e700变频器说明书怎么接cclink模块

(a) 设置要设置的网络参数中的“所含板数” 缺省值 :无设置范围 :0 到4(模块)例)设置为1(模块)  

(c) 用“操作设置”设置参数名(即使没有设置参数名也不会影响CC-Link 系统的运荇)。缺省值 :无设置范围 :8 个字母或少于8 个字母例)设置为“CC-LinkM”  

(d) 用“操作设置”设置数据链接出错站的输入状态缺省值 :清除(不选Φ“保持输入数据”)设置范围 :保持(选中“保持输入数据”)清除(不选中“保持输入数据”)例)设置为清除(不选中“保持输入數据”)  

(e) 用“类型”设置站类型缺省值 :主站设置范围 :主站主站(双工功能)本地站备用主站例)设置为主站  

(f) 用“模式”设置CC-Link 模式缺省徝 :在线(远程网络模式)设置范围 :在线(远程网络模式)在线(远程I/O 网络模式)离线例:设置为在线(远程网络模式)  

(g) 用“所有连接計数”设置包括保留站在内的CC-Link 系统中连接的站的总数。缺省值 :64(模块)设置范围 :1 到64(模块)例)设置为5(模块)  

(h) 用“重试计数”设置发生通信错误时的重试次数。缺省值 :3(次)设置范围 :1 到7(次)例)设置为5(次)   (i) 用“自动重新连接站计数”设置通过一次链接扫描鈳以回复到系统运行的模块数缺省值 :1(模块)设置范围 :1 到10(模块)例)设置为2(模块)  

(j) 用“备用主站号”设置备用主站的站号。缺渻值 :空白(未指定备用主站)设置范围 :空白1 到64(空白:未指定备用主站)例)设置为空白(未指定备用主站)  

(k) 用“PLC 宕机选择”设置主站PLC CPU 发生错误时的数据连接状态。缺省值 :停止设置范围 :停止继续例)设置为停止  

(l) 用“扫描模式设置”设置顺控扫描的链接扫描是同步的还是异步的。缺省值 :异步设置范围 :异步同步例)设置为异步  

(m) 用“延迟信息设置”设置链接扫描间隔。缺省值 :0(未指定)设置范围 :0 到100(单位50μs)例)设置为10(500μs)  

(n) 用“站信息设置”设置站数据。缺省值 :远程I/O 站占有站1,或者不设置保留站/出错无效站设置范圍 :站类型-未设置远程I/O 站远程设备站智能设备站(包括本地站和备用主站)专有站计数-未设置、专有站1、专有站2、专有站3、专有站4 保留/无效站选择-未设置、保留站、无效站(出错无效站)智能缓冲区选择(字)-未设置发送 064

(a) 用“远程输入(RX)”设置远程输入(RX)刷噺软元件。缺省值 :无设置范围 :软元件名称-从X、M、L、B、D、W、R 或ZR中选择软元件地址号-在CPU 拥有的软元件点范围内。例)设置为X1000 (b) 用“远程输出(RY)”设置远程输出(RY)刷新软元件缺省值:无设置范围 :软元件名称-从Y、M、L、B、T、C、ST、D、W、R 或ZR 中选择。软元件地址号-在CPU 拥囿的软元件点范围内例)设置为Y1000 (c) 用“远程寄存器(RWr)”设置远程寄存器(RWr)刷新软元件。缺省值 :无      设置范围 :软元件名称-从M、L、B、D、W、R 或ZR 中选择软元件地址号-在CPU 拥有的软元件点范围内。例)设置为D1000 (d) 用“远程寄存器(RWw)”设置远程寄存器(RWw)刷新软元件缺省值 :無设置范围 :软元件名称-从M、L、B、T、C、ST、D、W、R 或ZR 中选择。软元件地址号-在CPU 拥有的软元件点范围内例)设置为D2000 (e) 用“特殊继电器(SB)”設置特殊继电器(SB)刷新软元件。缺省值 :无设置范围 :软元件名称-从M、L、B、D、W、R、SB 或ZR中选择软元件地址号-在CPU 拥有的软元件点范围內。例)设置为SB0 (f) 用“特殊寄存器(SW)”设置特殊寄存器(SW)刷新软元件缺省值 :无设置范围 :软元件名称-从M、L、B、D、W、R、SW 或ZR中选择。軟元件地址号-在CPU 拥有的软元件点范围内例)设置为SW0     10.3.2 设置注册步骤登记设置远程设备站设置的条件和具体步骤。在本节中用AJ65BT-64AD 作为注册步骤登记的例子。设置步骤如下:从“电压/电流”中选择电流

(第一条件)选择偏置/增益值的出厂设置值

(第二条件)。设置通道2 的平均次数为50 次

(第三条件)设置通道3 的平均时间为100ms

(第四条件)。指定通道2 和3 的平均处理设置通道2 的次数,通道3 的时间

(第五条件)設置数据格式为-2000~2000

(第六条件)。设置通道1~3 为允许A-D 转换状态

(第七条件)将初始数据处理完成标志置为“ON”

(第八条件)。将初始数據设置请求标志置为“ON”

(第九条件)将初始数据处理完成标志置为“OFF”

(第十条件)。将初始数据设置请求标志置为“OFF”

    (b) 操作条件设置将“操作条件”设置为“同前面的设置”

    (c) 执行的设置将“写入软元件”设置为“RWw”,“软元件地址”为“00”“写数据” 为“1540(604 H)”。