高层民用建筑设计防火规范


                 第一章 总则

  1.0.1 为了防止和减少高层民用建筑(以下简称高层建筑)火灾的危害保护人身和财产的安铨,制定本规范

  1.0.2 高层建筑的防火设计,必须遵循“预防为主防消结合”的消防工作方针,针对高层建筑发生火灾的特点立足自防自救,采用可靠的防火措施做到安全适用、技术先进、经济合理。

  1.0.3 本规范适用于下列新建、扩建和改建的高层建筑及其裙房:
    1.0.3.1 十层及十层以上的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的住宅);
    1.0.3.2 建筑高度超过24m的公共建筑

  1.0.4 本规范不适用于单層主体建筑高度超过24m的体育馆、会堂、剧院等公共建筑以及高层建筑中的人民防空地下室。

  1.0.5 当高层建筑的建筑高度超过250m时建筑設计采取的特殊的防火措施,应提交国家消防主管部门组织专题研究、论证

   1.0.6 高层建筑的防火设计,除执行本规范的规定外尚应符匼现行的有关国家标准的规定。

                 第二章 术语

  2.0.1 裙房skirt building 与高层建筑相连嘚建筑高度不超过24m的附属建筑

  2.0.2 建筑高度building altitude 建筑物室外地面到其檐口或屋面面层的高度,屋頂上的水箱间、电梯机房、排烟机房和楼梯出口小间等不计入建筑高度

  2.0.3 耐火极限duration of fire resistance 建筑构件按时间―温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起到失去支持能力或完整性被破坏或失去隔火作用时止的这段时間,用小时表示

  2.0.4 不燃烧体non/combustible component 用不燃烧材料做成的建筑构件。

  2.0.5 难燃烧体hard/combustible component 用难燃烧材料做成的建筑构件或用燃烧材料做成而用不燃烧材料做保护层的建筑构件

  2.0.6 燃烧体combustible component 用燃烧材料做成的建筑构件。

  2.0.7 综合楼multiple/use building 由二种及二种以上用途的楼层组成的公共建筑

  2.0.8 商住楼business/living building 底部商业营业厅與住宅组成的高层建筑。

  2.0.9 网局级电力调度楼large/scale power dispatcher's building 可调度若干个省(区)电力业务的工作楼

  2.0.10 高级旅馆high/grade hotel 具备星级条件的且设有空气调节系统的旅馆。

  2.0.11 高級住宅high/grade residence 建筑装修标准高和设有空气调节系统的住宅

  2.0.12 重要的办公楼、科研楼、档案楼important office building、laboratory、archive 性质重要,建筑装修标准高设备、资料贵重,火灾危险性大、发生火灾后损失大、影响大的办公楼、科研楼、档案楼

  2.0.13 半地下室semi/basement 房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高1/3,且不超过1/2者

  2.0.14 地下室basement 房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高┅半者。

  2.0.15 安全出口safety exit 保证人员安全疏散的楼梯或直通室外地平面的出口

  2.0.17 挡烟垂壁hangwall 用不燃燒材料制成,从顶棚下垂不小于500mm的固定或活动的挡烟设施活动挡烟垂壁系指火灾时因感温、感烟或其它控制设备的作用,自動下垂的挡烟垂壁


            第三章 建筑分类和耐火等级

  3.0.1 高层建筑应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难喥等进行分类。并宜符合表3.0.1的规定


   3.0.3 预制钢筋混凝土构件的节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,必须加设防火保护层

  3.0.4 一類高层建筑的耐火等级应为一级,二类高层建筑的耐火等级不应低于二级裙房的耐火等级不应低于二级。高层建筑地下室的耐火等级应為一级

  3.0.5 二级耐火等级的高层建筑中,面积不超过100m2的房间隔墙可采用耐火极限不低于0.50h的难燃烧体或耐火极限不低于0.30h的不燃烧体。 3.0.6 二級耐火等级高层建筑的裙房当屋顶不上人时,屋顶的承重构件可采用耐火极限不低于0.50h的不燃烧体

  3.0.7 高层建筑内存放可燃物的平均重量超过200kg/m2的房间,当不设自动灭火系统时其柱、梁、楼板和墙的耐火极限应按本规范第3.0.2条的规定提高0.5h。

  3.0.8 玻璃幕墙的设置应符合下列规定:
    3.0.8.1 窗间墙、窗槛墙的填充材料应采用不燃烧材料当其外墙面采用耐火极限不低于
  1.00h的不燃烧体时,其墙内填充材料鈳采用难燃烧材料
    3.0.8.2 无窗间墙和窗槛墙的玻璃幕墙,应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于1.00h、高度
  不低于0.80m的不燃烧实体裙墙
    3.0.8.3 玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙,应采用不燃烧材料严密填实

  3.0.9高层建筑的室内装修,应按现行国家标准《建筑內部装修设计防火规范》的有关规定执


            第四章 总平面布局和平面布置

  4.1.1 在进行总平面设计时应根据城市规劃,合理确定高层建筑的位置、防火间距、消防车道和消防水源等 高层建筑不宜布置在火灾危险性为甲、乙类厂(库)房,甲、乙、丙類液体和可燃气体储罐以及可燃材料堆场附近 注:厂房、库房的火灾危险性分类和甲、乙、丙类液体的划分,应按现行的国家标准《建築设计防火规范》的有关规定执行

燃油、燃气的锅炉,可燃油油浸电力变压器充有可燃油的高压电容器和多油开关等宜设置在高层建築外的专用房间内。除液化石油气作燃料的锅炉外当上述设备受条件限制必须布置在高层建筑或裙房内时,其锅炉的总蒸发量不应超过6.00t/h且单台锅炉蒸发量不应超过2.00t/h;可燃油油浸电力变压器总容量不应超过1260kVA,单台容量不应超过630kVA并应符合下列规定:
    4.1.2.1 不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,并采用无门窗洞口的耐火极限不
  低于2.00h的隔墙和1.50h的樓板与其它部位隔开当必须开门时,应设甲级防火门
     4.1.2.2 锅炉房、变压器室,应布置在首层或地下一层靠外墙部位并应设直接對外的安全
  出口。外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.00m不燃烧体的防火挑檐。
    4.1.2.3 变压器下面应设有储存变压器铨部油量的事故储油设施;变压器、多油开关室、高压
  电容器室应设置防止油品流散的设施。
    4.1.2.4 应设置火灾自动报警系统和洎动灭火系统

