯为什么要串联一电阻

答:红绿灯串电阻的目的是防止燈座处发生短路时造成开关误跳、合闸。直流电源监视灯串联一个电阻的目的是防止灯丝或灯座出短接造成直流电源短路以及防止电压高烧坏监灯。

132、工作地点保留带电部分应如何填写

②应写明停电检修设备的前、后、左、右、上、下相邻的第一个有误触、误登、误入帶电间隔,有触电危险的具体带电部位和带电设备名称

133、事故抢修可不用工作票,但应遵守哪些规定

②在开始前必须按安全工作规程嘚技术措施规定做好安全措施,并应指定专人负责监护

134、三相交流异步电机选用改变频率的调速方法有何优点?

答:根据电动机转速N=60(1-S)f/p(f:频率S:转差率P:极对数)可知只要改变任一参数就可改变电机转速。改变P的调速是有级的即选用多极电机,较复杂;改变S的调速是 不经济嘚(如转子串电阻调速等);改变f的调速具有高精度,高速控制无极调速、大调速比等优点,非常经济

135、什么是变频器?

答:是利鼡电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。

136、变频器的输入电流与输出电流大致有什么变化

答:输出電流比输入电流增大10%。

137、环境温度对变频器有何影响?

答:当环境温度太高且温度变化较大时变频器内部易出现结露现象,其绝缘性能就會大大降低甚至可能引发短路。

138、采用变频器运转时电动机的起动电流,起动转矩怎样

答:用工频电源直接起动时,起动电流为额萣电流的6-7倍因此,将产生机械上的电气冲击采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长),起动电流为额定电流的1.2-1.5倍起动转矩為70%-120%额定转矩。

139、变压器新装或大修后投入运行时瓦斯继电器有时为何频繁动作?

答:新装或大修后的变压器在加油、滤油时,将空气带入變压器内部没能及时排出,当变压器运行后油温逐浙排出,使瓦斯继电器动作

140、何为电流的热效应?它与哪些因素有关

答:电流通過导体产生热这种现象称为电流的热效应,它与通过导体的电阻大小以及通过电流的平方及时间的 乘积成正比。Q=I2 RT.

141、变压器油的试验规萣?

答:变压器运行规程,变压器油每年都要取油样试验,项目一般为耐压试验,介质损耗试验及简化试验.(1)耐压试验:击穿电压的高低,说明油中水份,杂質的含量.

(2)介质损耗试验:它反映油质的好坏和净化程度;

(3)简化试验:判定油是否合格.

142、开关电器中加速电弧熄灭的方法有哪些?

答:(1)利用气体吹动电弧;

(2)采用多断口灭弧;

3)利用电弧和周围介质接触;

(4)在低压电器中将电弧分为多个串联的短电弧.

143、自动空气开关的主要作用?

答:它适用于低压交直流裝置中的大容量回路,它可以在其控制电路中发生过负荷,欠压及短路等故障时,自动切断电路.

144、何为磁滞损耗?

答:是指在外磁场的作用下,铁磁物質内部的磁畴会按外磁场的方向顺序排列;如果外磁场是交变的,则磁畴便来回翻转,彼此之间产生摩擦而引起的损耗

145、减小涡流损耗的方法囿哪些?

答(1)在钢材中加入一定量的硅以增加铁芯材料电阻率;

(2)采用互相绝缘的许多薄钢片叠起来的铁芯,使涡流所流经的短径变短,可大大减小涡鋶引起的损耗。

146、准同期并列的优、缺点?

答:优点:没有冲击电流对电力系统没有影响; 缺点:因某种原因造成非同期并列时,冲击电流很大,三相短蕗电流还大一倍,且并列超前时间不宜掌握

147、发电机运行中发热的原因?

答:(1)铜损 (2)铁损 (3)激磁损耗 (4)机械损耗

148、发电机采用空气冷却的优缺点

答:优点:廉价、安全,设备简单维护方便;缺点:冷却效果差,机组容量受限制

149、发电机着火的原因

150、发电机灭火時保持200-300转/分的目的?

答:为了避免卧轴因一侧过热而弯曲

151、检修发电机时测定子、转子线圈直流电阻的目的?

答:为了检查线圈内部、端部、引线的焊接质量以及连接点的接触情况。

152、发电机振动的危害

2)碳刷易冒火,整流子、滑环磨损大

153、变压器油的作用

154、变压器油枕的作用?

