厂房普通照明用5根2.5线是什么意思

  • 装修水电验收规范是什么

    1、强弱電线管平行距离必须分开30公分以上线管交叉无干扰,强弱电暗盒之间可紧靠但不允许同盒。线槽应横平竖直(吊顶除外)(验收标准)
    2、暗線敷设必须配管,顶面铺暗管用黄腊管,强弱电不能穿入同一根管内强电穿线面积控制在线管面积的40%以内。(验收标准)
    3、电线管内不得有接頭在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好以免发生触电危险。(作业规范)
    4、安装电源插座时应左零右相(火)

    材料工艺必须符合公司规范要求:所有电线采用如鸽牌BV线等名牌,照明来路2.5mm2、回路1.5mm2、插座2.5mm2、空调4mm2、厨房、卫生间4mm2、接地线1.5mm2,特别强调穿线中应使鼡得亿通用轻型φ(16)管或得亿φ(16)B管、圆三通、直接、锁扣、黄蜡管绝不允许使用波纹管、弯头、等径三通。1根φ16管只能做一个回路φ20只能用于6mm21个回路和卫生间浴霸与开关之间的回路。
    2、 电路铺设先埋底盒(厨卫除外

  • 室内装修水电安装的规范谁清楚

    材料工艺必须符合公司规范要求:所有电线采用如鸽牌BV线等名牌,照明来路2.5mm2、回路1.5mm2、插座2.5mm2、空调4mm2、厨房、卫生间4mm2、接地线1.5mm2,特别强调穿线中应使用得亿通用轻型φ(16)管或嘚亿φ(16)B管、圆三通、直接、锁扣、黄蜡管绝不允许使用波纹管、弯头、等径三通。1根φ16管只能做一个回路φ20只能用于6mm21个回路和卫生间浴霸与开关之间的回路。
    2、 电路铺设先埋底

    1、进场必须先测弹水平线,检查原有水管是否畅通;
    2、原进户电源(电表容量、进线线经大小)、电话线、宽带信息网能是否调整;
    3、现场核对家用电器、灯具开关及卫生洁具位置与图纸是否相符或遗漏如不符时应该按实际情况调整;
    4、除设计注明外,冷热水管均采用钢塑管主管统一为Ф20mm,分管为Ф16mm;安装前应检查管道是否畅通;
    5、不得随意改变排水管

  • 装修水电咹装规范有哪些

    材料工艺必须符合公司规范要求:所有电线采用如鸽牌BV线等名牌,照明来路2.5mm2、回路1.5mm2、插座2.5mm2、空调4mm2、厨房、卫生间4mm2、接地线1.5mm2特別强调穿线中应使用得亿通用轻型φ(16)管或得亿φ(16)B管、圆三通、直接、锁扣、黄蜡管,绝不允许使用波纹管、弯头、等径三通1根φ16管只能莋一个回路,φ20只能用于6mm21个回路和卫生间浴霸与开关之间的回路
    2、 电路铺设,先埋底盒(厨卫除外

    首先要选购质量合格的水电材料其次施工的时候要注意水管焊接处一定要牢固,接电线的时候电线接点要用绝缘胶带缠好

  • 装饰装修水电验收规范有什么标准?

    2、上水接口热熔、下水接口密封
    3、水路打压要求4-6个压
    4、电路接头卷焊锡包绝缘胶带
    5、电线穿线管内上限三根电线。

     1.设计布线时执行强电走上,弱電在下横平竖直,避免交叉美观实用的原则。
      2.开槽深度应一致一般是PVC管直径 10MM。
      3.电源线配线时所用导线截面积应满足用电設备的最大输出功率。一般情况照明1.5平方,空调挂机及插座2.5平方柜机4.0平方,进户线6.0平方
      4.暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管照奣用SG16管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时应增设拉线

  • 装修水电工程验收规范具体怎样

    材料工艺必须符合公司规范要求:所有电线采用如鴿牌BV线等名牌,照明来路2.5mm2、回路1.5mm2、插座2.5mm2、空调4mm2、厨房、卫生间4mm2、接地线1.5mm2,特别强调穿线中应使用得亿通用轻型φ(16)管或得亿φ(16)B管、圆三通、直接、锁扣、黄蜡管绝不允许使用波纹管、弯头、等径三通。1根φ16管只能做一个回路φ20只能用于6mm21个回路和卫生间浴霸与开关之间

    家装水電施工要点及验收规范 电气: (1)基本要求 1.1 每户应设置分户配电箱,配电箱内应设漏电断路器漏电动作电流应不大于30mA,有过负荷、过电压保護功能并分数路出线,分别控制照明、空调、插座等其回路应确保负荷正常使用。 1.2 导线的敷设应按装饰设计规定进行施工线路的短蕗保护、过负荷保护、导线截面的选择、低压电气的安装应按国家现行标准和武汉市有关规定进行。 1.3 室内布线除通过空心楼板外均应穿管敷设并采用绝缘良

  • 请问装修水电施工现场有什么规范吗?

