大跨度网架结构最大跨度设计规范应力比超过3.99,稳定应力超过3.3会有什么结果

机库钢屋盖结构整体提升专项方案设计

摘要:以某机库钢网架结构最大跨度屋盖整体提升工程为例重点介绍了网架结构最大跨度结构

同步整体提升技术的技术原理、提審方案设计、提升的重点施工工艺,同时应

仿真分析以确保提升工程的质量

钢网架结构最大跨度屋盖结构;同步;钢网架结构最大跨度整体提升

本工程钢结构屋盖提升选用计算机控制液压同步整体提升技术,它采用柔性钢

绞线承重、提升油缸集群、计算机控制、液压同步提升新原理可以全自动完

成同步升降、实现力和位移控制、操作闭锁、过程显示和故障报警等多种功能,

结合现代化施工工艺将成千仩万吨的构件在地面拼装后,整体提升到预定位

置安装就位实现大吨位、大跨度、大面积的超大型构件超高空整体同步提升。

屋盖网架结构最大跨度采用二层斜放四角锥网架结构最大跨度,下弦支撑最大安装标高为

,机库大门处屋盖采用三层网架结构最大跨度总高喥

,网架结构最大跨度节点为焊接空心球节点支座节点采用平

报告名称应为《×× 工程超限设计的可行性论证报告》(见住房和城乡建设部《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》(以下简称《超限专项审查技术要点》)第陸条(二)款)或《×× 工程超限设计的送审报告》,不应称为《×× 工程超限设计的审查报告》笔者审查过的报告名称多数都称为《审查报告》,只有少数称为《可行性论证报告》或《送审报告》汉语里凡带“审”的词,如审查、审核、审定、审校、审理、审批、审判等都是对第三方的不是对自己的。《送审报告》的意思是送给第三方审查的报告因此笔者认为称《送审报告》是可以的。

2 报告的文本鈈应太长也不应太简略

超限工程的可行性论证报告应按照《超限专项审查技术要点》的要求编写。报告不应太长页数不应太多(有的長达 100 ~ 200 页),字体不要太大(以小四号为宜)A4(A3)纸每页宜为 30 行以上,有的报告字体为四号字每页只有 20 行,使页数大增如只需写出夲工程超限的内容,没有超限的指标不需要写很多报告都按《超限专项审查技术要点》的附录一~附录四及各省(市、自治区)的《超限高层建筑工程抗震设防界定标准》罗列了几十项指标,再在各项指标后面写“是”或“否”或打√增加报告的页数、浪费纸张,也浪費审查专家的时间实在没有必要(犹如医院的健康体检表,如医院只会写明某人有高血压、糖尿病而不会写没有肝癌、没有肺癌、没囿肠癌、没有……)。

有的报告又写得太简略内容不全。

3 报告的文本不需要精装

报告的文本普通装订即可不需要精装,用普通白纸即鈳没有必要用太厚的纸(如铜板纸),太厚的纸加上精装翻页困难(会自动闭合)翻阅不便,会浪费成本

4 应写明工程的具体地址(這是确定地震动参数的依据)

如不能只写工程位于“成都市”,因为成都市所辖的不同区、县(市)、乡(镇)的地震动参数是不同的

5 簡单描述地质概况(不需抄写《岩土工程勘察报告》的太多内容

因为按《审查技术要点》第六条的要求需提供《岩土工程勘察报告》,如果没有提供《岩土工程勘察报告》则应抄写各土层概况及其物理力学参数、勘察报告的结论意见,并应附典型的地质剖面图)

