隔离开关触头如何进行接触压力的测量有人知道要怎么去进行测量吗

本方案采用DBM-8100规格 高压隔离开关触指压力测试仪.

隔离开关是电力系统中使用量最大应用范围最广泛的高压开关设备由于户外隔离开关是唯一完全 暴露在大气环境中工作、受环境气候条件影响最直接和最严重的电气设备,它的运行条件比较恶劣容易产生机械或电气方面的故障。尤其是触指接触部分容易受雨 水、灰尘及有害气体的侵袭产生接触不良而导致发热提供触指压力的弹簧会因发热而退火使压力降低,这样更导致触指发热形成恶性循环最终烧坏触指酿成事故 在检修时往往只注意更换明显失效和断裂的弹簧,而对那些压力降低的弹簧无法判断与更换这样在再次运荇中,每个触指电流的分布会因压力不同而不同差别越 大电流分布越不均匀,长期运行后就会发生接触不良而过热触指的发热会恶性循环,一个触指接触不好就会漫延整个触头接触不良同时有不少隔离开关的触指压 力可调,如果在检修时调整压力不够或每个触指的调整压力有差别同样会出现上述现象

DBM型高压隔离开关触指压力测试仪也可用于隔离开关制造厂对触指压力的检验;改变压力传感器的形状吔能测量断路器的触指压力。

  • 高压隔离开关触指压力测试仪 DBM8100型

  • 金属触头的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关

  1. 确定需要测量隔离开关触指壓力的触头接触面的宽度(用游标卡尺测量)

  2. 用于GW16、GW22、 GW6等折叠式、剪刀式隔离开关模拟触头的调整方法拆除附件4、附件5,装上附件1、附件3销(“1”用于静触头直径60mm的刀闸静触头直径40mm的刀闸装附件2、附件3销),将卡尺锁定在a上卡住模拟触头,再缓慢调节螺栓S调好后锁紧螺毋N

  3. 用于GW4、GW5、GW7等转入式隔离开关模拟触头的调整,装上附件4.1(4.1用于触头宽度58-70mm的刀闸4.2用于触头宽度70-83mm的刀闸),将卡尺锁定在a上卡住模拟触頭,再缓慢调节螺栓S调好后锁紧螺母N。

  4. 连接好接地线和传感器信号线打开测试仪电源,等待2-3秒后进入测试菜单然后按【确定】键进叺

  5. 将调整好的模拟触头在需要测量的触指与触头接触线处,用手握住手柄使前端张开至a值此时测试仪液晶上显示两组数字,一组是随模擬触头感受压力的大小显示瞬时值随着压力值的微小变化,数值都有变化;另一组跟踪模拟触头感受压力的峰值(最大值)压力显示并洎动锁定整个测量采样过程最多记录为3分钟,此过程中观察液晶显示数据,大约3-5秒测试完成后当用户发现测量值基本稳定后,按一丅【确定】键完成测量

  6. 各种不同的隔离开关模拟触头调试的方法:

    折臂式隔离开关未装静触头用DBM-8100的测量示意图。测量时将调整好模拟触头(调整方法见4.1.3)放入待测触指中,使模拟触头张开限定位置为止这时压力仪上显示的读数即为该触头的接触压力。

  7. 折臂式隔离开关已裝静触头用DBM8100示意图测量时将模拟触头尺寸a调整到大于静触头1mm左右,如静触头直径为Φ40mm则需调整a=41mm。一只手使缓慢地使模拟触头张开叧一只手抓住静触头晃动,如果静触头能在触指中轻松滑动或转动这时压力测试仪上显示的读数即为该触头的接触压力。注意:模拟触頭的张开速度应该很缓慢!

  8. 触头转入式隔离开关(GW4-40.5/126、GW5-40.5/126等型号)触指压力测量示意图为了测量准确和方便,可装配定位件6它能上下和前後定位。将测试头对准接触线后调整固定定位件的螺栓,使触指尖到接触线的距离等于L

  9. 测量户内隔离开关的示意图,装上附件8、9后可鉯测量触刀开距为8-40mm范围内户内隔离开关当开距大于40mm时,就可以反装附件8进行测量

  • 由于合闸时触头有冲击力,所以压力读数不能按“峰徝”!

  • 注意:模拟触头的张开速度应该很缓慢!

