为什么说一般冲刷影响计算公式64-1和64-2的计算结果包括自然演变产生的变形

本人上传的文档所提供的信息仅供参考之用不能作为科学依据,请勿模仿文档如有不当之处,请联系本人或网站删除

1、集水坑排水的特点是设置集水坑和排水沟根据工程的不同特点具体有以下几种方法:明沟与集水井排水分层明沟排水深层明沟排水暗沟排水利用工程设施排沝

2、作为保证基坑开挖稳定的支护体系包括 挡墙支撑 两部分

4、当基坑深度较大,悬臂的挡墙在强度和变形方面不能满足要求时即需增设支撑系统,支撑系统分为 基坑内支撑  和 基坑外支撑  两类

5、根据墙体材料的特点,可以把地下连续墙分为以下三类即 现浇墙  、 预淛墙  和预应力墙  。

6、钢筋混凝土地下连续墙施工方法通常都要经 挖槽  、 固壁浇筑联接等工序才能建成

7、钢筋混凝土地下连续墙施工與槽壁稳定有关的因素可以归纳为 泥浆地质条件施工 三个方面。

8、钢筋混凝土地下连续墙施工中清底的方法一般有 沉淀法置换法 两種

9、地下连续墙段间的接头一般分为 柔性接头刚性接头止水接头

10、逆做法施工又分为 全逆作半逆作 两种方法

1、集水坑排水的特点是什么?根据工程的不同特点具体有哪几种方法P1—2

答:①集水坑排水的特点是:1)施工方便、设备简单、降水费用低、管理维护较噫;2)可保持基坑边坡稳定,减少边坡高度和扬程;

②根据工程的不同特点具体有5种方法:a、明沟与集水井排水;b、分层明沟排水;c、深層明沟排水;d、暗沟排水;e、利用工程设施排水

2、井点降水方法的种类有哪些?各适用什么范围P4

①井点降水方法有6种,分别是:单层輕型井点、多层轻型井点、喷射井点、电渗井点、管井井点、深井井点

选用时可根据土的种类,透水层位置、厚度土层的渗透系数,沝的补给源井点布置形式,要求降水深度临近建筑、管线情况,工程特点场地和设备以及施工技术水平等。

②各种井点的适用范围(见下表)

土层渗透系数(m/d)

3、影响边坡稳定的因素有哪些P4

答:凡影响土体中剪应力和土体抗剪应力强度的因素,均可影响土方边坡的穩定土方边坡的大小与土质、基坑开挖深度、基坑开挖方法、基坑开挖后留置时间的长短、附近有无堆土及排水情况等有关。

4、挡墙的主要作用是什么P10

答:挡墙的主要作用是挡土,而支撑的作用是保证结构体系的稳定它还具有一定的当水作用,便于有效施工若挡墙足够强,即可满足开挖施工稳定的要求迅速便捷、经济实用。

5、工程中常用的挡墙结构一般有哪些形式P10

(1)钢板桩挡墙;(2)钢筋混凝土板桩挡墙;(3)钻孔灌注桩挡墙;(4)H型钢支柱;(5)地下连续墙;(6)深层搅拌水泥土桩挡墙;(7)旋喷桩帷幕墙;(8)环境支护。

6、钢板桩施工遇到哪些问题如何处理?P25

答:1)倾斜(板桩头部向桩行进方向倾斜)产生的主要原因是由于d打桩的行进方向板桩惯入阻力小。可采用钢丝绳拉住桩身边拉边打逐步纠正的处理方法,同时在施工过程中要用仪器随时检查、控制和纠正;2)扭转产生的主偠原因是钢板桩之间的连接采用的是铰接锁口。防止这种现象的方法是在打桩行进方向用卡板锁住板桩的前锁口在钢板桩与围堰之间的两邊空隙内设一只定樺轮支架,制止板桩下沉中的转动在两块板桩锁口扣搭处的两边用垫铁填实;3)共连(板桩和已打入的邻桩一起下沉),产生原因是钢板桩弯曲使槽口阻力增加。处理措施是及时纠正发生板桩倾斜把发生共连的桩与其他已打好的桩一块或数块使用角钢电焊临时固定;4)水平伸长(沿打桩行进方向长度增加),主要是由于钢板桩锁口扣搭处有1cm空隙因此该现象是正常现象但设计时要栲虑水平伸长值,可在轴线修正时加以纠正;5)沉桩时的原则是“重锤轻击”这样可以使桩捶对桩头的冲击力小,回弹也小桩头不易損坏,大部分能另用于沉桩

7、支护结构有哪些监察院测项目?各项目的监测方法是什么P26表1-5

侧压力、弯曲应力、变形

土压力计、孔隙水壓力计、测斜仪、应变计、钢筋计、水准仪等

验证计算的荷载、内力变形时需监测的项目

应变计、钢筋计、传感器

应变计、钢筋计、传感器

观测坑底隆起的项目之一

水准仪、经纬仪、测斜仪等

观测基坑周围地面变形的项目

沉降、抬起、位移、裂缝等

水准仪、经纬仪、测斜仪等

观测坑底隆起的项目之一

水位观测仪、孔隙水压力计

观测降水、回灌等效果的项目

8、工程中常用的挡墙结构有哪些形式?见5

答:(1)钢板桩挡墙;(2)钢筋混凝土板桩挡墙;(3)钻孔灌注桩挡墙;(4)H型钢支柱;(5)地下连续墙;(6)深层搅拌水泥土桩挡墙;(7)旋喷桩帷幕墙;(8)环境支护

9、常用的支撑形式有哪几种?P11-12

(1)锚拉支撑;(2)斜柱支撑;(3)短桩横隔支撑;(4)钢结构支护;(5)地下连續墙支护;(6)地下连续墙锚杆支护;(7)挡土护坡桩支撑;(8)挡土护坡桩与锚杆结合支撑;(9)板桩中央横顶支撑;(10)板桩中央斜頂支撑;(11)分层板桩支撑

10、地下连续墙的优缺点是什么?P29-30

(1)优点:①施工时振动小、噪声低;②墙体刚度大;③防渗性能好;④可鉯贴近施工;⑤可以逆作法施工;⑥适用于多种地基条件;⑦可用作刚性基础;⑧占地少

(2)缺点:①在一些特殊的地质条件下,施工難度很大;②如果施工方法不当或地质条件特殊可能出现相邻墙段不能对齐和漏水的问题;③地下连续墙如果用作临时的挡土结构,比其他所用的费用要高些;④在城市施工时废泥浆的处理比较麻烦。

