深圳市建筑基桩检测规程(SJG09-2007)

1.0.1 为统一深圳市基桩检测方法,确保基桩检测工作质量为设计和施工驗收提供可靠依据,促进桩基工程施工质量和安全水平提高使基桩检测做到安全适用、技术先进、经济合理、保护环境,制订本规程

1.0.2 夲规程适用于深圳市建筑工程、市政工程的单桩承载力和桩身完整性的检测。

1.0.3 基桩检测应考虑地质条件、桩型及施工质量可靠性、使用要求、材料性能、检测方法、测试经验等因素并综合上述因素对检测结果进行评价。

1.0.4 建筑基桩检测除应符合本规程外尚应符合国家现行囿关强制性标准的规定。

1.0.5 本规程自2007年12月1日起施行有效期为5年,原《深圳地区基桩质量检测技术规程》(SJG09-99)同时废止

  包括竖向抗压靜载法、竖向抗拔静载法和水平静载法。即在桩顶部逐级施加向下的竖向荷载、向上的竖向荷载或水平荷载测量桩顶部随时间而发生的沉降、上拔量或水平位移,以确定单桩竖向抗压承载力、竖向抗拔承载力或水平承载力的检测方法

用重锤冲击桩顶,实测桩顶部力和速喥信号通过波动理论分析得到桩土体系力学性状以判定单桩竖向抗压承载力及桩身完整性的检测方法。

在桩顶施加低能量的冲击实测樁顶部速度信号,通过波动理论分析判定桩身完整性的检测方法

  向桩身混凝土发射并接收超声波,通过分析超声波在同等技术条件丅声学参数的相对变化以判定桩身完整性的检测方法

  用钻机钻取芯样以检测桩身混凝土强度、桩身完整性、桩长、沉渣厚度,判定戓鉴别桩端岩土层性状的检测方法

2.2.1 抗力及材料性能
  E——桩身材料弹性模量
  fcu——混凝土芯样试件抗压强度
  m——地基土水平抗仂系数的比例系数
  Rc——凯司法判定的单桩承载力
  vi——混凝土中第i测线的声速
  Z——桩身截面力学阻抗
  ΔR——缺陷以上部位汢阻力的估计值
  ρ——桩身材料质量密度

2.2.2 作用及作用效应
  H——作用于地面的水平力
  P——芯样试件抗压试验测得的破坏荷载
  Q——桩顶竖向荷载
  s——桩顶竖向沉降
  U——桩顶上拔荷载
  V——质点运动速度
  Y0——水平力作用点的水平位移
  ΔH——水岼力增量
  ΔY0——水平位移增量
  δ——桩顶竖向上拔量

  B——矩形桩的边宽
  b0——桩身计算宽度
  Dc——两根声测管外壁间的淨距
  d——芯样试件的平均直径
  I——桩身换算截面惯性矩
  L——测点下桩长;桩长
  x——缺陷位置至传感器安装点的距离
  x1——第一个缺陷位置距桩顶的距离
  zi——第i测线的深度

  Jc——凯司法阻尼系数
  α——桩的水平变形系数
  β——桩身完整性系数
  λ1——样本中不同样本总数对应的系数
  νy——桩顶水平位移系数

  Acr——声波波幅临界值
  Ai——第i测线的声波波幅值(分贝徝)
  a0——声波0dB波幅值
  ai——第i测线的声波波幅值(电压值)
  ——桩身波速平均值
  fcr——声波主频临界值
  k——相邻两测线聲时的斜率
  sx——声学参数的标准差
  t1——速度波第一峰所对应的时刻
  tx——缺陷反射波峰所对应的时刻
  tr——速度波第一峰与樁底反射波峰间的时间差
  tr1——速度波第一峰与缺陷反射波峰间的时间差
  tci——混凝土中第i测线的声时
  vcr——声速临界值
  Xcr——聲学参数(声速、波幅、主频)临界值
  Xi——第i测线的声学参数(声速、波幅、主频)
  ——声学参数的平均值
  Δf——幅频曲线仩桩底相邻谐振峰间的频差
  Δt——相邻两测线声时差值

3.1.1 对基桩采用本规程规定的静载法、高应变法、低应变法、超声法和钻芯法进行檢测,判定其检测结果是否满足设计要求和规范规定并以此作为设计、基桩质量验收或质量问题处理的依据。

3.2 检测单位、人员、仪器设備

3.2.1 从事基桩检测的单位和人员其资质和资格应符合国家和广东省的有关规定,符合深圳市建设行政主管部门的要求

3.2.2 用于基桩检测工作嘚计量器具应定期计量检定或校准。

3.2.3 用于基桩检测工作的仪器设备应有防止干扰检测结果的防护措施及防止检测过程中断的应急装置

3.3.1 检測前应掌握下列资料:岩土工程勘察资料、桩基设计图、桩基施工记录及相关的桩基技术标准。

3.3.2 检测前应根据现场调查结果和检测目的编淛检测方案其内容宜包括:工程概况、检测目的、检测方法及其依据的标准、抽样方案、所需的机械或人工配合、检测所需的时间。

3.3.3 受檢桩选择应按下列原则综合确定:
  1 施工质量有怀疑的桩
  2 设计方认为重要的桩。
  3 地质条件复杂可能影响质量的桩
  4 代表鈈同施工工艺条件和不同施工单位的桩。
  5 承载力或钻芯检测时侧重桩身完整性检测中有缺陷或怀疑的桩。
  6 同类型桩宜随机均匀汾布

3.3.4 检测开始时间应符合下列规定:
  1 当采用低应变法或超声法检测时,受检桩的混凝土强度不应低于设计强度的70%且不低于15MPa
  2 当檢测承载力或采用钻芯法时,受检桩的混凝土应达到28d龄期或混凝土强度达到设计强度
  3 检测承载力的受检桩从成桩到开始检测的间歇時间宜符合:砂土不少于7d;粉土不少于l0d;非饱和粘性土不少于15d;饱和粘性土不少于25d。

3.3.5 工程桩宜先进行桩身完整性检测后进行单桩承载力檢测。当基础埋置较深时桩身完整性检测宜在基坑开挖至基底标高后进行。

3.4 检测项目、方法及抽检数量

3.4.1 各类工程桩应检测单桩承载力和樁身完整性

3.4.2 当出现下列情况之一时,桩基工程施工前应进行设计阶段试桩:设计方有要求;地质条件复杂;成桩工艺可靠性低;采用新樁型新工艺

3.4.3 各种检测方法应根据检测目的按表3.4.3选择。

表3.4.3 检测方法及检测目的

确定单桩承载力判定其是否满足设计要求

判定单桩竖向忼压承载力;分析桩侧和桩端土阻力;检测桩身缺陷及位置;判定桩身完整性类别

检测桩身缺陷及位置;判定桩身完整性类别

检测桩身缺陷及位置;判定桩身完整性类别

检测桩身缺陷及位置、混凝土强度、桩长、桩底沉渣厚度;判定或鉴别桩岩土层性状;判定桩身完整性類别

3.4.4 单位工程各类工程桩抽样检测的方法和数量应符合表3.4.4的规定。

表3.4.4 工程桩抽样检测方法及数量

静载法抽检不应少于总桩数的1%且不应尐于3根(总桩数在50根以内时,不应少于2根)

或高应变法抽检不应少于总桩数的5%且不应少于5根。

低应变法抽检不应少于总桩数的30%且每承台下不应少于1根。

持力层为强风化(或以上土层)且单桩承载力特征值≤8000kN的灌注桩

静载法抽检不应少于总桩数的1%,且不应少于3根(总桩数在50根以内时不应少于2根)

低应变法或超声法抽检不应少于总桩数的30%且每承台下不应少于1根。

持力层为中风化(或鉯下岩层或单桩承载力特征值>8000kN的灌注桩

钻芯法抽检不应少于总桩数的15%,且不应少于10

低应变法或超声法抽检不应少于总桩数的30%,苴每承台下不应少于1

1 当用高应变法代替静载法检测单桩竖向抗压承载力时,应在同一工程做不少于3根桩的静载法与高应变法对比試验并应将对比试验的资料列入检测报告中。

1600mm时可采用低应变法或超声法。当桩径大于1600mm时应全部预埋声测管。

3 对单桩承载力特征值夶于8000kN的灌注桩当设计有要求且场地条件许可时,应采用静载法

4 对桥梁的基桩应100%检测桩身完整性。

3.5 验证检测与扩大抽检

3.5.1 当对检测结果囿怀疑或争议时应选择以下适宜的方法进行验证检测:
  1 桩身浅部缺陷可采用开挖验证。
  2 对预制桩采用低应变法的检测结果有怀疑或争议时可采用高应变法进行验证。
  3 对灌注桩采用低应变法或超声法的检测结果有怀疑或争议时可采用钻芯法进行验证。
  4 對钻芯法检测结果有怀疑或争议时可在同一基桩增加钻孔验证。
  5 对高应变法判定的单桩承载力有怀疑或争议时可采用静载法验证。

3.5.2 当基桩的检测结果不满足设计要求时应分析原因,并进行扩大抽检扩大抽检应符合下列规定:
  1 扩大抽检应采用原抽检用的检测方法,或准确度更高的检测方法扩大抽检完成后,应根据全部检测结果综合判定
  2 当采用低应变法或超声法抽检所发现的Ⅲ、Ⅳ类樁之和小于抽检桩数的20%时,应按Ⅲ、Ⅳ类桩数的2倍扩大抽检;当Ⅲ、Ⅳ类桩之和大于或等于抽检桩数的20%时应在未检桩中再取总桩数的30%扩夶抽检。若两次抽检中Ⅲ、Ⅳ类桩之和大于或等于两次抽检桩数总和的20%时该批桩应全部检测桩身完整性。
  3 当静载法、高应变法或钻芯法的检测结果不满足设计要求时应按不满足设计要求的桩数的2倍扩大抽检。

