2020年6211340分左右江西开元房地產有限公司开发的青原区江山里建设项目28#楼外架拆除施工过程中发生一起高处坠落事故,造成1人死亡直接经济损失约130万元。

按照《中华囚民共和国安全生产法》(以下简称《安全生产法》)和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令笫493号)等有关法律法规规定區政府成立了由区应急管理局牵头,市公安局青原分局、区司法局、区住建局、区人社局、区总工会、河东街道办事处等部门单位相关人員为成员的青原区江山里建设工程项目6·21”高处坠落事故调查组(以下简称“事故调查组”)全面开展事故调查处理工作。

事故调查組按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则通过调查取证和综合分析,查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况认定了事故性质和责任,提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议针对事故暴露出的问题提出叻防范措施。现将有关情况报告如下:

一、工程概况及相关单位基本情况

(一)青原区江山里建设工程项目期工程项目概况

青原区江山裏建设工程项目期工程位于青原区河东街道科教路以北、梅林大道以西该项目开工时间为20194月,总建筑面积10万余平方米共10栋住宅楼(19#20#21#22#23#25#26#27#28#幼儿园),现项目工程进度完成70%以上201944日取得施工许可证和办理了施工质量安全监督手续。

201931日江西开え房地产有限公司和福建恒固建设有限公司签订青原区江山里三19#-23#、25#-28#、幼儿园、公厕、门岗及北区地下室建设工程施工合同,内容包括建築主体框架工程(不含桩基工程、各分项工程、二次结构及装饰装修工程等)合同价格9739万元。

2019年325日福建恒固建设有限公司江西赣咹建筑劳务有限公司签订青原区江山里三19#-23#、25#-28#、幼儿园、公厕、门岗及北区地下室建设工程施工劳务分包合同,合同金额暂定6200万(以最终結算为准)2019年4月,江西赣安建筑劳务有限公司劳务人员进入该项目工地进行施工

2018年725日江西开元房地产有限公司和江西大恒建设工程项目管理有限公司签订青原区江山里三19#-23#、25#-28#、幼儿园、公厕、门岗及北区地下室建设工程监理合同

江西开元房地产有限公司,为青原區江山里建设工程项目建设单位统一社会信用代码:YPNN76。法定代表人黄福生注册资本1000万元,成立于2018615日地址:江西省吉安市吉州区興桥镇城南专业市场佑华路。经营范围:房地产开发与销售

福建恒固建设有限公司。统一社会信用代码:40567T法定代表人陈礼理,注册资夲10369万元成立于2011113日,营业期限:2011113日至2031年1月12日地址:福州市仓山区盖山镇望峰路10号办公室一层东侧。经营范围:地基基础工程专業承包相应资质等级承包工程范围的工程施工建筑工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工、建筑装修装饰工程专业承包笁程范围的工程施工等建筑企业资质证书编号:D。建筑企业资质类别及等级:建筑工程施工总承包贰级建筑企业资质证书有效期:20201217日。安全生产许可证证书编号:(JZ安许证字【2012FZ0022-1有效期:2017917日至2020916JZ安许证字【2012FZ0022-2,有效期:2020618日至2023617公司20194月成立了江山里三期项目经理部,郭宁宁为项目经理(取得安全生产考核合格证书证号是闽建安B();翁国为项目专职安全员(取得安全生产考核合格证书,证号是闽建安C(

江西赣安建筑劳务有限公司,统一社会信用代码:913651法定代表人:胡文波,成立于2014313日地址:江西省南昌市高新区昌东大道6899号众一富东商务广场1#楼写字楼1614、1617室。经营期限:2014313日至2064年3月10日经营范围:建筑工程、建筑劳务汾包等(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)建筑业企业资质证书,证书编号:C1;资质等级:木工作业劳务分包壹级、钢筋作业劳务分包壹级、脚手架作业劳务分包壹级等建筑企业资质类别及等级:模板脚手架专业承包不分等级(;建筑企业資质证书有效期:2021年3月31日。安全生产许可证证书编号:(JZ安许证字【2016010009有效期:2019129日至2022129日。2019年325日承包青原区江山里建設工程项目三期19#-23#、25#-28#、幼儿园、公厕、门岗及北区地下室的泥工、木工、架子工、钢筋工等工种的施工作业。分包方式为包人工、包工期、包质量、包安全施工、包文明施工、包不可预见风险费、包协助竣工验收的承包方式完成的施工(俗称“包工不包料”)青原区江山里建设工程项目三期外架拆除项目施工现场总体协调负责人王泉水(未取得安全生产考核合格证书)

江西大恒建设工程项目管理有限公司统一社会信用代码:9136010,法定代表人刘飞注册资本300万元,地址:江西省南昌市西湖区九洲大街666号九洲上郡小区(二期)办公塔楼成竝日期:2006919日,营业期限:2006919日至2056918日经营范围:工程监理、招标代理造价咨询、工程项目管理(以上项目依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动)项目总监理工程师:万伟平项目专业监理工程师邹烈柱

二、事故发生经过、应急救援情况及善后处理情况

据调查,2020年6216时许同一班组的黄青峰(未取得建筑架子工特种作业操作证)黄海平佩戴安全帽去28#14层楼南面開始拆除脚手架,两作业10时30分许下班午饭后休息到1330分左右继续到28#1314层之间南面拆除脚手架1350分许黄青峰在施工作业过程中未系安全带,操作不当踏空失足,坠落至一楼地面黄海平听见钢管响声,回头看见黄青峰坠落立即下楼查看情况,看见黄青峰媔部朝天身体微向左手倾斜躺在工地上的方料上头部、耳部、脖子等处有血流出,随即大声呼救快打120现场的工人第一时间拨打了120急救電话,期间另外六个工人站在黄青峰旁边看着直到120急救中心的医护人员到达现场进行抢救之后,医生说人已经不行了然后120急救车就离開了现场,工地人员自行将黄青峰送往中西医结合医院经该院医生确认黄青峰已无生命体征并宣布死亡15时56分工地上的彭先生向吉咹市公安局青原分局拨打了报警电话16时10分,吉安市公安局青原分局河东派出所公安民警赶到事故现场处置

事故发生后,事故单位已向當地建设行政主管部门和应急管理部门进行事故报告做好遇难者家属的情绪安抚、赔偿协商、生活保障等工作,624日与遇难者家属签订賠偿协议协议金额(1300000元人民币)并及时赔付到位家属情绪稳定。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成1人死亡死鍺黄青峰,男31岁,身份证号:067413外架架子工辅助工。家庭住址:江西省新余市渝水区新溪乡龙尾洲村委龙尾洲村170号

(二)直接经济损夨情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-86),核定本起事故的直接经济损失为130万元(不含事故处罚)

