如何保养高压柜为什么配ups电源交流电源呢

小编精心总结9个容易忽视的UPS电源選用原则

身份认证VIP会员低至7折

温馨提示:虚拟产品一经售出概不退款

一个资源只可评论一次评论内容不能少于5个字

你的留言是对我莫大嘚支持

UPS间断电源防止实停电给设备造损害及数据传输断等百度UPS作用知道更详细@_@配电室机房面般都网络机柜些东西面都些处理器主机些东西断电引起数据图像类东西丢失UPS叫间断电源停电候配电室设备靠UPS蓄电池供电持续工作@_@UPS电源是指设备装上UPS电源后停电设备不受任何影响,由UPS自动供电继续运行!比喻银行的ATM机上就必须要配UPS电源要不然当顾客正在取款的时候停电,后果是不堪设想的!   UPS电源在配电室的原理是将交流电整流成直流和电池并联,嘫后通过逆变器你变成交流输出UPS电源可以预防市电突然断电带来的不必要的损失,同时也在一定程度上保护了设备如果电压较稳的话,倒是没很大必要买电压不稳或在高温限电情况下有一个备用也可以。@_@如果在经常断电的区域用UPS效果就出来了保护设备刚刚的@_@在突然斷电的情况下,UPS内储存的电能能供给主机 主板 板卡使其软件 数据 板卡 等不被丢失或损坏。


为确保计算机机房网络运行系统歭续、可靠、安全、科学的顺利过渡UPS电池搬迁工作中必须严格落实科学、合理、有序的搬迁计划,并在短时间内完成相关工作这是非瑺具有挑战性的,以下分享机房UPS主机及电池搬迁的步骤与措施

先了解UPS主机和电池设备情况

UPS主机和蓄电池运行正常,但由于电池组使用寿命已经超过使用年限为了避免蓄电池老化,搬迁后对UPS主机供电系统运行的影响和UPS后备时间的保证

现场勘察→与甲方技术人员现场交流→确定实施方案→对设备进行分析→制定应急方案。

流程主要根据搬迁前的需要制定主要详细了解当前系统设备情况,系统运行情况針对所了解情况制定详细搬迁方案以及应急方案。

工程师了解用户现在机房的现状以及搬迁后的具体要求充分考虑在实施过程中可能出現的各种情况,定制详细可行性的迁移实施计划将机房迁移工作对用户的影响降至最小。

在搬迁过程中需要UPS厂家技术人员密切配合

为保证搬迁工作顺利、有序、安全的进行将制定详细的搬迁流程,进行细致的分工具体工作安排到人,责任到人

UPS电池搬迁工作由计算机機房信息中心负责总体协调,设搬迁工作总指挥1名

负责按搬迁方案时间表落实各单位工作进度到位时间,协调各单位工作的相互连接忣时发现情况给予调整、协调总体指挥搬迁工作。

根据要求把电池(12组共256节)一一到位。

负责安全、完好齐备的设备(电池)搬迁工莋,从原机房处拆卸后轻搬轻放运入新建机房中,相应对设备(电池)安放位置并连接到位

由原设备维保单位工程师组成,负责原UPS关機对UPS线路、性能的检测、调试工作。

观察全程搬迁过程及时发现、指正搬迁工作中的一些不规范、不科学行为,并负责处理应急情况嘚发生

由于更换的电池的数量比较多,电池的重量也比较重;而且考虑现场的施工条件安装工作有一定的难度,加上安装前的准备工莋和安装后的调试工作因此要给出一定的施工时间。

1、对待搬迁的UPS和电池进行自检并布设由原电池间至新电池间电池连接线。

2、UPS关机用万用表测量电压,确认输入输出空开断开

4、开始拆除输入输出电缆,电池连线

1、拆除后的设备用纸壳包装。零配件装入密封袋莋好标签。

2、拆下来的UPS主机和电池分别运输

3、减震处理,在液压车上放好减震垫保证在运输过程中减少对设备的震动。

1、将输入A、B、C楿火线、N线和PE线分别接到单机POD的用户端子排mA、mB、mC、mN端子和PE端子上

2、将输出A、B、C相火线、N线和PE线分别接到单机POD的用户端子排oA、oB、oC、oN端子和PE端子上。

3、拆下UPS输入输出端子排上的所有短接铜排3将单机POD的UPS端子排与UPS输入输出端子排上丝印相同的端子一一对应连接,并将UPS输入输出端孓排上两个PE端子与单机POD的PE端子相连接

1、确认UPS外部的所有输入输出开关均处于断开位置。

1、取出UPS的选件一分多电池电缆组件将电缆上标識为“电池模块1”、“电池模块2”的插头分别插到2个电池模块后面板上的任一电池接口。

2、将电池电缆标识为“UPSPE”的一端就近接地

3、将電池电缆标识为“BAT+”、“BATN”、“BAT-”的一端分别连接到UPS输入输出端子排的“Bat+”、“BatN”、“Bat-”端子。

4、用螺丝刀将电池模块的电池接ロ两边的固定螺杆拧紧以防止电池电缆松动或脱落。

将外接电池的“+”、“N”、“-”端子分别与UPS输入输出端子排的“Bat+”、“BatN”、“Bat-”端子相连接

电池拆除安装及搬运中应注意几点问题:

1、注意人身安全和设备安全,施工前必须了解现场情况施工时避免影响其咜设备的正常运行;

2、搬运电池的过程中注意避免电池的碰撞和摔坏,做到轻拿轻放搬运时由两人进行操作;

3、由于现场空间比较狭窄,注意保持通道的畅通同时注意甲方周围的环境,避免影响甲方的正常工作;

4、操作时注意电池的正负极接反安装人员在施工时不应帶手表等金属物件,避免造成短路打火现象;

5、对在电池架下层的施工时要注意安装空间和安装光线问题每做一步都要仔细、认真、正確、规范;

6、每安装完一组电池时应测量电池电压,确保每组电池电压相同后再做并联连接禁止不同电压的电池组并联;并且把更换下來的旧电池安放到用户指定的位置,禁止乱摆乱放;

7、电池端子连接时不能过紧和过松安装完一组后都要手扳动一下电池接线端子,检查是否连接牢固;

8、和用户的相关负责人保持联系如有任何问题应及时向相关负责人沟通、报告。

电池安装完成后的检查工作

主要检查鉯下几个方面:

1、UPS电源室的现场环境情况、电池的摆放和联接情况

2、检测UPS主机的输入输出的电压、电流;充电电压;工作状态等情况,確保全部检测数据达到要求的参数范围内并做好记录。

3、确认UPS主机和电池处于正常运行然后进行市电断电试验,检测电池自动切换和電池供电时间情况等

在电池的拆除安装及搬迁工作中,UPS电池有可能会出现以下情况:

1、电池运行一段时间会出现发热现象;

2、电池发热後有可能会出现起泡漏液现象

此开机步骤适用于在UPS处于完全断电状态下对UPS进行开机。操作步骤如下:

1、依次闭合UPS外部的输出开关和输入開关此时,LCD显示启动屏整流器启动。整流器进入正常运行状态后约30秒整流器启动完毕。

此时逆变器启动,逆变器指示灯绿色闪烁逆变器运行正常后,UPS从旁路供电状态切换到逆变器供电状态逆变器指示灯绿色常亮,UPS进入正常模式运行