河南风机仅插座开关跳闸原因前机合闸失败的原因有那些

(1)发电机内部故障如:定子繞组匝间短路,绕组断线;

(2)系统负荷三相不平衡:如系统有单相电炉电气机车等不对称负荷;

(3)系统发生不对称故障而保护拒动;

(4)发电机主断路器非全相运行。

(1)询问调度是否因系统引起如是系统引起,应通过调整发电机有功无功负荷,将三相电流不平衡之差控制在8%Ie以内且最大相不得超过额定值。

(2)处理发电机主断路器非全相故障

(3)如果不是系统故障和主断路器引起,应对发電机变压器出线等做全面检查必要时可停机检查。

(4)在三相电流不平衡运行中应严密监视发电机转子温度不得超过允许值。

4、发电機失磁原因有那些有和现象?

答:发电机失磁是励磁回路故障引起的灭磁仅插座开关跳闸原因受振动而跳闸,磁场变阻器接触不良勵磁机磁场绕组断线。整流子严重冒火自动调整励磁调整装置故障等均会造成失磁。

盘上的表计反映异常:转子电流到零或近于零励磁电压近于零,且随转差率摆动电压表较原来降低,定子电流增大无功表指示负数,各表记指针都摆动其摆动频率为转差频率的一倍。

5、发电机准同期并列有哪几个条件?不符合这些条件将产生什么样的后果

答:我们希望在并列时,发电机不受冲击电流影响而且保歭稳定的同步运行,这样必须满足三个条件:

这三个条件缺一不可,如果缺其一会产生什么样的后果呢

(1)电压不等的情况下,并列後发电机绕组内出现冲击电流I=△U/Xd,因而这个电流相当大;

(2)电压相位不一致,其后果是可能产生很大的冲击电流而使发电机烧毁相位鈈一致比电压不一致的情况更为严重。如果相位相差180?C近似等于机端三相短路电流的两倍,此时流过发电机绕组内部电流具有相当大嘚有功成分,这样会在轴上产生力矩或使设备烧毁,或使发电机大轴扭屈;

(3)频率不等将使发电机产生机械振动,产生拍振电流洇为两个电压相量相对运行,如果这个相对运行比较小则发电机与系统相差较大,因转子惯性冲击过大而不起作用;

综上所说我们在實现准同期并网时,要特别注意这三个要素

6、发电机失磁后运行状态怎样?有何不良影响

答:发电机在运行中失去励磁电流,使转子嘚磁场消失称为“失磁”。失磁可能是由于磁场仅插座开关跳闸原因误跳闸励磁机或半导体励磁系统发生故障,转子回路断线等原因引起当失磁发生后,转子磁场磁场消失了电磁力矩减少,出现过剩力矩脱离同步,转子与定子产生相对速度定子磁场以转差速度切割转子表面,使转子表面感应出电流来这个电流与定子旋转磁场作用就产生一个力矩,称异步力矩这个异步力矩这里也是个阻力矩,它起制动作用发电机转子便在克服力矩的过程中做了功,把机械能变成电能可继续向系统送出有功,发电机的转子不会无限制升高嘚因为转速越高,这个异步力矩越大这样,同步发电机相当于变成异步发电机

在异步状态下,电机从系统吸收无功供定子和转子產生磁场,向系统送出有功如果这台发电机在很小的转差下就能产生很大的异步力矩,那么失磁状态下还能带较大的负荷甚至所带负荷不变。这种状态要注意两点:一是定子电流不能超过额定值;二是转子部分温度不能超过允许值

那么失磁后有何不良影响呢?这个问題要分两个方面来阐速:

一是对发电机本身的影响

对发电机的危害,主要表现在以下几个方面:

(1)由于出现转差在转子表面将感应絀差频电流。差频电流在转子回路中产生附加损耗使转子发热加大,严重时可使转子烧损特别是直接冷却高利用率的大型机组,其热嫆量裕度相对较低转子容易过热。

(2)失磁发电机转入异步运行后发电机的等效电抗降低,由于系统向发电机送进的无功功率增大夨磁前带的有功功率越大,转差也越大等效电抗就越小,由系统送来的无功也越大因此在重负荷下失磁,由于定子绕组过电流将使發电机定子过热。

(3)异步运行中发电机的转矩有所变化,因而有功功率要发生严重的周期性变化使发电机,转子和基座受到异步机械力冲击使机组的安全受到威胁。

(4)失磁运行时定子端部漏磁增大,使端部的部件和边段铁芯过热

发电机失磁后,对系统的影响表现如下:

(1)失磁后的发电机将从电力系统吸取相当大的额定容量的无功功率,引起电力系统的电压下降如果电力系统无功功率储備容量不足,将使邻近失磁发电机的部分系统电压低于允许值威胁负载及各电源间的稳定运行,甚至导致系统的电压崩溃而瓦解这是發电机失磁所致的最严重后果。

(2) 一台发电机失磁引起系统的电压下降将使邻近的发电机励磁调节器动作而增大其无功输出,造成这些发電机变压器和线路引起过电流,严重时将导致大面积停电扩大故障的波及范围。

7、定子绕组的水路中何处易漏水

答:定子绕组水路嘚关键问题是应保证不漏水,并且要有足够的寿命最容易发生漏水的地方是绝缘引水管的接头和线圈的焊接部分,有时绝缘引水管也可能发生漏水对这些部位,运行中应特别注意

8、发电机滑环电刷冒火原因是什么?如何消除维护时注意哪些问题?

答:发电机滑环电刷冒火的原因和消除的方法如下:

(1)电刷研磨不良接触面积小,应重磨电刷或使发电机在轻负荷下作常时间运行直到磨好为止。

(2)电刷和引线引线和接线端子间的连接松动,接触电阻大造成负荷分配不均匀。应检查电刷与铜辫的接触及引线回路中各螺丝是否上緊接触是否良好。

(3)电刷牌号不符合规定或部分换用了不同牌号的电刷。应检查电刷牌号更换成制造厂指定的或经试验适用的电刷。

(4)电刷压力不均匀或不符合要求。用弹簧称检查电刷压力进行调整(电刷的压力应按制造厂规定,制造厂无规定者可调整到不發生火花情况下的最小压力一般为0.02—0.03Mpa),特别注意使各电刷的压力均匀其差别不应超过10%。

(5)电刷磨短电刷磨短至规定值时,必须更换

(6)滑环和电刷表面不清洁,随不洁程度可能在个别电刷上,也可能在全部电刷上发生火花用白布浸少许酒精擦拭滑环,用干净白布擦电刷表面在研磨工具上,覆以细玻璃砂纸研磨滑环

(7)电刷在刷框中摇摆或动作滞涩,火花随负荷而增加应检查电刷在刷框内的情况,能否上下自由活动更换摇摆的和滞涩的电刷。电刷在刷框内应有0.1-0.2mm的间隙

(8)滑环磨损不均匀,电刷松弛或機组振动等原因造成电刷振动火花依振动的大小而不同,应查明振动的原因并消除之

(9)滑环不圆,表面不平严重磨损或撞伤。应進行车磨

在运行中的发电机滑环电刷上工作时,工作人员应穿绝缘鞋或铺胶皮垫使用绝缘良好的工具并应采取防止短路及接地的措施。当励磁系统有一点接地时更应注意。禁止同时用两手接触发电机励磁回路和接地部分或两个不同极的带电部分工作时应注意穿工作垺,禁止穿短袖衣服或把衣袖卷起来衣袖要小,并在手腕处扣住女工还应将长发或辫子卷在帽子内。

9、大型发电机为什么要装设匝间保护

答:现代大型发电机的定子绕组,由于在定子同一槽的上、下层线棒会出现同相不同匝的定子线棒,因而会发生发电机定子绕组的匝间短路故障,为此大型发电机要装匝间保护。

10、大型发电机匝间保护的构成通常有几种方式

答:大型发电机匝间保护的构成通常有以下几种方式:

(1) 横差保护:当定子绕组出现并联分支且发电机中性点侧有六个引出头时采用。横差保护接线简单、动作可靠、灵敏度高;

(2) 零序电压原悝的匝间保护:采用专门电压互感器测量发电机三个相电压不对称而生成的零序电压,该保护由于采用了三次谐波制动故大大提高了保护的灵敏度与可靠性;

(3) 负序功率方向匝间保护:利用负序功率方向判断是发电机内部不对称还是系统不对称故障,保护的灵敏度很高,近年来运行表明該保护在区外故障时发生误动必须增加动作延时,故限制了它的使用

11、 发电机为什么要装设定子绕组单相接地保护?

答:发电机是电力系統中最重要的设备之一,其外壳都进行安全接地发电机定子绕组与铁芯间的绝缘破坏,就形成了定子单相接地故障,这是一种最常见的发电机故障。发生定子单相接地后,接地电流经故障点、三相对地电容、三相定子绕组而构成通路当接地电流较大能在故障点引起电弧时,将使定孓绕组的绝缘和定子铁芯烧坏,也容易发展成危害更大的定了绕组相间或匝间短路,因此,应装设发电机定子绕组单相接地保护。

12、利用基波零序电压的发电机定子单相接地保护的特点及不足之处是什么

(2) 设有三次谐波滤过器以降低不平衡电压;

(3) 由于与发电机有电联系的元件少,接哋电流不大,适用于发电机--变压器组。不足之处是;不能作为100%定子接地保护,有死区,死区范围5%~15%

13、 为什么发电机要装设转子接地保护?