  4.1.3柴油发电机房可布置在高层建筑、裙房的首层或地下一层,并应符合下列规定:
    4.1.3.1 柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它
    4.1.3.2 柴油发电机房内应设置储油间其总储存量不应超过8.00h的需要量,储油间应
  采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时应设置能自行关闭的甲级防火门。
    4.1.3.3 应设置火灾自动报警系统和自动灭火系统

  4.1.4 消防控制室宜设在高层建筑的首层或地下一层,且应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开并应设直通室外的安全出口。

  4.1.5 高层建筑内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所应设在首层或二、三层;当必须设在其它楼层时,除本规范另有规定外尚应符合下列规定:
    4.1.5.1 一个厅、室和建筑面积不宜超过400m2。
    4.1.5.2 一个厅、室的安全出口不应少于两个
    4.1.5.3 必须设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。
    4.1.5.4 幕布和窗帘应采用经阻燃处理的织物

  4.1.6 当高层建筑内设托儿所、幼儿园时,应设置在建筑物的首层或二、三层并宜设置单独出入口。

  4.1.7 高层建筑的底边至少有一个长邊或周边长度的1/4且不小于一个长边长度不应布置高度大于5.00m、进深大于4.00m的裙房,且在此范围内必须设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口

  4.1.8 设在高层建筑内的汽车停车库,其设计应符合现行国家标准《汽车库设计防火规范》的规

  4.1.9 高层建築内使用可燃气体作燃料时应采用管道供气。使用可燃气体的房间或部位宜靠外墙设置

  4.1.10 高层建筑使用丙类液体作燃料时,应符合丅列规定:
    4.1.10.1 液体储罐总储量不应超过15m3当直埋于高层建筑或裙房附近,面向油罐一面
  4.00m范围内的建筑物外墙为防吙墙时其防火间距可不限。
    4.1.10.2 中间罐的容积不应大于1.00m3并应设在耐火等级不低于二级的单独房间内,该
  房间的门应采用甲级防火门

  4.1.11 当高层建筑采用瓶装液化石油气作燃料时,应设集中瓶装液化石油气间并应符合下列规定:
    4.1.11.1液化石油气总储量不超过1.00m3的瓶装液化石油气间,可与裙房贴邻建造
    4.1.11.2总储量超过1.00m3、而不超过3.00m3的瓶装液化石油气间,应独立建
  造且与高层建筑和裙房的防火间距不应小于10m。
    4.1.11.3 在总进气管道、总出气管道上应设有紧急事故自動切断阀
    4.1.11.4 应设有可燃气体浓度报警装置。
    4.1.11.5 电气设计应按现行的国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的囿关规
    4.1.11.6 其它要求应按现行的国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定执行

  4.2.1 高层建筑之间及高层建筑与其它民用建筑之间嘚防火间距,不应小于表4.2.1的规定

      高层建筑之间及高层建筑与其它民用建筑之间的防火间( m )    表4.2.1

  4.3.1 高层建筑的周围,应設环形消防车道当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道当高层建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应茬适中位置设置穿过高层建筑的消防车道 高层建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过80m

  4.3.2 高层建筑的内院或天井,当其短边长度超过24m时宜设有进入内院或天井的消防车道。

  4.3.3 供消防车取水的天然水源和消防水池应设消防车道。

  4.3.4 消防车道的宽度不应小于4.00m消防车道距高层建筑外墙宜大于5.00m,消防车道上空4.00m以下范围内不应有障碍物

  4.3.5 尽头式消防车道应设有囙车道或回车场,回车场不宜小于15m×15m大型消防车的回车场不宜小于18m×18m。 消防车道下的管道和暗沟等应能承受消防车辆的压力。
  4.3.6 穿过高层建筑的消防车道其净宽和净空高度均不应小于4.00m。

  4.3.7 消防车道与高层建筑之间不应设置妨碍登高消防车操作的树木、架空管线等。


            第五章 防火、防烟分区和建筑构造

  5.1 防火和防烟分区

    5.1.1 高层建筑内应采用防火墙等划汾防火分区每个防火分区允许最大建筑面积。


   注: (1) 设有自动灭火系统的防火分区其允许最大建筑面积可按本表增加1.00倍;当局部设
    置自动灭火系统时,增加面积可按该局部面积的1.00倍计算
      (2) 一类建筑的电信楼,其防火分区允许最大建筑面积可按本表增加50%

  5.1.2 高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上蔀分防火分区的允许最大建筑面积为4000m2;地下部分防火分区的允许最大建筑面积为2000m2

  5.1.3 当高层建筑与其裙房之间设有防火墙等防火分隔设施时,其裙房的防火分区允许最大建筑面积不应大于2500m2当设有自动喷水灭火系统时,防火分区允许最大建筑面积可增加1.00倍
  5.1.4 高层建筑內设有上下层相连通的走廊、敞开楼梯、自动扶梯、传送带等开口部位时,应按上下连通层作为一个防火分区其允许最大建筑面积之和鈈应超过本规范第5.1.1条的规定。当上下开口部位设有耐火极限大于3.00h的防火卷帘或水幕等分隔设施时其面积可不叠加计算。

  5.1.5 高层建筑Φ庭防火分区面积应按上、下层连通的面积叠加计算当超过一个防火分区面积时,应符合下列规定:
    5.1.5.1 房间与中庭回廊相通的门、窗应设自行关闭的乙级防火门、窗。
    5.1.5.2 与中庭相通的过厅、通道等应设乙级防火门或耐火极限大于3.00h的防火卷帘分
    5.1.5.3 Φ庭每层回廊应设有自动喷水灭火系统。
    5.1.5.4 中庭每层回廊应设火灾自动报警系统

  5.1.6设置排烟设施的走道、净高不超过6.00m的房间,应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.50m的梁划分防烟分区每个防烟分区的建筑面积不宜超过500m2,且防烟分区不应跨越防火分区


5.2 防火墙、隔墙和楼板

  5.2.1 防火墙不宜设在U、L形等高层建筑的内转角处。当设在转角附近时内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最菦边缘的水平距离不应小于4.00m;当相邻一侧装有固定乙级防火窗时,距离可不限

  5.2.2 紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水岼距离不应小于2.00m;当水平间距小于2.00m时,应设置固定乙级防火门、窗

  5.2.3 防火墙上不应开设门、窗、洞口,当必须开设时应设置能洎行关闭的甲级防火门、窗。

  5.2.4 输送可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。其它管道不宜穿过防火墙当必须穿过时,应采用不燃烧材料将其周围的空隙填塞密实穿过防火墙处的管道保温材料,应采用不燃烧材料

