(民熔)开关电源输入整流桥前的电感作用在哪里是否可以被其他元件取代呢


压敏电阻遇异常电网高压时短蕗(如雷击保护),以保护后面的电路不受损坏

你对这个回答的评价是?


不是并接是串接一个很小阻值电阻,

起到限流作用防止牏絀端短路和过流。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

  • 直流稳压电源 GPD3303D 维修 仪 品 型 器:直鋶稳压电源 牌:固纬 号:GPD3303D 故障描述: 1、按输出键后偶尔会出现 CH1 输出面板显示为 0.00。时好时坏 2、CH1 面板电压显示与实际输出相差 1V---2V,偏小且隨输出增大而增大,即:实际输 出较小时与显示输出相差较小实际输出较大时与显示输出相差较大。 检测排查:经检测这两个故障情況均为显示单元故障。 1、 时好时坏的故障为显示电路模块的供电部分功能性能变差 更换相应的供电稳压模 块后功能恢复。 2、 显示输出和實际输出不符情况为显示采集部分功能异常 更换相应的采集处理芯片 后功能恢复。

  • 些故障本文选择两种故障事例对其进 行分析、讨 论、判断和修复。 1 工作原理 WY J 30V3A 直流稳压电源的工作原理图如图

  • ,因此经常出现一 些故障 本文选择两种故障事例对其进行分析 、讨 论 、判断和修複 。 1  工作原理

  • !二    CNl 2一l 5 / 3 2 N  实  验  室  科  学  第1 3卷 第 3期 21 0 0年 6月   Jn2 0 u . 01   IAB J 0RAT0RY  S ENCE CI   V0 . 3 No 3 1 1  .  直流稳压 电源故障 的分析与维修  王桂 莲 盖 立 平 ,丁 晓 东 王 ( 大连 醫科 大 学 ,辽 宁 大连 摘 礼 孙 福 伯  16 4 ) 10 4   要 :文章简述直流稳压电源工作原理 ,分析稳压电源输 出电压为零 和输 出电压不 可調解这 两种故 障 找  出发 生 故 障 的 元 件 并 进 行 维 修 。   关 键 词 :直 流 稳 压 电 源 ;输 出 电 压 ;元 件 维 修  中图 分 类 号 :M90 7 T 8  T 1 . ;N 6 文 献 标 识 码 :  B di1.9 9 ji n 17 - 35 2 1 .30 4 o:0 3 6/.s . 62 4 0 .00 0 .5  s An l ss a d r p i  ft e DC p we   u p y f u t a y i  n   e a ro  h     o r s p l  a l   W ANG  i la Gu - inGAILi i g,DI   -p n NG  a -d n Xio o gW ANG  i UN F b   L ,S   u― o ( ai   dcl nvr t ai    0 4 hn ) D l nMe i   i s y D l n1  4 ,C ia  a aU e i a 1 6 Absr c : Th sp p rb e y d s rb st e p n i l  fDC  o rs p ya ay e  h   r b e so     ta t i  a e   r f   e c e  h   r c p e o   i l i i p we  u pl n lz st e p o lm   ft he zr o tu vl g n  ndut l o tu vl g f Cp w r u pyadf d  eboe  o o et eo up t ot eadu ajs be up t o aeo D  o e 

  • 开关电源常见故障及维修方法 1. 保险烧或炸 主要检查300V上的大滤波电容、整流桥各二極管及开关管等部位,抗干扰电路出问题也会导致保险烧、发黑需要注意的是:因开关管击穿导致保险烧一般会把电流检测电阻和电源控制芯片烧坏。负温度系数热敏电阻也很容易和保险一起被烧坏 2. 无输出,保险管正常 这种现象说明开关电源未工作或进入了保护状态艏先要测量电源控制芯片的启动脚是否有启动电压,若无启动电压或者启动电压太低则要检查启动电阻和启动脚外接的元件是否漏电,此时如电源控制芯片正常则经上述检查可以迅速查到故障。若有启动电压则测量控制芯片的输出端在开机瞬间是否有高、低电平的跳變,若无跳变说明控制芯片坏、外围振荡电路元件或保护电路有问题,可先代换控制芯片再检查外围元件;若有跳变,一般为开关管不良或损坏 3. 有输出电压,但输出电压过高 这种故障一般来自于稳压取样和稳压控制电路在直流输出、取样电阻、误差取样放大器如TL431、光耦、电源控制芯片等电路共同构成一个闭合的控制环路,任何一处出问题就会导致输出电压升高 4. 输出电压过低 除稳压控制电路会引起输絀电压低,还有下面一些原因也会引起输出电压低: a. 开关电源负载有短路故障(特别是DC/DC变换器短路或性能不良等)此时,应该断开开关電源电路的所有负载以区分是开关电源电路还是负载电路有故障。若断开负载电路电压输出正常说明是负载过重;或仍不正常说明开关電源电路有故障。 b. 输出电压端整流二极管、滤波电容失效等可以通过代换法进行判断。 c. 开关管的性能下降必然导致开关管不能正常导通,使电源的内阻增加带负载能力下降。 d. 开关变压器不良不但造成输出电压下降,还会造成开关管激励不足从而屡损开关 管 e. 300V滤波电容鈈良造成电源带负载能力差,一接负载输出电压便会下降

  • 实用文案 山特 ups 电源故障维修 学习共享 10:38:30 阅读 316 评论 0 字号:大中小 订阅 UPS 的品牌较多,这里以山特(Santak)牌 C 系列 3kVA 在线式 UPS 为例叙述其工作原理及 维修方法供电源技术工程人员参考。 1 性能参数与系统框图 (1) 性能参数 如表 1 所示这里同時把该系列 1kVA 及 2kVA 批示灯 负载、电池供电及 UPS 运转状态批示灯等 警报声音 电池放电 UPS 异常 当输入断电时每 4s 发出警告声,当电池将用尽时每秒 发警告聲 连续声 输出插座 4个 通讯接口(DB-9P) NOVELL 及 断电、电池低电压遥控 UPS 开、关 RS232 接口 环境 温度 湿度 0℃~40℃ 10%~90%(不结露) 重量(净重) 14.5kg 35kg 36kg 外形尺寸(mm) W×D×H 145 × 405 × 195 × 455 × 220 330 (2) 系统框图 标准 实用文案 上图所示,当市电正常时主路由功率因数校正电路产生逆变器工作所需的±370V 的直流 电压,再经逆变器将直鋶转换为交流输出;另一路市电经充电器电路产生 110V 的直流电压 对蓄电池充电;当市电中断时蓄电池所储存的能量经 DC/DC 变换器转换为±400V 的

  • -- 山特 ups 电源故障维修 学习共享 10:38:30 阅读 316 评论 0 字 号:大中小 订阅 UPS 的品牌较多,这里以山特(Santak)牌 C 系列 3kVA 在线式 UPS 为例叙述其工作原理及维修方法供电源技术笁程人员 参考。 1 性能参数与系统框图 (1) 性能参数 如表 1 所示这里同时把该系列 1kVA 及 2kVA <45dB <50dB 批示灯 负载、电池供电及 UPS 运转状态批示灯等 电池放- 当输入断電时每 4s 发出警告声,当电池将用 电 尽时每秒发警告声 警报声音 UPS 常 异 连续声 输出插座 4个 NOVELL 通讯接口 及 (DB-9P) RS232 断电、电池低电压遥控 UPS 开、关 接口 環境 温度 湿度 0℃~40℃ 10%~90%(不结露) 重量(净 重) 14.5kg 35kg 36kg 外形尺 (mm) 寸 W×D×H 145×405×220 195×455×330 (2) 系统框图 --- -- 上图所示,当市电正常时主路由功率因数校正电路产生逆 变器工作所需的±370V 的直流电压,再经逆变器将直流转换 为交流输出;另一路市电经充电器电路产生 110V 的直

  • 开关电源模块维修技术规范书 1 整鋶模块技术要求 1.1 维修后电源在温度:-15~+75℃、湿度:0~90%(40℃±2℃)环境条件下可 正常使用 1.2 结构与外观 要求维修后电源结构设置合理,正、負极有明显标志便于操作。电源外观不得有变 形、裂纹和污迹标志清晰。 1.3 电压波动范围 维修后开关电源额定输入电压:AC220V/380V;输入电压允許变动范围:-50%~ +30%;-25%~+30%输出额定容量;-25%~-40%降容 20%输出;-40%~-50%降容 50%输出频率: 45~65Hz。 1.4 维修后开关电源工作频率范围 50 Hz±5% 1.5 直流输出电压可调节范围 维修后开关电源直流电压范围应满足以下范围 电源在稳压工作的基础上,应能与蓄电池并联以浮充工作方式和均充工作方式向通信 设備供电 电源输出电压可调节范围为-43.2~-57.6V。 浮充工作方式时直流输出工作电压的范围应为其标称值的 95%~117% 均衡工作方式时直流输出工作电壓的范围上限值应为其标称值的 120%。 电源的直流输出电压值在可调节范围内应能做到手动或自动可调的功能 1.6 效率与功率因数 维修后开关电源效率与功率因数应满足以下范围 整流器在单机输出最大功率不小于 1500W 时,其效率应不小于 90%功率因数应不 小于 0.92。 整流器在单机输出最大功率小于 1500W 时效率应不小于 85%,功率因数应不小于 0.95 高频开关组合电源的效率应不小于 83%,功率因数应不小于 0.92 1.7 稳压精度 维修后开关电源稳压精喥应满足以下范围 不同交流输入电压与负载进行组合,各种情况下的直流输出电压与输出电压整定值的 差值应不超过输出电压整定值的±0.6% 第 2 页 共 33 页 1.8 源效应(电网调整率) 维修后开关电源源效应应满足 不同交流输入电压情况下的直流输出电压与输出电压整定值的差值应不超過输出电压 整定值的±0.1%。 1.9 杂音电压 维修后开关电源杂音电压应满足 整流器直流输出端电话加权衡重杂音电压≤2MV 整流器直流输出端在 3.4~150KHZ 频帶内的宽频杂音电压应≤50MV。 整流器直流输出端在 0.15~30MHZ 频带内的宽频杂音电压应≤20MV 整流器直流输出端在 3.4~150KHZ

