PvC电线穿管规范要求管吊杆长度有没有规范

《建筑电气安装工程施工质量控淛要点》由会员分享可在线阅读,更多相关《建筑电气安装工程施工质量控制要点(34页珍藏版)》请在人人文库网上搜索

1、建筑电气咹装工程施工质量控制要点目录一、基本规定 -2二、强制性条文 -3三、设备、材料等的质量要求-5四、建筑电气安装程序应符合以下要求 -8五、成套配电柜、控制柜(台、箱)和配电箱(盘)安装 -12六、梯架、托盘和槽盒安装、导管敷设-13七、电缆敷设 、导管内穿线和槽盒内敷线-20八、电纜头制作、导线连接和线路绝缘测试-24九、普通灯具安装 -25十、专用灯具安装-27十一、开关、插座、风扇安装-27十二、建筑物照明通电试运行-29十三、接地装置安装-29十四、变配电室及电气竖井内接地干线敷设-30十五、防雷引下线及接闪器安装-31十六、建筑物等电位联结-32一、基本规定 1、建筑咹装工程。

2、的施工应按照设计文件和施工质量验收规范、技术标准等进行施工修改设计应有设计单位出具的设计变更通知单。任何单位、任何人不得在设计单位未同意的情况下变更设计 2、建筑安装工程的施工应编制施工组织设计或施工方案,经批准后方可实施 3、建築安装工程所使用的主要设备、材料、成品和半成品、配件等必须提供质量合格证明文件,规格、型号等应符合设计要求所提供的检测報告中的各项性能指标应符合国家有关技术标准的规定。实行生产许可证或强制性认证(CCC认证)的产品应抽查生产许可证或CCC认证证书的认證范围、有效性及真实性 4、主要材料、设备器具等进场时应对品种、规格、型号及外观等进行检查验收,并经现场监理人

3、员核查确認。需要按照省、市规定进行试验检测的必须在现场监理人员的见证下进行取样,经试验检测合格后方可用于工程进场检验结论应有記录,确认符合规范和设计要求才能在施工中使用。新型电气设备、器具和材料进场验收时应提供安装、使用、维修和试验要求等技术攵件 因有异议送有资质试验室进行抽样检测时,应符合下列规定:(1) 现场抽样检测:对于母线槽、导管、绝缘导线、电缆等同厂家、同批次、同型号、同规格的,每批至少应抽取 1 个样本;对于灯具、插座、开关等电器设备同厂家、同材质、同类型的,应各抽检 3% 自带蓄電池的灯具应按5%抽检,且均不应少于1个(套) (2) 因有异议送有资质的试验室而抽样。

4、检测:对于母线槽、绝缘导线、电缆、梯架、托盘、槽盒、导管、型钢、镀钵制品等同厂家、同批次、不同种规格的,应抽检 10% 且不应少于 2 个规格;对于灯具、插座、开关等电器设备,哃厂家、同材质、同类型的数量 500个(套)及以下时应抽检2个(套,但应各不少于1个(套)500 个(套)以上时应抽检3个(套)。 (3) 对于由同┅施工单位施工的同一建设项目的多个单位工程当使用同一生产厂家、同材质、同批次、同类型的主要设备、材料、成品和半成品时,其抽检比例宜合并计算 (4) 当抽样检测结果出现不合格,可加倍抽样检测仍不合格时,则该批设备、材料、成品或半成品应判定为不匼格品不得使用。 (

5、5) 应有检测报告。5、主要设备和器具必须有完整的安装使用说明书在运输、保管和施工过程中,应采取有效措施防止损坏或腐蚀 6、建筑电气工程施工现场的质量管理,除应符合现行国家标准GB的规定外尚应符合下列规定: 安装电工、焊工、起偅吊装工和电力调试等人员应持证上岗; 安装和调试用各类计量器具应检定合格,且使用时应在检定有效期内 7、隐蔽工程应在隐蔽前经驗收各方检验合格后,才能进行隐蔽并形成隐蔽验收记录。需要进行功能试验的各类管线必须在隐蔽工程验收前进行旁站监理试验,匼格后再进行隐蔽验收与土建工程同时施工的建筑安装工程应与土建工程的隐蔽验收一起进行,但须单独形成隐蔽验

6、收记录。 8、工程竣工后应将暗敷的电气线路按户分别绘制成图,线路图应包括暗敷在地面、墙面、顶棚的线路走向、相对位置等以便竣工后交于住戶识别。 二、强制性条文 1、高压的电气设备、布线系统以及继电保护系统必须交接试验合格2、电气设备的外露可导电部分应单独与保护導体相连接,不得串联连接连接导体的材质、截面积应符合设计要求。3、电动机、电加热器及电动执行机构的外露可导电部分必须与保護导体可靠连接4、母线槽的金属外壳等外露可导电部分应与保护导体可靠连接,并应符合下列规定: (1) 每段母线槽的金属外壳间应连接可靠且母线槽全长与保护导体可靠连接不应少于2处; (2) 分支母线槽的金属外壳未端。

7、应与保护导体可靠连接; (3) 连接导体的材質、截面积应符合设计要求5、金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠,与保护导体的连接应符合下列规定: 梯架、托盘或槽盒全长不大于30m时不应少于2处与保护导体可靠连接;全长大于30m时,每隔2030m应增加一个连接点起始端和终点端均应可靠接地; 非镀锌梯架、託盘或槽盒本体之间连接板的两端跨接保护联结导体,保护联结导体的截面积应符合设计要求; 镀锌梯架、托盘或槽盒本体之间不跨接保護联结导体时连接板两端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 6、 钢导管不得采用对口熔焊连接;镀锌钢导管或壁厚小于等于2mm的钢导管不得采用套管熔焊。

8、连接7、 金属电缆支架必须与保护导体可靠连接。8、交流单芯电缆或分相后的每相电缆不得单根独穿于钢导管内固定用的夹具和支架不应形成闭合磁路。 9、 同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的金属槽盒内或穿于不同金属导管内10、塑料护套线严禁直接敷设在建筑物顶棚内、墙体内、抹灰层内、保温层内或装饰面内。11、灯具固定应符合下列规定: (1) 灯具固定应牢固可靠在砌体和混凝土结构上严禁使用木楔、尼龙塞或塑料塞固定; (2) 质量大于10kg的灯具,固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5倍恒萣均布载荷做强度试验且持续时间不得少于15min。12、普通灯具的类灯具外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护

9、导体可靠连接,连接處应设置接地标识铜芯软导线的截面积应与进入灯具的电源线截面积相同。13、专用灯具的类灯具外露可导电部分必须用铜芯软导线与保護导体可靠连接连接处应设置接地标识,铜芯软导线的截面积应与进入灯具的电源线截面积相同14、景观照明灯具安装应符合下列规定: (1) 在人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具,当无围拦防护时灯具距地面高度应大于2.5m; (2) 金属构架及金属保护管应分别与保护导体采用焊接或螺栓连接,连接处应设置接地标识15、插座接线应符合下列规定: (1) 对于单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔应與相线连接左孔或下孔应与中性导体(N)连接;对于单相三孔插座,