  • 测量触指压力要在高空用弹簧秤测压力不但不方便、不准确也不安全,有些结构的隔离開关的触指压力用弹簧秤根本无法测量

  • 差别越大电流分布越不均匀长期运行后就会发生接触不良而过热。

经验内容仅供参考如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士

作者声明:本篇经验系本人依照真实经历原创,未经许可谢絕转载。

31. 什么叫接触电压什么叫跨步电壓?

答:人站在发生接地故障的设备旁边(相距约0.8m)手触及设备外壳那么人与所触及的两点(手和脚)之间所呈现的电位差就叫做接触點压。

人在接地短路点周围行走两脚之间(跨距约0.8m)的电位差叫做跨步电压

32. 作业组成员的职责是什么?

答:作业组成员服从工作领导人嘚安排要确认各自的职责。对不安全的=和有疑问的命令要果断及时的提出意见

33. 进行远离带电部分的作业时应遵守哪些规定

答:进行远離带电部分的作业时必须遵守下列规定:

(1) 作业人员在任何情况下与带电部分之间必须保持规定的安全距离。

(2) 作业人员和监护人员嘚安全等级不得低于二级

(3) 在高压设备外壳上作业时,作业前要先检查设备的接地必须完好

34. 变压器的名牌上主要有哪些内容

答:型號、额定容量、额定电压、额定电流、线圈接线组别、阻抗电压、短路损耗、空载电流、空载损耗、冷却方式

35. 在同一个连接部分内检修和實验同时进行时,作业有什么要求

答:(1) 在高压实验与检修作业之间要有明显的断开点,切要根据试验电压的大小和被检修设备的电壓等级保持足够的安全距离

(2) 在断开点的检修作业侧装设接地线,高压实验侧悬挂“止步高压危险”的标识牌,标识牌要面向检修莋业地点

36.牵引变电所应建立的原始记录有哪些?

1值班日志2设备缺陷记录3蓄电池记录4保护装置动作及断路器自动跳闸记录5保护装置整定记錄6避雷器动作记录7主变压器过负荷记录

37.值班人员接到倒闸任务后该如何做?

值班人员接到倒闸任务后操作前要先在模拟盘上进行模拟操作,确认无误后方可进行倒闸在执行倒闸任务时,监护人要手持操作卡片或倒闸表与操作人共同核对设备位置进行呼唤应答,手指眼看准确、迅速操作。

38.值班人员在什么情况下应增加巡视次数

1设备过负荷,或负荷有显著增加时2设备经过大修、改造或长期停用后偅新投入运行;新安装的设备加入系统运行。3遇有雾、雪、大风、雷雨等恶劣天气、事故跳闸和设备运行中有异常和非正常运行的

39.巡视變压器时应注意什么?

1防爆管的玻璃应无破裂密封良好。2呼吸器内干燥剂颜色正常3瓦斯继电器内应无气体。4冷却装置、风扇齐全运荇正常。5有载调压开关装置位置指示、动作计数器显示正确低压侧母线电压在调节范围之内。

40.巡视油断路器时应注意什么

1排气管及其隔膜、防爆装置应正常。2分合闸指示器与实际状态相符

41.对继电保护装置的基本要求有几点要求?

1)选择性2)速动性3)灵敏性4)可靠性

42.巡视端子箱时应注意什么

箱体应清洁、牢固、不倾斜、密封良好,箱体内外无严重锈蚀2)箱内端子排应完好清洁,连接整齐、牢固接触良好。闸刀接触良好、无烧伤熔断器不松动。

43. 巡视隔离开关时应注意什么

1)闸刀位置应正确,分闸角度或者角度应符合规定2)觸头应接触良好,无严重烧伤3)电动操作机构分合闸指示器应与实际状态相符。机构箱密封良好部件完好无锈蚀。4)手动操作机构应該加锁

44. 巡视电容补偿装置时应注意什么?

1电容器外壳应无膨胀、变形、接缝应无开裂、无渗漏油2熔断器、放电回路及附属装置应完好。3电抗器无异味空心电抗器线圈本体及附近铁磁件无过热现象;油侵式电电抗器油位正常符合要求,无渗漏油现象4室内温度符合规定、通风良好。

45.用万用表查二次回路故障的方法有

导通法、压降法、电位法三种。

46.什么叫保护接零接零的目的是什么?

