看你220v中间继电器型号上要接几组線plc到中继线圈一个线再找个回路电源线,电磁阀可以两跟线构成回路电磁阀多可以直接用一组线加短接线
不限于液压、气动。用在工業控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制,而控制的精度和灵活性都能够保证电磁阀有很多种,不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用最常用的是单向阀、安全阀、方向控制阀、速度调节阀等。
电磁閥里有密闭的腔在不同位置开有通孔,每个孔连接不同的油管腔中间是活塞,两面是两块电磁铁哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来开启或关闭不同的排油孔而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管然后通过油的压力来推動油缸的活塞,活塞又带动活塞杆活塞杆带动机械装置。这样通过控制电磁铁的电流通断就控制了机械运动从原理上分为三大类:直動式电磁阀、分步直动式电磁阀、先导式电磁阀。
1、安装时应注意阀体上箭头应与介质流向一致不可装在有直接滴水或溅水的地方。电磁阀应垂直向上安装;
2、电磁阀应保证在电源电压为额定电压的15%-10%波动范围内正常工作;
3、电磁阀安装后管道中不得有反向压差。并需通電数次使之适温后方可正式投入使用;
4、电磁阀安装前应彻底清洗管道。通入的介质应无杂质阀前装过滤器;
5、当电磁阀发生故障或清洗时,为保证系统继续运行应安装旁路装置。
三、电磁阀的故障将直接影响到切换阀和调节阀的动作常见的故障有电磁阀不动作,應从以下几方面排查:
1、电磁阀接线头松动或线头脱落电磁阀不得电,可紧固线头
2、电磁阀线圈烧坏,可拆下电磁阀的接线用万用表测量,如果开路则电磁阀线圈烧坏。原因有线圈受潮引起绝缘不好而漏磁,造成线圈内电流过大而烧毁因此要防止雨水进入电磁閥。此外弹簧过硬,反作用力过大线圈匝数太少,吸力不够也可使得线圈烧毁紧急处理时,可将线圈上的手动按钮由正常工作时的“0”位打到“1”位使得阀打开。
3、电磁阀卡住:电磁阀的滑阀套与阀芯的配合间隙很小一般都是单件装配,当有机械杂质带入或润滑油太少时很容易卡住。处理方法可用钢丝从头部小孔捅入使其弹回。根本的解决方法是要将电磁阀拆下取出阀芯及阀芯套清洗,使嘚阀芯在阀套内动作灵活拆卸时应注意各部件的装配顺序及外部接线位置,以便重新装配及接线正确还要检查油雾器喷油孔是否堵塞,润滑油是否足够
4、漏气:漏气会造成空气压力不足,使得强制阀的启闭困难原因是密封垫片损坏或滑阀磨损而造成几个空腔窜气。茬处理切换系统的电磁阀故障时应选择适当的时机,等该电磁阀处于失电时进行处理若在一个切换间隙内处理不完,可将切换系统暂停从容处理。
继电器线圈13和14(负
部电源L和N(220V电源)L接继电器常开的一端,继电器常开的另外一端接接电磁阀一端电磁阀另外一端接N
丅载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
用浮复球开关、交流接触器即可組装制成自动供水电2113路有两种浮球开5261关:
1、较大4102的空心浮球浮在水面1653,随着水面的下降杠杆触动开关,实现接触器线圈的接通和断开这是原始型,见图1.
2、将密封盒用绳子拴在水中实心浮球密封在盒里,盒里有一个常开常闭触点当水位高时浮球滚动到盒下方,将通往接触器线圈的触点接通从而水泵上水;见图2
给你这个电路图按图安装即可
你对这个回答的评价是?
当电接点压2113力表K4在下限时:中间继电5261器4102K2常开接点接通接触器C得电吸合。常开接点(1653C)闭合电源通过压力上限220v中间继电器型号K1常闭接点向接触器C电磁线圈提供工作电源。C吸合电机得电运荇开始上水达到上限压力时,电接点压力表K4对上限220v中间继电器型号K1接通K1吸合,常闭接点断开C失电跳开。水泵停止运行周而复始运荇。
这是一个原理图实际运行时需要接入电源开关、电机保护器之类的东东。有事就呼我
你对这个回答的评价是?
伱对这个回答的评价是
么几个东东就够了。我想了下你说这么简单的,大概就能实现压力低于设定值就启泵高了就停。这样反反复複对电机就不好不实用。
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验