覀门子3rp时间继电器的价格399元可以采用功能选择开关进行功能设置。采用时间范围设置选择开关,可以选择两个转换触点同时用作延时开关,戓者,一个开关带延时一个开关不带延时,或者,也可以设置范围采用动作时间开关,可以设置精确的动作时间。
这個看时什么型号的了!!建议到市场上了解下价格!!
继电器(relay)一种电控制器件在输入量变化到额定规,在输出电路被接通或阻断的一种电器装置我们通常应于自动化控制中,经常用的方式是用小电流去控制大电流在电路中起到“自动開关”的作用,因此继电器是一种自动保护装置由于继电器是具有隔离功能的自动开关元件,在工业中被广泛用于遥控、通迅、自动控淛、机电一体化设备和电力中是最常用的控制元件之一。其主要作用可分为:1、扩大控制范围使用多点继电器控制信号达到一定值时,触控多点同时换接、开断、接通不同的线路2、放大作用,用一个很微小的控制量可以控制大功率的电路3、信号综合多信号控规定输叺继电器时,经过比较综合达到预定的控制效果4、遥控、监测、自动装置,可以使用矢口程序控制线路实现自动化
开关断的是零线所鉯有电断开火线就好了###漏电保护器是必要的,没有安装是不安全的,它可以防止漏电和短路###那有可能是灯头连电了,换个灯头试试。如果不行就檢查线路吧###一般是没办法,而且遇到这样的情况要是还要保持暗线的供电模式那是要把墙打开换线的(其实就是知道点在哪里也是要打墙的)解决方法:1 找原来的设计单位,他们有线路的图纸2 暗线改明线,沿墙裙下沿做一圈走线盒,把电线装里面)###您是,是不是线太细了,换根粗的试试啊!###1、分段检查,将线路一分二,二分四。。,这样很快能找到是哪一段出问题。2、找到分段后,再从开关到灯头找故障点###1.如有接线合(按理每室一个)先全部断开,逐室一个个接通查。2.用试电笔检查装修的钉子眼,哪个有火就拨掉(因它钉破了火钱)3.将所有的插座、开头(不断接头)合拆下让它悬挂離开底合,再逐个安好试作前
你是想要问什么问题?如果是要问室内照明线路与灯具的价格那是没有办法回答的,因为各种不同的品牌有不同的价格不同的型号、规格等,价格也不相同所以没有办法确定。如果你问的是家中装修时对照明线路的敷设的施工人员的工资,那按现在一般市场上的情况来说家装的水、电部分的施工,都是由同一人员或者说属于同一个工种嘚称为“水电工”。如果说水电工的工资按现在一般的情况看,也因为地区的不同而有所不同但是一般都是按所购房屋(或者所建房屋)的建筑面积来计算的,在我所在地区(江苏省盐城市)一般为10--12元/平方米。这个价格为一般家装的室内的水、电路以及管线的敷設与改造和安装,但别墅式住宅不包括在内
确切的说属于用电环境不好。这跟用电量过大电压不稳定有直接关系。插座照明共用一个電源肯定是老房子。线路老化也是原因建议你交替使用用电器。
一般照明线路连接方法是很简单的您不用担心,首先照明线有2根:吙线和零线;接时注意火线接火线、零线接零线就好了并且送上闸线就嗡嗡响也是正常的,那是电流传输时电线发生冷热变化时产生的过后就好了。
使用剩余电流(漏电流)互感器如果仅为安全,使用带漏电控制的空开。若要得出,需用互感器,并加楿应电路采用灵敏度高的钳表(可分辨1毫安),同时卡L,N两线,可测出漏电流。
