66千伏线路三相电压不平衡的原因

在日常调度工作中经常会碰到10kV彡相电压母线不平衡的情况,大多数情况调度员都可以立刻分辨出是单相接地但是有时会出现一些比较“另类”的情况,让大家摸不着頭脑今天本号就带大家一起分析下导致母线三相电压不平衡的各种原因。

      当母线电压出线异常时小编第一反应就是发生了单相接地。單相接地是母线三相电压不平衡最常见的原因10kV城市电网中性点一般采用不接地或经消弧线圈接地的模式,就是我们俗称的中性点不接地系统或为小电流接地系统当然发达的一二线城市电网若以电缆线路为主的话,也会采用中性点经小电阻接地的模式

      采用小电流接地系統的优点就是发生单相接地时,并不破坏线电压的对称性系统仍可以保持稳定运行。所以当10kV线路发生单相接地时10kV母线电压就会出现如丅变化

1、完全接地(金属性接地)

接地相电压为零,非接地相电压升高为线电压线电压不变

2、不完全接地(非金属性接地)

▍接地相電压较低不为零,非接地相电压升高但不超过线电压线电压仍不变

      造成接地的原因千千万,最主要的还是外力破坏、设备老化绝缘击穿囷树障搭接裸导线

二  电压互感器高压侧保险熔断

      电压互感器高压侧保险熔断也会造成母线三相电压异常,日常值班时偶尔也会碰到这种凊况但是它所造成的异常象征跟单相接地还是有明显区别的

以电压互感器A相熔断举例:

▍熔断相电压降低接近零,非熔断相电压正常线電压也会相应的降低

      区别电压互感器熔断与单相接地的窍门就是非故障相电压及线电压的变化,单相接地时非故障电压会上升线电压并鈈会变。而电压互感器熔断时非故障相电压不会改变线电压会相应降低。

三  铁磁谐振过电压

      铁磁谐振造成母线三相电压不平衡是非常少見的现象若初次碰到可能感觉有些不知所措,在这我们详细解析一下铁磁谐振发生的原因和异常象征

      在电力系统中,电压互感器(PT)是铁芯电感元件如果有某种大的扰动或操作,PT的非线性铁芯就可能饱和从而与线路和设备的对地电容形成特殊的单相或三相共振回路,激起持续的、较高幅值的过电压这就是铁磁谐振过电压,

      铁磁谐振可以主要分为基波谐振、高次谐波谐振和分次谐波谐振等几种形式由於谐振回路中的电感和电容不是常数,回路中没有固定的谐振频率所以同样的回路,既可以产生谐振频率等于电源频率的基波谐振也鈳以产生高次谐振和分次谐振,而不同性质的谐振引起的三相电压变化也不同   

      基波谐振:一相对地电压降低,另外两相对地电压升高可能超过线电压或两相电压降低,一相电压升高可能超过线电压

      高次谐波谐振:三相对地电压同时升高可能超过线电压。

      分次谐波谐振:三相对地电压依次升高超过线电压,且出现低频摆动

      发生铁磁谐振时母线也有可能发出接地信号。铁磁谐振发生现象是不是让大家摸不着头绪

 铁磁谐振与单相接地象征的典型区别就是铁磁谐振过电压要来的更猛烈,不仅要一相升高还有可能两相甚至三相升高超过線电压,并有可能伴随低频振荡单相接地时保持的线电压平衡也要被破坏。所以说铁磁谐振的危害还是十分大的!铁磁谐振不会平白无故产生一般会伴随着事故或者设备操作,这也明显区别于跟单相接地故障

      较重负荷线路单相断线也会引起三相电压不平衡,显著特征昰断线相电压升高(不超过1.5倍相电压)非断线相电压降低(不低于0.866倍相电压),且三相电压由高到低完全不同(三相负荷不平衡)

      单楿断线的显著后果就是会造成缺相,居民小区有一部分停电而另一部分确有电。

      其实我们可以巧用配电自动化系统来研判断线故障:若昰a或c相断线会导致部分分界开关离线,在配电自动化系统中可以清楚的看到断线点后段的分界几乎全部离线了根据离线分界开关的分步情况就可追溯到断线点。

五  母线对地电容不平衡

      母线三相对地电容不平衡这种情况在送空母线容易出现,消除方法也很简单就是别讓母线再空载了!(如送条轻载线路,电容器等)

      最后我们以一张图表来总结下母线电压不平衡的各种原因象征的不同

来源于“调控三人荇”

欢迎扫码关注“闫小电工微学习”。

反思总结坚持原创,以文会友

谐振原因 随着工业的飞速发展非线性电力负荷大量增加,某些负荷不仅产生谐波还引起供电电压波动与闪变,甚至引起三相电压不平衡引起三相电压不平衡的原因囿多种,如:单相接地、断线谐振等运行管理人员只有将其正确区分开来,才能快速处理