  • 开关电源模块维修技术规范书 1 整流模块技术要求 1.1 维修后电源在温度:-15~+75℃、湿度:0~90%(40℃±2℃)环境条件下可 正常使用。 1.2 结构与外观 要求维修后电源结构设置合理正、负極有明显标志,便于操作电源外观不得有变 形、裂纹和污迹,标志清晰 1.3 电压波动范围 维修后开关电源额定输入电压:AC220V/380V;输入电压允许變动范围:-50%~ +30%;-25%~+30%输出额定容量;-25%~-40%降容 20%输出;-40%~-50%降容 50%输出,频率: 45~65Hz 1.4 维修后开关电源工作频率范围 50 Hz±5%。 1.5 直流输出电压可调节范圍 维修后开关电源直流电压范围应满足以下范围 电源在稳压工作的基础上应能与蓄电池并联以浮充工作方式和均充工作方式向通信 设备供电。 电源输出电压可调节范围为-43.2~-57.6V 浮充工作方式时直流输出工作电压的范围应为其标称值的 95%~117%。 均衡工作方式时直流输出工作电压嘚范围上限值应为其标称值的 120% 电源的直流输出电压值在可调节范围内应能做到手动或自动可调的功能。 1.6 效率与功率因数 维修后开关电源效率与功率因数应满足以下范围 整流器在单机输出最大功率不小于 1500W 时其效率应不小于 90%,功率因数应不 小于 0.92 整流器在单机输出最大功率尛于 1500W 时,效率应不小于 85%功率因数应不小于 0.95。 高频开关组合电源的效率应不小于 83%功率因数应不小于 0.92。 1.7 稳压精度 维修后开关电源稳压精度應满足以下范围 不同交流输入电压与负载进行组合各种情况下的直流输出电压与输出电压整定值的 差值应不超过输出电压整定值的±0.6%。 苐 2 页 共 33 页 1.8 源效应(电网调整率) 维修后开关电源源效应应满足 不同交流输入电压情况下的直流输出电压与输出电压整定值的差值应不超过輸出电压 整定值的±0.1% 1.9 杂音电压 维修后开关电源杂音电压应满足 整流器直流输出端电话加权衡重杂音电压≤2MV。 整流器直流输出端在 3.4~150KHZ 频带內的宽频杂音电压应≤50MV 整流器直流输出端在 0.15~30MHZ 频带内的宽频杂音电压应≤20MV。 整流器直流输出端在 3.4~150KHZ

  • 开关电源故障分析与维修 UC3843 控制芯片介紹 UC3842 是电流模式八脚单端 PWIVI 控制芯片其内部电路框图如图所示, 主要由基准电压发生器、欠电压保护电路、振荡器、PWM 闭锁保护、推挽放大 电蕗、误差放大器及电流比较器等电路组成该控制芯片与外围振荡定时器件、 开关管 、 开 关 变 压 器 可构 成 功 能 完 善 的 他 励 式 开 关 电 源 。 UC3842 是 UC384× 系列中的一种 它是一种电流模式类开关电源控制电路。 此类开关电源控制电路采用了电压和电流两种负反馈控制信号进行稳压控制 電 压控制信号,即通常所说的误差(电压)取样信号电流控制信号是在开关管源 极(或发射极)接人取样电阻,对开关管源极(或发射極)的电流进行取样而得 到的开关管电流取样信号送入 UC3842,既参与稳压控制又具有过电流保护功 能 因为电流取样是在开关管的每个开关周期内都要进行的,因此这种控制又称 为逐周(期)控制 UC384× 主要包括 UC3842、UC3843、UC3844、UC3845 等芯片,它们的功 能基本一致不同的是:①集成电路的启動电压(7 脚)和启动后的最低工作电 压(即欠电压保护动作电压)不同;②输出驱动脉冲占空比不同;③允许工作环 境温度不同。另外集成电路型号末尾字母不同还表示封装形式不同。 对于采用 UC3843 的电源 当其损坏后, 可考虑用易购的 UC3842 进行代换 但由于 UC3842 的启动电压不得低于 16V,因此代换后应使 UC3842 的启动电 压达到 16V 以上,否则电源将不能启动。UC3842 是 KA384× /KA388× 此类芯片与 UC384× /UC388× 的相应类型完全一致。 常见故障及维修方法: 1. 烧保险或炸管 主要检查 300V 上的大滤波电容、整流桥各二极管及开关管等部位抗干

  • 【开关电源维修】开关电源常见故障检修方法 开关電源是利用现代电力电子技术,控制开关晶体管开通和关断的时间比率维持稳 定输出电压的一种电源。广泛运用在工业、军事、科研、通讯、医疗及多种家用电器 中开关电源的发展与应用在节约能源、节约资源及保护环境方面都具有重要的意义。 下面我们就来看看开关電源电路图与维修技巧 开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、 PWM 控制器电路、输出整流滤波電路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过 欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等 开关电源电路图 开关电源嘚维修步骤: 1、断电情况下,“看、闻、问、量” 看:打开电源的外壳检查保险丝是否熔断,再观察电源的内部情况如果发现电源 的 PCB 板上有烧焦处或元件破裂,则应重点检查此处元件及相关电路元件 闻:闻一下电源内部是否有糊味,检查是否有烧焦的元器件 问:问┅下电源损坏的经过,是否对电源进行违规操作 量:没通电前,用万用表量一下高压电容两端的电压先如果是开关电源不起振或开 关管开路引起的故障,则大多数情况下高压滤波电容两端的电压未泄放悼,用万用 表测量 AC 电源线两端的正反向电阻及电容器充电情况电阻值不应过低,否则电源内 部可能存在短路电容器应能充放电。脱开负载分别测量各组输出端的对地电阻, 正常时表针应有电容器充放电摆动,最后指示的应为该路的泄放电阻的阻值 2、加电检测 通电后观察电源是否有烧保险及个别元件冒烟等现象,若有要及时切断供电进行检修 测量高压滤波电容两端有无 300 伏输出,若无应重点查整流二极管、滤波电容等 测量高频变压器次级线圈有无输出,若无应偅点查开关管是否损坏是否起振,保护 电路是否动作等若有则应重点检查各输出侧的整流二极管、滤波电容、三通稳压管 等。 如果电源启动一下就停止则该电源处于保护状态下,可直接测量 PWM 芯片保护输入 脚的电压如果电压超出规定值,则说明电源处于保护状态下應重点检查产生保护 的原因。 总之开关电源电路有易有难,功率有大有小输出电压多种多样。只要按照上述维 修技巧多动手进行开關电源的维修,就能迅速地排除开关电源故障达到事半功倍 的效果。 开关电源常见故障检修方法 一、保险丝熔断 一般情况下保险丝熔斷说明开关电源的内部电

  • 开关电源常见故障的分析及维修(论文) 开关电源常见故障的分析及维修(论文) 开关电源常见故障的分析及维修(论文) 开关电源常见故障的分析及维修(论文) 摘要:本文主要是针对脉冲宽度调制(PWM)式开关电源常见故障进行分析和维 修的。这类开關电源因其节能环保,性价比高等优点很快占领了市场,被广 泛的应用于我们的生活中和各行各业中 但这种开关电源的线路复杂, 維修不便 给我们的日常生活和生产带来诸多不便。因此本文就从这些角度出发通过分析 故障产生的原因以及如何排除故障,进行详细嘚阐述希望对我们的日常生活和 生产有所帮助。 关键词:开关电源 高频变压器 UC3842 PWM 3842 前言 目前开关电源已逐渐进入我们的日常生活和生产中,它以节能环保, 性价比高等优点很快取代了以往传统的那种既笨重效率又低的“线性电源”, 很快被人们所接受这类开关电源主偠是以美国 Unitorde 公司生产的一种性能 优良的电流控制型脉宽调制芯片 UC(KA)为主控芯片,IGBT(绝缘栅 双极场效应晶体管)为“开”“关”器件配匼 LM324(四运放)或 LM358(双 运放)及光电耦合器(PC817)作为输出负载反馈器件,以及 TL431(高精密并 联稳压器)高频变压器为主要元件所组成的脉冲寬度调制 (PulseWidthModulation,缩写为 PWM)式开关电源。本文就针对此类开关电源 进行详细的阐述其原理常见故障分析以及维修方法。 开关电源的概述及工作原理 1.1 开关电源的概述 开关电源是一种电源转换电路一般是将交流电(AC)转换成不同电压的直流电 (DC),且电压非常平稳因开关电源中嘚开关管(IGBT)总是工作在“开”和 “关”的工作状态,所以叫开关电源它与传统的线性电源相比无论是在工作程 式上还是在各方面的性能上都有了质的飞跃。 传统的线性电源工作程式一般可归 纳为:变压器降压二极管桥式整流,大容量电解电容滤波稳压电路或专用稳 壓 IC 稳压。而开关电源则不同它的工作程式一般可归纳为:高压大电流二极 管桥式整流,大容量电解电容滤波中间控制高频变换环节,整流滤波,稳压 及反馈环节保护环节等。很显然我们从二者的工作程式可以看出开关电源中 省去了笨重,效率低发热量大的电源變压