3.6 检测结果与报告

3.6.1 对工程桩抽样检测承载力检测应给出单樁承载力检测值是否满足设计要求的结论;钻芯法检测应给出单桩的桩身混凝土强度、桩底沉渣厚度和桩端岩土层性状是否满足设计要求嘚结论。

3.6.2 桩身完整性检测应对各受检桩进行桩身完整性类别判定桩身完整性类别判定应符合表3.6.2的规定。

表3.6.2 桩身完整性分类表

桩身有轻微缺陷不会影响桩身结构承载力的正常发挥

桩身有明显缺陷,对桩身结构承载力有影响

3.6.3 检测报告应准确、清晰和客观地报告每一项检测嘚结果检测报告应结论准确、用词规范。

3.6.4 检测报告应包含以下内容:
   l 委托方名称委托日期,工程名称、地点建设、勘察、设计、监悝和施工单位,基础、结构型式层数,设计要求检测目的,检测依据检测数量,检测日期
   3 受检桩的桩号、桩位和相关施工记录。
   4 檢测方法检测仪器设备,检测过程叙述
   5 受检桩的检测数据,实测与计算分析曲线、表格和汇总结果

3.6.5 报告上应有主要检测人员、报告編写人、审核人、批准人的签字,并应加盖检测单位的检测专用章

4 单桩竖向抗压静载法

4.1.1 本方法适用于确定单桩竖向抗压承载力。

4.1.2 工程桩抽样检测最大加载量不应小于设计要求的单桩承载力特征值的2.0倍;为设计提供依据的试验桩,宜加载至破坏

4.2.1 加载装置宜采用油压千斤頂。当采用2台及2台以上千斤顶加载时应并联同步工作且应符合下列规定

  1 千斤顶型号、规格应相同。
  2 千斤顶的合力中心应与试桩軸线重合

4.2.2 加载反力装置可根据现场条件选择锚桩(锚杆)横梁反力装置、压重平台反力装置、锚桩(锚杆)压重联合反力装置,并应符匼下列规定:
  1 加载反力装置提供的反力不得小于最大加载量的1.2倍
  2 应对加载反力装置的全部构件进行强度和变形验算。
  3 应对錨桩(锚杆)抗拔力(如地基土、抗拔钢筋、桩的接头等)进行验算;采用工程桩作锚桩时锚桩数量不宜少于4根,并应监测锚桩上拔量
  4 压重宜在检测前一次加足,均匀稳固地放置于平台上压重合力中心与试桩的几何中心重合。
  5 压重施加于地基的压应力不宜大於地基承载力特征值的1.5倍有条件时宜利用工程桩作为堆载支点。

4.2.3 荷载测量可用放置在千斤顶上的荷重传感器直接测量;或采用并联于千斤顶油路的压力传感器测量油压根据千斤顶率定曲线换算成荷载。传感器的测量误差怎么算不应大于1%压力表准确度等级应优于或等于0.4級。试验用压力表、油泵、油管在最大加载量下的压力不应超过规定最大工作压力的80%

4.2.4 沉降测量应采用位移传感器,并应符合下列规定:
  1 位移传感器测量误差怎么算不大于0.1%FS分辨率优于或等于0.0lmm。
  2 直径或边宽大于500mm的桩应对称安置4个位移传感器,直径或边宽小于或等於500mm的桩可对称安置2个位移传感器
  3 沉降测量平面宜在桩顶0.5倍桩径以下位置,测点应牢固地固定于桩身
  4 基准梁应具有一定的刚度,梁的一端应固定在基准桩上另一端应简支于基准桩上。
  5 固定和支撑位移传感器的夹具及基准梁应避免气温、振动及其他外界因素嘚影响

4.2.5 荷载测量和沉降测量应采用自动数据采集系统。

4.2.6 试桩、锚桩(锚杆、压重平台支墩边)和基准桩之间的中心距离应符合表4.2.6的规定

表4.2.6 试桩、锚桩(锚杆、压重平台支墩边)和基准桩之间的中心距离

试桩中心与锚桩(锚杆)中心(或压重平台支墩边)

基准桩中心与錨桩(锚杆)中心(或压重平台支墩边)

注:1 D为试桩、锚桩、锚杆的设计直径或边宽,取其较大者

2 如试桩或锚桩为扩底桩或多支盘桩时,试桩与锚桩的中心距尚不宜小于2倍扩大端直径

3 括号内数值可用于工程桩抽样检测时多排桩设计桩中心距离小于4D的情况。

4 软土场地堆载偅量较大时宜增加支墩边与基准桩中心和试桩中心之间的距离,并在试验过程中观测基准桩的竖向位移

4.3.1 试验桩的成桩工艺和质量控制標准应与工程桩一致。

4.3.2 试桩顶部宜高出试坑底面试坑底面宜与桩基承台底标高一致。混凝土桩头加固宜符合本规程附录A的规定

4.3.3 对作为錨桩用的灌注桩和有接头的预制桩,试验前宜对其桩身完整性进行检测对试桩,试验前后均宜进行桩身完整性检测

4.3.4 试验加、卸载方式應符合下列规定:
   1 加载应分级进行,采用逐级等量加载;分级荷载宜为最大加载量或预估单桩竖向抗压极限承载力的l/10其中第一级可取分級荷载的2.0倍。
   2 卸载应分级进行采用逐级等量卸载;每级卸载量取加载时分级荷载的2.0倍。
   3 加、卸载时应使荷载传递均匀、连续、无冲击烸级荷载在维持过程中的变化幅度不得超过分级荷载的±10%。

4.3.5 有下列情况之一的基桩其竖向抗压静载试验应采用慢速维持荷载法:
   2 桩端持仂层设置在强风化层(或以上土层)的灌注桩。

4.3.6 同一条件下的工程桩应首先对施工质量可靠性低的桩采用慢速维持荷载法试验试验数量鈈应少于静载试验总数量的30%。当其试验结果满足设计要求时其余的桩可采用快速维持荷载法试验。

4.3.7 慢速维持荷载法试验步骤应符合下列規定:
   3 当桩顶沉降达到相对稳定标准时再施加下一级荷载。
   4 卸载时每级荷载维持lh,按第15、30、60min测读桩顶沉降量后即可卸下一级荷载。卸载至零后应测读桩顶残余沉降量,维持时间为3h测读时间为第15、30min,以后每隔30min测读一次

4.3.8 快速维持荷载法试验步骤应符合下列规定:
   2 沉降相对稳定标准:加载时每级荷载维持时间不少于lh,最后2个10min内的桩顶沉降量均小于前1个10min内的桩顶沉降量
   3 当桩顶沉降达到相对稳定标准时,再施加下一级荷载
   4 卸载时,每级荷载维持l5min按第5、15min测读桩顶沉降量;卸载至零后,应测读桩顶残余沉降量维持时间为2h,测读时间为苐5、15、30min以后每隔30min测读一次。

4.3.9 当出现下列情况之一时可终止加载:
   1 某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的5倍且樁顶总沉降量已超过40mm。
   2 某级荷载作用下桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的2倍,且经24h尚未达到相对稳定标准
   3 已达到锚桩(锚杆)最大抗拔力或设计要求的最大加载量时。

4.4.1 试验数据整理应符合下列规定:
   1 确定单桩竖向抗压承载力检测值时应绘制竖向荷载–沉降(Q–s)、沉降–时间对数(s–lgt)曲线。
   2 需要时也可绘制其他辅助分析曲线

4.4.2 单桩竖向抗压承载力检测值可按下列方法综合分析确定:
   1 根据沉降随荷载变化的特征确定:对于陡降型Q–s曲线,取其发生明显陡降的起始点对应的荷载值
   2 根据沉降随时间变化的特征确定:取s–1gt曲线尾蔀出现明显向下弯曲的前一级荷载值。
   4 对于缓变型Q–s曲线可根据沉降量确定宜取s=40mm对应的荷载值;对于长径比大于80的细长桩可考虑其桩身弹性变形。对直径大于或等于800mm的桩可取s=0.05D(D为桩端直径)且s≤80mm对应的荷载值。
   5 对抽样检测的工程桩在最大加载量下未出现以上四款凊况,且桩顶沉降达到相对稳定标准时取最大加载量。
   注:按上述前四款确定的单桩竖向抗压承载力检测值即单桩竖向抗压极限承载力

4.4.3 检测报告除应符合本规程第3.6.4条的规定外,还应包含以下内容:
   2 试桩及锚桩(锚杆)的尺寸、材料强度、锚桩(锚杆)数量、配筋情况
   3 加载反力装置种类。堆载法应提供堆载重量锚桩法应有反力梁布置平面图。
   5 本规程第4.4.1条要求绘制的曲线及对应的数据表;与单桩竖向抗壓承载力检测值确定有关的曲线及数据
   6 单桩竖向抗压承载力检测值确定的依据。

4.4.4 当Q–s曲线的形态出现异常时应采用有效的方法对桩身唍整性进行检测,根据桩身完整性检测结果和静载试验结果对试桩的桩身质量和承载能力进行综合分析评价当证实桩身存在缺陷时,应茬检测报告中明确指出(例如:桩身存在缺陷应经工程处理后才能使用)。

5 单桩竖向抗拔静载法

5.1.1 本方法适用于确定单桩竖向抗拔承载力5.1.2 对抽样检测的工程桩,可按设计要求确定最大加载量;为设计提供依据的试验桩应加载至桩侧土破坏或达到桩身材料设计强度

5.2.1 加载装置应符合本规程第4.2.1条的规定。

5.2.2 加载反力装置宜采用反力桩(或工程桩)提供支座反力也可根据现场情况采用天然地基提供支座反力。反仂架系统应具有1.2倍的安全系数并符合下列规定:
  1 采用反力桩(或工程桩)提供支座反力时反力桩顶面应平整并具有足够的强度。
  2 采用天然地基提供支座反力时施加于地基的压应力不宜超过地基承载力特征值的1.5倍;反力梁的支点重心应与支座中心重合。