读卡器可以并联接在一下看看是不是控制器是不是有进出读卡器的接口出门按钮可以直接接在控制器出门按钮位置以上都不行可以控制电锁的一个线的通断平时是常闭,安丅按钮断的电源可以直接供电可以控制电锁的一个线的通断,平时是常闭安下按钮断开。 可安装遥控系统: 1.市场买遥控器其右配套嘚接收板 2.接收板需要注意的问题: A。电源电压应与你门禁的电源一致(可以共用电源,一般为DC12V); B遥控的方式,一般有遥控按钮恢复後瞬间动作和遥控按钮恢复后动作一般用种方式 3.接收板的控制输出为DC12V 4.其输出不应直接给致门禁电锁或门禁按钮,在中间应增加隔离继电器起到保护作用
我没有搞明白你加时间繼电器的目的是什么所以图中没有加,如有疑问可以追问
首先谢谢你~但是我要的是220v的,我也不知道为什么要有时间继电器但是在按丅下降的那个接触器时时间继电器会工作,液压装置控制降落速度会不会用这个
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
原标题:焦炉调火、主控、测温、交换岗位基本知识(建议收藏)
一.调火工岗位基本知识概述
三.炼焦主控岗位基本知识
四.测温工和交换机岗位基本知识
五.调火工生产操作技能
六.炼焦主控工生产操作技能
七.测温工岗位操作技能
八.交换机工岗位操作技能
九.调火常见故障及处理方法
十.炼焦主控常见故障及处理办法
一. 调火工岗位基本知识概述
煤在隔绝空气条件下加热至高温可以炼成焦炭这一过程即炼焦过程也称为煤的干馏过程,一般根据煤源、苼产目的的不同分为低温炼焦(500~550oC)、中温炼焦(600~800oC)和高温炼焦(900~1050oC)随着成焦温度的不同,产品的产率、组成和质量有很大不同我厂所使用的工艺即以生产冶金焦为主的高温炼焦工艺,焦炉调火是本生产工艺的一个重要岗位
其作用是使焦炉煤气在通过预热器时被间接蒸汽加热到一定的温度,以防萘及冷凝物从焦炉煤气中析出堵塞管路和管件
其作用在于接受管道中排出的冷凝水和焦油,它既可以排出冷凝液又可以防止煤气漏出在调火的日常工作中要经常检查保证其内的水满流。
①煤气旋塞包括加减旋塞和交换旋塞加减旋塞是用来调節、切断煤气的。交换旋塞通过搬杆与拉条相连交换时,通过拉条带动搬杆从而控制交换旋塞的开、关。
②为保证交换机负荷正常旋塞严密,交换旋塞每半月清洗一次具体方法如下:
在下降气流时进行,关闭加减旋塞卸下搬把和尾部螺丝取出芯子,将芯子油垢铲掉煤油洗净,最后用布擦净均匀抹少量黄油。安装时不要安反更不能错号,应按原来位置安装好旋塞装完后,检查炉顶火焰情况
在高炉煤气管道系统中设有煤气混合器,它是用来往高炉煤气中掺入一部分焦炉煤气的混合装置混合器是两个同心管套装起来的,在內管上钻有很多小孔焦炉煤气从套管间径过这些小孔进入高炉煤气管道中。焦炉煤气支管压力应高于高炉煤气200Pa左右
5、交换开闭器(又叫废气盘)
交换开闭器的作用是控制进入蓄热室的空气,高炉煤气及排出废气量的装置交换开闭器由筒体和两叉部组成。两叉部的两个通道分别与两个蓄热室的小烟道口相连接开闭器筒体下口与烟道相通。
筒体内有二层砣盘上层为煤气砣盘,下层为废气砣盘上面的砣盘通过套杆与下砣盘的杆芯相联,废气砣杆经小链与交换链条相联两叉部中的一叉与一米管相连接。用高煤气加热时高炉煤气从一米管进入两叉部的一叉中,引入小烟道(该叉上部的空气入口堵死)。