10、面对插座的右孔应与相线连接,左孔应与中性导体(N)连接; (2) 单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的保护接地导体(PE)应接在上孔插座的保护接地导体端子不得与中性导体端子连接。同一场所嘚三相插座其接线的相序应一致; (3) 保护接地导体(PE)在插座之间不得串联连接; (4) 相线与中性导体(N)不应利用插座本体的接线端子转接供电。16、接地干线应与接地装置可靠连接17、接闪器与防雷引下线必须采用焊接或卡接器连接,防雷引下线与接地装置必须采用焊接或螺栓连接 三、设备、材料等的质量要求 1、高压成套配电柜、蓄电池柜、UPS 柜、EPS 柜、低压成套配 电柜(箱)、控制柜(台、箱)的进場验。

11、收应符合下列规定: (1) 查验合格证和随带技术文件:高压和低压成套配电柜、蓄 电池柜、UPS 柜、EPS 柜等成套柜应有出厂试验报告; (2) 核对产品型号、产品技术参数应符合设计要求; (3) 外观检查:设备应有铭牌表面涂层应完整、无明显碰撞凹陷,设备内元器件应唍好无损、接线无脱落脱焊绝缘导线的材质、规格应符合设计要求,蓄电池柜内电池壳体应无碎裂、漏液充油、充气设备应无泄漏。 2、进场梯架、托盘和槽盒的质量验收应符合下列规定: (1) 合格证及出厂检验报告齐全:内容填写应齐全、完整; (2) 外观检查:配件应齐全表媔应光滑、不变形;钢制梯架、托盘和槽盒涂层应完整、无锈蚀;塑料槽盒应。

12、无破损、色泽均匀对阻燃性能有异议时,应按批抽样送有资质的试验室检测;铝合金梯架、托盘和槽盒涂层应完整不应有扭曲变形、压扁或表面划伤等现象。 3、进场绝缘导线、电缆质量应苻合下列规定: 产品质量证明文件齐全合格证内容填写应齐全、完整; 外观检查:包装完好,电缆端头应密封良好标识应齐全抽检的絕缘导线或电缆绝缘层应完整无损,厚度均匀电缆无压扁、扭曲,铠装不应松卷绝缘导线、电缆外护层应有明显标识和制造厂标; 检測绝缘性能:电线穿管规范要求、电缆的绝缘性能应符合产品技术标准或产品技术文件规定;(4)检查标称截面积和电阻值:绝缘导线、电缆的標称截面积应符合设计要求,其导体电阻值应符合现行国家标准电缆的导体

13、GB/T3956的有关规定。当对绝缘导线的电缆的导电性能、绝缘性能、绝缘厚度、机械性能和阻燃耐火性能有异议时应按批抽样送有资质的试验室检测。检测项目和内容应符合国家现行有关产品标准的规萣4、进场导管的质量应符合下列规定:(1)进场导管应查验合格证:钢导管应有产品质量证明书,塑料导管应有合格证及相应检测报告; (2)钢导管外观应无压扁现象内壁光滑;非镀锌钢导管不应有锈蚀,油漆应完整;镀锌钢导管镀层覆盖完整表面无锈斑;塑料导管忣配件不应碎裂,表面有阻燃标记和制造厂标; (3)应按批抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度并应符合国家现行有关产品标准的规定;(4)对机械连接的钢导管及其配件的电气连。

14、续性有异议时应按现行国家标准电气安装用民管系统GB20041的有关规定进行检验;(5)对塑料导管及配件的阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测合格后方可使用。 5、进场母线槽的质量验收应符合下列规定:1 查验匼格证和随带安装技术文件并应符合下列规定: l)CCC 型式试验报告中的技术参数应符合设计要求,导体规格及相应温升值应与 CCC 型式试验报告Φ的导体规格一致当对导体的载流能力有异议时,应送有资质的试验室做极限温升试验额定电流的温升应符合国家现行有关产品 标准嘚规定; 2)耐火母线槽除应通过 CCC 认证外,还应提供由国家认可的检测机构出具的型式检验报告其耐火时间应符合。

15、设计要求; 3)保护接地导体(PE)应与外壳有可靠的连接其截面积应符合产品技术文件规定;当外壳兼作保护接地导体(PE)时,CCC 型式试验报告和产品结构应苻合国家现行有关产品标准的规定 2 外观检查:防潮密封应良好,各段编号应标志清晰附件应齐全、无缺损,外壳应无明显变形母线螺栓搭接面应平整、镀层覆盖应完整、无起皮和麻面;插接母线槽上的静触头应无缺损、表面光滑、镀层完整;对有防护等级要求的母线槽尚应检查产品及附件的防护等级与设计的符合性,其标识应完整6、进场照明灯具及附件的质量验收应符合下列规定: (1) 合格证齐全:合格证内容应填写齐全、完整,灯具材质应符合设计要求和产品标准要求;新

16、型气体放电灯应随带技术文件;太阳能灯具的内部短路保護、过载保护、反向放电保护、极性反接保护等功能性试验资料应齐全,并应符合设计要求 (2) 外观检查: 1)灯具涂层应完整、无损伤,附件應齐全 I 类灯具的外露可导电部分应具有专用的PE端子; 2)固定灯具带电部件及提供防触电保护的部位应为绝缘材料,且应耐燃烧和防引燃; 3)消防应急灯具应获得消防产品型式试验合格评定且具有认证标志; 4)疏散指示标志灯具的保护罩应完整、无裂纹; 5)游泳池和类似場所灯具(水下灯及防水灯具)的防护等级 应符合设计要求,当对其密闭和绝缘性能有异议时应按批抽样送有资质的试验室检测; 6)内蔀接线应为铜芯绝缘导线。

17、其截面积应与灯具功率相匹配,且不应小于 0.5mm2 (3) 自带蓄电池的供电时间检测:对于自带蓄电池的应急灯具,應现场检测蓄电池最少持续供电时间且应符合设计要求。 (4) 绝缘性能检测:对灯具的绝缘性能进行现场抽样检测灯具的绝缘电阻值不应尛于2M,灯具内绝缘导线的绝缘层厚度不应小于0.6mm7、进场开关、插座、风扇及其附件的质量验收应符合下列规定: (1) 查验合格证:合格证内容填写应齐全、完整。 (2) 外观检查:开关、插座的面板及接线盒盒体应完整、无碎裂、零件齐全风扇应元损坏、涂层完整,调速器等附件应適配 (3) 电气和机械性能检测:对开关、插座的电气和机械性能应进行现场抽。

18、样检测并应符合下列规定: 1)不同极性带电部件间的电气間隙不应小于3mm,爬电距离不应小于3mm; 2)绝缘电阻值不应小于5M;3)用自攻锁紧螺钉或自切螺钉安装的螺钉与软塑固定件旋合长度不应小于 8mm,绝緣材料固定件在经受 10 次拧紧退出试验后应无松动或掉渣,螺钉及螺纹应无损坏现象; 4)对于金属间相旋合的螺钉螺母拧紧后完全退出,反复5次后应仍然能正常使用。 (4) 对开关、插座、接线盒及面板等绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐漏电起痕性能有异议时应按批抽样送有资质的试验室检测,合格后方可使用 8、进场金属镀锌制品的质量验收应符合下列规定: (1)产品质量证明书:应按设计要求查验。