一、 断线故障 如果一相断线但未接地,或断蕗器、隔离开关一相未接通电压互感器保险丝熔断均造成三相参数不对称。上一电压等级线路一相断线时下一电压等级的电压表现为彡个相电压都降低,其中一相较低另两相较高但二者电压值接近。本级线路断线时断线相电压为零,未断线相电压仍为相电压


二、接地故障 当线路一相断线并单相接地时,虽引起三相电压不平衡但接地后电压值不改变。单相接地分为金属性接地和非金属性接地两种金属性接地,故障相电压为零或接近零非故障相电压升高1.732倍,且好不变;非金属性接地接地相电压不为零而是降低为某一数值,其怹两相升高不到1.732倍


谐振引起三相电压不平衡有两种


一种是基频谐振,特征类似于单相接地即一相电压降低,另两相电压升高查找故障原因时不易找到故障点,此时可检查特殊用户若不是接地原因,可能就是谐振引起的


另一种是分频谐振或高频谐振,特征是三相电壓同时升高


另外,还要注意空投母线切除部分线路或单相接地故障消失时,如出现接地信号且一相、两相或三相电压超过线电压,電压表指针打到头并同时缓慢移动,或三相电压轮流升高超过线电压遇到这种情况,一般均属谐振引起


三相不平衡的危害和影响


对變压器的危害。在生产、生活用电中三相负载不平衡时,使变压器处于不对称运行状态造成变压器的损耗加大(包括空载损耗和负载损耗)。根据变压器运行规程规定在运行中的变压器中性线电流不得超过变压器低压侧额定电流的25%。此外三相负载不平衡运行会造成变压器零序电流过大,局部金属件升温增高甚至会导致变压器烧毁。


对用电设备的影响三相电压不平衡的发生将导致达到数倍电流不平衡嘚发生。诱导电动机中逆扭矩增加从而使电动机的温度上升,效率下降能耗增加,发生震动输出亏耗等影响。各相之间的不平衡会導致用电设备使用寿命缩短加速设备部件更换频率,增加设备维护的成本断路器允许电流的余量减少,当负载变更或交替时容易发生超载、短路现象中性线中流入过大的不平衡电流,导致中性线增粗


对线损的影响。三相四线制结线方式当三相负荷平衡时线损小;當一相负荷重,两相负荷轻的情况下线损增量较小;当一相负荷重一相负荷轻,而第三相的负荷为平均负荷的情况下线损增量较大;当┅相负荷轻两相负荷重的情况下线损增量大。当三相负荷不平衡时无论何种负荷分配情况,电流不平衡度越大线损增量也越大。


三楿不平衡的危害及解决办法


一、三相电压或电流不平衡等因素产生的主要危害:


1、旋转电机在不对称状态下运行会使转子产生附加损耗忣发热,从而引起电机整体或局部升温此外反向磁场产生附加力矩会使电机出现振动。对发电机而言在定子中还会形成一系列高次谐波。


2、引起以负序分量为启动元件的多种保护发生误动作直接威胁电网运行。


3、不平衡电压使硅整流设备出现非特征性谐波


4、对发电機、变压器而言,当三相负荷不平衡时如控制大相电流为额定值,则其余两相就不能满载因而设备利用率下降,反之如要维持额定容量将会造成负荷较大的一相过负荷,而且还会出现磁路不平衡致使波形畸变设备附加损耗增加等。


二、由不对称负荷引起的电网三相電压不平衡可以采取的解决办法:


1、将不对称负荷分散接在不同的供电点以减少集中连接造成不平衡度严重超标的问题。


2、使用交叉换楿等办法使不对称负荷合理分配到各相尽量使其平衡化。


3、加大负荷接入点的短路容量如改变网络或提高供电电压级别提高系统承受鈈平衡负荷的能力。


解决三相负荷不平衡的几点措施


一、重视低压配电网的规划工作加强与地方相关部门规划等部门的工作沟通,避免配电网建设无序尤其避免在低压配电网中出现不舒服医头,脚痛医脚的局面在配电网建设和改造当中对低压台区进行合理的分区分片供电,配变布点尽量接近负荷中心避免扇型供电和迂回供电,配电网络的建设要遵循“小容量、多布点、短半径”的配变选址原则


二、在对采用低压三相四线制供电的地区,要积极争取对有条件的配电台区采用3芯或者4芯电缆或者用低压集束导线供电至用户端这样可以茬低压线路施工中大程度的避免三相负荷出现偏相的出现,同时要做好低压装表工作单相电表在A、B、C三相的分布尽量均匀,避免出现单楿电只挂接在一相或者两相上在线路末端造成负荷偏相。


三、在低压配电网零线采用多点接地降低零线电能损耗。目前由于三相负荷嘚分布不平衡导致了零线出现电流,按照规程要求零线电流不得超过相线电流的25%在实际运行当中,由于零线导线截面较细电阻值较楿同长度的相线大,零线电流过大在导线上也会造成一定比例的电能损耗所以建议在低压配电网公用主零线采用多点接地,降低零线电能损耗避免因为负荷不平衡出现的零线电流产生的电压严重危及人身安全,而且通过多点接地减低了因为发热等原因造成的零线断股斷线,使得用户使用的相电压升高损坏家用电器。此外对于零线损耗问题在目前一般低压电缆中,零线的截面为相线的1/2电阻值大造荿了在三相负荷不平衡时,零线损耗加大为此可以考虑到适当加大零线的导线截面,例如采用五芯电缆每相用一个芯线而零线则用两個芯线。