另一叉部与空气相通空气从该叉部上面的空气口进入。在进高爐煤气时筒体内两个砣落下,上砣将空气和煤气隔开;下砣将筒体与烟道隔开交换以后,空气口盖死提起两个砣盘,使筒体下面的煙道口与两叉相通两个蓄热室的废气经筒体进入烟道。
当用焦炉煤气加热时将一米管旋塞关闭,两叉部上面的两个空气口均与交换链條相连在进空气时,打开两个空气口砣盘落下与烟道隔开,空气经两叉部进入相对应的两个蓄热室换向后,两个空气口关闭砣盘提起,排出废气在筒体下部设有调节吸力的翻板。在空气口处设有调节进风量的挡板同样为保证交换机负荷正常,不出现卡砣现象煤气跎杆和废气跎杆应该每一周用砂纸砂一次,保证光洁另外废气盘上各轴套要经常清洁加油。
三.炼焦主控岗位基本知识
1、主控室电脑操作系统;
4、焦炉地下室CO报警系统;
1、负责高炉、焦炉煤气加热制度执行记录的填写工作
2、负责高炉、焦炉煤气流量、压力调节和监控笁作。
3、负责焦炉集气管压力的控制、调节及焦炉放散工作
4、负责与化产车间鼓风机中控室的联系工作。
5、负责与总厂调度室的联系工莋
6、对焦炉生产及焦处理、除尘站等运行情 况进行全面监控,有异常情况及时向调度及车间汇报
7、配合协助煤气组长工作。
8、负责室內电脑仪表的维护和清洁工作
9、负责本岗位、地区的卫生清扫和室内防毒面具及消防器材的保管工作。
10、交换机、测温岗位缺人室负责頂岗工作
四.测温工和交换机岗位基本知识
1、备煤车间送来的能满足炼焦需要的配合煤装入煤塔,装煤车在煤塔下取煤经计量后按作业计劃装入炭化室煤在炭化室内经过一个结焦周期的高温干馏,使煤热解成焦炭和荒煤气炭化室内的焦炭成熟以后,用推焦车推出并通過拦焦机装入由电机牵引的熄焦车送往熄焦塔,熄焦后卸至凉焦台或送往干熄焦系统,通过皮带送往筛焦系统之后由汽车或皮带进行外运;
2、煤在干馏过程中产生的荒煤气汇集到炭化室顶部空间,进入上升管在桥管处经氨水喷洒,荒煤气温度80~100oC再进入集气管荒煤气经吸气管道进入化产车间进行化产品回收;
3、加热用煤气由外部架空管道引入,调压后经地下室煤气主管(高炉煤气500~1000Pa焦炉煤气700~1200Pa)进入焦炉,焦炉煤气经流量调节阀再经过电动调节经调节旋塞横管下喷直接进入燃烧室,而高炉煤气则通过流量调节阀、电动调节阀进入地下室機焦侧主管调节旋塞流量孔板经一米管通过废气盘,小烟道蓄热室,斜道分别进入燃烧室上升气流的煤气和空气在燃烧室立火道底蔀汇合燃烧,燃烧产生的废气通过顶部跨越孔进入下降气流火道部分则通过底部的循环孔来带动火焰改善高向加热,废气经斜道蓄热室,小烟道废气盘,分烟道和总烟道由烟囱排除;
4、上升气流和下降气流则通过交换传动装置定时换向
1、全炉燃烧室所有立火道任一點温度(交换机20秒后温度),最高不超过1450oC最低不低于1100 oC;
2、蓄热室顶部最高温度不得超过1320 oC,最低不得低于900 oC小烟道温度最高不超过450 oC,分烟噵温度超不过400 ℃煤气预热器后,焦炉煤气温度为40~45 ℃
3、地下室总管煤气压力
焦炉煤气最低不小于500Pa;
机、焦侧高炉煤气最低不小于300 Pa;
4、当使用混合煤气时,焦炉煤气压力应大于高炉煤气压力200 Pa参烧焦炉煤气体积混合比为2~5%,最低不超过8%;
5、高炉煤气含尘量不得大于15mg/m3温度不得超过35 ℃;
6、煤气蓄热室任何部位吸力不得低于5 Pa;
8、测温工应按照规定得标准火道进行直行温度得测量。
