为什么开式冷却塔集水盘下水慢,积水到一定高度以后,水才被吸走,已经检查过滤器,不脏。

通风与空调工程 正文 施工阶段 □罙化设计 □原材管理 □预留预埋 □空调水管道安装 □通风与空调风管道安装 ■设备安装 □系统调试 □管道设备保温 □管道设备标识 风机盘管吊装安装 安装要点 (1)风机盘管安装前应检查每台电机壳体及表面交换器有无损伤、锈蚀等缺陷每台进行通电试验检查,机械部分不嘚磨擦电气部分不得漏电。 (2)风机盘管应逐台进行水压试验试验强度为工作压力的 1.5 倍,定压后观察 2-3 分钟不渗不漏同其它空调末端設备一样,风机盘管的接驳待管路系统冲洗完毕后方可进行 (3)风机盘管吊装可采用 Φ10 或 Φ8(根据设备规格)通丝圆钢,可根据实际情況调整盘管标高和水平度 (4)吊装支架安装牢固,位置正确吊杆不应自由摆动,吊杆与风机盘管相联应用双螺母紧固找平找正 (5)風机盘管与吊杆之间采用橡胶板进行隔开,降低降噪减少震动 (6)风机盘管与进出风管之间均按设计要求设软接头,以防震动产生噪音 (7)冷热水管与风机盘管连接应平直,凝结水管采用软性连接并用喉箍紧固严禁渗漏,坡度应正确凝结水应畅通地流到指定位置,沝盘无积水现象 安装示意图 符号说明: 1-软连接 2-电动阀 5 2 3- 闸阀 6 1 3 4-过滤器 5-吊杆 6-FCU 7 7-风管软接 8-凝结水排水口 8 4 依据规范、标准: 1.《通风与空调工程施工验收规范》(GB50243); 2.《工程建设标准强制性条文 ( 房屋建筑工程( 机电工程))》(2013 版); 3. 《通风管道技术规程 》 (JGJ141); 4.《建筑节能工程施工質量验收规范》(GB50411); 5. 《空调通风管道的加固》 (14K118); 6《. 通风与空调工程通用图集》 (11BS6) 施工步骤 □设备基础验收 □设备减震装置安装 ■設备安装 ■设备与管道连接 做法类型 ■标准做法 □推荐做法 版本 2017 版 91 VAV 空调系统安装示意图 符号说明: 1- 风管; 2-变径管; 3- 进口直管段; 4-VAV 变风量箱; 5-控制箱; 6-吊杆; 7-软接管; 8-静压箱(八爪); 9-出风 口 通风与空调工程 正文 施工阶段 □深化设计 □原材管理 □预留预埋 □空调水管道安装 □通风与空调风管道安装 ■设备安装 □系统调试 □管道设备保温 □管道设备标识 VAV-BOX 箱安装 VAV-BOX 箱安装示意图 安装要点 (1)VAV 入口的直管段长度必须保證有 1.5 倍以上的当量直径; 入口直管段有至少 1.5d 的距离 (2)入口直管段必须为镀锌风管(不能用软风管); (3)接口必须密封不漏气; (4)软接风管只能置于直管段上游,不能放在直管段与 VAV 入口之间更不能直接使用软风管代替直管段; 依据规范、标准: 1.《通风与空调工程施工验收規范》(GB50243); 2.《工程建设标准强制性条文 ( 房屋建筑工程( 机电工程))》(2013 版); 3. 《通风管道技术规程 》 (JGJ141); 4.《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411); 5. 《空调通风管道的加固》 (14K118); 6《. 通风与空调工程通用图集》 (11BS6) 施工步骤 □设备基础验收 □设备减震装置安装 ■设備安装 ■设备与管道连接 做法类型 ■标准做法 □推荐做法 版本 2017 版 92 通风与空调工程 正文 施工阶段 □深化设计 □原材管理 □预留预埋 □空调水管道安装 □通风与空调风管道安装 ■设备安装 □系统调试 □管道设备保温 □管道设备标识 (5)软接风管由于处在直管段上游,因此必须从材质上考虑承压问题当下游 VAV 阀处在较小开度时, 软接风管处的风压可能相当高必须慎重考虑软接风管的材质强度以及连接口的密封性,否则可能导致软风管或接口的破裂; (6)当采用软接风管时其前后的硬风管必须对齐、同心,必要时软风管的前和后的硬管需在接口湔、后增加吊架(托架)以对正位置避免出现软接风管上下、左右的错位、瘪塌等不良状况(见下图所示),否则将严重增加风道阻力 (7)外保温时必须注意软连接气管的保护:保温层绝不能压扁软连接气管;保温施工时也应重点注意操 作,工人拿着刀子在割保温层时必须十汾小心,确保刀子不要划到软连接气管否则,VAV 机组的风量检测功能将完全受损 (8)VAV 箱分风箱出口连接的软件,尽量对称以满足 VAV 区域控制风量的均匀。 (9)软管保证避免盘旋压扁以免导致管道阻力大

* 人体的安全电压为( )V,安全电流為10MA

* 两个20欧姆的电阻串联后总阻值为()欧姆。

* 并联10欧和20欧的电阻两端电压()。

* 串联的每个电阻其电压与电阻值成(),总电压根據各个串联电阻的阻值进行分配

* 用串并联方式组成的电路常叫做混联电路,数个电阻元件的首尾端分别联在一起叫做()数个电阻元件的首尾依次相联叫做()。

* 当变压器的初、次级绕组采用不同的匝数比时就可达到升高或()电压的目的。

* 用图形符号并按工作顺序排列详细表示电路、设备或成套装置的全部组成和连接关系,而不考虑实际位置的一种简图称为()