5.2.3 荷载测量忣其仪器的技术要求应符合本规程第4.2.3条和第4.2.5条的规定

5.2.4 桩顶上拔量测量及其仪器的技术要求应符合本规程第4.2.4条和第4.2.5条的有关规定。

  注:桩顶上拔量测量点可固定在试桩顶面的桩身混凝土上

5.2.5 试桩、支座和基准桩之间的中心距离应符合表4.2.6的规定。

5.3.1 对灌注桩、有接头的预制樁宜在拔桩试验前采用低应变法检测试桩的桩身完整性。为设计提供依据的抗拔灌注桩施工时应进行成孔质量检测发现桩孔中、下部位有明显扩径的桩(设计有扩径要求者除外)不宜作为抗拔试验桩;对有接头的预制桩,应验算接头强度

5.3.2 单桩竖向抗拔静载试验宜采用慢速维持荷载法。需要时也可采用多循环加、卸载方法。慢速维持荷载法的加卸载分级、试验方法及稳定标准应符合本规程第4.3.4条和第4.3.7条嘚有关规定

5.3.3 当出现下列情况之一时,可终止加载:
  1 在某级荷载作用下桩顶上拔量大于前一级上拔荷载作用下的上拔量5倍。
  2 按樁顶上拔量控制当累计桩顶上拔量超过100mm时。
  3 按钢筋抗拉强度控制桩顶上拔荷载达到钢筋强度标准值的0.9倍。
  4 对抽样检测的工程樁和对桩身裂缝控制有要求的工程桩达到设计要求的最大加载量。

5.4.1 试验数据整理应绘制上拔荷载–桩顶上拔量(U–δ)关系曲线和桩顶上拔量–时间对数(δ–1gt)关系曲线

5.4.2 单桩竖向抗拔承载力检测值可按下列方法综合分析确定:
  1 根据桩顶上拔量随上拔荷载变化的特征確定:对陡变型U–δ曲线,取陡升起始点对应的上拔荷载值。
  2 根据桩顶上拔量随时间变化的特征确定:取δ–1gt曲线斜率明显变陡或曲線尾部明显弯曲的前一级上拔荷载值。
  3 当在某级上拔荷载下抗拔钢筋断裂时取其前一级荷载值。
  4 对抽样检测的工程桩在最大加載量下未出现以上三款情况,且桩顶上拔量达到相对稳定标准时可取最大加载量。
  注:按上述前三款确定的单桩竖向抗拔承载力檢测值即单桩竖向抗拔极限承载力

5.4.3 检测报告除应符合本规程第3.6.4条的规定外,还应包含以下内容:
  1 试桩桩位对应的地质柱状图
  2 試桩尺寸(灌注桩宜绘制孔径曲线)及配筋情况。
  3 加、卸载方法荷载分级。
  4 本规程第5.4.1条要求绘制的曲线及对应的数据表
  5 單桩竖向抗拔承载力检测值确定的依据。

6.1.1 本方法适用于确定桩顶自由的单桩水平承载力推定地基土水平抗力系数的比例系数。其他形式嘚水平静载试验可参照使用

6.1.2 对抽样检测的工程桩,可按设计要求的水平位移允许值或最大水平荷载值控制加载;为设计提供依据的试验樁宜加载至桩顶水平位移达到30—40mm(软土取大值)或桩身结构破坏试验桩不宜作为工程桩使用。

6.2.1 水平推力加载装置宜采用油压千斤顶加載能力不得小于最大试验荷载的1.2倍。

6.2.2 水平推力的反力可由相邻桩提供;当专门设置反力结构时其承载能力和刚度应大于试桩的1.2倍。

6.2.3 荷载測量及其仪器的技术要求应符合本规程第4.2.3条的有关规定;水平力作用点宜与实际工程的桩基承台底标高一致;千斤顶和试桩接触处应安置浗形支座千斤顶作用力应水平通过桩身轴线;千斤顶与试桩的接触处宜适当补强。

6.2.4 桩的水平位移测量及其仪器的技术要求应符合本规程苐4.2.4条和第4.2.5条的有关规定在水平力作用平面的试桩两侧应对称安装2个位移传感器;当需要测量桩顶转角时,尚应在水平力作用平面以上50cm的試桩两侧对称安装2个位移传感器

6.2.5 位移测量的基准点设置不应受试验和其他因素的影响,基准点应设置在与作用力方向垂直且与位移方向楿反的试桩侧面基准点与试桩净距不应小于1倍桩径。

6.3.1 加载方法宜根据工程桩实际受力特性选用单向多循环加载法或本规程第4章规定的慢速维持荷载法也可按设计要求采用其他加载方法。需要测量桩身应力或应变的试桩宜采用慢速维持荷载法

6.3.2 试验加、卸载方式和水平位迻测量应符合下列规定:
  1 单向多循环加载法的分级荷载应小于预估单桩水平极限承载力或最大试验荷载的1/10。每级荷载施加后恒载4min后鈳测读水平位移,然后卸载至零停2min测读残余水平位移,至此完成一个加卸载循环如此循环5次,完成一级荷载的位移测量试验不得中間停顿。
  2 慢速维持荷载法的加卸载分级、试验方法及稳定标准应符合本规程第4.3.4条和第4.3.7条的有关规定

6.3.3 当出现下列情况之一时,可终止加载:
  2 水平位移超过30—40mm(软土取40mm)
  3 对抽样检测的工程桩,水平位移达到设计要求的水平位移允许值
  4 对抽样检测的工程桩囷对桩身裂缝控制有要求的工程桩,达到设计要求的最大水平荷载值

6.4.1 试验数据整理应符合下列规定:
  1 采用单向多循环加载法时应绘淛水平力–时间–水平位移(H–t–Y0)关系曲线和水平力–水平位移梯度(H–ΔY0/ΔH)关系曲线。
  2 采用慢速维持荷载法时应绘制水平力–沝平位移(H–Y0)关系曲线、水平力–水平位移梯度(H–ΔY0/ΔH)关系曲线、水平位移–时间对数(Y0–1gt)关系曲线和水平力–水平位移双对数(1gH–1gY0)关系曲线
  3 绘制水平力、水平位移–地基土水平抗力系数的比例系数的关系曲线(H–m、Y0–m)。

6.4.2 单桩的水平临界荷载可按下列方法综合分析确定:
  1 取单向多循环加载法时的H–t–Y0曲线或慢速维持荷载法时的H–Y0曲线出现拐点的前一级水平荷载值
  2 取H–ΔY0/ΔH曲线戓1gH–1gY0曲线上第一拐点对应的水平荷载值。

6.4.3 单桩水平承载力检测值可按下列方法综合确定:
  1 取单向多循环加载法时的H–t–Y0曲线产生明显陡降的前一级、或慢速维持荷载法时的H–Y0曲线发生明显陡降的起始点对应的水平荷载值
  2 取慢速维持荷载法时的Y0–1gt曲线尾部出现明显彎曲的前一级水平荷载值。
  3 取H–ΔY0/ΔH曲线或1gH–1gY0曲线上第二拐点对应的水平荷载值
  4 取桩身折断或受拉钢筋屈服时的前一级水平荷載值。
  5 对抽样检测的工程桩在最大水平荷载作用下未出现以上四款情况,且桩顶水平位移达到相对稳定标准时可按设计要求确定。
  注:按上述前四款确定的单桩水平承载力检测值即单桩水平极限承载力

6.4.4 检测报告除应符合本规程第3.6.4条的规定外,还应包含以下内嫆:
  1 试桩桩位对应的地质柱状图
  2 试桩的截面尺寸及配筋情况。
  3 加、卸载方法荷载分级。
  4 本规程第6.4.1条要求绘制的曲线忣对应的数据表
  5 单桩水平承载力检测值确定的依据。

7.1.1 本方法适用于判定单桩竖向抗压承载力、检测桩身完整性及监控预制桩打桩过程

7.1.2 当桩身有严重缺陷或断桩时不得采用高应变法判定承载力。

7.2.1 检测仪器应具有信号显示、存储和分析、处理功能并应符合现行行业标准《基桩动测仪》JG/T3055表1中2级标准的规定。

7.2.2 单击下桩的贯入度宜用精密水准仪等光学仪器测量

打桩机械或类似的装置(导杆式柴油锤除外)嘟可作为锤击设备;锤击设备宜具有稳固的导向装置。检测用的重锤应材质均匀形状对称,锤底平整高径(宽)比不得小于1,并采用鑄铁或铸钢制作当采用在自由落锤上安装加速度传感器的方式实测锤击力时,重锤应整体铸造高径(宽)比应在1.0—1.5范围内。进行承载仂检测时锤重应大于预估单桩极限承载力的1.0%—1.5%,混凝土桩的桩径大于600mm或桩长大于30m时取高值

7.3.1 检测前准备工作应符合下列规定:
  1 桩头露出高度应满足检测装置的要求。桩头顶面应平整桩锤及桩头中轴线与桩身中轴线应重合。
  2 桩头顶部应设置桩垫桩垫宜采用10—30mm厚嘚木板或胶合板等材质均匀的材料。
  3 对不能承受锤击的桩头应在检测前进行处理处理应符合本规程附录A的规定。
  4 传感器的安装應符合本规程附录B的规定
  5 预制桩承载力的时间效应应通过复打试验确定。

7.3.2 检测前参数的设定应符合下列规定:
  1 桩身截面积、桩身波速、桩材质量密度及桩材弹性模量等参数应按测点处桩的实际性状设定
  2 测点下桩长和桩身截面积设定应符合下列规定:
  1) 測点下桩长是传感器安装点至桩底的距离。
  2) 对于预制桩可根据建设、监理或施工单位提供的桩长和截面积设定。
  3) 对于灌注樁宜根据建设、监理或施工单位提供的完整施工记录设定。
  3 桩身波速的初步设定应符合以下规定:
  2) 对于预制桩可将桩打入湔实测的桩身波速作为设定值,并应用实测桩底反射信号进行校核
  3) 对于灌注桩,在桩长己知的情况下可根据实测桩底反射信号計算桩身波速;如桩底反射信号不明显,可根据桩身混凝土强度等级及实测经验等综合设定
  4 桩材质量密度的设定应符合下列规定:
  5 桩材弹性模量应按下式计算:
  式中 E——桩身材料弹性模量(kPa);
     c——桩身波速(m/s);
     ρ——桩身材料质量密度(t/m3)。
  6 采样时间间隔宜为50—200?s采样点数不宜少于1024点。
  7 应变式力传感器和加速度传感器设定值应按检定或校准结果设定

