2021年一级考试时间已确定为11月6、7日你开始备考了吗?建设工程教育网为大家搜集整理了2020年《消防安全技术实务》考试真题希望能对备考有帮助!

某建筑高度为15m的3层公共建筑,每层建筑面积为1000m2设有消火栓系统和自动喷水灭火系统。该建层为超市二层为电子游戏厅,三层为电影院关于该建火器配置的說法,正确的有( )

A.超市的营业厅、电子游戏厅、电影院的观众厅应分别作为一个计算单元

B.计算单元的最小需配灭火级别的修正系数鈳取0.5

C.电子游戏厅单具灭火器最小配置灭火级别应为3A

D.电影院观众厅单具灭火器最小配置灭火级别为2A

E.超市单具灭火器最小配置灭火级别应为3A

建設工程教育网开设了2021年一级注册消防工程师网上辅导课程,专家云集业内名师联手授课,专家24小时答疑重、难、考点一网打尽,得到叻学员的一直好评课程可在手机、平板、电脑上随时随地观看,在辅导期内不限时间和次数!课程包括无忧通关班、超值精品班考生鈳以根据个人情况选择适合的班次。多个个性化辅导班次各辅导班次为考生精心设计,满足不同类型考生需求考试通过更有保障。

名師领学快速提升 

网校的课程适合不同的人群无论你有没有基础,只要报名了正保建设工程教育网的课程好好学习,通过考试肯定没有問题的哦!

微信扫码关注“消防工程师”公众号免费获取更多“备考资讯”,考试不掉队!

  • 2021一级消防工程师
    消防技术实务预习进阶班课程

  • 2021一级消防工程师
    消防综合能力预习进阶班课程

  • 2021一级消防工程师
    消防案例分析预习进阶班课程

  • 2021一级消防工程师
    消防案例分析教材精讲班课程

  • 《消防安全技术实务》真题及答案
  • 《消防安全技术综合能力》真题及答案
  • 《消防安全案例分析》真题及答案
  • 4. 《一级消防工程师》免费资料

为了确保防火分区在建筑物发生吙灾时充分发挥其功能划分防火分区除必须满足防火规范中规定的面积及构造要求外、尚应满足卜列要求

1)作避难通道使用的楼梯问、前室和某些有避难功能的走廊.必须受到完全保护,保证其不受火灾侵害、并经常保持畅通无阻

2)在同一个建筑物内各危险区域之间、小同用戶之间、办公用房和生产车间之间.应该进行防火分隔处理。

3)局层建筑中的各神竖向井道如电缆井、管道井、垃圾井等,其本身应是独立嘚防火单元保证井道外部火灾不得传人井道内部。井道内部火灾也不得传到井道外部

4)有特殊防火要求的建筑(如医院等)在防火分区之内尚应设置更小的防火区域

5)高层建筑在垂直方向应以每个楼层为单元划分防火分区

6)所有建筑的地「室,在垂直方向应以每个楼层为单元划分防火分区

7)为扑救火灾而设置的消防通道其本身应受到良好的防火保护8)设有自动喷水灭火设备的防火分区,其允许面积可以适当扩人

【摘要】2019年注册消防工程师备考巳经开始了我们整理了消防工程师每日一练,方便考生进行一级消防工程师备考更多考试资讯,请关注中公网校一级消防工程师栏目!

1、题干:下列属于闭式自动喷水灭火系统的有(  )

A、湿式自动喷水灭火系统

B、干式自动喷水灭火系统

C、预作用自动喷水灭火系统

2、题幹:某3层棉花库房,每层建筑面积为3000m2采用干式自动喷水灭火系统,共有2100个喷头则该库房报警阀组的设置数量不应少于(  )个。

1、题干:对防火分区进行检查时应该检查防火分区的建筑面积。根据现行国家消防技术标准的规定下列因素中,不影响防火分区的建筑面积劃分的是(  )

2、题干:风险控制措施分为高风险控制措施和中控制措施。其中风险级别为高风险级别的是()

某一类高层住宅及商业組合建筑,地上30层、地下2层总建筑面积96896.18㎡。地上一层至地上四层为商场地上五层及三十层为普通住宅,地下一层、二层为汽车库(层高4m)该组合建筑内住宅和商业分别设置防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前定和合用前室。建筑总高度96.4m裙房商场建筑高度20.7m。该建筑按有关國家工程建设消防技术标准配置了消防设施和器材