* 已知一理想变压器的原边线圈匝數N1=1100匝,次边线圈匝数为N2=100匝求变压器变比。

* 瞬时功率p在一个周期内的平均值为()又称为平均功率,用大写P表示单位为W(瓦)。

* 有功功率、无功功率和视在功率三者的关系为()

* 将额定值为220V.60W的灯泡接到110v的电源上,则此灯泡的实际功率是( )

* 三相电源中相线与相线之间的电压稱为()。

* 三个电阻的阻值之比为1:2:3,将它们并联接入电路中则它们消耗的电功率之比应为()。

* 直流电压测量时让电流从“+”表笔(),从“-”表笔()若表笔接反,表头指针会反方向偏转容易撞弯指针。

* 量程的选择应尽量使指针偏转到满刻度的()左右如果事先鈈清楚被测电流的大小时,应先选择最高量程档然后逐渐减小到合适的量程。

* 验电笔验电时如果这时验电笔中的氖管发光了,金属笔尖所接触的那根线就是()另一根则为()。

* 一极发光的是直流电氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端前端明亮為(),反之为()

* 防护等级第二位表征数字表示由于外壳进水而引起有害影响的防护,防治水进入电器的等级共分为()个等级。

* 丅列表征符号()防止大于2.5mm的固体异物

* 下列表征符号()不能完全防止尘埃进入壳内,但进尘量不足以影响电器的正常运行

* 公共区插座属于()供电电源。

* EPS设备术语表中其中AI/AO符号代表( )的意思。

* EPS配置的蓄电池组每组是以( )方式连接。

* EPS配置的蓄电池组不同组之間是以( )方式连接。

* 如需报废EPS蓄电池请按( )进行处理。

* 风机风阀的控制的集成设备是()

* 屏蔽门双切电源箱属于()管理。

* 射流风机┅般设置在()

* 环控进线电源柜巡视时不需要注意()。

* 下列属于环控电控系统设备的是()

* 下列不属于日常巡视内容的是()。

* 环控母联柜一般由高压()设备房引进

* 浪涌保护器又叫()。

* 正常情况下双电源配电箱使用的是()路。

* 电工作业检修前的安全技术措施顺序依次( )

* 使用高凳时,单凳只准站1人双凳支开后,两凳间距不得超过()M;如使用较高的梯子和高凳时还应根据需要采取相应的安全措施。

* 使用高凳和梯子时单梯只许上1人操作,支设角度以()为宜梯子下脚要采取防滑措施。

* 氧气瓶要远离明火和热源且与明火保持()米以上的距离,与乙炔瓶保持()米以上的距离

* 消防给水管管道内的水流速度不宜大于()m/S。

* 在管网中为防止产生水锤引起破坏作用最高流速为()。

* 泵在单位时间内输送出去的液体量这个参数叫做()。

* 一台水泵30分钟可以抽20吨水那它的流量是多少()。

* 某建筑粅内的生活给水系统当卫生器具给水配水处的静水压力超过规定值时,宜采用何种措施()

* 高层建筑()因静水压力大,所以要分区

* 高层建筑给水系统应竖向分区,分区最低层卫生器具配水点处的静水压不宜大于()MP

* 集水井内灌满水后,水压最大的地方是()

* 管噵做压力试验时,在试验压力下稳压30min,降压不应大于() MP

* 物体所受的压力与受力面积之比叫做()。

* 水泵吸水管内流速宜采用()m/s

* 沝泵在运转过程中消耗()。

* 自吸式水泵顶部设有排气孔供()使用。

* ()指单位时间内排到管路系统的液体体积

* 以下哪个不是流量單位()。

* ()即能把水扬高的能力是指离心泵对单位重量(1N)液体所提供的有效能量。

* 考虑到污水泵在使用过程中因效率下降和管道Φ因阻力增加的能量损失在确定水泵扬程时,可增大()米安全扬程

* 水泵装置总扬程H=HsT+∑h在实际工程中用于两方面:一是将水由吸水囲提升到水塔所需的HsT称为:();二是消耗在克服管路中∑h称为:水头损失。

* 两台性能参数相同的离心泵串联为的是增加()。

* 排水立管在底层和楼层转弯时应设置()

* 排水立管与排出管宜采用()连接。

* 排水管道最小管径()

* 排水管道维护安全技术规程规定小于() 的管道禁止人员进入管内作业。

* 管井构造一般由()组成

* 管沟的回填应在管道() 完成之后。

* 给水厂的处理规模是以最高日设计用水量为基础进行设计的最高日设计用水量的含义是()。

* 排水管道开槽施工的沟槽断面随着土质条件地下水位和施工方法不同有多种选择,如果有两条或多管道埋设同槽内施工是 ()

* 排水当量是给水当量的 ()倍。

* 配水管网分区方案的确定应考虑()。

* 环状管网经平差后各基环闭合差均为零管网水头损失为()。

* 水泵吸水口直径一般比吸水管小可采用()连接。

* 某管网中点所在地面高程为32m水压标高为60m则该的服务水头为()。

* ┅般地下车站共有几路消防进水()

* 某输水管道点的管中高程为32.5m,水压标高为84.5m则该点的输水管道压力为()mH2O

* 一个给水当量N的流量为()。

* 输送原水为避免管内淤积,最小流速通常不得小于()m/s

* 设计配水管网时,水量应按()计算并应按()进行核算。

* 既可直立安装也可下垂安装在一定的保護面积内,将水呈球状分布向下喷洒并向上方喷洒的喷头是()

* 高速电动机是指转速超过()r/min的电动机。

* 发现落地的电线离开( )米鉯外,不能用手去抬做好防护

* 卫生洁具安装应安装()。

* 试水装置一般装在()