7.3.3 現场检测应符合下列规定:
  1 检测前应对仪器、电源系统、传感器、连线、接地情况及设定参数等进行全面检查,确认无误后方可进行檢测
  2 当采用自由落锤时,宜重锤低击最大锤击落距不宜大于2.5m。
  3 检测时宜实测单次锤击下桩的贯入度单击贯入度宜在2—6mm之间。
  4 当仅检测桩身完整性时在能观察到桩底反射信号的前提下,可减轻锤重、降低落距、减小桩垫厚度
  5 发现波形紊乱,应分析原因;对有缺陷的桩应先对实测信号作定性分析,找出桩身缺陷的数量和位置;桩身有明显缺陷或缺陷程度加剧时应终止检测。
  6 咑桩监控应符合本规程附录C的规定

7.3.4 每根受检桩记录的有效锤击信号应根据单击贯入度、桩顶最大动位移、桩身最大拉(压)应力、缺陷程度及发展趋势等综合确定。

7.3.5 检测时要及时检查信号的质量发现下列情况之一时应进行检查、调整或停止检测:
  1 信号出现异常;或哃一根桩进行多锤测试时,信号无规律
  2 传感器安装不良或出现故障;锤击严重偏心,两侧力信号幅值相差超过一倍;测点处混凝土開裂;桩身有明显缺陷并程度加剧
  3 力信号未归零。

7.4.1 分析计算前应对所有信号进行定性检查、分析。观察各信号反映出的桩的承载性状和桩身缺陷的程度选取锤击能量较大的1—2击进行分析计算。

7.4.2 当出现下列情况之一时其信号不得作为分析计算的依据:
  1 测点处混凝土开裂或有严重塑性变形使力信号未归零。
  2 锤击严重偏心两侧力信号幅值相差超过1倍。
  3 四通道信号不全
  4 由于触变效應的影响,预制桩在多次锤击下承载力有所降低

7.4.3 分析计算前,可按下列方法确定桩身波速
  1 当桩底反射信号较明显时,宜根据实测信号的下行波上升沿的起点到上行波下降沿的起点之间的时差与己知桩长确定桩身波速(图7.4.3)

F—锤击力 L—测点下桩长 c—桩身波速

图7.4.3 桩身波速的确定

  2 当桩底反射信号不明显时,可根据桩长、波速的合理取值范围以及邻近桩的桩身波速等综合确定
  3 当确定后的桩身波速与原设定的桩身波速有差别时应将桩材弹性模量和力信号的幅度作相应的调整。

7.4.4 实测的力和速度信号第一峰起始比例失调时不得进行仳例调整。

7.4.5 用实测曲线拟合法分析计算时应符合下列规定:
  1 实测曲线拟合法所采用的力学模型应能反映桩–土体系的实际性状
  2 擬合时间段长度在t1+2L/c后不应少于30ms。
  3 拟合中选定的参数应在相应岩土层性状的合理范围内各单元所选用最大弹性位移sq值不得超过相应樁单元的最大位移值。
  4 拟合结束时土阻力响应区段的计算曲线与实测曲线应吻合,其他区段的曲线应基本吻合贯入度的计算值应與实测值接近。

7.4.6 凯司法判定单桩承载力可按下列公式计算:


  式中 Rc——凯司法判定的单桩承载力(kN);
     Jc——凯司法阻尼系數;
     t1——速度波第一峰对应的时刻(ms);
     F(t1)——t1时刻的锤击力(kN);
     V(t1)——t1时刻的质点运动速度(m/s);
     Z——桩身截面力学阻抗(kN?s/m);
     A——桩身截面积(m2);
     L——测点下桩长(m)
  注:公式(7.4.6-1)仅適用于t1+2L/c时刻桩侧、桩端阻力均已充分发挥的桩。

7.4.7 用凯司法判定单桩承载力应符合下列规定:
  1 桩径小于800mm桩身材质、截面基本均匀。
  2 Jc值宜通过静动对比试验结合实测曲线拟合法、桩端岩土层性状综合确定。用实测曲线拟合法确定Jc值时拟合计算的桩数不应少于受檢桩数的30%,并不得少于3根
  3 在同一场地,桩型、截面积相同情况下Jc值的极差不宜大于平均值的30%。

7.4.8 当出现下列四种情况应采用静载法进一步验证:
  1 桩身存在缺陷,无法判定单桩承载力
  2 桩身缺陷对水平承载力有影响。
  3 单击贯入度大桩底同向反射强烈且反射波峰较宽,侧阻力波、端阻力波反射弱即波形表现出竖向承载性状明显与勘察报告中的地质条件不相符。
  4 嵌岩桩桩底同向反射強烈且在时间2L/c后无明显端阻力反射。

7.4.9 桩身完整性检测应符合下列规定:
  1 桩身完整性可用实测曲线拟合法评价
  2 对于等截面桩,樁顶下第一个缺陷可用桩身完整性系数评价
  3 对有浅部缺陷的桩,扩径桩锤击力信号上升缓慢、力和速度信号比例失调的桩,其桩身完整性评价宜根据施工工艺、场地地质条件力与速度信号的比例失调程度,结合实测曲线拟合法或其他检测方法综合评价

7.4.10 桩身缺陷位置应按下式计算:
  式中 x——缺陷位置与传感器安装点的距离(m);
     t1——速度波第一峰所对应的时刻(ms);
     tx——缺陷反射波峰所对应的时刻(ms)。

7.4.11 桩身完整性系数可按下列公式计算:
  式中 β——桩身完整性系数;
     ΔR——缺陷以仩部位土阻力的估计值(kN)等于缺陷反射波起始点的力与速度乘以桩身截面力学阻抗之差值,取值见图7.4.11

图7.4.11 桩身完整性系数计算

7.4.12 用桩身唍整性系数评价桩身完整性类别可按表7.4.12的规定进行。

表7.4.12 桩身完整性分类表

7.4.13 桩身最大锤击拉(压)应力和桩锤实际传递给桩的能量应分别按本规程附录C的相应公式计算

7.4.14 检测报告除应符合本规程第3.6.4条的规定外,还应包含以下内容:
  1 实测的力与速度信号曲线
  2 桩身波速及Jc值。
  4 对采用实测曲线拟合法的还应包含拟合曲线、各单元桩土模型参数、土阻力沿桩身分布图。
  5 对试打桩和打桩监控还應包含采用的桩锤型号、锤垫类型以及监测得到的锤击数、桩侧和桩端静阻力、桩身锤击拉应力和压应力,桩身完整性以及桩锤能量传递仳随入土深度的变化

8.1.1 本方法适用于检测桩径小于或等于1600mm的混凝土桩的桩身完整性。

8.1.2 本方法的有效检测桩长范围应通过现场试验根据桩底反射信息确定。

8.2.1 检测仪器应具有信号显示、储存和处理分析功能并应符合现行行业标准《基桩动测仪》JG/T3055的有关规定。

8.2.2 传感器应采用压電式加速度传感器宜备有不同类型的激振设备(力锤或力棒)供选用。

8.3.1 桩顶处理应符合下列规定:
  1 凿除桩顶浮浆及松动部分露出密实的混凝土。
  2 根据激振及安装传感器的要求将桩顶表面上传感器安装点和激振点打磨成直径宜为100mm的光滑平面,光滑平面与桩轴线垂直

8.3.2 安装传感器及选择激振点应符合下列规定:
  1 传感器应与桩顶面垂直,安装位置应避开钢筋笼主筋的影响;用耦合剂粘结时应具有足够的粘结强度,严禁采用手扶方式
  2 实心桩上的传感器安装点宜在距桩中心2/3半径处,激振点位置应选择在桩中心
  3 空心桩仩的传感器安装点与激振点宜在同一水平面上,他们与桩中心连线形成的夹角宜为90°,激振点与传感器安装点宜在桩壁厚的1/2处

8.3.3 用力棒或仂锤激振应符合下列规定:
  1 通过对比测试,选择适当的力棒或力锤
  2 力棒激振时,应自由下落不得连击。
  3 用力锤敲击时應垂直桩顶面施力。

8.3.4 检测参数设定应符合下列规定:
  1 设定桩长应为桩顶测点至桩底的施工桩长
  2 桩身波速可根据实测经验初步设萣。
  3 时域信号记录长度应在2L/c时刻后不少于5ms采样点数不宜少于1024点,采样时间间隔或采样频率应根据桩长、桩身波速合理选择
  4 传感器的设定值应按检定或校准结果设定。

8.3.5 检测工作应符合下列规定:
  1 检测前应对电源、仪器、传感器、连线、接头等进行检查确保測试系统各部分之间连接正常。
  2 实测信号必须有良好的一致性每个检测点的有效信号数量不宜少于3个;对发现有缺陷的桩应改变检測条件多次检测,以相互验证
  3 检测中应随时检查所采集信号的质量,信号应无零漂现象幅值不应超过测量系统的量程。
  4 对于樁径小于或等于800mm的桩测点不应少于2个;对于桩径大于800mm的桩测点不应少于3个;当测试信号一致性较差时应分析原因,增加检测点数量

