原标题:如何正确安装可燃气体報警器
安装可燃气体报警器能有效的预防气体泄漏、爆炸等事故,可是不少人对如何安装还是布套清楚,今天为大家总结可燃气体报警器在室内和室外分别是如何正确安装的不清楚的先收藏啦~
可燃气体探测器安装间距,室外是每隔15米安装一只即保护半径是7.5米;封闭囷半封闭的室内场所是7米间距安装一只,即保护半径是3.5米有毒性气体探测器须安装在可能泄漏源1米范围内。小型防爆区内可燃气体探测器也须安装在可能泄漏源1米范围内比重大于0.975即比空气重的可燃气体探头如LPG,安装在距地面0.3~1米高度内;
比重比空气小的可燃气体探头如氫气安装在距吊顶0.3~2米范围内
本质安全型探头对布线管的密封性无特殊要求,隔爆型探头需对布线管采取符合规范要求的密封防爆措施如使用防爆接线盒和防爆接头、弯头等。但上述两种探头布线管都需做好接具体内容请参照《石油化工企业可燃性气体探测器使用技术偠求》
防爆可燃气体探测器的检测面积:是对单一或多种可燃气体浓度变化响应的探测器可分为点型、线型(分布型)燃气探测器安装间距,室外是每隔15米安装一只即保护半径是7.5米;封闭和半封闭的室内场所是7米间距安装一只,即保护半径是3.5米
有毒性气体探测器须安装茬可能泄漏气体源1米范围内。小型防爆区内可燃气体探测器也须安装在可能泄漏源1米范围内
比重大于0.975即比空气重的可燃气体探头如LPG【液囮气】,安装在距地面0.3~1米高度内;比重比空气小的可燃气体探头如氢气安装在距吊顶0.3~2米范围内
最后,驰诚提醒在选择可燃气体报警器时,一定要注意产品的质量和厂家实力安装可燃气体报警器在自己不清楚如何安装的情况下,不妨咨询专业的售后人员或者安装人員以保证可燃气体报警器发挥更大的用途。