  在购买回家后不仅仅需要了解正确的操作方法,还要了解一下突发故障如何避免机处理下面小编为大家分享一下下媔几点故障原因及处理方式。

  柴油发电机不发电的现象及处理方法

  1、现象:接线错误

  处理:按接线图检查纠正。

  2、现潒:转速太低

  处理:测量转速并使之保持额定值。

  3、现象:定子绕组到发电机配电设备之间的接线头有油泥或氧化物接线螺絲松脱,连接线断线、定子绕组断线

  处理:用万用表或试灯法查明断线处。检查各接线螺丝连接情况及接触情况

  4、现象:励磁回路断线或接触不良。

  处理:用万用表查明断线处将断线处重新焊牢包扎绝缘。

  5、现象:整流管(包括整流二极管、可控硅)损坏

  处理:调换已损坏的元件。

  6、现象:电刷与滑环接触不良或电刷压力不够

  处理:清洁滑环表面,打磨电刷使其與滑环表面吻合,增加电刷压力

  7、现象:刷握生锈,电刷不能上下滑动

  处理:用砂布擦净刷握内表面,如损坏应更换。

  8、现象:励磁机电刷位置不正确电刷损坏或弹簧压力不够。

  处理:将电刷调至正确位置更换电刷,调整弹簧压力

  9、现象:原动机旋转方向不对。

  处理:改变原动机旋转方向

  柴油发电机的基本结构是由柴油机和发电机组成,柴油机作动力带动发电機发电

  柴油机的基本结构:由气缸、活塞、气缸盖、进气门、排气门、活塞销、连杆、曲轴、轴承和飞轮等构件构成。

  柴油发電机的柴油机一般是单缸或多缸四行程的柴油机活塞在运动中完成四个行程:进气行程、压缩行程、燃烧和作功(膨胀)行程及排气行程。希望可以给大家带来帮助

  当活塞由上向下运动时进气门打开,经空气滤清器过滤的新鲜空气进入气缸完成进气行程活塞由下姠上运动,进排气门都关闭空气被压缩,温度和压力增高完成压缩过程。

  活塞将要到达最顶点时喷油器把经过滤的燃油以雾状噴入燃烧室中与高温高压的空气混合立即自行着火燃烧,形成的高压推动活塞向下作功推动曲轴旋转,完成作功行程

  作功行程完叻后,活塞由下向上移动排气门打开排气,完成排气行程每个行程曲轴旋转半圈。经若干工作循环后柴油机在飞轮的惯性下逐渐加速进入工作

  以上是小编,为大家分享的关于柴油发电机不发电是什么原因的相关内容。

英格发电机最常见的故障及解决方法:

机械部分: a. 轴承故障:《 》进行故障查找,并采取解决措施
 
b. 振动大:检查发动机与发电机的对中及安装情况,可能的原因有:   ①联轴器不对中  ②共用底盘安装不良。  ③发动机与发电机扭振计算失误导致出现共振。c. 来自发电机的过量振动并伴随嗡嗡声:   ① 三相發电机某一相负载过大或对地短路超过了发电机可接受的水平,负载不平衡导致发电机振动超标  ② 发电机定子短路。 d. 发电机机壳过热(超过80℃):   ① 进风、出风处设计不合理或有异物阻碍进出风。  ② 进出风循环不合理热风回流进风口。  ③ 发电机过载电气部分 a. 不发電:   ① 发电机电压表环或连接线错误     措施:用万用表检查发电机输出端电压,如有电压则应仔细检查控制屏线路或更换电压表。   措施:茬机组静止状态下脱开励磁机定子引出线F1、F2,用12V蓄电池正极接F1,负极接F2起动发电机组,测量发电机组输出端电压若电压在400V左右且三相岼衡,则说明发电机主定子、主转子、励磁机定子及旋转整流器组件运行正常停机,更换AVR恢复发电机连接线,起动机组发电机电压應正常。 
  
在机组静止状态下脱开励磁机定子引出线F1、F2,用12V蓄电池正极接F1负极接F2。起动发电机组测量发电机输出端电压,若电压低于360V鉯下且三相平衡则发电机旋转整流器、主转子、励磁机定子、励磁机转子中某个部件有故障,首先通过测量排除旋转整流器(二极管、壓敏电阻)故障若六个整流二极管及压敏电阻都正常,则需要测量主转子绕组、励磁机定、转子的电阻值各电阻值应符合以下标准数據,如果某个部件电阻值偏离标准值则需要修理该部件。

     以上是由江苏星光发电设备有限公司为大家提供的最常见的故障及解决方法唏望对各位用户有帮助。如需了解更多解决方法欢迎拨打星光热线:

  汽车发电机损坏后电瓶就不能的及时补充电因此汽车发电机损坏后第一个症状就是电瓶亏电。还会出现车辆启动无力或者启动后出现各种小问题,缺缸、无力、報故障码充电灯点亮等。

  当发现充电指示灯亮起电瓶电量不足时就要检查一下发电机是否发电、电瓶是否正常充电。最简单的办法就是车辆启动后用万能表测量电瓶的电压。发电机正常工作时输出电压为13.5-14.2V左右电压高低与发动机转速、电瓶剩余电量有关系。发动機转速高则输出电压高。电瓶亏电则充电电流大发电机电压也会被拉低。如果没有万用表一些能显示电压的充电器也可以看到电瓶當前电压:

  车辆启动后电瓶电压不增加,电压在13V以下

  就可以判断出电瓶不充电发电机不能为电瓶充电。这种情况下作为用户来讲 僦没有必要在查下去了毕竟大多数用户没有处置能力 ,更换维修还是交给专业的人好一些

  如果进一步查,那么就应该查发电机供電是否正常励磁电压是否正常。发电机后面最粗的一根线是电压输出线正常情况下是与电瓶正极连接的,因此测量一下该线对地是否囿12V没有则证明线路有问题,检查排出即可也就是下图中的B+接线柱:

  当然不同的发电机输出端子也是不同的,有的是螺丝有的是插件:

  万变不离其宗原理都是一样的。有12V则检查一下励磁电压是否正常毕竟发电机需要励磁才能发电。我们看一下发电机原理图就明白叻:

  调节器为励磁线圈提供励磁电压励磁线圈接通电源后就会产生一个磁场,当发电机旋转时励磁线圈也随之旋转这样就产生了一個旋转的磁场,三项定子线圈感应出电流经过6只二极管整流后输出14V直流电,为电瓶充电、为电器设备提供电源因此这里面励磁电压很偅要,没有励磁发电机是不会发电的但是调节器往往都内置在发电机中,励磁电压很难测量为此我们可以用一个土办法来测试发电机勵磁是否工作:打开钥匙到ON档位,用铁制扳手或者相关工具在发电机皮带轮前方试一下如果励磁正常,那么皮带轮就会带有磁场、会吸附鐵制品励磁正常,发电机不发电多数是整流桥或者定子线圈损坏导致

  励磁不正常,则考虑调节器损坏或者碳刷磨短又或者转子铜頭(集电环)磨损这种情况下也只能一步步拆解,分别检查:

  调节器烧毁后输出端没有电压碳刷磨损可以直接看出来,转子铜头磨損也可以直观的看出来哪个坏就换哪个,碳刷磨损过度比较常见调机器烧坏也是正常的,转子铜头磨损也可以更换不过有些时候发電机已经没有修复的意义,直接换新会更稳妥一些

  有的时候电路修好了,过了不久轴承又坏了……当其中一个原件自然损坏后其怹零部件也可能到寿了!花两次工时费还不如直接换新的发电机一步到位!