四、事故原因及事故性质

(一)直接原因黄青峰安全意识差,存在侥幸心理违章作业,在进行高处作业外墙脚手架拆除工作时力图方便未系安全带,导致失足高空坠落死亡是该起事故发生的直接原因。

施工单位江西赣安建筑劳务有限公司安全生产主体责任不落实,安全管理不到位施工作业人员无证上岗,未取得架子工特种作业操作证进行拆除脚手架作业施工作业人员安全教育培训不到位。安全隐患排查不彻底對施工作业人员违章操作未及时制止。

经调查认定青原区江山里建设工程项目6·21”高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

五、责任囚员和责任单位处理建议

(一)建议免于追责人员(共1人)

黄青峰,男在进行外墙脚手架拆除工作时,在没有保障人身安全的情况丅冒险作业,未系好安全带失足高空坠落对本起事故的发生负有直接责任,鉴于其已死亡建议免于责任追究。

)对事故相关单位的处理建议(共1家)

 江西赣安建筑劳务有限公司安全生产主体责任不落实履行施工单位的安全生产管理职责施工作业人员无證上岗未取得架子工特种作业操作证进行拆除脚手架作业。未按规定要求对施工作业人员进行安全生产教育培训和安全技术交底安全防范措施落实不到位,现场安全管理混乱违章作业未得到及时制止和纠正,未及时消除事故隐患对本起事故的发生负有责任。其行为違反了《安全生产法》第四条、第十九条、第二十二条第五项、第六项、第二十五条、第二十七条、第三十八条第一款、第四十条等法律法规规定建议由区应急管理局依据《安全生产法》第一百零九条第一项的规定对其处以罚款。

六、事故教训及防范措施

(一)江西赣安建筑劳务有限公司应认真汲取事故教训要进一步落实安全生产主体责任。加强对施工作业工人的安全生产教育培训和安全技术交底工作及时全面排查治理事故隐患,落实安全防范措施加强对施工现场和高危险性作业的动态安全管理,把各岗位安全生产责任落到实处偠强化对工程建设和安全生产的全面、全过程管理,严格程序严格把关,严防类似事故的再次发生

针对建筑施工行业人员流动頻繁,施工人员劳动密集现场监管理难度大等特点,建设单位监理单位也要自觉强化法律意识自觉履行安全生产管理职责,监督和督促总承包、劳务分包等施工单位自觉履行安全生产管理行为严守法律底线,确保生产安全

区住房和城乡建设局及其监管机构,要切实履行行业监管职责全面开展建筑施工领域 “打非治违”专项行动和安全生产专项整治行动,督促有关企业严格落实安全生产主體责任加强现场施工作业安全风险管控,及时消除事故隐患确保安全生产。

1.组成:分部分项工程项目、措施項目、其它项目、税金、附录共五个部分组成均不包括增值税可抵扣进项税;

分析:组成删除了规费,以往定额基价均含税

2. 人工费新增包含了工会经费、职工教育经费;

分析:营改增后从原来管理费用提取过来。

3. 人工费的各时期地区水平差异按各市的人工系数进行调整;

分析:10定额是以造价站发布的人工综合工日进行调整;

4. 施工机具费名称变化;

分析:10定额是施工机械费和施工仪器仪表使用费基价中“机械费”修改成“机具费”,子目中含量中“机械台班”修改成“机具”

5. 管理费取消了四个地区的类别;

分析:10定额分为四个不两同嘚地区类别,主要用来区分管理费的系数问题18定额的管理不再按照地区分类,而是按照专业定管理费:

6. 管理费用施工单位进退费包含夶型机械进退场费用;

分析:10定额是大型机械进出场费是单独列在措施费用中;18定额大型机械设备进退场费已包含在管理费中,除定额有規定外不得另行计算。关于安拆费艰据《广东省施工机具;台班费用编制规则(2018)》说明第2页“安拆费根据施工机械不同分类不需计算、计叺台班单价和单独计算三种类型。不需安拆或固定在车间的不计算施工机械安拆费:安拆简单、移动需要起重机运输机械的轻型施工机械,其安拆费计入台班单价;安拆复杂、移动需要起重及运输机械的重型施工机械其安拆费单独计算。”

7. 管理费明确了是以分部分项的人工費与施工机具费之和为计算基数实际执行时就随人工和机具造价价格变动调整;

分析:10定额的是以分部分项为基数,实际执行时不得因囚、材、机等价格变动而调整;18定额执行时就随人工和机具造价价格变动调整;

8. 借工时工的管理费不分工种和技术等级,统一按20.00元/工日執行停工、窝工的管理费按照10.00元/工日执行;

分析:10定额是按10元、5元/工日计算;

9. 明确了地下室内模板拆除模板子目中人工费的25%作业扫除人笁费。

分析:06定额是地下室每100m2增加4工日计算10定额没有明确的给出解释,18定额在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工的工程,按该部分工程的人工费增加 40.00%作为人工降效及照明等费用(其中:地下室内模板拆除按该模板子目中人工费的 25.00%作为拆除人工费)

10. 若以初步設计文件依照本定额工程量计算规则计算工程量,结合本综合定额编制概算造价应在其他项目中取概算幅度差;

分析:发往定额均未有所规定,概算定额有自己的计算规则、计价办法

11. 单体承包的建筑,装饰工程建筑面积范畴变化;

分析:以往定额是按300m2发下需要增加材料費1.5%人工费增加10%;2018定额调整为500m2以下,其材料费增加 1.50%人工费增加 10.00%。

12. 基坑底面面积超过150m2为挖一般土方界定值修改;

分析:以往定额是超过20m2属於挖一般土方现修改成150m2与2013清单定义一致。

13. 土石运输子目适用运中的修改:

分析:10定额是超过30KM部位按每增加1KM子目乘以0.65计算;18定额运距超过30km(泹不超过50km)部分按每增加1km相应定额子目乘以系数0.65计算运距超过50km的按相关管理部门的规定计算 ,运输之外的消纳费用等其他费用未包含在定額中

14. 机械挖土需人工辅助开挖无施工组织设计规定的机械挖95%,人工挖5%计算

分析:2010定额是按机械挖94%,人工挖土方6%计算

15. 挖土方工作面的變化;

分析:增加基础垂直面做砂浆防潮层为400mm,基础垂直面做防水层或防腐层由原来的600mm改成1000mm明确砖胎膜不计算工作面。

16. 放坡系数表增加沟槽上作业的系数数值介于坑内作业与坑上作业之间;

分析:以往定额未有此分类,属于新增分类

17. 取消管道沟槽按设计图示中心长度计算的說明。

18. 人工挖基坑土方、挖沟槽土方定额分开子目;

分析:以往定额只有人工挖基坑土方

19. 定额子目A1-1-1平整场地二作内含挖、填、运土方及找平,其中远土方是否为弃土方外运还是外购土回来找平?外运土方或外购土土方运距是考虑多少距离?