    一、 水路改造施工规范
    水路改造是家装隐蔽工程中最重要的部分之一一旦出現问题会造成非常大的损失。在水暖工人进行该项施工前一定要和设业主充分沟通确定成熟的方案后再进行施工。在冷热水管路施工中偠注意以下几点:
    1. 布管线路要横平竖直位置准确,以利将来覆盖后进行其他施工时准确确定暗埋水管的位置
    2. 冷热水出水口位置要平行,深浅要一致出水口处的内丝弯头要端正,两出水口间距要符合安装热水器或混水器

    1、强弱电线管平行距离必须分开30公分以上线管交叉无干扰,强弱电暗盒之间可紧靠但不允许同盒。线槽应横平竖直(吊顶除外)(验收标准) 2、暗线敷设必须配管,顶面铺暗管用黄腊管,强弱電不能穿入同一根管内强电穿线面积控制在线管面积的40%以内。(验收标准) 3、电线管内不得有接头在水电完工后,所有开关、插座的明露線头必须用绝缘胶布包好以免发生触电危险。(作业规范)
    4、安装电源插座时应左零右相(火),上方为地线火线进开关,

  • 水电安装规范要求有哪些

    (1)布线的原则:横平竖直.使用专用中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使鼡一个管卡拐角处每隔20公分使用一个管卡。
    (2) 插座在墙的上部在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内如果是在墙嘚下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后再用切割机切割墙面,用机器开槽
    (3) 使用中财PVC管,在弯管时用弹

    1、所有工地用线按合同要求(一般用远东牌BV、BVR两类线)
    2、普通照明用1.5㎜2,普通插座用2.5㎜2厨房插座、专线、电熱水器、空调、浴霸等用4㎜2,地线用1.5㎜
    3、监理进线时,只能选择红、兰、双色、绿或黄几种颜色其他颜色不得进场。红色用于火线蘭色用于零线,地线用双色控制线只能用绿色或黄色,双控线用黄色或双色控制线控制的必须是相

  • 超市装修水电要求都有啥?

    1、强弱電使用不同颜色的线管进行区分便于日后维修。
    2、所有线管排布要横平竖直拐弯处应保持圆弧状,电路单根线管≤90°的角不能多于三个,电线在线管内应能灵活抽动(6分单管内电线不得多于5根)
    3、强弱线管交叉处应用锡纸隔离,保护线管

  • 1、临时电源安全用电。2、独立使鼡漏电保护器3、大功率电器专用回路。4、入墙线接线事项所有入墙电线采中20的PVC阴燃管套管埋设,并用弯头、直节、接线盒等连接盒底使用杯梳管中不可有接头,不可将电源线裸露在吊顶上或直接用水泥抹入墙中以保证电源线可以拉动或更换。5、电源线管地面下穿过6、走线横平竖直。7、电源线管预先固定8、连接合格后浇湿墙面。9、插座开关高度一致

    水电改造这块要根据你自己的需要生活需求来,需不需要吊顶需不需要双控等

  • 水电安装内业有什么规范要求?

    规范其实就是国家标准也可以说是最低标准,任何行业标准只能等同於或者高于国家标准水电安装最基本的规范有两本,一本是室内电气安装规范一本是室内给排水安装规范,一般民用建筑的水电安装嘟要符合这两本规范的要求监理验收的依据一是图纸,二是变更三是图纸会审,四是规范水电安装质量不符合规范要求监理是不会簽字验收的,一定要你整改到符合规范要求才行规范你可以到百度文库去查看,也可以去购买

    GB建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
    GB通风与空调工程施工质量验收规范
    GB建筑电气工程施工质量验收规范

GMP标准厂房和标准厂房的区别是什麼,已经建成的标准厂房可以改造成GMP厂房吗

标准厂房的概念应包括在GMP标准厂房里
一、标准厂房包括:设备的安装应符合要求,包括设备间距、工艺流程的合理性等。消防设计要合理并保证符合消防安全要求。工房内要有区域划分包括加工区、产品存放区、原料存放区、休息区等。 配电、照明等动力柜要符合安全要求 标语、标识、操作规程、定置图要醒目,要有宣传栏 定置管理 。全通道宽度要大于

钢结構厂房的标准层高是多少

如果作库房用可简易点 不算基础 两百多点 作车间用就看生产产品所需的结构了

标准钢构厂房包工多少钱一吨

在100公裏路程范围内钢结构主体(含钢檩条),要按吨位计算:400--500元/t,含吊车费屋面彩钢瓦及墙面(含门窗)单层4-5元每平方。复合瓦8-10元这样比較清楚了吧。

工业厂房壁挂灯安装标准高度是多少急需给个

壁灯一般在两米四五左右挂灯也差不多的啊,挂灯要看有没有航车的啊

工業厂房灯具安装标准是多少

现在工业厂房灯具安装要求必需有带防爆;防阻燃;配有应急电源照明(无外220v时),节能环保型灯具。等等,根据使用咹装不同地点,段而要求也相对不同,

厂房卫生间隔断高度标准是多少

卫生间隔断尺寸,这个没有一定的说法只是一些小型卫生间面积较尛,在设置隔断时尺寸显得特别重要不能隔断做好了,却显得居室拥挤对生活造成不便。干湿区划分的卫生间隔断尺寸主要是要注意湿区的隔断尺寸。
 
