1、控制仪开机无自检原因是电源电压低或接触不良,拔下电源插头检查电压重新接入电源,看看电脑控制器能否正常工作排除死机现象。
2、控制仪蜂鸣器不蜂鸣原因是蜂鸣器损坏,应维修或更换蜂鸣器
3、控制仪显示有漏电处,检查电器线路
4、控制仪加热图案点亮温度不上升或不能连续上升,原因是电加热器损坏或达到设定温度更换电加热器或重新设置。
5、控制仪屏幕出现28时有可能出现以下数据通信故障:
1)当水温、水位探头没有接时,控制仪插上电源会显示518是正常情况。
2)信号线末端半月形接线插头与控制仪没有接好
3)三根细信号线接错了,探头里┅个晶体管烧坏对探头进行维修。
4)信号线截断重接时线路连接不好或错接都会出现这种情况。
5)三极插座头坏信号传输不到。
6)沝位传感器探头漏水
6、控制仪屏幕上显示E4内部数据错误,需更换控制仪
7、当控制仪显示E9时,表示控制仪打开电磁阀后长时间20min上水后沝位还没有达到1格。检查电磁阀若损坏,更换电磁阀
自定义的通讯协议,进行电平转换,使产品增加抗干扰能力利用光电隔离,滤掉干扰信号, 增加通讯的可靠性。
具有防雷功能防雷等级超过国家标准。