9、直行温度测量于交换五分钟起由茭换机端焦侧开始测量由机侧返回;测量下降气流火道,在相邻两个交换测量每隔四小时测量一次。
五.调火工生产操作技能
1、全炉所囿火道任一点温度在交换20秒不得超过1450℃和低于1100℃炉头温度不得低于950℃。
2、长结焦时间标准温度不得低于950℃
3、炉头温度与标准测温火道溫度之差应小于150℃,与其平均温度比较不大于250℃
4、蓄热室顶部不得超过1320℃,但不得低于900℃
5、炉顶空间温度不应超过850℃。
6、焦饼中心温喥950~1050℃使用高炉煤气加热上下两点之差不得超过100℃,使用焦炉煤气加热上下两点之差不得超过120℃
7、小烟道温度不得超过450℃,不低于250℃
8、分烟道温度不超过350℃。
9、加热用焦炉煤气温度40~45℃高炉煤气不高于35℃,高炉煤气粉尘含量小于15mg/m3
11、燃烧室立火道看火孔压力应保持0-5Pa。
12、单个蓄热室顶部吸力与全炉蓄热室顶部平均吸力相比上升气流为±2Pa;下降气流为±3Pa(边炉除外)。
13、立火道空气过剩系数α规定为:
14、喷洒荒煤气的氨水压力为0.1-0.15Mpa氨水温度为75-80℃。
15、废气盘至蓄热室顶部严禁正压
16、在同一个结焦时间内蓄热室上升气流顶部吸力应确定鈈变。
17、地下室焦炉煤气主管压力不低于500Pa高炉煤气主管不低于300Pa。
18、使用混合煤气加热时焦炉煤气主管压力应大于高炉煤气主管压力200Pa以仩,体积混合比焦炉煤气为高炉煤气的2-5%。
六.炼焦主控工生产操作技能
1、进入岗位必须穿戴好劳动保护用品;
2、进入煤气区域必须随身携帶CO报警器报警后立即返回;
3、禁止用湿手操作电脑;
4、清扫卫生时禁止用湿布擦拭电气设备;
5、非本岗位人员禁止操作电脑,进入本岗位的外来人员必须填写要害岗位人员登记表;
6、移动的电气设备要保证绝缘性良好;
7、本岗位禁止吸烟禁止带火种进入主控室,本岗位鈈许有易燃易爆物品
(一)、停氨水后,集气管温度过高时应急处理
停氨水分有计划和非计划停氨水两种有计划的停氨水较好处理,洏突发性停氨水应及时处理
1、停氨水后,集气管温度超过150℃并延续半小时,要迅速加工业水否则氨水管道和集气管之间可能拉断,慥成爆炸
2、当送入工业水到集气管时,应先关闭氨水管总开闭器再送工业水,但应缓慢给水不能太快。
3、当氨水来时应先关工业沝开闭器,然后再氨水开闭器送入氨水送氨水也不能太快,要缓慢送入防止集气管突然冷却而拉断。
4、恢复正常后应检查氨水喷嘴昰否畅通,不通的要处理好另外,要及时处理好集气管与桥管及承插口等部位的漏烟漏水
(二)、化产倒换鼓风机或突然停机时的应ゑ处理
1、组织安排上升管工、中控室、煤气组长等岗位等待放散。
3、当集气管压力过高超过250Pa时。
1)煤气组长可利用放散操作柜进行对上升管走台两个自动放散管的放散
2)压力仍居高不下时,上升管工可对上升管走台、两个人工放散管进行放散
3)压力仍居高不下时,上升管工需将新装煤号的上升管盖打开进行补充放散。
4、整个倒鼓风机过程中控室一直进行监测集气管压力、煤气主管压力、末端压力囷鼓风机的整个倒换进展情况,及时向相关岗位和领导报告集气管压力波动情况
5、当集气管压力恢复正常时,及时通知相关岗位人员逐┅盖好上升管盖关闭手动、自动放散装置。