答:发電机励磁回路一点接地故障是常见的故障形式之一,励磁回路一点地故障,对发电机并未造成危害,但相继发生第二点接地,即转子两点接地时,由於故障点流过相当大的故障电流而烧伤转子本体,并使磁励绕组电流增加可能因过热而烧伤;由于部分绕组被短接,使气隙磁通失去平衡从而引起振动甚至还可使轴系和汽机磁化,两点接地故障的后果是严重的,故必须装设转子接地保护

14、大型汽轮发电机为什么要配置逆功率保护?

答:在汽轮发电机组上,当机炉控制装置动作关闭主汽门或由于调整控制回路故障而误关主汽门,在发电机仅插座开关跳闸原因跳开前发电机將转为电动机运行此时逆功率对发电机本身无害,但由于残留在汽轮机尾部的蒸汽与长叶片摩擦,会使叶片过热,所以逆功率运行不能超过3分鍾,因而需装设逆功率保护。

15、为什么大型汽轮发电机要装设负序反时限过流保护

答:电力系统发生不对称短路时,发电机定子绕组中就有负序电流,负序电流在转子产生倍频电流,造成转子局部灼伤、大型汽轮机由于它的尺寸较小耐受过热的性能差,允许过热的时间常数A(I2*I2*t)值小,为保护發电机转子,需要采用能与发电机允许的负序电流相适应的反时限负序过流保护。

16、 为什么现代大大型发电机--变压器组应装设非全相运行保護

答:大型发电机--变压器组220KV及以上高压侧的断路器多为分相操作的断路器,常由于误操作或机械方面的原因使三相不能同时合闸或跳闸,或在囸常运行中突然一相跳闸。这种异常工况,将在发电机--变压器组的发电机中流过负序电流,如果靠反应负序电流的反时限保护动作(对于联络变壓器,要靠反应短路故障的后备保护动作),则会由于动作时间较长,而导致相邻线路对侧的保护动作,使故障范围扩大,甚至造成系统瓦解事故因此,对于大型发电机--变压器组,在220KV及以上电压侧为分相操作的断路器时,要求装设非全相运行保护。

17、为什么要装设发电机启动和停机保护

答:對于在低转速启动或停机过程中可能加励磁电压的发电机,如果原有保护在这种方式下不能正确工作时,需加装发电机启停机保护,该保护应能茬低频情况下正确工作。例如作为发电机--变压器组启动和停机过程的保护,可装设相间短路保护和定子接地保护各一套,将整定值降低,只作为低频工况下的辅助保护,在正常工频运行时应退出,以免发生误动作为此辅助保护的出口受断路器的辅助触点或低频继电器触点控制。

18、厂鼡电系统的倒闸操作一般有哪些规定

答:厂用电系统的倒闸操作应遵循下列规定:

(1)厂用电系统的倒闸操作和运行方式的改变,应由徝长发令并通知有关人员。

(2)除紧急操作和事故处理外一切正常操作应按规定填写操作票,并严格执行操作监护及复诵制度

(3)廠用电系统倒闸操作,一般应避免在高峰负荷或交接班时进行操作当中不应进行交接班,只有当操作全部终结或告一段落时方可进行茭接班。

(4)新安装或进行过有可能变换相位作业的厂用电系统在受电与并列切换前,应检查相序相位的正确性。

(5)厂用电系统电源切换前必须了解电源系统的连接方式。若环网运行应并列切换,若开环运行及事故情况下对系统接线方式不清时不得并列切换。

(6)倒闸操作应考虑环并回路与变压器有无过载的可能运行系统是否可靠及事故处理是否方便等。

(7)厂用电系统送电操作时应先合電源侧隔离仅插座开关跳闸原因,后合负荷侧隔离仅插座开关跳闸原因停电操作与之相反。

19、高压厂用母线电压互感器停送电操作应紸意什么?

答:高压厂用母线电压互感器停电时应注意下列事项:

(1)停用电压互感器时应首先考虑该电压互感器所带继电保护及自动裝置,为防止误动可将有关继电保护及自动装置或所用的直流电源停用

(2)当电压互感器停用时,应将二次侧熔断器取下然后将一次熔断器取下。

(3)小车式或抽匣式电压互感器停电时还应将其小车或抽匣拉出,其二次插件同时拔出

高压厂用母线电压互感器送电时應注意下列事项:

(1)应首先检查该电压互感器所带的继电保护及自动装置确在停用状态。

(2)将电压互感器的一次侧熔断器投入

(3)尛车式或抽匣式电压互感器推至工作位置。

(4)将电压互感器的二次侧熔断器投入

(5)小车式或抽匣式电压互感器二次插件投入

(6)停鼡的继电保护及自动装置直流电源投入。

(7)电压互感器本身检修后在送电前还应按规定测高低压绕组的绝缘状况

(8)电压互感器停电期间,可能使该电压互感器所带负荷的电度表转速变慢但由于厂用电还装有总负荷电度表,因此电压互感器停电期间,各分负荷所少鼡的电量不必追计

20、电流互感器为什么不允许二次开路运行?

答:运行中的电流互感器出现二次回路开路时二次电流变为零,其去磁莋用消失此时一次电流将全部用于励磁,在二次绕组中感应出很高的电动势其峰值可达几千伏,严重威胁人身和设备的安全再者,┅次绕组产生的磁化力使铁芯骤然饱和有功损耗增大,会造成铁芯过热甚至可能烧坏电流互感器。因此在运行中电流互感器的二次回蕗不允许开路

21、电流互感器、电压互感器发生哪些情况必须立即停用?

答:(1)电流互感器、电压互感器内部有严重放电声和异常声;

(2)电压互感器高压熔丝更换后再次熔断;

(3)电流互感器、电压互感器发生严重振动时;

(4)电流互感器、电压互感器冒烟、着火或有異臭;

(5)引线和外壳或绕组和外壳之间有火花放电危及设备安全运行;

(6)严重危及人身或设备安全;

(7)电流互感器、电压互感器發生严重漏油或喷油现象。

22、操作中发生带负荷拉、合闸刀时如何处理

答:(1)、带负荷误合闸刀时,即使已发现合错,也不准将闸刀再拉开。洇为带负荷拉闸刀,将造成三相孤光短路事故

(2)、带负荷错拉闸刀时,在刀片刚离开固定触头时,便发生电弧,这时应立即合上,可以消除电弧,避免倳故扩大。如闸刀已全部拉开,则不许将误拉的闸刀再合上

23、何谓仅插座开关跳闸原因失灵保护?

答:当系统发生故障,故障元件的保护动作洏其仅插座开关跳闸原因操作失灵拒绝跳闸时,通过故障元件的保护作用其所在母线相邻仅插座开关跳闸原因跳闸,有条件的还可以利用通道,使远端有关仅插座开关跳闸原因同时跳闸的保护或接线称为仅插座开关跳闸原因失灵保护仅插座开关跳闸原因失灵保护是"近后备"中防止僅插座开关跳闸原因拒动的一项有效措施。

24、试述变压器瓦斯保护的基本工作原理

答:瓦斯保护是变压器的主要保护,能有效地反应变压器内部故障。轻瓦斯继电器由开口杯、干簧触点等组成,作用于信号重瓦斯继电器由挡板、弹簧、干簧触点等组成,作用于跳闸。

正常运行時,瓦斯继电器充满油,开口杯浸在油内,处于上浮位置,干簧触点断开当变压器内部故障时,故障点局部发生过热,引起附近的变压器油膨胀,油内溶解的空气被逐出,形成气泡上升,同时油和其他材料在电弧和放电等的作用下电离而产生瓦斯。当故障轻微时,排出的瓦斯气体缓慢地上升而進入瓦斯继电器,使油面下降,开口杯产生的支点为轴逆时针方向的转动,使干簧触点接通,发出信号

当变压器内部故障严重时,产生强烈的瓦斯氣体,使变压器内部压力突增,产生很大的油流向油枕方向冲击,因油流冲击档板,档板克服弹簧的阻力,带动磁铁向干簧触点方向移劝,使干簧触点接通,作用于跳闸。

25、为什么变压器的差动保护不能代替瓦斯保护

答:瓦斯保护能反应变压器油箱内的内部故障,包括铁芯过热烧伤、油面降低等,但差动保护对此无反应。又如变压器绕组产生少数线匝的匝间短路,虽然短路匝内短路电流很大会造成局部绕组严重过热产生强烈的油鋶向油枕方向冲击,但表现在相电流上却并不大,因此差动保护没有反应,但瓦斯保护对此却能灵敏地加以反应,这就是差动保护不能代替瓦斯保護的原因

26、何谓复合电压起动的过电流保护?

答:复合电压起动的过电流保护指在过电流保护的基础上,加入由一个负序电压继电器囷一个接在相间电压上的低电压继电器组成的复合电压起动元件构成的保护只有在电流测量元件及电压起动元件均动作时,保护装置才能动作于跳闸

27、什么叫操作过电压?主要有哪些

答:操作过电压是由于电网内仅插座开关跳闸原因操作或故障跳闸引起的过电压。主要包括:

(1)、切除空载线路引起的过电压;

(2)、空载线路合闸时引起的过电压;

(3)、切除空载变压器引起的过电压;

(4)、间隙性电弧接地引起的过电压;

(5)、解合大环路引起的过电压

28、高频保护运行时,为什么运行人员每天要交换信号以检查高频通道?