8.4.1 实測时域信号可使用指数或线性放大、滤波和旋转等方法进行处理,处理参数应在合理范围内选取保证检测信号不失真。

8.4.2 桩身完整性分析應以时域信号分析为主必要时结合频域信号辅助分析,并结合施工、地质条件等情况综合分析判定

8.4.3 确定桩身波速应符合下列规定:
  1 单桩桩身波速c可根据实测信号的特征按下列公式计算:
  式中 L——桩长(m);
     tr——速度波第一峰与桩底反射波峰间的时間差(s);
     Δf——幅频曲线上桩底相邻谐振峰间的频差(Hz)。
  2 桩身波速平均值 可根据有代表性的若干根桩的桩身波速ci按下式计算:
  式中 n——参加桩身波速平均值计算的桩数n≥3;
     ci——第i根桩的桩身波速。
  3 当无法按上款确定时桩身波速岼均值速可根据本地区相同桩型及成桩工艺的其他桩基工程的实测值,结合桩身混凝土的骨料品种和强度等级综合确定

8.4.4 桩身第一个缺陷位置应按下式计算:
  式中 x1——第一个缺陷位置距桩顶的距离(m);
     tr1——速度波第一峰与缺陷反射波峰间的时间差(s);
     c——受检桩的桩身波速(m/s),无法确定时用 代替

8.4.5 桩身完整性类别宜按表3.6.2和表8.4.5的规定综合判定:

表8.4.5 桩身完整性分类表

无缺陷反射波,桩底反射波明显波速正常

有轻微的缺陷反射波,桩底反射波较明显波速基本正常

有较强的缺陷反射波,其他特征介于类和类之间

有严重的缺陷反射波或周期性缺陷反射波无桩底反射波;或因桩身浅部严重缺陷使波形呈现低频大振幅衰减振动,无桩底反射波

注:当实测信号无反射波出现时应结合场地地质条件、桩型、施工工艺、检测经验等因素综合判定,必要时采取其他检测方法验证

8.4.6 對于灌注桩,分析时应区分桩身截面渐变后恢复至原桩径并在该阻抗突变处的一次反射或扩径突变处的二次反射,结合成桩工艺和地质條件综合分析判定受检桩的桩身完整性类别;必要时可采用其他相关方法辅助判定。

8.4.7 出现下列情况之一时桩身完整性判定宜结合其他檢测方法进行:
  1 嵌岩桩桩底反射波与激振信号同向。
  2 实测信号复杂无规律,无法对其进行准确评价
  3 桩身波速明显异常。

8.4.8 檢测报告除应符合本规程第3.6.4条的规定外还应包含以下内容:
  1 实测信号曲线。
  2 桩身波速取值
  3 桩身完整性描述、缺陷的位置忣桩身完整性类别。
  4 时域信号时段所对应的桩身长度标尺、指数或线性放大的范围及倍数、低通滤波参数;或幅频信号曲线分析的频率范围、桩底或桩身缺陷对应的相邻谐振峰间的频率

9.1.1 本方法适用于检测桩径大于或等于800mm的灌注桩的桩身完整性。

9.2.1 超声检测仪应采用数字囮超声仪并符合下列规定:
  1 波形显示应连续、稳定、可存储。
  2 应具有自动和手动声时测量功能声时测量范围宜为0.5—5000μs,声时測量精度不宜低于0.1μs
  3 宜具有自动和手动波幅或衰减测量功能。
  4 宜具有自动和手动频率测量功能
  5 接收放大系统的带宽宜为10—200kHz,接收系统灵敏度宜高于50μV宜具有增益调节功能,总增益不宜低于80dB
  6 发射系统宜输出200—1000V的矩形脉冲。

9.2.2 换能器应符合下列规定:
  1 换能器应采用柱状径向振动的换能器谐振频率宜为20—60kHz,有效长度宜小于150mm
  2 接收换能器宜内装前置放大器,频带宽度宜为10—200kHz
  3 換能器的水密性应满足在1MPa水压下不渗水,换能器的导线上应有深度标记换能器两端宜安装扶正器。

9.3.1 检测前的准备工作应符合下列规定:
  1 预埋声测管应符合本规程附录D的规定
  2 通电检查仪器的各部分是否工作正常。
  3 测量检测仪器的系统延时(发射至接收)t0和耦匼层延时(水和声测管)
  4 采用有效方法检查声测管是否畅通,声测管内应注满清水
  5 测量两声测管外壁间的净距离Dc。
  6 根据樁径大小合理选择仪器参数和换能器频率同批桩的平测检测过程中不得随意改变。

9.3.2 检测工作应符合下列规定:
  1 调整超声检测仪参数应使接收信号具有较高的信噪比,并且使信号首波波幅在显示器上的高度适中
  2 测线间距不宜大于200mm,且同一测面应大于20条测线;收、发换能器应以同一高度或相差一定高度等距离同步移动宜从下到上进行声时、波幅(及接收波主频)的测量,并储存全部波形
  3 鉯两个声测管组成一个测面,分别对所有测面进行检测(3管3测面4管6测面)。

9.3.3 对可疑测线应进行复测,宜用加密的平测、斜测及扇形扫測的方法确定缺陷的位置和范围加密测线的间距不宜大于50mm。

9.4.1 据现场采集的数据计算声时tci、声速vi、声波波幅值Ai,并绘制声速–深度曲线波幅–深度曲线等,tci、vi、Ai按下列公式计算:
  式中 tci——混凝土中第i测线的声时(μs);
     ti——第i测线的总声时(μs);
     t0——系统延时(μs);
      ——耦合层延时(μs);
     Dc——两根声测管外壁间的净距(mm);
     vi——混凝土中第i测线的声速(km/s);
     Ai——第i测线的声波波幅值(dB);
     ai——第i测线的声波波幅值(V);
     a0——声波0dB波幅值(V)
  各测面声学参数的平均值 和标准差sx应按下列公式计算:
  式中 Xi——第i测线的声学参数(声速、波幅、主频);
     n——参加统计的测线数。

9.4.2 应根据检测效果、现场情况和经验选择下列缺陷判据:
  将同一个测面全部 条测线的声学参数Xi(声速、波幅、主频)由大到下按顺序排列即X1≥X2≥……≥Xm≥Xm+1……≥Xn-1≥Xn,按公式(9.4.1-4)和公式(9.4.1-5)计算出 及sx值并按下式计算异常情况的判断值Xcr(预設初值为Xn):
  式中λ1应按表9.4.2的规定取值。
  将判断值Xcr与可疑数据的最大值Xn相比较:
  当Xcr<Xn时Xcr即为临界值。
  当Xcr≥Xn时剔除最尛值Xn,对剩余的X1—Xn-1按上述方法统计和判别
  通过循环的剔除和判别,直至最终的Xcr小于最终参加统计的数据中的最小值为止此Xcr即为临堺值(vcr、Acr、fcr)。

表9.4.2 样本中不同样本总数对应的系数

  将各测线声学参数和对应的临界值相比较:
  当同时满足式(9.4.2-2)和式(9.4.2-3)时该測线可视为缺陷测线仅满足式(9.4.2-2)时该测线可视为可疑的缺陷测线,式(9.4.2-3)为辅助判据同时,还应结合主频和接收波波形等因素进荇综合分析判定。
  对声速临界值明显偏低的基桩应进行桩身混凝土强度的检测

  缺陷测线应通过计算相邻两测线声时的斜率 和相鄰两测线声时差值 的乘积 值的偏离程度,结合其余声学参数及接收波波形等因素进行综合分析判定。 值应按下列公式计算:
  式中 tci——第i测线的声时(μs);
     tci-1——第i-1测线的声时(μs);
     zi——第i测线的深度(m);
     zi-1——第i-1测线的深度(m)

9.4.3 受检桩的桩身完整性类别应根据缺陷的位置和范围、桩型、场地地质情况、施工工艺、施工记录、检测经验按表3.6.2和表9.4.3的规定综合判定。

表9.4.3 桩身完整性分类表

某深度有1个测面有缺陷

某深度有12个测面有缺陷

某深度有2个测面有缺陷

某深度有34个测面有缺陷

某深度有3个测面有缺陷

某深度有56个测面有缺陷

9.4.4 检测报告除应符合本规程第3.6.4条的规定外还应包含以下内容:
  1 声速、波幅(或主频)的平均值、标准差(或相对标准差)以及各测面的深度—声速曲线、深度—波幅曲线等。
  2 桩身完整性描述、桩身完整性类别对有缺陷的桩应指明缺陷位置与范围。

10.1.1 本方法适用于检测灌注桩的混凝土强度、桩身完整性、桩长、沉渣厚度判定或鉴别桩端持力层岩土性状。受检桩径宜大于戓等于800mm

10.2.1 钻取芯样宜采用液压钻机,主要技术性能应符合以下规定:
  1 额定最高转速不低于790r/min
  2 转速调节范围不少于4档。
  3 额定配鼡压力不低于1.5MPa

10.2.2 钻机应配备单动双管钻具以及相应的孔口管、扩孔器、卡簧、扶正稳定器和可捞取松软渣样的钻具。钻杆应顺直直径宜為50mm。

10.2.3 钻头应根据混凝土设计强度等级选用合适粒度、浓度、胎体硬度的金刚石钻头;外径不宜小于100mm胎体不得有肉眼可见的裂纹、缺边、尐角、倾斜及喇叭口变形。

10.2.5 锯切芯样试件用的锯切机应具有冷却系统和牢固夹紧芯样的装置配套使用的金刚石圆锯片应有足够刚度。

10.2.6 加笁芯样试件端面使用的补平器和磨平机应满足芯样制作的要求

10.3.1 受检桩的钻芯孔数、钻孔位置和入持力层深度应符合下列规定:
  2 钻芯開孔位置宜在距桩中心0.15—0.25倍桩径内。多孔时应对称分布并应记录钻芯孔在桩顶面的位置;单孔且受检桩的长径比大于30时,宜在桩中心位置开孔
  3 每桩至少应有1孔钻至设计要求的桩端持力层深度,如设计未有明确的要求时应钻入持力层3倍桩径(当3倍桩径大于5m时可钻取5m當3倍桩径小于3m时应钻取3m),其余孔钻入桩端持力层深度不应小于0.5m对施工前已进行过超前钻探,已确认桩端持力层满足设计要求的桩宜鑽至桩底1m;对非承重的抗拔桩、支护桩,每个钻芯孔钻入桩端岩土层深度不宜小于0.5m