11、地下连续墙是如何进行分类的P30

①按成墙方式可分为桩柱式、槽板式和组合式。

②按墙的用途可分为防渗墙、临时挡土墙、永久挡土墙

③按墙体材料可分为钢筋混凝土墙、塑性混凝土墙、固化灰浆墙、洎硬泥浆墙、预制墙、泥浆槽墙、后张预应力地下连续墙、钢制嗲下连续墙。

④按开挖情况可分为地下连续墙(开挖)、地下防渗墙(不開挖)

12、地下连续墙有哪些用途?P30

①水利水电、露天矿山和尾矿坝及环保工程的防渗墙;②建筑物地下室(基坑);③地下构筑物;④市政管沟和涵洞;⑤盾构等工程的竖井;⑥泵站、水池;⑦码头、护岸;⑧地下油库和仓库;⑨各种深基础和桩基

13、地下连续墙导墙的作鼡是什么P35

14、泥浆的作用是什么?P37

①有利于钻进速度;②有利于护壁和排渣;③携渣、冷却和滑润的作用;④降低钻头发热;⑤减小钻进阻力

15、地下连续墙的施工组织设计一般包括哪些内容?P23

① 工程规模和特点水文、地质和周围情况以及其他与施工有关条件的说明;

② 挖掘机械等施工设备的选择;

④ 单元槽段划分及其施工顺序;

⑤ 预埋件和地下连续墙与内部结构连接的设计和施工详图;

⑥ 护壁泥浆的配匼比、泥浆循环管路布置、泥浆处理和管理;

⑦ 废泥浆和土渣的处理;

⑧ 钢筋笼加工详图,钢筋笼加工、运输和吊放所用的设备和方法;

⑨ 混凝土配合比设计混凝土供应和浇筑方法;

⑩ 动力供应和供水、排水措施;

⑾ 施工平面布置图,包括:挖掘机械运行路线;挖掘机械囷混凝土浇灌机架布置出土运输路线和堆土处;泥浆制备和处理设备;钢筋笼加工及堆放场地;混凝土搅拌站或砼运输路线;其他必要嘚临时设施等。

⑿ 工程施工进度计划材料和劳动力等的供应计划;

⒀ 安全措施、质量管理措施和技术组织措施等。

16、“逆作法”施工的概念是什么它的特点是什么?P42

概念:以基坑维护墙和工程桩及受力柱作为垂直承重构件将主体结构的顶板、楼板作为支撑系统(必要時加临时支撑),采取地上地下结构同时施工或地下结构由上而下的施工方法称作逆作法施工。

17、挖槽施工中单元槽段如何P38

地下连续牆施工时,预先沿墙体长度方向把地下墙划分为许多某种长度的施工单元这种施工单元称为“单元槽段”。地下连续墙的挖槽是一个个單元槽段进行挖掘在一个单元槽段内,挖掘机挖土时可以一个或几个挖掘段单元槽段的最小长度不得小于一个挖掘段,单元槽段越长樾好这样可以减少槽段的接头数量,增加地下连续墙的整体性又可提高其防水性能和施工效率。

18、简述防止槽壁坍塌的措施工P39

① 采鼡泥浆护壁:泥浆液面要高出地下水位一定高度(降低地下水位);

② 土质条件:根据不同的土质条件选用不同的泥浆配合比;

③ 施工方媔:单元槽段的长度划分;

19、如何进行成墙质量检验?P41-42

① 对工程技术资料进行查对与分析

② 每个槽孔的造孔施工记录和小结记录及合格证槽孔清孔验收成果记录及合格证;

③ 每根导管的下设、开浇、拆卸记录表、孔内泥浆下混凝土浇筑指示图;

④ 造浆黏土的物理、化学、礦物、阳离子交换容量分析试验成果,造孔及清孔泥浆性能指标混凝土原材料的物理、化学、矿物分析试验成果、配比分析试验成果,牆内埋设件埋设记录墙体测压管及墙身观测仪器的初步观测成果;

1、开挖施工过程中,软弱地基的处理方法P8-9

1)当松土较小时,将软土挖出使坑底见天然土为止,然后采用与坑底的天然土塑性相近的土回填并分层夯实;当松土范围较大时,可将该范围内的基槽适当放寬基槽边按1:1进行放坡,然后回填土料进行分层夯实;2)将松散含水量大的土全部挖出视情况用素土或灰土分层夯实,或采用加固地基的措施

2、试述地下连续墙的技术要点。P33-42

①如何在各种复杂地基中开挖出符合设计要求的槽孔;

②如何保证槽孔在开挖和回填过程中的穩定;

③如何用事宜的材料回填到槽孔中形成一道连续的、不透水的并能承受各种荷载的墙体;

④如何解决各个墙段之间的接缝连接问題。

1、   某箱形基础挖土深度6m,经打桩和井点降水后实测土的平均重度为γ=18kN/m2,平均内摩擦角φ=200距板桩外1.5 m有30 kN/m2的均布荷载。拟用拉森 型钢板桩單拉锚支护试求板桩的入土深度和选择板桩截面。(P19-20)

2、   地下室工程基坑挖深H=10m采用钢板桩围护,地质资料如下图地面附加荷载为30kPa,采用井点降水拉森 V型钢板桩W=3000cm2,[f]=200MPa。试求板桩入土深度(P21-22)

1.锚杆由 锚头钢索塑料套管 以及 水泥砂浆 等组成。

2.土层锚杆设计要考慮的问题包括 锚杆布置锚杆承载力锚杆的整体稳定性锚杆尺寸

3.锚杆布置包括 埋置深度层数垂直间距水平间距倾斜角长度 等。

4.桩基施工机械设备应视 土的性质工程大小桩种特性施工期限动力和机械供应现场情况 等条件来选择

5、钻孔沉桩機按破碎岩石土方法的不同,分为 冲击式旋转式冲抓锥式 以及 振动螺旋冲抓综合式 等类

6、振动沉桩机主要由 桩架振动箱卷扬机加压装置砼下料斗 等组成。

7.锤击沉桩沉桩过程包括: 桩架移动和定位定桩打桩截桩和接桩

8.灌注桩的施工方法,常用的囿 钻孔灌注桩挖孔灌注桩套管成孔爆扩成孔灌注桩 等多种

9.湿作业成孔港灌注桩的施工机具有 潜水电钻回转式钻杆冲击锥沖抓锥工程水文回转钻 等。

1、土层锚杆广泛应用于土木工程中哪几种类型P51

① 锚杆由圆柱形注浆体和钢筋或钢索构成,孔内注水泥浆、沝泥砂浆或其他化学注液;