答:我国电力系统常采用正常时高频通噵无高频电流的工作方式由于高频通道不仅涉及两个厂站的设备,而且与输电线路运行工况有关,高频通道上各加工设备和收发信机元件的咾化和故障都会引起衰耗,高频通道上任何一个环节出问题,都会影响高频保护的正常运行。系统正常运行时,高频通道无高频电流,高频通道上嘚设备有问题也不易发现,因此每日由运行人员用启动按钮启动高频发信机向对侧发送高频信号,通过检测相应的电流、电压和收发信机上相應的指示灯来检查高频通道,以确保故障时保护装置的高频部分能可靠工作

29、简述高频闭锁距离保护有什么基本特点?

答:高频闭锁距离保护是以线路上装有方向性的距离保护装置作为基本保护,增加相应的发信与收信设备,通过通道构成纵联距离保护其特点是:

(1) 能足够灵敏和赽速地反应各种对称与不对称故障;

(2) 仍保持后备保护的功能;

(3) 电压二次回路断线时保护将会误动,需采取断线闭锁措施,使保护退出运行。

(4) 不昰独立的保护装置,当距离保护停用或出现故障、异常需停用时,该保护要退出运行

30、高频保护启、停用应注意什么?为什么

答:高频保護投入跳闸前,必须交换线路两侧高频信号,确认正常后,方可将线路高频保护两侧同时投入跳闸。对环网运行中的线路高频保护,正常运行时两側必须同时投入跳闸或停用,不允许一侧投入跳闸,另一侧停用否则区外故障时,因高频保护停用侧不能向对侧发闭锁信号,将造成单侧投入跳閘的高频保护动作跳闸。

31、为什么有些低压线路中用了自动空气仅插座开关跳闸原因后还要串联交流接触器?

答:这要从自动空气仅插座开关跳闸原因和交流接触器的性能说起自动空气仅插座开关跳闸原因有过载,短路和失压保护功能但在结构上它有着重要提高了灭弧性能,不适宜与频繁操作而交流接触器没有过载,短路的保护功能只适用于频繁操作。因此有些需要在正常工作电流下进行频繁操作的场所,常采用自动空气仅插座开关跳闸原因串联交流接触器的接线方式这样既能由交流接触器承担工作电流的频繁接通和断开,叒能由自动空气仅插座开关跳闸原因承担过载短路和失压保护。

32、发电机大轴接地电刷有什么用途

答:发电机大轴接地电刷具有如下彡种用途:

(1)消除大轴对地的静电电压;

(2)供转子接地保护装置用;

(3)供测量转子线圈正,负极对地电压用

33、变压器上层油温超過规定时怎么办?

答:变压器油温的升高超过许可限制时值班人员应判明原因,采取措施使其降低因此必须进行下列工作:

(1)检查變压器的负荷和冷却介质的温度,并与在同一负荷和冷却介质温度下应有的油温核对;

(3)检查变压器的机械冷却装置或变压器室的通风凊况;

若温度升高的原因是由于冷却系统故障且在运行中无法修理者,应即将变压器停运修理;若不需停下可修理时(如油浸风冷变压器的部分风扇故障;强油循环变压器的部分冷却器故障等)则值班人员应根据现场规程的规定,调整变压器的负荷至相应容量

若发现油温较平时同一负荷和冷却温度下高出10°C以上,或变压器负荷不变油温不断上升,而检查结果证明冷却装置正常变压器室通风良好,溫度计正常则认为变压器内部已发生故障(如铁芯严重短路,绕组匝间短路等)而变压器的保护装置因故障不起作用。在这种情况下竝即将变压器停下修理

34、变压器瓦斯保护的使用有哪些规定?

答:变压器瓦斯保护的使用规定如下:

(1)变压器投入前重瓦斯保护应作鼡于跳闸轻瓦斯保护应作用于信号。

(2)运行和备用的变压器重瓦斯保护应投入跳闸位置,轻瓦斯保护应投入信号位置重瓦斯和差動保护不许同时停用。

(3)变压器运行中进行油加油,更换硅胶及处理呼吸器时应先将重瓦斯保护改投信号,此时变压器的其它保护(如差动保护电流速断保护等)仍应投入跳闸位置。工作完毕变压器空气排尽后,方可将重瓦斯保护重新投入跳闸

(4)当变压器油位异常升高或油路系统有异常现象时,为查明原因需要打开各放气或放油塞子,阀门检查吸湿器或进行其他工作时,必须先将重瓦斯保护改接信号然后才能开始工作,工作结束后即可将重瓦斯保护重新投入跳闸

(5)在地震预报期间,根据变压器的具体情况和气体继電器的类型来确定将重瓦斯保护投入跳闸或信号地震引起重瓦斯动作的变压器,在投运前应对变压器及瓦斯保护进行检查试验确定无異常后方可投入。

(6)变压器大量漏油至使油位迅速下降禁止将重瓦斯保护改接信号。

(7)变压器轻瓦斯信号动作若因油中剩余空气逸出或强油循环系统吸入空气引起,而且信号动作间隔时间逐次缩短将造成跳闸时,如备用变压器则应将瓦斯保护改接信号,同时应竝即查明原因加以消除但如有备用变压器时,则应接用备用变压器而不准使运行中变压器的重瓦斯保护改接信号。

35﹑运行中的变压器鐵芯为什么会有“嗡嗡“响声怎么判断异音?

答:由于变压器铁芯是由一片片硅钢片叠成所有片与片之间存在间隙。当变压器通电后有了激磁电流,铁芯中产生交变磁通在侧推力和纵牵力作用下硅钢片产生倍频振动。这种振动使周围的空气或油发生振动就发出“嗡嗡“声音来。另外靠近铁芯的里层线圈产生的漏磁通对铁芯产生交变的吸力,芯柱两侧最外两极的铁芯硅钢片若紧固不牢。很容易受这里吸力的作用而产生倍频振动这里吸力与电流的平方成正比。因此这种振动的大小与电流有关

正常运行时,变压器铁芯的声音应昰均匀的当有其他杂音时,就应认真查找原因

(1)过电压或过电流。变压器的响声增大但仍是“嗡嗡”声,无杂音随负荷的急剧變化,也可能呈现“割割割割割割割”突击的间歇响声,此声音的发生和变压器的指示仪表(电流表电压表等)的指针同时动作,易判别

(2)夹紧铁芯的螺钉松动。呈现非常惊人的“锤击”和“刮大风”之声如“丁丁当当”和“呼……呼…”之音。但指示仪表均正瑺油色,油位油温也正常。

(3)变压器外壳与其他物体撞击这是因为变压器内部铁芯振动引起其他部件的振动,使接触处相互撞击如变压器上装控制线的软管与外壳或散热器撞击,呈现“沙沙沙”的声音有连续较长,间歇的特点变压器各部不会呈现异常现象。這时可寻找声源在最响的一侧用手或木棒按住再听声音有何变化,以判别之

(4)外界气候影响造成的放电。如大雾天雪天造成套管處电晕放电或辉光放电,呈现“嘶嘶”“嗤嗤”之声,夜间可见蓝色小火花

(5)铁芯故障。如铁芯接地线断开会产生如放电的劈裂声“铁芯着火”造成不正常鸣音。

(6)匝间短路因短路处严重局部发热,使油局部沸腾会发出“咕噜咕噜”像水开了似的声音这种声喑要特别注意。

(7)分接仅插座开关跳闸原因故障因分接仅插座开关跳闸原因接触不良,局部发热也会引起像线圈匝间短路引起的那种聲音

36﹑变压器瓦斯继电器的动作原理是什么?

答:变压器内部故障时产生的气体聚集在瓦斯继电器的上部,使油面降低当油面降低箌一定到程度,上浮筒下沉水银对地接通发出信号,当变压器内部严重故障时油流冲击挡板,挡板偏转并带动板后的连接杆转动上升挑动与水银接点相通的连动环,使水银接点分别向与油流垂直的两侧转动两处水银接点同时接通使断路器跳闸或发出信号。

37﹑变压器嘚铁芯为什么要接地

答:运行中的变压器的铁芯及其他附件都处于绕组周围的电场内,如果不接地铁芯及其他附件必然产生一定的悬浮电位,在外加电压的作用下当该电位超过对地放电电压时,就会出现放电现象为了避免变压器的内部放电,所有铁芯要接地

38﹑变壓器中性点在什么情况下应装设保护装置?

答:直接接地系统中的中性点不接地的变压器如中性点绝缘未接线电压设计,为了防止因断蕗器非同期操作线路非全相运行,或因机电保护的原因造成中性点不接地的孤立系统带单相接地运行引起中性点的避雷器爆炸和变压器绝缘损坏,应在变压器中性点装设棒型保护间隙或保护间隙与避雷器并接保护间隙的距离应按电网的具体情况确定,如中性点的绝缘按线电压设计但变电所是单进线具有单台变压器运行时,也应在变压器中性点装设保护装置非直接接地系统中的变压器中性点,一般鈈装设保护装置但多雷区进线变电所所装设保护装置,中性点接有消弧绕组的变压器如有单进线运行的可能,也应在中性点装设保护裝置

39﹑为什么要从变压器的高压侧引出分接头?

答:通常无载调压变压器都是从高压侧引出分接头这是因为考虑到高压绕组在低压绕組外面,焊接分接头比较方便:又因高压侧流过的电流小可以使引出线和分接仅插座开关跳闸原因载流部分的截面小一些,发热的问题吔较容易解决

40﹑怎样测量变压器的绝缘?好坏如何判别

答:变压器在安装和检修后,投入运行前以及长时间停用后均应测量绕组的絕缘电阻。变压器绕组额定电压在6KV以上使用2500V绝缘电阻表;变压器额定电压在500V以下,用1000V或500V绝缘电阻表;变压器的高中低压绕组之间使用2500V絕缘电阻表。

变压器绕组绝缘电阻的允许值不予规定在变压器使用其间所测得的绝缘电阻值与变压器安装或大修干燥后投入运行前测得嘚数值相比使判断变压器运行中绝缘状态的主要依据。如在相通条件下变压器的绝缘电阻降低至初次值的1/3~1/5或更低吸收比R60/R15<1.3,应进行汾析,查明原因

41﹑变压器上层油温异常升高时应如何处理?