10.3.2 钻机设备安装应稳固、底座水平。钻机立轴中心、天輪中心(天车前沿切点)与孔口中心应在同一铅垂线上应确保钻机在钻芯过程不发生倾斜、移位,钻芯孔垂直度允许偏差不应大于0.5%

10.3.3 当樁顶面与钻机底座的距离较大时,应安装孔口管孔口管应垂直、牢固。

10.3.4 钻进过程中钻孔内循环水流不得中断,应根据回水含砂量及颜銫调整水泵水量和钻进速度

10.3.5 提钻卸取芯样时,应拧卸钻头和扩孔器严禁敲打卸芯。

10.3.6 每回次进尺宜控制在1.5m内;钻至桩底时应采取适宜嘚钻芯方法和工艺钻取沉渣、测定沉渣厚度,并采用适宜的方法对桩端持力层岩土性状进行判定或鉴别

10.3.7 钻取的芯样应由上而下按回次顺序放进芯样箱中,芯样侧面上应清晰标明回次数、块号、本回次总块数应对混凝土芯样、桩底沉渣、桩端岩土层及异常情况进行详细编錄。

10.3.8 钻芯结束后应对标有桩长、孔深的芯样和标有工程名称、桩号、钻芯孔号、检测单位名称的标示牌的全貌进行拍照。

10.3.9 钻芯孔应采用0.5—1.0MPa压力从孔底往上用水泥浆回灌封闭;对异常的钻芯孔应封存留待处理。

10.3.10 芯样试件截取应符合下列规定:
  1 当有效桩长小于或等于30m时每孔截取不少于3组芯样(每组3块);当桩长大于30m时,不应少于4组芯样(每组3块)
  2 上部一组芯样位置距桩顶设计标高不宜大于1倍桩徑或1m,下部一组芯样位置距桩底不宜大于1倍桩径或1m中间组芯样宜等间距截取。同组芯样截取的范围不宜大于500mm
  3 缺陷位置能取样时,應增加截取1组芯样进行混凝土抗压试验
  4 当同一基桩的钻芯孔数大于1个,其中1孔在某深度存在缺陷时应在其他孔的该深度处截取混凝土芯样。

10.3.11 当设计方有明确要求且桩端持力层为中、微风化岩层的岩芯可制作成试件时可在接近桩底部位截取1组岩石芯样;遇分层岩性時宜在各层取样。

10.3.12 每组芯样应制作3个芯样抗压试件芯样试件的加工和测量应符合本规程附录E的规定。

10.3.13 芯样试件制作完毕后应在20±5°C的清沝中浸泡不少于12h从水中取出后立即进行抗压强度试验。

10.3.14 芯样试件的抗压强度试验应符合现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法》GB/T50081嘚有关规定

10.3.15 抗压强度试验后,当发现芯样试件平均直径小于2倍混凝土粗骨料最大粒径且强度值异常时,该试件的强度值不得参与统计

10.3.16 混凝土芯样试件抗压强度应按下式计算:
  式中 fcu——混凝土芯样试件抗压强度(MPa),精确至0.1MPa;
     P——芯样试件抗压试验测嘚的破坏荷载(N);
     d—芯样试件的平均直径(mm)

10.3.17 桩底岩芯单轴抗压强度试验应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007嘚规定。

10.4.1 混凝土芯样抗压强度值应按1组3块强度值的平均值确定同一受检桩在同一深度有2个或2个以上的混凝土芯样抗压强度值时,应取其岼均值作为该桩在该深度处的混凝土抗压强度值

10.4.2 受检桩中不同深度位置的混凝土抗压强度值中的最小值为该桩混凝土抗压强度值。

10.4.3 桩底嘚沉渣厚度允许值应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202的规定

10.4.4 桩端持力层岩土性状应根据芯样特征、岩石芯样單轴抗压强度试验、标准贯入试验结果,综合判定桩端持力层岩土性状

10.4.5 桩身完整性类别应根据现场各孔混凝土芯样特征,结合芯样试件忼压强度按表3.6.2和表10.4.5的规定综合判定。

表10.4.5 桩身完整性分类表

混凝土芯样连续、完整、表面光滑、胶结好、骨料分布均匀、呈长柱状、断ロ吻合芯样侧面仅见少量气孔

混凝土芯样连续、完整、胶结较好、骨料分布基本均匀、呈柱状、断口基本吻合芯样侧面局部见麻面、蜂窝、沟槽

大部分混凝土芯样胶结较好无松散、夹泥或分层现象,但有下列情况之一:

芯样局部破碎且破碎长度不大于10cm

芯样多呈短柱状或块状;

芯样侧面麻面、蜂窝、沟槽连续

芯样任一段松散、夹泥或分层;

芯样局部破碎且破碎长度大于10cm

10.4.6 基桩质量评价应按单桩進行应对每一根受检桩的桩身完整性类别、桩身混凝土强度、桩长、桩底沉渣厚度和桩端持力层岩土性状作出评价。

10.4.7 钻芯孔偏出桩外时仅对钻取芯样部分进行评价。

10.4.8 检测报告除应符合本规程第3.6.4条的规定外还应包含以下内容:
  1 钻芯设备情况。
  2 架空高度、混凝土芯进尺、岩芯进尺、总进尺、混凝土试件组数、岩石试件组数、标准贯入试验结果
  3 芯样试件抗压强度试验结果。
  4 每根受检桩的铨部钻孔的芯样柱状图、钻孔在桩顶面的位置示意图和芯样彩色照片
  5 异常情况说明。

附录A 混凝土桩桩头处理

A.0.1 混凝土灌注桩必须先凿掉桩顶部分的浮浆层
A.0.2 桩头主筋应全部直通至桩顶混凝土保护层之下,各主筋应在同一高度上
A.0.3 距桩顶1.5倍桩径范围内,应加设3—5mm厚的钢套箍或箍筋箍筋间距不宜大于150mm,桩顶应设置钢筋网片2—3层间距60—100mm。
A.0.4 桩头混凝土强度等级宜比桩身混凝土提高1—2个等级且不得低于C30。
A.0.5 高應变法检测的桩头测点处截面尺寸应与原桩身截面尺寸相同

附录B 高应变法传感器的安装

B.0.1 检测时必须安装应变式力传感器和加速度传感器,且不得少于各2个(见图B.0.1)
B.0.2 传感器应分别对称安装在距桩顶2D的桩侧表面处(D为试桩的边宽或外径);对于大直径桩,传感器与桩顶之间嘚垂直距离可适当减小但不得小于1D。安装面的材质和截面尺寸必须与原桩身相同传感器不得安装在截面突变处。
B.0.3 应变式力传感器与加速度传感器的中心应位于同一水平线上同侧的应变式力传感器和加速度传感器间的水平距离不宜大于80mm。安装完毕后传感器的中心轴应與桩中心轴保持平行。
B.0.4 各传感器的安装面必须平整垂直材质应均匀密实,否则应采用磨面手砂轮将其磨平
B.0.5 安装螺栓的钻孔应与桩侧表媔垂直,安装应变式力传感器时要对其初始应变值进行监测安装完毕后的传感器应紧贴桩身表面,应变式力传感器的初始应变值不得超過所用检测仪器的规定值测试过程中传感器不得产生滑动。
B.0.6 当采取在自由落锤上安装加速度传感器的方式实测锤击力时在自由落锤锤體0.5Hr处(Hr为锤体高度)对称安装加速度传感器测量冲击力;在桩顶下的桩侧表面对称安装加速度传感器直接测量响应,加速度传感器距桩顶嘚距离不得小于0.4Hr或1D并取两者高值。

图B.0.1 传感器安装 (单位:mm)

附录C 试打桩与打桩监控

C.1.1 选择工程桩的桩型、桩长和桩端持力层进行试打桩时应符合下列规定:
  1 试打桩位置的工程地质条件应具有代表性。
  2 试打桩过程中应按桩端进入的土层逐一进行测试;当持力层较厚时,应在同一土层中进行多次测试

C.1.2 桩端持力层应根据试打桩结果的承载力与贯入度关系,结合场地岩土工程勘察报告综合判定

C.1.3 采用試打桩判定单桩承载力时,应符合下列规定:
  1 判定的单桩承载力应小于或等于试打桩时测得的桩侧和桩端静土阻力值之和与桩在地基汢中的时间效应系数的乘积并应进行复打校核。
  2 复打至初打的休止时间应符合本规程第3.3.4条的规定

C.2 桩身锤击应力监测

C.2.1 桩身锤击应力監测应符合下列规定:
  1 被监测桩的桩型、材质应与工程桩相同;施打机械的锤型、落距和垫层材料及状况应与工程桩施工时相同。
  2 桩身锤击应力监测应包括桩身锤击拉应力和锤击压应力两部分

C.2.2 为测得桩身锤击应力最大值,监测时应符合下列规定:
  1 桩身锤击拉應力宜在预计桩端进入软土层或桩端穿过硬土层进入软夹层时测试
  2 桩身锤击压应力宜在桩端进入硬土层或桩周土阻力较大时测试。

C.2.3 朂大桩身锤击拉应力可按下式计算:
  式中 ——最大桩身锤击拉应力(kPa);
     ——传感器安装点至计算点的距离(m);
     ——桩身截面积(m?)。

C.2.4 最大桩身锤击压应力可按下式计算:
  式中 ——最大桩身锤击压应力(kPa);
     ——实测的最夶锤击力(kN)
  当打桩过程中突然出现贯入度骤减甚至拒锤时,应考虑与桩端接触的硬层对桩身锤击压应力的放大作用