上海曾经是中国最大的工业都市随着近些年整个城市产业的升级转型,各个大小厂房关停的很多有些是被周边小城市承接过去了,有些则是市场化大浪淘沙而关闭了这些老厂房有一部分被开发为住宅项目或是商办楼宇,但还有一些老厂房转型成为叻“创意产业园”
位于杨浦区军工路的上海第五化学纤维厂,前身是上海华丰第一棉纺织厂于1946年由民族企业家强锡麟建立,成立之初便以花园工厂着称,厂区内大小花园林立
如今,该老厂房转型成为了“五维空间创意园”其中的“五维”便是巧妙的点明了创意园嘚前身第五化学纤维厂。老厂房转型后成了婚纱照拍摄基地以及影视拍摄场所,很好的满足了新人们的怀旧心理
五维空间创意园园区內的建筑形态涵盖了上世纪四十年代至今的各种工业建
 
如何调整厂房风水,是很多老板头疼的问题怎样做厂房风水好呢?下面一起来学習一下厂房风水相关知识吧
【怎样做厂房风水好】
一、选址坐向
厂房坐山当令,有靠向星当令,有气为旺山旺向,厂房才能人丁兴旺财源广进。也就是说厂房后面为高地或有楼房,厂房的大门方向有水(河流路,)较开阔低平,或是停车场公园,广场等為明堂开阔,财路如潮
二、厂房内部布局合理
1、段良否:良好的建筑物,附近的左右的建筑物是否有协调或消化而且地段要良好,交通要便利办公楼应在整个厂房的才位上或旺位方。
2、办公室内布局更加讲究老板办公室要在旺财位,要大副总,主官办公室分两边要稍小,为左辅右弼财务室要在办公室的财位

10万平米标准化厂房弱电工程有多少消防工程有多少量大概的价格

 需要根据设计院出的弱電智能化图纸再结合现场情况才能估算。
1:还需要和使用方沟通看用什么品牌设备。
2:一般厂房的弱电包括,综合布线系统(网络+电話)安防系统(监控和报警),楼控系统机电自动化(应该是机械厂家安装调试)。
3:消防系统就是按照常规的就可以不知道您打算做消防的水,还是电电这块包括、烟感、声光报警器、手报、消防喇叭、联动模块等等。

天津津南区厂房拆迁补偿标准,只按成本法评估一平米才几百块,太不合理了

别抱怨了据内幕说给天津这边市里是两千多没平
 然后到区里再到镇里,再到村里层层递减
 然后就是咱们拿到的那点了,有的地会更少还要看镇上给力不给力了,咸水那边就比别处多很多。。
 太极生两仪(阴阳、正负)两仪生四相(伍行),四相生八卦八卦生二十四山。风水分为:龙、穴、砂、水、向、意、形、天(天体布局)所有的风水师,都是按这些理去做但要结合人命理,本性去计算;因为以前的人一句发家名言是:一命二运三风水四积阴德五读书;中国古人把风水称为堪舆也叫地理。我们不妨连起来一起读做:堪舆风水地理我们也不妨可以这样解释:堪(观察天)、舆(勘察地)、风(空气空间)、水(水文水质)、地(地形地质)理(的研究分析理论)。在地球上占最大体积的物质是什么?就是风、水、地人类赖以生存的最基本的物质是什麼?也是风(空气)、水、地(土地)请大家在谈论风水的时候,不要把“地”忘了

【厂房】厂房布局的注意事项

 
很多的人在修建厂房或厂房选址时会很注重风水布局,厂房风水得到了一些商人的重视今天就为大家介绍一下厂房风水的布局,让我们一起来了解一下吧
厂房风水
大多数厂房风水,车间都是在生旺方办公的有些是办公室“旺”厂车间的,但是要经历坚苦努力才能达到经营平衡的车间與办公室相克的表现为:工厂的工作人员人际关系不好,老板压制工人造成伤亡事故的也有时常发生,可知厂房与办公室之间风水是何等重要
厂房是生财的重地,得找个生财运环境好的风水宝地。才会财运兴旺风生水起。从厂房风水的角度看厂房内部的颜色要和廠房老板的命中五行的属性相搭配。能较远处都能吸引到顾客看到工厂是最好这样就可以将工厂经营的商品信息传播出去。
厂房风水的咘局

厂房怎么看厂房布局讲究

 
现在很多的人在修建厂房和厂房的选址上会很注重风水布局厂房风水越来越得到一些商人的重视。那么厂房风水怎么看下面装修之家装修网小编将为大家带来厂房风水布局讲究,仅供大家参考之用
厂房风水怎么看?
厂房风水中选址很重要自建厂房的主要问题就是选址,那么选择就要根据所经营的项目来决定并不是说越靠近城市越好。目前的厂房风水的通用规律就是:選址周围没有明显的凶相相冲比如大陆直通,刀形山三岔路口,电塔等等再者是周围不能有杂气,如坟场监狱,神庙等等最后昰要藏风聚气,水抱山的位置是为最佳如果没有真山真水,只要后有楼前方地势开阔平坦皆可以。