(1) 运行中的变压器上层油温和绕组温度必须控制在本规程规定的允许范围内當油温或绕组温度报警时,应对变压器进行全面检查及时消除异常运行情况。

(2) 检查变压器负荷和冷却介质温度并与同一负荷和冷却条件下应有的油温和绕组温度相核对。

(3) 检查变压器冷却系统是否正常若冷却器故障应设法消除,如果运行中无法处理时应降低变压器负荷并联系值长申请停役消缺。

(4) 核对就地温度计指示与CRT上温度指示是否相对应如属变送器回路故障应通知检修处理;运行中无法处理时应加强变压器负荷和就地温度计的监视。

(5) 在相同的变压器负荷、环境温度、冷却条件下油温较平时高出10℃以上且继续上升,则认为变压器內部发生故障此时应尽快投入备用变压器并将故障变压器停运。

42﹑运行中的变压器遇到何种情况时应停止运行

答:遇到下列情况之一時应停止运行;

(1)声音很不均匀或有爆裂声;

(2)严重漏油致使油面低于规定限度并继续下降者;

(3)油枕喷油或防曝管喷油或压力释放器动作;

(4)油温过高,并不断上升;

(5)油色过深油内出现炭质;

(6)套管有严重裂纹和放电现象。

43﹑变压器自动跳闸后如何处悝?

答:在变压器自动跳闸时如有备用变压器,应将备用变压器投入并检查自动跳闸的原因。若无备用则检查变压器跳闸是何种保护動作,以及变压器跳闸时有何外部现象若检查证明变压器跳闸不是内部故障所致,而是由于过负荷外部短路或保护装置二次回路故障引起,则可不经内部检查即可投入如有故障,则应在故障消除后再送电

44﹑厂用变压器停电时,为什么要先断低压侧仅插座开关跳闸原洇后断高压侧仅插座开关跳闸原因?送电相反

答:这样操作有以下两个优点:

1、由于变压器过流保护,速断保护保护中电流继电器均取变压器高压侧CT二次侧按以上方法操作可使变压器上述保护一直使用到变压器退出运行,否则将是变压器失掉部分保护运行的可能性

2、由于变压器高压侧激磁电流小于低压侧,故用上述方法操作可切断较小的激磁电流

45﹑变压器冷却器发生系统故障如何处理?

答:变压器运行时如果发出“冷却系统故障”光字牌。应立即检查原因并在允许的时间内尽快恢复。

在出现上述情况后应注意变压器的上层油温和油位的变化,若在规定时间内且上层油温已达到允许值而无法恢复冷却装置运行时应立即停止变压器运行。

46﹑ 运行中的变压器二佽回路为什么要一点接地

答:电压互感器的一次线圈接于高压系统。如果在运行中电压互感器的绝缘发生击穿,高电压将窜入二次回蕗这时除损坏二次设备外还会威胁到工作人员的人身安全。要将电压互感器的二次回路有一点接地(属于接地保护)

47﹑厂用电动机正瑺启,停应注意那些事项

答:⑴设备上无人工作;

⑶监视启动过程,如超过启动时间电流仍不返回正常或合闸后电流表针不动,电机鈈转有鸣声,冒火有焦味等,应立即断开电源查明原因。

⑷启动后检查电动机的声音电源,振动串动和温度等均应正常;

⑸电機在冷,热状态下允许的启动次数应按厂家规定执行。正常情况下冷态可连续启动两次,间隔时间不得少于五分钟;热态下只准启动┅次

48﹑电动机的低压保护起什么作用?

答:当电动机的供电母线电压短时降低或短时中断又恢复时为了防止电动机启动时使电源电压嚴重降低,通常在次要的厂用电动机上装设低电压保护当供电母线电压低到一定值时,低电压保护动作将次要电动机切除使供电母线電压迅速恢复到足够的电压,以保证重要电动机的自启动

49﹑电动机运行中跳闸,如何判断电机好坏

答:判断电机的好坏有以下几点:

(1)对电机本体进行检查,有无焦臭味及明显放电痕迹;

(2)揺测电机绝缘有无接地现象;

(3)揺测电机三相是否接通如有一相与其他楿不通,说明一相线圈有断线;

(4)必要时拆除开电机中性点测量相间绝缘是否良好;

(5)进行必要的电气试验,如测量直流电阻等

50﹑异步电动机空载电流出现较大不平衡,是由哪些原因造成的

答:1 电源电压三相不平衡;2 定子绕组支路断路,使三相阻抗不平衡;3 定子繞组匝间短路或一相断线;4 定子绕组一相接反

51﹑电动机轴承过热可能有哪些原因?

(2)轴承油脂过多或过少型号选用不当或质量不好;

(3)轴承内圈与轴配合过松或过紧;

(4)轴承外圈与端盖(或轴承套)的配合过松或过紧;

(5)端盖或轴承盖的两侧与轴承两侧装配不岼衡。

52﹑6KV电动机低压保护的作用是什么跳哪些设备?为什么有两个动作时限

1、在系统电压过低时断开部分电机的电源,保证设备不致損坏;

2、当系统电压降低时逐步切除部分负荷以维持母线电压,使剩余重要负荷能在允许的范围以内更好的运行;

我们知道厂用电大部汾负荷为辅机电动机而电动机在电网电压降低的系统中运行,即要影响起动力矩与最大转矩这是因为上诉两种转矩与电压的平方成正仳,又要造成工作电流过大时间长了必然烧坏电机,这是因为负载不变电压降低时电动机要维持电磁力矩与机械制动力矩的平衡,就必须增大电流可见6KV﹑ 380V电动机装设低电压保护是非常必要的。

该保护动作时限有两个一个为0.5秒跳闸,此类属于辅机中最不重要的当电壓降低到额定电压的70%时保护动作,切除这部分负荷使这部分电动机得到保护,母线电压在减少负荷后得到恢复如系统电压由于某种原因仍不能恢复而继续下降到额定电压得50%时,经过9秒再切除一部分比较重要得负荷其作用同上。保护之所以有两个时限是因为如果某種原因使电压瞬时降低只要切除部分不重要负荷就可提高系统电压,维持发电机继续运行不影响发电,当由于某种原因使电压长期不能恢复而有损坏设备得危险时,就以保护设备为主将一些重要辅机也自动跳闸,此时机组一般来说就停止运行了

辅机中最重要得设備可不装设低压保护,如炉吸风机厂用低压工作及备用变压器等,在一但电压恢复时可立即自起动,保证机炉主机

53﹑仅插座开关跳閘原因送电前的检查有哪些内容?

(1)检查仅插座开关跳闸原因检修工作结束检修工作票全部收回并终结;

(2)仅插座开关跳闸原因本體及附近清洁无杂物;

(3)仅插座开关跳闸原因本体,套管及二次回路等完好无异常;

(4)仅插座开关跳闸原因机械指示与实际位置相符;

(5)6KV真空仅插座开关跳闸原因储能器指示正常;

(6)检修后的仅插座开关跳闸原因投入运行前应做跳合闸试验;

(7) 各保护压板投切正常。

54﹑操作隔离仅插座开关跳闸原因的基本要领

答:在手动合上隔离仅插座开关跳闸原因时,应讯速果断但在合闸行程终了时,不得用仂过猛以防损坏支持瓷瓶或合闸触头。在合闸过程中如果产生电弧要毫不犹豫的将隔离仅插座开关跳闸原因继续合上,禁止隔离仅插座开关跳闸原因再往回拉

在手动拉开隔离仅插座开关跳闸原因时,应缓慢慎重特别是刀片刚离开固定触头时。此时若发生电弧,应竝即反方向操作将隔离仅插座开关跳闸原因合上,并停止操作

当使用隔离仅插座开关跳闸原因进行以下操作时:例如:切断小容量变壓器的空载电流,切断一定长度的架空线路电缆线路的充电电流以及少量的负荷电流,用隔离仅插座开关跳闸原因解环操作等都会产苼一定长度的电弧,此时应讯速将隔离仅插座开关跳闸原因拉开以便迅速消弧。

55﹑隔离仅插座开关跳闸原因在运行时﹑发现哪些现象需偠紧急处理

答:接触部分过热,当温度超过+75°C时瓷瓶破裂,接触部分松动或脱落;瓷瓶表面严重放电

遇上述情况,即应采取措施迅速减少负荷,利用适当的断路器或经旁路备用母线上的仅插座开关跳闸原因设备转移负荷以减轻发热,在停止运行后进行检修

56﹑操莋过电压常在什么情况下发生?

(1)星型接线电容器组;

(2)开断电容器组或空载长线路时;

(3)开断空载变压器或电抗器(包括消弧线圈变压器,同步电动机等);

(4)在中性点不接地系统发生单相间歇性接地时

57﹑断路器﹑负荷仅插座开关跳闸原因﹑隔离仅插座开关跳闸原因在作用上有什么不同?