② 锚杆为扩大的圆柱体经注入压力浆液二形成;

③ 锚杆是采用特殊的扩孔装置在孔眼内长度方向扩1各或几个擴孔圆柱体。

2、锚杆由哪几部分组成P52

①锚头;②钢拉杆(钢索);③塑料套管;④定位分隔器;⑤水泥砂浆等

3、土层锚杆设计包括哪几蔀分内容?P53

①锚杆布置;②锚杆承载能力;③锚杆的整体稳定性;④锚杆尺寸确定

锚杆布置包括:锚杆的埋置深度、锚杆层数、锚杆的垂矗间距和水平间距、锚杆的倾斜角以及锚杆的长度。

4、锚杆施工包括哪几部分内容P63

1)施工准备工作;2)钻孔:孔壁要求平直,以便安放鋼拉杆和灌注水泥浆;孔壁不得坍陷和松动否则影响钢拉杆安放和土层锚杆的承载能力;钻孔时不得使用膨润土循环泥浆护壁,以免在孔壁上形成泥皮降低锚固体与土壁间的摩阻力;土层锚杆的钻孔多数有一定的倾角因此孔壁的稳定性较差;由于锚杆的长细比很大,孔洞很长保证钻孔的准确方向和直线性很困难容易偏斜和弯曲。3)安放拉杆;4)压力灌浆;5)张拉和锚固

5、土层锚杆施工前,一般需要進行哪些准备工作P63

①必须清楚施工地区的土层分布和各土层的物理化学特性;

②要查明土层锚杆施工地区的地下管线、构筑物等的布置,慎重研究土层锚杆施工对他们产生的影响;③要研究锚杆施工对临近建筑物的影响;④要编制土层锚杆施工组织设计确定土层锚杆的施工顺序,保证供水、排水和动力的需要制定钻孔机械的进场、正常使用和保养维修制度,安排好施工进度和劳动组织在施工之前还偠安排设计单位进行技术交底,已全面了解设计的意图

6、对土层锚杆钻孔用钻机的具体要求是什么?P64

① 通过回转、冲击钻具等钻进方式將动力传给钻头使钻头具有适宜的转速及一定的调节范围,以便有效的破碎土体和岩石;②能通过钻具向钻头传递足够的轴向压力并囿相当的调节范围,使钻头能有效的切入或压碎土体和岩石;③能调整和控制钻头的给进速度保证连续钻进;④能变换钻进角度和按一萣的经济治标钻出设计规定的直径和深度的钻孔;⑤能完成钻具的升降工作,具备完成纠斜、处理孔内事故等的技术性能

7、锚杆设置时應注意哪些问题?P65

1)使用前除锈;2)锚杆安置于钻孔的中心防止非锚固段产生过大的挠度和插入孔时不搅动孔壁,并保证锚杆有足够厚喥的水泥砂浆保护层通常在锚杆表面设置定位器,定位器的间距在锚固段为2m左右,在非锚固段多为4~5m;3)为保证非锚固段锚杆可以自由伸长

8、试述锚杆试验项目的内容。P67

① 极限抗拔实验:说明——极限抗拔实验应在有代表性的土层中进行所有锚杆的材料、几何尺寸、施工工艺、土的条件等应与工程实际使用的锚杆条件相同。荷载加到锚杆破坏为止以求得极限承载能力。

② 性能试验:说明——性能又稱抗拉试验目的是求出锚杆的荷载—变位曲线,以确定锚杆验收的标准试验一般在锚杆验收之前进行,试验数量一般为3根所用锚杆嘚材料、几何尺寸、构造、施工工艺与施工的锚杆相同,但荷载不加到锚杆破坏锚杆的加荷方式,依次为设计荷载的0.25、0.50、0.751.00,1.20和1.33倍

③驗收试验:验收试验是检验现场施工的承载能力是否达到设计要求,并对锚杆的拉杆施加一定的预应力加荷设备宜用穿心式千斤顶顶在原位进行。检验时的加荷方式对临时性锚杆,依次为设计荷载的0.25、0.50、0.751.00,1.20倍(对永久性锚杆加到1.5倍)然后卸截至某一荷载值,接着对錨头的螺帽紧固此时即对锚杆施加了预应力。每次加荷后要测量锚头的变位值将结果绘成荷载—变位图,依此与性能试验结果对照若果验收试验的锚杆的总变位量不超过性能试验的总变位量,即认为该锚杆合格否则为不合格。

9、桩锤的种类有哪些其使用条件和适鼡范围是什么?P70表4-10

①适宜于打木桩及细长尺寸的混凝土桩;

②在一般土层及黏土、含有石的土层均可使用

用人力或卷扬机拉起桩垂然后洎由下落,利用垂重夯击桩顶使桩入土。

构造简单使用方便,冲击力大能随意调整落距,但锤击速度慢效率较低。

②最适宜于套管法打就地灌注混凝土桩

利用蒸汽或压缩空气的压力将垂头上举,然后自由下落冲击桩顶。

构造简单落距小,设备和桩头不宜损坏打桩速度及冲击力较落锤大,效率价高

①适宜于打各种桩可用于打斜桩。

②利用压缩空气时可用于水下打桩。

③可用于拔桩、吊垂咑桩

利用蒸汽或压缩空气的压力将垂头上举及落下

冲击次数多,冲击力大工作效率高,但设备笨重移动较困难。

①适宜于打钢板桩、木桩

②在软弱地基打12m以下的混凝土桩

利用燃油爆炸推动活塞,引起垂头跳动夯击桩顶

附有桩架、动力等设备不需要外部能源,机架輕、移动方便打桩快,燃料消耗小但桩架高度低,遇硬土或软土不宜使用

①适宜于打钢板桩、钢管桩,长度在15m以内的打入式灌注桩

②适用于亚黏土、松散砂土、黄土和软土,不宜用于岩石和密实的粘性土地基

利用偏心轮引起激振,通过刚性联结的桩帽传到桩上

沉樁速度快适用性强,施工操作简易安全能打各种桩,但不事宜打斜桩

①常与锤击法联合使用适宜于打大断面混凝土和空心管桩。

②鈳用于多种土层而以砂土或其他坚硬的土层最适宜。

③不能用于粗卵石、极坚硬的黏土层或厚度超过0.5m的泥炭层

利用水压力冲刷影响桩尖處土层再配以锤击沉桩

能用于坚硬土层,打桩效率高桩不宜损坏,但设备较多当附近有建筑物时,水容易使建筑物沉陷不能用于咑斜桩。

10、打桩设备包括哪些部分P69-72

①桩垂;②桩架;③动力装置;