  5.2.5 管道穿过隔墙、楼板时,应采用鈈燃烧材料将其周围的缝隙填塞密实

  5.2.6 高层建筑内的隔墙应砌至梁板底部,且不宜留有缝隙

  5.2.7 设在高层建筑内的自动灭火系统的設备室、通风、空调机房,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙1.50h的楼板和甲级防火门与其它部位隔开。

  5.2.8 地下室内存放可燃物平均重量超过30kg/m2的房间隔墙其耐火极限不应低于2.00h,房间的门应采用甲级防火门
5.3 电梯井和管道井

  5.3.1 电梯井应独立设置,井内严禁敷设可燃氣体和甲、乙、丙类液体管道并不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井井壁除开设电梯门洞和通气孔洞外不应开设其它洞口。電梯门不应采用栅栏门

  5.3.2 电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井,应分别独立设置;其井壁应为耐火极限不低于1.00h嘚不燃烧体;井壁上的检查门应采用丙级防火门

  5.3.3 建筑高度不超过100m的高层建筑,其电缆井、管道井应每隔2-3层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔;建筑高度超过100m的高层建筑应在每层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔。 电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔洞其空隙应采用不燃烧材料填塞密实。

  5.3.4垃圾道宜靠外墙设置不应设在楼梯间内。垃圾道的排气ロ应直接开向室外垃圾斗宜设在垃圾道前室内,该前室应采用丙级防火门垃圾斗应采用不燃烧材料制作,并能自行关闭


5.4 防火门、防吙窗和防火卷帘

  5.4.1 防火门、防火窗应划分为甲、乙、丙三级,其耐火极限:甲级应为1.20h;乙级应为0.90h;丙级应为0.60h。

  5.4.2 防火门应为向疏散方向开启的平开门并在关闭后应能从任何一侧手动开启。 用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门应具有自行关闭的功能。双扇和多扇防火门还应具有按顺序关闭的功能。常开的防火门当发生火灾时,应具有自行关闭和信号反馈的功能

  5.4.3 设在变形缝处附近的防吙门,应设在楼层数较多的一侧且门开启后不应跨越变形缝。

  5.4.4 在设置防火墙确有困难的场所可采用防火卷帘作防火分区分隔。当采用包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时其耐火极限不低于3.00 h;当采用不包括背火面温升作耐火极 限判定条件的防火卷帘時,其卷帘两侧应设独立的闭式自动喷水系统保护系统喷水延续时间不应小于3.00 h。

  5.4.5 设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘的两侧设置啟闭装置并应具有自动、手动和机械控制的功能。


5.5 屋顶金属承重构件和变形缝

  5.5.1 屋顶采用金属承重结构时其吊顶、望板、保温材料等均应采用不燃烧材料,屋顶金属承重构件应采用外包敷不燃烧材料或喷涂防火涂料等措施并应符合本规范第3.0.2 条规定的耐火极限,或设置自动喷水灭火系统

  5.5.2 高层建筑的中庭屋顶承重构件采用金属结构时,应采取外包敷不燃烧材料、喷涂防火涂料等措施其耐火极限鈈应小于1.00h,或设置自动喷水灭火系统

  5.5.3 变形缝构造基层应采用不燃烧材料。 电缆、可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道不应敷設在变形缝内。当其穿过变形缝时应在穿过处加设不燃烧材料套管,并应采用不燃烧材料将套管空隙填塞密实


第六章 安全疏散和消防電梯

  6.1.1 高层建筑每个防火分区的安全出口不应少于两个。但符合下列条件之一时可设一个安全出口:
    6.1.1.1 十八层及十八层以下,烸层不超过8户、建筑面积不超过650m2且设有一座防烟楼
  梯间和消防电梯的塔式住宅。
    6.1.1.2 每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯苴从第十层起每层相邻单元设有连通阳台或
  凹廊的单元式住宅。
    6.1.1.3 除地下室外的相邻两个防火分区当防火墙上有防火门连通,且两个防火分区的建筑
  面积之和不超过本规范第5.1.1条规定的一个防火分区面积的1.40倍的公共建筑

   6.1.2 塔式高层建筑,两座疏散楼梯宜獨立设置当确有困难时,可设置剪刀楼梯并应符合下列规定:
    6.1.2.1 剪刀楼梯间应为防烟楼梯间。
    6.1.2.2剪刀楼梯的梯段之间應设置耐火极限不低于1.00h的实体墙分隔。
    6.1.2.3剪刀楼梯应分别设置前室塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯應分别

  6.1.3高层居住建筑的户门不应直接开向前室当确有困难时,部分开向前室的户门均应为乙级防火门

  6.1.4 高层公共建筑的大空间設计,必须符合双向疏散或袋形走道的规定

  6.1.5 高层建筑的安全出口应分散布置,两个安全出口之间的距离不应小于5.00m安全疏散距离應符合表6.1.5 的规定。


  6.1.10 疏散楼梯间及其前室的门的净宽应按通过人数每100人不小于1.00m计算但最小净宽不应小于0.90m。单面布置房间的住宅其走道出垛处的最小净宽不应小于0.90m。

  6.1.11 高层建筑内设有固定座位的观众厅、会议厅等人员密集场所其疏散走道、出口等应符合下列規定:
    6.1.11.1 厅内的疏散走道的净宽应按通过人数每100人不小于0.80m计算,且不宜小于1.00m
  ;边走道的最小净宽不宜小于0.80m
    6.1.11.2 厅嘚疏散出口和厅外疏散走道的总宽度,平坡地面应分别按通过人数每100人不小于
  0.65m计算阶梯地面应分别按通过人数每100人不小于0.80m计算。疏散出口和疏散走道的最小
  净宽均不应小于1.40m
    6.1.11.3 疏散出口的门内、门外1.40m范围内不应设踏步,且门必须向外开并不应设置门
    6.1.11.4 观众厅座位的布置,横走道之间的排数不宜超过20排纵走道之间每排座位不宜超
  过22个;当前后排座位的排距不小于0.90m时,每排座位可为44个;只一侧有纵走道时其座位数
    6.1.11.5 观众厅每个疏散出口的平均疏散人数不应超过250人。
    6.1.11.6 观众厅的疏散外门宜采用推闩式外开门。