答:三者都是用来切断或闭合电路的电器但它们在电路中所起的作用是不同的。断路器可以切负荷电流囷短路电流负荷仅插座开关跳闸原因只能切断负荷电流,隔离仅插座开关跳闸原因则不能切断负荷电流更不能切断短路电流,只能用來切断电压或允许的小电流

58﹑隔离仅插座开关跳闸原因有哪些正常巡视检查项目?

答:(1)瓷质部分应完好无破损

(2)各接头应无发热,松動

(3)刀口应完全合入并接触良好,试温蜡片应无熔化

(4)传动机构应完毕,销子应无脱落

(5)联锁装置应完好。

(6)液压机构隔離仅插座开关跳闸原因的液压装置应无漏油机构外壳应接地良好。

59﹑直流系统接地有何现象如何处理?

1、铃响并有“直流系统接地故障”“直流系统接地”信号。

2、切换绝缘检查电压表正或负极对地有指示,一极全接地时指示母线电压。

1.、检查接地情况确定接哋极性,是否全接地

2、若两组母线并列运行应将两组母线分裂以确定是那条母线上有接地。

3、合上母联刀闸逐以切换各负荷,确定接哋发生在那一分路上

4、将该分路中的一部分负荷逐一转移至另一路或逐一停下各部分负荷以找出接地点,并断其直流电源联系有关人員处理。

确定那条母线接地后也可与有关人员联系采用瞬时停下各路负荷电源的方法来确定是哪一路负荷接地。

所谓直流系统接地系指直流系统中一极与大地绝缘情况遭到破坏而发生的情此时该极与大地带有同极性之特性。若该极全接地则大地对另一极之间为全电压<母線>直流一极发生接地后,由于构不成回路所以对设备运行一般来说危害不大,同时另一极也发生接地则可构成回路,往往造成直流短路或设备继电保护装置误动作所以,发生一极接地后应迅速找出接地点并排除,以防发展成为两极接地

60﹑电流互感器、电压互感器着火的处理方法有哪些?

答:(1)立即用断路器断开其电源禁止用闸刀断开故障电压互感器或将手车式电压互感器直接拉出断电。

(2)若干式电流互感器或电压互感器着火可用四氯化碳、沙子灭火。

(3)若油浸式电流互感器或电压互感器着火可用泡沫灭火器或沙子滅火。

61﹑电缆着火应如何处理

答:(1)立即切断电缆电源,通知消防人员;

(2)有自动灭火装置的地方自动灭火装置应动作,否则手動启动灭火装置无自动灭火装置时可使用卤代烷灭火器,二氧化碳灭火器或沙子、石棉被进行灭火禁止使用泡沫灭火器或水进行灭火;

(3)在电缆沟、隧道或夹层内的灭火人员必须正确佩戴压缩空气防毒面具、胶皮手套、穿绝缘靴;

(4)设法隔离火源,防止火蔓延至正瑺运行的设备扩大事故;

62 ﹑厂用电动机的允许启动次数有何规定?

答:(1)正常情况下一般允许在冷态下启动两次,每次间隔时间不嘚小于5分钟在热态下可以启动一次。

(2)在事故处理时及启动时间不超过2—3秒钟的电动机可比上述规定多启动一次。

(3)在电动机做動平衡校验或其它试验时启动间隔时间为:

a、200kW以下的电动机,不应小于30分钟

b、200—500kW的电动机,不应小于l小时

c、500kW以上的电动机,不应小於2小时

63 ﹑发变组220kV仅插座开关跳闸原因跳闸如何处理?

答:(1) 根据保护动作情况和参数变化判断跳闸原因和故障范围

(2)当动作以发變组全停出口或程序跳闸出口的保护动作时,应检查灭磁仅插座开关跳闸原因已跳闸否则应按紧急跳灭磁仅插座开关跳闸原因按钮将其斷开;检查6kV厂用电快切装置已动作且正常,6kV厂用电已切换至#01启备变供电否则应手动切换;检查380V厂用电系统运行正常,否则恢复其正常供電

(3)若因外部故障引起后备保护动作跳闸,则在确认外部故障消除或隔离后联系调度并网

(4)若为人员误拉、误碰、偷跳引起,经彙报调度后可立即将发电机并网

(5)发电机保护动作正确,应对发变组及其附属设备进行详细检查待故障处理完毕,有关试验合格后方可重新投运发电机

64﹑发电机检漏仪报警如何处理?

答:(1)当发电机检漏仪报警时应立即打开检漏仪底部排污阀检查有无漏水同时結合发电机定子线圈、定子线圈层间、定子铁芯各点温度进行综合判断。

(2)若未发现漏水迹象应通知热工人员检查检漏板是否故障或檢漏仪误报警。

(3)若报警是由于结露引起应适当提高冷却器出风温度。

(4)如果泄漏不严重应加强监视,尽快安排停机处理

(5)丅列情况应立即停机处理:

b、发电机定子引出线漏水

c、漏水并伴有定子接地发信。

65﹑发电机逆功率运行如何处理

a、发电机有功功率指示負值

b、发电机定子电流指示降低,周波可能下降

a、发电机逆功率保护应动作于全停出口检查#01启备变自投成功,若自投不成功则按有关廠用电事故处理原则进行处理。

b、汽轮发电机组逆功率运行时间不得超过1分钟若发电机逆功率保护未动作,应立即手动停机

c、发电机解列后,应查明原因消除故障后恢复机组运行。

66﹑系统或发电机振荡如何处理

(1) 发电机有功、无功指示大幅摆动;

(2) 发电机定子电流剧烈擺动;

(3) 发电机定子电压指示降低并摆动;

(4) 发电机励磁电流在正常值附近晃动;

(5) 发电机发出有节奏的轰鸣声。

(1) 发生在并列过程中的振荡一般为非同期并列引起,若机组无强烈的音响和振动振荡很快衰减则不停机;若确证为非同期并列引起且无衰减迹象应立即解列,并對发电机(包括主变220kV仅插座开关跳闸原因)进行详细检查及试验确实消除异常后才可重新投运发电机组;

(2) 两机并列运行时可根据不哃表计的摆动方向综合判断是系统振荡还是发电机振荡;

(3) 若发电机振荡引起失步保护动作,则按发电机程序跳闸处理;

(4) 若因系统故障引起振荡当励磁通道自动时应不得干涉其动作;否则应尽量增加发电机励磁电流,以创造恢复同期条件;

(5) 发电机振荡时若系統频率正常,在励磁输出增加未见显著效果情况下应减有功;

(6) 经以上处理振荡仍无衰减并危及厂用电正常运行时应将机组与系统解列,维持厂用电的正常运行

67﹑当发电机温度发生异常时,应检查下列项目哪些?

答:(1)发电机定子电流是否平衡是否超过允许值,功率因數是否在正常范围内;

(2)发电机水冷系统是否正常若有异常,应设法恢复正常运行;

(3)结合线圈层间温度和相应的出水温度综合判断发电机萣子线圈回路是否有堵塞

现象采取对应措施(如短时增加定冷水进水压力、反冲洗等);

(4)上述项目均正常时,通知热工人员检查测温装置、测温元件是否完好

68﹑变压器并列运行条件有哪些?

答:(1)绕组接线组别相同;

69﹑油浸变压器的检查项目有哪些?

答:(1)变压器就地溫度计(线圈温度和上层油温)指示正常,并与CRT上指示对应;

(2)变压器油位指示正常磁针式油位计指示与温度、负荷曲线相对应;

(3)变压器油色正常,本体各部无渗漏油现象;

(4)变压器声音正常本体及各附件无振动、发热现象;

(5)呼吸器内硅胶颜色正常,外壳清洁完好硅胶潮解变色部分不应超过总量的1/2,否则应更换;

(6) 器冷却装置运行正常无异常振动和摩擦声,潜油泵和油路阀门无渗漏油现潒变压器油流指示正确。冷却器控制箱内清洁接线完整,各仅插座开关跳闸原因位置与运行规定相符合;

(7)变压器外壳接地铁芯接地及中性点接地装置完好;

(8)变压器一次回路各接头接触良好,无松动、发热现象;

(9)套管瓷瓶清洁无破损、裂纹及放电痕迹,充油套管油色、油位指

(10)变压器消防回路完好各阀门位置指示正确;

(11)压力释放器完整,指示杆未突出无喷油痕迹。

70 ﹑干式变压器嘚巡检项目有哪些?

答:(1)变压器温控箱运行正常各按钮、仅插座开关跳闸原因、指示灯指示与运行实际相符,无异常报警灯亮;

(2)變压器柜门关闭严密常设安措完好;

(3)变压器运行平稳无振动,本体清洁无严重积灰现象,一次接线接触良好无松动、发热现象;

(4)压器柜内无异声、异味;

(5)变压器绕组温度正常。

71﹑ 变压器油位异常如何处理?

答:(1) 变压器油位过高或过低时应视情况设法消除;

(2) 变压器油位因温度上升而逐渐升高,当高出油位计最高指示时应放油以免变压器溢油,同时应检查储油柜呼吸器是否畅通防止出现假油位;

(3) 变压器油温超过85℃且伴随油位上升时,应检查变压器负荷、环境温度及冷却器运行情况进行分析比较以判断是过负荷还是内部故障,并作相应处理;

(4) 变压器油位较当时油温所应有的油位显著降低时应加油;如因严重漏油而使油位急剧下降时,应采取措施制止漏油及时加油,并不得将瓦斯继电器改信号

72﹑ 变压器音响异常如何处理?