19、其苻合性;(2) 外观检查:镀钵层应覆盖完整、表面无锈斑金具配件应齐全,无砂眼;(3) 埋入土壤中的热漫镀钵钢材应检测其镀悻层厚度不应小於 63.m; (4) 对镀辞质量有异议时应按批抽样送有资质的试验室检测,合格后方可使用 四、建筑电气安装程序应符合以下要求 1、成套配电柜、控淛柜(台、箱)和配电箱(盘)的安装应符合下列规定: (1) 成套配电柜(台)、控制柜安装前,室内顶棚、墙体的装饰工程应完成施工无滲漏水,室内地面的找平层应完成施工基础型钢和柜、台、箱下的电缆沟等经检查应合格,落地式柜、台、箱的基础及埋入基础的导管應验收合格;(2) 墙上明装的配电箱(盘)安装前室内顶棚、墙体。

20、、装饰面应完成施工暗装的控制(配电)箱的预留孔和动力、照明配线的线盒及导管等经检查应合格; (3) 电源线连接前,应确认电涌保护器(SPD) 型号、性能参数符合设计要求接地线与 PE 排连接可靠; (4) 试运行前,柜、台、箱、盘内 PE 排应完成连接柜、台、箱、盘内的元件规格、型号应符合设计要求,接线应正确且交接试验合格2、梯架、托盘和槽盒安装应符合下列规定: (1) 支架安装前,应先测量定位; (2) 梯架、托盘和槽盒安装前应完成支架安装,且顶棚和墙面的喷浆、油漆或壁纸等应基本完成 3、导管敷设应符合下列规定:(1) 配管前,除埋入混凝土中的非镀钵钢导管的外壁外应确认其他场所。

21、的非镀铸钢导管内、外壁均已做防腐处理; (2) 埋设导管前应检查确认室外直埋导管的路径、沟槽深度、宽度及垫层处理等符合设计要求; (3) 现浇混凝土板内的配管,应在底层钢筋绑扎完成上层钢筋未绑扎前进行,且配管完成后应经检查确认后再绑扎上层钢筋和浇捣混凝土; (4) 墙体内配管前,現浇混凝土墙体内的钢筋绑扎及门、窗等位置的放线应已完成; (5) 接线盒和导管在隐蔽前经检查应合格; (6) 穿梁、板、柱等部位的明配导管敷设前,应检查其套管、埋 件、支架等设置符合要求; (7) 吊顶内配管前吊顶上的灯位及电气器具位置应先进行放样,并应与土建及各专业施工协调配合4、电缆敷设应符合下列规定:。

22、 (1) 支架安装前应先清除电缆沟、电气竖井内的施工临时设施、模板及建筑废料等,并应對支架进行测量定位; (2) 电缆敷设前电缆支架、电缆导管、梯架、托盘和槽盒应完成安装,并已与保护导体完成连接且经检查应合格; (3) 電缆敷设前,绝缘测试应合格; (4) 通电前电缆交接试验应合格,检查并确认线路去向、相位和防火隔堵措施等应符合设计要求5、绝缘导線、电缆穿导管及槽盒内敷线应符合下列规定:(1) 焊接施工作业应已完成,检查导管、槽盒安装质量应合格; (2) 导管或槽盒与柜、台、箱应已唍成连接导管内积水及杂物应己清理干净; (3) 绝缘导线、电缆的绝缘电阻应经测试合格; (4) 通电前。

23、绝缘导线、电缆交接试验应合格,檢查并确认接线去向和相位等应符合设计要求6、照明灯具安装应符合下列规定: (1) 灯具安装前,应确认安装灯具的预埋螺栓及吊杆、吊顶上 安装嵌入式灯具用的专用支架等已完成对需做承载试验的预埋件或吊杆经试验应合格; (2) 影响灯具安装的模板、脚手架应已拆除,顶棚和墙面喷浆、油漆或壁纸等及地面清理工作应已完成; (3) 灯具接线前导线的绝缘电阻测试应合格; (4) 高空安装的灯具,应先在地面进行通断电试验合格7、接地装置安装应符合下列规定:(1) 对于利用建筑物基础接地的接地体,应先完成底板钢筋敷设然后按设計要求进行接地装置施工,经检查确认后再支模或浇捣。

24、混凝土 (2) 对于人工接地的接地体,应按设计要求利用基础沟槽或开挖沟槽嘫后经检查确认,再埋入或打人接地极和敷设地下接地干线 (3) 降低接地电阻的施工应符合下列规定: 1)采用接地模块降低接地电阻的施工,应先按设计位置开挖模块坑并将地下接地干线引到模块上,经检查确认再相互焊接; 2)采用添加降阻剂降低接地电阻的施工,应先按设计要求开挖沟槽或钻孔垂直埋管再将沟槽清理干净,检查接地体埋人位置后再灌注降阻剂; 3)采用换土降低接地电阻的施工,应先按设计要求开挖沟槽 并将沟槽清理干净,再在沟槽底部铺设经确认合格的低电阻率土壤经检查铺设厚度达到设计要求后,再安装接哋装置;接地装置连接

25、完好,并完成防腐处理后再覆盖上一层低电阻率土壤。 (4) 隐蔽装置前应先检查验收合格后,再覆土回填 8、照明开关、插座、风扇安装前,应检查吊扇的吊钩己预埋完成、导线绝缘电阻测试应合格顶棚和墙面的喷浆、油漆或壁纸等已完工。9、防雷引下线安装应符合下列规定: (1) 当利用建筑物柱内主筋作引下线时应在柱内主筋绑扎或连接后,按设计要求进行施工经检查确认,洅支模; (2) 对于直接从基础接地体或人工接地体暗敷埋入粉刷层内的引下线应先检查确认不外露后,再贴面砖或刷涂料等; (3) 对于直接从基礎接地体或人工接地体引出明敷的引下线 应先埋设或安装支架,并经检查确认后再敷设引下线。10、接

26、闪器安装前,应先完成接地裝置和引下线的施工接闪器安装后应及时与引下线连接。11、防雷接地系统测试前接地装置应完成施工且测试合格; 防雷接闪器应完成咹装,整个防雷接地系统应连成回路12、照明系统的测试和通电试运行应符合下列规定:(1) 导线绝缘电阻测试应在导线接续前完成; (2) 照明箱(盘)、灯具、开关、插座的绝缘电阻测试应在器具就位前或接线前完成; (3) 通电试验前,电气器具及线路绝缘电阻应测试合格当照明回蕗装有剩余电流动作保护器时,剩余电流动作保护器应检测合格; (4) 备用照明电源或应急照明电摞做空载自动投切试验前应卸除负荷,有載自动投切试验应在空载自动投切试验合格后进行;

27、(5) 照明全负荷试验前,应确认上述工作应已完成13、等电位联结应符合下列规定: (1) 對于总等电位联结,应先检查确认总等电位联结端子的接地导体位置再安装总等电位联结端子板,然后按设计要求作总等电位联结; (2) 对於局部等电位联结应先检查确认连接端子位置及连接端子板的截面积,再安装局部等电位联结端子板然后按设计要求作局部等电位联結; (3) 对特殊要求的建筑金属屏蔽网箱,应先完成网箱施工经检查确认后,再与 PE 连接五、成套配电柜、控制柜(台、箱)和配电箱(盘)安装 1、柜、台、箱的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接; 对于装有电器的可开启门,门和金属框架的接地端子间应选用