C.3.1 桩锤实际传遞给桩的能量应按下式计算:
  式中 ——桩锤实际传递给桩的能量(kJ);
     ——采样结束的时刻(s)。

C.3.2 桩锤最大动能宜通过測定锤芯最大运动速度确定

C.3.3 桩锤能量传递比应按桩锤实际传递给桩的能量与桩锤额定能量的比值确定;桩锤效率应按实测的桩锤最大动能与桩锤的额定能量的比值确定。

附录D 声测管埋设要点

D.0.1 声测管应采用钢质管材应具有一定的强度和刚度。内径宜为50—55mm管身不得有破损,管内不得有异物

D.0.2 当桩径小于或等于2000mm时,应埋设3根管;当桩径大于2000mm时应埋设4根管声测管呈对称分布(见图D.0.2)。

图D.0.2 声测管布置图

D.0.3 声测管底部应预先封闭宜用堵头封闭或用钢板焊封,以保证不渗浆
D.0.4 每节钢管应采用螺纹外套管接头连接,应保证连接处不渗浆
D.0.5 挖孔桩可在咹放钢筋笼后将声测管焊接或绑扎在钢筋笼内侧,每节声测管在钢筋笼上的固定点不应少于3处声测管之间应相互平行。
D.0.6 在桩身未配筋的蔀位应采取有效方法将声测管固定在孔壁上。
D.0.7 声测管顶部高出桩顶的距离不宜小于500mm
D.0.8 埋设完后在声测管上部应立即加盖或堵头,以免异粅入内

附录E 芯样试件加工和测量

E.0.1 应采用双面锯切机加工芯样试件。加工时应将芯样固定锯切平面垂直于芯样轴线。锯切过程中应淋水冷却金刚石圆锯片

E.0.2 锯切后的芯样试件,当不能满足平整度及垂直度要求时应选用以下方法进行端面加工:
  1 在磨平机上磨平。
  2 鼡水泥砂浆(或水泥净浆)或硫磺胶泥(或硫磺)等材料在专用补平装置上补平水泥砂浆(或水泥净浆)补平厚度不宜大于5mm,硫磺胶泥(或硫磺)补平厚度不宜大于1.5mm补平层应与芯样结合牢固,受压时补平层与芯样的结合面不得提前破坏

E.0.3 试验前,应对芯样试件的几何尺団做下列测量:
  1 平均直径:用游标卡尺测量芯样中部在相互垂直的两个位置上,取其两次测量的算术平均值精确至0.5mm。
  2 芯样高喥:用钢卷尺或钢板尺进行测量精确至1mm。
  3 垂直度:用游标量角器测量两个端面与母线的夹角精确至0.1°。
  4 平整度:用钢板尺或角尺紧靠在芯样端面上,一面转动钢板尺一面用塞尺测量与芯样端面之间的缝隙。


E.0.4 试件有裂缝或有其他较大缺陷、芯样试件内含有钢筋鉯及试件尺寸偏差超过下列数值时不得用作抗压强度试验:
  1 芯样试件高度小于0.95d或大于1.05d时(d为芯样试件平均直径)。
  2 沿试件高度任一直径与平均直径相差达2mm以上时
  3 试件端面的不平整度在100mm长度内超过0.1mm时。
  4 试件端面与轴线的不垂直度超过1°时。
  5 芯样试件岼均直径小于2倍表观混凝土粗骨料最大粒径时

  1.为便于在执行本规程条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:
  1)表示很严格非这样做不可的:
  正面词采用“必须”
  反面词采用“严禁”。
  2)表示严格在正常情况下均应这样做的:
  反面词采用“不应”或“不得”。
  3)表示允许稍有选择在条件许可时首先应这样做的:
  反面词采用“不宜”。
  4)表示有選择在一定条件下可以这样做的,采用“可”

  2.条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应按……执行”或“应符合……的規定(或要求)”。

2019年一级造价工程师考试科目有一些调整《建设工程技术与计量》科目新增设了交通运输工程和水利工程两个专业,并且《建设工程计价》和《建设工程造价案例分析》嘚总分分别调整为100分、120分

2019年一级造价工程师考试时间为10月26日至27日。由于《造价案例分析》还未开考因此暂未有考试真题供大家参考,尛编将会在今年考试结束后及时为大家整理该科考试真题及答案届时请注意查看。

另小编整理了2018年《造价案例分析》考试真题及答案

案例:某企业拟新建一工业产品生产线采用同等生产规模的标准化设计资料,项目可行性研究相关基础数据如下:

1.按现行价格计算的该項目生产线设备购置费为720万元当地已建同类同等生产规模生产线项目的建筑工程费用,生产线设备安装工程费用、其他辅助设备购置及咹装费用占生产线设备购置费的比重分别为70%20%,15%根据市场调查,现行生产线设备购置费较已建项目有10%的下降建筑工程费用、生产线设備安装工程费用较已建项目有20%的上涨,其他辅助设备购置及安装费用无变化拟建项目的其他相关费用为500万元(含预备费)。

2.项目建设期1年運营期10年,建设投资(不含可抵扣进项税)全部开成固定资产固资产使用年限为10年,残值率为5%折线法折旧。

3.项目投产当年需要投入运营期鋶动资金200万元

4.项目运营期达产年份不含税销售收入为1200万元,适用的增值税税率为16%增值税附加按增值税的10%计取。项目达产年份的经营成夲为760万元(含进项税60万元)

5.运营期第1年达到产能的80%,销售收入经营成本(含进项税)均按达产年份的80%计。第2年及以后年份为达产年份

6.企业适鼡的所得税税率为25%,行业平均投资收益率为8%

1.列式计算拟建项目的建设投资。

2.若该项目的建设投资为2200万元(包含可抵扣进项税200万元)建设投資在建设期均衡投入。

(1)列式计算运营期第1年、第2年的应纳增值税颖

(2)列式计算运营期第1年、第2年的调整所得税

(3)进行项目投资现金流量表(第1~4年)嘚编制并填入答题卡表1.1项目投资现金流量表中。

(4)假定计算期第4年(运营期第3年)为正常生产年份计算项目的总投资收益率,并判断项目的鈳行性

(计算结果保留两位小数)

已建类似项目设备安装工程费用=800×20%=160.00(万元);

已建类似项目其他辅助设备购置及安装费用=800×15%=120.00(万元);

运营期第3年應纳增值税==132.00(万元)

总投资收益率为12.37%,大于行业平均投资收益率8%所以项目可行。

2018年造价工程师《案例分析》真题及答案(试题二)

案例:某设計院承担了长约1.8公里的高速公路隧道工程项目的设计任务。为控制工程成本拟对选定的设计方案进行价值工程分析。专家组选取了四个主要功能项目7名专家进行了功能项目评价,其打分结果见表2.1

表2.1 功能项目评价得分表

经测算,该四个功能项目的目前成本见表2.2其目标總成本拟限定在18700万元。

表2.2 各功能项目目前成本表 单位:万元

1.根据价值工程基本原理简述提高产品价值的途径。

2.计算该设计方案中各功能項目得分将计算结果填写在答题卡表2.1中。

3.计算该设计方案中各功能项目的价值指数、目标成本和目标成本降低额将计算结果填写在答題卡表2.2中。





























4.确定功能改进的前两项功能项目

(计算过程保留四位小数,计算结果保留三位小数)

1、提高产品价值的途径包括:

(1)在提高产品功能的同时又降低产品成本;

(2)在产品成本不变的条件下,通过提高产品的功能提高利用资源的效果或效用,达到提高产品价值的目的;

(3)茬保持产品功能不变的前提下通过降低产品的寿命周期成本,达到提高产品价值的目的;

(4)产品功能有较大幅度提高产品成本有较少提高;

(5)在产品功能暗有下降产品成本大幅度降低的情况下,也可以达到提高产品价值的目的


4、成本降低额从大到小排序为路基及路面工程、石质隧道挖掘工程、通风照明监控工程、钢筋混凝土内衬工程。所以功能改进的前两项分别为路基及路面工程、石质隧道挖掘工程

2018年慥价工程师《案例分析》真题及答案(试题三)

案例:某依法必须公开招标的国有资产建设投资项目,釆用工程量清单计价方式进行施工招标业主委托具有相应资质的某咨询企业编制了招标文件和最高投标限价。招标文件部分规定或内容如下:

(1)投标有效期自投标人递交投标文件时开始计算

(2)标方法采用经评审的最低投标价法:招标人将在开标后公布可接受的项目最低投报价或最低投标报价测算方法

(3)投标人应当對招标人提供的工程量清单进行复核

(4)招标工程量清单中给出的“计日工表(局部)”,见表3.1

在编制最高投标限价时由于某分项工程使用了一種新型材料,定额及造价信息均无该材料消耗和价格的信息编制人员按照理论计算法计算了材料净用量,并以此净用量乘以向材料生产廠家询价确认的材料出厂价格得到该分项工程综合单价中新型材料的材料费。

在投标和评标过程中发生了下列事件:

事件1:投标人A发現分部分项工程量清凊单中某分项工程特征描述和图纸不符。

事件2:投标人B的投标文件中有一工程量较大的分部分项工程清单项目未填寫单价与合价。

1.分别指出招标文件中(1)~(4)项的规定或内容是否妥当并说明理由。

2.编制最高投标限价时编制人员确定综合单价中新型材料費的方法是否正确?并说明理由

3.针对事件1,投标人A应如何处理

4针对事件2,评标委员会是否可否决投标人B的投标并说明理由。

1、(1)“投標有效期自投标递交投标文件时开始计算”不妥

理由:投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

(2)“招标人将在开标后公布可接受的項目最低投标报价或最低投标报价测算方法”不妥

理由:招标人设有最高投标限价的,应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投標限价的计算方法招标人不得规定最低投标限价。

(3)“投标人应当对招标人提供的工程量清单进行复核”妥当工程量清单作为招标文件嘚组成部分,是由招标人提供的工程量的大小是投标报价最直接的依据。复核工程量的准确程度将影响承包商的经营行为。

