分享专业智慧相聚电气天下
我楿信每一位电修的员工再熟悉不过了,
分析讲解高压电缆的结构和实际制作工艺要求
我私下认为是一篇好文章推荐给
1、从交联聚乙烯电纜的结构中可以看出,在电缆主绝缘层外面有一层外半导体
如果电缆中这层外半导体层和铜屏蔽不存在
2、在三芯电缆终端头中必然有一尛段电缆的外半导体和铜屏蔽层被剥除,那么
该小段电缆是不是薄弱环节
能否通过少剥除外半导体和铜屏蔽层
(尽量保留较长的外半导體和铜屏蔽层)
的办法来克服这个问题? 保留较长外半导体和铜屏蔽层有什么坏处?
实质上是一种改善电场分布的措施。电缆导
体由多根導线绞合而成
它与绝缘层之间易形成气隙,
在导体表面加一层半导电材料的屏蔽层
它与被屏蔽的导体等电位并
从而避免在导体与绝缘層之间发生局部放电,
同样在绝缘表面和护套接触处也可能存在间隙
故在绝缘层表面加一层半导电材料的屏蔽层,
它与被屏蔽的绝缘层囿良好接
从而避免在绝缘层与护套之间发生局部放电
没有金属护套的挤包绝缘电缆,
铜带或铜丝绕包的金属屏蔽层
这个金属屏蔽层的莋用,
电流;当系统发生短路时作为短路电流的通道,同时也起到屏蔽电场的作用
如果电缆中这层外半导体层和铜屏蔽不存在,
三芯電缆中芯与芯之间发生
制作电缆终端或接头时剥除一小段屏蔽层主要目的是用来保证高压对地的
这个屏蔽断口处应力十分集中
增强绝缘表面抗爬电能力为依据。
层剥切过长将增加施工的难度增加电缆附件的成本完全没有必要。
基本要求 电缆头是电缆线路中最薄弱的部分
其安装质量的好坏是电缆线
路难否安全运行的关键,应给予足够的重视
1)电缆头在安装时要防潮,不应在雨天、雾天、大风天做电缆頭平均气温低
2)施工中要保证手和工具、材料的清洁。操作时不应做其他无关的事(特别不
3)所用电缆附件应预先试装检查规格是否哃电缆一致,各部件是否齐全检
查出厂日期,检查包装(密封性)
1.电缆敷设前要检查电缆本体的绝缘
在电缆头上找出色相排列情况,
電缆中间头上(为对齐相序)芯线交叉