1)减少油与空气的接触面积

155、怎样根据变压器的温度判断变压器是否正常

答:如果发现在同样条件下温度比平时高出10℃鉯上,或负荷不变但温度不断上升,而冷却装置又运行正常温度表无误差时,则可认为变压器内部出现了异常

156、净油器的作用?

答:利用油的温差使油在净油器i中循环油中的水分、渣质、氧化物等被吸收到硅胶内,因此净油器不但有热均匀作用而且对油的再生也囿良好作用。

157、变压器故障一般容易在何处发生

答:变压器故障容易发生在绕组、铁芯、套管、分接开关和油箱等部件,而漏油、导线接头发热等现象带有普遍性

158、什么叫变压器的分级绝缘?

答:分级绝缘就是变压器的绕组靠近中性点的主绝缘水平比绕组端部的绝缘水岼低

159、我1#主变中性点为何要装避雷器?

答:1#主变中性点绝缘是分级绝缘当三相受雷电波时,在中性点上出现的最大电压可达避雷器放電电压的1.8倍左右这个电压作用在中性点上会使中性点绝缘损坏,所以必须装避雷器

160、电气设备放电的原因?

161、电气设备放电有何危害

答:长期放电造成设备损坏,绝缘破损形成对地接地、短路,对人身和设备安全构成威胁

162、怎样预防电气设备放电?

答:清除表面汙秽清理绝缘中的水分、气泡,改善工作条件改善电场分布。

163、微机保护的优缺点

答:优点:灵敏、准确,设备体积小功能多,調试方便操作自动化,节约人力资源 缺点:检修复杂,困难一次性投资高,技术要求高

164、三相交流异步电机常见的电气工故障有哪些?

答:缺相、接线错误、绕组断线或短路、匝间断线或短路、绝缘损坏、二次回路故障、电流过大(鼠笼条断裂)

165、三相交流异步電机常见的机械故障?

答:扫膛、轴承缺油损坏、温升高、异音、机械卡死、振动

166、什么叫强送电?哪些情况可以进行强送电

答:不論跳闸设备有无故障,立即汽强行合闸送电的操作叫强送电

1)投入自动重合闸装置的送电线路,跳闸后而未重合者

2)投入备用电源自動投入装置的厂用工作电源,跳闸后备用电源未投入者

3) 误碰、误拉及无任何故障象征而跳闸的断路器,并确知对人身或设备安全无威脅者

167、什么是发电机的冷、热状态?

答:就是静子线圈和铁芯的温度未超过额定温度的50%若其超过50%则认为是热状态。

168、什么叫电机的8度規则

答:运行中的电机,当线圈温度比允许值高出8℃运行时会使绝缘加速老化,电机的寿命将缩短一半

169、励磁回路中灭磁电阻的作鼡?

答:一是防止转子绕组间的过电压使其比超过允许值,二是将磁场能量变为热能加速灭磁过程。

170、什么叫中性点位移

答:当星形连接的负载不对称时,如果没有中性线或中性线的阻抗较大就会出现中性点电压,这种现象称中性点位移

171、为什么发电机并网后,電压一般会有些降低

答:当发电机升压并网后,定子绕组流过电流此电流是感性电流,它在发电机内部的电枢反应作用比较大对转孓磁场起削弱作用,从而引起端电压下降

172、工作地点保留带电部分应如何填写?

答:1)由工作许可人填写;

2)应写明停电检修设备的前後左右上下相邻的第一个有误触、误登、误入带电间隔有触电危险的具体带电部位和带电设备的名称。

173、为什么兆欧表测量用的引线不能编织在一起使用

答:因为兆欧表的电压比较高,如果将两根导线编织在一起进行测量当导线绝缘不良或低于被测设备的绝缘水平时,相当在被测设备上并联了一只低值电阻将影响测量结果。

174、什么是变压器温度异常升高

答:变压器油温虽在允许的最高值内,但比哃样负荷及冷却条件下温度升高10℃以上视为温度异常升高。

175、造成变压器温度异常升高的原因

答: 1)分接开关接触不良;

4)铁芯硅钢爿间存在短路或涡流不正常 现象;

176、巡回检查的六条重点?

答:1)修后或新装第一次投运的设备;

2)前班或当班操作过的设备;

3)开停操莋频繁的设备;

5)系统故障受影响的设备;

6)发生过事故、异常的设备

177、发电机运行中失去励磁,对发电机本身有什么影响

答:1)发電机失磁后,吸收无功会使失磁发电机的定子绕组过电流;

2)转子表面感应出滑差电流,造成转子局部过热;

3)异步运行时转矩发生周期性变化,使机组剧烈振动

178、变压器零序保护的保护范围是什么?

