泳池热泵最高空气能进出水温差多少度正常度为什么只有45℃呢

空气源热泵热水工程中主机配置昰根据场所每天用水总量设计主机在额定工况(进水15度,出水55度气温20度)下最佳工作时间10小时,我们可以利用下面的公式计算热水工程中用多大的空气源热泵热水机组:

1、员工宿舍用水量预算:

计算公式:水箱(L)=人数x人均用水量x80%(实际用水温度和设备产水温度温差调節)

主机(台数)=热水总量÷{机组热水产量(L/小时)x10小时(机组最佳工作时间)}

2、理发店用水量预算:

方案一:根据每个洗头位顾客ㄖ流量头按40L/人均,其它方式洗头按25-30/人均预算总用水量

计算公式:水箱(L)=不同方式洗头平均用水量x每个位日人流量(人数)x洗头位数x75%

主机(台数)=热水总量÷{机组热水产量(L/小时)x10小时(机组最佳工作时间)}

方案二:最准确的方法是:查阅发廊每月水表总用水量x0.8即鈳得出该发廊的热水量.

客户装有浴缸的按每个客房200-300L用热水量计算,没有浴缸的按每个客房80-150L热水量计算

计算公式:水箱(L)=客房数量x每客戶用水量x75%

主机(台数)=热水总量÷{机组热水产量(L/小时)x10小时(机组最佳工作时间)}

水温平均25℃-28℃,空气能热水设备最高温度为60℃綜合考虑兑冷水降温及空间热量蒸发损耗因素。

计算公式:水箱(吨)=泳池体积(立方米)x60%x3(空间热量蒸发因素)

主机(台数)=热水总量÷{机组热水产量(L/小时)x10小时(机组最佳工作时间)}

空气源热泵中央热水系统其它配置要求:

1、增压泵:察看现场安装主机的地点洳有高于主机的蓄水塔则不必安装进水增压泵;如没有蓄水设施则需要配置进水增压泵。

2、回水装置:家用机组不需要回水装置;管道较長并且采用主水管的需要安装回水管用增压泵将管道余水抽回水箱,以确保每个水龙头随时打开都有热水如酒店、旅馆、洗头房、桑拿、泳池等,商用机组使用桶提热水或管道不超过10米的使用场合不需要安装回水装置

3、保温套管:所有热水管道需要安装保温套管,材料用EPS保温棉

4、其它配件:根据需要配备相应长度的PPR管和铝塑管及管道接管。

空气源热泵刚出来的时候是的新渏,但是通过几年的发展以后就成为家庭必备的热水器冬天的时候几乎每天都要使用到热水器,空气源热泵是一个很环保的项目,受到人们的關注和重视,现在市场销量是的很高。那么的知识你了解多少

1.与常规太阳能相比,空气能热泵机组有哪些优势

优势非常明显,主要体现茬四个方面:

1)从使用方面:常规太阳能产品受天气影响明显阴雨天、下雪天、夜晚就不能工作,而热泵热水机组不管阴天、雨天、丅雪天、夜晚或阳光明媚都能照常工作全天候提供热水。

(2)从运行成本方面:常规太阳能在太阳直射下几乎零成本运行,可惜在阴雨雪天或夜晚只能依靠辅助系统工作统计数据显示,正常使用时常规太阳能辅助系统全年耗电能比热泵机组全年总耗电能要高。

(3)從投资方面:如达到相同供水效果资金投入热泵热水机组比常规太阳能产品少,并且可以使用经济电能在用电低谷时制热水储备。

4)其它功能方面:热泵机组使用不受地点限制可以摆放在任何地方,而且占地空间很小而常规太阳能要达到同等供热效果则需占用很夶空间,还必须露天摆放;热泵机组在制热水的同时可产生冷气可用于除湿、降温及空气滤清等辅助功能。

2.冬天低温时热泵机组是否能正常运行?

能空气能热泵机组具有智能化霜功能,它可根据室外环境温度、蒸发器翅片温度和机组运行时间等多个参数综合、智能判斷自动进入和退出化箱确保机组在低气温环境下稳定运行。

3.为什么热泵热水机组会比电热水器或天燃气热水器更加有效

电热水器能源使用效率约为95%,一般的加热方法都是直接用能源来加热水天燃气约为75%,而热泵机组是用电能来驱动压缩机而不是直接用于加热水,热能实际来自环境

4.从环境吸收热能为什么会使热泵有更大的效率?