变压器或发电机Φ性点引出并接了地的接地中性线叫零线接零就是将设备外壳接到接地的中性线上。接零的目的是为了保证人身安全防止触电事故。

47.什么叫电流的热效应

电流通过金属导体的时候,通电导体的内能增加温度升高,这就是电流所谓热效性

48.互感器出现什么情况应立即停止运行?

1高压熔断器连续烧断2次2音响很大且不均匀或有爆裂声。3有导味或冒烟4喷油或者着火。5由于漏油使油位不断下降或低于下限6严重的火花放电现象。

49.牵引变电所倒闸作业的主要内容及遵循的原则

内容;倒换电源,倒换主变断路器的投退。

原则;不影响系统功率穿越不中断向牵引负荷供电。

50.简述变压器的组成

变压器由铁芯、线圈、油箱、变压器油、绝缘套管、储油柜、吸湿器、热虹吸过濾器、安全气道、分接开关、冷却系统、温度计、气体继电器组成。

51.简述牵引变电所倒闸作业的安全操作步骤

1明确主接线正常运行时,兩回电源的供电状况以及主接线中各开关的通断状况。2停电时先停负荷,后停电源;送电时先送电源后送负荷。3隔离开关与断路器串联时隔离开关应先合后分。4隔离开关与断路器并联时隔开应先分后合。5隔开带接地闸刀时停电时;先断主闸刀,后闭合接地闸刀;送电时;先断接地闸刀后闭合主闸刀。

52.什么叫牵引变电所的电气主连接和主接线图

牵引变电所的电气主接线是指由隔离开关、互感器、避雷器、断路器、主变压器、母线、电缆等高压一次电气设备,按一定的顺序连接的表示接受和分配电能的电路表明一次电气设备楿互连接关系和工作原理的电气连接图叫主接线图。

53.什么是断路器的合闸时间

在额定操作电压或者压力下,从断路器合闸线圈通电开始臸主触头刚接触为止的时间

54.断路器的操作机构由哪几部分构成,其作用分别是什么

1能量转换装置;其他形式能量—机械能

2传动机构;執行元件。

3保持与脱扣机构;既可使断路器保持于合闸位又可自由分闸。

4控制系统;对断路器实现远动控制

5缓冲装置;吸收剩余操作功,使机构免受机械冲击

6联锁装置;防止断路器误操作和误动作。

55.什么叫变压器的铁损和铜损

铜损;指变压器一、二次电流流过该线圈电阻所消耗的能量之和。由于线圈多用铜导线作成故称为铜损。铁损;指变压器在额定电压下(二次开路)在铁芯中消耗的功率,其中包括激磁损耗和涡流损耗

56.对电气主接线有哪些基本要求?

1具有供电的可靠性2具有运行上的安全性和灵活性3简单、操作方便4具有建設及运行的经济性。5应考虑将来扩建的可能

57.油在高压熔断器中的作用是什么?

油开关中的油主要是用来熄灭电弧的当开关切断电流时,动触头和静触头之间产生电弧由于电弧的高温作用,使油剧烈分解成气体气体中氢占70%左右,它能够迅速地降低孤柱温度和提高极間的绝缘强度所以我们用油作为熄灭电弧的介质。

58.断路器的操作机构应满足哪些基本要求

为了可靠的完成断路器的分合闸,操作机构應满足以下基本要求;1具有足够的操作功(即要使断路器的动触头作分合闸操作时所要做的功)2具有高度的可能性,操作机构不应拒绝動作或者误动作3动作迅速,即断路器分合闸动作要求快4结构简单,尺寸小重量小,价格低廉

59.什么叫断路器的开断时间?

断路器的開断时间是指保护装置发出跳闸脉冲到断路器触点间的电弧完全熄灭的时间

60.断路器检修时为什么必须断开二次回路电源,应断开的电源包括哪些

答:断路器检修时,二次回路如果有点会危及人身和设备安全,可能造成人身触电、烧伤、挤伤和打伤;对设备可能造成二佽回路接地、短路甚至造成继电保护装置误动或拒动,引起系统事故

应断开的电源包括:(1)控制回路电源;(2)合闸电源;(3)信號回路电源;(4)重合闸回路电源;(5)运动装置电源;(6)事故音响回路电源;(7)保护闭锁回路电源;(8)自动装置回路电源;(9)指示灯回路电源。

需要题库的小伙伴请私信索取。另外还有在线答题小程序等你来哦!
欢迎关注“变电小课堂”,分享变电专业小知識带来大收获,希望你喜欢!