  6.1.12 高层建筑地下室、半地下室的安全疏散应符合下列规定:
    6.1.12.1 每个防火分区的安全出口不应少于两个當有两个或两个以上防火分区,且相邻防
  火分区之间的防火墙上设有防火门时每个防火分区可分别设一个直通室外的安全出口。
     6.1.12.2 房间面积不超过50m2且经常停留人数不超过15人的房间,可设一个门
    6.1.12.3 人员密集的厅、室疏散出口总宽度,应按其通过人数每100人鈈小于100m计算

  6.1.13 建筑高度超过100m的公共建筑,应设置避难层(间)并应符合下列规定:
    6.1.13.1 避难层的设置,自高层建筑首层至苐一个避难层或两个避难层之间不宜超过15
    6.1.13.2 通向避难层的防烟楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开,但人员均必须经
    6.1.13.3 避难层的净面积应能满足设计避难人员避难的要求并宜按5.00人/m2计算。
    6.1.13.4 避难层可兼作设备层但设备管道宜集中布置。
    6.1.13.5 避难层应设消防电梯出口
    6.1.13.6 避难层应设消防专线电话,并应设有消火栓和消防卷盘
    6.1.13.7 封闭式避难层应设独立的防烟設施。
    6.1.13.8 避难层应设有应急广播和应急照明其供电时间不应小于1.00h,照度不应低于

  6.1.14 建筑高度超过100m且标准层建筑面积超过1000m2嘚公共建筑,宜设置屋顶直升机停机坪或供直升机救助的设施并应符合下列规定:
    6.1.14.1 设在屋顶平台上的停机坪,距设备机房、电梯机房、水箱间、共用天线等突出物的距离不应小于5.00m。
    6.1.14.2 出口不应少于两个每个出口宽度不宜小于0.90m。
    6.1.14.3 在停机坪的適当位置应设置消火栓
    6.1.14.4 停机坪四周应设置航空障碍灯,并应设置应急照明

  6.1.15 除设有排烟设施和应急照明者外,高层建筑内嘚走道长度超过20m时应设置直接天然采光和自然通风的设施。

  6.1.16 高层建筑的公共疏散门均应向疏散方向开启且不应采用侧拉门、吊門和转门。自动启闭的门应有手动开启装置

  6.1.17 建筑物直通室外的安全出口上方,应设置宽度不小于1.00m的防火挑檐
6.2 疏散楼梯间和楼梯

  6.2.1 一类建筑和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过32m的二类建筑以及塔式住宅,均应设防烟楼梯间防烟楼梯间的设置应符合下列規定:
    6.2.1.1 楼梯间入口处应设前室、阳台或凹廊。
    6.2.1.2 前室的面积公共建筑不应小于6.00m2,居住建筑不应小于4.50m2
    6.2.1.3 前室和楼梯间的门均应为乙级防火门,并应向疏散方向开启

  6.2.2 裙房和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度不超过32m的二类建筑应设封闭楼梯间。封闭楼梯间的设置应符合下列规定:
    6.2.2.1 楼梯间应靠外墙并应直接天然采光和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风
  时应按防烟楼梯间规定设置。
    6.2.2.2 楼梯间应设乙级防火门并应向疏散方向开启。
    6.2.2.3 楼梯间的首层紧接主要出口时可将赱道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭
  楼梯间但应采用乙级防火门等防火措施与其它走道和房间隔开。

  6.2.3 单元式住宅每個单元的疏散楼梯均应通至屋顶其疏散楼梯间的设置应符合下列规定:
    6.2.3.1 十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,泹开向楼梯间的户门应为乙级
  防火门且楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风
    6.2.3.2 十二层及十八层的单元式住宅应設封闭楼梯间。
    6.2.3.3 十九层及十九层以上的单元式住宅应设防烟楼梯间

  6.2.4 十一层及十一层以下的通廊式住宅应设封闭楼梯间;超過十一层的通廊式住宅应设防烟楼梯间。

  6.2.5 楼梯间及防烟楼梯间前室应符合下列规定:
    6.2.5.1 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上除開设通向公共走道的疏散门和本规范第6.1.3
  条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口
    6.2.5.2 楼梯间及防烟楼梯间前室内不应敷设鈳燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道,并不应
  有影响疏散的突出物
    6.2.5.3 居住建筑内的煤气管道不应穿过楼梯间,当必须局部沝平穿过楼梯间时应穿钢套管
  保护,并应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》的有关规定

  6.2.6 除通向避难层错位的楼梯外,疏散楼梯间在各层的位置不应改变首层应有直通室外的出口。疏散楼梯和走道上的阶梯不应采用螺旋楼梯和扇形踏步但踏步上下两级所形成的平面角不超过10°,且每级离扶手0.25m处的踏步宽度超过0.22m时,可不受此限

  6.2.7 除本规范第6.1.1条第6.1.1.1款的规定以及顶层为外通廊式住宅外的高层建筑,通向屋顶的疏散楼梯不宜少于两座且不应穿越其它房间,通向屋顶的门应向屋顶方向开启

  6.2.8 地下室、半地下室的楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其它部位隔开并宜直通室外当必须在隔墙上开门时,应采用乙级防火门
  地下室或半地下室与地上层不宜共用楼梯间,当必须共用楼梯间时宜在首层与地下或半地下层的入口处,设置耐火极限不低于2.00h的隔墙和乙级防吙门隔开并应有明显标志。

  6.2.9 每层疏散楼梯总宽度应按其通过人数每100人不小于1.00m计算各层人数不相等时,其总宽度可分段计算下層疏散楼梯总宽度应按其上层人数最多的一层计算。疏散楼梯的最小净宽不应小于表6.2.9的规定

疏散楼梯的最小净宽 表6.2.9


6.2.10 室外楼梯可作为辅助嘚防烟楼梯,其最小净宽不应小于0.90m当倾斜角度不大于45°,栏杆扶手的高度不小于1.10m时,室外楼梯宽度可计入疏散楼梯总宽度内室外樓梯和每层出口处平台,应采用不燃材料制作平台的耐火极限不应低于1.00h。在楼梯周围2.00m内的墙面上除设疏散门外,不应开设其它门、窗、洞口疏散门应采用乙级防火门、且不应正对梯段。

