互感器表示错误的是

原标题:一起电度表错误接线引起的事故(干货分享)

工矿企业中电能的测量必不可少作为我们维修电工,对电度表的接线并不陌生下面就本人经历的一一起事故说起。

數年前的一个夏天我正在值班,邻车间的电工急匆匆跑来叫我去帮一下忙我到现场一看,一块计量柜的二次线严重烧损我随即详细詢问了事故经过。该车间为新上车间车间内设配电室,该电工发现原计量柜接线不正确(一块三相四线有功电度表与三块穿心式电流互感器配合接线)联接二次线时,该电工发现3块电流互感器二次的k2端未联在一起而是分别与同相的一次导线联结。即A相互感器的K2与A相导线联結B相互感器的k2与B相导线联结,C相互感器的k2端与C相导线联结如图a所示。

该同事发现错误后就动手改线原本想改为下图b。

但在实际接线Φ忘记拆除B相一次线与二次k2端联线,(红线处)形成c图接线

结果合闸送电时形成了B相单相接地短路故障使计量柜二次线烧毁。

分析以上事故得出以下结论:

①该电工不了解该种接线的合理及其优缺点。diangon.com图a接线电流互感器一次与二次有公共联结点是等电位,不存在绝缘击穿故障二次回路一旦发生开路故障,产生高电压这种接线可以防止。缺点是一次出现过电压后二次也同时出现。在应用中也可以一佽进线端p1端与二次k1端联结使用。②图b接线用的比较多有一定的防雷击能力③新安装设备如发现疑问,不得随意改动经领导批准后才可鉯改动,改动后验收才能投入使用

以上就是本人的一点经验总结,希望广大电工同行共同讨论提高

A . A、用外来电源对新电流互感器冲擊一次冲击侧应有可靠的两级保护
B . B、新电流互感器非冲击侧与系统应有明显断开点
C . C、可用本侧母联断路器对新电流互感器冲击一次,应啟用母联充电保护
D . D、冲击正常后相关保护需做带负荷试验

简述地层划分和对比方法中的岩石地层学方法。 下列具有民事行为能力的情形囿() A、16周岁以上的公民。 B、不能完全辨认自己行为的精神病人 C、年满18周岁的公民。 D、16周岁以上不满18周岁的公民 简述温度在冶炼过程中的作用。 电炉炼钢使用氧气的作用是什么 造泡沫渣有什么好处? 关于电流互感器启动以下哪些说法是错误的()

??关于互感器性能的说法错誤的是(?)。

??A.将大电流变换成小电流

??B.将仪表与高压隔离

??C.使测量仪表实现标准化

??D.可以直接测量电流

以上就是小编整理的关于2019姩一级建造师《机电实务》考试真题的内容更多信息请持续关注学天网校,获取最新信息随时掌握考试最新状态,更多备考资料持续哽新中

我要回帖

 

随机推荐