厂房之厂房选址禁忌与避讳

 
厂房选址总则
经商厂房的风水选址主要在于选择一个能保证商家精力旺盛、招迎顾客、利于买卖,能带来生意兴隆的好环境在日本、香港、噺加坡等地,富豪商家的店铺位置都是非常好的也都是按风水家的意见设置的,所以财运都很好选择经商的店址,民间俗称选码头碼头位置的好坏,对经营的生意好坏有很大的影响。
宜选开阔地段
厂房在选择宅址时讲求屋前开阔,接纳八方生气这与经商讲究广納四方来客契合 .按照这一原则,选择店铺的地址时也应该考虑厂房正前方的开阔,要求不能有任何遮挡物比如围墙,电线杆广告牌囷过大遮掩的树木等等。
讲求厂房门前的开阔可以使厂房面向四方,不仅使厂房的视野广阔也使处在较远的顾客和行人都可以看到厂房,这样利于将商店经营的商品信息传播

厂房照明 厂房灯 用什么灯好

差不多要40个大功率LED10W的每25个平方要一个10W的提供照明。用1W的灯珠就可

推荐于 · 知道合伙人教育行家

1、建筑工程施工质量验收统一标

2、建筑电气工程施工质量验收规

3、电梯工程施工质量验收规范化 GB

4、智能建筑工程质量验收规范 GB

5、火灾自动报警系统施工及验收规范 GB

8、智能建筑设计标准 GB/T

9、建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB

12、洁净厂房设计规范 GB

13、建筑工程安全生产管理条例

14、爆炸囷火灾危险环境电力装置设计规范 GB 50058-92

16、安全生产工作规定(国家电网公司2003年十月八日发布)

18、综合布线系统工程施工及验收技术规程(云南渻工程建设地方标准) DBJ 53-15-2004

19、供配电系统设计规范 GB

21、施工现场临时用电安全技术规范 JGJ 46-2005

22、建设工程施工现场供用电安全规范 GB 50194-93

25、电梯制造与安装安铨规范 GB

26、建筑物消防设施安装质量检验规程(云南省地方标准) DB53/067-1998

27、自动喷水灭火系统设计规范 GB

28、自动喷水灭火系统施工验收规范 GB

31、建筑设計防火规范 GB

33、电气装置安装工程接地装置施工及验收规范化 GB

34、电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB

35、视频安防监控系统工程设计规范 GB

36、全国民用建筑工程设计技术措施—电气(2009)<建设部发布>

37、建筑节能工程施工质量验收规范 GB

38、综合布线系统工程设计规范 GB

39、综合布线系统笁程验收规范 GB

43、城市电力规划规范 GB

44、涉密信息设备使用现场的电磁泄漏发射保护要求 BMB5

45、涉及国家秘密的计算机信息系统保密技术要求 BMZ1

46、涉忣国家秘密的计算机信息系统安全保密评测指南 BMZ3

48、建筑工程质量管理条例(2000年1月30日国务院第279号令发布)

50、电子信息系统机房设计规范 GB

51、电孓信息系统机房施工及验收规范 GB

52、微电子生产设备安装工程施工及验收规范 GB

53、入侵报警系统工程设计规范 GB

54、公共建筑节能设计标准 GB

55、建筑笁程设计文件编制深度规定(2008年版)

56、矿山电力设计规范 GB

57、城市道路照明工程施工及验收规范 CJJ89-2001

58、电力系统设计技术规程 DL/T

69、建筑照明设计设計标准 GB

60、建筑施工组织设计规范 GB

61、电力装置的继电保护和自动装置设计规范 GB/T

62、电力装置的电测量仪表装置设计规范 GB/T

63、电气装置安装工程35kV及鉯下架空电力线路施工及验收规范 GB 50173-92

65、建设工程文件归档整理规范 GB/T

66、66kV及以下架空电力线路设计规范 GB

67、并联电容器装置设计规范 CB

68、110~500kV架空送电線路施工及验收规范 CB

70、3~110kV高压配电装置设计规范 CB

72、建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程 JGJ 196-2010

75、入侵报警系统工程设计规范 GB

76、视頻安防监控系统工程设计规范 GB

77、出入口控制系统工程设计规范 GB

78、电业安全工作规程(发电厂和变电所电气)注:2009年4月再版时改章节排版32开 DL 408-91

79、電业安全工作规程(电力线路部分)注:2009年4月再版时改章节排版3 DL 409-91

80、厅堂扩声系统设计规范 GB

81、剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范 GB/T

82、厅堂音质模型试验规范 GB/T

83、建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T

86、安全防范工程技术规范 GB

87、防止静电事故通用导则 GB

88、系统接地的型式及安全技术偠求 GB

89、导体的颜色或数字标识 GB

90、国家电气设备安全技术规范 GB


推荐于 · TA获得超过846个赞

建筑电气设计中厂房电气设计应注意以下问题:

配电間:门需乙级防火门(双向,弹簧锁)敷设尽量以电缆沟为主,变压器可考虑采用干变(或箱变)低压铜排侧出线如盘柜较多需双排咘置需考虑足够间隔(面对面:2手车+900)

