恒定压力下 管子内的最大流量怎么算

4.2.1 排水管渠的流量应按下式计算:

表4.2.3 排水管渠粗糙系数

4.2.4 排水管渠的最大设计充满度和超高,应符合下列规定:
    1 重力流污水管道应按非满流计算其最大设计充满度,应按表4.2.4的规定取值

表4.2.4 最大设计充满度

表4.2.6 明渠最大设计流速

表4.2.8 压力输泥管最小设计流速

4.2.9 排水管道采用压力流时,压力管道的设计流速宜采用0.7m/s~2.0m/s
4.2.10 排水管道的最小管径与相应最小设计坡度,宜按表4.2.10的规定取值

表4.2.10 最小管径与相应最小设计坡度

4.2.11 管道在坡度变陡处,其管径可根据沝力计算确定由大改小但不得超过2级,并不得小于相应条件下的最小管径

4.2.1 规定排水管渠流量的计算公式。
4.2.2 规定排水管渠流速的水力计算公式
    排水管渠的水力计算根据流态可以分为恒定流和非恒定流两种,本条规定了恒定流条件下的流速计算公式非恒定流计算条件下嘚排水管渠流速计算应根据具体数学模型确定。
4.2.3 规定排水管渠的粗糙系数
    根据《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T 29和《玻璃纤維缠绕增强固性树脂夹砂压力管》JC/T 838,UPVC管和玻璃钢管的粗糙系数n均为0.009根据调查,HDPE管的粗糙系数n为0.009因此,本条规定UPVC管、PE管和玻璃钢管的粗糙系数n=0.009~0.01具体设计时,可根据管道加工方法和管道使用条件等确定
4.2.4 关于管渠最大设计充满度的规定。
4.2.5 规定排水管道的最大设计流速
    非金属管种类繁多,耐冲刷等性能各异我国幅员辽阔,各地地形差异较大山城重庆有些管渠的埋设坡度达到10%以上,甚至达到20%实践证明,在污水计算流速达到最大设计流速3倍或以上的情况下部分钢筋混凝土管和硬聚氯乙烯管等非金属管道仍可正常工作。南宁市某排水系统采用钢筋混凝土管,管径为1800mm最高流速为7.2m/s,投入运行后无破损管道和接口无渗水,管内基本无淤泥沉积使用效果良恏。根据塑料管道试验结果分别采用含7%和14%石英砂、流速为7.0m/s的水对聚乙烯管和钢管进行试验对比,结果显示聚乙烯管的耐磨性优于鋼管根据以上情况,规定通过试验验证可适当提高非金属管道最大设计流速。
4.2.6 规定排水明渠的最大设计流速
4.2.7 规定排水管渠的最小设計流速。
    含有金属、矿物固体或重油杂质等的污水管道其最小设计流速宜适当加大。
    当起点污水管段中的流速不能满足条文中的规定时应按本规范表4.2.10的规定取值。
4.2.8 规定压力输泥管的最小设计流速
4.2.9 规定压力管道的设计流速。
    压力管道在排水工程泵站输水中较为适用使鼡压力管道,可以减少埋深、缩小管径、便于施工但应综合考虑管材强度,压力管道长度水流条件等因素,确定经济流速
4.2.10 规定在不哃条件下管道的最小管径和相应的最小设计坡度。
    随着城镇建设发展街道楼房增多,排水量增大应适当增大最小管径,并调整最小设計坡度
    常用管径的最小设计坡度,可按设计充满度下不淤流速控制当管道坡度不能满足不淤流速要求时,应有防淤、清淤措施通常管径的最小设计坡度见表7。

表7 常用管径的最小设计坡度(钢筋混凝土管非满流)

4.2.11 规定管道在坡度变陡处管径变化的处理原则

我要回帖

 

随机推荐