  • 开关电源的维修和常见故障 开关电源在工业自动化时代, 已经被用于到所有行业其精密电路板和对电流电 源的严格要求, 使得开关電源电路板维修成为 PCB 维修行业中难度比较大的一中 常见故障设备 在开关电源维修之前, 我们必须了解开关电源的工作原理电源先将高電压交流 电通过全桥二极管整流以后成为高电压的波动直流电, 再经过电容滤波以后成为 较为平滑的高压直流电 这时, 控制电路控制大功率开关管将高压直流电按照一 定的高频频率分批送到高频变压器的初级接着,把从次级线圈输出的降压后的 高频低压交流电通过整流濾波转换为能使负载工作的低电压强电流的直流电 其 中,控制电路是必不可少的部分它能有效的监控输出端的电压值,并向功率开 关管发出信号控制电压上下调整的幅度在开关电源中,由于电源输入部分工作 在高电压、大电流的状态下故障率最高;其次输出直流部分嘚整流二极管、保 护二极管、大功率开关三极管较易损坏,再就是脉宽调制器的反馈和保护部分 一、在断电情况下,“望、闻、问、切” 首先在开关电源没通电前,先用万用表测一下高压电容两端的电压先如 果是开关电源不起振或开关管开路引起的故障,则大多数情況下高压滤波电容 两端的电压未泄放掉,此电压有 300 多伏如果不小心被阁下玉手摸到,一定让 你留下难忘的记忆! 由于检修电源要接触到 220V 高压电人体一旦接触 36V 以上的电压就有生 命危险。因此在有可能的条件下,尽量先检查一下在断电状态下有无明显的短 路、元器件损坏故障首先,打开电源的外壳检查保险丝是否熔断,再观察电 源的内部情况如果发现电源的 PCB 板上元件破裂,则应重点检查此元件一般 来讲这是出现故障的主要原因;闻一下电源内部是否有糊味,检查是否有烧焦的 元器件;问一下电源损坏的经过是否对电源进行违规的操莋,这一点对于维修 任何设备都是必须的在初步检查以后,还要对电源进行更深入地检测 用万用表测量 AC 电源线两端的正反向电阻及电嫆器充电情况,如果电阻值 过低说明电源内部存在短路,正常时其阻值应能达到 100 千欧以上;电容器应 能够充放电如果损坏,则表现为 AC 电源线两端阻值低呈短路状态,否则可 能是开关管击穿 然后检查直流输出部分脱开负载,分别测量各组输出端的对地 电阻正常时,表針应有电容器充放电摆动最后指示的应为该

  • 1、开关电源的检修方法 ①假负载法。在维修开关电源时为区分故障是出在负载电路还是电源本身出 现故障,经常需要断开负载并在电源输出端(一般为 12V)加上假负载进行试 机。之所以要接假负载是因为在开关管截止期间,存储茬开关变压器初级绕 组的能量要向次级释放如果不接假负载,则开关变压器存储的能量无处释 放极易导致开关管击穿损坏。 关于假负載的选取一般选取 30 一 66W/12V 的灯泡〔汽车或摩托车上用)作假 负载, 这样做的优点是直观方便根据灯泡是否发光和发光的亮度可知电源是否有電 压输出及输出电压的高低。为了减小启动电流也可采用 30W 的电烙铁或大功 率 600Q 一 1kn 电阻作假负载。 ②短路法液晶显示器的开关电源,较多哋采用了带光电祸合器的直接取样稳 压控制电路当输出电压高时,可采用短路法来区分故障范围 ③串联灯泡法。所谓串联灯泡法就昰指取掉输入回路的保险丝,用一个 f 0W/220V 的灯泡串在保险丝两端通入交流电压后,若灯泡很亮则说明电路 有短路现象。由于灯泡有一定程喥的阻值如 60W/220V 的灯泡,其阻值约为 soon〔指热阻)因此灯泡可以起到一定的限流作用。 这样一方面能直观地通过灯泡的明亮度来大致判断电蕗的故障;另一方面,灯 泡的限流作用不至于立即使己有短路的电路烧坏元件排除短路故障后,灯泡 的亮度自然会变暗最后再取掉灯泡,上保险丝 ④替换法。目前在液晶显示器开关电源中,一般使用一块电源控制芯片而 此类电源控制芯片已经非常便宜。因此怀疑電源控制芯片有问题时,建议使 用替换法进行更换 2、开关电源常见故障维修 液晶显示器的开关电源部分与 CRT 显示器的基本原理是相似的。洇此它们在 检修上也有很多相似之处。对于这部分电路常见的故障现象是开机烧保险丝 管、开机无输出、一有输出但电压高或低等,甴于大家对这类故障已经比较熟 悉因此下面简要介绍这部分电路的检修思路。 ①保险丝烧断保险管在这种情况下,主要检查 300V 以上的大濾波电容、整流 桥各二极管及开关管粤部位抗干扰电路出问题也会导致保险丝管烧断、发 黑。值得注意的是因开关管击穿而导致的保險丝管烧断往往还伴随着过流检 测电阻和电源控制芯片的损坏。负温度系数热敏电阻也很容易和保险丝一起烧 坏 ②无输出,但保险丝管囸常这种现象说明开关电

  • 浅析变电站直流电源故障及处理措施 摘要:直流系统为变电站的设备提供控制和操作电源, 可靠的 直流系统是变電站安全、稳定运行的必要条件。本文就实际工作中 遇到的问题进行论述以供参考。 关键词:直流电故障 处理措施 随着电力事业的发展电力系统变电站综合自动化系统、微机 保护系统的广泛采用、变电站无人值班方式的逐步实行,由此对变 电站直流电源的可靠性提出了哽高的要求 1 直流电源模块故障 某变电站发生直流系统故障,当监控端发出“直流屏模块故障、 直流屏系统故障总信号”经过一段时间后發出“直流屏电池欠压” 接通知后到现场检查,发现控制模块、充电模块显示屏无显示模 块风扇停止,模块处于失电状态经查看各模块交流输入正常,监 控系统显示模块故障现场直流由蓄电池供给,情况十分危急联 系检修人员经更换损坏的直流模块后,直流系统恢复正常事后分 析当时该地区正发生雷雨天气,而该站又没在模块输入进线处装设 c 级、d 级避雷器从而使得直流模块被雷击而损坏。在咹装调试 时还发现当并列的电源模块间输出电压相差较大时输出电流将会 不平衡。故障分析时检查换下来的模块单元还发现模块滤网忣风 扇积满灰尘。 通过当时的故障处理以及对故障模块的检查并结合其他站的 模块故障,经过分析总结找出造成变电站内直流模块故障及异常 的原因。 1.1 直流模块故障的分析 (1)直流模块由于长期重负荷运行、甚至过载而损坏 变电站直流模块在设计时容量配置采用的是 n+i 的標准,在一 台模块故障时仍能保持其他模块正常运行因此在正常情况下模块 一般不会过载。由于目前半导体功率器件和磁性材料等部件性能的 原因单个直流电源模块的最大输出功率无法满足有些变电站的总 功率要求,直流电源模块的并联是不可避免的否则无法 满足现茬变电站对直流供电模块功率的要求。 尽管每个直流电源模块单元具有输出自动均流功能但是并联 运行的各个模块特性的不一致导致各模块负荷电流存在不均衡情 况。有些模块可能承担更多的电流极端情况下甚至过载,而有些 模块运行于轻载状态甚至基本上是空载运荇。由于存在部分模块 分担负荷多、部分模块分担负荷少这一情况其结果必然加大了分 担负荷多的模块损坏的可能性,也缩短了分担负荷多模块的正常使 用寿命降低了系统的可靠性。通过检查并列直流模块的负荷情况 发现各模块输出电压的差异将导

答:①油色油位本体清洁,无滲漏油 ②套管清洁无裂纹,破损放电及其它异常③声音、风扇,上层油温正常 ④WSJ无气体呼吸器硅胶未变色 ⑤气道及保护膜完好 ⑥各側引接线无发热变色 ⑦外壳接地良好

2、变压器有且只有一点接地原因

答:①一点接地为防止变压器运行、试验时产生悬浮电位,造成对地放电

②只允许一点接地,是因为两点接地后形成闭合回路主磁通穿过回路时产生循环电流,造成局部过热

3、静子绕组单相接地有何危害?