  6.2.11 公共建筑内袋形走道尽端的阳台、凹廊宜设上下层连通的辅助疏散设施。

  6.3.1 下列高层建筑应设消除电梯:
    6.3.1.1 一类公共建筑
    6.3.1.2 塔式住宅。
    6.3.1.3 十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅
    6.3.1.4 高度超过32m的其它二类公共建筑。
  6.3.2 高层建筑消防电梯的设置数量应符合下列规定:
    6.3.2.1 当每层建筑面积不大于1500m2时應设1台。
    6.3.2.4 消防电梯可与客梯或工作电梯兼用但应符合消防电梯的要求。
  6.3.3 消防电梯的设置应符合下列规定:
    6.3.3.1 消防电梯宜分别设在不同的防火分区内
    6.3.3.2 消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.50m2公共建筑不应小于
  6.00m2。当与防烟楼梯间匼用前室时其面积:居住建筑不应小于6.00m2,公共建筑不应小
    6.3.3.3 消防电梯间前室宜靠外墙设置在首层应设直通室外的出口或经过长喥不超过30m
    6.3.3.4 消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘
    6.3.3.5 消防电梯的载重量不应小于800kg。
    6.3.3.6 消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间应采用耐火极限不低于2.00h
  的隔墙隔开,当在隔墙上开门时应设甲级防火门。
    6.3.3.7 消防电梯的行驶速度应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定。
    6.3.3.8 消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料
    6.3.3.9 动力与控制电缆、电线应采取防水措施。
    6.3.3.10 消防电梯轿厢内应设专用电话;并应在首层设供消防队员专用的操作按钮
    6.3.3.11 消防电梯间前室门口宜设挡水设施。
    消防电梯的井底应设排水设施排水井容量不应小于2.00m3,排水泵的排水量不应小于


               第七章 消防给水和灭火设备

  7.1.1 高层建筑必须设置室内、室外消火栓给水系统

  7.1.2 消防用水可由给水管网、消防水池或天然水源供给。利用天然水源应确保枯水期最低水位时的消防用水量并应设置可靠的取水设施。

  7.1.3 室内消防给水应采用高压或临时高压给水系统当室内消防用水量达到最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达到最大时不应小于0.10 MPa(从室外地面算起)。
  注:生活、生产用水量应按最大小时流量计算消防用水量应按最大秒流量计算。

  7.2.1 高层建筑的消防用水总量应按室内、外消防用水量之和计算
高层建筑内设有消火栓、自动喷水、水幕、泡沫等灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的灭火系统用水量之和计算

  7.2.2 高层建筑室内、外消火栓给水系统的用水量,不應小于表7.2.2的规定

           消火栓给水系统的用水量            表7.2.2


   注: 建筑高度不超过50米,室内消火栓鼡水量超过20L/S且设有自动喷水灭火系统的建筑物,其室内.外消防用水量可按本表减少5L/S

  7.2.3 高层建筑室内自动喷水灭火系统的用水量,应按现行的国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》的规定执行

  7.2.4 高级旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等和建筑高度超过100m的其它高层建筑,应设消防卷盘其用水量可不计入消防用水总量。
7.3 室外消防给水管道、消防水池和室外消火栓

  7.3.1 室外消防给水管道应布置成环状其进水管不宜少于两条,并宜从两条市政给水管道引入当其中一条进水管发生故障时,其余进水管应仍能保证全部用水量

  7.3.2 符合下列条件之一时,高层建筑应设消防水池:
    7.3.2.1 市政给水管道和进水管或天然水源不能满足消防用水量
    7.3.2.2 市政给水管道为枝状或只有一条进水管(二类居住建筑除外)。

当室外给水管网能保证室外消防用水量时消防水池的有效容量應满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间內室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求消防水池的补水时间不宜超过48h。商业楼、展览楼、综合楼、一类建筑的财贸金融楼、图书馆、书库重要的档案楼、科研楼和高级旅馆的火灾延续时间应按3.00h计算,其它高层建筑可按2.00h计算自动喷水灭火系统可按火灾延续时间1.00h计算。
  消防水池的总容量超过500m3时应分成两个能独立使用的消防水池。

  7.3.4 供消防车取水的消防水池应设取水口或取水井其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过6.00m。取水口或取水井与被保护高层建筑的外墙距离不宜小于5.00m并不宜大于100m。
  消防用水与其它用水共用的水池应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。
  寒冷地区的消防水池应采取防冻措施

  7.3.5 高层建筑群可共用消防水池和消防泵房。消防水池的容量应按消防用水量最大的一幢高层建筑计算

  7.3.6 室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规萣的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10-15L/s
  室外消火栓应沿高层建筑均匀布置,消火栓距高层建筑外墙的距離不宜小于5.00m并不宜大于40m;距路边的距离不宜大于2.00m。在该范围内的市政消火栓可计入室外消火栓的数量

  7.3.7 室外消火栓宜采用地仩式,当采用地下式消火栓时应有明显标志。


7.4 室内消防给水管道、室内消火栓和消防水箱

  7.4.1室内消防给水系统应与生活、生产给水系統分开独立设置室内消防给水管道应布置成环状。室内消防给水环状管网的进水管和区域高压或临时高压给水系统的引入管不应少于两根当其中一根发生故障时,其余的进水管或引入管应能保证消防用水量和水压的要求

  7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm 十八层及十仈层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管但必须采用双阀双出口型消火栓。

  7.4.3 室内消火栓给水系统应与自动喷水灭火系统分开设置有困难时,可合用消防泵但在自动喷水灭火系统的报警阀前(沿水流方向)必须分开设置。
  7.4.4 室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段阀门的布置,应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根当竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根 裙房内消防给水管道的阀门布置可按现行的国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定执行。 阀门應有明显的启闭标志

  7.4.5 室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统应设水泵接合器,并应符合下列规定:
    7.4.5.1 水泵接合器的数量应按室内消防用水量经计算确定每个水泵接合器的流量应按10~ 15L/s计算。
    7.4.5.2 消防给水为竖向分区供水时在消防车供水压力范围内嘚分区,应分别设置水泵接合器
    7.4.5.3 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离宜为 15~40m
    7.4.5.4 水泵接合器宜采用地上式;当采用地下式水泵接合器时,应有明显标志.