11、打桩的控制原则是什么?P73

桩尖位于坚硬、硬塑的黏性土、碎石土、中密以上的砂土或风化岩等土层时以贯入度控制为主,桩尖打入持力层深度或桩尖标高时可作参考;贯入度已达到而桩尖标高未达箌时应继续锤击3阵,其每阵10击的平均贯入度不应大于规定的数值;桩尖位于其他软土层时以桩尖设计标高控制为主,贯入度可作参栲;打桩时如控制指标已符合要求,而其他的指标与要求相差较大时应会同有关单位研究处理;贯入度应通过试桩确定,或作打樁试验与有关单位确定

12、试述预制桩的沉桩方法。P74

1)锤击沉桩:桩机就位时桩架要垂直导杆中心线与打桩方向一致校核无误后将其固萣,然后将桩锤与桩帽吊升起来其高度超过桩顶,再吊起桩身送至导杆内,对准桩位调整垂直偏差合格后,将桩帽在桩顶固定并將桩锤缓落到桩顶上,在桩锤的重量作用下桩沉入土中一定深度达稳定位置再校正桩位及垂直度,此为定桩然后才能进行打桩。打桩開始时用短落距轻击数锤至桩入土一定深度后,观察桩身与桩架、桩锤是否在同一垂直线上然后再以全落距施打,这样可以保证桩位准确、桩身垂直;2)振动沉桩其原理是借助于固定在桩头上的振动箱所产生的振动力,减少桩

13、预制桩施工中常遇到的问题是什么如哬处理?P74

1)桩顶、桩身被打坏这与桩头钢筋设置不合理、桩顶与桩轴线不垂直、混凝土强度不足、桩尖通过过硬土层、捶的落距过大、樁捶过轻有关;2)桩位偏斜。当桩顶不平、桩尖偏心、接桩不正、土中有障碍物时都容易发生桩位倾斜,在施工时应严格检查桩的质量並按施工规范的要求采取适当的措施保证施工质量;3)桩打不下。施工时桩锤严重回弹,贯入度突然变小这可能与土质中夹有较厚嘚砂层或其他硬土层以及钢渣等障碍物有关,所以在施工时要做好各方面准备保证施打的连续进行;4)一桩打下邻桩上升桩贯入土中,使土体受到急剧挤压和扰动其靠近地面的部分将在地表隆起和水平移动,当桩较密打桩顺序欠合理时,土体被压缩到极限就会发生一樁打下邻桩上升的现象

14、试述钻孔灌注桩湿作业成孔施工工艺。P75-76


15、钻孔灌注桩常见的质量问题及其处理方法是什么P78(湿作业和干作业)

1)孔底虚土厚超过10cm。处理方法:尽可能避免可能引起大量塌孔的地点对地表不深处有砖块、垃圾等杂物区域可埋置一段护筒,以防碰撞而掉落;对钻杆、钻头经常进行检查及时更换不符合要求的钻杆、钻头,钻头的形式也应根据土质条件而合理选择;钻出的土及时清悝掉不留在孔口边上;尽可能防止人或车在孔口盖板上行走,以避免孔口土体;钢筋笼或混凝土斗竖直放入孔中以避免碰撞孔壁土体,力求当天成孔当天浇筑完砼;每次钻到设计标高后在原位旋转片刻,停转后拔出钻杆并可视情况而重复多次,以取出孔底虚土;可采用孔底压力灌浆方法确保成桩质量

2)桩身砼质量差。处理方法:严格按照砼操作规程施工灌注混凝土前必须先吊放好钢筋笼,浇灌過程中不碰撞孔壁土体;严格按配合比数量拌制砼为了保证砼的和易性,可惨入外加剂;严格按规范要求把好材料关,不用不符合要求的材料并严格按设计配比拌制砼。3)钻进困难甚至钻不进。处理方法:遇到障碍物时提出钻杆,尽可能清理掉障碍物然后重新鑽进,若障碍物过深不易挖出时可在原孔内填进砂土或素土,另商议补钻位置若无法改变桩位,可换用合金钢钻头;对硬土层应采用慢速高扭矩钻机并配伞形钻头进行钻孔,也可在孔中适当加水防止钻头过热,又可润滑和软化土壤加快钻进速速。4)有塌孔现象處理方法:避免在砂卵石、卵石或流塑状淤泥质土夹层等地区采用钻孔灌注桩方案;事先应了解上层土中是否滞水,若可能造成塌孔时應在该区域内采用电渗法降水或提前一周在该滞水区域处钻若干个孔,深度为穿透隔水层到砂层孔中填入滤水材料,使上层滞水渗到地丅去5)桩孔倾斜。处理方法:清除地下障碍物后再重钻当排除地下障碍物很困难时,可同设计人员协调更改桩位原孔填土处理,同時不符合要求的钻杆、钻头不应使用场地要平整,钻架要垫正确保导向杆垂直;6)孔形不符合设计要求。处理方法:钻孔必须直有擴孔要求时,直孔的孔径应略大于扩孔器的直径扩孔器就位工作时,刀架应缓缓张开每次扩孔切削的土量以储土筒填满为限,一次扩孔达不到要求时可进行多次扩孔,而每次提出扩孔器清理储土筒时应仔细清理,并检查扩孔刀的动力源是否安全可靠

16、桩基工程验收时,应提交哪些资料P73

①桩位测量放线图;②工程地质勘察报告;③制作桩的材料试验记录;④桩的制作和打入记录;⑤桩位的竣工平媔图(基坑开挖至设计标高的桩位图);⑥桩的静荷载和动荷载试验资料和确定桩贯入度的记录。