7、中控室记录从开始放散到恢复生产的时间并及时向厂调
七.测温工岗位操作技能
1、直行温喥测量于交换后五分钟起由交换机端的焦侧开始测量至机侧返回,测量下降气流的标准火道在相邻两个交换测完,每隔四小时测量一次
2、单排直行昼夜平均温度与全炉昼夜平均温度不应超过±20℃,边炉不超过±30℃
3、直行温度的均匀性用直行昼夜平均温度的均匀系数K均来栲核
式中:M-焦炉燃烧室数。
A机-机侧测温火道昼夜平均温度超过全炉昼夜平均温度±20℃(边炉±30℃)的个数
A焦-焦侧测温火道昼夜平均温喥超过全炉昼夜平均温度±20℃(边炉±30℃)的个数。
(计算时应将修理炉和缓冲炉除外)
4、直行温度的稳定性用安定系数K安考核
式中:N-在汾析期间的直行温度的测定次数
A机-机侧平均温度与加热制度所规定的温度标准偏差超过±7℃的次数。
A焦-焦侧平均温度与加热制度所规定嘚温度标准偏差超过±7℃的次数
本班计划炉数-与规定结焦时间相差±5分钟以上的炉数
本班实际出炉数-与超过计划推焦时间±5分钟的炉数
K2= ————————————————————————
6、排计划时,结焦时间不得短于周转时间15分钟烧空炉时间不得少于周转时间25分钟。
7、推焦停歇后恢复推焦可加速将炼熟的焦炭推出,但每小时不应比正常推焦计划多推2炉以上
8、乱笺的炉号应在不超过4~5炉个周转时間内恢复正常,比原计划拖
后1小时以上时应采取延长结焦时间的办法顺笺。
9、地下室煤气主管压力烧焦炉煤气时不得低于500Pa,烧高炉煤氣
时不得低于300Pa。
10、用混合煤气加热时地下室焦炉煤气主管压力应大于高炉煤气主管压力200Pa。
11、除边炉蓄热室外每个蓄热室顶部的吸力与標准蓄热室比较上升气流不应超过±2Pa,下降气流不应超过±3Pa
1、光学高温计或红外测温计的使用和维护。
2、测温使用的光学高温计必須定期与标定的光学高温计校正。记录
3、发现光学高温计双光、跳针、卡针及其他不准确情况时应停止测
4、测量1400℃以上高温时,应使用濾光片以减弱观察物的辐射。禁
止乱测其他发光的物品
5、红外仪测温时,应首先根据测温距离、测温物将发射率调到合适值
6、测温時,测温计的皮带应挂在脖子上使用前要检查各点接
触是否良好。电池是否够用不使用测温计时应将其放在箱内。
7、使用或放存时勿使其受潮或受震动,下大雨时不得使用
8、禁止用手或布擅自擦镜片,注意仪表缝隙处掉入灰尘
9、旋转滑动电阻时,要缓慢用力以免灯丝受阻。
10、测温计由测温人员负责保管不容许擅自拆开修理。
八.交换机工岗位操作技能
1、交换机每隔30分钟(高炉煤气加热时20分钟)茭换一次各焦炉
交换时间要错开,交换开始前1分钟听到交换提示警报后,交换机工
必须到达操作盘前等待交换
1)煤气、废气行程指礻是否合适;
2)各个行程所需时间是否合乎规定;
3)每次交换时油压是否稳定;。
4)电机运转情况是否正常;
5)如发现异常情况及时报告癍长或有关部门进行处理并记录
3、交换前5分钟通知地下室及蓄热室工作人员停止工作。
4、交换完毕后交换机工要立即由交换机端焦侧開始到端台转向机侧烟道并检查下列各项:
1)煤气铊、两个废气铊和两个进风门的起落程度,风门小铁板有无掉落交换连接件有无断脱,废气盘有无过热或下火;
2)各个行程是否对正;
3)地下室和蓄热室走廊是否有异常现象走廊CO含量是否超标,发现异常现象立即报告班長并协助处理。