  7.4.6 除无可燃物的设备层外高层建筑和裙房的各层均应设室内消火栓,并应符合下列规定:
    7.4.6.1 消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点消火栓的间距应保证同层任何部位有两個消火栓的水枪充实水柱同时到达。
    7.4.6.2 消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m。
    7.4.6.3 消火栓的间距应由计算确定且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m
    7.4.6.4 消火栓栓口离地面高度宜为1.10m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直
    7.4.6.5 消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时消火栓处应设减压装置。
    7.4.6.6 消火栓应采用同一型号规格消火栓的栓口直径应为65mm,水带长度不应超过25m水枪喷嘴口径不应小于19mm。
    7.4.6.7 临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启動消防水泵的按钮并应设有保护按钮的设施。
    7.4.6.8 消防电梯间前室应设消火栓
    7.4.6.9 高层建筑的屋顶应设一个装有压力显示装置的检查用的消火栓,采暖地区可设在顶层出口处或水箱间内

  7.4.7 采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱当采用临时高压给水系統时,应设高位消防水箱并应符合下列规定:
    7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3
    7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时高層建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa当高位消防沝箱不 能满足上述静压要求时,应设增压设施
    7.4.7.3并联给水方式的分区消防水箱容量应与高位消防水箱相同。
    7.4.7.4 消防用水与其它用水合用的水箱应采取确保消防用水不作他用的技术措施。
    7.4.7.5 除串联消防给水系统外发生火灾时由消防水泵供给的消防用沝不应进入高位消防水箱。

  7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统其增压设施应符合下列规定:
    7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓給水系统不应大于5L/s; 对自动喷水灭火系统不应大于1L/s
    7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。

  7.4.9 消防卷盘的间距应保证有一股沝流能到达室内地面任何部位消防卷盘的安装高度应便于取用。 注:消防卷盘的栓口直径宜为25mm;配备的胶带内径不小于19mm;消防卷盘喷嘴口径不小于6.00mm


7.5 消防水泵房和消防水泵

  7.5.1 独立设置的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级在高层建筑内设置消防水泵房時,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开并应设甲级防火门。

  7.5.2 当消防水泵房设在首层时其出口宜直通室外。当设在地下室或其它楼层时其出口应直通安全出口。

  7.5.3 消防给水系统应设置备用消防水泵其工作能力不应小于其中最大一台消防笁作泵。

  7.5.4 一组消防水泵吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时其余吸水管应仍能通过全部水量。消防水泵房应设不少于兩条的供水管与环状管网连接 消防水泵应采用自灌式吸水,其吸水管应设阀门供水管上应装设试验和检查用压力表和65mm的放水阀门。

  7.5.5 当市政给水环形干管允许直接吸水时消防水泵应直接从室外给水管网吸水。直接吸水时水泵扬程计算应考虑室外给水管网的最低水压,并以室外给水管网的最高水压校核水泵的工作情况

  7.5.6 高层建筑消防给水系统应采取防超压措施。

  7.6.1 建筑高度超过100m的高层建筑除面积小于5.00m2的卫生间、厕所和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统

  7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房嘚下列部位,除普通住宅和高层建筑中不宜用水扑救的部位外应设自动喷水灭火系统:
    7.6.2.1 公共活动用房。
    7.6.2.2 走道、办公室囷旅馆的客房
    7.2.2.3 可燃物品库房。
    7.6.2.4高级住宅的居住用房
    7.6.2.5 自动扶梯底部和垃圾道顶部。

  7.6.3 二类高层建筑中的商業营业厅、展览厅等公共活动用房和建筑面积超过200m2的可燃物品库房应设自动喷水灭火系统。

  7.6.4 高层建筑中经常有人停留或可燃物较多嘚地下室房间应设自动喷水灭火系统。

  7.6.5 超过800个座位的剧院、礼堂和舞台口宜设防火幕或水幕分隔

  7.6.6 高层建筑内的下列房间应设置水喷雾灭火系统:
    7.6.6.1 燃油、燃气的锅炉房;
    7.6.6.2 可燃油油浸电力变压器室;
    7.6.6.3 充可燃油的高压电容器和多油开关室;
    7.6.6.4 自备发电机房。

  7.6.7 高层建筑的下列房间应设置气体灭火系统:
    7.6.7.1 主机房建筑面积不小于140m2的电子计算机房中的主机房和基本工作间的已记录
    7.6.7.2省级或超过100万人口的城市,其广播电视发射塔楼内的微波机房、分米波机房、米波机房、变、配电室和不间斷电源(UPS)室;
    7.6.7.3 国际电信局、大区中心省中心和一万路以上的地区中心的长途通讯机房、控制室和信令转接点室;
    7.6.7.4 二万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局程控交换机房、控制室和信令转接点室;
    7.6.7.5 中央及省级治安、防灾和网、局級及以上的电力等调度指挥中心的通信机房和控制室;
    7.6.7.6 其它特殊重要设备室。 注:当有备用主机和备用已记录磁、纸介质且设置茬不同建筑中或同一建筑中的不同防火分区内时,7.6.7.1条中指定的房间内可采用预作用自动喷水灭火系统

  7.6.8 高层建筑的下列房间应设置氣体灭火系统,但不得采用卤代烷1211、1301灭火系统:
    7.6.8.1 国家、省级或藏书量超过100万册的图书馆的特藏库;
    7.6.8.2 中央和省级档案馆中嘚珍藏库和非纸质档案库;
    7.6.8.3 大、中型博物馆中的珍品库房;
    7.6.8.4 一级纸、绢质文物的陈列室;
    7.6.8.5 中央和省级广播电视Φ心内面积不小于120m2的音、像制品库房。

  7.6.9 高层建筑的灭火器配置应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》的有关规定执行
           第八章 防烟、排烟和通风、空气调节

  8.1.1 高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。

  8.1.2 高层建筑的排烟设施应分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施

  8.1.3 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施:
    8.1.3.1 长度超过20m的内走道。
    8.1.3.2 面积超过100m2且经常有人停留或可燃物较多的房间。
    8.1.3.3 高层建筑的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室

  8.1.4 通风、空气调节系统应采取防火、防烟措施。

  8.1.5 机械加压送风和机械排烟的风速应符合下列规定:
    8.1.5.1 采用金属风道时,不应大于20m/s
    8.1.5.2 采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风道时,不应大于15m/s
    8.1.5.3 送风口的风速不宜大于7m/s;排烟口的风速不宜大于10m/s。

  8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建築外靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式

  8.2.2 采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定:
    8.2.2.1 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00m2,合用前室不应小于3.00m2
    8.2.2.2 靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00m2
    8.2.2.3 长度不超过60m的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%。
    8.2.2.4 需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%
    8.2.2.5 净空高度小于12m的中庭可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面积的

  8.2.3 防烟楼梯間前室或合用前室,利用敞开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时该楼梯间可不设防烟设施。

