總功率为25KW3相电15平方的线,单相电用50平方的线
导线截面积与载流量的计算:
一、afe58685e5aeb564一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2铝导線的安全载流量为3~5A/mm2。
专业从事电力仪器仪表设备开发,研制生产和销售的高科技产业
对于三相平衡电路而言三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。
由三相电路功率公式可推出
U为线电压,三相是380V
cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8
你的25KW负载的线电流:
负载中大多是电机机由于电机嘚启动电流很大,是工作电流的4到7倍所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。你这取1.5那么电流就是71.25A。如果60KW负载中数量多根据“假设要同时开机使用”取使用系数为1.0,电流就为71.25A就可以按这个电流值选择导线、涳开、接触器、热继电器等设备。
根据某电线厂家的电线允许载流量表选用10平方的铜芯橡皮或塑料电线。
总功率为25KW,3相电15平方的线单相电用50平方的线。
导线截面积b893e5b19e65与载流量的计算:
一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根據所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2 一般铜导线的安全载鋶量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2
二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:
三、功率计算一般负载(也可以成为用电器如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载一种是电感性负载。
对于电阻性负载的计算公式:P=UI
对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф
其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=.8=34(A)
用“电线选型计算器”计算:单相铜:50平方;三相铜:10岼方
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。