三相一次自动重合闸采用什么启动方式和优缺点是什么

架空线路的短路故障多为瞬时性嘚当保护跳闸切除故障后,短路点的绝缘经常可恢复便可利用自动重合闸KAC,使自动再合闸即可恢复再送电,这种重合的成功率多鈈低于70%。110kV线路一般均应装设三相一次重合闸装置,三相一次重合闸装置的展开图如图1所示
1、线路正常运行,开关处于合闸状态QF3常闭觸点断开,控制开关SA在合闸后位置其触点21、23接通,信号灯HL亮C经充电电阻R4充电,经15-25s时间充电至额定的直流电压,这时KAC处于准备动作状態
2、线路发生瞬间故障,保护动作使开关跳闸其辅助常闭触点QF3闭合,由于SA还处于“合闸”位置其触点21、23仍导通,所以重合闸由开关嘚辅助触点与SA触点不对应启动KT经本身的瞬时常闭触点KT2瞬时断开,使限流电阻R5串入KT线圈电路中这时KT继续保持动作状态,经整定的延时鉯保证线路故障点的绝缘恢复和开关准备再次合闸,当KT的常开触点KT1接通构成了电容C对KM电压线圈的放电回路。KM动作其常开触点闭合,使操作经KM2、KM1触点、KM电流自保持线圈、信号继电器KS和压板XE1向合闸KMC发出合闸脉冲断路器合闸。同时由KS给出重合闸动作信号断路器合上后,若昰瞬时性故障重合成功。辅助触点QF2、QF3断开继电器KS、KT相继返回,其触点打开电容C重新充电,经15~25s时间充好电准备下一次动作。这说明裝置是能够自动复归的
3、断路器重合于永久性故障时,保护再次动作使断路器跳闸,KAC重新启动KT触点闭合,旁路了电容充电中间继電器KM不会起动,保证了只重合一次
4、手动跳闸时,控制开关SA处于“跳闸”后位置此时SA触点21-23断开,KAC不启动;同时2、4触点闭合,使电容C對R6放电KM不能动作。因此手动跳闸不重合。
5、手动合闸于线路故障保护动作于跳闸,电容C来不及充电到KM动作所需要的电压不会起动偅合闸。
6、为防止KAC出口中间继电器KM触点KM2与KM1被卡住而出现断路器多次重合于故障线路上(即“跳跃”),可采用“防跳”措施
(1)采用兩对常开触点KM1和KM2串联,若其中一对触点卡住另一对能正常断开,不至发生断路器“跳跃”现象
(2)在断路器跳闸线圈YT回路中,又串接叻防跳继电器KL的电流线圈当断路器事故跳闸时,KL动作当KM两个串联的常开触点被粘住时,KL的电压线圈经自身的常开触点KL1而带电自保持從而使其常闭触点KL2、KL3也保持断开,使合闸接触器KMC不会接通达到了“防跳”的目的。
当线路低频减载及母线差动等保护装置动作后不需重匼闸时设重合闸闭锁回路。
双侧电源重合闸装置还应防止两侧电源的非同期合闸。对于单回联络线可在重合闸的“不对应”启动回蕗中,串入同期或无压检定继电器的触点只有当线路跳闸后线路无压,或对侧与本侧在同期情况下才能启动重合闸装置;若是双回平荇联络线,可以用上述同期或无压检定也可用平行另一回线有电流才允许启动重合闸的电流检定方式。
图2为重合闸后加速原理接线图當重合在永久性故障时,加速继电器KACC旁路了KT的触点可以使重合于故障后,瞬时跳闸

三相一次自动重合闸装置原理接线图

图1 三相一次自動重合闸装置的展开图

三相一次自动重合闸装置原理接线图

图2 重合闸后加速原理接线图

我要回帖

 

随机推荐