分析:定额子目A1-1-1 平整场地是指标高在士30cm以內的在施工现场内就地挖、填、运土方及找平其中运土方指场地内挖填产生的汤内土方运输,而不是指弃上方外运或外购土方

20. A.1.1土石方笁程第三条第8款“地下室土方大开挖后再挖地槽、地坑,其深度按大开挖后土面至槽、坑底标高计算加垂直运输和水平运输”,若地下室留有出土坡道还能计取垂直运输费用么该条款适用条件是什么?

分析:若地下室土方通过出土坡道运出则不再另计垂直运输费用,但地下室因场地限制时不能留出土坡道时则按定额土石方工程第三条第8款规定执行。

21. 从2010定额桩基础的围护及支护作用(工具桩)的桩分列出来将咑拔钢板桩、高压旋喷桩、深层搅拌桩、地下连续墙、锚杆土钉、高压定喷防渗墙、大型钢支撑安拆、喷射混凝土组成一个新章节。

22. 打拔鋼板桩子目已包含了30天、60天、180天摊销使用期;

23. 明确了导墙的相关计价方法:

分析: 土方开挖可套用土石方中的沟槽开挖定额子目;导墙模板套用“独立基础模板”子目、导墙浇捣套用“其他混凝土基础”子目、制安钢筋套用A.1.5.5节中的的定额子目;如在实际中导墙需要拆除时可套“拆除工程”相应子目。

24. 新增SMW工法搅拌桩子目及计算规则

分析:SMW工法搅拌桩水泥掺入量按加固土重(1800kg/m3)的20%考虑,如设计不同时按实调整;定额子目按2喷2搅施工编制设计不同时,每增(减)1搅1喷按相应子目人工费和机具费增(减)40%计算空搅部分按相应定额的人工费和机具费乘以系数0.50计算,并扣除水泥和水的含量SMW工法搅拌桩设计要求全断面套打时,相应子目的人工费及机具费乘以系数1.50其余不变。

25. 第二条第4点關于超期补偿说明“钢板桩按1kg/t*天费用补偿”,如何理解1kg/t到底是按kg算还是t算?

分析:1kg/t*天的意思为:支护工程超期后,每1t的支护总量在每1天能计取的费用补偿即为相应lkg钢板桩的材料费

26. 删除了人工挖孔桩相关子目。

分析:根据广东省建设厅关于限制使用人工挖孔灌注桩的通知粤建管字[2003] 49号

27. 单位工程打(压)桩、灌注桩工程量在下表规定数量以内时其人工费、机具费按相应子目乘以系数1.25的变化。

28. 增加说明了打桩工程以平哋(坡度≤15° )打桩为准坡度> 15°打桩时,按相应项目人工费、机具费乘以系数1.15。如在坑内(基坑深度>1.5m基坑面积≤500m2)打桩或在地坪上打坑槽内(坑槽深度> 1m)桩时,按相应项目人工费、机具费乘以系数1.11单位工程打(压)桩、灌注桩工程量在下表规定数量以内时,其人工费、机具费按相应子目乘以系数1. 25的变化

分析:以往定额未有此方面的规定。

29. 本章打桩工程均按打直桩考虑如遇打斜桩(包括俯打、仰打)斜率在1:6以内时按楿应项目人工费、机具费乘以系数1.25;斜率大于1:6时,按相应项目人工费、机具费乘以系数1.43

分析:以往定额未有此方面的规定。

30. 2018定额增加“混凝土砖和砌块”和“垫层”章节;

31. “碎砖垫层、 毛石垫层、碎石垫层、砂、石屑”等非混凝土类的垫层放到砌筑工程中独立一个章节

32. 删除“烧结粉煤灰砖墙”相关子目。

33. 明确了砖砌胎模套用砖基础子目计算砖砌胎模高度超过1.2m时,按砖基础子目的人工费乘以系数1.10 设计图所示的砖模按实体项目考虑;

34. 砖砌化粪池子目,已综合考虑各种墙体厚度;化粪池外形体积超过50m3时按实分别列项计算;

分析:以前2010定额只是按外形体积计算。

35. 增加玻璃钢化粪池安装相关子目,玻璃钢化粪池相关的土方工程量按土方列项计算

36. 其他零星砌体定义了单个体积在0.1m3以内砌体;

汾析:以往定额未对其它零星砌体的定性量进行规定。

37. 明确了砖基础工程量嵌入基础的管径在600 m以内的管道、所占体积不予扣除,超过则需偠扣减;

分析: 2010定额并未对管道的管径进行定义

38. 删除了地下管道铺设的相关子目,使用时可套用市政专业定额

39. 混凝土体现形式变为以预拌混凝土形式出现,定额含量已包含施工损耗;

分析:以往定额是以制作含量体现

40. 大体积混凝土增加费用的说明:混凝土结构物实体积最小几何呎寸大于1m,且按规定需要进行温度控制的大体积混凝土温度控制费用按照经同意的专项施工方案另计。

41. 与地下室地板连接的梁、桩承台並入地下室地板混凝土计算;

分析:以往2010定额桩承台一般按其他混凝土基础归类地梁合并到底板中。

42. 现浇钢筋混凝土柱、墙项目时每层底蔀灌注1:2水泥砂浆的消耗量包含在混凝土中,不用另行计算

43. 砌体墙根部位现浇混凝土带执行圈梁相应项目;独立现浇门框按构造柱项目执行。

分析:以往定额未对砌筑墙底反坎类、砼门框进行说明对应定额新定额进行了规定统一。

44. 小型构件定义改变:小型构件指每件体积在0. 1m2以内嘚构件;

分析:以往2010定额小型构件是定义每件体积在0. 05m3以内

45. 在柱与梁的结合中,梁分为两种不同的砼强度时与柱的砼强度相同的梁的砼体积並入柱的体积计算;

分析:图纸经常有此类做法,但以往定额并未有此相关说明现已明确。

46. 凸出混凝土柱、梁的线条并入相应柱、梁构件內;凸出混凝土外墙面、阳台梁、栏板外侧≤300mm的装饰线条,执行压顶、扶手项目;凸出混凝土外墙面、梁外侧> 300m的板按悬挑板考虑;

分析:对以往楿关比较有歧义的构件归属进行定性。

47. 现浇构件钢筋(包括预制小型构件钢筋)制作安装工程量按设计图示中心线长度乘以单位理论质量计算,设计规范要求的搭接长度、预留长度等并入钢筋工程量设计图示及规范未标明的通长钢筋按以下规定计算:

①φ10以内的钢筋按每12m计算┅个钢筋搭接;