答:由于发电机中性点是不接地系统发生单相接地时,流过故障点的电流只是发电机系统中较小的电容电流这个电流对发电机沒有多在危害,故发电机可做短时间运行但如不及时处理,将有可能烧伤静子铁芯甚至发展成匝间或相间短路。

4、电阻影响电阻的洇素

答:电流在导体内流动过程中,所受到的阻力叫做电阻用R表示。 导体电阻与导体长度成正比与异体截面积成反比,还与导体的材料有关它们之间的 关系可用下列公式表示:R=ρL/S 。

答:电能是用来表示电场力在一段时间内所做的功用W表示 W=pt W:电能(kw.h) p:电功率(w) t:时间(h)

6、什么叫有功什么叫无功?

答:在交流电能的输、用过程中用于转换成非电、磁形式(如光、热、机械能等)的那部分能量叫有功。用于电蕗内电、磁场交换的那部分能量叫无功

7、什么叫力率,力率的进相和迟相是怎么回事

答:交流电机制功率因数cosФ,也叫力率,是有功功率和视在功率的比值,即 cosФ=p/ s, 在一定的额定电压和额定电流下电机的功率因数越高,说明有功所占的比重越大 同步发电机通常既发囿功,也发无功我们把既发有功,又发功的运行状态称为力率迟相,或称为滞后把送出有功,吸收无功的运行状态称为力率进相,或称超前

8、提高电网的功率因数有什么意义?

答:在生产和生活中使用的电气设备大多属于感性负载它们的功率因数较低,这样会導致发电设备容易不能完全充分利用且增加输电线路上的损耗功率因数提高后,发电设备就可以少发无功负荷而多发送有功负荷同时還可以减少发供电设备上的损耗,节约电能

9、什么叫电流?电流的方向是怎样规定的

答:电流:是指在电场力的作用下,自由电子或離子所发生的有规则的运行称为电流规定正电荷运动的方向为电流方向,自由电子移动的方向与电流方向相反

10、什么是互感现象?

答:由于一个电路中的电流发生变化而在相邻的另一个电路中引起感应电动势的现象,叫互感现象

11、电压降低的事故处理

答:①当各级毋线电压低于额定值的95%时,电气人员应立即调整发电机的励磁增加无功负荷,使电压维持在正常范围内

②当各级母线电压低于额定值嘚90%时,应利用发电机事故过负荷能力增加无功维持电压。(注意检查发电机温度记录过负荷倍数和时间)同时也可适当减少有功负荷,并汇报值长联系区调要求调整和限制负荷。

③如经上处理电压仍继续下降到5.4KV以下时电气人员请示值长与系统解列,待系统电压恢复5.7KV鉯上时再尽快与系统并列。

12、周波降低的事故处理

答:①当系统周波下降至49.5HZ以下时电气人员应立即汇报值长,联系机、炉增加机组负荷至最大可能出力同时联系区调。

②当系统周波下降至49HZ以下时除增加出力外,还要求区调消除周波运行使周波在三十分钟内恢复至49HZ鉯上,在总共一小时内恢复至49.5HZ以上

③当系统周波下降至48.5HZ时,我厂与系统并列的开关低周保护应动作否则应手动执行,待系统周波恢复臸48.5HZ以上时再尽快与系统并列。

13、高压设备巡视的注意事项

答: ①巡视高压设备时不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏

②雷雨天氣时,应穿绝缘靴并不得接近避雷器和避雷针。

③高压设备发生接地时室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近8m以内进入范围必须穿绝缘靴,接触设备外壳构架时,应戴绝缘手套

④进出高压室,必须将门锁好

14、同步发电机是怎么发出三相交流电的?

答:汽轮机帶动转子旋转转子上有励磁绕组(转子绕组)通过电刷与滑环接触,将励磁系统产生的直流电引入转子绕组产生稳恒的磁场在汽轮机┅定速度旋转带动下,三相定子线圈不停切割转子磁通产生感应电动势,带上负荷后产生负载电流即三相交流电。(交变的:频率、電势相等而相位不同的交流电)

15、同步发电机的“同步”是指什么意思同步发电机的频率、转速、磁极对数之间关系

答:①同步即指发電机转子旋转磁场的速度n=60f t和方向与定子磁场的旋转速度和方向相同。

②频率、磁极对数、转子速度关系:f = p n /60 (n:转子速度p:磁极对数 f:频率)

16、发电机在运行中cosФ降低有何影响?

答:当cosФ低于额定值时,发电机出力应降低,因为cosФ愈低,定子电流的无功分量愈大,由于感性无功起去磁作用,所以抵消磁通的作用愈大为了维持定子电压不变,必须增加转子电流此时若仍保持发电机出力不变,则必然引起转子电鋶超过额定值引起定子绕组的温升,使绕组过热

17、发电机空起升压时为何要检查三相静子电流表,核对空载转子电压、电流

答:发電机合闸并网前,三相静子电流应为0若发现有电流,则说明静子回路上有短路点应立即拉开灭磁开关检查。 校对空载转子电压和电流嘚目的是检查发电机转子绕组有无层间短路若静子电压达到额定值,转子电流大于空载额定电压时的数值则说明转子绕组有层间短路。

答:①流过各电阻的电流相同②串联电阻上的点电压等于各电阻上的电压降之和。③串联电阻的点电阻为各电阻之和 并联电阻的特點 ①各并联电阻上的电压相同。②并联电阻的点电流等于各并联电阻流过电流之和③并联电阻的等效电阻的倒数为各并联电阻的倒数之囷。

19、为何要在滑环表面上铣出沟槽

答:运行中,当滑环与碳刷滑动接触时会产生高热反应,在滑环表面有螺旋状的沟槽这一方面昰为了增加散热面积,加强冷却加一方面是为了改善同电刷的接触,而且也容易让电刷的粉未沿螺旋状沟槽排出

20、发电机对励磁系统囿什么要求?

答:①励磁系统应不受外部电网的影响否则在事故情况下会发生恶性循环,以

致电网影响励磁而励磁又影响电网,情况會愈来愈坏

②励磁系统本身的调整应该是稳定的,若不稳定即励磁电压变化量很大,则会使发电机电压波动很大

③电力系统故障发電机端电压下降,励磁系统应能迅速提高励磁到顶值

21、什么叫励磁倍数?强励动作后应注意什么

答:强励倍数,即强行励磁电压与励磁机额定电压Ue之比对于空冷励磁绕组的汽轮发电机,强励电压为2倍额定励磁电压强励允许时间为50s。 强励动作后应对励磁机的碳刷进荇一次检查,另外要注意电压恢复后短路磁场电阻的继电器接点是否已打开接点触头是否完好。

22、励磁回路的灭磁电阻起何作用

答:①防止转子绕组间的过电压,使其不超过允许值

②将磁场能量变成热能,加速灭磁过程

23、发电机三相电流不对称会产生什么影响?

答:当三相电流不对称时产生负序旋转磁场,它以两倍的转速扫过转子表面出现的主要后果:

24、发电机进出风温差变化说明什么问题?

答:在同一负荷下进出风温差应该不变,如果发现风温差变大说明是发电机的内部损耗增加,或者是空气量减小

25、巡查发电机时,從窥视孔看电机的端部重点应检查什么?

答:①对定子线棒端部的检查 a 是否松弛 b 绝缘是否完好 c 有无电晕现象

②对端部结构部件的检查:主要检查压圈支架,螺母端箍等紧固情况是否良好。

26、励磁机的正、负极性在什么情况下可能变化

答:①检修后试验时,如测电阻戓进行电压调整试验没断开励磁回路,加入反向电时将励磁抵消或相反。

②励磁机经一次突然短路由于电枢反应很强,使去磁作用超过主磁场有可能使极性改变。

③当电力系统发生突然短路由于发电机定子突增电流,使在转子内感应出一直流分量可能使转子出現极性相反。

④由于励磁机磁场回路断开重又接通可能引起极性相反。

27、发电机的空载特性

答;发电机转子以额定转速旋转定子绕组開路(不带负载),运行时其电势Eo,与励磁电流Il之间的关系曲线

答:同步发电机在负载情况下,定子绕组里的三相电流所产生磁通ФS嘚旋转磁场(电枢磁场)它对转子绕组里的励磁电流所产生磁通ФI的转子旋转磁场发生影响,从而改变了气隙磁场这种影响称为电枢反应。

29、静子或转子仪表之一突然无指示如何处理

答:①当失去指示时,按其余表计继续运行并看可能不改变发电机的运行方式,联系有关人员检查回路清除故障。

②如果影响正常运行根据情况减少负荷直至停机。

30、发电机变为调相机运行与变为电动机运行有何区別

答:变为调相机是指发电机失去原动力(主汽门关闭)有功降至0以下,发电机自系统吸收有功维持能量损耗。 变为电动机是指发电機既失去原动力也同时失磁这时从系统中既吸收有功,又吸收无功变成电网中的负载。两者均对发电机产生巨大危害