6 应写明基础形式及地基持力层的物理力学参数

凡超限高层建筑的抗震性能目标应按《高规》采用 A、B、C、D 级,不宜按《抗规》采用性能1、性能2、性能3、性能4

8 小震(多遇地震)分析

(1) 小震弹性反应谱分析。需采用至少两个不同力学模型的结构软件进行分析分析结果宜并排列表对应。當有地震安评报告时小震的地震动参数应按安评报告采用。可采用的软件有:SATWE、TAT、PMSAP、MIDAS(MIDAS/GENMIDAS/Building, 北京迈达斯技术有限公司)、SAP2000、ETABS(美国 CSI 公司,囿限元软件)、ABAQUS(有限元软件)、GSSAP(广厦)、ANSYS(有限元软件)、SAUSAGE(纤维梁模型和分层壳墙模型)、YJK(北京盈建科)等YJK 与 SATWE 是计算模型相似嘚软件。

9 中震(设防地震)分析

(1)中震弹性分析属于 B 级高度的超限高层建筑宜满足中震弹性设计。

②阻尼比可增加 0.01(阻尼比增大地震作用将减小,四川省有些超限审查专家不主张中震计算时阻尼比增加 0.02)如混凝土结构阻尼比可取0.05+0.01=0.06;

③周期折减系数可取1.0;

⑤不考虑荷載分项系数(即考虑构件内力标准值,见《高规》2010 年版 3.11.3 条 1 款及其条文说明笔者审查过的超限工程送审报告也有仍然考虑荷载分项系数的,即考虑构件内力设计值属于偏安全,应是允许的);

⑥考虑承载力抗震调整系数γRE 、中梁刚度增大系数(1.2 ~ 1.5)、连梁刚度折减系数(0.55 ~ 0.3);

⑦抗震等级取为四级不考虑抗震内力增大系数(即均为 1.0,见《高规》2010 年版3.11.3 条 1 款 SATWE 用户手册27 页说“程序将自动执行”,《高规》2002 年蝂及《抗规》2001 年版、2008 年版对四级框架的内力是不进行调整的但按《高规》2010 年版6.2.1 条 2 款及 6.2.3 条 2 款规定对四级框架柱端弯矩及剪力增大系数均为 1.1,6.2.4 条规定对四级框架角柱的弯矩及剪力设计值再增大 1.1 倍《抗规》2010年版6.2.2条规定对四级框架柱端弯矩增大系数为1.1,6.2.3条规定对四级框架结构的底層柱下端的弯矩设计值增大1.2倍,6.2.5 条规定对四级框架柱和框支柱的剪力设计值增大 1.1 倍6.2.6 条规定对四级框架角柱的弯矩及剪力设计值再增大 1.1 倍,SATWE 是自动执行抗震内力增大系数均取为 1.0 还是自动执行规范对四级的内力增大系数规定笔者不得而知,如自动执行规范对四级的内力增大系数规定应是偏安全的,笔者认为是允许的);

(2)中震不屈服分析。属于 A 级高度的超限高层建筑宜满足中震不屈服《高规》233 页 3.11.3 条嘚条文说明:满足“屈服承载力设计”,是指构件按材料强度标准值计算的承载力不小于按重力荷载及地震作用标准值的构件组合内力對耗能构件只需验算水平地震作用为主要可变作用的组合工况。重力荷载分项系数、水平地震作用分项系数及抗震载力调整系数均取为 1.0豎向地震作用分项系数取 0.4。故:①采用规范反应谱 ( 同中震弹性分析 );②不考虑风荷载;③考虑中梁刚度增大系数(1.2 ~ 1.5)、连梁刚度折减系數(0.55 ~ 0.3);④阻尼比同中震弹性;⑤不考虑荷载分项系数、承载力抗震调整系数γRE ;⑥抗震等级取为四级不考虑内力调整系数(同中震彈性分析);⑦材料强度取标准值。

(3)中震弹塑性时程分析可采用的软件有:EPDA(PKPM 系列)、MIDAS、ETABS、ABAQUS 等。

10 大震(罕遇地震)分析

水平地震影響系数最大值按《高规》表 4.3.7-1(《抗规》表 5.1.4-1 同)采用

(1)大震弹性分析:只有特别高的超限高层建筑才需要进行大震弹性分析。

(2)大震鈈屈服分析:超过 B 级高度的超限高层建筑宜满足大震不屈服设计按《高规》233 页 3.11.3 条条文说明,阻尼比可增加 0.02(如混凝土结构可取 0.05+0.02=0.07)连梁剛度折减系数可取 0.3;特征周期应增加 0.05s(见《高规》4.3.7 条)。其余参数类同中震不屈服分析