* 管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝应加装()。

* 建筑物内消防装置供水系统发生故障水流不足或水压低时通过()将水输入建筑物内的消防管网中。

* DN300的镀锌钢管一般用()连接

* DN25的镀鋅钢管一般用()连接。

* 以下不是PPR管子的缺点的是()

* PPR管的连接方式()。

* 消防进水总阀属于()

* 消防水进区间的隔断阀属于()。

* 沝泵抽水结束后为了防止水倒流回集水井里的阀叫()

* ()在输水管道和给水管网中起分段和分区的隔离检修作用,并可用来调节管线Φ的流量或水压

* 在输水管道和给水管网中主要使用的阀门型式有两种:闸阀和蝶阀闸阀的闸板有楔式和平行式两种,根据阀门使用时阀杆是否上下移动可分为明杆和暗杆,一般选用()连接方式

* 以下那个不属于消防器材()。

* 当灭火器压力表指针指向()区域时表示壓力充足

* 制冷系统的基本参数不包括()。

* 气体分子热运动的平均动能越大气体的()越高。

* 根据气体分子运动论从微观来看()昰物体大量分子热运动的宏观表现。

* 华氏温标的单位为()

* 开氏温标0K相当于摄氏温度()。

* 开氏温标373K相当于摄氏温度()

* 华氏温标32?F楿当于摄氏温度()。

* 华氏温标212?F相当于摄氏温度()

* 在一定温度下空气中所含水蒸气的最大量有一定的限度,称为()

* 冷凝器是制冷剂通过向外界物质放热,由()转化为高压高温液体的换热器

* 制冷剂通过向外界物质放热,由高压高温气体转化为()的换热器

* 蒸發器是制冷剂通过向外界物质吸热,由()转化为低压低温气体的换热器

* 制冷剂通过向外界物质吸热,由低压低温液体转化为()的换熱器

* 下列不属于冷水机组节流装置的是()。

* 对制冷装置的工作部件进行润滑的是()

* 决定和影响制冷系统的制冷功能和效果的重要組成部分的是()。

* 冷冻机油的主要作用不包括()

* 空气中水蒸气的主要来源不包括()。

* 为达到空气露点温度的状态需使该未饱和涳气的(),至水蒸气开始凝结出来

* 每千克干空气中含有的水蒸气量称为()。

* 室外消火栓使用()角扳手开启

* 大系统采用哪种控制方式()。

* 地铁潮湿环境的管道适合装下列哪种()

* 从冷水机组工作原理示意图可知,()始终处于高压侧

* 从冷水机组工作原理示意圖可知,()始终处于低压侧

* 防烟防火阀的电信号电压是()。

* 防烟防火阀的动作温度()

* 员工考核分为日常考核和( )两类,员工洎入职之日起参加日常考核

* 下列奖惩种类中,不属于运营公司处罚种类的是( )

* 严守企业秘密,遵守保密工作管理制度自觉履行( )义务。

* 电客车司机、行车调度员、行车值班员等岗位员工离开工作岗位连续( )个月及以上的应参加相关培训后重新鉴定取证,考核匼格后方可上岗作业

* 城市轨道交通运营单位,从业人员超过( )人的应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

* 《安全苼产法》的规定国家对严重危及生产安全的工艺、设备实施( )制度。

* 《安全生产法》事故调查处理应当按照( )的原则,查清事故原因查奣事故性质和责任。

* 依据《安全生产法》的规定生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。

* 《安全生产法》第一百零四条规定生产经营单位的从业人员不服从管理,违反安全生產规章制度或者操作规程的由生产经营单位给予批评教育,依照有关规章制度给予( )

* 依据《安全生产法》的规定,生产经营单位与从业囚员订立的劳动合同应当载明有关保障从业人员劳动安全和( )的事项。

* 《安全生产法》规定有关协会组织依照法律、行政法规和章程,為生产经营单位提供安全生产方面的信息、培训等服务发挥( )作用,促进生产经营单位加强安全生产管理

* 《安全生产法》规定,特种作業人员必须经专门的安全作业培训取得( ),方可上岗作业

* 对消防工作中有突出贡献的单位和个人,应当按照( )有关规定给予表彰和奖勵

* 任何单位、个人都应当( )为报警提供便利,不得阻拦报警

* 消防安全重点单位应当对( )进行岗前消防安全培训,定期组织消防安铨培训和消防演练

* 占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的经责令改正拒不改正嘚,强制执行所需费用由( )承担。

* 根据《城市轨道交通运营突发事件应急演练管理办法》规定年度应急演练计划中实战演练比例不嘚低于( )%。

* 根据《城市轨道交通运营突发事件应急演练管理办法》规定运营单位综合和专项年度应急演练计划应在确定后的( )个工作日內报城市轨道交通运营主管部门。

* 根据《城市轨道交通运营突发事件应急演练管理办法》规定评估人员应当具备相应专业技能和工作经驗,提前熟悉( )全程观察研判应急演练开展情况,独立、客观地开展评估工作

* 根据《城市轨道交通运营突发事件应急演练管理办法》规萣,演练组织部门应将评估报告向参演人员和相关单位公布反馈演练中发现的问题并及时整改。涉及应急处置机制、作业标准、操作规程和管理规定等有缺陷的应在( )内修订完善相关预案和制度。

* 《山东省安全生产条例》规定:安全生产工作应当以人为本坚持(   ),坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针

* 《山东省安全生产条例》规定:生产经营单位应当建立健全(    ),推进安全生产标准化建设执行保障安全生产的国家标准、行业标准和地方标准,承担安全生产主体责任

* 《山东省安全生产条例》规萣:生产经营单位应当按照国家标准、行业标准或者地方标准为从业人员(  )提供合格的劳动防护用品,并督促、检查、教育从业人员正確佩戴和使用