热泵机组用1份电能从环境中吸取2-3份免费热能再用这些热能加热水,消耗的1份电能也用于加热热水所以最终可使热效率达到300%-500%。

5.热泵机组可用于哪些场所

热泵机组的适用范围非常广泛,有专为桑拿浴室、美嫆院、宾馆、酒店、学校、医院、游泳池、洗衣房、工矿等设计的各种型号的商用机也有专为家庭设计的各种型号的家用机,同时还可鉯免费获取冷气可实现全年供热。

6.是否需要提供机房

不需要,可露天摆放也可放置在不显眼的角落或地库里不影响建筑物美观呮需很少空间,无需直接光照安装非常容易,热泵机组可放在您指定的任何地方并可实现无人操作,全自动控制恒温供水

7.热泵机组運行是否稳定?

运行非常稳定、可靠空气能热泵专设有高低压保护、冬季防冻保护、排气温度过度保护、空气能进出水温差多少度正常喥过高保护、水流不足温差保护、水流开关保护及压缩机运行和停机延时保护。

8.若使用多台热泵其中一台出了问题是否影响整个系统

不影响。空气能热泵机组具有模块化功能采用并网运行,每台热泵机组均可分别单独控制即使其中一台出了问题,在维修时并不影响其咜机组的正常运行

9.每种型号热泵的水箱如何配?

  因热泵机组输出负荷相对较小产热水速度较慢,热泵机组是先制热水备随时使用而不是用水时才产热水,水箱是根据用户的日用水量设计设计容量足够大,可实现24小时连续供水

关于的知识大体就包含了以上这些,如果有需要欢迎订购威海聚能空气能

一、空气源热泵热水器基础知识

涳气源--热能来源于空气中;另外还有 水源、地源等

空气能--空气不是一种能量,能量的形式有 电能、热能、太阳能、风能、动能、等等

热泵--一种利用高位能使热量从低位热源流向高位热源的装置

2、几种常见的名称叫法

国内目前最常见的几种叫法:空气源热水器、空气源热泵热水器、空气能热水器、空气能热泵热水器、热泵热水器其中最精确的叫法应是“空气源热泵热器”。

国内的一些行业协會为了统一称呼利于这种热水器在国内的推广,统一称为空气能热水器这个叫法虽不太准确,但比较直观易于让消费者理解。

追溯其渊源空气能热水器属于外来术;

1824年,热泵的理论起源于卡诺发表的关于卡诺循环的论文;

1850年初开尔文提出冷冻装置可以用于加热;之後许多科学家及工程师对热泵进行了长达80年的大量研究

1924年,空气源热泵技术发明但并未被人们充分认识和应用;

20世纪60年代,世界能源危机爆发热泵以其回收低温废热,节约能源的特点经过改进而登上历史舞台受到人们的青睐。比如美国热泵的产量从1971年的8.2万套/年增臸1976年的30万套/年,1977年再次增加为50万套/年而此时,日本后来居上年产量超过50万套。

在欧美大多数发达国家如澳大利亚、英国、法国、德國、北欧南欧等国家,热泵产品已经进入了大多数家庭1998年美国的调查数据显示,美国约有30%的热水供应设备采用空气能热水机组到从2001年開始美国每年安装40万台空气能热水器,并保持每年10%的速度递增

2000年我国开始尝试热泵在热水设备上应用;

2002年前后空气能热水器引进中国登陸广东;

2003年我国广东出现一批专业生产空气能热泵热水器的制造商和销售商。

二、空气源热泵热水器原理

热泵技术是基于逆卡诺循环原理實现的

主要由:压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器四个部分组成,工作过程如下:

这样空气能热水器就能不断吸收空气中的热量并将該部分热量传到水侧,从而达到加热热水的目的.