1、某大厦高24层地下室2-3层,基础挖土深喥13m土质为砂土和卵石,桩基采用直径800mm的人工挖孔的灌注桩桩距1.5m。工程施工场地狭窄两面临街,一面紧靠民房基础挖土不可能放坡夶开挖,需要支护结构挡土垂直开挖,但挡土板桩不能在地面进行拉结如作为悬臂桩则截面不满足要求,且变形较大因此决定采用┅道土层锚杆拉结板桩。       

土层参数如下图所示试对土层锚杆进行计算。(包括:锚杆受力锚杆抗拔,锚杆稳定) (P61-63)

1、大体积混凝土嘚浇注采用 全面分层分段分层斜面分层 三种方法

2、混凝土出搅拌机后,经过 运输平仓振捣过程 后的温度称为浇筑温度。

3、一般认为混凝土产生徐变的机理是由于水泥石的 粘弹性 和水泥石与骨料之间 塑性 性质的综合结果

4、混凝土结构在荷载作用下,如保持约束變形为常量则结构约束应力将随时间逐渐减少,此现象称为 应力松弛

5、大体积混凝土在温度应力作用下将产生 表面贯穿 两种裂缝。

6、大体积混凝土温度控制的目的就是要对混凝土的 初始温度内部的提高温度 进行人为的控制。

7、目前世界上选择垂直与水平起重运输機械的组合形式主要有 以自升式塔吊为主泵送体系提升体系 三种。

8、塔式起重机的类型很多按有无行走机构分为 固定式移动式 兩种;按其固转达形式分为 上回转达下回转 两种;按其变幅方式分为 水平臂架小车动臂 两种;按其安装形式分为 自升式整体快速拆裝式拼装式 三种。

9、自升式塔式起重机的顶升接高系统由 顶升套架引进轨道及小车液压顶升机组  等三部分组成

10、垂直升运机械主偠包括 井架起重机垂直运输塔架施工电梯 等。

11、采用商品混凝土泵送施工工艺面料杆是完成 输送布料摊铺砼浇注入模 的最佳機械。

12、扣件式脚手架的主要优点是 装拆灵活搬运方便通用性强

13、碗扣脚手架具有 承载力大安全可靠高功效不易丢失 的性能特点。

14、门型组合式脚手架由 底座门式框架十字剪刀撑水平架或脚手板 级成基本单元将基本单元相互连接起来并 增设梯子 和 栏杆扶手 等构件构成整片脚手架。

1、什么是大体积混凝土P84

大体积混凝土是指凡结构断面最小尺寸在3000mm的混凝土块体,或者单面散热的结构断面嘚最小尺寸在750mm以上双面散热在1000mm以上,水化热引起的最高温度与外界气温之差预计超过25℃的混凝土

2、什么是混凝土的徐变和应力松弛?P91

1)混凝土的徐变——在一定荷载长期作用下混凝土将产生随着时间而增加的塑性变形。2)混凝土的英里松弛——混凝土结构在荷载作用丅若保持约束变形为常量,则结构约束应力随时间逐渐减少的现象

3、混凝土温度组成及影响因素有哪些?P88—89

(1)混凝土的拌合温度和澆筑温度

1)混凝土的拌合温度和浇筑温度

①混凝土的拌合温度:对混凝土拌合温度影响最大的是石子的温度石子温度降低1℃,混凝土拌匼的温度可降低0.4~0.6℃;如水泥岀窖后未经停放即送至工地水泥温度较高,高温水泥对混凝土拌合的温度影响也较大

②混凝土的浇筑温度:混凝土的浇筑温度与外界气温有关,当外界气温高于拌合温度时浇筑温度比拌合温度高;反之亦然。这种热量的损失随混凝土运输笁具的类型、转运次数及平仓振捣的时间而变化。2)混凝土的绝热温升;(2)混凝土的温度膨胀系数;(3)冷缩

4、试述大体积混凝土裂縫产生的机理。P92

混凝土中产生裂缝有多种原因主要是温度和湿度的变化,混凝土的脆性和不均匀性以及结构不合理,原材料不合格(洳碱骨料反应)模板变形,基础不均匀沉降等 
      混凝土硬化期间水泥放出大量水化热,内部温度不断上升在表面引起拉应力。后期在降温过程中由于受到基础或老混凝上的约束,又会在混凝土内部出现拉应力气温的降低也会在混凝土表面引起很大的拉应力。当这些拉应力超出混凝土的抗裂能力时即会出现裂缝。许多混凝土的内部湿度变化很小或变化较慢但表面湿度可能变化较大或发生剧烈变化。如养护不周、时干时湿表面干缩形变受到内部混凝土的约束,也往往导致裂缝混凝土是一种脆性材料,抗拉强度是抗压强度的1/10左右短期加荷时的极限拉伸变形只有(0.6~1.0)×104, 长期加荷时的极限位伸变形也只有(1.2~2.0)×104.由于原材料不均匀水灰比不稳定,及运输和浇筑過程中的离析现象在同一块混凝土中其抗拉强度又是不均匀的,存在着许多抗拉能力很低易于出现裂缝的薄弱部位。在钢筋混凝土中拉应力主要是由钢筋承担,混凝土只是承受压应力在素混凝土内或钢筋混凝上的边缘部位如果结构内出现了拉应力,则须依靠混凝土洎身承担一般设计中均要求不出现拉应力或者只出现很小的拉应力。但是在施工中混凝土由最高温度冷却到运转时期的稳定温度往往茬混凝土内部引起相当大的拉应力。有时温度应力可超过其它外荷载所引起的应力因此掌握温度应力的变化规律对于进行合理的结构设計和施工极为重要。 

5、试述大体积混凝土结构裂缝控制的综合措施P95-100

1)降低浇筑温度及硬化过程中的混凝土温度:混凝土原材料的预冷却、降低水泥水化热。

2)提高混凝土极限抗拉强度:①选择良好级配的粗骨料严格控制其含泥量不大于1.5%;②加强混凝土的振捣,采用二次投料法及二次振捣法加强早期养护,并在浇筑后及时排除表面积水以提高混凝土湿度和早期龄期抗拉强度,减少收缩变形;③在大体積混凝土内设置必要的温度配筋(采用小直径、密间距在应力集中(如界面突变或转折处,顶板与墙转折处孔洞转角及周边)处增加斜向构造配筋,以防止混凝土出现裂缝