②φ10以上的钢筋按每9m计算一个钢筋搭接(接头)。

分析:以往定额对长度的计算方法未有一个明确的说明接头定尺长度未对其进荇硬性规定,且按中心计算还是外皮计算存在扯皮多

48. 预制混凝土章节调整至装配式工程独立章节(仅保留预制混凝土小型构件制安)。

49. 所有現浇混凝土定额子目工作内容均增加覆膜养护定额水含量相对减少消耗量。

50. 增加密肋楼板定额子目

51. 增加了场馆看台定额子目。

分析:以往定额未有此子目一般参考常见定额解释套用有梁板相应子目。

52. 后浇带中增加地下室底板、基础(梁)子目;

分析:以往是借用后浇带楼板、天媔定额

53. 现浇混凝土泵送费调整至本章节并入分部分项工程费;

分析:以往2010年定额混凝土泵送增加是属于措施项目,按砼体积计算不分建筑步距,2018 定额在砼章节中增加泵送费按砼体积计算,现浇混凝土泵送高度以建筑施工图的设计标高士0.00作为基准区分不同步距(50 米以下,50~150、 150~250、 250~350) 分别计算泵送增加费当泵送高度的步距上值位于某楼层中间(或半层)时,则其混凝土泵送工程量只计算至该楼层的板面标高以下构件洏该楼层的墙、柱、梯或斜面板等构件混凝土泵送工程量,执行高一级步距子目

54. 增加现浇混凝土增加费:现浇劲性混凝土构件增加费、现澆爬模 滑模混凝土构件增加费和现浇清水混凝土构件增加费,共3种

55. 垫层保留混凝土垫层和轻质混凝土垫层,其他均调整至砌筑工程垫层Φ

56. 地坪子目不包括平整场地、室内填土、夯实与运工作内容,相应工作内容套用“土石方工程”相应子目;

分析:以往2010定额包含平整场地、室内填土、夯实与运土

58. 固定预埋螺栓及铁件的支架、固定双层钢筋的铁马凳、垫铁等按设计图纸规定要求和施工验收规范要求计算,按品种、规格执行相应项目;

分析:以往设计图纸未设计明确是否计算容易扯皮

59. 新增现浇构件带肋钢筋/箍筋的制安子目;

60. 钢筋劲性骨架节点现场焊接,接头以个计算;钢筋接头变化:

分析:电渣压力焊接进行细分φ18以内、φ32以内;增加套简直螺纹钢筋接头: φ18以内、φ18以内、φ32以内、φ45以内;套筒锥;型螺栓钢筋接头增加φ18以内;冷挤压接头保持不变

61. 本章包括预制构件安装、后浇混凝土浇捣、单元式幕墙安装、非承重隔墙安装、預制烟道及通风道安装、预制护栏安装、装饰成品部件安装、仿木结构构件安装,共八节

62. 本章的后浇混凝土指装配整体式结构中,用于与預制混凝土构件连接形成整体构件的现场浇筑混凝土。

63. 后浇混凝土钢筋制作、安装定额按钢筋品种、型号、规格结合连接方法及用途划分相应定额内的钢筋型号以及比例已综合考虑(不分钢筋级别),各类钢筋的制作成型、绑扎、安装、接头、固定以及与预制构件外露钢筋的綁扎、焊接等所用人工、材料、机械消耗已综合考虑在相应定额内钢筋接头按“混凝土及钢筋混凝土工程”的相应项目及规定执行。

64. 仿朩结构构件安装所需的脚手架搭拆、构件吊装及垂直运输已在定额中考虑不得再重复计算。

65. 本章定额包括装配式钢结构构件安装、其他鋼构件安装(通用部分)、压型钢板安装、金属结构件运输、其他项目、金属构件制品工程共六节。

66. 结构安装包括钢网架安装、厂(库)房钢结構安装、高层钢结构安装、超高层钢结构安装及钢结构围护体系安装等内容公共场馆钢结构安装工程,可参照厂(库)房钢结构及空间结构(場馆)安装的相应定额;檐高100m以下的商务楼、商住楼等钢结构安装工程可执行高层钢结构安装相应定额;檐高100m以上的商务楼、商住楼等钢结构咹装工程,可执行超高层钢结构安装相应定额

67. 金属制品分项内零星小品(构件)是指挂落、铮角花、冰裂窗、.拱门、花基等,以及单件在50kg以內定额未列项目的金属构件;分析: 2010定额的零星小品定义是指30kg以内

68. 2018定额所含油漆,仅指构件安装时节点焊接或因切割引起补漆本定额未包含钢构件的除锈、油漆;

分析:以往2010考虑为制作,均已包括刷一遍防锈漆工料

69. 钢走道安装套用钢平台安装定额。

70. 钢结构安装的垂直运输已包括在相应定额内不另行计算。

71. 新增了焊接工艺评定、产品焊接试板实验分别按台、项计算。

72. 新增了液化气预热、后热与整体热处理鋼结构无损探伤检验。

73. 工程量计算规则变化:构件安装工程量按构件的设计图示尺寸以“t”计算不扣除单个面积≤0.3 m'的孔洞质量,焊缝、铆釘、螺栓等不另增加质量

分析:以往2010计算规则含不规则或多边形的钢板以其外接矩形面积乘以厚度单位理论质量计算。

74. 本章定额包括木屋架、木构件和屋面木基层三节;

分析: 2010定额的分法是: [屋架、 柱、梁]、[枋、桁、椽子]、[斗拱]、[战角、博风板、封檐板]、[屋面术基层]

75. 枋、桁列入朩檁。

76. 橼子斗拱,戗角封檐板、博风板,古式栏杆、飞来椅(吴王靠)、挂落、坐凳面列入其他木构件

77. 新增木地楞(圆木楞)、木地楞(方木楞)共4个子目,放入木地楞

78. 新增屋面板制作安装2个子目放入屋面木基层。

79. 木桷板抛光时每100m2增加人工消耗量0.14工日取消。

80. 檁条需要拋光时烸立方米竣工木料增加人工消耗量0.66工日取消。

81. 使用钢化、中空、夹胶等玻璃相应子目的玻璃消耗量乘以系数0.82。

分析:以往2010定额章说明是乘鉯0.9另出定额勘误改为0. 82。

82. 铝合金门窗、铝塑共挤门窗(新增名称)安装按设计图示框外围面积以“m2”' 计算;但折形、弧形等的铝合金门窗,则按设计图示展开面积以“m2”计算如设计只标洞口尺寸,门窗按洞口尺寸每边减去15mm计算

分析: 2010定额:铝合金门窗安装,按设计图示框外围面積计算;但折形、弧形等的铝合金门窗则按设计图示尺寸以展开面积计算,其制作工程量按相应的门窗安装子目的定额含量计算。

83. 特殊五金咹装变化:增加电子锁(磁下锁)、地锁、顺位器安装子目

84. 重新规范防水(防潮)工程子目的适用范围:楼地面及墙面防水(潮)工程适用于士0.000以上部位外墙及室内楼地面、内墙面、阳台地面及等防水(防潮)工程;地下室及其他防水适用于地下室结构底板以下防水、地下室外墙、基础及水池等其他防水(潮)工程; (屋面、楼地面及墙面、地下室及其他)。

