1:检查马达是否短路或局部短路输出线绝缘是否良好;
3:变频器配置不合理,增大变频器容量;
4:减低转矩提升设定值
你对这个回答的评价是?
· TA獲得超过3.7万个赞
这个应该是变频器恒速运行过程中出现的过载报警
第一,负载有没有变化如果突然有比较大的负载加上去,报过载就昰正常的此时,应该选用功率更大的变频器或者是调整一下变频器的扭矩提升功能;
第二,如果负载没有变化的话请检查电机是否有問题,比方说轴承、线圈等;
第三如果是电机没有问题的情况下,有两种可能性:一是变频器硬件故障应该是检测回路,或者是模块故障;②是电磁干扰导致的变频器误报警查看变频器周围是否有大功率的谐波源在工作,比方说中频炉、电焊机、ups、大功率的变频器以及伺服等如果是电磁干扰导致的,那就采取滤波措施比方说滤波磁环,或者是变频器输入滤波器以及变频器输入电抗器等。