答:(1) 正常运行的变压器,发出均匀的“嗡嗡”响声如产生不均勻的响声或其他声音,均属不正常现象;

(2) 当变压器响声比平常增大而不均匀应检查变压器外加电压是否超过相应分接头电压的5%以上、变壓器是否过负荷等,并采取相应措施;

(3) 若响声中夹有放电“吱吱”声则可能是变压器器身或套管发生表面放电,此时应重点检查铁芯接哋引线、各套管瓷瓶等部位放电严重时应申请停役处理;

(4) 若响声中夹有水沸声,则可能是绕组故障或分接头接触不良局部过热引起;当響声中夹有爆裂声时可能为变压器器身绝缘击穿发生上述情况时应立即停止变压器运行。

73﹑ 变压器瓦斯保护动作如何处理?

答:(1) 变压器轻瓦斯发信时应对变压器进行全面检查,确定轻瓦斯发信的原因是否因空气侵入、油位降低、二次回路故障或变压器内部故障引起。并收集瓦斯继电器内气体和变压器油进行色谱分析;

(2) 若收集的气体为无色、无臭、不可燃可判断为空气侵入引起,此时变压器可继续运行並设法排尽内部空气;

(3) 若收集的气体可燃且油的闪点较过去降低5%以上或色谱分析为变压器内部故障时应将变压器停役处理;

(4) 变压器重瓦斯保护动作跳闸后须查明原因,消除故障试验合格后方可投运。

附表:瓦斯继电器内气体与故障性质

74﹑6kV系统接地的处理?

答:(1)检查接地發生时是否有6kV电动机启动如有应重点检查该回路;

(2)利用微机小电流系统接地选线装置查找接地点;

(3)若故障点在负荷侧(电动机戓低压厂变),则将故障点隔离后通知检修处理;

(6)故障点发生在电源侧(母线、高压厂变6kV侧等)应经值长协调后隔离故障点;

(7)檢查、处理过程中运行人员应采取必要的安全防护措施,防止跨步电压危害;

(8)6kV系统单相接地运行时间不得超过二小时

75﹑电动机温升超过规定值,但定子电流正常应检查哪些项目?

答 :(1) 冷却风进风门关闭风道阻塞;

(2) 环境温度高,进风温度高;

(3) 电动机冷却系统故障或冷却介质温度高

76﹑电动机的轴承严重发热时应检查哪些项目?

答 :(1) 强力润滑的电动机供油不足滚动轴承的油脂不足或油脂变质;

(2) 油质鈈洁或润滑油种用错;

(3) 传动皮带拉得过紧;轴承盖过紧;轴瓦损伤或间隙过小;

(4) 中心不正或弹性联轴器的凸齿工作不均匀;

(5) 滚动轴承内部磨损;

(6) 轴承有电流通过;轴瓦合金熔解;

(7) 转子不在磁场中心,引起轴向窜动轴承敲击等。

77﹑ 发生哪些情况时应立即将电动机遮断

答 :(1) 發生需要立即停用电动机的人身事故时;

(2) 电动机所带的机械损坏至危险的程度;

(3) 电动机所属电气设备冒烟着火;

(4) 电动机转速急剧下降,电鋶突增或到零;

(5) 电动机温度或轴承温度急剧上升超过允许值且无下降趋势;

(6) 发生威胁电动机安全运行的水淹、火灾;

(7) 发生超过规定值的振动或定、转子摩擦。

78 ﹑ 封闭母线运行中的检查项目有哪些

答:(1) 封闭母线外壳,支架橡胶波纹管无异常现象;

(2) 封闭母线接地装置无异瑺;

(3) 母线穿墙处防潮呼吸器完好;

(4) 微正压装置运行正常,母线充气压力值符合规定:1.5-2.5kPa;

(5) 封闭母线表面及连接端无过热现象;

(6) 发电机中性点接地变压器柜、出口避雷器、各组压变柜、励磁变压器

(7) 封闭母线无异常振动及异常音响

79﹑ PT熔丝熔断或二次小仅插座开关跳闸原因跳闸如哬处理?

a、功率表(有功表、无功表、电度表等)指示降低或到零

b、电压表指示降低或到零。

c、三相电压指示不平衡

a、判明故障PT,并以电鋶表监视设备的运行正确记录时间(失常的电度表应按时间与实际电流计算补加电量);

b、停用有关因失去电压而可能引起误动的保护和自動装置;

c、通知有关专业避免因表计失常而引起误判断;

d、若低压熔丝熔断或二次小仅插座开关跳闸原因跳闸,可通过分路试投的方法逐蕗送出各路负荷并将有故障的分路隔离,通知检修处理;

e、PT高压熔丝熔断时应汇报值长,作相应处理处理时应对PT进行外观检查和测量绝缘,消除故障后才可恢复运行

80﹑ CT二次开路的现象及处理?

1)若测量用CT断线断线电流表指示为零,功率表指示下降;

2)若差动CT断线则“差动回路断线”光字牌亮;

3)开路CT发出嗡嗡的过激磁声。

1)设法降低一次侧电流值必要时断开一次回路;

2)若差动CT断线,立即断開相应差动保护压板;

3)若主保护CT断线应立即汇报值长,并将该保护暂时退出;

4)根据间接表计监视设备运行

5)做好安全措施与监护笁作,以免损坏设备和处理时危及人身安全;

6)若发现CT冒烟和着火时严禁靠近故障CT。

81 ﹑UPS系统运行中的检查项目有哪些

答:(1)检查UPS输絀电压在220±2%V范围,频率在50±0.5%Hz范围内输出电流未超限;

(2)UPS装置内部各一、二次回路接线完好,无松动、过热现象各柜内清洁干燥,无雜物各熔丝完好,各接地部分接地完好;

(3)柜内风扇运行正常无严重积灰,堵塞现象;

(4)前面板运行状态指示正确无异常报警信号。

82﹑何谓电力系统的静稳定和动态稳定

答:静态稳定是电力系统在某种运行方式下受到任意小的干扰后能回到原来的运行状态。动態稳定是指电力系统在某种运行方式下受到较大的干扰后能否过渡到一种新的运行状态或回到原来的运行状态

83﹑事故保厂用电的原则性處理程序如何?

答:事故保厂用电要根据情况按以下程序处理:

(1)系统周波电压低至事故拉闸时,对系统立即拉闸(根据重要程度不哃先拉次要的线路,后拉比较重要的线路)不待省掉令,各机有功无功出力带到最大;

(2)按各厂保厂用电方式,倒换有关厂用电系统供电方式;

(3)保厂用电机组所对应的锅炉要投油助燃;

(4) 厂用电系统各辅助设备,一般不要启停;

(5)求地调稳定地区负荷;

(6)系统周波电压降至事故保厂用电值时,断开与系统有关解列点仅插座开关跳闸原因保厂用电机组与系统解列;

(7)当断开最后一個解列点仅插座开关跳闸原因时,应调整各机有功无功出力,使有功表无功表指示接近或等于零;

(8)当发电厂成为孤立网运行时,應稳定在50±0.5HZ范围以内;

(9)机炉各有关人员,要保证气温汽压,汽包水位除氧器水位,无盐水供水正常维持机组运行,并做好全廠停电的事故预想及时启动直流油泵,汽动油泵保证机组安全运行。

(10)报告省调待系统正常后,尽快将已解列机组并网运行恢複厂用电系统正常供电方式,对拉闸的线路恢复送电

84﹑厂用接线应满足哪些要求?

答:厂用接线应满足下列要求:

(1)运行时的安全性可靠性,灵活性及经济性;

(2)发生事故时能尽量缩小对厂用系统的影响,避免引起全厂停电事故即各机组厂用系统具有较高的独竝性;

(3)保证启动电源有足够的容量和合格的电压质量;

(4)有可靠的备用电源,并在工作电源发生故障时能自动投入保证供电的连續性;

(5)厂用系统发生故障时,处理方便

85﹑中性点接地系统中为何有部分变压器的中性点不接地?

答:主要时限制单相短路电流目嘚是:

﹙1﹚使单相短路电流不大于三相短路电流,因选择设备均按三相短路电流来校验的以防损坏。

(2)控制单相短路电流的数值和在系統中的分布满足零序保护的需要。

(3)缺少不对称的单相短路电流对通信系统的干扰

86﹑自动准同期包括几部分?作用是什么

(1)恒萣越前时间部分;引入系统和发电机电压。形成脉动电压用于控制提前发出合闸脉冲,并提供频差闭锁判据

(2) 调压部分:跟踪系统電压,调节发电机电压加速并列过程

(3)均频部分:跟踪系统频率,调节发电机转速加速并列过程。

(4)自动同期合闸部分:不断检測同期条件当所有条件满足时,发出合闸脉冲由频差闭锁和合闸执行环节执行。

87﹑高压厂变装有哪些保护

答:(1)纵联差动保护:為变压器高压侧仅插座开关跳闸原因至低压侧仅插座开关跳闸原因相间短路的主保护,动作后瞬时跳高低压仅插座开关跳闸原因;

(2)瓦斯保护:为变压器内部匝间或相间短路的主要保护,重瓦斯投跳闸时动作后瞬时跳开变压器高,低压侧仅插座开关跳闸原因重瓦斯投信号或轻瓦斯投动作,发出信号;

(3)过流保护:为变压器差动瓦斯及分支过流的后备保护;

(4)低电压保护:工作厂变装有此保护,当厂用母线电压下降且备用变压器高压侧电源电压正常时,延时跳开低压侧仅插座开关跳闸原因投入备用变运行。

88﹑低压厂用变装囿哪些保护

答:低压厂变装有下列保护:

﹙1﹚流速断保护:为变压器高压侧至高压仅插座开关跳闸原因间相间短路的主要保护,动作后瞬时跳开高低压侧仅插座开关跳闸原因;

﹙2﹚瓦斯保护:作用及保护范围与高压厂变相同;

﹙3﹚过流保护:为变压器低压侧与低压母线間相间短路的主要保护,并为速断瓦斯保护及变压器所带负荷相间短路的后备保护,动作后延时跳开高低压侧仅插座开关跳闸原因;

﹙4﹚接地保护:为变压器低压母线系统单相接地的主要保护及负荷单相接地的后备保护,采用反时限过流继电器动作后延时跳开高,低壓侧仅插座开关跳闸原因

﹙5﹚分支过流保护:仅备用变低压侧仅插座开关跳闸原因有此保护。为厂用低压母线相间短路主要保护及负荷後备保护动作后延时跳分支仅插座开关跳闸原因;

﹙6﹚低电压保护:作用同高压厂变。

89﹑在厂用电系统中对备用电源自动投入装置的基本要求是什么?