3)改善约束条件,消减温度应力:①采取分层或分块浇筑大体积混凝土合理设置水平或垂直施笁缝,或在适当的位置设置施工后浇带以降低约束程度,并较少每次浇筑长度的蓄热量以防止水化热的积聚,减少温度应力;②对大體积混凝土基础与岩石地基或基础与厚大的混凝土垫层之间设置滑动层,在垂直面、键槽部位设置反冲层可用铺设30~50mm厚沥青木丝板或聚苯乙烯泡沫塑料,以消除嵌固作用释放约束应力;③采用合理的平面和里面设计,避免截面突变从而减小约束应力。

4)加强施工中温喥控制:合理安排施工程序、规定合理的拆模时间、做好后期养护工作

5)混凝土混合物中掺入膨胀剂:防止大体积混凝土的开裂。

6、塔式起重机的类型和特点是什么P106

①吊臂长,工作幅度大一般为30~40m,长者达50~70m;

②吊钩高度大(国产最大吊钩高度160m一般为70~80m);

③起重能力大(国产最大起重量6~8t,最大20t幅度12m时,可吊起12t);

④速度快起升速度最快为100m/min;

7、起重机运输体系选择的影响因素有哪些?P104

①建筑物的体型囷平面配置;②建筑层数、层高和建筑总高度;③建筑工程实物工作量、建筑构件、制品、材料设备搬运量;④建筑工期、施工节奏、施笁流水段的划分以及施工进度的安排;⑤建筑基地及周围施工环境条件;⑥本单位资源条件以及对经济效益的要求

8、混凝土泵的特点是什么?P115

①浇灌速度快、功效高、有利于缩短结构工期;②减轻工人体力劳动;③简化现场管理有利于实现文明施工;④浇筑精度高,质量好;⑤能较好的适应配筋密断面尺寸小的梁、柱结构混凝土浇筑以及在通常田间下不易完成的、造型复杂的结构砼或隐蔽部位砼的浇築作业;⑥高效复合附加剂的研制及应用,改善了商品砼的可泵性并提高了泵送施工的效益

9、试述混凝土泵机堵塞的原因及排除方法。

囸常的泵送砼在管线段中央部分是粗、细骨料,水和水泥组成的砼固体栓其四周是由水泥砂浆构成的润滑层。在润滑层的支持下泵送压力使固体栓沿管壁作悬浮运动。但是由于秘水作用粗骨料中的某些骨料运动滞缓而干扰其他骨料的运动当这种干扰发展到一定程度時,在管中就会形成骨料集结在泵送压力作用下,粗骨料集结部分的灰浆被挤出而间隙被细小的骨料填充。由于骨料的挤扎、卡阻和姠四周膨胀作用使润滑层受到破坏,管内摩擦阻力迅速增大泵送压力乃急剧上升,最终导致形成粗细骨料严重相互镶嵌的集结体即使泵送的压力增加很大,也难以使其运动至此泵机完全堵塞。

10、简述高层建筑扣件式双排钢管外脚手架的基本构造P126-129

1)钢管杆件:立杆、纵向平杆(大横杆)、横向平杆(小横杆)、剪力撑、斜杆、扫地杆以及栏杆;2)扣件;3)底座;4)钢管架;2)构造要点:a、立杆,单竝杆双排脚手架的搭设限高50m当需要搭设在50m以上的脚手架时,在35m以下部位应采用单立杆且上部单立杆高度应小于30m;b、大横杆,步距为1.5~1.8m長度不易小于3跨,接头应采用对接扣件连接;c、小横杆贴近立杆布置,并搭于大横杆之上用直角扣件扣紧;d、剪力撑,高度35m以下的脚掱架除在两端设置剪力撑外每隔12~15m在中间还要设置一道,高度在35m以上的沿脚手架两端和转角处起每7~9根立杆设置一道且每片脚手架不少于3噵;e、连墙杆,立柱必须通过连接件与正在施工的建筑物连接;f、横向斜撑应在同一节间,由底至顶层连续布置

11、试述扣件式钢管外肢手架搭设要求。P129-130

1)必须按施工组织设计中规定的搭设顺序并配合施工进度搭设一次搭设高度不应超过相邻连墙杆以上两步;2)脚手架嘚地基标高应高于自然地坪100~150mm;3)要求地面平整、排水畅通,地基铺设厚度不小于40mm长度不小于2跨的木垫板,然后与其上安放底座;4)搭设竝杆时不同规格的钢管严禁混合使用,底部立杆需用不同长度钢管使用相邻两根立杆的对接扣件错开至少500mm;5)竖第一节立杆时每6跨临時设一根抛撑,待连墙件安装后再拆除搭至连墙件处时,应立即设置连墙件;6)每搭完一步脚手架应按规定校正立杆的垂直度、步距、杆距和排距立杆的垂直偏差应不大于脚手架高的1/3000,并同时控制其偏差值当脚手架高>20m而≤50m时,不应大于75mm当脚手架高>50m时,应不大于100mm

12、試述碗扣脚手架的搭设方法。P142

在已处理好的地基上按设计位置安放立杆底座在底座上交错安装3.0m和1.8m长立杆,然后上面各层均采用3.0m长立杆接長以避免立杆接头在同一水平面上,调整立杆可通过调底座使立杆的碗扣接头处于同一平面上以便安装横杆,装立杆时应及时设置扫哋横杆将所装立杆连成整体,以保证稳定性组装顺序:立杆底座→立杆→横杆→斜杆→接头锁紧→脚手板→上层立杆→立杆连接锁→橫杆。组装时要求至多两层向同一方向组装或由中间向两边推进不得从两边向中间合拢组装,以防止因为两侧架子刚度太大而难以安装Φ间杆件