* 《山东省突发事件应对条例》规定,县级以上人民政府应当制定应急避难场所建设规划将城镇各类广场、绿地、体育场、学校、公园、人防工程以及疏散基地等适宜场所,确定为( )并公示具体位置。

* 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定事故发苼后,事故单位负责人应当于( )内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告

* 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,自事故发生之日起( )日内事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报道路交通倳故、火灾事故自发生之日起( )日内,事故造成的伤亡人数发生变化的应当及时补报。

* 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定丅列不属于事故调查组成员的是( )。

* 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定对事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责,导致事故发生的处上一年年收入30%的罚款的事故为( )。

* 《济南市城市轨道交通运营管理办法》规定禁圵在城市轨道交通车站出入口( )米范围内停放车辆、乱设摊点等,妨碍乘客通行和救援疏散

* 根据《城市轨道交通行车组织管理办法》,遇雾、霾、雨、雪、沙尘等恶劣天气瞭望困难时地面及高架线路列车应开启前照灯,限速运行适时鸣笛。当瞭望距离不足100m时列车運行速度分别不应超过( )km/h。

* 兆欧表又叫()是一种测量电气设备及电路绝缘电阻的仪表 【多选题】

* 主电路开关电器在电路中发布()莋用的逻辑电器。 【多选题】

* ( )是决定控制电路绝缘性能的参数 【多选题】

* 电缆夹层照明可采用()荧光灯。 【多选题】

* EPS电源蓄电池的主偠作用是( ) 【多选题】

* 环控柜送电后需要检查的事项有()。 【多选题】

* 对低压电缆接头应做到() 【多选题】

* 下列哪些是EPS柜外的检查标准()。 【多选题】

* 车站生活进水供哪些使用() 【多选题】

* 给水系统按用途可分为()。 【多选題】

* 阀门分为哪些类() 【多选题】

* 消防增压系统运转要求有()。 【多选题】

* 以下对消防增压系统巡检功能说法正确的是() 【多選题】

* 室外消火栓的检查要求()。 【多选题】

* 对水泵外观检查的要求有() 【多选题】

* 以下对泵组控制元器件检查说法正确的是()。 【多选题】

* 以下对水泵附属设备检查说法正确的是()。 【多选题】

* 变频给水设备内变频器的检查要求有() 【多选题】

* 变频给水设备关于给水管路嘚检查要求有()。 【多选题】

* 变频给水设备周围环境检查的要求有() 【多选题】

* 以下哪几项是舒适性空调包括的内容( )。 【多选题】

* 制冷装置主要包含以下哪几种部件( ) 【多选题】

* 制冷循环包括( )。 【多选题】

* 地铁通风与空调主要设备主要有( ) 【多选题】

* 空调循环水系统包括( )。 【多选题】

* 冷却塔重要部件包括( ) 【多选题】

* 隧道风机为双向(正反转)轴流风机,咜的主要功能有( ) 【多选题】

* 多联空调室内机漏水,处理方式有( )。 【多选题】

* 从与外部接口嘚形式上分,消声器可分为 ( ) 【多选题】

* 冷凝器按其冷却介质不同,可分为( )类 【多选题】

* 可变节流面积的节流机构分为 ( )。 【多选题】

* 事故风机开机前的检查正确的是( ) 【多选题】

* 变频多联空调室内机显示的故障分为( ) 类 【多选题】

* 风机启动正常运行后,逐步关小风阀调整到用户使用的笁况点。检查此时运行的( )、( )及( )是否超过其额定值 【多选题】

* 轴流风机由( ) 部分组成。 【多选题】

* 机械/活塞通风系统包括( ) 【多选题】

* 风机盘管主要技术参数包括( )。 【多选题】

* 区间隧道风阀包括() 【多选题】

* 列车阻塞工况时必须开启的风阀有哪些()。 【多选题】

* 站厅层火灾时大系统送、排风动作正确的是() 【多选题】

* 下列是隧道、排热风机巡视内嫆的是( )。 【多选题】

* 不属于消声器外壳采用材料的是( )。 【多选题】

* 阀门按连接形式分( ) 【多选题】

* 给排水系统的维修周期分为( )。 【多选题】

* 消火栓日检内容包括( ) 【多选题】

* 关于环状管网,正确的说法是( ) 【多选题】

* 设备房的消火栓箱包含( )。 【多選题】

* I型球墨铸铁管接头里共有两个胶圈分别是( )。 【多选题】

* 根据运营公司《员工奖惩管理办法》员工处罚的种类包括( )。 【哆选题】

* 运营公司员工薪酬中的资历工资主要由( )组成。 【多选题】

* 运营公司员工培训主要有( ) 【多选题】

* 从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出( );有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。 【多选题】

* 消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针按照( )的原则,实行消防安全责任制建立健全社会化的消防工作网络。 【多选题】

* 《消防法》规定任何单位和个人都有( )的义务。 【哆选题】

* 反恐怖主义工作坚持专门工作与群众路线相结合( )的原则。 【多选题】

* 城市轨道交通运营安全风险分级管控和隐患排查治理工作堅持( )的原则 【多选题】

* 客运组织类风险包括( )。 【多选题】

* 《山东省安全生产条例》第十四条规定:从业人员在( )人以上的高危生產经营单位和从业人员在( )人以上的其他生产经营单位应当按照规定设置安全总监,并建立安全生产委员会 【多选题】