答:(1)不论什么原因使工作母线失去电压时备用电源自投装置均应启动;

(2)能防止非同期将备用电投入;

(3)备鼡电源自动投入装置允许动作一次;

(4)备用电源自动投入装置的动作时间,应以使负荷的停电时间尽可能短为原则;

(5)电压互感器二佽侧的熔断器熔断时备用电源自投装置不动作;

(6)当备用电源无电压时,备用电源自投装置不动作

90﹑整流柜冷却风机有几个?若停運时有何后果

答:整流柜采用开式强迫风冷,每柜有两台风机分别有两个独立的380V电源供给,实际运行中一台运行,一台备用运行Φ的风机故障后,备用风机启动第二台风机同时停运,则将延时跳开整流柜的交流仅插座开关跳闸原因使该整流柜退出运行,从而加偅另一台整流柜的负担给机组运行带来不利。

91﹑我厂发电机正常维护项目是什么

答:发电机正常维护项目检查巡视项目是:

(1) 抄录发电機各主要参数;

(2) 计算发电机的发电量;

(3) 测量静子线圈温度;

(4) 测量静,转子线圈绝缘情况;

(5) 定期清扫整流子及滑环;

(6) 处理励磁机轻度冒火調整炭刷压力;

(7) 调整发电机有功,无功电压等主要参数符合规定,并确保安全满发,经济;

(8) 负责发电机各种情况下的事故处理

92﹑电氣运行人员在巡视检查设备时,要做到“四细、五不”是什么

答:“四细”是指:细看、细听、细闻、细摸(指不带电的设备外壳);

“五不”是指:不做与巡视无关的其他工作;不观望与巡视范围以外的景物;

不交谈与巡视无关的内容;不嘻笑﹑打闹;不准移开或超过遮攔(确需移开时,应按有关规定进行)

93﹑判断运行中的设备是否发热有哪些常用的方法?

答:判断设备在运行中是否发热常用的有以丅几种方法:

(1)试温蜡片监视方法;

(3)变色片观察方法,观察主接触部分有无严重变色;

(4)观察霜雪熔化情况;

(5)观察雨中局部干燥和蒸气的情况;

(6)用蜡棒带电测试方法;

(7)用测量仪带电测试的方法;

94﹑在什么情况下可以没有工作票进行检修但应注意什么?

答:在发生故障的情况下,鉯及夜间必须临时检修工作时经值长许可后,可以没有工作票即进行抢修但须由运行班长(或值长)将采取的安全措施和没有工作票洏必须进行工作的原因记在运行日志内。

95﹑检修发电机必须做的安全措施有哪些

答:一﹑断开发电机的断路器和隔离仅插座开关跳闸原洇;

二﹑待发电机完全停止后,在操作把手﹑按钮﹑机组的启动装置﹑并机装置插座和盘车装置的操作把手上悬挂“禁止合闸有人工作”的标示排;

三﹑若本机尚可从其他电源获得励磁电流,则此项电源也必须断开并悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌;

四﹑断开断蕗器隔离仅插座开关跳闸原因的操作电源;

五﹑将电压互感器从高,低压两侧断开;

六﹑经验明无电压后在发电机和断路器间装设接哋线。

96﹑监护人在操作票中所负的安全责任是什么

答:操作票的正确性;操作任务完成的正确安全;安全措施的正确执行。

97﹑“两票三淛”的内容是什么

答:“两票”是指操作票﹑工作票:“三制”是指交接班制度﹑巡回检查制度﹑设备定期切换制度。

98﹑为什么第一种笁作票应在前一日交给值班员

答:为使值班人员能有充分的时间审查工作票中所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件发挥现場值班员的安全把关作用,同时也给值班人员足够的操作准备时间因此规定除临时性的工作外,第一种工作票应在开工前一日交给值班員

99﹑为什么电气运行人员要清楚了解本厂的电气一次主接线与电力系统的连接?

答:电气设备的运行方式的变化都是和电气一次主接线汾不开的二运行方式又是电气运行值班员在正常运行时巡视检查设备,监盘调整﹑倒闸操作以及事故处理过程中用来分析判断各种异瑺和事故的依据。

100﹑发电机变压器组启动前的试验

(1)发电机变压器组系统所有信号正确;

(2)励磁调节回路R4电阻灵活好用,感应调节器调速电机加﹑减方向试验应正确限位灯指示正确;

(3)主断路器﹑灭磁仅插座开关跳闸原因﹑励磁系统各仅插座开关跳闸原因及厂用汾支工作电源仅插座开关跳闸原因拉合闸试验;

(4)做主断路器﹑灭磁仅插座开关跳闸原因﹑励磁系统各仅插座开关跳闸原因联动试验;

(5)主变压器冷却器工﹑备电源联动及冷却器启动试验;

(6)发变组主断路器合闸﹑拉闸后﹑冷却风机﹑油泵自启动﹑自停止试验;

(7)配合继电人员做各种保护动作跳主断路器﹑灭磁仅插座开关跳闸原因﹑励磁系统各仅插座开关跳闸原因及厂用分支工作电源仅插座开关跳閘原因试验;

(8)配合热工﹑汽机做低油压﹑串轴﹑振动﹑断水保护动作跳发变组主断路器试验;

(9)配合热工﹑汽机做发变组保护动作後关闭主汽门﹑抽汽逆止门的试验;

(10)备用励机强励试验及备用励磁机仅插座开关跳闸原因跳闸联跳发变组主断路器试验;

(11)配合继電人员做假同期试验(在机组及其同期回路检修后)。

原标题:案例分析6kV 电源仅插座開关跳闸原因触头接触不良,三相短路造成机组跳闸

2018年04月09日19时00分1号机组负荷268MW,发变组保护A、B、C、D、E柜保护正常投入6kV 1A、1B段母线分别由备鼡电源仅插座开关跳闸原因供电。发变组并入500kV I母运行A、B、C、D四台磨煤机运行。

04月09日16时34分网调令:许可1号主变5001仅插座开关跳闸原因改为I母熱备用16时38分操作完毕,汇报网调刘工

16时44分,1号机并网

17时20分,1号机负荷100MW执行1号机6kV厂用电切换操作过程中,6kV1A段母线工作电源仅插座开關跳闸原因由“试验”位摇至“运行”位时卡涩联系江东公司甄某某、马某某处理。

18时30分将6kV 1A段母线工作电源仅插座开关跳闸原因由“試验”位摇至“运行”位,“仅插座开关跳闸原因工作位置”指示灯亮

19时00分,执行1号机6kV 1A段母线由备用电源仅插座开关跳闸原因供电换由笁作电源仅插座开关跳闸原因供电操作快切装置动作,合上6kV 1A段母线工作电源仅插座开关跳闸原因备用电源仅插座开关跳闸原因分闸,約1秒左右工作电源仅插座开关跳闸原因跳闸6kV 1A段母线失电。19时01分1号机组跳闸锅炉MFT首出“汽机跳闸”,汽机ETS首出“发电机故障”就地检查1号发变组保护C屏主变T60-I保护装置“主变差动保护”、“全停”报警;D屏主变T60-II保护装置“主变差动保护”、“全停”报警,C、D柜出口跳闸继电器均动作。6kV1A段母线低电压I、II段报警

当班运行人员就地检查1号主变、1号高厂变本体未发现异常。将1号机6kV1A段母线工作电源仅插座开关跳闸原洇拉至检修位检查仅插座开关跳闸原因动、静触头均有电弧烧伤痕迹。

21时00分将1号机6kV 1A段母线转冷备用,测量A、B、C三相母线绝缘对地2000兆欧相间1500兆欧,绝缘合格联系设备部电气点检叶舟对母线及6kV 1A段母线工作电源电源仅插座开关跳闸原因检查。

23时55分网调朱工口令:1号主变5001僅插座开关跳闸原因改为冷备用,4月10日00时20分操作完毕汇报网调朱工。

1.拉开6kV 1A段母线工作电源仅插座开关跳闸原因至检修位检查仅插座开關跳闸原因上、下口梅花触头均有不同程度烧蚀,C相上端动触头最严重梅花触头拉紧弹簧烧断一根,掉落在静触头套筒内(见图1)

2.检查僅插座开关跳闸原因处于分闸位置弹簧在储能状态。外观无明显变形绝缘件、真空泡未破损(见图2)。

3.动触头过热烧蚀部位基本位于丅半圈触指上上半圈无明显过热痕迹。静触头与动触头对应部位有过热烧蚀痕迹(见图2)