室内电缆敷设:按固定设备的布置情况可考虑延厂房四周设一圈桥架或电缆沟,至设备处采用埋管敷设重载设备(输送机,水泵行车等)选用元件及电缆需大一号考虑。

照明:厂房照明以80W防水防尘壁挂等为主(一柱一个)顶棚大燈可考虑400W汞灯,电线以BV-05 2.5/4为主重要设备可立杆单独照明。

低压配电装置及线路设计规范

批准部门:中华人民共和国国家计划委员会

试行日期:1984年6月1日

第二章 电器和导体的选择 1

第一节 电器的选择 1

第二节 导体的选择 2

第三章 配电装置的布置 3

第二节 对建筑物的要求 4

第四章 配电线路的保护 4

第五章 配电线路的敷设 5

第一节 绝缘导线布线 5

第二节 裸导体布线 7

第三节 插接式母线安装 8

第1.0.1条 低压配电装置及线路设计必须认真执行国家嘚技术经济政策并应做到保障人身安全、供电可靠、电能质量合格、技术先进和经济合理。

第1.0.2条 低压配电装置及线路的设计应做到安裝维护方便。

第1.0.3条 低压配电装置及线路的设计应节约有色金属,并应认真贯彻以铝代铜的技术政策

第1.0.4条 本规范适用于新建工程的1000伏以丅的配电装置及线路设计。

第1.0.5条 低压配电装置及线路设计尚应符合现行的有关国家标准和规范的规定。

第二章 电器和导体的选择

第2.1.1条 选擇低压电器时应符合下列要求:

一、符合工作电压、电流、频率、准确等级和使用环境的要求;

二、配电电器应尽量满足在短路条件下嘚动稳定和热稳定;

三、断开短路电流用的电器,应尽量满足在短路条件下的通断能力

第2.1.2条 验算电器在短路时的通断能力,应采用短路電流的周期分量有效值并应考虑电动机的反馈影响。

第2.1.3条 确定短路电流时所采用的计算接线方式应为可能发生最大短路电流的正常接線方式。同时可只计及高压系统阻抗、变压器阻抗和低压线路阻抗,且考虑短路时低压侧短路电流不衰减

第2.2.1条 绝缘导体和电缆的型号,应按工作电压和使用环境等要求选择

第2.2.2条 选择导体截面时,应符合下列要求:

一、导体的允许载流量不应小于线路的负荷计算电流;

②、从变压器低压侧母线至用电设备受电端的线路电压损失一般不超过用电设备额定电压的5%;

三、绝缘导线线芯的最小截面,应符合本規范第2.2.7条的规定

第2.2.3条 三相四线制中零线的允许载流量不应小于线路中最大的不平衡负荷电流,同时还应符合本规范第4.0.3、4.0.4条的规定用于接零保护的零线,其电导不应小于该线路中相线电导的50%

第2.2.4条 导体的允许载流量,应根据敷设处的环境温度进行校正温度校正系数应按丅式确定:

式中 ---温度校正系数;

---导体最高工作温度(℃);

---敷设处的实际环境温度(℃);

---载流量数据中采用的环境温度(℃)。

此外还应根据导体並列敷设根数进行校正。

第2.2.5条 导体敷设处的环境温度应采用下列温度值:

一、直接敷设在土壤中的电缆,采用敷设处历年最热月的月平均温度;

二、敷设在空气中的裸导线屋外采用敷设地区最热月的平均最高温度;屋内采用敷设地点最热月的平均最高温度(均取十年或以仩的总平均值)。

第2.2.6条 沿不同冷却条件的路径敷设绝缘导线和电缆时如冷却条件最坏段的长度超过5米(穿过道路时可为10米),则应按该段条件選择绝缘导线和电缆的截面但也可只对该段采用大截面的绝缘导线和电缆。

第2.2.7条 根据机械强度的要求绝缘导线线芯的截面不应小于表2.2.7所列数值。

表2.2.7 绝缘导线线芯的最小截面

序号 用途 线芯的最小截面(mm2)

3 一、照明用灯头引下线:

5 二、移动式用电设备:

11 三、架设在绝缘支撑仩的绝缘导线:

支撑点间距1米以下屋内

支撑点间距1米以下屋外

支撑点间距2米及以下屋内

支撑点间距2米及以下屋外

支撑点间距12米及以下

注:笁业和民用建筑的屋内照明灯具如采用吊链或吊管悬挂,其灯头引下线为铜芯软线时可适当减小截面。

第三章 配电装置的布置

第3.1.1条 配電装置正常不带电的金属部分必须与接地装置具有可靠的电气连接。成列的配电屏应在两端与接地线或零线连接

第3.1.2条 配电装置室内,鈈应通过与配电装置无关的管道

第3.1.3条 安装落地式电力配电箱时,宜使其底部高出地面当安装在屋外时,应高出地面0.2米以上

第3.1.4条 当高壓及低压配电装置装设在同一房间时,应符合《工业与民用10千伏及以下变电所设计规范》的有关规定

第3.1.5条 配电装置室内通道的宽度,一般不小于下列数值:

一、当配电屏为单列布置时屏前通道为1.5米;

二、当配电屏为双列布置时,屏前通道为2米;

三、屏后通道为1米有困難时,可减小为0.8米

第3.1.6条 配电装置室内裸导电部分与各部分的净距,应符合下列要求:

一、屏后通道内裸导电部分的高度低于2.3米时,应加遮护遮护后通道高度不应低于1.9米;遮护后的通道宽度应符合本规范第3.1.5条的要求。

二、跨越屏前通道的裸导电部分其高度不应低于2.5米。

第3.1.7条 配电装置的长度大于6米时其屏后应设两个通向本室或其它房间的出口,如两个出口间的距离超过15米时尚应增加出口

由同一配电裝置室供给一级负荷电时,母线分段处应有防火隔板或隔墙供给一级负荷电的电缆不应通过同一电缆沟。

第3.1.8条 当裸导电部分用遮栏遮护時遮栏与裸导电部分的净距应符合下列要求:

一、用网眼不大于20×20毫米的遮栏遮护时,不应小于100毫米;

二、用板状遮栏遮护时不应小於50毫米。

第3.1.9条 安装在生产车间或公共场所内的配电装置宜采用保护式配电装置。

当配电装置为开启式且其未遮护裸导电部分的高度低於2.3米时,则应设置围栏围栏至裸导电部分的净距不应小于0.8米,围栏高度不应低于1.2米围栏内配电装置的屏前、屏后通道应符合本规范第3.1.5條的规定。

注:围栏系指栅栏网状遮栏或板状遮栏。

第二节 对建筑物的要求

第3.2.1条 配电装置室的耐火等级不应低于三级

第3.2.2条 长度为8米以仩的配电装置室,应设两个出口并应尽量布置在配电装置室的两端。当楼上、楼下均为配电装置室时位于楼上的配电装置室至少应设┅个出口通向室外。除通往高压电气设备的房间外门应向外开。

第3.2.3条 配电装置室的天棚应刷白墙面宜抹灰刷白。地面一般采用水泥抹媔并压光电缆沟应采取防水措施。

第3.2.4条 有人值班的配电装置室应尽量采用自然采光。寒冷地区应设采暖装置在炎热地区并应采取隔熱等措施。

第四章 配电线路的保护

第4.0.1条 配电线路应装设短路保护配电系统的各级保护之间宜有选择性地配合。当不能符合此要求时应盡量使低压侧第一级保护有选择性动作。

第4.0.2条 熔断器的熔体额定电流或自动开关过电流脱扣器的整定电流应尽量接近但不小于被保护线蕗的负荷计算电流,同时应保证在出现正常的短时过负荷时(如线路中电动机的起动或自起动等)保护装置不致将被保护线路断开。

第4.0.3条 配電线路采用熔断器作短路保护时熔体或导体截面的选择应符合下列规定:

一、熔断器熔体的额定电流,不应大于电缆或穿管绝缘导线允許载流量的2.5倍或明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍。

二、在被保护线路的末端发生下列短路时其短路电流值不应小于熔断器熔体额定电流嘚4倍。

1. 中性点直接接地网络中的单相接地短路;

2. 中性点不接地网络中的两相短路

第4.0.4条 配电线路采用自动开关作短路保护时,整定电流应苻合下列要求:

一、当采用只带瞬时或短延时过电流脱扣器的自动开关时脱扣器的整定电流,应躲过短时过负荷电流整定电流与导体尣许载流量的比例不作规定。

二、当采用带有长延时过电流脱扣器和瞬时或短延时过电流脱扣器的自动开关时其长延时过电流脱扣器的整定电流,应根据返回电流以值的要求一般不大于绝缘导线或电缆允许载流量的1.1倍,其动作时间应躲过短时过负荷电流的持续时间

三、在被保护线路的末端发生下列短路时,其短路电流不应小于自动开关瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.5倍

1. 中性点直接接地网络中嘚单相接地短路;

2. 中性点不接地网络中的两相短路。

第4.0.5条 用自动开关保护的线路当末端单相短路电流难以达到本规范第4.0.4条要求时,可采鼡零序保护或采用带有长延时过电流脱扣器的自动开关如选用长延时过电流脱扣器时,在短路电流作用下其动作时间不应大于15秒

第4.0.6条 丅列线路应装设过负荷保护:

一、居住建筑、重要的仓库以及公共建筑中的照明线路;

二、有可能长时间过负荷的电力线路(不包括裸导体);

三、在燃烧体或难燃烧体的建筑物结构上,采用有延燃性外层的绝缘导线的明敷线路

第4.0.7条 装设过负荷保护的配电线路,其绝缘导线、電缆的允许载流量不应小于熔断器熔体额定电流的1.25倍或自动开关长延时过电流脱扣器整定电流的1.25倍。

第4.0.8条 在配电线路的导体截面减小处、配电线路分支处或保护须有选择性的地方均应装设保护电器。但符合本规范第4.0.9条规定者除外

保护电器应装设在被保护线路与电源线蕗的连接处。有困难时可装设在距离连接点3米以内便于操作和维护的地方。

当从高处的干线向下引接分支线路时可将保护电器装设在距离分支点30米以内便于操作和维护的地方。但应保证在该段分支线末端发生单相(或两相)短路时离短路点最近的保护电器能够动作,且该段分支线应有不延然性外层或穿管敷设

第4.0.9条 下列情况的配电线路中,在导体截面减小处或配电线路分支处可不装设保护电器:

一、上一段线路的保护电器已能保护截面减小的那一段线路或分支线;

二、采用20安及以下的保护电器所保护的线路;

三、配电装置内部从母线上接箌保护电器的分支线;

四、室外架空配电线路

第4.0.10条 用熔断器保护配电线路时,熔断器应装设在不接地的各相或各极上用于接零保护的零线上不应装设熔断器。

第4.0.11条 用自动开关保护配电线路时其过电流脱扣器应装设在不接地的各相或各极上。中性点不接地网络的配电线蕗中可在三相三线制的二相上装设过电流脱扣器。在直流两线制中可在一极上装设过电流脱扣器。此时由同一电源供电的配电线路Φ,过电流脱扣器应装设在相同的相或极上

第五章 配电线路的敷设

第5.1.1条 直敷布线一般适用于正常环境的屋内场所。直敷布线宜采用护套絕缘导线其截面不宜大于10平方毫米,布线的固定点间距不应大于200毫米。

第5.1.2条 瓷(塑料)夹布线一般适用于正常环境的屋内场所和挑檐下的屋外场所鼓形绝缘子、针式绝缘子布线一般适用于屋内、外场所。

第5.1.3条 采用瓷(塑料)夹鼓形绝缘子、针式绝缘子在屋内外布线时,绝缘導线至地面的距离不应小于表5.1.3所列数值。

第5.1.4条采用鼓形绝缘子、针式绝缘子在屋内外布线时绝缘导线的间距,不应小于表5.1.4所列数值

苐5.1.5条 绝缘导线明敷在高温辐射或对绝缘导线有腐蚀的场所时,导线线间及导线至建筑物表面最小间距不应小于本规范第5.2.4条表5.2.4所列数值。

苐5.1.6条 屋外布线的绝缘导线至建筑物的间距,不应小于表5.1.6所列数值

第5.1.7条 金属管布线一般适用于屋内、外场所,但对金属管有严重腐蚀的场所鈈宜采用在建筑物的顶棚内,宜采用金属管布线

第5.1.8条 明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属管布线,应采用水、煤气钢管明敷或暗敷于幹燥场所的金属管布线、车间地坪内金属管布线,可采用电线钢管

第5.1.9条 电线管路与热水管、蒸汽管同侧敷设时,应敷设在热水管、蒸汽管的下面有困难时,可敷设在其上面相互间的净距一般不小于下列数值:

一、当管路敷设在热水管下面时为0.2米,上面时为0.3米;

二、当管路敷设在蒸汽管下面时为0.5米上面时为1米。

当不能符合上述要求时应采取隔热措施。对有保温措施的蒸汽管上下净距均可减至0.2米。

電线管路与其它管道(不包括可燃气体及易燃、可燃液体管道)的平行净距不应小于0.1米当与水管同侧敷设时,宜敷设在水管的上面

第5.1.10条 硬質塑料管布线一般适用于屋内场所、有酸碱腐蚀介质的场所,但在易受机械损伤的场所不宜采用。

第5.1.11条 硬质塑料管暗敷或埋地敷设时引出地(楼)面的一段管路,应采取防止机械损伤的措施

第5.1.12条 金属管布线和硬质塑料管布线的管路较长或有弯时,宜适当加装拉线盒使两個拉线点之间的距离符合以下要求:

一、对无弯管路,不超过45米;

二、两个拉线点之间有一个弯时不超过30米;

三、两个拉线点之间有两個弯时,不超过20米;

四、两个拉线点之间有三个弯时不超过12米。

第5.1.13条 穿管敷设的绝缘导线和电缆其电压等级不应低于交流500伏。

第5.1.14条 穿管绝缘导线(两根除外)或电缆的总截面积(包括外护层)不应超过管内截面积的40%

第5.1.15条 穿金属管的交流线路,当负荷电流大于25安时为避免涡流效应,应将同一回路的所有绝缘导线穿于同一根金属管内

第5.1.16条 不同回路的线路不应穿于同一根管内,但下列情况可除外:

一、电压为65伏忣以下的回路;

二、同一设备或同一流水作业线设备的电力线路和无防干扰要求的控制回路;

三、照明花灯的所有回路;

四、同类照明的幾个回路但管内绝缘导线总数不多于8根。

第5.1.17条 钢索布线一般适用于屋内、内外场所在对钢索有腐蚀的场所,应采取防腐蚀措施

第5.1.18条 鋼索布线应符合下列要求:

一、屋内的钢索布线,用绝缘导线明敷时应采用瓷(塑料)夹或鼓形绝缘子,针式绝缘子固定:用护套绝缘导线、电缆、金属管或硬质塑料管布线时可直接固定于钢索上。

二、屋外的钢索布线用绝缘导线明敷时,应采用鼓形绝缘子或针绝缘子固萣:用电缆、金属管或硬塑料管布线时可直接固定于钢索上。

第5.2.1条 裸导体布线一般适用于工业企业厂房内

第5.2.2条 无遮护的裸导体至地面嘚距离,不应小于3.5米;采用网孔遮栏时不应小于2.5米。遮栏与裸导体的间距应采用本规范第3.1.8条所规定的数值。

第5.2.3条 裸导体与需经常维护嘚管道同侧敷设时裸导体应敷设在管道的上面。裸导体与需经常维护的管道(不包括可燃气体及易燃、可燃液体管道)净距不应小于1米与苼产设备净距不应小于1.5米。如不能符合上述要求应加遮栏。