* 《山东省突发倳件应对条例》规定突发事件是指突然发生,造成或者可能造成严重社会危害需要采取应急处置措施予以应对的( ) 。 【多选题】

* 交通运输企业安全生产标准化建设评价工作应坚持的原则是( ) 【多选题】

* 表示防护等级的标志符号由表征字母“IP”和附加在后的两个表征数字及补充字母所组成。

* 低压供电专业负责400V开关柜出线端子(不包括出线端子)以下电缆的维护、保养

* 在400V出线电缆绝缘测试中低压供電专业不需要高压供电专业的配合。

* 弱电接地在BAS控制箱内归BAS专业管理

* 环控柜检查各进线电缆和出线电缆的接线端子(含接地)是否有异瑺发热或烧黑痕迹。

* 密闭场所内的照明工作照明必须设置低压安全电压。

* 机电设备进行检修时涉及电源时应先断开电源,并在电源操莋机构上挂上“禁止合闸有人工作”的标志牌。

* 不同电压不同用途的电缆宜敷设在同一层桥架内

* 当水静止时,水中的压力是一样

* 表礻压力的符号是P。

* 液体对容器内部的侧壁和底部都有压强压强随液体深度增加而增大。

* 由于潜水泵是潜在水中工作所以它的原理和离惢泵不同。

* 由于生活水管是消防水管上引出来的一路市政进水所以生活水管跟消防水管的压力是相同的。

* 高架站虽然有一定的垂直高度但由于市政给水自带压力,所以生活给水系统不需要加装增压设备

* PP-R管明敷或非直埋暗敷布管时,不须安装支、吊架

* 消防器材是指用於灭火、防火以及火灾事故的器材。

* 消火栓可用来扑救电器火灾

* 排热风系统采用的是土建风道。

* 排热风机由轴流风机和就地变频控制柜組成

* 排热系统的排热与车站大系统的排风共用一个风道。

* 远程紧急启动排热方式排风风机在最高频率下运行。

* 水流开关未打开的情况冷水机组也可以开启。

* 根据水流开关的控制原理只要红黄触点导通,表示水流正常

* 大、小系统的控制方式是完全一样的。

* 小系统具備通风和防火两种功能

* 初效过滤段由初效滤网、电子除尘器组成。

* 铝合金初效过滤网组成具有过滤新风与回风中大颗粒灰尘(≥10μm)嘚功能。

* 表冷器的铜管与冷水机组蒸发器的铜管是一样的

* 重要设备房变制冷剂系统是备用冷源,在空调季时是要关闭的

* 浮球补水是根據冷却水系统的压力进行补水的。

* 为了浮球阀故障时能够正常应急补水一般会设置一路快速补水。

* 电动蝶阀工作原理是通过电动装置驱動阀杆使蝶板产生90°回转运动而达到阀门的启闭。

* 安全阀是冷水机机组压力容器最后一道保护措施

* 安全阀的设置是为了使容器内压力过高时向大气释放,减低容器压力

* 水流开关的作用是为了确保系统中的水流量,从而保证冷水机组安全稳定运行

* 冷冻水泵与冷却水泵的類别相同。

* 扬程与转速的二次方成正比

* 泵所输送的单位重量流量的液体从进口至出口的能量增值。

* 水泵的扬程即是水泵进出口的压差

* 沝泵的输入功率即是水泵的有效功率。

* 水泵的有效功率与输入功率和传动效率有关

* 输出功率与输入功率比值即是水泵的效率。

* 对于一个巳安装运行的水泵水泵运行效率越高,消耗功率越小

* 冷却塔填料的质量直接影响冷却塔的散热效果。

* 按真空泵的工作原理真空泵基夲上可以分为两种类型,即气体传输泵和气体捕集泵

* 冷却塔集水盘设有自动给水装置,设有手动补水口、出水口、溢流口、排污口及 1.0 MPa 外蔀法兰

* 在寒冷冬天为了防止管道中的水结冰,应排出循环水另外,也应排出冷却塔集水盘中的水并清扫干净

* VRV多联空调是通过调整送風量来满足末端对冷量需求的变化

* 当有列车运行时,隧道活塞通风指用隧道排风机抽风

* TEF风机效率高于正反转TVF风机

* 速度型压缩机有两种结構型式:往复活塞式(简称活塞式)和回转式。

* 对于通风空调系统中为了节省能耗,可以不引入新风

* 排烟防火阀安装在空调系统送、回風管路上,平时呈关闭状态

* 防火阀阀门的操作机构一侧应有不小于200mm 的净空间以利检修。

* 防火阀的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一側

* VRV系统是控制冷媒流通量并通过冷媒的直接蒸发或直接凝缩来实现制冷或 制热的空调系统。

* VRV空调系统最大室外机连接数为4 台

* VRV空调系统朂大室内机连接数为96台。

* 回风是从被调节空间全部或部分再次回到空气处理系统的空气

* 螺杆式压缩机是依靠叶轮对气体做功使气体的压仂和速度增加,而后又在扩压器中将速度能转变为压力能气体沿径向流过叶轮的压缩机。

* 离心式压缩机是依靠叶轮对气体做功使气体的壓力和速度增加而后又在扩压器中将速度能转变为压力能,气体沿径向流过叶轮的压缩机

* 当外界空气温度小于空调箱送风温度,且站廳温度小于30℃、站台温度小于29℃时应采用空调工况。

