压敏电阻承受的能量去哪了

  压敏电阻爆裂的原因

  压敏爆裂可能的原因主要如下:

  1、选用的允许电压或尺寸规格过低压敏电阻过电压损坏;

  2、电路中浪涌过大,或浪涌比较频繁壓敏电阻在多次浪涌冲击下疲劳损坏爆裂;

  3、压敏电阻有缺陷,如可能是假冒伪劣产品等有品质缺陷。

  压敏电阻的失效模式

  第一种劣化表现在漏电流增大,压敏电压显著下降直至为零。

  第二种炸裂若过电压引起的浪涌能量太大,超过了选的压敏电阻器极限的承受能力则压敏电阻器在抑制过电压时将会发生陶瓷炸裂现象。

  第三种穿孔若过电压峰值特别高,导致压敏电阻器的夨效模式绝大部分表现为劣化各穿孔(短路)解决的办法为在使用压敏电阻器时,与之串联一个合适的断路器或者保险丝避免短路引起事故。

  总结来说压敏电阻在吸收突波时,发生崩溃电压降低时将使其工作电流过大直至烧毁;发生爆裂(封装层裂开,引线与陶瓷体分离)时将断路,从而使保护失效;发生此片短路时将使其烧毁当压敏电阻的使用环境或者湿度过高时,将使其劣化(崩溃电壓降低)从而使其工作电流过大直至烧毁或短路。当压敏电阻的使用电压超过额定工作电压时将使其劣化(崩溃电压降低),从而使其工作电流过大直至烧毁或短路

  对于压敏电阻起火燃烧的失效现象,大体上可分为老化失效和暂态过电压破坏两种类型

  ①老囮失效,这是指电阻体的低阻线性化逐步加剧漏电流恶性增加且集中流入薄弱点,薄弱点材料融化形1k左右的短路孔后,电源继续推动┅个较大的电流灌入短路点形成高热而起火。这种事故通常可以通过一个与压敏电阻串联的热熔接点来避免热熔接点应与电阻体有良恏的热耦合,当最大冲击电流流过时不会断开但当温度超过电阻体上限工作温度时即断开。研究结果表明 若压敏电阻存在着制造缺陷,易发生早期失效 强度不大的电冲击的多次作用,也会加速老化过程使老化失效提早出现。

  ②暂态过电压破坏这是指较强的暂態过电压使电阻体穿孔,导致更大的电流而高热起火整个过程在较短时间内发生,以至电阻体上设置的热熔接点来不及熔断在三相电源保护中,N-PE线之间的压敏电阻器烧坏起火的事故概率较高多数是属于这一种情况。相应的对策集中在压敏电阻损坏后不起火一些压敏電阻的应用技术资料中,推荐与压敏电阻串联电流熔丝(保险丝)进行保护

  压敏电阻坏后给电路造成的影响

  压敏电阻是在一定電流电压范围内电阻值随电压而变,也可以说是电阻值对电压敏感的阻器压敏电阻是按用途来命名,称为突波吸引器或电冲击(浪涌)抑制器(吸收器)。

  压敏电阻器在电路各简单来说有三个作用:一过电压保护;二耐雷击要求;三安规测试需要

  压敏电阻在電路中的电压保护作用,一般可以与保险丝配合作雷击或其它的过压保护通常用于防雷;过电压发生时,压敏电阻会被击穿呈现短路狀态,从而将其两端电压钳位在较低水平同时短路引起的过流将烧毁前方保险管或迫使空气开关跳闸,从而强制切断电源一般来说它損坏后对其它元件影响不大。只检查与之相连的电路元件即可如果是击穿性损坏,那将会把保险丝烧断。

  在正常电压下工作时(電路中的电压小于压敏电阻的额定电压)压敏电阻的阻值无限大在电路中不起作用。

  当电路中的电压超过压敏电压时压敏电阻的阻值会急速下降,起到分流限压作用同是电路中的保险丝会熔断,起到保护作用如果电路中没有保险丝,压敏电阻会发生爆裂损坏夨效,失去保护作用导致后面的电路烧毁。

  压敏电阻一般可以与保险丝配合作雷击或其它的过压保护电路中的电压超过压敏电压時,压敏电阻的阻值会急速下降起到分流限压作用,同是电路中的保险丝会熔断起到保护作用,如电路中没有保险丝压敏电阻会发苼爆裂,损坏失效失去保护作用,导致后面的电路烧毁.

在电子元件中压敏电阻器相当於一个可变电阻,它是并联于电路中的,当电力线被雷击时,雷电波的高电压使压敏电阻击穿,雷电流通过压敏电阻流入大地,使电力线上的类电压被钳制在安全范围内。它的特点分别有以下几点: 1.由于压敏电阻避雷器不需要串联间隙因此结构简单、体积小、重量轻、寿命长。 2.性能穩定由于压敏电阻避雷器没有间隙,不存在间隙放电电压受外界因素影响的问题也不存在间隙放电分散性和误动等问题。 3.制造方便適

我要回帖

 