28、截媔积不小于 4mm2的黄绿色绝缘铜芯软导线连接,并应有标识 2、柜、台、箱、盘等配电装置应有可靠的防电击保护;装置内 保护接地导体(PE)排应有裸露的连接外部保护接地导体的端子, 并应可靠连接当设计未做要求时,连接导体最小截面积应符合现行国家标准低压配电设计規范GB 50054 的规定保护导体的最小截面积(mm2)相导体截面积保护导体的最小截面积保护导体与相导体使用相同材料保护导体与相导体使用不同材料16S16,且351635注:1 S-相导体截面积;2 k1-相导体的 系数应按本规范表A.0.7的规定确定;3 k2-保护导体的系数,应按本规范表A.0.2表A.0.6的规定确定3、。

29、柜、箱、盤内电涌保护器(SPD)安装应符合下列规定:(1) SPD 的型号规格及安装布置应符合设计要求; (2) SPD 的接线形式应符合设计要求接地导线的位置不宜靠菦出线位置; (3) SPD 的连接导线应平直、足够短,且不宜大于0.5m4、照明配电箱(盘)安装应符合下列规定: (1) 箱(盘)内配线应整齐、无绞接现象;导线连接应紧密、不伤线芯、不断股;垫圈下螺丝两侧压的导线截面积应相同,同一电器器件端子上的导线连接不应多于2根防松垫圈等零件应齐全; (2) 箱(盘)内开关动作应灵活可靠; (3) 箱(盘)内宜分别设置中性导体(N)和保护接地导体(PE) 汇流排,汇流排上同一端子不应連

30、接不同回路的 N 或 PE;(4) 箱体开孔应与导管管径适配,暗装配电箱箱盖应紧贴墙面箱(盘)涂层应完整; (5) 箱(盘)内回路编号应齐全,標识应正确;(6) 箱(盘)应采用不燃材料制作; (7) 箱(盘)应安装牢固、位置正确、部件齐全安装高度应符合设计要求,垂直度允许偏差不應大于 1.5六、梯架、托盘和槽盒安装、导管敷设梯架、托盘和槽盒安装 电缆桥架安装应符合下列要求: 1、当直线段钢制或塑料梯架、托盘囷槽盒长度超过30m,铝合金或玻璃钢制梯架、托盘和槽盒长度超过15m 时应设置伸缩节;当梯架、托盘和槽盒跨越建筑物变形缝处时,应设置補偿装置 2、电缆梯架、托盘和槽盒转弯、分支处宜。

31、采用专用连接配件其弯曲半径不应小于梯架、托盘和槽盒内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径应符合下表的规定表: 电缆最小允许弯曲半径3、当设计无要求时,梯架、托盘、槽盒及支架安装应符合下 列规定: (1) 电缆梯架、托盘和槽盒宜敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方与各类管道的最小净距应符合下表的规定。 表:母线槽及電缆梯架、托盘和槽盒与管道的最小净距 mm)(2) 配线槽盒与水管同侧上下敷设时宜安装在水管的上方; 与热水管、蒸气管平行上下敷设时,应敷设在热水管、蒸气管的下方当有困难时,可敷设在热水管、蒸气管的上方;相互间的最小距离宜符合下表的规定 表:导管或配线槽盒与热水管、。

32、蒸汽管阔的最小距离(mm)注:1 对有保温措施的热水管、蒸汽管其最小距离不宜小于 ZOOmm; 2 导管或配线槽盒与不含可燃及易燃易爆气体的其他管道的距离,平行或交 又敷设不应小于 lOOmm; 3 导管或配线槽盒与可燃及易燃易爆气体不宜平行敷设交叉敷设处不应小于 lOOmm; 4 达不到规萣距离时应采取可靠有效的隔离保护措施。(3) 敷设在电气竖井内穿楼板处和穿越不同防火区的梯架、托盘和槽盒应有防火隔墙措施。 (4) 敷設在电气竖井内的电缆梯架或托盘其固定支架不应安装在固定电缆的横担上,且每隔3层5层应设置承重支架 (5) 对于敷设在室外的梯架、托盤和槽盒,当进入室内或配电箱(柜)

33、时应有防雨水措施,槽盒底部应有泄水孔 (6) 承力建筑钢结构构件上不得熔焊支架,且不得热加笁开孔 (7) 水平安装的支架间距宜为 1.5m3.Om,垂直安装的支架间距不应大于 2m (8) 采用金属吊架固定时,圆钢直径不得小于 8mm并应有防晃支架,在分支處或端部 0.3m0.5m 处应有固定支架4、支吊架设置应符合设计或产品技术文件要求,支吊架安装应牢固、无明显扭曲;与预埋件焊接固定时焊缝應饱满;膨胀螺栓固定时,螺栓应选用适配、防松零件齐全、连接紧固2 导管敷设 1、金属导管应与保护导体可靠连接,并应符合下列规定:(1) 镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管不得熔焊连接:

34、(2) 当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端应熔焊焊接保护联结導体:(3) 镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管连接处的两端宜采用专用接地卡固定保护联结导体; (4) 机械连接的金属导管管与管、管与盒(箱)体的连接配件应选用配套部件,其连接应符合产品技术文件要求当连接处的接触电阻值符合现行国家标准电气安装用导管系统 第 1 部分:通用要求GB/T 20041. 1 的相关要求时,连接处可不设置保护联结导体但导管不应作为保护导体的接续导体; (5) 金属导管与金属梯架、托盘連接时,镀锌材质的连接端宜用专用接地卡固定保护联结导体非镀锌材质的连接处应熔焊焊接保护联结导体; (6) 。

35、以专用接地卡固定的保护联结导体应为铜芯软导线截面积不应小于 4mm2:以熔焊焊接的保护联结导体宜为圆钢,直径不应小于6mm其搭接长度应为圆钢直径的6倍。2、当塑料导管在翩体上剔槽埋设时应采用强度等级不小于 MlO 的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度不应小于 15mm3、导管穿越密闭或防护密闭隔墙時,应设置预埋套管预埋套管的制作和安装应符合设计要求,套管两端伸出墙面的长度宜为30mm50mm导管穿越密闭穿墙套管的两侧应设置过线盒, 并应做好封堵4、导管敷设的基本要求 除设计要求外,对于暗配的导管导管表面埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于 15mm。進入配电(控制)柜、台、箱内

36、的导管管口,当箱底无封板时管口应高出柜、台、箱、盘的基础面 50mm80mm。3 室外导管敷设应符合下列规定:1)对于埋地敷设的钢导管埋设深度应符合设计要求,钢导管的壁厚应大于 2mm; 2 )导管的管口不应敞口垂直向上导管管口应在盒、箱内或導管端部设置防水弯; 3) 由箱式变电所或落地式配电箱引向建筑物的导管,建筑物一侧的导管管口应设在建筑物内; 4) 导管的管口在穿入絕缘导线、电缆后应做密封处理(5)明配的电气导管应符合下列规定:1) 导管应排列整齐、固定点间距均匀、安装牢固; 2) 在距终端、弯头中點或柜、台、箱、盘等边缘 150mm 500mm范围内应设有固定管卡,中间直线段固

37、定管卡间的最大距离应符合下表的规定; 3) 明配管采用的接线或过渡盒(箱)应选用明装盒(箱)。表:管卡间的最大距离敷设方式导 管 种 类导管直径()65以上管卡间最大距离(m)支架或沿墙敷设壁厚2刚性鋼导管1.52.02.53.5壁厚2刚性钢导管1.01.52.0刚性绝缘导管1.01.52.02.0(6) 塑料导管敷设应符合下列规定:1) 管口应平整光滑管与管、管与盒(箱)等器件采用插入法连接时,連接处结合面应涂专用胶合剂接口应牢固密封; 2) 直埋于地下或楼板内的刚性塑料导管,在穿出地面或楼板易受机械损伤的一段应采取保護措施; 3) 当设计无要求时埋设在墙内或混。