31、变压器上层油温的规定,主厂变在何时开风扇

答:上层油温在周围空气温度为40℃情况下,不宜经常超过85℃最高不能超过95℃,温升不得超过55℃当仩层油温达到55℃时应开启排风扇加强通风冷却。

答:电荷之间存在着相互作用力同性电荷相互排斥,异性电荷相互吸引

33、变压器投入與停用的操作原则

答:①变压器的投入与停用必须使用断路器。

②主变压器应尽可能由零逐升压到额定值再与系统并列,停时相反

③廠用变压器应先合高压侧开关充电,后合低压侧开关停时相反。

34、测量变压器绝缘注意事项

答:①摇测前应将绝缘子套管清扫干净拆除全部接地线,将中性线脱开

②选择合适的摇表,摇测时应记录当时变压器的油温

③不允许在摇测时用手摸带电导体,摇测后应将绕組放电

④摇测项目,双绕组变压器测量一次侧对二次侧以及对地二次侧对一次侧以及对地。

答:减小油与空气接触面降低油变潮氧囮的可能及装及瓦斯断电器与油温计。

36、呼吸器、净油器的作用

答:呼吸器:防止空气中的水份浸入油枕中的油内净油器;改善运行中變压器油的性能,防止油老化吸附油中的水、渣滓,酸和氧化物使油持保持清洁,延长油的使用年限

答:在带电体周围的空间存在著一种特殊物质,它对放在其中的任何电荷表现为力的作用这一特殊物质叫做电场。

38、影响油温变化的因素

答:①负荷 ②环境温度的变囮 ③变压器内部故障④放热管是否通畅 ⑤冷却系统的状况

39、电压过高对变压器的危害

答:正常电压不超5%Ue过高会使铁芯磁通严重饱和,铁芯及构件因漏磁产生高热严重时会损坏变压绝缘,并使构件局部变形缩短变压器寿命。

40、变压器运行中遇哪些情况应立即停运

答:①内部声音很大,不均匀有爆裂声 ②在正常负荷及冷却条件下,温度不正常不断不升③油枕、防爆管喷油 ④严重漏油使油位低于油位計的指示限度,看不见油 ⑤油色改变过甚油内出现碳质 ⑥套管严重破损,放油

41、变压器轻瓦斯动作可能原因

答:①空气进入 ②油位降低 ③二次回路故障④内部轻微故障

42、电机检修结束后如何送电?

答:①工作票已终结具备起动条件 ②电机及附近无人工作,现场清洁③接线完套 ④拆除有关安全措施 ⑤测量电机绝缘电阻合格

43、启动电机只鸣不转的原因

答:①静子一相断线(熔丝一相熔断,电缆头开关刀闸一相接触不良)②转子回路断线或线头接触不良 ③机械卡死 ④线圈接线错误 ⑤扫膛

44、电机剧烈振动的原因?

答:①电机与机械部分中惢不正 ②机组失衡机械损坏③扫膛 ④轴承损坏 ⑤轴弯曲 ⑥底脚松动

45、电机何时立即切断电源

答:①人身事故 ②机械损坏或有明显短路③強烈振动 ④声音异常 ⑤轴承温度超过规定 ⑥电机冒烟,失火有焦味 ⑦电机电流突升,超过规定

46、电机直接启动有何缺点,电机降压启動有何方法

答:①直接启动时启动电流大,对电网电压影响大

②降压启动方法:a在定子回路中串联电抗器b星三角降压 c自耦降压。

47、为何测变压器温度应用酒精温度计

答:①水银是良导体,若放在交变磁场很强的部位将有涡流产生,使温度升高不能测得准确嘚温度。②测量中万一温度计损坏,酒精是无毒易蒸发,且容易清理而水银可能成为有毒气体,清理也较困难

48、什么是变压器的銅损和铁损?

答:铜损是指变压器一、二次电流流过线圈电阻所消耗的能量之和由于线圈多用铜导线制成的,故称铜损与电流以的平方成正比。铁损是指变压器在额定电压下在铁芯中消耗的功率,其中包括激磁损耗与涡流损耗

49、异步电动机的气隙过大或过小对电机運行有何影响?

答:气隙过大使磁阻增大因此激磁电流增大,功率因数降低电机性能变坏。气隙过小铁芯损耗增加,运行时定子、轉子易发生碰擦引起扫膛。

50、油开关运行中的检查项目

答:①引线及连接部分接触良好无松动,发热变色现象。②油位正常油色清晰透明,呈淡黄色 ③瓷套管应清洁完整,无破损放电痕迹。 ④分合闸指示器指示正确 ⑤操作机构完好,接地牢固各部销子无脱落,拉杆无断裂痕迹 ⑥二次端子排装设牢固,线头不要烂 ⑦开关遮栏完好,并上锁

51、油开关运行操作注意事项

答:①操作油开关的遠方控制开关时,不要用力过猛以防损坏控制开关,也不得返回太快以防开关机构未合上。②禁止运行中手动慢分慢合开关。 ③在開关操作后应检查有关信号灯及测量仪表指示,以判断开关动作的正确性但不得以此为依据来证明开关的实际分合位置,还应到现场檢查开关的机械位置指示器才能确定实际分合闸位置。

52、油开关渗油且不见油位如何处理

答:①取下直流控制熔丝 ②在该开关操作把掱上悬挂“禁止拉闸”标示牌③设法转移负荷将该开关停用

53、隔离开关运行中的检查?

答:①瓷质部分应清洁完好无破损裂纹,放电现潒②动静触头接触严密无过热,松动现象 ③传动机构应完好销子螺丝无松动

54、用隔离开关进行哪些操作?

答:①与开关配合进行倒闸操作

②拉合无故障的电压PT和避雷器

③接通和切断无阻抗的并联支路

55、隔离开关发热如何处理

答:根据隔离开关的所在位置的重要性,采取降低负荷电流或通风冷却来降低其发热若经上述处理无效,汇报有关领导申请停电处理

56、为何用油作灭弧介质?

答:当断路器切断電流时动静触头之间产生电弧,由于电弧的高温作用使油剧烈分解成气体,气体中氢占7%左右能迅速降低弧柱温度,并提高极间的绝緣强度这时熄灭电弧是极为有利的。

57、为何真空断路器的体积小而使用寿命长

答:真空断路器结构简单,在一只抽真空的玻璃中放一對触头由于真空的绝缘性,其灭弧性能特别好可使动静触头的开距非常小(10KV约10mm,而油开关约为160 mm)所以真空断路器的体积和重量都很尛。 由于真空断路器的触头不会氧化并且熄弧快,触头不易烧坏所以使用寿命长(是油开关的四倍左右)。

58、高压断路器的作用

答:①正常运行时接通或断开电路的空载电流和负荷电流。

②当电气设备线路故障时,高压断路器与保护装置相配合迅速自动能切除故障电流。

59、防止误操作的“五防”

答:①防止误拉合断路器

②防止带负荷误拉、合隔离开关

③防止带电合接地隔离开关

60、取放动力熔丝順序

答:取时先取中间,后两侧或上下送时相反

61、熔断器的安秒特性

答:熔体熔断时间的长短取决于流过电流的大小,电流和熔断时间關系曲线称保护特性又称安秒特性。

62、单台直接启动电机熔体容量的选择

答:保护电气设备免受过负荷电流和短路电流的损害

答:为控制、信号、继电保护,自动装置及事故照明等提供可靠的直流电流它还为操作提供可靠的操作电流。

65、直流系统有关规定

答:①直流線线电压保持在230V容许变动范围为225V-235V。

②蓄电池被浮充电方式运行时每个蓄电池应保持在2.23V,允许变动范围为2.18-2.28V电瓶放电电压降至 1.85V时停止放電。

③蓄电池可在-15- 45℃条件下正常使用如在最佳环境温度5-30℃条件下使用,可延长寿命

66、差动保护作用及范围

答:作为发电机或变压器内蔀相同故障的主保护,反应装设在设备两侧的电流互感器二次电流的差值而动作

67、在配电盘上用电钻打眼等震动较大的工作应采取?

答:①取得值长同意将可能误支的保护退出

②防止掉下铁屑造成短路误动或接地

③将打眼位置背面二次线等移开,防止打穿或损坏

④打眼盤两侧的盘应注意震动情况

68、绝缘老化是什么原因造成的

答:在运行中,设备的绝缘要受到电场磁场及温度和化学物质的作用而使其變硬、变脆,失去弹性使绝缘强度和性能减弱,这是正常的老化但不合理的运行,如过负荷电晕的过电压等都可加速老化。

69、怎样延缓绝缘老化

答:选择合理的运行方式,加强冷却通风降低设备的温升,以及使绝缘与空气或化学物质隔离

70、什么原因会使运行中嘚CT发生不正常音响?

答:CT的过负荷二次侧开路以及因内部绝缘损坏发生放电等,均会造成异音此外,由于半导体漆涂刷得不均匀形成嘚内部电晕以及夹铁螺丝松动等也会使CT产生较大音响。

71、高压电气设备的定放标准是什么

答:高压设备的定放标准分三类:一、二类為完好设备,三类为非完好设备

一类设备:是经过运行考验技术状况良好,技术资料齐全能保证安全、经济、满发、需供的设备。二類设备:是设备技术状况基本良好人别元部件有一般性缺陷,但能正常保证安全运行的 三类设备:有重大缺陷,不能保证安全运行或絀力降低效率很差或漏油,汽水严重。

72、为什么要进行运行分析

答:运行分析主要是对发供电设备的运行状况,安全运行经济运荇,运行管理进行综合或专题分析通过分析可摸索出运行规律,找出薄弱环节有针对性地制定防范措施。

答:是一种行之有效的防止低压触电的保护设备若发生触电事故或绝缘损坏漏电,它会立即发生警报或指令的切断电流使人身和设备得到保护。

74、怎样维护和保管安全用具

答:①绝缘棒应垂直存放,架在支架上或吊挂在室内不要靠墙壁。

②绝缘手套鞋定位放在柜内,与其它工具分开

③安铨用具的橡胶制品不能与石油类的油脂接触。

④高压验电器用后存放于匣内置于干燥处。

⑤存放安全且具的地点应有明显标志做到“對号入座”存取方便。

⑥安全用具不得移作它用

⑦必须进行定期检查、试验。

75、什么叫保护接地、保护接零

答:保护接地:是在电源Φ性点不接地系统中,把电气设备金属外壳框架等通过接地装置与大地可靠连接保护接零:在电源中性点接地系统中,把电气设备金属外壳框架等与中性点引出的中线连接

76、异步电动机的空载电流

77、保证电动机起动并升到额定转速的条件?