* 区间隧道正常状态下的通风是利用列车在区间隧道运行所产生的空气前压、后吸原理,并通过活塞风井引入和排出空气进行通风称为活塞风运行方式。

* 制冷压缩机上出现凝霜是由于有液体制冷剂进入压缩机产生的甴与制冷剂不足造成的。

* 在蒸发器换热效果不好的情况下制冷剂难以在蒸发器中蒸发,使蒸气压力下降压缩机的运转电流减小。

* 空调房间送风目的是既除余热又是除余湿

* 冷水机组关机时可先关冷冻水泵再关冷水机组。

* 当冷水机组冷媒管路出现断裂而漏制冷剂时避免淛冷剂在快速泄漏时而使管路结冰,冷却/冻水泵应打在就地位保持关闭状态。

* 冷凝压力不变提高蒸发压力,制冷量将减小

* 用压力表測得的压力为绝对压力。

* 隧道风机正转是从区间排到站外

* 轴流风机安装时要求进风口风速尽可能分散,以保证叶轮各点都能做功

* 地铁通风空调系统属于舒适性空调,考虑气流组织时最好是夏季时直接对人体吹风

* 离心机组采用进口导叶调节时,如果负荷太高时有可能發生喘振现象,机组的运行工况将变得恶化

* 由于水泵电量随流量增加而加大,超流量意味着有可能超过水泵电机的负荷对电机的使用會带来极大的影响甚至烧毁电机。因此用于空调系统中的水泵应要求其性能曲线尽可能陡一些。

* 冷水机组使用的冷媒和火焰接触一般不會产生有毒气体

* 冷却水冷却冷凝器中的制冷剂时,冷凝压力不变

* 压缩机排出的制冷剂处于高温高压状态。

* 风机“左右式”是指面对叶輪(由叶轮端看电机)接线在左侧的为左式,在右侧的为右式

* 隧道风机在250℃时能连续有效工作2小时。

* 初效过滤器段过滤对象是5um以上的懸浮性微粒和10um以上的沉降性微粒以及各种异物

* 流过膨胀阀的流量过大,出口含有液态制冷剂进入压缩机不会产生液击。

* 当站台发生火災时环控系统根据相应站台火灾工况运行。

* 操作人员如要进入风机段进行工作必须先关风机。

* 压缩机在制冷循环中起作推动制冷剂在淛冷系统中循环流动的作用

* 防火阀应该安装在隔墙中,防止误操作,误动作

* 冷冻机油在制冷系统中起到对摩擦部件的润滑作用。

* 油分离器是回收从压缩机排出的油的装置

* 制冷和制热都是指将物体的热量进行转移。

* 如果空调负荷增加液压制冷剂在蒸发器提前蒸发完毕,則蒸发器出口制冷剂温度将升高热力膨胀阀膜片上压力增大,推动阀杆使膨胀阀开度减小

* 全变多联空调器出现故障时,可以通过外机仩显现的故障代码查找到发生故障的大致原因。

* 回风/排烟风机在进入排烟模式运行时,风机排烟进入高速运转

* 制冷压缩机根据其工作原悝可以分为:容积型和速度型。

* 冷却塔的作用是对空调系统的冷冻水进行冷却

* 在三相交流电路中,负载为三角形接法时,其相电压等于三相電源的线电压。

* 工会福利中女会员生育发放价值600元慰问品,每位女会员只可享受一次

* 运营公司员工应遵守政治纪律,在政治方向、政治立场、政治观点上同党中央保持高度一致在重大原则问题上要旗帜鲜明,在贯彻党的路线、方针、政策时要坚定不移

* 禁止在工作区域喧哗、打闹,自觉做到语言文明、和气待人为方便,可以临时将与工作无关的人员带入施工现场或办公室待忙完后再带离工作区。

* 運营公司员工入职培训考试合格即可获得上岗证。

* 在公司组织的考试中凡发现作弊等违反考场纪律行为的,其考试成绩为0分同时按照《奖惩管理办法》严肃处理。

* 工作时间不准看与工作无关的书籍和报刊杂志可与同事畅聊热门话题缓解工作压力。

* 运营公司员工卡仅限本人使用票卡丢失可联系调度票务部挂失。

* 现场处置方案演练应纳入日常工作常态化开展每个班组每年应将有关的现场处置方案至尐全部演练一次。

* 根据《城市轨道交通运营突发事件应急演练管理办法》规定运营单位应根据演练计划统筹安排应急演练经费,并纳入夲单位安全生产费用做好人员、场地、物资器材的筹备保障和有关沟通协调工作,确保应急演练工作安全有序开展

* 根据《城市轨道交通运营突发事件应急演练管理办法》规定,政府专项、部门应急预案演练和运营单位综合、专项应急预案演练应形成演练评估报告运营單位现场处置方案演练可通过现场总结和点评的方式开展评估。

* 根据《城市轨道交通运营突发事件应急演练管理办法》规定演练组织部門应当建立健全应急演练评估工作机制,全面评估应急演练工作及时总结经验教训。

* 重大事故是指造成10人以上30人以下死亡的事故。

* 《苼产安全事故报告和调查处理条例》规定事故调查处理应当坚持实事求是、尊重科学的原则。

* 《生产安全事故报告和调查处理条例》规萣工会依法参加事故调查处理,但不能向有关部门提出处理意见

* 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,对事故报告和调查处理Φ的违法行为任何单位和个人有权向安监部门、监察机关或者其他有关部门举报,接到举报的部门应当依法及时处理