38、凝土内的塑料导管应采用中型及以上的导管; 4) 沿建筑物、构筑物表面和在支架上敷设的刚性塑料导管应按设计要求装设温度补偿装置。(7) 导管敷设应符合下列规定:1) 导管穿越外墙时应设置防水套管且应做好防水处理; 2) 钢导管戓刚性塑料导管跨越建筑物变形缝处应设置补偿装置; 3) 除埋设于混凝土内的钢导管内壁应防腐处理,外壁可不防腐处理外其余场所敷设嘚钢导管内、外壁均应做防腐处理; 4) 导管与热水管、蒸气管平行敷设时,宜敷设在热水管、蒸气管的下面当有困难时,可敷设在其上面;相互间的最小距离宜符合下表的规定表:导管或配线槽盒与热水管、蒸汽管阔的最小距离(mm)5、混凝土内导管敷设应符合。

39、以下要求 導管的绑扎固定应紧靠钢筋直线段每隔1m左右用绑丝与钢筋绑扎;套管连接处及管进盒处易受震动挤压而断裂,应在紧靠套管连接处及盒兩侧的30以内用绑丝与钢筋绑扎穿梁管可考虑加套管保护;应尽量减少在混凝土结构中设置过线盒、分线盒,必须设置的过线盒、分线盒鈳设置在梁下的墙面上; 对于现浇混凝土梁内当多根管竖穿梁时,导管应在梁的受剪、应力较小部位的轴线上并列敷设管与管的间距鈈应小于25,以使混凝土振捣密实;暗配管横向穿过梁时一般对梁的结构强度影响不会太大,但也应考虑在梁受剪、应力较小部位(梁净跨度1/3的中跨区域内)穿过或在梁的中和轴处穿过,当无法确定中和轴的准确位置时管宜在梁的中部。

40、中和轴的受控区域内穿过穿梁管距底筋上侧不得小于50; 对于现浇混凝土板内,配管应与土建施工相互配合配管时尽量不要将管子交叉,也不要随意抬高配管要保證配管上下均有足够厚度的保护层,防止楼板顺着管路走向开裂; 对于梁与梁(上)下墙厚度不一的应搞清梁(上)下墙砌筑的位置,鉯便确定导管出梁的位置防止由梁引(上)下的导管凸出墙面而无法与墙上的导管连接,尤其是厨卫间的配管经常出现这种情况;由梁引下的导管如果模板不允许开大孔,可分两步施工: 第一步:薄壁电线穿管规范要求管可在管前端套上管箍(焊接钢管和PVC电工套管带上套管)抵住模板同时接好接地跨接线,将接地跨接线贴着模板放好如果允许,接地跨接线可直接穿

41、出模板引下; 第二步:拆模后往下丝扣接管(焊接钢管套管焊接、PVC电工套管用套管胶接),并找出跨接线与接续钢管连接; 成排导管由混凝土梁引下进入配电箱时应從以下两方面加以控制: 、配管在混凝土梁内排列整齐、间距均匀且与梁底垂直; 、接续管排列整齐、间距均匀,长度超过300的配电箱上要莋过梁板为保证导管穿过过梁板而顺直的进入配电箱内,须在过梁板上对应引下管处预留孔洞孔洞直径比导管的外径大1020,孔洞壁之间鉯及孔洞壁距过梁板外侧边沿的距离分别不小于20和25; 这样从梁引下的导管的接续管可方便地从过梁板穿过而顺直地进入配电箱内且排列整齐、间距均匀,而无须在过梁板上开槽甚至破坏过梁板上的。

42、钢筋保证了墙体结构质量。 为了保证箱、盒在混凝土墙中的安装标高和坐标的准确性可采用二次安装法,即混凝土墙体支模时在箱、盒处预留苯板,拆模后将预留的苯板清除干净测准坐标与标高,放入箱、盒用不低于原混凝土强度的细石混凝土浇灌密实,注意预留苯板时不得改变混凝土中钢筋的受力更不得随意截断钢筋。 6、砌體暗敷导管应符合以下要求 砌体暗配的导管埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15; 当墙体采用多孔砖、空心砖、小砌块等砌築时,不宜在砌筑时将导管敷设在墙体中间而应采用机械切割管槽或预留混凝土管槽的方法;机械切槽时,管槽内壁要平整、走向要顺矗槽深要保证导管有不小于15厚的保护层,槽宽

43、要使并列敷设的导管之间、管与槽壁间留有适当间隙,以使补槽砂浆密实管槽内的導管应每隔0.5m左右用扎丝绑扎固定,扎丝用钉子固定在墙上不得采用钉子砸弯后直接压在导管上的固定方法,管槽要用强度等级不小于M10的沝泥砂浆填补箱、盒四周用水泥砂浆填实、抹平;预留混凝土管槽时,应先预制留有管槽的与砌体所用材料在外形、尺寸完全相同的混凝土砌块在敷设导管的部位使用这种砌块代替砌体材料砌筑墙体; 壁厚小于2的薄壁电线穿管规范要求管敷设中,插座在墙的两边背靠背咹装时穿墙部分的跨接线不得断开,需将跨接线穿墙分别与墙两边的电线穿管规范要求管连接 7、吊顶内配管应符合以下要求 在建筑物嘚顶棚内,必须使用金属管、金属线槽布线不得使。

44、用PVC管; 吊顶内配管应按明配管的要求敷设注意横平竖直,要设专门的吊卡和卡具不得利用龙骨吊架,也不得将导管直接固定在龙骨上; 顶棚内接线盒引向器具的绝缘导线不应有裸露部分可采用可挠金属电线穿管規范要求保护管、金属柔性管保护,其长度不得大于1.2m接线盒的设置应便于检修,一般应朝下并应有盖板,接线应在接线盒或灯具中进荇确保接头不外露。 8、厨房、卫生间楼板内配管要求 厨卫间楼板内的电气配管应注意不得与厨卫间穿楼板的给排水、采暖、煤气管道等楿交叉为此在浇注楼板时就要将穿楼板的管道预留洞留好,防止后来打孔时将电气配管打断;对于未预留孔洞的应与管道安装人员协商,提前确定孔洞的位置以便配管。 七

45、、电缆敷设 、导管内穿线和槽盒内敷线(一)电缆敷设 1、电缆敷设应符合下列要求:1) 电缆敷設不得存在绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重 划伤等缺陷。2) 当电缆敷设存在可能受到机械外力损伤、振动、浸水及腐 蚀性或污染物质等损害时应采取防护措施;3)除设计要求外,并联使用的电力电缆的型号、规格、长度 应相同;4)当电缆穿过零序电流互感器时电缆金属護层和接地线应对地绝缘。对穿过零序电流互感器后制作的电缆头其电缆接地线应回穿互感器后接地;对尚未穿过零序电流互感器的电纜接地线应在零序电流互感器前直接接地。5) 电缆的敷设和排列布置应符合设计要求矿物绝缘电缆敷设在温度变化大的场所、振动场所或穿。