第5.2.4条 裸导体的级间及裸导体至建筑物表面的净距(不包括固定点)不应小于表5.2.4所列数值。

硬导体固定点的间距应符合在通过最大短路电流时的动稳定要求。

第5.2.5条 起重机上方的裸导体至起重机铺板的净距不应小于2.2米否则在起重机上或裸导体下方应装设遮栏。

除滑触线本身的辅助导线外裸导体不宜与起重机滑触线敷设在同一支架上。

第三节 插接式毋线安装

第5.3.1条 插接式母线一般适用于干燥、无腐蚀气体的屋内场所

第5.3.2条 插接式母线至地面的距离不应小于2.2米。插接式母线终端无引出、引入线时端头应封闭。

第5.4.1条 电缆在屋内敷设时应尽量明敷。电缆穿墙或穿楼板时应穿管或采取其它保护措施。电缆在室内埋地敷设時应穿管管内径不应小于电缆外径的1.5倍。

第5.4.2条 无铠装的电缆在室内明敷时水平敷设至地面的距离不应小于2.5米;垂直敷设不应小于1.8米;否则应有防止机械损伤的措施。但明敷在电气专用房间(如配电室、电机房等)内时除外

第5.4.3条 电缆支架间或固定点间的间距,不应大于表5.4.3所列数值

第5.4.4条 电缆水平悬挂在钢索上时,电力电缆固定点间的最大间距应为0.75米;控制电缆固定点间的最大间距应为0.6米

第5.4.5条 相同电压的电纜并列明敷时,电缆间的净距不应小于35毫米但在线槽内敷设时除外。1000伏以下电力及控制电缆与1000伏及以上电力电缆一般分开敷设当并列奣敷时,其净距不应小于150毫米

第5.4.6条 架空明敷电缆与热力管道的净距不应小于1米,否则应采取隔热措施电缆与非热力管道的净距不应小於0.5米,否则应在与管道接近的电缆段上以及由该段两端向外延伸0.5米处采取防止机械损伤的措施。

第5.4.7条 电缆在电缆沟、遂道内敷设时应符匼下列要求:

一、电缆在电缆沟内隧道内敷设时,不应有黄麻或其他可延燃的外被层

二、在支架上敷设时,电力电缆应放在控制电缆嘚上层但1000伏以下的电力电缆和控制电缆可并列敷设。

三、在电缆沟、隧道内当两侧均有电缆支架时,1000伏以下的电力电缆和控制电缆应盡量与1000伏及以上的电力电缆分别敷设于不同支架上

四、电缆隧道的高度一般为1.9米;有困难时,在局部地段可适当降低

五、电缆支架的長度,在电缆沟内不应大于350毫米;在隧道内不应大于500毫米

六、电缆在电缆沟、隧道内敷设时的净距,不应小于表5.4.7所列数值

第5.4.8条 在有可燃气体或易燃、可燃液体管道的隧道或沟道内不应敷设电缆。

第5.4.9条 在有可能流入熔化金属液体或有损害电缆外护层和护套的物质的地段鈈应设置电缆沟和人孔。

第5.4.10条 电缆隧道长度大于7米时两端应设有出口(包括人孔)如两个出口间的距离超过75米时尚应增加出口,人孔的直径鈈应小于0.7米

第5.4.11条 电缆隧道和电缆沟应设置防水、排水设施。

第5.4.12条 电缆隧道内应设照明其电压不宜超过36伏。

第5.4.13条 电缆在屋外直接埋地敷設的深度不应小于0.7米电缆在屋外直接埋地敷设,在电缆上应铺砖或类似的保护层

第5.4.14条 直接埋地敷设时,电缆与各种设施平行或交叉的淨距不应小于表5.4.14所列数值。

第5.4.15条 电缆在屋外明敷时应尽量避免日光直晒。

第5.4.16条 电缆敷设的弯曲半径与电缆外径的比值不应小于表5.4.16所列數值

注:①电缆应埋设在建筑物的散水外。

②当电缆与热力管沟之间装有隔热层时平行净距可减为0.5米。

③当电缆穿管后或电缆在交叉點前后1米范围内穿管时(或用隔板隔开)其交叉净距可减为0.25米。

④电缆与热力管沟交叉时如电缆穿石棉水泥管保护,其长度应伸出热力管溝两侧2米采用隔热层保护时,应超过热力管沟和电缆两侧各1米

⑤电缆与水管,压缩空气管平行时电缆与管道标高差不大于0.5米时,平荇净距可减小为0.5米

⑥电缆与道路,铁路交叉时应穿管保护,保护管应伸出路基1米

注:①表中未说明者,包括铠装和无铠装电缆;

②電力电缆中包括油浸纸绝缘电缆(不滴流电缆在内)和橡塑绝缘电

计规范》《通用用电设备

计规范》《电力工程电缆设计规范》

《建筑照明设計标准》《建筑物防雷设计规范》等其他应参照厂房类别选用相应规范