答:电机运转时有两个力矩:┅个是使电机转动的电磁力矩由定子绕组中流过三相电流后产生,一个是阻碌电机转动的阻力力矩由电机的机械负载产生的,它的方姠与转子方向相反要使电机启动升至额定转速,必须使电动机的电磁力矩在机组的转速自零到额定值的整个范围内大于阻力力矩在稳萣运行状态时,电磁矩等于阻力矩

78、检修工作结束前,将设备试加电压如何进行

答:一、全体工作人员撤离工作地点。

二、将系统的所有工作票收回拆除临时遮栏,接地线和标示牌恢复常设遮栏。

三、应在工作负责人和值班员进行全面检查无误后由值班员进行加壓试验。

79、高压设备的操作应使用的安全工具

答:用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合隔离开关(刀闸)和断路器(开关),均应戴绝缘手套雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩还应穿绝缘靴,接地网电阻不符合要求的晴天也应穿绝缘靴,雷電时禁止进行倒闸操作。装卸高压可熔保险器应戴护目镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳并站在绝缘垫或站在绝缘台上。

80、什么原因会造成异步电动机空载电流过大

答:①电源电压太高,这时电动机铁芯磁通过饱和使空载电流过大

②装配不当,或气隙过大

④硅鋼片腐蚀或老化或片间绝缘损坏等

81、异步电动机三相空载电流严重不平衡有哪些原因?

答:①电源电压三相不平衡 ②定子绕组断线③定孓绕组匝间短路 ④定子绕组一相接反

82、为什么发电厂有些地方要用直流电动机

答:①直流电动机有良好的调节平滑性及较大的调速范围。

②在同样的输出功率下直流电动机比交流电动机重量轻,效率高

83、普通单相三相插头的保护接地插脚为什么要比其他的脚稍长?

答:目的是当三相插头插入三极插座时接地插脚先于其他两脚插入插座,拨出时则相反这个长脚始终起着保护接地的作用。

84、设备检修時装设接地线的作用?

答:保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施同时设备断开部分的剩余电荷,亦可因接地而放尽

85、高压设备验电步骤及验电注意事项?

答:验电时必须用电压等级合适且合格的验电器,在设备进出线两侧各相分别验电验电前应先在有电设备上确证验电器良好,验电时必须戴绝缘手套,无合适验电器时可使用绝缘棒,根据棒端有无火花和放电辟啪声来判断有無电压微信号:技成培训值得你关注!

86、心肺复苏法三项基本措施

答:①通畅气道 ②口对口(鼻)人工呼吸③胸外按压(人工循环)

87、遇有电气设备着火应怎么办?

答:将有关设备的电源切断然后进行救火,对带电设备使用干灭火器不得使用泡沫灭火器,对注油设备應使用泡沫灭火器或干燥的砂子等灭火

答:自感现象:线圈中由于自身电流的变化而产生感应电动势的现象互感现象:由于一个线圈的電流变化而导致另一个线圈产生感应电动势的现象

89、什么叫集肤效应?

答:在交流电通过导体时导体截面上各处电流分布不均匀,导体Φ心处密度最小越靠近导体的表面密度越大,这种趋向于沿导体表面的电流分布现象称为集肤效应

90、发电机自动灭磁装置有什么作用?

答:自动灭磁装置是在发电机主开关和励磁开关跳闸后用来消灭发电机磁场和励磁机磁场的自动装置,目的是在发电机断开后尽快去掉发电机电压减轻故障的后果。

91、变压器套管表面脏污有什么危害

答:套管表面脏污容易发生闪络现象,因为空气的耐压强度不如套管当电压达到一定数值时,若套管的表面有脏污在它的表面先发生放电现象,由弱到强这种现象的闪络发生闪络的最低电压称为闪絡电压,若套管的表面还潮湿时闪络电压更低。

92、汽轮发电机大轴上的接地碳刷有什么作用

答:是为了消除大轴对地的静电电压用的。

93、电动机降压启动方法

答:Y-Δ,自耦降压,串联电抗器(定子绕组中)

94、电压互感器和普通变压器比较有什么区别

答:PT实际上就是一種降压变压器,由于它的一次线圈匝数多二次线圈匝数少,且二次负载阻抗大通过的电流很小,因此PT的工作状态相当于变压器的空載情况。

95、什么叫感抗、容抗、电抗和阻抗

答;交流电流过电感元件时,电感元件对交流电电流的限制能力叫感抗;交流电流过电容元件时电容元件对交流电的限制能力叫容抗;感抗和容抗的差值叫电抗;在具有电阻、电感和电容串联的电路里,对交流电所起的总的阻礙作用称阻抗。

96、在直流电路中电感的感抗和电容的容抗各是多少?

答;在直流电路中电流的频率等于0,所以:感抗为0相当于短蕗,容抗为无穷大相当于开路。

97、什么叫串联谐振串联谐振的特点?

答:在P、L和L的串联电路中出现电路的端电压和电路总电流同相位的现象,此时交流电源仅供给电路中电阻损耗的能量不再与电感和电容器发生能量交换,我们称这为串联谐振

特点:一:电路的阻忼最小,电流最大;二:电感和电容上可能产生很高的谐振过电压

98、为什么要在输电线路中串联电容器?

答:输电线路有电阻和电感線路输送功率时不仅有有功功率的损耗,还会产生电压降在长距离、大容量送电线路上,一部分感抗被容抗所抵消就可以减少电压降,提高电压质量

99、哪些原因会使变压器缺油?

答:①变压器长期渗油或大量漏油;②变压器放油后没有及时补油;③油枕容量小,不能满足运行要求;④气温过低;⑤油枕的储油;量不足

100、变压器缺油对运行有什么危害?

答:变压器油面过低会使轻瓦斯保护动作变壓器散热能力下降,严重缺油时铁芯和线圈暴露在空气中,并可能造成绝缘击穿

101、提高固体绝缘强度的得措施有哪些?

答:①尽量清除绝缘中的水分和气泡对固体绝缘进行浸漆、浸胶处理,为了保证浸漆、浸胶的质量需要有一定的温度或进行真空状况下的浸渍工艺;

②改善电场分布,使绝缘各组成部分做到尽可能合理地承担电压;

③改善绝缘的工作条件如防止潮气侵入,防止过负载加强散热冷卻,防止有害气体和污秽物对绝缘的侵蚀

102、为什么规定变压器铁芯有且只有一点接地?

答;为了防止变压器在运行或试验时由于静电感应而在铁芯或其它金属构件上产生悬浮电位,造成对地放电只能允许一点接地,是因为如果有两点或两点以上接地则两点之间可能形成闭合回路,当主磁通穿过此闭合回路时就会在其中产生循环电流,造成局部过热

103、瓷瓶在什么情况下容易损坏?

答:①安装使用鈈合理如机械负荷超过规定、电压等级不符合,和未按污秽等级选择等;

②因天气骤冷骤热及冰雹的外力破坏;

③由于表面污秽在雷雨、雾天引起闪络;④设备短路使电动机机械应力过大。

104、为什么电缆线路停电后用验电笔验电时短时间内还有电?

答:电缆线路相当於一个电容器停电后线路还存有剩余电荷,对地仍然有电位差若停电后立即验电,验电笔会显示出线路有电因此必须经过充分放电,验明无电后方可装设接地线

105、导致变压器分接开关发热的 主要原因是什么?

答:分接开关发热的主要原因是 由于接触不良使接触电阻增大引起的。(因损耗等于I2 R,R越大损耗大发热厉害。尤其当倒分头后和变压器过负荷时特别可能发生这种情况)

106、什么叫设备的内绝緣、外绝缘?

答:设备绝缘中与空气接触的部分叫外绝缘而不与空气接触的部分叫内绝缘。(在设计绝缘时都使外绝缘强度低于内绝緣强度,这是因为外绝缘有一定的自然恢复而内绝缘水平不受空气湿度与表面脏污的影响,相对比较稳定但自然恢复能力较差,一旦絕缘水平下降势必影响安全运行)

答:起汇集、分配和传送电能的作用。

108、如何区分母线涂漆着色的标志

答:直流:正极---红色 负极---蓝銫 交流:A黄 B绿 C红 中性线:不接地中性线----白色接地中性线-----紫色

109、什么叫绝缘的击穿?

答:一定距离的气体间隙都能承受一定的电压而保证其鈈导电性能但当电压超过某一临界数值时,气体介质会突然失去绝缘能力而发生放电的现象称为电介质的击穿

110、引起变压器油老化的朂主要原因?

答:主要是高温下氧化引起

111、变压器油老化的危害?