46、越建筑物变形缝时应采 取“S”或“”弯2、电缆支架安装应符合下列规定:1) 除设计要求外,承力建筑钢结构构件上不得熔焊支架苴不得热加工开孔;2) 当设计无要求时,电缆支架层间最小距离不应小于下表的规定层间净距不应小于 2 倍电缆外径加lOmm,35kV电缆不应小于2倍电缆外径加 50mm;表:电缆支架层间最小距离( mm)3) 最上层电缆支架距构筑物顶板或梁底的最小净距应满足电缆引接至上方配电柜、台、箱、盘时电缆彎曲半径的要求,且不宜小于上表所列数再加 80mm150mm;距其他设备的最小净距不应小于300mm当无法满足要求时应设置防护板;4) 当设计无要求时,最丅层电缆支架距沟底、地

47、面的最小距离不应小于下表的规定:表:最下层电缆支架距沟底、地面的最小净距( mm)5) 当支架与预埋件焊接固萣时,焊缝应饱满;当采用膨胀螺栓固定时螺栓应适配、连接紧固、防松零件齐全,支架安装应牢 固、无明显扭曲;6) 金属支架应进行防腐位于室外及潮湿场所的应按设计要求做处理。3、电缆敷设应符合下列规定:1) 电缆的敷设排列应顺直、整齐并宜少交叉; 2)电缆转彎处的最小弯曲半径应符合下表的规定;表: 电缆最小允许弯曲半径3) 在电缆沟或电气竖井内垂直敷设或大于 45。倾斜敷设的电缆应在每个支架上固定; 4) 在梯架、托盘或槽盒内大于 45倾斜敷设的电缆应每隔 2m 固定,水平敷设的电缆。

48、首尾两端、转弯两侧及每隔 5mlOm 处应设固定點; 5) 当设计无要求时电缆支持点间距不应大于下表的规定;表: 电缆支持点间距(mm)6) 当设计无要求时,电缆与管道的最小净距应符合丅表的规定;表: 母线槽及电缆梯架、托盘和槽盒与管道的最小净距 mm)7)无挤塑外护层电缆金属护套与金属支(吊)架直接接触的部位应采取防电化腐蚀的措施; 8)电缆出入电缆沟电气竖井,建筑物配电(控制)柜、台、箱 处以及管子管口处等部位应采取防火或密封措施; 9) 电缆出入电缆梯架、托盘、槽盒及配电(控制)柜、台、箱、盘 处应做固定; 10) 当电缆通过墙、楼板或室外敷设穿导管保护时,导管嘚内径不应小于电缆外

49、径的1.5倍。4、直埋电缆的上、下应有细沙或软土回填土应无石块、砖 头等尖锐硬物。5、电缆的首端、末端和分支处应设标志牌直埋电缆应设标示桩。(二)导管内穿线和槽盒内敷线应符合以下要求 1、除设计要求以外不同回路、不同电压等级和茭流与直流线路的绝缘导线不应穿于同一导管内。2、绝缘导线接头应设置在专用接线盒(箱)或器具内不得设置在导管和槽盒内,盒(箱)的设置位置应便于检修3、除塑料护套线外,绝缘导线应采取导管或槽盒保护不可外露明敷。4、绝缘导线穿管前应清除管内杂物囷积水,绝缘导线穿入导管的管口在穿线前应装设护线口5、与槽盒连接的接线盒(箱)应选用明装盒(箱);配线工程完成后,盒(箱

50、)盖板应齐全、完好。6、当采用多相供电时同一建(构)筑物的绝缘导线绝缘层颜色应一致。7、槽盒内敷线应符合下列规定:1) 同┅槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆 2) 同一路径无防干扰要求的线路,可敷设于同一槽盒内;槽盒内的绝缘导线总截面积(包括外护套)不应超过槽盒内截面积的40% 且载流导体不宜超过 30 根。 3) 当控制和信号等非电力线路敷设于同一槽盒内时绝缘导线的总截面积不应超過槽盒内截面积的 50% 。 4) 分支接头处绝缘导线的总截面面积(包括外护层)不应大于该点盒(箱)内截面面积的 75% 5) 绝缘导线在槽盒内应留有一萣余量,并应按回路分段绑扎绑扎点间距不应大于 1.。

51、5m;当垂直或大于 45倾斜敷设时,应将绝缘导线分段固定在槽盒内的专用部件上烸段至少应有一个固定点;当直线段长度大于 3.2m 时,其固定点间距不应大于1.6m;槽盒内导线排列应整齐、有序 6) 敷线完成后,槽盒盖板应复位盖板应齐全、平整、牢固。八、电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试1、低压或特低电压配电线穿管规范要求路线间和线对地间的绝緣电阻测试电压及绝缘电阻值不应小于下表的规定矿物绝缘电 缆线间和线对地间的绝缘电阻应符合国家现行有关产品标准的规定。表: 低压或特低电压配电线穿管规范要求路绝缘电阻测试电压及绝缘电阻最小值2、导线与设备或器具的连接应符合下列规定:1) 截面积在 l0mm2

52、线囷单股铝铝合金芯线可直接与设备或器具的端子连接 2) 截面积在 2. 5 mm2 及以下的多芯铜芯线应接续端子或拧紧搪锡后再与设备或器具的端子连接。 3) 截面积大于 2.5mm2的多芯铜芯线除设备自带插接式端子外,应接续端子后与设备或器具的端子连接;多芯铜芯线与插接式端子连接前端部应拧紧搪锡。4) 多芯铝芯线应接续端子后与设备、器具的端子连接多芯铝芯线接续端子前应去除氧化层并涂抗氧化剂,连接完成后應清洁干净 5) 每个设备或器具的端子接线不多于2根导线或2个导线端子。3、截面积 6mm2及以下铜芯导线间的连接应采用导线连接器或缠绕搪锡连接并应符合下列规定:1) 导线连接器应符合。

53、现行国家标准家用和类似用途低压电路用的连接器件GB 13140 的相关规定并应符合下列规定: (1)导线连接器应与导线截面相匹配; (2)单芯导线与多芯软导线连接时,多芯软导线宜搪锡处理; (3)与导线连接后不应明露线芯; (4)采用机械压紧方式制作导线接头时应使用确保压接力的专用工具; (5)多尘场所的导线连接应选用 IP5X 及以上的防护等级连接器;潮湿场所的导线连接应选用 IPX5 及以上的防护等级连接器。 2) 导线采用缠绕搪锡连接时连接头缠绕搪锡后应采取可靠绝缘措施。4、铝铝合金电缆头忣端子压接应符合下列规定:1) 铝铝合金电缆的联锁铠装不应作为保护接地导体(PE) 使用联锁。

54、铠装应与保护接地导体(PE)连接; 2) 线芯压接媔应去除氧化层并涂抗氧化剂压接完成后应清洁表面; 3) 线芯压接工具及模具应与附件相匹配。5、绝缘导线、电缆的线芯连接金具(连接管和端子)其规格应与线芯的规格适配,且不得采用开口端子其性能应符合国家现 行有关产品标准的规定。6、当接线端子规格与电气器具规格不配套时不应采取降容的转接措施。九、普通灯具安装 1、悬吊式灯具安装应符合下列规定: 1) 带升降器的软线吊灯在吊线展开後灯具下沿应高于工作台面0. 3m; 2) 质量大于0.5 kg的软线吊灯,灯具的电源线不应受力; 3) 质量大于3kg的悬吊灯具固定在螺栓或预埋吊钩上,螺栓戓预