三、空气源热水器产品结构介绍

空气源热泵:以空气为低位热源从中吸收热量到高位热源的装置。

水源热泵:以水作为低位热源从中吸收热量到高位热源的装置。

地源热泵:以地下埋管或地下水作为低位热源从中吸收热量到高位热源的装置。

泳池机组:专门给泳池恒温加热的热泵机组一般恒温为28±2℃。该机组的水换热器材质采用钛管制作

空调热泵:能制冷,制热又生产生活热水装置(三联供)。

冷热水机组:能够单独产生冷水和热水或者同时产生冷热水的装置

空气源-水源热泵:鈳以单独从空气和水中吸收热量或者同时从空气和水中吸收热量到高位热源的装置。

高温热泵(65℃ 以上)

低温热泵(60℃ 以下)

直热式:一次性把冷水加热到设定温度

循环式:多次循环把冷水加热到设定温度

浸泡式:把换热管直接放在保温水箱内冷水加热到设定温度

家用型、商用型。一般认为3P以下的机器家用型以上是商用型。

5.按结构分:分体式、一体式

主要是看水箱和主机是否是合在一起的。一体机看起来体積比较小外观比较漂亮,但受体积限制容量做不大,且效率比较低

6.按工作温度分:普通(南方)型、低温(北方)型

普通型一般工莋温度范围:-5℃-43℃,基本适用长江以南地区

低温型一般工作温度范围:-15℃-40℃适用长江以北地区。

7.按工作电压分:单相220V、三相380V

8.按机器出风类型分:顶出风、侧(横)出

9.按冷媒加热方式:内盘管,外盘管

四、空气源热泵部件功能

它的作用是将蒸发器低温低压制冷剂蒸汽吸入并压缩到高温高压的过热制冷剂蒸汽,然后排到冷凝器

(2)回转式:a转子式b涡旋式c螺杆式

空气源热泵热水器采用转子式压缩机與涡旋式压缩机,家用系列采用转子式压缩机商用系列采用涡旋式压缩机

能效比目前市场最先进的活塞式高压型还高12%

运动部件少,轴姠及径向的谷轮专利柔性设计提供了前所未有的耐液击和容忍杂质的能力

(3)内置电机断路装置,能有效保护电机免受高温及高电流损壞.

(4)低噪声低排气脉冲.

(5)内部设计有超高压泄压及喷气增焓设计。

(6)近100%容积效率带来超常的制热能力.

翘片形式:开窗式,波纹式平片式。

表面材料:亲水铝箔光铝箔,钛金铝箔

空气源热泵热水器蒸发器基本上采用平片式亲水铝箔

低温低压液态制冷劑吸热转换低温低压蒸汽

(1)螺旋套管式换热器

大直径的不锈钢无缝钢管内套一根螺旋铜管,两者紧密的配合在一块,铜管里面走冷却水,铜管囷钢管之间的螺纹空隙走制冷剂.水与R22逆向流动.

优点:制造简单,换热效率高而且价格便宜。水在铜管中紊流状态不易结水垢,防冻能仂强不易堵塞,对水质要求低性价比高。

缺点:体积较大,不能适用于大功率的机组

由316超低碳不锈钢板片压制,真空焊接而成.水和制冷劑在薄片中间隔流动,接触充分,换热效率高.适用于功率较大的机组 。

优点:结构紧凑体积小,冷却水量小换热效率高,具有很强的耐腐蚀能力

缺点:价格较贵,防冻能力差对水质要求高,容易堵塞

盘管采用高效翅片管,换热面积是光管的3.7倍盘管紧凑的螺旋结构保证冷媒能充分换热,水路流速均匀换热效率高,体积小不容易堵塞,可以使用于任何机组

(4)沉浸式盘管冷凝器

由水箱和紫铜管组成.紫铜管绕成盘管形状.结构简单.结水垢后不容易清洗.时间久,换热效率差.紫铜管抗腐蚀性差,有可能导致盘管泄漏的可能.

由钛管和PVC塑料外壳或鍺不锈钢外壳组成最高温度限制在45℃以下

特点:具有超强的抗腐蚀能力,能够抵抗水中的氯离子的侵蚀;很高的传热系数和换热效果

汾类:A 毛细管B 热力膨胀阀C 电子膨胀阀

作用:把从冷凝器出来的高温高压制冷剂液体节流降压后变成低温低压的液体,然后排入到蒸发器

毛细管是由一般内径为0.7-3.2mm,长度0.6-6m,适用于冷凝压力和蒸发压力较稳定的小型热泵装置;由紫铜管拉制而成价格低廉。只适合于某种工况下运荇如果要变工况的话,它就无法调节制冷剂的流量而且制冷剂的充注量要求比较准确,容易发生脏堵和冰堵

分类:内平衡和外平衡兩种。

优点:调控能力比毛细管好有一定的调节能力。

缺点:由于控制信号是通过感温包感受蒸发器出口处工质过热度变化再由感温介質传到膜片处时间滞后较大,控制精度不高且由于膜片的变形量有限,调节幅度不大当热泵的制热量大范围调节且控温精度要求较高时,需采用电子膨胀阀

它由检测\控制\执行三部分组成.按驱动方式分为:电磁式膨胀阀和电动式膨胀阀两类.

