你好中国. 你的问题好象出现好几佽了. 1.2.5平方的线路不够,换成两条4平方的,考虑到炉不一定同时使用,时间也不是很长,线路负载可取大值---6A, 共24A,电磁炉8*3=24A 冰箱等可以乎略不计.就算电磁炉烸个达到10A,短时间使用也没问题. 另,如能把两路电源线并接,就不用换那条2.5平方的线了. 2.电表40A没问题.总电流40--45A,用电高峰期合理错开点就解决了. 3.表没啥需保护的,使用电器的总电流别超出40A便可. 4.错开使用电器(如3个电炉别同时使用太长时间,其余时间使用空调器等等). 火灾的可能性不大 .电源线如能並接,线路的负载是够的,, . 仅供参考
查下面电缆载流量表,可得35平方的铜线安全载流量为132A根据功率公式可计算132A对应的功率为:
本回答由河南华星合金电缆有限公司提供
如果是几十米的距离,100KW左右
如果是百米以上的距离50KW左右
选择导线截面积必须同时考虑四个条件:经济电流密度、安全载流量、电压损失和机械强度。计算时以一个为主同时验算其他三个条件合格。
1)高低压输配电线路按经济电流密度选择使电能损失和资金投入在最合理范围。
2)近距离负荷主要按发热条件(安全载流量)选择导线截面发热的温度要在合理范围。
3)大电流負荷和低压动力线主要按电压损失条件选择导线截面要保证到负荷点的电压在合格范围。
4)大档距和小负荷还要根据导线受力情况考慮机械强度问题,要保证导线能承受拉力
经济电流密度和电压损失都和导线的长度有关,即同样的截面积同样的电流,线路越长电能损失和电压就越大,比如50KW50米距离50mm?铜线,电压损失是2V,电能损失是0.4KW;如果是100米,电压损失是4V,电能损失是1.6KW;如果是400米电压损失是8V,电能损失是3.2KW;
載流量和导线的截面积有关,截面积越大单位载流量越小,比如1mm?铜线载流量是18A,10mm?铜线载流量是80A,100mm?铜线载流量是320A等等,
计算比较复杂一般是直接采用国家标准:
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
一般规定是:铜线选5~8A/mm?;铝线选3~5A/mm?。
电壓损失百分数和导线截面积选择简易计算公式
△U——电压损失百分数
P——输送的有功功率(Kw)
L——输送的距离(m)
C——常数铝线单相8.3,鋁线三相四线46;铜线单相12.8铜线三相四线77
S——导线截面(mm?)
公式及数据来源《电工进网作业许可考试低压类理论部分》《电工学基础》等
4*35的铜芯来电缆能带源74千瓦
查下面电缆bai载流量表,可得du35平方的铜zhi线安全载流量为132A根据功dao率公式可计算132A对应的功率为:
=74kw(按三相市电计算,功率因数取0.85)
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机鏡头里或许有别人想知道的答案。
公考一次成功,一直工作到现在
120千瓦要用2平方的来电线和自500毫安的空气开关bai
一般而言,三相负du载电zhi流为2*功率dao单相负载电流为5*功率。你的设备运行在额定状态下电流约240A。启动时要躲开启动电流当然不可能同时开机,断路器可整定400A
1、三相电:功率=(根号3)×电压×功率因数×电流【计算结果约380A,选择400A的空开】。
2、两相电:功率=电压×电流【计算结果约910A,选择1000A的空开】
千瓦(Kilowatt),早期为电的功率单位现在囿延伸为整个物理学领域功率单位的趋势。在电学上千瓦时(Kilowatt-hour)与度完全相等,只是称谓不同
从2003年至今从事电器工莋,实践经验丰富
性(比如电机)负载取0.85;
根据电线电流对照表,120KW负载至少要选择70平方的铜芯电线70平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约247A。
空气开关按照负载电流的1.5倍左右选择可选择400A的空气开关。