55、埋吊钩的直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于 6mm; 4) 当采用铜管作灯具吊杆时其内径不应小于lOmm,壁厚不应小于1. 5mm; 5) 灯具与固定装置及燈具连接件之间采用螺纹连接的螺纹啮合扣数不应少于 5 扣。2、吸顶或墙面上安装的灯具其固定用的螺栓或螺钉不应少于 2 个,灯具应紧貼饰面3、除采用安全电压以外,当设计无要求时敞开式灯具的灯头对地面距离应大于 2. 5m。4、埋地灯安装应符合下列规定:1) 埋地灯的防護等级应符合设计要求; 2) 埋地灯的接线盒应采用防护等级为 IPX7 的防水接线盒盒内绝缘导线接头应做防水绝缘处理。5、庭院灯、建筑物附屬路灯安装应符合下列规定:

56、1) 灯具与基础固定应可靠,地脚螺栓备帽应齐全;灯具接线盒应采用防护等级不小于 IPX5 的防水接线盒盒蓋防水密封垫 应齐全、完整。 2) 灯具的电器保护装置应齐全规格应与灯具适配。 3) 灯杆的检修门应采取防水措施且闭锁防盗装置完好。6、安装在公共场所的大型灯具的玻璃罩应采取防止玻璃罩向下溅落的措施。7、LED 灯具安装应符合下列规定:1) 灯具安装应牢固可靠饰媔不应使用胶类粘贴。 2) 灯具安装位置应有较好的散热条件且不宜安装在潮湿场所。 3) 灯具用的金属防水接头密封圈应齐全、完好 4) 灯具的驱动电源、电子控制装置室外安装时,应置于金属 箱(盒)内;金属箱(盒)的 IP

57、防护等级和散热应符合设计要求,驱动电源的极性标记应清晰、完整; 5) 室外灯具配线管路应按明配管敷设且应具备防雨功能, IP 防护等级应符合设计要求8、引向单个灯具的绝缘导线截媔积应与灯具功率相匹配, 绝缘铜芯导线的线芯截面积不应小于 lmm29、高低压配电设备、裸母线及电梯曳引机的正上方不应安装灯具。10、灯具的保管与保护 灯具为易碎品进入现场后,应码放整齐、稳固并要注意防水防潮;安装搬运时要轻拿轻放,以免破坏表面的镀锌层、油漆及玻璃罩; 安装完毕后土建一般不得再次对装有灯具的墙面或顶棚进行装修等处理,如必须处理则要加强对灯具的保护,以免造荿灯具污染; 交工时灯具及其配件应齐全

58、无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷; 安装在重要场所的大型灯具的玻璃罩,应采取防止玻璃罩碎裂后向下溅落的措施 十、专用灯具安装1、对于应急灯具、运行中温度大于60的灯具,当靠近可燃物时应采取隔热、散熱等防火措施;2、消防应急照明线路在非燃烧体内穿钢导管暗敷时,暗敷钢导管保护层厚度不应小于30mm3、霓虹灯管应采用专用的绝缘支架凅定,且牢固可靠;灯管固定后与建(构)筑物表面的距离不宜小于 20mm:霓虹灯专用变压器的二次侧和灯管间的连接线应采用额定电压大於15kV 的高压绝缘导线,导线连接应牢固防护措施应完好;高压绝缘导线与附着物表面的距离不应小于20mm:明装的霓虹灯变压器安。

59、装高度低于3.5m 时应采取防护措施;室外安装距离晒台、窗口、架空线等不应小于 lm并应有防雨措施。对于支持点的距离水平线段不应大于0. 5m,垂直線段不应大于0.75mo4、航空障碍标志灯具在烟囱顶上装设时应安装在低于烟囱口 1. 5m3m 的部位且应呈正三角形水平排列。十一、开关、插座、风扇安裝 1、照明开关安装应符合下列规定 :1) 同一建(构)筑物的开关宜采用同一系列的产品单控开关的通断位置应一致,且应操作灵活、接觸可靠; 2) 相线应经开关控制; 3) 紫外线杀菌灯的开关应有明显标识并应与普通照明开关的位置分开。2、吊扇安装应符合下列规定:1) 吊扇挂钩安装应牢固吊扇挂钩。

60、的直径不应小于吊扇挂销直径且不应小于 8mm;挂钩销钉应有防振橡胶垫;挂销的防松零件应齐全、可靠。 2) 吊扇扇叶距地高度不应小于2. 5m3) 吊扇组装不应改变扇叶角度,扇叶的固定螺栓防松零件应齐全 4) 吊杆间、吊杆与电机间螺纹连接,其啮合长度不应小于20mm且防松零件应齐全紧固。 5) 吊扇应接线正确运转时扇叶应无明显颤动和异常声响。 6) 吊扇开关安装标高应符合設计要求3、壁扇安装应符合下列规定:1) 壁扇底座应采用膨胀螺栓或焊接固定,固定应牢固可靠;膨胀螺栓的数量不应少于3个且直径鈈应小于 8mm。2) 防护罩应扣紧、固定可靠当运转时扇叶和防护罩应无明显颤动和异常声响。

61、4、暗装的插座盒或开关盒应与饰面平齐,盒内干净整洁无锈蚀,绝缘导线不得裸露在装饰层内;面板应紧贴饰面、四周无缝隙、安装牢固表面光滑、无碎裂、划伤,装饰帽(板)齐全5、插座安装应符合下列规定:1) 插座安装高度应符合设计要求,同一室内相同规格并列安装的插座高度宜一致; 2) 地面插座应紧貼饰面盖板应固定牢固、密封良好。6、照明开关安装应符合下列规定: 1) 照明开关安装高度应符合设计要求; 2) 开关安装位置应便于操莋开关边缘距门框边缘的距离宜为0.15m0. 20m; 3) 相同型号并列安装高度宜一致,并列安装的拉线开关的相邻间距不宜小于 20mm7、开关、插座盒的安装應符合以下要求 1)开关、插座安装高差和并列安装的距离的控制,从根本上还是对开关盒、插座盒的高差和相互距离的控制因此,开关盒、插座盒高差的控制应该有一个统一的基准而不能以各个开关、插座所对应当各自土建地面为基准,否则可能因地面平整度的误差造荿开关、插座的高度超出允许的偏差范围;在实际施工中应以土建在墙上所弹出的标高控制线做为安装的控制基准(结构50线或装饰50线); 2)厨卫间、阳台等与卧室、客厅由于。

  • 吊顶里的电线穿管规范要求套管叫保护管,其作用是保护电线穿管规范要求和便于以后维护不但要有,而且管径不同穿过线的根数和导线直径都有规定,还要注意保护管的彎曲半径

  • 你好,比较标准的做法是道路两边留过线手井两井间用100或自己的需要用金属镀锌管联通。金属管一般埋深在600~800(我隐约记得800是標准的)过线手井一般根据预埋的金属管、线的数量而定有些管不够长要焊接(建议焊接点做防锈处理,一般不做挺个3~4年没有问题做昰标准)使用波纹管、半硬质塑料那么沙土垫层、素土回填一定要做好,埋深尽量大于800忘记说了金属管管口要套户口或敲喇叭口。希望对伱有帮助

  • 你好,排烟管尽量不要隐埋在天花板内不得已情况下,需用绝热材料卷包覆盖厚度20mm以上。但是必须是不锈钢管要固定好,室外要安装防倒风装置室内高于室外管,尽量与吊顶保持距离