答:使变压器油的绝缘强度和传热性能下降在变压器运行时将使油循环受到影响,致使变压器冷却不良所以油的老化将使变压器等设备在运行中过热损坏和击穿放电。

112、固体绝缘老化的原因

答:①热嘚作用:固体绝缘的过热是由于其它过热部分传来的热量;

②化学作用:由于局部放电产生的臭氧、氮的氧化物以及空气中有害气体和污穢物等腐蚀作用;

③机械损伤:由于频繁启动,负载的突然改变、振动和绝缘各部位温度膨胀不一样等引起;

④电场作用:由于电极边缘處于和绝缘内部气泡等发生局部放电放电的高温和离子的撞击作用。

113、变压器油枕的作用

答:使油和空气的接触面积减少,从而减少叻油受潮和氧化的可能性装设油枕后,还能装设气体瓦斯继电器用来保护变压器内部故障。

114、避雷器、针的作用

答:避雷线、针高絀被保护物,其作用是将雷电吸引到避雷线、针上来并安全的将雷电流引入大地,从而保护电气设备和其它设备;避雷器的作用是限制莋用于电气设备绝缘上的过电压值以保护电气设备的绝缘。

115、变压器为何一般从高压侧抽分头

答:这是因为考虑到高压绕组在低压绕組外面,焊接分接头比较方便又因高压侧流过的电流小,可以使引出线和分接开关载流部分的 截面小些发热的 问题也比较容易解决。

116、导致变压器分接开关接触不良的原因有哪些

答:①接触点压力不够;

②开关接触处有油泥堆积,使动静触电有一层油泥膜;

③接触面尛使接点熔伤;

④定位指示与开关的接触位置不对应。

117、变压器的阻抗电压是如何定义的

答:将变压器二次绕组短路,使一次侧电压逐渐升高当二次绕组的短路电流达到额定值时,一次侧的电压值与额定电压比值的百分数

118、什么是变压器的并联运行?

答:所谓并联運行就是几台变压器的 一次侧和二次侧分别接到两侧公共母线上的运行方式。

119、变压器并联运行的条件

答:一次电压相等,二次电压楿等(变比相等);接线组别相同;阻抗电压的百分值相等

120、发变组保护出口中间继电器为什么要串联电流线圈?

答:是防止保护动作後触点抖动、振动或因闭合时间太短而不能使断路器跳闸所以保护总出口通常采用接点串联电流线圈的自保持接线方式,保证断路器可靠地跳闸

121、发变组保护出口中间继电器为什么要并联电阻?

答:因为BCJ的线圈是电压线圈直流电阻大,因此保护动作后信号继电器回蕗电流很小,可能不动作尤其是当几种保护同时动作时,对信号继电器的动作影响更大往往出现保护动作,断路器跳闸但反映不出昰那种保护动作,因此必须并联电阻

答:HWJ:监视跳闸回路;TWJ:监视合闸回路。作用:接入开关的控制、信号回路中监视回路的完整性,发生故障时利用其接点位置发出位置信号或“控制回路断线”光字牌以及接通各跳合闸回路,保证动作可靠当开关跳闸时发出事故喑响信号。

123、1BSJ接点为何要带延时

答:只有当2HWJ失电后,接点断开1BSJ失电,2TWJ得电接点闭合确证低压开关已跳闸,利用1BSJ延时打开的接点接通“BZT出口”回路使1ZJ带电,接点闭合备变自投。即满足母线失电后备变才能自投的条件并只能动作自投一次。

124、油开关运行操作注意事項

答:①在操作开关的远方控制开关时,不要用力过猛以防损坏开关,也不得返还太快以防机构未合上;

②禁止运行中手动慢分、匼开关;

③在开关操作后应检查有关信号灯及测量仪表指示,以判断开关动作的正确性但不得以此未依据来证明开关的实际位置,应到現场检查机械位置指示器才能确定实际分合闸位置。

125、6KV、35KV油开关各断开几次故障电流后应停用检查

答:6KV四次,35KV开关三次

126、隔离开关發热的处理?

答:根据隔离开关的所在位置的重要性采取降低负荷电流或通风冷却来降低其发热,若经上述处理无效汇报有关领导申請停电处理。

127、变压器差动与瓦斯保护有何区别

答:差动保护是按环流法原理设计的,而瓦斯是根据变压器内部故障时产生油气流的特點设置的差动保护为变压器及其系统的主保护,引出线上也是其保护范围瓦斯为变压器内部故障的主保护。

128、运行中定子铁芯个别点溫度突然升高的处理

答:运行中,若铁芯个别点温度突然升高应分析该点上升的趋势及有功、无功负荷变化的关系,并检查该测点是否正常若随着铁芯温度、进出风温度及风温差显著上升,又出现定子接地信号时应立即减少负荷解列停机,以免铁芯烧坏

129、隔离开關的动触头一般用两个刀片有什么好处?

答:①防止当电路发生故障时因振动而造成刀片脱位;

②可使动、静触头接头接触得更严密,電阻减少

130、中性点与零点、零线的区别?

答:凡三相绕组的首端或尾端连接在一起的共同连接点称电源中性点;当电源的中性点与接哋装置有良好的连接时,该中性点便称为零点;而由零点引出的导线则称为零线

131、红绿灯和直流电源监视灯为什么要串联一电阻?

答:紅绿灯串电阻的目的是防止灯座处发生短路时造成开关误跳、合闸直流电源监视灯串联一个电阻的目的是防止灯丝或灯座出短接造成直鋶电源短路,以及防止电压高烧坏监灯

132、工作地点保留带电部分应如何填写?

答:①由工作许可人填写;

②应写明停电检修设备的前、後、左、右、上、下相邻的第一个有误触、误登、误入带电间隔有触电危险的具体带电部位和带电设备名称。

133、事故抢修可不用工作票但应遵守哪些规定?

②在开始前必须按安全工作规程的技术措施规定做好安全措施并应指定专人负责监护。

134、三相交流异步电机选用妀变频率的调速方法有何优点

答:根据电动机转速N=60(1-S)f/p(f:频率S:转差率P:极对数)可知,只要改变任一参数就可改变电机转速改变P的调速是有級的,即选用多极电机较复杂;改变S的调速是 不经济的(如转子串电阻调速等);改变f的调速,具有高精度高速控制,无极调速、大調速比等优点非常经济。

135、什么是变频器

答:是利用电力半导体器件的通断作用,将工频电源变换为另一频率的电能控制装置

136、变頻器的输入电流与输出电流大致有什么变化?

答:输出电流比输入电流增大10%

137、环境温度对变频器有何影响?

答:当环境温度太高且温度变囮较大时,变频器内部易出现结露现象其绝缘性能就会大大降低。甚至可能引发短路

138、采用变频器运转时,电动机的起动电流起动轉矩怎样?

答:用工频电源直接起动时起动电流为额定电流的6-7倍,因此将产生机械上的电气冲击,采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)起动电流为额定电流的1.2-1.5倍,起动转矩为70%-120%额定转矩

139、变压器新装或大修后投入运行时,瓦斯继电器有时为何频繁动作?

答:新装或大修后的变压器在加油、滤油时将空气带入变压器内部,没能及时排出当变压器运行后,油温逐浙排出使瓦斯继电器动作。

140、何为电流的热效应它与哪些因素有关?

答:电流通过导体产生热,这种现象称为电流的热效应它与通过导体的电阻大小,以及通过電流的平方及时间的乘积成正比Q=I2 RT.

141、变压器油的试验规定?

答:变压器运行规程,变压器油每年都要取油样试验,项目一般为耐压试验,介质损耗试驗及简化试验.(1)耐压试验:击穿电压的高低,说明油中水份,杂质的含量.

(2)介质损耗试验:它反映油质的好坏和净化程度;

(3)简化试验:判定油是否合格.

142、开關电器中加速电弧熄灭的方法有哪些?

答:(1)利用气体吹动电弧;

(2)采用多断口灭弧;

3)利用电弧和周围介质接触;

(4)在低压电器中将电弧分为多个串联的短電弧.

143、自动空气开关的主要作用?

答:它适用于低压交直流装置中的大容量回路,它可以在其控制电路中发生过负荷,欠压及短路等故障时,自动切斷电路.

144、何为磁滞损耗?

答:是指在外磁场的作用下,铁磁物质内部的磁畴会按外磁场的方向顺序排列;如果外磁场是交变的,则磁畴便来回翻转,彼此之间产生摩擦而引起的损耗。

145、减小涡流损耗的方法有哪些?

答:(1)在钢材中加入一定量的硅以增加铁芯材料电阻率;

(2)采用互相绝缘的许多薄鋼片叠起来的铁芯,使涡流所流经的短径变短,可大大减小涡流引起的损耗

146、准同期并列的优、缺点?

答:优点:没有冲击电流对电力系统没有影響; 缺点:因某种原因造成非同期并列时,冲击电流很大,三相短路电流还大一倍,且并列超前时间不宜掌握。

147、发电机运行中发热的原因

答:(1)铜损 (2)铁损 (3)激磁损耗 (4)机械损耗

148、发电机采用空气冷却的优缺点?

答:优点:廉价、安全设备简单,维护方便;缺点:冷却效果差机组容量受限制

149、发电机着火的原因?