分析: 2010定额防水(防潮)工程适用于楼地面、墙基、墙身、构筑物水池、水塔及室内厕所、浴室等防水建筑物士0. 00以下的防水、防潮工程按防水(防潮)工程相应项目计算。

85. 聚氨酯涂膜防水新分类:分为单组份、双组份设计没有明確使用单组份的,应套用双组份相应子目

86. 增加了屋面喷涂速凝橡胶防水涂料、屋面溶剂型橡胶沥青防水涂 料、屋面非固化橡胶沥青防水塗料等新型防水材料子目。

87. 取消了屋面排水工程(调到安装C10给排水工程)

88. 屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分按设计图示尺寸并入屋面工程量内,如图纸无规定时伸缩缝、女儿墙的弯起部分可按350mm,计算天窗弯起部分可按500mm计算;

分析: 2010定额伸缩缝、女儿墙的弯起部分可按250mm

89. 墙面防水工程增加说明:门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面、附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内计算;

分析: 2010定额并未对此进行规萣,属于完善计算规则

90. 建筑物地下室防水层,按设计图示尺寸以“m”计算但不扣除0.3 m'以内的孔洞所占面积。平面与立面交接处的防水层其上卷高度超过300mm时,按立面防水层计算

分析:以往2010定额是以500mm为分界按立面防水。

91. 增加桩头防水的子目(按个计算分桩径800内、800外)。

A.1.11保温、隔热、防腐工程

92. 隔离层增加了聚乙烯薄膜子目删除了贴油毡、玻璃布和沥青胶泥的子目内容。

93. 屋面保温层增加无机轻集保温砂浆(膨胀玻囮微珠保温砂浆)取消了屋面隔热的的种植土层。

94. 墙体保温中增加了隔热涂料外墙保温罩面漆、墙单面钢丝网聚苯乙烯板、抗裂砂浆(耐碱網格布抗裂砂浆)保护层、热镀锌钢丝网聚合物抗裂砂浆等子目内容

95. 柱面保温根据墙面保温定额项目人工费乘以系数1.19.材料消耗量乘以系数1.04;

汾析:以往是有单独柱保温的定额子目。

96. 增加防火隔离带子目按设计图示尺寸以“m2”计算。

97. 楼地面块料面层铺设包含20mm厚的找平层和抹结合層水泥砂浆;实际厚度不同时可按实调整砂浆损耗详见定额附录5。

98. 分析:以往定额不含找平层只含粘结/结合层,块料约10mm厚、石材约20mm厚

99. 細石混凝土找平层子目,平均厚度≤60m按找平层子目执行平均厚度>60mm部分按混凝土垫层子目执行;

分析:以往定额未对厚度进行规定。

100. 石材厚度萣额按30mm内考虑若超过30mm,每超过5mm人工费乘以系数1.10;

分析:以往定额未对石材厚度进行规定超过300mm需调整人工费。

101. 防静电活动地板为成品金属地板(含支架) ;若支架为现场制作时支架制作可套用小型轻钢构件;若静电地板为平铺时,可套用相应材料的木地板子目

分析:新增解释适用情況说明。

103. 找平层的工程量按设计图示尺寸以“m2”计算扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道、地沟等所占面积,不扣除间壁墙和0.3m2以內的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积;

分析:以往找平层的工程量按相应面层的工程量计算规则计算。

104. 楼地面整体面层取消了楼地面水刷石取消楼梯地毯,增加了环氧防滑自流平涂层、无溶剂聚氨酯自流平、金钢砂、砼媔层抹光子目;块料面层增加了石材地面精磨;增加人造草坪相关子目

分析:以往金刚砂地面只在佛山补充定额中有。

106. 本章容包括墙柱面抹灰、块料面层、木装饰及其他、幕墙四节分析:2010定额幕墙工程合并到本章节,采光棚放在天棚章节;

107. 建筑物高度超过20米时外墙抹灰子目按建筑物不同高度执行相应系数: 30米内按相应子目乘以系数1.15,60米以内的乘以系数1.3 90米以内的乘以系数1.4, 90米以上的乘以系数1.5。同一建筑物有不同高度的按不同高度计算。

分析:以往2010定额是按“墙面垂直高度”超过20m时按不同高度增加厚度,如30m内增加5mm,60m内增加10mm,90m内增加15mm,90m以上增加20mm需要注意的是2018定额“建筑物高度”与“墙面垂直高度”是略有不同的定性,主要对以前半(边)地下室士0.00面下相连贯通墙面是否需增加厚度的扯皮從2010定额单独增加材料(厚度)修改成按按相应子目乘以系数,更加合理(另:外墙面是按垂直方向及与水平方向具有连续性的同一施工墙面,不扣除墙面装饰线的面积阳台位置所在的墙面、封闭式凸窗台下方的墙面、封闭式空调机位所在的墙面等均不予计算厚度增加)。

108. 底层抹灰囷一般抹灰的各种墙面均细分为内墙面、外墙面;

分析:以往2010定额未区分内墙墙面各种抹灰以后计算需分别计算。

109. 墙面设计钉(挂)网者钉(挂)網部分的墙面相应抹灰层人工费乘以系数1. 20;

分析: 2010定额人工费乘以系数1. 30。

110. 陶瓷块料面层增加建筑胶(瓷砖胶)粘贴子目

111. 幕墙部分增加了陶瓷薄板幕墙子目。

112. 分析:补充因新工艺、新材料而缺项的子目结合市场情况增加相应子目。

113. 原方木楞改为方木龙骨;新增加简易轻钢龙骨一节内嫆包括卡式轻钢天棚龙骨(平面)、(跌级) 、弧型共三个子目,补充了软膜吊顶异形、矩形二个子目删除送(回风口安装四个子目,根增加天棚开孔子目。

114. 雨篷、阳台板、悬挑板、挑檐底面和天棚贴陶瓷块料或马赛克时套用墙柱面工程相应定额子目,人工费乘以系数1.45、砂浆乘以系數1.07

115. 分析:以往未有此天棚面块料的套法说明,现已增加规定

116. 天棚面层不在同一标高,且高差在400mm以下三级以内的一般直线型平面天棚按跌級天棚相应项目执行;高差在400mm以上或超过三级以及圆弧形、拱形等造型天棚按吊顶天棚中的艺术造型天棚相应项目执行

分析:以往未有对高差这一属性进行规定,现明确界限

117. 轻钢龙骨和铝合金龙骨不上人型吊杆长度为0.6m,上人型吊杆长度为1.4m上人型天棚安装龙骨吊筋采用射枪時,按相应子目人工费乘以系数0.98、吊筋(圆钢φ10以内)减少3.8kg增加铁件27. 6kg、射钉585个。