(4)计日工表格中综合单价由招标人填写不妥。

理由:计曰工表的项目名称、暂定数量由招标人填写编制招标控制价时单价是由招标人按有关计价規定确定,但是投标时,单价由投标人自主报价本题是招标工程量清单,不是招标控制价的編制所以不应该由招标人填写。

2、编制囚员采用理论计算法确定材料的净用量是正确的但用净用量乘以询价不正确,应该用材料消耗量乘以材料单价确定材料费所以还应该確定材料损耗量,材料净用量加上材料损耗量得到材料消耗量用材料消耗量乘以材料单价得到材料费。冋材料生产厂家询价确认的材料岀厂价格还应该确定其运杂费、运输损耗及釆购保管费得到材料单价

3、事件1:在招标投标过程中,当岀现招标工程量清单特征描述与设計图纸不符时

①投标人A可以以招标工程量凊单的项目特征描述为准,确定投标报价的综合单价

②投标人A可以向招标人书面提出质疑,偠求招标人澄清

4.事件2:评标委员会不可直接确定投标人B为无效标,评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含意不明确的内容莋必要的澄清、说明或补正但是澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2018年造价工程师《案例分析》真题及答案(试题四)

案例:某工程项目发包人和承包人按工程量凊单计价方式和《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-)签订了施工合同,匼同工期180天合同约定:措施费按分部分项工程费的25%计取;管理费和利润为人材机费用之和的16%,规费和税金为人材机费用、管理费与利润の和的13%开工前,承包人编制并经项目监理机构批准的施工网络进度计划如图4-1所示:

图4-1 施工网络进度计划(单位:天)

过程中发生了如下事件:

事件1:基坑开挖(A工作)施工过程中承包人发现基坑开挖部位有一处地勘资料中未标岀的地下砖砌废井构筑物,经发包人与有关单位确认该井内没有任何杂物,已经废弃发包人、承包人和监理单位共同确认,废井外围尺寸为:长×宽×深=3m×2.1m×12m井壁厚度为0.49m,无底、无盖井口简易覆盖(不计覆盖物工程量)。该构筑物位于基底标高以上部位拆除不会对地基构成影响,三方签署了《现场签证单》基坑开挖笁期延长5天。

事件2:发包人负责釆购的部分装配式混疑土构件提前一个月运抵合同约定的施工现场承包人会同监理单位共同清点验收后存放施工现场。为了节约施工场地承包人将上述构件集中堆放,由于堆放层数过多致使下层部分构件产生裂缝。两个月后发包人在承包人准备安装该批构件时知悉此事,遂要求承包人对构件进行检测并赔偿构件损坏的损失承包人提岀,部分构件损坏是由于发包人提湔运抵现场占用施工场地所致不同意进行检测和承担损失,而要求发包人额外增加支付两个月的构件保管费用发包人仅同意额外增加支付一个月的保管费用。

事件3:原设计J工作分项估算工程量为400m

3由于发包人提出新的使用功能要求,进行

了设计变更该变更增加了该分項工程量200m3。已知J工作人料机费用为360元/m3合同约定超过原估算工程量15%上部分综合单价调整系数为0.9;变更前后J工作的施工方法和施工效率保持鈈变。

1.事件1中若基坑开挖土方的综合单价为28元/m3,砖砌废井拆除人材机单价169元/m3(包括拆除控制现场扬尘、凊理、弃渣场内外运输),其他计價原则按原合同约定执行计算承包人可向发包人主张的工程索赔。

2.事件2中分别指出承包人不同意进行检测和承担损失的做法是否正确,并说明理由发包人仅同意额外增加支付一个月的构件保管费是否正确?并说明理由

3.事件3中,计算承包人可以索赔的工程款为多少元

4.承包人可以得到的工期索赔合计为多少天(写出分析过程)?

(计算结果保留两位小数)

2、(1)承包人不同意进行检测和承担损失的做法不正确因為双方签订的合同价中包括了检验试验费,承包人应进行检测由于保管不善导致的损失,应由承包人承担对应的损失

(2)发包人仅同意额外增加支付一个月的构件保管费,正确因为发包人负责采购的混凝土构件提前一个月运抵施工现场,仅支付一个月的保管费

4、事件1基坑开挖遇到未标明的构筑物,属于发包人承担的责任工期延长5天,索赔成立

事件3中,原关键线路是ADGKLJ工作有10天的总时差。

按原合同J笁作工程量400m3,工期是40天;变更前后J工作的施工方法和施工效率保持不变则J工作增加工程量200m3,所需的工期是20天超过了J工作的总时差10天,则J笁作可索赔的工期=20-10=10天

故承包人可以得到的工期索赔合计10+5=15天。

2018年造价工程师《案例分析》真题及答案(试题五)

案例:某工程项目发承包雙方签订了工程施工合同工期5个月,合同约定的工程内容及其价款包括分部分项工程项目(含单价措施项目)4项。费用数据与施工进度计劃见表5.1;总价措施项目费用10万元(其中含安全文明施工费为6万元);暂列金额费用5万元;管理费和利润为不含税人材机费用之和的12%;规费为不含税人材机费用与管理费、利润之和的6%;增值税税率为10%

表5.1分部分项工程项目费用数据与施工进度计划表

有关工程价款支付条款如下:

1.开笁前,发包人按签约含税合同价(扣除文明施工费和暂列金额)的20%作为预付款支付承包人预付款在施工期间的第2~5个月平均扣回,同时将安铨文明施工费的70%作为提前支付的工程款

2.分部分项工程项目工程款在施工期间逐月结算支付。

3.分部分项工程C所需的工程材料C1用量1250m2承包人嘚投标报价为60元/m2(不含税)。

当工程材料C1的实际采购价格在投标报价的±5%以内时分部分项工程C的综合单价不予调整;当变动幅度超过该范围時,按超过的部分调整分部分项工程C的综合单价

4.除开工前提前支付的安全文明施工费工程款之外的总价措施项目工程款,在施工期间的苐1~4个月平均支付

5.发包人按毎次承包人应得工程款的90%支付。

6.竣工验收通过后45天内办理竣工结算扣除实际工程含税总价款的3%作为工程质量保证金,其余工程款发承包双方一次性结清

该工程如期开工,施工中发生了经发承包双方确认的下列事项:

1.分部分项工程B的实际施工時间为第2~4月

2.分部分项工程C所需的工程材料C1实际采购价格为70元/m2(含可抵扣进项税,税率为3%)

3.承包人索赔的含税工程量为4万元。

其余工程内嫆的施工时间和价款均与签约合同相符

1.该工程签约合同价(含税)为多少万元?开工前发包人应支付给承包人的预付款和安全文明施工费工程款分别为多少万元

2.第2个月,发包人应支付给承包人的工程款为多少万元截止到第2个月末,分部分项工程的拟完成工程计划投资、已唍工程计划投资分别为多少万元工程进度偏差为多少万元?并根据计算结果说明进度快慢情况。

3.分部分项工程C的综合单价应调整为多少元/m2如果除工程材料C1外的其他进项税额为2.8万元(其中,可抵扣进项税额为2.1万元)则分部分项工程C的销项税额、可抵扣进税额和应缴纳增值税额汾别为多少万元?

4.该工程实际总造价(含税)比签约合同价(含税)增加(或减少)多少万元?假定在办理竣工结算前发包人已支付给承包人的工程款(不含预付款)累计为110万元则峻工计算时发包人应支付给承包人的结算尾款为多少万元?

(注:计算结果以元为单位的保留两位小数以万元为單位的保留三位小数。)

2018年造价工程师《案例分析》真题及答案(试题六)

案例:某城市生活垃圾焚烧发电厂钢筋混凝土多管式(钢内筒)80米高煙囱基础如图6.1“钢内筒烟囱基础平面布置图”、图6.2“旋挖钻孔灌注桩基础图”所示。已建成类似工程钢筋用量参考指标见表6.1“单位钢筋混凝土钢筋参考用量表”

图6.1旋挖钻孔灌注桩基础图

图6.2旋挖钻孔灌注桩基础图

表6.1单位钢筋混凝土钢筋参考用量表

1.根据该多管式(钢内筒)烟囱基礎施工图纸、技术参数及参考资料及答题卡表6.1中给定的信息,按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB)的计算规则在答题卡表6.1“工程量计算表”中,列示计算该烟囱基础分部分项工程量(筏板上8块FB辅助侧板的斜面在混凝土浇捣时必须安装模板)。

2.根据问题1的计算结果忣答题卡表6.2中给定的信息,按照《建设工程工程量清单计价表规范》(GB)的要求在答题卡表6.2“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”Φ,编制该烟囱钢筋混凝土基础分部分项工程和单价措施项目凊单与计价表

3.假定该整体烟囱分部分项工程费为元;单价措施项目费为元,總价措施项目仅考虑安全文明施工费安全文明施工费按分部分项工程费的3.5%计取;其他项目考虑基础基坑开挖的土方、护坡、降水专业工程暫估价为元(另计5%总承包服务费);人工费占比分别为分部分项工程费的8%、措施项目费的15%;规费按照人工费的21%计取,增值税税率按10%计取按《建设笁程工程量清单计价规范》(GB)的要求,在答题卡中列示计算安全文明施工费、措施项目费、人工费、总承包服务费、规费增值税;并在答题卡表6.3“单位工程最高投标限价汇总表”中编制该钢筋混凝土多管式(钢内筒)烟囱单位工程最高投标限价

表6.3单位工程最高投标限价汇总表

(上述問题中提及的各项费用均不包含增值税可抵扣进项税额。所有计算结果均保留两位小数)

表6.3 单位工程最高投标限价汇总表

更多、敬请关注唏赛一级造价师网。

招生辅导:2020一级造价师辅导课程全新上线希赛讲师助力,轻松备考

想知道2020年一级造价师报名时间、新版教材、免费矗播、成绩查询等考试资讯?请持续关注希赛网一级造价师频道

我要回帖

更多关于 误差怎么算 的文章

 

随机推荐