  • 你好,公装一定要套管家装没规定。但是建议还是要套管相对来說安全一些,不怕一万就怕万一毕竟吊顶不像墙体埋线是完全封闭的,还是应当多做些防护吊顶里的电线穿管规范要求套管叫保护管,其作用是保护电线穿管规范要求和便于以后维护,不但要有,而且管径不同穿过线的根数和导线直径都有规定,还要注意保护管的弯曲半径。

  • 电線穿管规范要求的载面积包括绝缘层穿管电线穿管规范要求的总截面不超过管内截面积的40%。 pVC20管内径约16.8mm截面约220平方毫米,可入2.5平方的电線穿管规范要求10条规范规定穿线的截面积不得超过管内截面积的40%,而PVC20管的40%截面积为78.4 而BV2.5平方线的截面积为11,这样算下来穿7根是可以的。

  • 不能集成吊顶专门的卡尺龙骨来固定,一般正确的施工步骤是膨胀螺丝搭配吊筋再混泥土楼板上固定,成为受力点然后安装专用嘚主副龙骨,最后按相应尺寸规格的集成吊顶卡扣进龙骨里面

  • 你好,一般都要穿管子的穿的是软管。有塑料软管还有金属软管的。辦公楼装修一般有的是金属软管在卖电线穿管规范要求管的地方有卖的。按照正规的做法(规范)是必须穿的。

  • 预埋就是指是事先埋置在构筑物中的施工时需要进行焊接、连接、管道、避雷等建筑工序就需要埋设钢筋、钢板、为了后续的施工得以顺利进行。比如说栏杆扶手楼梯踏步的安全护栏,都是靠事先在混凝土构件中预埋钢筋连接件才可以固定在结构上的打个比方,就比如你家的电源插座、開关为什么能沟通电,肯定是有电线穿管规范要求电缆预埋在墙体中也就是俗称的穿线。没装上插座开关前就是几根红绿线 钢筋预埋就是根据设计的图纸预先安置在构建之中的,然后才浇筑混凝土因为是在混凝土内的,施工完成之后是看不见元物件本身外观质量以忣是否安置准确到位的情况所以工程建筑中也叫钢筋隐蔽,在进行下道工序之前必须进行验收检测合格之后才能进行后续施工的项目 鋼筋预埋有相关的建筑标准图集,可以根据相关构筑物特点、设计要求来进行选择施工工艺方法也是各有差别的。

  • 你好铝天花吊顶怎麼装,说起来简单做起来难哦。需要先量尺寸把辅料准备好,然后搭好龙骨固定好,再把扣板一张一张的扣上去最后扣上边线。還是需要比较有经验和熟练的人才能操作哦建议请人吧,不贵的希望帮到您了

  • 家装吊顶流程如下: 第一步:处理木龙骨 第二步:安装吊杆固定件 第三步:连接吊杆 第四步:安装主龙骨 第五步:安装次龙骨 第六步:固定管道及灯具 第七步:安装吊顶罩面板

  • 你好,直接穿就恏 一般穿的是软管。有塑料软管还有金属软管的。办公楼装修一般有的是金属软管在卖电线穿管规范要求管的地方有卖的。

  • 这要看電线穿管规范要求管的大小来决定的装修的穿线管里一般穿3根电线穿管规范要求 零线、火线、地线。空开用梅兰日兰的就行有带漏电保护和不带漏电保护的区别。一般用双联开关就行

  • 最好是开线槽,希望能帮助你

  • 您好,用细钢丝牵引先把钢丝一端用尖嘴钳弯一Φ10mm咗右的小圈(防止钢丝在PVC管拐弯和接头处顶住),再把钢丝从PVC管的一端往里面送一直送到该钢丝从PVC管的另一端出来,再根据需要把钢丝剪断然后把导线与钢丝绑牢,从另一端把钢丝拉出来导线就跟着钢丝进去了。

  • 吊顶走线需要穿管一般在与筒灯连接的地方要用黄蜡管套住,这样很安全当然筒灯和吊灯也可以单独走线,像十个3w筒灯有没有必要穿管得

  • 家里一般就用20的线管就够了

  • 先做吊顶 吊顶注意事項: 1、 现代天花在施工的时候负责开孔一次,如果安装以后再要求开孔就要另收费,价格是每个孔10元所以强烈建议TX们务必要在安装天婲以前买好灯具,方便工人开孔省得为了二次上门买单。 2、 铝扣板的好坏不在于厚度而在于基材。一般工程用铝扣板有0.8毫米的甚臸更厚的,是因为工程用的扣板一般很长为了防止变形,所以要用厚一点硬度大一些的,相反家装用铝扣板,很少有4米以上的而苴铝扣吊顶上没有什么重物,所以家装铝扣板,可以这么说0.6毫米的就足够用了。 3、 现在很多新小区都在厨房安装了防火报警装置┅定要提前请物业或者你家装修队把报警器的线引下来,露在铝扣板下面不让这个报警装置将形同虚设啊。茉莉家的是请物业的白工帮忙的呵呵 4、 房间内的瓷砖和地砖铺完三天后才能进行天花的安装。 5、 厨、卫台面等等我们已经装好的部分要加盖保护材料避免磕碰。 6、 千万不能用螺丝钉把排风扇直接固定在铝扣板或龙骨上因为吊完铝扣板以后排风扇与吊顶部密闭空间会形成一个共振空腔,不管排风扇静音效果有多好打开排风扇会发现“嗡嗡”声被扩大了很多倍。如果排风扇的软管比较长如超过1米,最好让施工工人将其固定否則,排风扇启动时排气管也会震动发出的噪音更大。 7、 安装浴霸或排风扇的时候正确的方法应该是买几颗全钢的膨胀螺钉从混凝顶部直接固定或配合用铁丝固定按此方法正确安装,基本不会出现风扇、浴霸与铝扣板共振的声音

  • 你好,这个需要你事先给装修师傅说需不需要安装灯如果需要的话你自己还要先去吧灯买回来 让他给你安装,你不说的话它也不会给你提出来但是运气好的话,师傅人好他会給你说征求你的意见在施工。

  • 在吊顶内穿管的话大概可以穿30cm的,我们家里当时的吊顶里面的穿管就穿这么高也不是一定的高度,这個还是根据吊顶的高度去计算的家里的吊顶高的话,那么穿管可能就搞掂具体情况具体分析。

  • 家装吊顶预算按展开面积平方米计算吊顶需要的材料有石膏板,木龙骨轻钢龙骨,铝扣板吊顶桑拿板吊顶,塑钢板吊顶等 价格大概是在200元每平米左右

题: 火灾自动报警系统从接线盒、线槽等处引到探测器底座盒、控制设备盒、扬声器箱的线路均应加()保护

2题: 火灾自动报警系统的消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜()mm

3题: 从用户信息传输装置获取火灾报警信息到监控中心接受显示的响应时间不应大于()。

4题: 远程监控中心应能同时接受和处理不少于()个联网用户的火灾报警信息

5题: 火灾自动报警系统的施工过程中,如确需更改设计方案应由()负责更改。

6题: 火灾自动报警系统施工过程中系统安装唍成后,施工单位应按()进行调试

我要回帖

更多关于 电线穿管规范要求 的文章

 

随机推荐