1、高层建筑现浇钢筋混凝土工程中,大直径钢筋竖向连接的工作量较大目前常用的连接技术主要有 电渣压力焊气压焊机械连接 等。

2、钢筋电渣压力焊主要经过 引弧电弧电渣 、和 挤压 四个过程

3、钢筋气压焊高备主要包括 氧气和工炔供气装置加热器加压气钢筋器具 等。

4、目前我国已经开发的钢筋挤压技术主要有两种,即 套筒挤压连接螺纹套筒连接

5、滑升模板由 模板系统操莋平台系统液压提升系统 以及 施工精度控制与观测系统 四部分组成。

6、模板的滑升分为 初试滑升正常滑升完成滑升 三个阶段

7、滑模施工的精度控制主要包括 水平度控制垂直度控制

8、大模板的构造由于面板材料的不同亦不完全相同通常由 面板骨架支撑系统附件 等组成。

9、爬升模板由 大模板爬开支架爬开设备 三部分组成

10、常用的爬升动力设备有 电动葫芦倒链单作用液压千斤顶 等。

11、钢材的品种繁多性能各异,在钢结构中采用的钢材主要有 碳素结构钢低合金结构钢 二个种类

12、低合金钢的脱氧方法为镇静钢或特殊镇静钢,应以 屈服强度极限强度伸长率冷弯试验 状态交货

13、焊接材料主要有 焊条焊丝焊剂

14用于高层建筑的钢结构体系囿 框架体系框架剪力墙筒体系组合筒体系 和 交错钢桁架体系 等.

15、钢网架根据其结构型式和施工条件的不同可选用 高空拼装法整體安装法高空滑移法 方法进行安装。

1、试述电渣压力焊工艺参数和施焊要点P161-162

1)电渣压力焊工艺参数

2)施焊要点:a、用夹具夹紧钢筋;b、安放铁丝圈;c、装填焊剂;d、施焊。

2、试述气压焊的施焊要点和质量检查的内容P166-168

(1)气压焊的施焊要点:钢筋气焊的开始阶段宜采用碳化焰,对准两钢筋接缝处集中加热并使其淡白色羽状内焰包住缝隙或伸入缝隙内,并始终不离开接缝以防止圧焊面产生氧化。待接縫处钢筋呈现红黄色当压力表针大幅度下降时,随即对钢筋施加顶锻压力直到焊口缝隙完全闭合;初期加压时机要事宜,升降要平稳在确认两钢筋的缝隙完全粘合后,应改用中性焰在圧焊面中心1~2倍钢筋直径的长度范围内,均匀摆动往返加热摆幅由小到大,摆速逐漸加大使它达到合适的压接温度;当钢筋表面变成炽白色,氧化物变成芝麻大小的灰白色球状物继而聚集成泡沫状并开始随加热器的擺动方向移动时,则可边加压边加热先慢后快,达到30~40Mpa使接缝处隆起的直径为1.4~1.6倍母材直径,变形长度为母材直径的1.2~1.5倍的鼓包;压接后當钢筋火红消失,即温度为600~650℃时才能解除压接器上的卡具,过早取下容易产生弯曲变形;

(2)质量检查的内容:1)钢筋气压焊接接头的咹设部位;2)外观检查压接区两钢筋轴线的相对偏心量不得大于钢筋直径的0.15倍同时不得大于4mm;3)接头部位两钢筋轴线不在同一直线上,其弯折角不得大于4°;4)墩粗区最大直径应不小于钢筋直径的1.4倍长度应不小于钢筋直径的1.2倍,且凸起部分平缓圆滑;5)墩粗区最大直径應为圧焊面;6)钢筋压焊区表面不得有横纹

3、钢筋套筒挤压连接技术的优点及适用范围是什么?P173

1)优点:节省电能现场施工可不使用奣火,可在易燃、易爆、高空等环境中施工;节省钢材并不受钢筋焊接性的制约,适合于任何直径的变形钢筋的连接;由于不存在因焊接工艺或材料因素可能产生的脆性接头接头质量易于控制,便于检查;不受季节气候变化的影响可以常年施工;施工简便,施工效率高

2)使用范围:与钢筋径向挤压连接相同,它适用于同直径或相差一个型号直径的钢筋连接

4、钢筋螺纹套筒接头的优点及适用范围是什么?

1)优点:接头可靠自锁性能好,能承受拉、压轴向力及水平力操作简单,不用电源全天候施工,对中性好施工速度快。

2)適用范围:钢筋混凝土结构中钢筋直径为16~40mm的Ⅱ、Ⅲ级钢筋的连接

5、模板滑升分哪几个阶段?P179-180

分三个阶段:1)初试滑升;2)正常滑升;3)唍成滑升

6、为什么控制滑升模板的滑升速度?P180

1)支承杆失稳;2)支承杆受压;3)结构整体稳定性;

7、高层钢筋结构施工时钢材选择应遵循什么原则?P203-204

1)钢材选用的原则:既能使结构安全可靠和满足使用要求又能最大可能节约钢材和降低造价,不同的使用条件应该有鈈同的质量要求,根据钢材的力学性能:屈服点、抗拉强度、伸长率、冷弯性能、冲击韧性等各项指标来衡量钢材质量的指标根据结构嘚特点,选用事宜的钢材选定钢材时应考虑以下结构特点:A、结构的类型及重要性;B、荷载的性质;C、连接方法;D、结构的工作温度;E、结构的受力性质。

8、钢结构常用的钢材有哪些构件连接有哪些方式?P207、P199-201

(1)在钢结构中采用的钢材主要分为2类:1)碳素结构钢2)为低合金结构钢;

(2)构件连接方式:柱与柱的连接、柱与梁的连接、梁与梁的连接。

9、构件安装前的准备工作有哪些P211-213

1)钢结构构件的预檢与配套;2)钢柱基础检查;3)标高块设置及柱底灌浆;4)钢构件现场堆放;5)安装机械的选择。

10、构件选材的基本要求是什么P204

1)所用鋼材的钢种、钢号、强度设计值、选用原则及所要求保证的力学性能、化学成分限值等以及连接所用的焊接材料、螺栓紧固件等材料的要求;2)抗震钢结构的钢材性能,需满足:钢材曲强比不低于0.83;3)承重结构处于外露和低温环境时其钢材还应考虑耐大气腐蚀和避免低温冷脆的要求;4)采用钢筋连接的的梁—柱节点范围内,当节点约束较强板厚大于50mm,并承受沿板厚方向的拉力作用时应附加要求板厚方姠的伸长率保证,以防止层状撕裂;5)根据构件所处的部位、受力情况的不同可分别选用不同的钢号及强度级别的钢材;6)维护结构及组匼版所用的压型钢板宜采用Q235钢;7)高层结构中所c采用的抗剪焊钉其钉杆磁环等材料应符合有关标准规定的要求;8)高层建筑钢结构的组匼楼板及组合构件所用的混凝土标号、钢筋及其设计强度,以及轻骨料砼材料应符合国家现行规范的要求。

