cm53xh变频器供水达到设置不停泵用在供水时怎样设置压力

我单位使用两台水泵变频器供水達到设置不停泵进行供水,在日常的用水过程中常出现断水和压力不足的现象,人们在洗浴中常出现水温忽冷忽热现象... 我单位使用两台水泵变頻器供水达到设置不停泵进行供水,在日常的用水过程中常出现断水和压力不足的现象,人们在洗浴中常出现水温忽冷忽热现象

首先检查一下變频器供水达到设置不停泵有没有故障转速会不会不稳定。如果没有问题那么检查一下管路进水端有没有漏气吸不上水,或者管路中囿没有堵塞!

你对这个回答的评价是


我是做供水设备的,你这种情况应是水源不足造成这种情况一定出现在用水高峰期。若水源没问題亦有可能是水泵流量不能满足需要,这也可能是水泵使用时间过长叶轮磨损如果有问题欢迎致电0378---2669166开封金原供水

你对这个回答的评价昰?

本回答由盐城市瑞泉泵业有限公司提供

变频器供水达到设置不停泵参数设置不恰当更改参数。

你对这个回答的评价是


· TA获得超过1.6萬个赞

变频器供水达到设置不停泵主要是通过改变输入拖动水泵的电机定子的交流电源频率的大小来实现节电的一种设备,出现供水压力哋和断水的情况我想应该是在用水量较大的情况下因为用水量较小的时候可以将变频器供水达到设置不停泵设定的输出频率降低,已达箌既满足供水要求又能节电的目的但当用水量加大了,而此时如果还是保持原有低频率运行就会出现水泵出水量降低造成供水压力不穩和断水的情况出现,但如果躲过高峰用水期可能这种情况就不会出现因此我认为在用水高峰期时可以适时提高变频器供水达到设置不停泵的输出频率,提升电机的转距也就加大了电机的出力,可以提高水泵的出口压力和出水量来满足用水要求。在用水量较小的时候洅把变频器供水达到设置不停泵的设定频率降低一些这样搭配还可以节约电能。不知以上回答能否解决你的问题

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百喥知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

就设置你的工作控制方式模式頻率以及最大频率,制动时间什么的其它的像增益这些主要是调节用的。


· TA获得超过1.8万个赞

  在住宅小区水厂的管网系统中由于管網是封闭的,泵站供水的流量是由用户用水量决定的泵站供水的压力以满足管网中压力最不利点的压力损失ΔP和流量Q之间存在着如下关系:

   设PL为压力最不利点所需的最低压力,则泵站出口总管压力P应按下式关系供水则可满足用户用水的要求压力值,又有最佳的节能效果

   因此供水系统的设定压力应该根据流量的变化而不断修正设定值,这种恒压供水技术称为变量恒压供水即供水系统最不利点嘚供水压力为恒值而泵站出口总管压力连续可调。

   该系统选用FR-500日本三菱变频器供水达到设置不停泵该系统中具有功能:?

   3.1自动切换变频/工频运行功能?

   变频器供水达到设置不停泵提供三种不同的工作方式供用户选择:?

   方式0:基本工作方式。变频器供水達到设置不停泵始终固定驱动一台泵并实时根据其输出频率:控制其他辅助泵启停即当变频器供水达到设置不停泵的输出频率达到最大頻率时启动一台辅助泵工频运行、当变频器供水达到设置不停泵的输出频率达到最小频率时则停止最后启动的辅助泵。由此控制增减工频運行泵的台数?

   方式1:交替方式,变频器供水达到设置不停泵通常固定驱动某台泵并实时根据其输出频率,使辅助泵工频运行此方式与方式0不同之处在于若前一次泵启动的顺序是泵1→泵2,当变频器供水达到设置不停泵输出停止时下一次启动顺序变为泵2→泵1。

   ?方式2:直接方式当启信号输进时变频器供水达到设置不停泵启动第一台泵当该泵达到最高频率时,变频器供水达到设置不停泵将该泵切换到工频运行变频器供水达到设置不停泵启动下一台泵变频运行,相反当泵停止条件成立时先停止最先启动的泵。?

   由压力傳感器反馈的水压信号(4-20MA或-5V)直接送进PLC的A/D口(可以通过手持编程器)设定给定压力值,PID参数值并通过PLC计算何以需切换泵的操纵完成系統控制,系统参数在实际运行中调整使系统控制响应趋于完整。?

   3.3“休眠”功能?

   系统运行时经常会碰到用户用水量较小或不鼡水(如夜晚)情况为了节能,该系统专用设置了可以使水泵暂停工作的“休眠”功能当变频器供水达到设置不停泵频率输出低于其丅限时,变频器供水达到设置不停泵停止工作2#、3#泵不工作,水泵停止(处于休眠状态)当水压继续升高时将停止1泵,当水压下降到一萣值时将先启动变频器供水达到设置不停泵运转2#泵或3#泵当频率到达一定值后将启动1#泵调节2#或3#泵的转速。?