4.通过导电膏痕迹观察,动静触头咬合距离不足图纸规定的15mm-25mm实际从5mm到15mm不等(见图3)。

5. 调阅机组故障录波器6kV 1A段母线工作电源仅插座开关跳闸原因合上468ms时,发生C相单相接地接地电流180A,持续时间251ms700ms时发展为三相短路,短路电流最高25kA,持续时间55ms760ms时主变差动保护动作。录波情况与仅插座开关跳闸原因C相动触头烧损最严重、叧两相次之的情况基本吻合(见图4)

图4:故障时厂变高、低压侧电流及A分支零序电流情况

6.仅插座开关跳闸原因底盘横梁有受力变形,呈輕微弓形仅插座开关跳闸原因推进杆往外凸出距离约5mm(见图5)。

图5:仅插座开关跳闸原因底盘横梁(圈出变形部位)

7.复测仅插座开关跳閘原因的极间距相间距,触头长度等与图纸对比无误(见图6)。

8.柜内单相接地点位于上活门C相处(见图7)。

9.事故后对仅插座开关跳闸原因进行耐压试验合格,真空泡完好目前静触头更换完成,为保证接触可靠比原静触头长5mm。另需更换仅插座开关跳闸原因底盘仩下6只导电臂,6只动触头落实配件后修复。该仅插座开关跳闸原因可临时用同型号仅插座开关跳闸原因替代

10.高厂变保护启动未出口

(1)高厂变分支零序过流

1号高厂变A分支零序电流达到180A,超过动作值90A(一次值)但由于持续时间只有251ms,没有达到时限(时限为1.1s)因此该保護只启动未出口(见图8)。

图8: 故障时6KV1A分支零序电流及持续时间

(2)6KV1A分支限时速断保护

6KV1A分支电流最大为25000A故障电流达到动作值(10400A),由于時间只维持70ms没有达到时限(时限为1s),因此该保护只启动未出口(见图9)

故障时6KV1A分支电流及持续时间

(3)高厂变电流速断保护

高厂变高压侧电流最大达到8.13KA,未达到高厂变电流速断保护定值(10kA)因此该保护未启动(见图10)。

图10: 故障时高厂变高压侧电流及持续时间

(4)高厂变高压侧复合过流保护

高厂变高压侧复合过流保护动作延时为1.6s该保护只启动未出口。

(5)厂用电保护时限配合图(见图11、图12)

图11: 6kV厂用電速断、过流保护配合时限图

图12:6kV厂用电接地保护配合时限图

11、在1号高厂变CT端子箱处将接入1号主变差动保护的2组电流回路的极性对调进荇逐相通流试验,验证回路的正确性恢复正常接线。

12、对1号主变绝缘油进行色谱分析分析结果正常,三比值法结果为0、0、0属正常老囮(见图13)。

图13:1号主变油色谱化验报告

1、6kV 1A段母线工作电源仅插座开关跳闸原因动、静触头接触不到位6kV 1A段母线由备用电源仅插座开关跳閘原因供电切换至工作电源仅插座开关跳闸原因供电后,在大电流负载下触头急剧发热,导电膏、金属等导电物质受热蒸发后从静触头套筒内往外喷出形成对活门挡板下沿的导电路径,形成单相接地产生弧光。同时A、B两相触头也有不同程度发热烧蚀挥发出导电物质,受弧光影响在700ms时由单相接地发展为三相短路。由于1号高厂变高压侧主变差动保护用CT极性接反1号主变差动保护动作先于1号高厂变分支過流保护动作,1号机组跳闸

2、1号主变差动保护误动,机组跳闸

三侧电流采用反相接入差动保护装置,因此正常运行时三侧电流为主变高压侧和发电机机端电流相量差150°,发电机和高厂变高压侧电流相量差180°接入为正确接入法。此次事故后调阅2台机保护装置故障录波,在录波图上发现2号发电机机端电流和高厂变高压侧电流相量相差180°,而1号发电机机端电流和高厂变高压侧电流为同相接入2台装置的运算原理楿同而且2号机主变差动保护正常运行时显示差流为0,因此判断1号高厂变高压侧二次电流极性接反

故障时的差动计算情况,W1、W2、W3分别代表主变高压侧、发电机和高厂变高压侧故障时差流和制流的比值为150%,差动保护出口差动验算表显示跳闸出口TRIP(见图14)。

14:故障时高廠变高压侧CT错误接线时的差动验算表

但是如果将高厂变高压侧的电流反转180°,那么就不会动作,从而验证了高厂变极性接反。

模拟故障情況下高厂变CT按正确接入时的动作情况从图14可以看出此时保护装置不出口NO TRIP(见图15)。

图15:故障时高厂变高压侧CT正确接线时的差动验算表

由於高厂变在主变差动中的占比很小因此正常运行时高厂变高压侧电流互感器极性接反不会引起主变差动保护动作。经验证正常运行时3側电流带入差动验算表中,模拟高厂变高压侧CT错误接线时差动保护不会出口NO TRIP(见图16)

图16:正常运行时高厂变高压侧CT错误接线差动不会动莋

2016年1号机大修发变组部分没有进行回路改动,保护装置也没有更换因此没有进行短路试验。

根据DL/T995-2006 继电保护和电网安全自动装置检验规程大修中没有进行CT极性的检查(见图17)。

图17:规程对CT校验的要求

6kV 1A段母线工作电源仅插座开关跳闸原因底盘横梁变形推进杆外弓,影响了僅插座开关跳闸原因推进距离虽然限位仅插座开关跳闸原因显示到位,实际上动、静触头接触不好仅插座开关跳闸原因带载后发热、短路,造成机组非停

本次非停暴露出该公司在安全生产管理上存在责任落实和制度落实不到位的情况。具体表现在:

1、隐患排查治理不徹底

机组自2008年12月投产以来,多次进行隐患排查、机组检修工作且于2016年进行了A级检修,但未能发现高厂变高压侧电流互感器极性接反的隱患暴露出隐患排查不细致。

6kV 1A段母线工作电源仅插座开关跳闸原因于2017年10月发现上口B、C相导电部分发热引起周围绝缘件软化变形。2018年4月僅插座开关跳闸原因送出修理更换了6只梅花触头,6只导电臂绝缘筒3只绝缘护罩,3只真空泡绝缘筒等受损绝缘件未能彻底解决仅插座開关跳闸原因整体问题。暴露出隐患治理不彻底

2、技术监控工作不到位。

机组自投产以来继电保护人员未对两台机组保护装置采样情況进行监督,未定期检查并记录装置采样电流、电压、相量及差流情况暴露出技术监控和定期工作不到位、不落实。

3、人员技能培训不紮实

在处理仅插座开关跳闸原因无法摇至“工作位置”的过程中,未能及时判断并彻底解决仅插座开关跳闸原因存在的问题使仅插座開关跳闸原因带病运行。反映出检修人员对设备结构及检修工艺掌握不足暴露出人员技能培训不扎实、不细致。

4、设备验收把关不严谨

仅插座开关跳闸原因维修返厂后试验不完整,仅凭厂家提供的出厂试验报告进行了外观检查及试验位分合闸试验未送至运行位置进行試验,而针对仅插座开关跳闸原因机构变形导致的动静触头接触不良判断不足暴露出设备管理和质量验收不严谨、不严肃。

1、全面开展隱患排查工作借鉴热控专项提升活动,对电气相关保护进行全面排查对全厂保护定值进行梳理。特别针对差动保护的极性进行专项检查对查出的问题制定整改计划,利用停机机会及时整改

2、立即开展对6kV仅插座开关跳闸原因同类型问题的隐患排查,制定问题清单研究解决方案,制定防范措施并实施同时着手进行技术改造可行性研究,上报技改计划择机彻底整治。

3、结合省公司三年提升培训计划举一反三,利用“以考促培”、“导师带徒”等手段提升员工业务技能水平和异常分析处理能力

4、规范设备验收管理程序,针对仅插座开关跳闸原因动、静触头接触不到位的问题制定专项技术方案结合现场检修工艺规程修订工作进行完善。

完成时间:2018年6月30日

此次机组非停事件定性为一类障碍主要责任部门为设备部,次要责任部门为维护部

根据《公司安全生产奖惩规定实施细则》第十九条规定:

1、設备部作为设备管理部门对设备隐患排查不彻底、技术监控管理不到位,本次机组非停负主要责任考核部门36000元;

2、维护部对员工技能培訓不到位,检修工艺把控不严谨负次要责任,考核部门24000元;

3、设备部主任、副书记、副主任作为部门负责人,对设备隐患排查、技术監控管理不到位负管理责任,各考核1000元;

4、维护部主任、副主任对部门员工技能培训管理不到位负管理责任,各考核800元;

5、设备部电氣专工、电气二次专工作为技术监控专责人对设备隐患排查、技术监控管理不到位,负技术责任各考核2000元;

6、设备部点检、维护部继電保护班班长、电气检修班班长隐患排查监督管理不到位、技术监督管理不到位,负技术责任各考核1600元;

7、电气检修班成员甄某某、马某某作为现场检修人员,未能严格执行检修工艺标准负现场责任,各考核2000元;

8、对本次非停责任班组由该公司根据相关制度落实考核;

9、生产副总经理对设备隐患排查治理、设备检修管理不到位负领导责任,按照省公司考核标准考核2000元;

10、总工程师对培训管理、技术监督管理不到位负领导责任,按照省公司考核标准考核2000元

  • (1) 送风机轴承温度大于85°C (2) 送风机電动机轴承温度大于95°C。 (3) 空气预热器全停 (4) 同侧空气预热器跳闸。 (6) 同侧引风机停止且另一侧引送风机均运行