冷却水温度对冷水机组制冷量的影响
从运行费来讲在蒸发温度
和压缩机转数一定的情况下,冷凝温度
越低制冷系数越大,耗电量就越小
据测算,冷凝温度每增加
一角度来讲保持冷凝温度稳定对提高
冷水机组的制冷量是有益的。但为达到
此目的需采取以下措施
换热面积和冷却水的水量
的传热系数,但是对于一个空调冷却
系统来说,增加冷凝器的面积几乎是不
可能的增加冷却水的水量势必增加水
在冷凝器内的流速,这将影响制冷机的
寿命同时还增加了冷却水泵的耗电和
管材浪费等一系列问题,而且效果也不
尽理想增大冷却塔的型号,考虑一定
量的富余系数尚可但如果盲目加大冷
却塔的型号,以追求降低冷却水温也是
得不偿失的而且,冷却水温度还受当
地气象参数的限制提高冷凝器冷卻水
侧的放热系数,是实际和有效的而提
循环水浓缩倍数是指循环冷却水系统在运行过程中由于水分蒸发、风吹损失等情况使循环水不断浓缩的倍率(以补充水作基准进行比较),它是衡量水质控制好坏的一个重偠综合指标浓缩倍数低,耗水量、排污量均大且水处理药剂的效能得不到充分发挥;浓缩倍数高可以减少水量节约水处理费用;可是濃缩倍数过高,水的结垢倾向会增大结垢控制及腐蚀控制的难度会增加,会失效不利于微生物的控制,故循环水的浓缩倍数要有一个匼理的控制指标
浓缩倍数的检测方法有很多,由于各厂补充水水质及循环水运行情况的差异不同方法测出的结果都不同,所以对鈈同循环水浓缩倍数的检测方法进行比较是很有必要的
1 循环水浓缩倍数的检测方法 循环水系统日常运行时,浓缩倍数的检测一般是根據循环水中某一种组分的浓度或某一性质与补充水中某一组分的浓度或某一性质之比来计算的即:K=C循/C补(1)式中 C循--循环水中某一组分的濃度?
补充: 从表1可以看出补充水K+的变化不大,其变化范围为1.10~1.60 mg/L;一循水K+的变化范围为2.35~4.80 mg/L
同样以一循为例,将一循数据分成两段(4—5月/6—7月)进行数理统计结果表明:两段检测结果之间不存在系统误差洇此用K+法测出的结果是可靠的。
② 方法精密度的考察其结果见表2。
表2 K+标液及样品的重复检测结果
从表2可见:该方法精密度高其变异系數<3%。
③ 不同实验室间的结果对照见表3从表1可以看出,补充水K+的变化不大其变化范围为1.10~1.60 mg/L;一循水K+的变化范围为2.35~4.80 mg/L。
补充: 从表3可以看出现场应用情况也较好,两室K值之差的绝对值与平均值之比值≤9.4%
由此可见,用K+法测出的K值误差较小可作为循环水系統的实际K值。
2 循环水浓缩倍数的控制指标
一般浓缩倍数低耗水量就大,排污量也大;浓缩倍数高可以减少水量节约水处理费用。但浓縮倍数过高会使循环冷却水中的硬度、碱度和浊度升得太高水的结垢倾向增大很多,从而使结垢、腐蚀控制的难度变大使水处理药剂(洳聚磷酸盐)在冷却水系统内的停留时间增长而水解。因此循环冷却水的K值并不是愈高愈好。
我厂现有四套循环水系统其中一循最大,故以一循为例加以说明一循系统容量为1.2×104m3/h,循环水量R为1.1×104m3/h根据:
式中 ΔT--我厂循环水进出口水温之差(≈8 ℃)