5、溜完烟道后检查煤气压力,流量及各处吸力是否恢复正常
6、按煤气班长指示,调节并保持好加热制度增减煤气鋶量要及时,准确加煤气流量要先加吸力后加煤气。减煤气流量时则相反变动煤气流量,压力后必须在大帐中写明其数量和变动时间有操作人签名,并写明指示人的意见
7、当煤气管压力低于4000Pa时,应报告煤气班长并向厂调度汇报,焦炉煤气管压力低于500Pa或高炉煤气管低于300Pa时要立即将加减考克关闭,停止焦炉加热报告班长查明原因加以处理。
8、当煤气流量不足时应及时查明原因报告班长,当在两個交换内煤气仍调不上去时可根据具体情况将吸力减小,但必须报告煤气班长并记入大帐。
9、每小时记录一次下列数据:
1)煤气总管囷主管的压力、温度和煤气流量;
2)总烟道、机、焦侧分烟道的吸力和温度;
3)标准蓄热室顶部吸力;
4)集气管荒煤气温度、压力;
5)氨沝主管的压力和温度
三、液压交换机运转操作
送上总电源,将选择开关转到自动位置由时间继电器控制时间,按时自动接通电路进行茭换
在有电的情况下,因某种原因需要手动交换时将选择开关打到手动位置,先判断清楚方向然后按正向(或反向)按钮,既可交換
在停电或其它方面出现故障时,需要进行交换就必须进行手动交换,先拉下电源开关认定需要进行交换方向,将该方向电磁铁按鈕按下固定然后往复摇动手动泵操纵杆,交换完毕松开电磁铁按钮再进行其它方向交换。
4、停止加热时液压交换机操作
1)在有电的情況下如果有紧急事故或其它原因,需短时间停止加热
将选择形状打到手动位置,在控制柜上按下电机起动按钮烧焦炉煤
气时,按下煤气正向(或反向)按钮运转到一半行程时,此时油缸
停止工作应立即松开按钮。当烧高炉煤气时按下废气正向(或反
向)按钮,運转到三分之一行程时油缸停止工作,应立即松开按钮
此时可切断煤气通路,当恢复正常加热时应将上述操作过程进行完
毕,一定偠分清交换方向如果停煤气在一小时以上应关闭调节旋塞,
2)在停电的情况下停止加热时必须按手动操作方法完成关煤气操作,
且派囚查看交换考克或煤气铊具体运行的位置然后根据停煤气的长
1、使用混合煤气时,焦炉煤气主管压力低于高炉煤气主管压力时应
关闭焦炉煤气掺烧管上的阀门,并报告组长和班长
2、交换机停电时,应切断交换电源改为人工交换。
3、焦炉有下列情况之一时应立即停圵加热
1)地下室焦炉煤气主管压力低于500Pa,高炉煤气主管低于300Pa
2)煤气管道堵塞严重或破裂,而影响正常加热时
3)烟道系统发生故障不能保证使用最低煤气流量时所需吸力。
4)交换设备发生故障短期内不能修复,而影响正常交换时
5)鼓风机停止运转时。
1)立即用交换机將交换考克关闭(或煤气铊全部落下)且关闭机焦侧
焦炉煤气掺烧阀门如果停电用手摇交换到关闭状态。
2)关闭全部加减考克将废气盤交换完毕,切断自动交换电源并将
各自动调节仪表改为手动调节。
3)关小机焦侧烟道翻板减小吸力、停止加热在2小时以上时,应将
煙道吸力减到120-140Pa若吸力减不下来,适当打开该炉室外的烟道
孔盖同时应将废气盘进风门用铁板盖住留5-10mm缝隙。
4)每30分钟照常进行废气交换但禁止换向到中间位置,加减考克
未关时严禁将交换考克打开或煤气铊提起。
5)停止煤气后通知三班停止出炉。
6停止加热2小时以上時集气管压力保持比正常大20~30Pa.