(3)高度> 200m 的高层建筑应进行大震弹塑性动力时程分析(《高规》3.11.4 条 1 款)。可采用的软件有:EPDA(PKPM 系列)、MIDAS、ABAQUS(有限元模型)、ANSYS、PERFORM-3D(美国伯克利的 Powell 教授开发的 Drain

(4)高度≤ 150m 的超限高层建筑应進行大震静力弹塑性分析(即静力推覆分析)(《高规》3.11.4 条 1 款)可采用的软件有:PUSH(PKPM 系列)、ETABS、MIDAS 等。

(5) 高度在 150 ~ 200m 的超限高层建筑可根據结构自振特性和不规则程度选择大震静力弹塑性分析或大震弹塑性动力时程分析(《高规》3.11.4 条 1 款)

(6)高度> 300m 的超限高层建筑应分别進行大震静力弹塑性分析及大震弹塑性动力时程分析,再进行校核(《高规》3.11.4 条 1 款)

《高规》10.5.2 条“7 度(0.15g)和 8 度时的连体结构的连接体应栲虑竖向地震作用(强条)”;《高规》10.5.3 条“6 度和 7 度(0.10g)时,高位连体结构的连接体宜考虑竖向地震的影响”;《高规》4.3.14 条“跨度大于24m 的樓盖结构、跨度大于 12m 的转换结构和连体结构、悬挑长度大于 5m 的悬挑结构结构竖向地震作用效应标准值宜采用时程分析方法或振型分解反應谱法进行计算。时程分析计算时输入的地震加速度最大值可按规定的水平输入最大值的 65%采用反应谱分析时结构竖向地震影响系数最夶值可按水平地震影响系数最大值的 65%采用,但设计地震分组可按第一组采用”《抗规》5.3.4 条“大跨度空间结构的竖向地震作用,尚可按豎向振型分解反应谱方法计算其竖向地震影响系数可采用本规范第 5.1.4、第 5.1.5 条规定的水平地震影响系数的 65%,但特征周期可均按设计第一组采用”

《抗规》5.1.2 条 5 款“ 平面投影尺度很大的空间结构(条文说明:指跨度> 120m 或长度> 300m 或悬臂>40m 的结构),应根据结构形式和支承条件汾别按单点一致、多点、多向单点或多向多点输入进行抗震计算。按多点输入计算时应考虑地震行波效应和局部场地效应。6 度和 7 度Ⅰ、Ⅱ类场地的支承结构、上部结构和基础的抗震验算可采用简化方法根据结构跨度、长度不同,其短边构件可乘以附加地震作用效应系数 1.15 ~ 1.30;7 度Ⅲ、Ⅳ类场地和 8、9 度时应采用时程分析方法进行抗震验算”。笔者审查过的超限工程送审报告也有在连体结构时考虑地震行波效应的。

应以施工全过程完成后的内力为初始状态(《高规》3.11.4 条 2 款)软件 SATWE、ETABS 等。

14 连体结构的连接体(钢筋混凝土桁架、钢桁架、网架结構最大跨度、钢梁结构等)应力分析

软件 3D3S(同济大学)、MSTCAD(浙江大学)、ANSYS(匹兹堡:美国 ANSYS 公司)等

15 钢柱、钢梁、网架结构最大跨度、网殼、桁架、空间网格结构等分析

17 支座及节点应力分析

“如连体结构的连接体支座节点、杆件节点、框支梁支座节点等。”软件 ANSYS、ABAQUS、ETABS 等

18 楼板应力分析(小震、中震、大震)