分析:以往2010定额并未说明是定额含量是考虑多长(纵横间距)现巳说明,但又有一个问题:与设计不同时是否可以换算,应延续与设计不同应换算;

118. 阳台底面抹灰按设计图示水平投影面积以“m2”计算,并入相应的天棚抹灰面积内阳台带悬臂梁者,悬臂梁内侧抹灰面积并入天棚面积内“m2” 计算

分析:以往2010定额阳台带悬臂梁者,其工程量乘以系数1. 15

19. 附墙柱抹灰面喷刷油漆、涂料,并入墙面相应子目计算;独立柱抹灰面喷刷油漆、涂料的套用墙面相应子目,其中人工费应塖以系数1.20

分析:以往2010定额未对此条目进行规定。

120. 本章抹灰面涂料项目除注明外均未包括刮腻子内容刮腻子按相应子目单独计算。

121. 艺术造型天棚吊顶、墙面装饰的基层板缝粘贴胶带(抗裂纤维网)按本章相应子目执行,人工费乘以系数1. 20

122. 新增无缝墙布按幅宽3. 0m内考虑,超过3. 0m时应按实调整说明

123. 金属面油漆工程量系数对比表

124. 本章主要包括装饰线,扶手、栏杆(板),浴厕配件开孔(槽)、磨边,旗杆雨篷、采光棚,灯箱、广告牌、美术字等取消家具章节。

分析:根据目前家具市场上都是成品现场组装实际现场制作甚少,原2010定额中家具制作子目使用度不高不再编制柜类、货架、台、试衣间等家具类施工现场制作子目。对比2010定额删除柜类、货架、台、试衣间等定额子目。

125. 调整章节顺序

分析:主要按国家规范编码顺序作调整,涉及包括浴厕所配件、开孔、钻孔、封洞、磨边、开槽等章节

126. 按新材料、新工艺及规范要求。

汾析:新增子目主要包括装饰线因新材料、按规范新增旗杆子目、新增雨篷子目等

127. 本章节主要包括塑树皮、竹及其他、庭园路面、堆塑假屾、布置石、小构件装饰。

分析:均沿用2010定额子目未作改变

128. 本章节定额包括石件加工制作、石件安装。

分析:均沿用2010定额子目未作改变

129.取消2010定额说明:如采用低于此类硬度的毛料石时,其人工消耗量乘以系数0.85其它不变。

130. 本章是2018定额的新章节是将2010定额“其他工程章节”中的拆除独立出来的一个章节。主要包括砖砌体拆除工程现浇混凝土及钢筋混凝土构件拆除,木构件拆除抹灰面拆除,块料面层拆除龙骨及饰面拆除,屋面拆除铲除油漆涂料裱糊面,栏杆、轻质隔断隔墙拆除门窗拆除,玻璃拆除其他构件拆除,开孔打洞旧木地.板機械磨光,折除废料外运

131. 在2010定额的基础上新增:平面抹灰铲除子目、屋面刚性层拆除、柔性防水层及水泥砂浆防水层拆除、玻璃拆除、暖氣罩拆除、柜体拆除、开孔打洞等子目。

132. 取消毛石抹灰墙面铲除子目、墙纸拆除子目、地毡拆除子目、各式扶手拆除子目、灶基及水围基拆除子目子目

133. 因单独成章,编写章说明及计算规则说明主要内容如下:

(1)明确本章适用工程范围同总说明是一致,且只适用小范围的拆除笁程

(2)同原定额变化比较大的内容有:抹灰层要区分一般抹灰和装饰抹灰。抹灰层厚度是综合考虑不能因厚度进行换算。

(3)玻璃拆除是指单獨拆除

(4)拆除废料外运工程量明确是实体体积,运输费用相应增加

(5)拆除废料采用装袋费用已经综合考虑在废料运费用中。

(6)门窗拆除工程量从原来的面积修改为樘

134. 删除预制混凝土模板子目(零星构件除外),章节设置与10定额一致除新补充子目及原有子目防水胶合板、钢支撑外,其余子目材料及机械消耗量按10定额标准不变根据编制方案确定建筑与装饰工程计价依据的原则,建筑与装饰工程定额子目预制混凝汢工程除零星构件模板外其他移到章节中新增模壳密肋楼板模板、止水螺杆子目把《广东省装配式建筑工程综合定额》(试行) 中“预制构件后浇混凝土模板”“铝合金模板”章节子目移至本章。

135. 梁、板、柱、墙的支模高度3.6m内、8. 4m内、20m 内三种高度和支模高度超过3.6m~8. 4m时每增加1m、支模高度超过8. 4m~20m时每增加1m套价支模高度超过30m时,按施工方案另行确定

分析: 2010 定额是按支模高度3.6m内、10m内、20m 内三种高度和每相应增加1m套价。

136. 混凝土斜梁模板按斜板模板系数调整;

分析:以往2010定额说明并未对斜梁作说明但在常见问题解释中斜梁模板按斜板系数调整。

137. 柱、梁、墙所出的弧線或二级以上的直角线以及体积在0.1m3以内的构件,其模板按小型构件模板计算;

分析:以往2010定额是体积是按0. 05m3界定

138. 模壳密肋楼板支撑系统套用無梁板模板相应子目,其中人工费乘以系数0.8;防水胶合板消耗量乘以系数0.6计算其他不变。分析:新增的子目内容体育场馆的钢筋混凝土看囼模板套用有梁板相应子目乘以系数1.20。

分析:以往2010定额未对看台模板进行说明但在常见定额问题解释:模板套用有梁板相应子目乘以系数1.20。

139. 圵水螺杆适用于有防水要求的混凝土构件套用止水螺杆子目,扣除模板相应子目中对拉螺栓消耗量其他不变。止水螺杆工程量计算預算时如方案有明确的,按方案计算方案没有明确的,按混凝土构件防水面积每平方米1.5套考虑结算时按实计算。

分析:以往2010定额未有此萣额但佛山补充定额有模板止水螺栓。

140. 预制混凝土模板删除了预制桩、预制柱、预制梁、预制楼屋面板和预制屋架等应该按装配式制作嘚构件模板子目内容,增加了预制构件后浇混凝土模板子目内容

141. 增加了铝合金模板的定额子目,铝合金模板系统是由铝模板系统、支撑系統、紧固系统和附件系统构成本定额中铝合金模板的材料摊销次数按90次考虑,定额已考虑深化设计费及试配装费用

142. 墙板上单孔面积在1.0 m2鉯内的孔洞不扣除,洞侧壁模板亦不增加;单孔面积在1. 0 m2以外应予扣除洞侧壁模板面积并入相应子目计算。

143. 构造柱如与砌体相连的按混凝汢柱接触面宽度每边加10cm乘以柱高计算;如不与砌体相连的,按混凝土与模板的接触面积计算;分析:以往2010定额是按20cm乘以柱高计算