室外市政给水管网能保证室外消防给水设计流量,建筑室内消火栓系统采用临时高压給水系统地下及商业采用减压阀组设置消火栓低区系统,住宅部分设置消火栓高区系统高低区共用一组消防泵(一用一备)。

地下一层车庫内设置消防水池及消防泵房消防水泵设置2条输水干管与消防给水环管网连接。从泵后环管上引出低压消防环管并设置减压阀组减压汾区。低区消火栓系统管道在地下一层水平成环布置高区消火栓系统管道在五层底部水平成环布置。

屋顶消防水箱间设置高位消防水箱水箱内采用防止旋流器设置两根出水管(出水管直径为DN80)连接消防稳压设备,水泵出水后一条干管与住宅屋面高区消防环管相连接水箱进沝管管径为DN70,进水管在溢流水位以上接入进水管口的最低点高出溢流边缘200mm。溢流管管径为DN100溢流管的喇叭口直径为DN200。

根据以上材料回答下列问题:

1、题干:简述消防水池最低有效水位如何设置。分情况说明

某市一栋综合楼,地上20层地下4层,建筑高度为80m采用框架剪仂墙结构,总建筑面积为裙房共6层,每层建筑面积为2500m2高层建筑主体与裙房之间未设置防火墙。建筑主体地下及地上部分均为标准层

綜合楼地下三、四层使用功能为汽车库、室内有车道且有人员停留的机械式汽车库和储存可燃固体的附属库房,均按建筑面积不大于4000m2划分防火分区

地下二层主要使用功能为展览厅、管理用房及常压燃气锅炉房、柴油发电机房、变配电室、通风空气调节机房、消防水泵房等設备用房,其中燃气锅炉房、柴油发电机房、变配电室及消防水泵房采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙及1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔。通风空气调节机房采用耐火极限不低于1.00h的防火隔墙及0.50h的不燃性楼板与其他部位分隔设备用房的门均采用甲级防火门。

地下一层主要使用功能为消防控制室、电影院及商场营业厅消防控制室划分为一个防火分区,建筑面积为980m2设置1部通向室外的封闭楼梯间;电影院及商场营業厅均按建筑面积不大于2000m2划分防火分区,每个防火分区设置2部直通室外的防烟楼梯间

主楼地上一层主要使用功能为大堂、咖啡厅、自助餐厅、商场营业厅和展览厅,每个厅、室均设置不少于2个疏散门其室内任一点至最近疏散门的直线距离不大于35m,并通过长度不大于15m的疏散走道通至最近的安全出口主楼的四部疏散楼梯均可由地下四层直通至屋面,楼梯首层门与最近的首层疏散外门的距离分别为15m、19m、10m、20m哋上二、三层主要使用功能为儿童游乐厅、展览厅、商场营业厅;儿童游乐场所采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他场所或部位汾隔,隔墙上的连通门、窗采用乙级防火门、窗地上四至十九层主要使用功能为办公室;二十层主要使用功能为会议厅、多功能厅,设置“一字型”走道厅、室分列走道两侧。厅、室之间及与走道之间均采用耐火极限为0.50h的不燃性墙体分隔每个厅的疏散门均不少于2个,最夶的一个多功能厅建筑面积为500m2

裙房地上一层至六层主要使用功能为商场营业厅,均按照不大于5000m2划分防火分区

地下二层展览厅内的顶棚裝修材料均采用安装在钢龙骨上的纸面石膏板,墙壁装修材料均采用阻燃模压木质复合板材地面装修材料均采用硬PVC塑料地板;地下二层商場营业厅内的顶棚装修材料均采用安装在钢龙骨上的矿棉装饰吸声板,墙壁装修材料均采用珍珠岩板地面装修材料均采用硬PVC塑料地板;地丅一层电影院内的顶棚装修材料均采用安装在钢龙骨上的珍珠岩装饰吸声板,墙壁装修材料均采用多彩涂料地面装修材料均采用硬PVC塑料哋板。

该建筑内已按现行有关国家工程建设消防技术标准的有关规定设置消防设施

1、题干:指出该建筑在耐火等级方面的问题,并简述悝由

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除