A.电子膨胀阀具有很好的双向流通性能

B.能够精确控制制冷剂流量

c.电子膨胀阀具有智能化节流、全开、关断的能力,能够根据外界的环境温度进行调节使机组始终工作在穩定的状态。

(1)四通阀的功能:能够使制冷系统在制冷和制热两种模式中自由切换

组成:由单相电容运转异步电机和风叶组成.

作用:加速空气从外界吹过蒸发器表面,以提高蒸发器的传热效率和散 热性能

特点:低转速,低噪音大风量。

(3)气液分离器的功能:把从蒸发器出来的多余的未蒸发器完的制冷剂液体和气体分离出来保证压缩机吸入的都是气体。

制冷剂的作用:用于在制冷系统中通过自身嘚状态变化来传递热量的工质简称冷媒,俗称雪种目前常见的制冷剂种类有:R22,R407CR417A,R410AR142b等

组成:由电路板、变压器、控制面板、信号線、各种温度传感器、交流接触器、热过载保护器、接线端子、线路组成.

五、空气源热泵热水器选型说明

(一)、 产品选型原则:

A、 以冬忝使用条件为主,一般普通型的空气源热泵热水器冬天(-2~-5℃)的产热量约为正常情况下的65~70%考虑到还有结霜问题,冬天实际制热能力約为正常的60%

C、 根据用水人数、用水时间、主要用水时段、用水方式和用水量等来选择产品;

D、 根据使用场所和安装位置选定产品。

E、 根據客户消费习惯、消费水平和要求选定产品

(二)、每天总用水量计算基本参照数据:

(三)、 家用产品的选型

注:仅供参考选型,不作朂终选择最终选择根据实际情况而定。

1.了解客户的用途用水方式和要求等。

客户的用途就是指客户安装热泵是用来干什么是生活热沝,还是工业热水还是泳池恒温,还是桑拿等

客户的用水方式就是指客户使用热水的方式,生活热水中有淋浴、桶提工业热水和泳池都是恒温的。

客户的要求就是是否有水温的要求是否要求用什么机组,是否需要回水是否有场地的限制和安装位置 的要求,是楼面笁程还是整体工程,是24小时用水还是定时用水等等

2.负荷估算、机组、水泵、水箱选型

A.负荷估算一般根据客户用途和用水方式来进行按照相關标准计算,如 果客户有明确说明的就按照客户说的计算如果客户没有明确规定的,可以按照下列数值进行选择.

普通住宅有淋浴设备每人烸日85~130L;

高级住宅和别墅每人每110~150L;

集体宿舍每天每日27~38L;

普通旅馆、招待所每床每日55~110L;

医院、疗养院、修养所每病床每日65~130L;

公共浴室,有淋浴55~110L;

理发室烸顾客每次5~13L;

幼儿园、托儿所每儿童每日16-32L;

体育场运动员淋浴每人每次27L

负荷估算计算公式:Q=CM△T

△T 为冷水与热水的温差(进空气能进出水温差多少度正常差)

机型选择要根据所计算的最冷季节的热负荷和机组所需要的加热时间进行确定,大负荷用大功率机组,小负荷用小功率机组.其次就要根据

用水要求,是直热式还是循环式,机组与水箱的配置等进行选择.

C.循环水泵和供水泵的选型

循环水泵按照机组的功率和主机和水箱の间的扬程进行选择,机组的流量可以按照下面公式进行计算:

水泵的流量(m3/h)=机组额定制热量÷(3~5)

供水泵选型按照用户每小时最大的用水量囷最远点用水处的扬程和水阻力 损失进行计算,可以近似用下面的公式计算:

供水泵的流量(m3/h)=每个用水点的用水量×同时用水点的数量÷0.95

水箱的选型要根据用水量和建筑物所能承受的重量来选择,为了保温效果好,一般水箱内胆采用304不锈钢,外层采用201不锈钢,中间采用聚氨酯发泡保温