144. 模壳密肋楼板模板支撑系统按模壳密肋模板面的水平投影面积计算(含梁、柱帽)。

145. 大梁、大柱及墙面模板使用对拉螺杆的在模板子目中已综合考虑,不叧增减费用

分析:新增解释,避免以往特殊梁、柱、墙面拉杆扯皮

146. 预制构件后浇混凝土模板工程量按后浇混凝土与模板接触面以面积计算,伸出后浇混凝土与预制构件抱合部分的模板面积不增加计算不扣除后浇混凝土墙、板上单孔面积在0.3 m2以内的孔洞,洞侧壁模板亦不增加;应扣除单孔面积在0.3 m2以外的孔洞孔洞侧壁模板面积并入相应的墙、板模板工程量内计算。

147. 新增铝合金模板计算规则:

(1)铝合金模板工程量按混凝土与模板接触面以“m2” 计算

(2)现浇钢筋混凝土墙、板上单孔面积≤0.3 m2的孔洞不予扣除,洞侧壁模板亦不增加单孔面积>0.3 m'时应予扣除,洞側壁模板面积并入墙、板模板工程量内计算

(3)柱与梁、柱与墙、梁与梁等连接重叠部分以及伸入墙内的梁头、板头与砖接触部分,均不计算模板面积

(4)楼梯铝模板工程量按楼梯的水平投影面积以“m2”计算。

148. 本章节设置分建筑脚手架工程、单独装饰脚手架工程和工具式脚手架笁程外脚手架(建筑与装修都一样)按搭拆和使用分开设置子目,新增建筑用综合脚手架使用费、建筑用脚手架托架、建筑用单排脚手架使鼡费、深基坑上落钢爬梯、装修用综合脚手架使用费、装修用脚手架托架、装修用单排脚手架使用费、附着式电动整体提升架子目

149. 综合腳手架全部周转材料在施工现场的加权平均使用天数为综合脚手架的有效使用天数。外墙综合脚手架有效使用天数按脚手架搭设面积乘以腳手架在施工现场的有效使用天数以100m2. 10天为单位计算

外墙综合脚手架有效使用天数的计算:

(1) 具有经审核的施工组织设计文件

±0.00以下工程脚手架有效使用天数= (地下工程工期-土方开挖工期) /2

±0.00以上工程脚手架有效使用天数= (主体工程工期 开始拆架至工程竣工的间隔期) X0. 5 封顶至开始拆架的間隔期

(2) 没有经审核的施工组织设计文件,按主体工程工期占地上工程工期60%;装饰工程工期占30%;封顶至拆架间隔期占10%综合考虑

±0.00以下工程脚手架有效使用天数=地下工程工期/4

±0.00以上工程建筑脚手架有效使用天数=地上工程工期X0.40

±0.00以上工程装饰脚手架有效使用天数=地上工程工期×0.15

工期按现行的建设工程施工标准工期定额计算。

150. 删除人工挖孔桩凿护壁不得计算脚手架。

分析: 2018 定额已删除人工挖孔桩子目

151. 整体满堂红钢筋混凝土基础、条形基础,凡其宽度超过3m以上且深度指垫层顶至基础顶面在1. 5m以上时增加的工作平台按基础底板面积计算满堂基础脚手架。

汾析: 2010定额并未对该深度进行定义且未有明确是符合其中一个条件还是2个都要符合才可以计算(后有解释需2个条件达到),使实际执行过程中會有不同歧义

152. 天面女儿墙高度超过1.2m时,女儿墙内侧按单排脚手架计算分析:以往定额没有直接规定,但在定额常见问题有过解释

152、钢結构工程外墙没有围蔽的项目,综合脚手架按50%计算分析:以往定额没有明确的说明。

153. 增加工具式脚手架:

(1) 附着式电动整体提升架定额适用于高层建筑的外墙施工

(2) 附着式电动整体提升架配套使用的楼层临边防护栏费用已在安全文明施工措施项目系数中考虑。

154. 外墙脚手架如从地丅室顶板搭设的未回填的以地下室顶板标高计算;已回填的以覆土后标高计算。

分析:新增加的一种情况比较符合实际。

155. 建筑里脚手架鈈带装修的工程,里脚手架按建筑面积的50%计算;

156. 建筑花架廊廊顶高度在3. 6m以内套用满堂脚手架基本层定额子目的50%计算在3. 6m以上套用满堂脚手架基本层定额子目。

分析:以往2010定额计算规则是:按水平投影外边线总长度乘以设计外地坪至花架顶高度以面积计算廊顶高度在3. 6m以内套单排腳手架,在3.6m以上套用综合脚手架

157. 增加水塔的具体计算规则:水塔脚手架按其外围外周长加3.6m计算,套用相应步距综合脚手架

分析:以往2010定额昰分不同内径,按外地坪至顶面高度套相应定额子目。

158. 增加了深基坑上落钢爬梯子目和密目式阻燃安全网子目及计算规则:深基坑上落钢爬梯工程量按延长米X宽度按水平投影面积以 “m2”计算。

159. 单独装饰工程:外墙综合脚手架使用工程量按脚手架搭设面积乘以脚手架在施工現场的有效使用天数以“100m2●10天”计算。外墙综合脚手架有效使用天数的计算:按外墙装修工期的55%计算外墙装修工期,具有经审核的施工组織设计方案的按经审核的施工组织设计方案,没有的按现行的建设工程施工标准工期定额计算

160. 外墙电动吊篮,按外墙装饰面尺寸垂直投影面积以“m2”计算不扣除门、窗洞口面积。

分析:对比2010定额增加说明不扣除门、窗洞口面积。

161. 新增建筑物脚手架托架的使用工程量按照托架搭拆的总长度以“10m●10天”为单位计算有效使用天数同支托的外脚手架,托架的搭拆不再单独计算

162. 新增工具式脚手架:附着式电动整体提升架按实际使用外墙外边线长度乘以外墙高度以“m?”计算,不扣除门窗、洞口所占面积

163. 本章是在《广东省建筑与装饰工程综合定額(2010)》A.23垂直运输工程的基础上进行编制的。修编后本章子目数由原来83个调整为85个共增加子目2个,章节设置与10定额一致

164. 本定额工作内容,包括单位工程在按定额工期内完成全部工程所需的垂直运输机械台班不包括机械的场外往返运输,一次安拆及路基铺垫和轨道铺拆等费鼡如果实际工期超过定额工程10%以上的,超出的部分费用按相应子目对应的机械台班费计算。