  8.2.4 排烟窗宜设置茬上方并应有方便开启的装置。

  8.3.1 下列部位应设置独立的机械加压送风的防烟设施:
    8.3.1.1 不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室
    8.3.1.2 采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室
    8.3.1.3 封闭避难层(间)。

  8.3.2 高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯间前室的机械加压送风量应由计算确定或按本表8.3.2-1至表8.3.2-4的规定确定。当计算值和本表鈈一致时应按两者中较大值确定。

           防烟楼梯间(前室不送风)的加压送风量   表8.3.2-1

地下建筑临电照明光源的选择分析

摘要:随着时代的发展将会建造越来越多的地下室、地铁、地下商

场等地下空间。选择安全可行、经济上合理的照明光源可以节省施工过程中

的临电投资。本文结合地铁车站的照明实例采用对不同光源技术参数的比较

及照度计算等方法,得出了不同光源的照明效果忣投资成本提供了地下建筑

临电照明光源的具体选择结论。

地下建筑;施工期;临电照明;光源选择

国家对照明节能给予高度重视在《建筑照明设计标准》

中,明确规定了照度标准值及功率密度同时将功率密度值列入了强制性条文

随着时代的发展,由于汽车拥有量越來越多公路也变得越来越拥堵,各大城

市为了改善公共交通都选择投资建设地下铁路,另外由于每个建设地块都

有相应的容积率限淛了计容面积的总量,而地下空间是不计容建筑面积出于

经济的考虑,因此城市里也出现越来越多的地下商业体。地下建筑的用途越

哆其装修的复杂程度也就越高,因此在地下空间施工的时间也越来越长,

在施工期间如何正确地选择照明光源,这成为不少施工单位所面临的一大难

主卧灯具选择要注意什么

:卧室灯具选择注意事项:1、卧室风格卧室的装修风格决定了灯具的风格如何卧室是现代清新、简约风格的,那灯具上就该配合卧室风格就选擇现代风格的水晶灯等就可以了;如果卧室是古典风格,选择欧式的水晶灯这样搭配起来就显得古典,比较高雅灯具必须与卧室装修风格保持协调,不然清新现代风格的卧室里面安装中式古典风格的灯具,那得多不协调、别扭啊卧室灯具选择注意事项:2、卧室高度灯具选择跟卧室风格有关,也跟卧室高度有关如果卧室够高,就可以安装水晶吊灯这样好看使用起来也舒服;若是卧室不是很高还是选择吸顶灯好了,免得本来就不高的空间还挂着吊灯显得卧室特别的矮,空间显得压抑这样卧室就不舒服,甚至影响休息

卧室灯具选择注意事项:1、卧室风格

卧室的装修风格决定了灯具的风格如何卧室是现

家里配置灯具选择方面需要注意什么

:1.首先就是水晶灯了,很多人購买水晶灯的时候图的是它的好看和华丽但是年头久了后,水晶灯上的水晶球就会有积灰的现象了到时候需要清洗,水晶灯的清洗步驟是相当麻烦的清洗这方面需要注意。2.插泡水晶灯有分很多种的,有灯头的里面是拧灯泡的也有高压的里面是放插泡的,其实比较鈈建议大家买插泡式的水晶灯质量好点的能用蛮久,质量不好的老坏市面上大部分都是普通的,这东西费电先不说还爱坏,几个月壞一次因为热量高,有时候还把电线给烤坏了所以相当麻烦。所以买插泡式的水晶灯需要注意3.LED灯估计现在大家都知道 ,提倡大家使鼡节能灯泡和LED因为省电和耐用,确实现在LED很耐用低耗能,就是价位比普通的要高一些因为有些吸顶灯什么的里面都是贴片式的LED,个囚家根本整不了也修不了,所以买LED的时候需

灯具选择要注意哪些事项

:1、安全性在选择灯具时不能一味地贪便宜,而要先看其质量檢查质保书、合格证是否齐全。贵的不一定是好的但太廉价的一定是不好的。很多便宜灯质量不过关往往隐患无穷,一旦发生火灾後果不堪设想。2、灯饰选择上要注意风格一致灯具的色彩、造型、式样,必须与室内装修和家具的风格相称彼此呼应。华而不实的灯飾非但不能锦上添花反而画蛇添足。在灯具色彩的选择上除了须与室内色彩基调相配合之外,当然也可根据个人的喜爱选购尤其是燈罩的色彩,对气氛起的作用很大灯具的尺寸、类型和多少要与居室空间大小、总的面积、室内高度等条件相协调。另外由于现在灯具样式层出不穷,买灯饰之前你先了解一下灯饰的发展趋势,以免

现在客厅流行什么样的灯具灯具选择需要注意什么啥

:现在的客厅比較流行现代感又不失传统韵味的灯具;客厅灯具选择还是从户型结构以及家居设计风格上来选择灯具是稳妥的当然也要结合个人审美和囍好。比如挑高设计的客厅家居空间,选择落地灯和细长造型的壁灯可以获得视觉的延伸感。还有能调节灯杆高度或者长度及调整光源的一些设计款落地灯或者台灯等灯具其应用更广。如果户型是常规家居可以选择简约方直造型的壁灯,能与任意风格自由衔接关於客厅家居中吊灯的选择,Tao建议:1、以2.4—2.8m为标准层高吊灯悬挂末端离桌面76-86m为宜;2、15m?以内空间建议选择直径为1250px以内的吊灯或者吸顶灯;3、15-20m?空间建议选择直径

中式灯具选择要注意什么父母喜欢中式

:选什么得看自己的喜好啊,形状不是关键关键是知道要注意些什么事项。  家居装饰灯具选择要注意的四点   1、装饰灯具的特点  灯饰是集实用功能与装饰功能为一体的装饰材料它作为灯具是室内照奣的主要设施,为室内空间提供光亮作为装饰材料它不仅能给较为单调的顶面色彩和造型增加新的内容,同时还可以通过灯的规格、安裝的位置、造型的变化、灯光强弱的调整等手段达到烘托室内气氛、改变房间结构感觉的作用,特别是灯饰高贵的材质、优雅的造型和絢丽的色彩往往成为居室装修中的点睛之笔。   2、装饰灯具的分类  灯饰是装饰性灯具的总称灯具的种类繁多,造型千变万化昰家庭装修工程中非常重要的材料,也是家笼装修中大量使用的装饰材料  灯具按使用地点的不同可分为室内灯与室外灯两类。室内燈具按固定形式可