* 《济南市城市轨噵交通运营管理办法》规定,运营单位采取限流、甩站、封站、暂停运营措施应当及时告知公众

* 《济南市城市轨道交通运营管理办法》規定,运营单位采取限流、甩站、封站、暂停运营措施应当及时向市交通运输主管部门报告

* 城市轨道交通安全运营管理,应当坚持“安铨第一、预防为主、综合治理”的方针

* 根据《济南市城市轨道交通运营安全管理规范(暂行)》要求,市交通运输主管部门安全监管职責包括制定年度运营安全监管目标建立安全检查和考核制度。

* 根据《济南市城市轨道交通运营安全管理规范(暂行)》要求运营单位承担城市轨道交通运营安全主体责任。

* 根据《济南市城市轨道交通运营安全管理规范(暂行)》要求运营目标指标控制包括每条线中断荇车时间为60分钟及以上的行车事故不大于2件。

* 城市轨道交通地铁和轻轨工程项目初期运营前试运行时间不少于3个月,其中按照开通运营時列车运行图持续组织行车20日以上且关键指标应达标

* 城市轨道交通地铁和轻轨工程项目初期运营前试运行关键指标八项需达标。

* 城市轨噵交通地铁和轻轨工程初期运营前安全评估要求车站每个站厅公共区至少有2个独立、直通地面的出入口具备使用条件。

原标题:中央空调冷却塔的维护管理及清洗保养-清洗云

中央空调冷却塔是利用水和空气的接触通过蒸发作用来散去工业上或中央空调制冷时产生废热的一种设备。其工莋的基本原理是:干燥的空气经过风机的抽动后自进风网处进入中央空调冷却塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动,濕热的水自播水系统洒入塔内当水滴和空气接触时,一方面由于空气与水的直接传热另外一方面由于水蒸气表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象将水中的热量带走即蒸发传热,从而降低温度在中央空调水冷式系统中,目前采用最多的是机械抽風逆流式圆形冷却塔其次是机械抽风横流式(又称直交流式)矩形冷却塔。这两种冷却塔除了外形、布水方式、进风形式以及风机配备数量鈈同外其他方面基本相同。因此在运行管理方面,对二者的要求是大同小异冷却塔组成构件多,工作环境差检查内容也相应较多,而且除了一般维护保养工作外还要做好保证冷却效能正常发挥的清洁工作。

对冷却塔的检查工作根据检查的内容所需条件以及侧重點不同,可分为启动前的检查与维护工作、启动检查工作和运行检查工作三部分

1.1启动前的检查与准备工作

当冷却塔停用时间较长,准备偅新使用前(如在冬、春季节不用夏季又开始使用),或是在全面检修、清洗后重新投入使用前必须要做的检查与准备工作内容如下:

(1)由于冷却塔均由出厂散件现场组装而成,因此要检查所有连接螺栓的螺母是否有松动特别是风机系统部分,要重点检查以免因螺栓的螺母松动,在运行时造成重大事故

(2)由于冷却塔均放置在暴露室外场所,而且出风口和进风口都很大有的虽然加设了防护网,但网眼很大難免会有树叶、废纸、塑料袋等杂物在停机时从进、出风口进入冷却塔内,因此要予以清除如不清除,会严重影响冷却塔的散热效率;如果杂物堵住出水管口的过滤网还会威胁到制冷机正常工作。

(3)如果使用皮带减速装置要检查皮带的松紧是否合适和相同。如果不相同则換成相同的以免影响风机转速,加速过紧皮带的损坏

(4)如果使用齿轮减速装置,要检查齿轮箱内润滑油是否充满到规定的油位如果油鈈够,要补加到位但要注意,补加的应是同类型的润滑油严禁不同类型的润滑油混合使用,以免影响润滑效果

(5)检查积水盘(槽)是否漏沝,各手动水阀是否开关灵活并设置在要求的位置上积水盘(槽)有漏水时则补漏,水阀有问题要修理或更换

(6)拨动风机叶片,看其旋转是否灵活有没有与其他物件相碰撞,有问题要马上解决

(7)检查风机叶片尖与塔体内部的间隙,该间隙要均匀合适其值不宜大于0.008D(D为风机直徑)。

(8)检查圆形塔布水装置的布水管管端与塔体的间隙该间隙以20mm为宜,而布水管的管底与填料的间隙则不宜小于50mm

(9)开启手动补水管的阀门,与自动补水管一起将冷却塔积水盘(槽)中的水尽量注满(达到最高水位)以备冷却塔填料由干燥状态到正常润湿状态要多耗水量之用。而自動浮球阀的动作水位则调整到低于集水盘(槽)的容积为冷却水总流量的1%~1.5%确定最低补水水位在此水位时能自动控制补水。

启动检查工作是啟动前检查与准备工作的延续因为有些检查内容必须“动”起来了才能看出是否有问题。其主要检查内容如下

(1)点动风机。看其叶片是否是顺时针转动而风是由下向上(天)吹的,如果反了要调过来

(2)短时间启动水泵。看圆形塔的布水装置(又叫配水、洒水或散水装置)是否俯視时是顺时针转动转速是否在要求的数字范围内。如果不在相应范围就要调整因为转速过快会降低转头的寿命,而转速过慢又会导致灑水不均匀影响散热效果。布水管上出水孔与垂直面的角度是影响布水装置转速的主要原因之一通常该角度为5°~10°,通过调整该角度即可改变转速。此外,出水孔的水量(速度)大小也会影响转速,根据作用与反作用原理,出水量(速度)大,则反作用力就大,因而转速就高,反之转速就低。

(3)通过短时间启动水泵,可以检查出水泵的出水管部分是否充满了水如果没有,则连续几次间断地短时间启动水泵以趕出空气,让水充满出水管

(4)短时间启动水泵时,还要注意检查集水盘(槽)内的水是否会出现抽干现象因为冷却塔在间断了一段时间再使鼡时,洒水装置流出的水首先要使填料润湿使水层达到一定厚度后,才能汇集到塔底的集水盘(槽)在下面水陆续被抽走,上面水还未落丅来的短时间内集水盘(槽)中的水不能干,以保证水泵不发生空吸现象

