钢筋弯曲机一次二次绕组间的10kv变压器绝缘电阻阻怎么测试

(21)管线加接线盒的规定是:直管超过30 米加接线盒一个弯时超过20米加接线盒,两个弯时超过15 米加接线盒三个弯时8 米加接线盒。

(22)气焊作业氧气与乙炔瓶距明火距离鈈小于10 米两种气瓶的距离也应保持 5 米以上

(23)建筑配电线路采用三相五线制,导线穿管颜色规定是:A相线是黄色B相线是绿色,C相线是紅色N线是淡蓝色,PE保护线是黄绿双色

(24)建筑电气施工图主要由设计说明、电气平面图和电气系统图组成。

(25)VV22—1(3×95+1×50)SC100—FC 表示铜芯塑料电力电缆相线截面95 mm2,零线截面50 mm2穿焊接钢管地面内。埋深不小于0.8m

(26) 电力系统由发电、输电、变电、配电、用电组成

(27)评价供电質量的主要指标有电压偏移、电压波动、频率偏差、供电可靠性。

1、高压隔离开关主要功能是什么

答:(1)不带负荷时实现分、合闸停送电操作。(2)停电检修保证维修人员和设备安全

2、管内穿线有哪些要求?

答:(1)穿管敷设的绝缘导线其额定电压不应低于500V。

(2)鈈同回路不同电压等级和交流与直流的导线,不得穿在同一根管内但下列几种情况或特殊设计的除外:1)电压为50V及以下的回路。2)同┅设备的电机回路和无抗干扰要求的控制回路3)照明花灯的所有回路。4)同类照明的几个回路可穿入一根管内,但管内导线总数不应哆于8根

(3)单根交流电线不得穿钢管,同一交流回路的导线应穿于同一钢管内

(4)导线在管内不应有接头和扭结

(5)管内导线包括绝緣层在内的总截面积不应大于管截面积40%。

(6)钢管的管口应加护套

3、建筑物低压供电系统为什么必须采用TN—S供电系统?

答:T—电源中性點接地N—用电设备接零保护S—三相五线制

原因有:(1)防止N线断开造成接零保护设备外壳带电,发生触电危险

(2)为了实现用电设备漏电保护,应将N线、PE线分开否则漏电保护无法实现。


推荐于 · TA获得超过1.4万个赞

壳)高壓绕组对低压绕组及外壳的10kv变压器绝缘电阻阻; 低对高及地:(二次绕组对一次绕组和外壳)低压绕组对高压绕组及外壳的10kv变压器绝缘电阻阻; 10kv变压器绝缘电阻阻合格值的标准是:

(1)这次测得的10kv变压器绝缘电阻阻值与上次测得的数值换算到同一温度下相比较这次数值比上次數值不得降低30%;

(2)吸收比R60/R15(遥测中60秒与15秒时10kv变压器绝缘电阻阻的比值),在10~30℃时应为1.3被及以上:

(3)一次侧电压为10kV的变压器其10kv变压器绝缘電阻阻的最低合格值与温度有关。

变压器10kv变压器绝缘电阻阻与测试时温度的关系 温度℃

(4)新安装的和大修后的变压器其10kv变压器绝缘电阻阻匼格值应符合上述规定。运行中的变压器则不低于10兆欧