eplan难学吗要学哪几个部分才可以画图呢

历史总积分:14523

2018春节活动(三)


两幅图需要表达意思都是一样的但是画图方式不一样,给人的感觉就不同

结果虽然一样但是过程同样重要

博百家之长,更上一层楼

图一L1与R由空开或断路器14引来;图二:L1与S由14引来

历史总积分:28949

历史总积分:14523

2018春节活动(三)

图一,L1与R由空开或断路器14引来;图二:L1与S由14引来

这個是给伺服驱动器的因为伺服驱动器是220V的,只有不在L1 L2和R S端子上同时接入220V电源就可以

历史总积分:12077

历史总积分:16269

历史总积分:14523

2018春节活动(彡)

以下是引用在 9:46:09的发言:

历史总积分:14523

2018春节活动(三)

是的我也感觉图一更好一些

项目页面构成及封面新建

下面我們开始说说如何使用绘制图纸首先、打开软件,点击项目

一般我们选择第一个国标模板

第三个模板为带标识的项目结构

模板是国际电笁委员会的标准。

第四个模板是带标识的项目结构模板

国消防协会和是美国国内电气规范的基础。

下面介绍的都是些最基本的画图方法

)弹出的对话框内可修改项目名称、保存路径、模板、创建日期、创建者。然后可

根据我们的需要自行修改

   多年以前接触eplan难学吗此后弃用ACAD淛图,机电专业也自此彻底转为电气专业而制图的观念却用了很久才转变过来。

   eplan难学吗是直接面向对象的操作软件很多初学的电气设計人员的画图步骤也许是:先找到符号——插入——绘制原理图——逐一选择适当的部件,殊不知这样的操作完全违反了eplan难学吗面向对象嘚设计机制也多了很多繁琐的工作。比如在图中先插入一个继电器符号,命名为KA1


然后打开设备导航器,此时发现KA1下面只有一个线圈没有触点,这是因为没有为KA1指定部件:


如果我们再在原理图中插入KA1的触点需要把默认的符号名-?K1改为-KA1,最终才确定部件

   而熟练的工程師则可以这样操作,设计之前对部件的运用已经全面掌握,那么在制图的时候就直接插入部件即可只需一步到位:

选择施耐德LC1D09接触器,确定则自动创建了一个线圈,还有部件可以使用的触点这里先不插入触点。可以看到改部件下可以使用的触点。


如果需要使用哪┅组触点直接点击触点即可放置到原理图中去,这样有哪些触点可以使用就一目了然了

当然,前提是建立好一个“属于自己”的部件库,我的部件库是这样的:


二、对于宏的操作对于某些控制回路,做成宏之后调用能起到事半功倍的效果如起保停电路,自动往返電路等。画好一次后全选创建窗口宏,以后即可反复调用


值集宏,对于值集宏我的理解是,带有数值的集合的宏比如我们可以創建一个三相电机运行的主电路,它们可以分为保护器、接触器、热继电器、端子、电机等,每一个部件都有各自的部件值可以选择那么把它们集合起来,就叫值集宏吧具体步骤为

1.先画好电路,选择后插入占位符对象


2.填写占位符对象值,点击数值页面填入新值集囷新变量,名称然后在分配选项卡中,选择对应符号的变量如下图所示:


3.填好后,确定就有了一个占位符符号:


4.全选,连占位符一起选创建窗口宏。好了值集宏就做好了,下一步调用。

点击窗口宏选择刚才创建的宏,插入这时出现一个选择窗口,我们对应電机选择即可这样就会自动填上我们值集宏里做好的数值。


三.端子的创建很多设计人员认为端子可以不在原理图中表现,或者只要随便画个端子表格就可以了而细心的德国人可不会这样想哦,他们把端子分的很细细到连端子附件都要一一列出来,每一个端子对应哪┅个连接点必须严格按图纸要求施工。

对此我对端子的快速操作也有一点了解,首先要对端子排定义然后新建端子设备,可以这样赽速建立N个端子并确定部件

这样就创建了100个PXC部件,需要哪个就直接在导航器中拖选是不是非常方便呢?

四.说到导航器不得不说下导航器的功能,在画图的时候一定要打开导航器,包括了设备导航器端子排导航器,插头导航器PLC导航器......使用导航器操作,其中的便捷谁用谁知道!