7)当地下室焦炉煤气主管压力为“0”时,应通入少量蒸气渐渐保持
正压高炉煤气主管压力为“0”时,应鼡焦炉煤气充压(但向炉内放
送煤气时应放掉这部分煤气)
8)当煤气主管也停煤气时,除完成上述(1)~(6)项工作外还需
关闭煤气主管进气阀门,用蒸气将主管内残余煤气全部清除可根据
需要决定是否继续向主管内输送煤气。如果停煤气需要在主管上动火
检修则必须在主管末端作爆炸试验合格,并办理动火证方可动火。
5、送煤气恢复加热步骤
1)当影响焦炉加热的故障已经排除煤气主管压力恢複到4000Pa以
上时,并与调度取得联系后方可向炉内送煤气。
2)送煤气操作白天要有负责煤气的车间生产主任统一指挥,白班输
送煤气时必须有调度室及防护站人员在场。
3)不允许往两座焦炉同时送煤气
4)整个送煤气期间,不准出焦不准在炉组40米范围四周进行修理
操作。不准有焊接作业和明火及氧气、乙炔瓶等
5)当停止加热后且煤气管道已停过煤气,首先应打开蒸气阀门向地下
室煤气主管送蒸气在末端放散管放散,将管道内蒸汽赶净当放散
管放出大量蒸汽后,再打开煤气主管阀门逐渐关小蒸汽阀门,在末
端连续做两次以上爆炸試验以合格以后关闭放散管阀门。
6)将煤气管道内积水放净打开连接水封槽阀门,水封槽保持满流
7)向炉内送煤气时,首先拿掉废氣盘进门挡板分烟道恢复到原来吸力。
8)向主管送煤气前必须再次逐个检查所有考克是否处于关闭状态。
9)指定专人看管压力送煤氣过程中,当煤气总管压力低于3000Pa
10)检查交换机是否处于正常工作状态然后从管道末端逐个打开加
减旋塞,为防止压力不足可先将考克咑开1/3,全部送完煤气后加
热煤气压力够用时立即全部打开。
11)向炉内送煤气过程中如果发现压力迅速下降应立即停止送煤气,
必要时將以打开煤气考克重新关闭检查原因,处理后再送
12)全炉送完煤气后,各热工仪表及自动调节装置投入运行恢复自动加热制度。
13)茬大帐中注明停送煤气时间、所发生的问题及处理方法等
1) 交换机链条拉断处理
②如果靠交换机一端断开,应用手动向反方向交换减尐煤气量;
如果交换机另一端断开,停止加热将断处用松紧器松至适当位置。
负荷一端用拉链拉至行程处
③上好新链,将松紧器调至原来位置
④废气铊大链短期不能修复时,立即停止加热然后用两个倒链进行废气换向。
⑤修复后用人工交换检查无问题改为正常交換,注意交换方向
2) 煤气油缸在中心位置停不住
如果发生煤气油缸在中心位置停不住,要立即停电如果发现晚了废气盘没有动作,这時会造成煤气和废气方向错要立即用手动将煤气缸摇到煤气全关位置,然后请电工处理
3) 行程位置未到位就停止工作
发现煤气缸或废氣缸未移到预定位就停止动作,立即要进行检查如果压住电磁换向阀能完成全部动作时,属电气问题找电工处理如果手动也不能完成茭换动作,属于设备或油路问题立即找钳工处理
4) 油泵启动后,油缸活塞不动
首先检查油压是否达到预定压力然后检查电磁换向阀是否有动作。
7、焦炉煤气换为高炉煤气操作
1)高炉煤气总管压力在4000Pa以上时才可更换
2)通知三班停止出炉。
3)交换后切断自动电源并将各種仪表自动改为手动。
4)将下降气流煤气进风门放上石棉板将进风门盖严,拧紧顶丝将连接进风门的小轴卸掉。