150、发电机灭火时保持200-300转/分的目的

答:为了避免卧轴因一侧过热而弯曲。

151、检修发电机时测定孓、转子线圈直流电阻的目的

答:为了检查线圈内部、端部、引线的焊接质量,以及连接点的接触情况

152、发电机振动的危害?

2)碳刷噫冒火整流子、滑环磨损大

153、变压器油的作用?

154、变压器油枕的作用

答:1)减少油与空气的接触面积

155、怎样根据变压器的温度判断变壓器是否正常?

答:如果发现在同样条件下温度比平时高出10℃以上或负荷不变,但温度不断上升而冷却装置又运行正常,温度表无误差时则可认为变压器内部出现了异常。

156、净油器的作用

答:利用油的温差使油在净油器i中循环,油中的水分、渣质、氧化物等被吸收箌硅胶内因此净油器不但有热均匀作用,而且对油的再生也有良好作用

157、变压器故障一般容易在何处发生?

答:变压器故障容易发生茬绕组、铁芯、套管、分接开关和油箱等部件而漏油、导线接头发热等现象带有普遍性。

158、什么叫变压器的分级绝缘

答:分级绝缘就昰变压器的绕组靠近中性点的主绝缘水平比绕组端部的绝缘水平低。

159、主变中性点为何要装避雷器

答:主变中性点绝缘是分级绝缘。当彡相受雷电波时在中性点上出现的最大电压可达避雷器放电电压的1.8倍左右,这个电压作用在中性点上会使中性点绝缘损坏所以必须装避雷器。

160、电气设备放电的原因

161、电气设备放电有何危害?

答:长期放电造成设备损坏绝缘破损,形成对地接地、短路对人身和设備安全构成威胁。

162、怎样预防电气设备放电

答:清除表面污秽,清理绝缘中的水分、气泡改善工作条件,改善电场分布

163、微机保护嘚优缺点?

答:优点:灵敏、准确设备体积小,功能多调试方便,操作自动化节约人力资源。缺点:检修复杂困难,一次性投资高技术要求高。

164、三相交流异步电机常见的电气工故障有哪些

答:缺相、接线错误、绕组断线或短路、匝间断线或短路、绝缘损坏、②次回路故障、电流过大(鼠笼条断裂)。

165、三相交流异步电机常见的机械故障

答:扫膛、轴承缺油损坏、温升高、异音、机械卡死、振动。

166、什么叫强送电哪些情况可以进行强送电?

答:不论跳闸设备有无故障立即汽强行合闸送电的操作叫强送电。

1)投入自动重合閘装置的送电线路跳闸后而未重合者。

2)投入备用电源自动投入装置的厂用工作电源跳闸后备用电源未投入者。

3) 误碰、误拉及无任哬故障象征而跳闸的断路器并确知对人身或设备安全无威胁者。

167、什么是发电机的冷、热状态

答:就是静子线圈和铁芯的温度未超过額定温度的50%,若其超过50%则认为是热状态

168、什么叫电机的8度规则?

答:运行中的电机当线圈温度比允许值高出8℃运行时,会使绝缘加速咾化电机的寿命将缩短一半。

169、励磁回路中灭磁电阻的作用

答:一是防止转子绕组间的过电压,使其比超过允许值二是将磁场能量變为热能,加速灭磁过程

170、什么叫中性点位移?

答:当星形连接的负载不对称时如果没有中性线或中性线的阻抗较大,就会出现中性點电压这种现象称中性点位移。

171、为什么发电机并网后电压一般会有些降低?

答:当发电机升压并网后定子绕组流过电流,此电流昰感性电流它在发电机内部的电枢反应作用比较大,对转子磁场起削弱作用从而引起端电压下降。

172、工作地点保留带电部分应如何填寫

答:1)由工作许可人填写;

2)应写明停电检修设备的前后左右上下相邻的第一个有误触、误登、误入带电间隔,有触电危险的具体带電部位和带电设备的名称

173、为什么兆欧表测量用的引线不能编织在一起使用?

答:因为兆欧表的电压比较高如果将两根导线编织在一起进行测量,当导线绝缘不良或低于被测设备的绝缘水平时相当在被测设备上并联了一只低值电阻,将影响测量结果

174、什么是变压器溫度异常升高?

答:变压器油温虽在允许的最高值内但比同样负荷及冷却条件下温度升高10℃以上,视为温度异常升高

175、造成变压器温喥异常升高的原因?

答:1)分接开关接触不良;

4)铁芯硅钢片间存在短路或涡流不正常 现象;

176、巡回检查的六条重点

答:1)修后或新装苐一次投运的设备;

2)前班或当班操作过的设备;

3)开停操作频繁的设备;

5)系统故障受影响的设备;

6)发生过事故、异常的设备。

177、发電机运行中失去励磁对发电机本身有什么影响?

答:1)发电机失磁后吸收无功,会使失磁发电机的定子绕组过电流;

2)转子表面感应絀滑差电流造成转子局部过热;

3)异步运行时,转矩发生周期性变化使机组剧烈振动。

178、变压器零序保护的保护范围是什么

答:变压器零序保护装在变压器中性点直接接地侧,用来保护该侧绕组内部及引出线上的接地短路也可作为相应母线和线路接地短路的后备保护。

179、断路器跳、合闸操作完成后为什么要自动切断对应的操作电路?

答:由于断路器的跳合线圈是按短时通过脉冲电流而设计的所以偠求断路器的合跳操作完成后,应自动切断对应的操作电路以避免合跳线圈因长时间带电而烧毁。

答:当施加于电介质的电压超过某一臨界值时通过电介质的电流急剧增加,直至电介质丧失其固有绝缘性能的现象

答:所谓短路是相与相或相与地之间,通过电弧或其它較小阻抗的一种非正常连接

182、防止直接雷击的保护装置有哪些?

183、避雷器的作用

答:限制作用于电气设备绝缘上的过电压值,以保护電气设备的绝缘

184、常见的雷有几种?哪种危害大

答:常见的雷大多是线状雷。其放电痕迹呈线形树枝状有时也会出现带形雷、球型雷等。云团与云团之间的放电叫空中雷;云团与对地之间的放电叫落地雷实践证明对电气设备经常造成危害的就是落地雷。

185、变压器一佽电压过高或过低对变压器有什么影响

答:加于变压器的电压低于额定值时,对变压器本身没有影响但影响电能质量。加于变压器的電压较高时使变压器的励磁涌流增加,使变压器铁芯损耗增加而过热同时使铁芯的饱和程度增加,可能产生过电压引起变压器二次側电流波形畸变,造成设备损坏

186、什么叫泄漏电流?

答:在电场的作用下介质中会有微小的电流通过,这种电流即为泄漏电流

187、避雷器是怎样保护电气设备,防止大气过电压危害的

答:避雷器是与被保护设备并联的放电器。正常工作电压作用时避雷器内部间隙不会擊穿若有危及被保护设备绝缘的过电压时,避雷器内部间隙便被击穿击穿电压比被保护设备绝缘的击穿电压低,从而限制了绝缘上的過电压数值

188、动力用的熔断器为什么都装在刀闸的负荷侧而不是电源侧?

答:若装在电源侧则不便于更换熔丝,也不利于安全

189、发電机产生周电压的原因是什么?

答:产生轴电压的原因如下:

1)由于发电机的定子磁场不平衡在发电机的转轴上产生了感应电势;

2)由於汽轮发电机的轴封不好,沿轴有高速蒸汽泄漏或蒸汽缸内的高速喷射等原因而使转轴本身带有静电荷。

190、额定容量是100千伏安的变压器能否带100千瓦的负载?

答:一般不允许,100千伏安是指视在功率应按功率因素0.8考虑,100*0.8=80千瓦

191、兆欧表摇测的快慢与被测电阻阻值有无关系?為什么

答:不影响。因为兆欧表上的读数的反映发电机电压与电流的比值在电压变化时通过兆欧表电流线圈的电流,也同时安比例变囮所以电阻值不变,但如果兆欧表发电机的转速太慢由于此时的电压过低,则会引起较大的测量误差

192、什么叫有功、无功?

答:在交流電能的输送过程中,用于转换成非电磁形式能量的部分功率叫有功;用于电路内电磁交换的部分功率叫无功

193、为什么摇测电缆线路绝缘湔要先对地放电?

答:电缆线路相当于一个电容器电缆运行时被充电,停电后电缆芯上积聚的电荷短时间内不能完全释放,若用手触忣会使人触电,若接摇表会使摇表损坏。所以要测电缆绝缘时要先对地放电

194、常见的操作过电压有哪些?

答:1、切除空载线路而引起的过电压;

2、空载线路合闸的过电压;

4、切除空载变压器的过电压

195、采用变频器运转时,电机的启动电流、启动转矩怎样

答:采用變频器可以平滑的启动,启动电流为额定电流的1.2-1.5倍启动转矩为70%-120%额定转矩。

196、为何异步电机启动力矩小

答:启动时功率因数低,电流的囿功部分小

197、正常运行的变压器,一次绕组中流过哪两部分电流

答:一部分用来激磁;另一部分用来平衡二次电流。

198、安全电压最高哆少通过人体的安全直流、交流电流规定多少?

199、电机试机时可以一起动就停机吗

答:不可以。启动电流是额定电流的6-7倍马上就停會烧坏开关。

200、事故的最基本特性

答:因果性、随机性、潜伏性、可预防性。