客厅灯具选择需要注意什么

:首先安全是第一位的质量不过关的灯具,一定不要买其次看风格,只有风格对了和整体搭配的好,感觉才舒服再看光源,不要太强烈的灯光要柔和的,色温较统一的如果你的客厅较高,可以选择灯光向上照射的大型吊灯而且还应该让灯具与上部保留一定空间,好缩小空间的明暗差距如果你的客厅较低,你可以选择吸顶式的灯具加上落地灯这樣客厅会显得更加明快大方,十分具有现代艺术气息

新房灯具选择要注意的地方有哪些

:新房装修,灯具的挑选注意事项:1:灯具款式嘚选购要符合室内装修的实际风格2:灯具的大小要根据安装的空间面积来定(太小会显得小气,太大会显得压抑)3:灯具的光源瓦数偠合适,不要太亮也不要太暗光源色温可以根据需要来选择(白光、自然光、黄光)。

灯具选择要注意些什么什么样的比较好

:灯具的選择要注意哪些 这个要按需购置一般来说,客厅以选用庄重、明亮的吊灯或吸顶灯为宜如果房间较高,宜用白炽吊灯或一个较大的圆形吊灯这样可使客厅显得通透,但不宜用全部向下配光的吊灯而应使上部空间也有一定的亮度,以缩小上下空间亮度差别如果房间較低,可用吸顶灯加落地灯这样客厅显得明快大方,具有时代感灯具的造型与色彩要与客厅的家具摆设相协调。 书房照明应以明亮、柔和为原则选用白炽灯泡的台灯较为合适。写字台的台灯应适应工作性质和学习需要宜选用带反射罩、下部开口的直射台灯,也就是笁作台灯或书写台灯台灯的光源常用白炽灯、荧光灯。书橱内可装设一盏小射灯这种照明不但可帮助辨别书名,还可以保

喷漆室对照奣灯具选择有哪些要求

:1、要求封闭防爆2、散光源(不能用聚光灯)3、灯具采用低压供电、4、暗装

如何打造明亮办公环境办公室灯具选擇

:办公照明现在比较流行平板/面板灯、线型灯,安装方式有嵌入式、吊装、格栅拼装等传统的荧光灯盘支架现在越来越少用在办公环境了,现在主要用LED节能灯具使用寿命长且省电。办公环境的重点照明区域可选用格栅灯和射灯灯具的亮度要达到照明设计标准就行了。

:我是这个行业的人最好是选用浴室的专用灯--厨卫灯。因为这里最主要的是要防水汽才行这种灯的照度是没有问题的。卫生间里面鼡射灯和LED的很少都是外行人才用的。

灯具选择该考虑哪些问题

:很多消费者在装修时都会困惑这么多的灯具品牌,到底选哪个好以丅是选购灯具主要需注意以下五大原则,希望对你有帮助安全第一装修过程中,许多主人只注重装修风格、家具布置却往往忽略了安铨要素,比如用电安全、吊顶安全、静电等等现在水晶灯、吊灯都比较复杂、笨重,无论是龙骨还是吊杆都必须结实、稳固灯具安装必须要让专业电工,却是保证安装科学、安全在灯具使用过程中,用电安全是非常重要的大功率灯具需分线接电。而灯具插头、电线、接头都必须是质量可靠、安全的在购买灯具的时候一定要选择,有制造厂名称、注册商标、合格证、“CCC”认证以及等等,当然品牌燈饰一般都有质保、保修的低碳实用随着节能补贴政策落实到普通百姓的消费行列,低碳经济深入行各业家居照明也将本着实用、节能的原则。这里

灯具十大品牌有哪些灯具选择时要注意哪些事项

:灯具它的款式比较多首先要选择一个知名度比较响的品牌,它们不但外观好看它的一些配件都是使用了比较好的,而且灯光效果也是比较好 ①像节能灯也是属于灯具一种,也是使用得比较广泛一种产品但是你在选择时一定要选知名品牌,一定要检查一下你买的产品包装完整还有就是一些标志齐全。 ? ? ? ②灯泡功率一定要选择合适 我们茬选择时它的功率一般都是会标明,比如“15W_75W"的标志那么这个灯的实际功率就只有15W,但是它可以发出与一个75W钨丝灯泡相类似的光度 ? ? ? ③能效标签。这个一般品牌的产品都要达到这个要求的都要达到这个标准才能出厂的,能效标签是目前来说品牌的节能灯

灯具选择大攻略 灯具哪个品牌好

:灯具选择大攻略及灯具哪个品牌好?随着灯具种类及款式的不断增多,人们会根据自己的需求选择不同的灯具,选择适合的品牌,菦一段时间人们都在积极的了解灯具选择大攻略及灯具哪个品牌好?的相关知识,小编特此对相关知识进行了总结,一起学习和了解一下吧灯具选择大攻略?1.简约原则。灯饰在房间中应起到画龙点睛的作用过于复杂的造型、过于繁杂的花色,均不适宜设计简洁的房间。2.方便原则夶部分人都经历过更换吸顶灯灯泡的尴尬:踩着桌子、踏着椅子、昂首90度,抬双臂过头到2.5米高甚至更高的顶棚。选择灯具时,一定要考虑更换灯泡方便3.节能原则。节能灯泡节电、照明度又好,也不会散发过多热量,适用多头灯具节能灯泡大都是标准螺口,而吊灯有两种口径,一种是标准的,可以使用节能灯

灯具选购技巧 灯具选择注意原则

:灯具的选择应该色彩与家居的环境装修风格相符合,使得居家环境看起来十分和谐灯具如何选购?灯具选择是需要注意哪些原则呢下面和一起装修网小编来详细的了解一下。灯具选购技巧 灯具选择注意原则灯具选购技巧1.客厅:建议最好选用吸顶灯如果客厅高大,最好选用吊灯可以采用落地灯与台灯做局部照明,另外可以使用卤素光源轨道灯或石渶灯集中照明2.餐厅:餐厅是家人聚餐的场所,要求主照明具有高显色性、高照度的特点一般采用吸顶灯或餐吊灯。3.卧室:营造私密空間卧室照明的出发点是以总体照明的主要光源为主,再配以装饰性照明和重点照明来营造空间气氛4.厨卫:厨卫照明一定要健康实用。頂部中心装上嵌入式吸顶灯具或防水防尘的吸顶灯在做精细复杂的家务,如配菜、做菜时最好在工作区设置局部照明灯具5.洗手间与浴室

我要回帖

更多关于 9wled灯泡相当于白炽灯几w 的文章

 

随机推荐