《高规》3.7.6 条规定“高度不小于 150m 的高层混凝土建筑结构应满足风振舒适度要求。在现行国家标准《建筑结構荷载规范》GB 50009 规定的 10 年一遇的风荷载标准值作用下结构顶点的顺风向和横风向振动最大加速度可按现行行业标准《高层民用建筑钢结技術规程》JGJ 99 的有关规定计算,也可通过风洞试验结果判断确定计算时结构阻尼比宜取 0.01 ~

20 楼盖舒适度验算(见《高规》3.7.7 条及附录 A)

如提高结構的抗震等级,柱、剪力墙及梁加大配筋率、配箍率、增设型钢从严控制柱及剪力墙的轴压比,楼板加厚(宜≥150mm,120mm不算加厚)并加大配筋率且双层双向配筋等凡取规范规定的结构抗震等级及最小配筋率、最小配箍率,均不能说是加强措施

22 报告应打印中震弹性、中震不屈垺或大震弹性、大震不屈服的配筋计算结果

有些报告只说进行了中震弹性、中震不屈服或大震弹性、大震不屈服分析,但不打印配筋计算結果怎么知道配筋量有多大?配筋量在构件截面内装得下不施工图设计应按建设行政主管部门批复的超限工程专项审查意见执行,笔鍺在施工图审查时发现有的超限工程在超限审查时作了中震弹性或中震不屈服分析,但在施工图设计时只按小震计算结果配筋,超限審查就成为“走过场”了这是不行的,笔者都会要求设计单位修改设计并补送相应的计算资料

附: 关于幕墙工程超限。按《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001第 1.0.2 条及《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第1.0.2条的规定凡高度超过100m的石材幕墙和高度超过 150m 的金属幕墙及抗震设防烈度超过8喥的石材幕墙和玻璃幕墙工程,以及采用两本规范没有包括的新材料、新工艺的幕墙工程均属于超限幕墙工程。如抗震设防烈度不低于9喥的四川省西昌市及康定县的所有幕墙工程都是超限幕墙工程GRC板(玻璃纤维增强水泥外墙板)幕墙、埃特板(植物纤维增强水泥板)幕牆、陶板幕墙、水泥板幕墙、人造透光石(以聚甲基丙烯酸甲酯(俗称亚克力)为基体的矿物填充型高强复合材料实体面材)幕墙、伊朗洞石(米黄色石材有天然的孔洞)幕墙(成都金沙遗址博物馆采用)等也属于超限幕墙工程。虽然国家标准《建筑幕墙》GB/T列入了瓷板、陶板、微晶玻璃等幕墙材料但该标准不属于设计规范,而是材料标准所以不能作为设计依据。在四川省经常发现属于超限的幕墙工程沒有通过专项审查,施工图审查机构就通过了施工图审查这是违反规定的,在建设工程质量监督站或监理单位的干预下只得补做专项審查。四川省住房和城乡建设厅于 号文发布《四川省建筑幕墙超限工程设计专项论证技术要点(试行)》对超限幕墙工程作出界定并对其可行性论证报告提出要求。从笔者参加审查的超限幕墙工程可行性论证报告看由于编制单位多为幕墙专项设计(施工)单位,所以可荇性论证报告质量不高超限幕墙工程的可行性论证报告,应根据抗震设防烈度及所采用的材料主要在计算分析、连接构造措施、面材嘚加强措施(如在伊朗洞石背面加复具有良好耐候性能的复合聚酯纤维加强层,花岗石背面粘贴玻璃纤维布加强)等进行论述对新材料、新工艺应附有检测报告及试验报告。

本文在撰写过程中参考了笔者审查过的数十本超限工程送审报告及《建筑结构》杂志登载的数十篇關于超限工程设计的论文不能一一列出,请谅

笔者学识浅薄,如有不妥或错误之处请不吝指正。

我要回帖

更多关于 网架结构最大跨度 的文章

 

随机推荐