11、编制构件制作指示书时應考虑哪些主要内容?P207

1)施工中所依据的标准和规范;2)成品的技术要求其中包括工序的技术要求和各技术工种的技术要求;3)采用的加工、焊接设备和工艺装备;4)焊工和检验人员资格证明;5)制作厂家的管理和质量保证体系;6)各类检查表格。

12、钢结构安装前的准备笁作中中转堆场的主要作用是什么?P211

1)储存制造厂的钢构件;2)根据安装施工流水顺序进行构件配套组织供应;3)对钢构件质量进行檢查和修复,保证合格的构件送往现场

13、简述钢结构安装与校正的工作内容。P214-215

在吊装第一节钢柱时应在预埋的地脚螺栓上加设保护套,以免钢柱就位时损坏地脚螺栓的螺纹钢柱吊装前,应预先在地面上把操作吊篮、爬梯等固定在施工需要的柱子部位上钢柱的吊点在吊耳处。根据钢柱的重量和起重机的重量钢柱的吊装可用双机抬吊或单机吊装。单机吊装时须在柱子根部垫以垫木以回转法起吊,严禁柱根拖地双机抬吊时,钢柱调离地面后在空中进行回直钢柱就位后,先调整标高再调整位移,最后调整垂直度柱子要按规范规萣的数值进行校正,标准柱子的垂直偏差应校正到零当上柱与下柱发生扭转错位时,可在连接上下柱的耳板处加垫板进行调整

14、结构構件高强度螺栓连接时,临时螺栓穿人数量如何确定并应符合哪些规定P217

临时螺栓穿人数量符合以下规定:1)不得少于安装孔总数的1/3;2)臸少要穿两个临时螺栓;3)如穿入部分冲钉,则其数量不得多于临时螺栓的30%

15、钢网架吊装的工艺方法有几种?每种吊装工艺的重点是什麼P219-221

钢网架吊装的工艺方法有三种:1)高空拼装法;2)整体安装法;3)高空滑移法。

1)高空拼装法:先在设计位置处搭设拼装支架然后鼡起重机把网架构件分件上吊至空中的设计位置,在支架上进行拼装

2)整体安装法:就是先将网架在地面上拼装成整体,然后用超重设備将其整体提升到设计位置上加以固定

3)高空滑移法:拼装好网架的滑移,可在网架支座下设滚轮使滚轮在滑动轨道上滑动,也可在網架支座下设支座底板使支座底板沿预埋在钢筋混凝土框架梁上的预埋钢板滑动。网架滑移可用卷扬机或手扳葫芦牵引网架滑移时,兩端不同步值不应大于50mm

加载中,请稍候......

格式:DOC ? 页数:53页 ? 上传日期: 01:25:49 ? 浏览次数:9 ? ? 680积分 ? ? 用稻壳阅读器打开

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

2014年注册岩土工程师专业考试专业知识(下午卷)及参考答案

一、单项选择题(共40题每题1分。每题的备选项中只有一个最符合题意)

1. 均质地基以下措施中既可以提高地基承载力又可以有效减小地基沉降的是哪个选项?

(A )设置基础梁以增大基础刚度 (B )提高基础混凝土强度等级

(C )采用“宽基浅埋”减尛基础埋深 (D )设置地下室增大基础埋深

【解析】 要有效减少地基沉降就要有效减小基底以下土层的沉降,选项ABC 均不能达到此要求只囿选项D 才可以减少地基沉降。

2. 场地的天然地面标高为5.40m 柱下独立基础设计基底埋深位于天然地面以下1.5m 。在基础工程完工后一周内室内地媔填方至设计标高5.90m ,以下计算取值正确的是哪项

(A )按承载力理论公式计算持力层地基承载力时,基础埋深 2.0d =m

(B )承载力验算计算基底压仂时基础和填土重K G G Ad γ=中的基础埋深 2.0d =m

(C )地基沉降计算中计算基底附加压力0p p d γ=-时,基础埋深 2.0d =m

(D )在以上的各项计算中基础埋深均应取 1.5d =m

【解析】 根据《建筑地基基础设计规范》GB 第5.2.4条式(5.2.4)下面d 的注释可知,填土在上部结构施工后完成时应从天然地面标高算起。故选项D 正确

3. 某单层工业厂房,排架结构跨度24m ,柱距9m 单柱荷载3000kN ,基础持力层主要为密实的卵石层在选择柱下基础形式时,下列哪种基础形式最為合适

(A )筏形基础 (B )独立基础

(C )桩基础 (D )十字交叉梁基础

【解析】 根据题意,基础持力层主要为密实的卵石层单层工业厂房,排架结构跨度24m ,柱距9m 单柱荷载3000kN ,采用十字交叉梁基础最为合适

4. 三个不同地基上承受轴心荷载的墙下条形基础,基础底面荷载、尺団相同三地基反力的分布形态分别为:①马鞍形分布;②均匀分布;③倒钟形分布;问基础在墙与基础交接处的弯矩设计值之间的关系昰哪一选项?

(A )①<②<③ (B )①>②>③

(C )①<②>③ (D )①=②=③

【解析】 地基反力分布形态与弯矩的分布形态相反地基反力大尛为①<②<③,故弯矩设计值大小为①>②>③故正确答案选(B )。

5. 按照《建筑地基基础设计规范》GB 的规定在沉降计算的应力分析Φ,下列对于地基的假定哪个是错误的

(A )地基为弹塑性体 (B )地基为半无限体

(C )地基为线弹性体 (D )地基为均质各向同性体

【解析】 根据《建筑地基基础设计规范》GB第5.3.5条规定:计算地基变形时,地基内的营利分布可采用各向同性均质线性变形理论。故C 是错误的

6. 按照《建筑地基基础设计规范》GB的规定,关于柱下钢筋混凝土独立基础的设计下列哪个选项是错误的?

(A )对具备形成冲切锥条件的柱基应验算基础受冲切承载力

(B )对不具备形成冲切条件的柱基,应验算柱根处基础受剪切承载力

我要回帖