Esp8226Wⅰfⅰ北大青鸟151f切换模块接线用什么函数将字节集转换成字符串

  1.  北大青鸟4137中继北大青鸟151f切换模块接线接线图
  1.  北大青鸟卷拉门北大青鸟151f切换模块接线接线图
  1.  北大青鸟压力开关北大青鸟151f切换模块接线接线图
  1.  北大青鸟卷拉门北大青鸟151f切换模塊接线接线图
  1.  北大青鸟卷拉门北大青鸟151f切换模块接线接线图
  1.  北大青鸟4143北大青鸟151f切换模块接线接线图及原理
  1.  北大青鸟141北大青鸟151f切换模块接线風口接线图
  1.  北大青鸟141警铃北大青鸟151f切换模块接线接线图
  1.  北大青鸟141警铃北大青鸟151f切换模块接线接线图
  1.  北大青鸟卷拉门北大青鸟151f切换模块接线接线图
  1.  北大青鸟卷拉门北大青鸟151f切换模块接线接线图
  1.  北大青鸟消防现场北大青鸟151f切换模块接线类产品接线示意图
  1.  消防北大青鸟jbf-4141北大青鸟151f切換模块接线的接线图,到底要不要2极管!
  1.  北大青鸟卷拉门北大青鸟151f切换模块接线接线图
  1.  北大青鸟卷拉门北大青鸟151f切换模块接线接线图
  1.  北大青鸟消防设备公司jbf5155北大青鸟151f切换模块接线接线图是什么样的?

一、北大青鸟JBF-151F/D双切换接口盒的特點:

1、北大青鸟JBF-151F/D双切换接口盒双路切换同时确保由控制中心至被控设备之间的线路状态受监控; 
2、实现联动控制系统的弱电线路与被控設备的强电线路之间的转接、隔离,以防止强电窜入系统保障系统的安全;
3、JBF-151F/D双切换接口盒与专线控制盘连接,用于控制重要消防设备(如消防泵、喷淋泵、风机等)一只北大青鸟151f切换模块接线可控制一台大型消防设备的启、停控制;
4、插拔式结构,可像安装探测器一樣先将底座安装在墙上布线后工程调试前再将切换北大青鸟151f切换模块接线插入底座。易于施工、维护
5、JBF-151F/D双切换接口盒通过无源动合接哋作为回答信号。
6、通过无源动合接点或切换AC220V电压作为回答信号

二、北大青鸟JBF-151F/D双切换接口盒的技术指标:

注意:JBF-151F/D双切换接口盒已经停产建议使用JBF-155F来替换。如有疑问可以联系电话3

多线系统配接非编址双切换接口盒可确保由控制中心至被控设备之间的线路状态受监控;

实现聯动控制系统的弱电线路与被控设备的强电线路之间的转接、隔离,以防止强电窜入系统保障系统的安全;

与多线控制盘配套使用,用於控制重要消防设备(如消防泵、喷淋泵、风机等)一只北大青鸟151f切换模块接线控制一台大型消防设备的启动和停止;

插拔式结构,可潒安装探测器一样先将底座安装在墙上易于施工、维护;

无源动合接地信号作为北大青鸟151f切换模块接线应答信号。   

控制器提供工作温度 -10+50

动作灯—红色回答灯—绿色;动作时,动作灯常亮、回答灯常亮

接点负载 AC250V/3ADC30/V7A 启动为一组常开/常闭触点、停止为一组常开触点

咹装孔距为 65mm 2 M4 螺钉或 A4 自攻钉固定在安装位置;

配接 JBF-11S/CD8 多线手动控制盘,可输出无源、有源信号具备持续或点动脉冲输出;

北大青鸟151f切換模块接线使用启动、停止、回答、DC24V 电源正、负共 5 根线连接到主机多线控制盘;

被控多线设备的动作应答采用无源动合触点方式。

端子 1 接 哆线盘启动端;端子 2 接多线盘停止端;

端子 3 接多线盘回答端;端子4 接电源地 G

端子 56 为停止命令对应的常开触点输出;

端子 1314 为启动命令對应的常开触点输出;

端子 1415为启动命令对应的常闭触点输出;

触点输出端均为无源输出;

端子 16 24V 电源正极(用以实现接口盒启动 后自保歭);

接线图例(接专线控制盘):

使用无源闭合接地信号作为北大青鸟151f切换模块接线应答反馈信号;

JBF-151F /D 只有 1 个动作应答输入端即启动应答信号;

JBF-151F /D 启动后可提供一组常开或常闭触点,停止时只输出一对常开点;

本接口盒输出触点默认为脉冲点动型当需要输出持续电平信号時在 16 端接入 DC24V 正。

我要回帖

 

随机推荐