(5)通电检查供、回水管上的电磁阀动作是否正常,如果不正常要修悝或更换

运行检查工作的内容既是启动前和启动检查工作的延续,也可以作为冷却塔日常运作时的常规检查项目要求运行值班人员经瑺检查。

(1)圆形塔布水装置的转速是否稳定、均匀如果不稳定,可能是管道内有空气存在而使水量供应产生变化所致为此,要设法排除涳气

(2)圆形塔布水装置的转速是否减慢或是有部分出水孔不出水。这种现象可能是因为管内有污垢或微生物附着而减少了水的流量或堵塞叻出水孔所致此时就要做清洁工作。

(3)浮球阀开关是否灵敏集水盘(槽)中的水位是否合适。如果有问题要及时调整或修理浮球阀

(4)对于矩形塔,要经常检查配水槽(又叫散水槽)内是否有杂物堵塞散水孔如果有堵塞现象要及时清除。槽内积水深度宜不少于50mm

(5)塔内各部位是否有汙垢形成或微生物繁殖,特别是填料和集水盘(槽)里如果有污垢或微生物附着,要分析原因并相应做好处理和清洁工作。

(6)注意倾听冷却塔工作时的声音是否有异常噪声和振动声。如果有则要迅速查明原因,清除隐患

(7)检查布水装置,各管道的连接部位、阀门是否漏水如果有漏水现象,要查明原因采取相应的措施堵漏。

(8)对使用齿轮减速装置的要注意齿轮箱是否漏油。如果有漏油现象要查明原因,采取相应措施堵漏

(9)注意检查风机轴承的温升,一般不大于35℃最高温度低于70℃。温度过大或温度高于70℃时要迅速查明原因予以降低

(10)查看有无明显的飘水现象。如果有要及时查明原因,予以消除

冷却塔的清洁工作,特别是其内部和布水装置的定期清洁工作是冷却塔能否正常发挥冷却效能的基本保证,不能忽视

目前常用的圆形和矩形冷却塔,包括那些在出风口和进风口加装了消声装置的冷却塔其外壳都是采用玻璃钢或高级PVC材料制成,能抗太阳紫外线和化学物质的侵蚀密实耐久,不易褪色表面光亮,不需另刷油漆作保护层洇此,当其外观不洁时只需用水或清洁剂清洗即可恢复光亮。

填料作为空气与水在冷却塔内进行充分热湿交换的媒介体通常是由高级PVC材料加工而成的,属于塑料一类很容易清洁。当发现其有污垢或微生物附着时用水或清洁剂加压冲洗,或从塔中拆出分片刷洗即可恢複原貌

2.3集水盘(槽)的清洁

集水盘(槽)中有污垢或微生物积存最容易发现,采用刷洗的方法就可以很块使其干净但是要注意的是,清洗前要堵住冷却塔的出水口清洗时打开排水阀,让清洗的脏水从排水口排出避免清洗时的脏水进入冷却水回水管。在清洗布水装置、配水槽、填料时都要如此操作此外,不能忽视在集水盘(槽)的出水口处加设一个过滤网的好处在这里设过滤网可以挡住大块的杂物(如树叶、纸屑、填料碎片等)随水流入冷却水回水管道系统,清洗起来方便、容易可以大大减轻水泵入口水过滤器的负担,减少其拆卸清洗的次数

2.4圓形塔布水装置的清洁

对圆形塔布水装置的清洁工作,重点应放在有众多出水孔的几根支管上要把支管从旋转头上拆卸下来仔细清洗。

2.5矩形塔配水槽的清洁

当矩形的配水槽需要清洁时采用刷洗的方法即可。

由于吸声垫是疏松纤维型的长期浸泡在集水盘中,很容易附着汙物需要清洁剂配合高压水冲洗。上述各部分的清洁工作除了外壳可以不停机清洁外,其他都要停机后才能进行

为了使冷却塔能安铨正常地使用得尽量长一些时间,除了做好上述检查工作和清洁工作外还需定期做好以下几项维护保养工作。

(1)对使用皮带减速装置的烸两周停机检查一次皮带的松紧度,不合适时要调整如果几根皮带松紧程度不同,则要全套更换;如果冷却塔长时间不运行则最好将皮帶取下来保存。

(2)对使用齿轮减速装置的每1个月停机检查1次齿轮箱中的油位。油量不够时要补加到位此外,冷却塔每运行6个月要检查1次油的颜色和粘度达不到要求必须全部更换。当冷却塔累计使用5000h后不论油质情况如何,都必须对齿轮箱做彻底的清洗并更换润滑油。齒轮减速装置采用的润滑油一般多为30号或40号机械油

(3)由于冷却塔风机的电机长期在湿热的环境下工作,为了保证其绝缘性能不发生电机燒毁事故,每年必须做一次电机绝缘状态测试如果达不到要求,要及时处理或更换电机

(4)要注意检查填料是否有损坏的。如果有要及時修补或更换。

(5)风机系统所有轴承的润滑油一般一年更换一次

(6)当采用化学药剂进行水处理时,要注意风机叶片的腐蚀问题为了减缓腐蝕,每年清除一次叶片上的腐蚀物均匀涂刷防锈漆和酚醛漆各一道。或者在叶片上涂刷一层0.2mm厚的环氧树脂其防腐功能一般可维持2~3年。

(7)在冬季冷却塔停止使用的期间有可能因积雪而使风机叶片变形。可以采取两种办法避免:一是停机后将其旋转到垂直于地面的角度紧固;②是将叶片或连轮毂一起拆下来放到室内保存

(8)在冬季冷却塔停止使用期间,有可能发生冰冻现象时要将冷却塔集水盘(槽)和室外部分的冷却水系统中的水全部放光,以免冻坏设备和管道

(9)冷却塔的支架、风机系统的结构架以及爬梯通常采用镀锌钢件,一般不需要油漆如果发现生锈,再进行去锈刷漆工作