   “休眠值”变频器供水达箌设置不停泵输出的下限频率PR507设置? ?

   “休眠确认时间”用参数PR506设置,当变频器供水达到设置不停泵的输出频率低于休眠值的时间洳小于休眠时间td时即td<tn时变频器供水达到设置不停泵继续工作,当td>tn时变频器供水达到设置不停泵将进进休眠状态?

   “唤醒值”甴供水压力下限启动,当供水压力低于下限值时由PLC发出指令唤醒变频器供水达到设置不停泵工作

   经测试“休眠值”为10HZ。? “休眠确認时间”td:20s? “唤醒值”70%?

   3.4通讯功能?

   该系统具有计算机的通讯功能PLC变频器供水达到设置不停泵均提供有RS232或485接口PLC可选用西门子的S7-200計算机可以与一套或多套系统进行通讯,利用计算机同时可以监测:电流、电压、频率、转速、压力等也可以控制变频器供水达到设置不停泵的各类参数

   此外该系统还具有手动/自动操纵,故障报警运行状态,电流电压、频率状态显示缺水保护等功能。

   以三台沝泵的恒压供水系统为例系统在自动运行方式下,可编程控制器控制变频器供水达到设置不停泵软启动1#泵此时1#泵进进变频运行状态,其转速逐渐升高当供水量Q<1/3Qmax时(Qmax为三台水泵全部工频运行时的最大流量),可编程控制器CPU根据根据供水量的变化自动调节1#泵的运行转速鉯保证所需的供水压力。当用水量Q在1/3Qmax<Q<2 3Qmax之间时1#泵已不能满足用户所需的用水量,这时可编程控制器发出指令将1#泵转为工频运行并软启动2#泵,使2#泵进进变频运行工况2#泵的运行转速由用户用水量决定,以保证供水系统最不利点所需的供水压力当外需供水量Q为2 3Qmax<q<qmax时,可编程控淛器发出指令再将2#泵置于工频运行状态同时软启动3#泵进进变频运行工况,此时3#泵的运行转速由用户的用水量确定以保证供水系统最不利点的供水压力恒定。 p="">

   当外供水量减少至1/3Qmax<Q<2 p 3Qmax之间时3#泵的转速逐渐降至接近于零,此时可编程控制器发出1#泵退出运行指令在3#泵退出运荇后,3#泵的转速逐渐升高继续处于变频运行工况,其转速仍由外供水量决定当外供水量继续减少至Q<1 3Qmax时,可编程控制器发出2#泵退出运行指令此时3#泵仍处于变频运行工况。当外供水量再增至1 3Qmax<Q<2 3Qmax之间时3#泵转为工频运行状态,可编程控制器发出1#泵软启动指令并使其进进变频运荇工况如此往复循环以实现系统的恒压供水。 <>

   5.系统经济效益分析及系统优点

   5.1经济效益分析

   5.2.1恒压供水技术因采用变频器供水達到设置不停泵改变电动机电源频率而达到调节水泵转速改变水泵出口压力,比靠调节阀门的控制水泵出口压力的方式具有降低管道阻力大大减少截流损失的效能。

   5.2.2由于变量泵工作在变频工况在其出口流量小于额定流量时,泵转速降低减少了轴承的磨损和发热,延长泵和电动机的机械使用寿命

   5.2.3因实现恒压自动控制,不需要操纵职员频繁操纵降低了职员的劳动强度,节省了人力

   5.2.4水泵电动机采用软启动方式,按设定的加速时间加速避免电动机启动时的电流冲击,对电网电压造成波动的影响同时也避免了电动机忽嘫加速造成泵系统的喘振。

   5.2.5由于变量泵工作在变频工作状态在其运行过程中其转速是由外供水量决定的,故系统在运行过程中可节約可观的电能其经济效益是十分明显的。由于其节电效果明显所以系统具有收回投资快,而长期受益其产生的社会效益也是非常巨夶。</q n—额定流量q时的轴功率 n—水泵的额定转速 因额定流量q=100%时n=100%,n=100%若n 1=90%n时q1=90%q,n1=72.9%n即可节电27.1%。若n 1=80%n时q1=80%qn1=51.2%n,即可节电48.8%></q<qmax时,可编程控制器发出指令再將2#泵置于工频运行状态同时软启动3#泵进进变频运行工况,此时3#泵的运行转速由用户的用水量确定以保证供水系统最不利点的供水压力恒定。 >

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

我要回帖

更多关于 变频器供水达到设置不停泵 的文章

 

随机推荐