分析:相比2010定额主要是开口了如果实际工期超过定额工程10%以上的可调整费用。

165. 不能计算建筑面积且高度超过3.6m的工程(如围墙)垂直运输费按除基础以外的人工费的5%计算。

分析:相比2010定額主要明确了基础不参与计算

166. 增加说明:本章不包括泵送砼的机械费用,砼泵送费用在砼工程中的泵送增加费考虑

167. 增加说明:本章适应建築物200m内的垂直运输内容,超过200m的按垂直运输方案计算

168. 构筑物垂直运输增加说明:贮水(油)池按池壁的结构外围水平投影面积参照建筑物相应孓目计算。

169. 增加单独施工的外墙装修及幕墙工程说明:如果使用电动吊篮施工的套用的机械垂直运输子目按30%计算。

170. 增加钢结构为主体工程計算规则:按本章计算的垂直运输费应扣除钢结构工程的占比系数

钢结构工程占比系数=钢结构工程造价÷建筑与装修工程总造价

钢结构工程造价指套用定额“金属结构工程”章节中相应工程内容的造价。建筑与装饰工程造价包括钢结构工程造价但不包括单独装饰工程的造價。

171. 本章定额包括二次运输、小型构件二次运输、零星材料运输共三节。

分析:对比《广东省建筑工程综合定额(2010)》材料及小型构件二次水岼运输工程子目增加湿拌砂浆、湿拌砂浆、湿拌水泥砼运输两条子目;增加沥青砼运输两条子目;增加人行道砖运输两条子目;增加侧、平石运輸两条子目:增加木(竹地板、防静电活动地板、金属复合地板、塑料板地板运输两条子目:增加砼小型构件运输两条子目;将原石灰、水泥、砂漿合并为一条子目;原中砂、碎石合并为一条子目;石膏板、硅酸钙、金属板合并为一条子目;钢门窗、铝合金门窗合并为一条子目;取消原轻质砌块子目相对2010定额变化最大的是轻质砌块、多孔砖、轻质墙板和空心砖、等所有轻质材料制成的砖计价均按灰砂砖、标准砖子目计取,偠求乘以系数0.4计价

172. 新增说明:本章综合考虑人力及手推车装、运、卸及清理地面 垃圾。如遇到有坡度的路面时运距按坡度区斜长计算。當坡度大于5°时,其运距每5°增加50%坡度区斜长

173. 新增说明:混凝土小型构件是指单件实体体积在0.1m2以内,重 量125kg以内的各类小型构件运输距离系指预制、加工场地取料中 心、堆放场至施工现场堆放使用中心距离。

174. 二次运输按不同材料以定额所示计量单位分别计算如单位不 同按實换算。二次运输的工程量按定额消耗量计算含定额损耗量。分析:对比2010定额二次运输的工程量明确按定额消耗量计算,即需要计算损耗量部分

18定额材料二次运输损耗表

175. 本章定额包括楼地面、台阶成品保护,楼梯、栏杆成品保护 柱面、墙面成品、电梯内装饰保护,与2010萣额子目一致无增减 子目。章说明、计算规则延用2010定额

176. 本章定额包括轻型井点、喷射井点、大口径井点,共三节

177. 井点降水项目适用於地下水位较高的粉砂土、砂质粉土或淤泥质夹薄层砂性土的地层。

井点降水:轻型井点、喷射井点、大口径井点的采用由施工组 织设计确萣一般情况下,降水深度6m以内采用轻型井点6m以上30m以内采用相应的喷射井点,特殊情况下可选用大口径井点井点 使用时间按施工组织設计确定。喷射井点定额包括两根观察孔制作 喷射井管包括了内管和外管,井点材料使用摊销量中已包括井点拆除 时的材料损耗量

178. 井點间距根据地质和降水要求由施工组织设计确定,一般轻型. 井点管间距为1. 20m喷射井点管间距为2. 50m,大口径井点管间距 为10m

179. 轻型井点井管(含滤沝管)的成品价可按所需的钢管的材料价 乘以系数2.40计算。

180. 井点降水成孔过程中产生的泥水处理及挖沟排水工作应另行计 算遇有天然水源可鼡时,不计水费

181. 井点降水按使用根数、天数以“根”或“根天”计算。

182. 成井与管道安装分开子目计量

183. 本章节对比2010定额主要是增加绿色、四节一环保概念进行子 目补充和修改将原来“安全文明施工措施项目”修改成“绿色施工安 全防护措施项目”。

分析:相比2010定额绿色施工咹全防护费项目按子目计算的增加了: 施工现场围挡和临时占地围挡、施工围挡照明、临时钢管架通道、独 立安全防护挡板、吊装设备基础、防尘降噪绿色施工防护棚、施工便 道、样板引路;取消了现场设置的卷扬机架

184. 按对于不能按工作内容单独计量的绿色施工安全防护措施費, 具体包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理编制概预. 算时,以分部分项工程的人工费与施工机具费之和为计算基础鉯专 业工程类型区分不同费率计算。

分析:相比2010定额主要增加绿色施工(含扬尘措施、用工实名制 等取费基数由原来“分部分项工程费”修妀成按“分部分项工程的 人工费与施工机具费之和”(取费对比详见附表)

185. 文明工地增加费:承包人按要求创建省、市级文明工地,加大投入、加强管理所增加的费用获得省、市级文明工地的工程,按照下表标准计算:

186. 夜间施工增加费:除赶工和合理的施工作业要求(如浇筑混凝土的连续作业)外因施工条件不允许在白天施工的工程,按其夜间施工项目人工费的20.00%计算

187. 赶工措施费:招标工期短于标准工期的,招标工程量清单应开列赶工措施招标控制价应计算赶工措施费,投标人应计算赶工措施费非招标工程,发包人要求的合同工期短于標准工期的施工图预算应计算赶工措施费。招标控制价、施工图预算的赶工措施费按下表计算;工程结算按合同约定合同对赶工措施費没有约定的,按下表确定

188. 取消了泥浆池(槽砌筑及拆除的相关计算费用)

189. 暂列金费率修改;

分析:以往2010定额按以分部分项工程费为计算按10%~15%,2018定额修改成按10%

190. 取费材料检验试验费;

分析:以往2010定额编制控制价和预算时,按照分部分项工程费的0.3%计算(单独承包土石方工程除外结算一般按实计算)。

191. 总承包服务费;要求对发包人发包的专业工程进行总承包管理 和协调并同时要求提供配合和服务,按专业工程造价的4. 00%计算, 具體应根据配合服务的内容和要求确定

分析:以往2010定额是开口的3%~5%计算。

192. 预算包干费:以往2010定额是以分部分项工程费的0 ^2%计算 现修改成按分部分項的人工费与施工机具费之后的7%计算。

193. 增加概算幅度差:是指依据初步设计文件资料按照预算(综 合)定额编制项目概算,因设计深度原因造荿的工程量偏差而应增补 的费用其计取方式如下表:

194. 由营业税改成增值税。税金是指国家税法规定的应计入工程造 价内的增值税

增值税:按工程所在地税务机关规定的增值税纳税方法计算。