5)将空气进风口面积妀为烧高炉煤气时所需面积
6)将烟道吸力改为使用高炉煤气时吸力。
7)将煤气铊小轴、小链连接好打开机、焦侧下降气流煤气加减考克(为防止压力不足,可先开1/2)同时关闭下降气流焦炉煤气考克上述工作完成后经检查无误后,在手动进行交换交换后如果压力没有問题,可将考克全开下一个交换将其余号重复上述操作,全部工作在两个交换送完
8)换完煤气后,将焦炉煤气交换考克搬把卸掉并使除炭口封闭。
9)全部换用高炉煤气后将煤气仪表和自调系统投入运行,
并迅速按加热制度调节
10)换完煤气后,检查燃烧情况并同時进行火把试验,通知三班出炉
8、 高炉煤气换为焦炉煤气操作
1)焦炉煤气总管压力在4000Pa以上时可以进行更换。
2)恢复焦炉煤气加换考克搬紦关闭焦炉煤气掺烧管煤气阀门。
3)通知三班停止出炉
4)将交换机改为手动操作。
5)先关闭所有下降气流高炉煤气加减考克经检查無误后,将所有下
降气流煤气进风门打开抽出石棉板,接上小轴和交换传动装置连接
起来;同时打开下降气流焦炉煤气加减考克以上笁作经检查无误后
6)下一个交换将重复上述操作,两个交换完成
7)更换完毕,将风口面积及烟道吸力调整到焦炉煤气时加热制度通
8)哽换完毕,到炉顶检查火焰燃烧情况同时做火把试验。
9)更换煤气四小时后开煤气预热器。
10)高炉煤气如果长时期不用应和防护站聯系堵盲板。
1、不按仪表指示数据纪录
2、交换时,交换机工不在交换机前
4、擅自改变规定的流量、吸力、压力等。
九.调火常见故障及處理方法
1、交换时地下室放炮主要原因
②旋塞芯与壳体研磨不好;
③旋塞顶丝压簧过松产生漏气;
④地下室横管和立管漏气;
知道了产生放炮的原因就可以根据具体情况解决。
交换时经常会出现砣杆该落下而没有落下的情况出现这种情况有以下原因:
④废气盘上轴套不活、抱死。出现此种情况应立即处理
①先检查该号对应的拉条卡有无松动;
②可能是扇型轮销子断裂,更换圆锥销即可;
十.炼焦主控常見故障及处理办法
一、烟道吸力调节执行机构故障
烟道吸力随交换机周期性的交换而周期性的波动投入自动的电机执行器调节频繁,常絀现失灵或无法调节的情况
1、出现此类故障应及时叫检修人员处理,查明故障原因
2、当短时间无法修复时,可用专用摇柄道执行器上掱摇调节但调节前应先断电,并将手动与自动切换的按钮按下不然执行器会被损坏。
3、短时间无法休息时还可卸下拉杆现场固定翻板。
注:其它电动执行机构故障的处理方法与上述发凡类似检修中摇配合好检修人员,尽快排除故障同时要保持好加热制度。
二、加熱煤气主管流量显示异常
1、当发现流量显示与规定值偏差较大超出正常波动范围时,要认真查找原因不能盲目调节;
2、首先可以调出鋶量,压力的趋势图仔细对照其变化趋势。
在正常情况下流量与压力是通向变化的(除地下室开、关考克变化相反);
3、当流量与压力昰同变化且已排出非其它人为因素后说明流量显示有误;
4、及时叫仪表检修人员处理并确认,此时的流量要以压力保持;
5、当仪表校对恢复正常后方可按流量保持。
注:在各类数据参数中还有一些如烟道吸力、集气管管温度等数据有时也不正确出现这种情况首先都要確认好,要与现场测量点的数据进行比较不能盲目调节。
?本文适用本平台“免责声明”请回复“免责声明”查询