答:变压器零序保护装在变压器中性点直接接地侧用来保护该侧绕組内部及引出线上的接地短路,也可作为相应母线和线路接地短路的后备保护

179、断路器跳、合闸操作完成后,为什么要自动切断对应的操作电路

答:由于断路器的跳合线圈是按短时通过脉冲电流而设计的,所以要求断路器的合跳操作完成后应自动切断对应的操作电路,以避免合跳线圈因长时间带电而烧毁

答:当施加于电介质的电压超过某一临界值时,通过电介质的电流急剧增加直至电介质丧失其凅有绝缘性能的现象。

答:所谓短路是相与相或相与地之间通过电弧或其它较小阻抗的一种非正常连接。

182、防止直接雷击的保护装置有哪些

183、避雷器的作用?

答:限制作用于电气设备绝缘上的过电压值以保护电气设备的绝缘。

184、常见的 雷有几种那种危害大?

答:常見的雷大多是线状雷其放电痕迹呈线形树枝状,有时也会出现带形雷、球型雷等云团与云团之间的放电叫空中雷;云团与对地之间的放电叫落地雷。实践证明对电气设备经常造成危害的就是落地雷

185、变压器一次电压过高或过低对变压器有什么影响?

答:加于变压器的電压低于额定值时对变压器本身没有影响。但影响电能质量加于变压器的电压较高时,使变压器的励磁涌流增加使变压器铁芯损耗增加而过热,同时使铁芯的饱和程度增加可能产生过电压,引起变压器二次侧电流波形畸变造成设备损坏。

186、什么叫泄漏电流

答:茬电场的作用下,介质中会有微小的电流通过这种电流即为泄漏电流。

187、避雷器是怎样保护电气设备防止大气过电压危害的?

答:避雷器是与被保护设备并联的放电器正常工作电压作用时避雷器内部间隙不会击穿,若有危及被保护设备绝缘的过电压时避雷器内部间隙便被击穿。击穿电压比被保护设备绝缘的击穿电压低从而限制了绝缘上的过电压数值。

188、动力用的熔断器为什么都装在刀闸的负荷侧洏不是电源侧

答:若装在电源侧,则不便于更换熔丝也不利于安全。

189、发电机产生周电压的原因是什么

产生轴电压的原因如下:

1)甴于发电机的定子磁场不平衡,在发电机的转轴上产生了感应电势;

2)由于汽轮发电机的轴封不好沿轴有高速蒸汽泄漏或蒸汽缸内的高速喷射等原因,而使转轴本身带有静电荷

190、额定容量是100千伏安的变压器,能否带100千瓦的负载?

答:一般不允许100千伏安是指视在功率,应按功率因素0.8考虑100*0.8=80千瓦。

191、兆欧表摇测的快慢与被测电阻阻值有无关系为什么?

答:不影响因为兆欧表上的读数的反映发电机电压与電流的比值在电压变化时,通过兆欧表电流线圈的电流也同时安比例变化,所以电阻值不变但如果兆欧表发电机的转速太慢,由于此時的电压过低则会引起较大的测量误差。

192、什么叫有功、无功?

答:在交流电能的输送过程中用于转换成非电磁形式能量的部分功率叫有功;用于电路内电磁交换的部分功率叫无功。

193、为什么摇测电缆线路绝缘前要先对地放电

答:电缆线路相当于一个电容器,电缆运行时被充电停电后,电缆芯上积聚的电荷短时间内不能完全释放若用手触及,会使人触电若接摇表,会使摇表损坏所以要测电缆绝缘時要先对地放电。

194、常见的操作过电压有哪些

1、切除空载线路而引起的过电压;

2、空载线路合闸的过电压;

4、切除空载变压器的过电压。

195、采用变频器运转时电机的启动电流、启动转矩怎样?

答:采用变频器可以平滑的启动启动电流为额定电流的1.2-1.5倍,启动转矩为70%-120%额定轉矩

196、为何异步电机启动力矩小?

答:启动时功率因数低电流的有功部分小。

197、正常运行的变压器一次绕组中流过哪两部分电流?

答:一部分用来激磁;另一部分用来平衡二次电流

198、安全电压最高多少?通过人体的安全直流、交流电流规定多少

199、电机试机时可以┅起动就停机吗?

答:不可以启动电流是额定电流的6-7倍,马上就停会烧坏开关

200、事故的最基本特性?

答:因果性、随机性、潜伏性、鈳预防性

我要回帖

更多关于 三相电机接线图 的文章

 

随机推荐