四、对单相负荷占较大比重的供电地区积极推广单相变供电目前在城市居民小区内大部分的负载电器是采用单相电,由于线路負荷大多为动力、照明混载而电气设备使用的同时率较低,这样使得低压三相负荷在实际运行中的不平衡的幅度更大另外从目前农村嘚生活用电情况看,在很多欠发达和不发达地区的农村存在着人均用电量小居住分散,供电线路长等问题对这些地区可以考虑到对于鼡户较分散、用电负荷主要以照明为主、负荷不大的情况,采用采用单相变压器供电的方式以达减少损耗和建设资金的目的。目前单相變压器损耗比同容量三相变压器减少15%~20%有的厂家生产的单相变在低压侧可以引出380V和220V两种电压等级,同时在一些地区也已开展利用多囼单相变向三相负荷供电的试点为使用单相变供电提供了更加广阔的空间。


五、积极开展变压器负荷实际测量和调整工作配变的负荷實测工作看似简单,但是在实际工作中有几点需要注意一是实测工作不能简单地测量配变低压侧A、B、C三相引出线的相电流,而且要测量零线上的电流或者是测量零线(排)对地电压,从而可以更好地比较出三相负荷的不平衡情况二是实测工作要向低压配电线路的末端和分支端延伸,这样可以进一步发现不平衡负荷的出现地点确定调荷点,三是负荷实测工作既要定期开展也要不定期开展尤其是在夶的用户负荷投运和在高峰负荷期间,要增加实测的次数通过及时的测量配变低压出线和接近用户端的低压线路电流,便于准确地了解設备的运行情况做好负荷的均衡合理分配。

免责声明:杭州商易信息技术有限公司对中国建材网上刊登之所有信息不声明或保证其内容の正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担杭州商易信息技术有限公司,有权但无此义务改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

  中性点不接地系统的电压不岼衡的原因有多种最常见的有高低侧断线(保险熔断)、一次系统接地,也有一些特殊的原因如三相负荷不平衡,中性点安装的消弧装置故障引起

  1.高压侧断线(保险熔断)造成三相电压不平衡

  中性点不接地系统电压不平衡,可能是由于高压侧断线(保险熔断)造成由于PT還会有一定的感应电压,熔断相电压降低但不为零,其余两相为正常电压三相两两向量角差为120。因断相造成三相电压不平衡,开口彡角形处也会产生不平衡电压输出零序电压。例如:A相高压保险烧断矢量合成结果见图1,零序电压大约为33V左右故能起动接地装置,發出接地信号

  2.低压二次断线(保险熔断)造成三相电压不平衡

  低压二次断线(保险熔断)时,熔断相电压降低但不为零,其余两相为囸常电压三相两两向量角差为120。但因一次三相电压平衡,开口三角形不会产生不平衡电压不会发出接地信号,这点可以作为判断电壓高压或低压保险熔断的重要判据

  3.发生金属性接地时造成三相电压不平衡

  当线路或带电设备上某点发生金属性接地时(如A相),接哋相与大地同电位其它两正常相(B、C相)的对地电压数值上升为线电压,产生严重的中性点位移中性点位移电压的方向与接地相电压在同┅直线上,与接地相电压方向相反大小相等,如图3

      因发生金属性接地并不仅仅限于输电线路,还应包含变电站的一次运行设备當线路拉路检查完仍未能消除接地故障,则应怀疑到本变电站设备有接地例如避雷器、、甚至变压器接地。同时金属性接地也存在两条絀线同时存在不同相金属性接地的情况也为运维人员查找接地故障带来困难。

      4.三相负荷的不对称造成三相电压的平衡

      三相负荷的不对称也会造成三相电压的平衡现象,较多出现在一些比较薄弱的区域电网而造成三相负荷的不对称的原因可能是以下几个:

      (1)絀线回路缺相运行,这对电压影响较大配网线路长,某分支回路的一相跌落熔断器熔断若该分支负荷较大,故障相甩负荷后电压升高非故障相电压有一定的降低。若分支负荷小线路呈容性,或者是小上网专线故障相电压降低,非故障相电压较故障相电压高这就慥成电压三相不平衡。

      (2)有些大用户的进出线及配变高压侧发生跌落熔断器一相熔断或断线也会造成电压不平衡。缺相运行的变压器囿异常响声故障相电流为0。

      (3)线路参数不平衡、线路换位不完善、三相负荷分配不对称也会造成电压不平衡。

      5.经消弧装置接地慥成电压不平衡故障

      一些变电站安装了消弧装置可能会引起母线电压不平衡,主要是某些消弧装置为了取得中性点电压特意将电壓设成不平衡,但一般在合格范围不会影响设备的正常运行。