氨逃逸在线监测系统如何进行选择

PUE-9000型氨逃逸在线监测系统特点

 系由於工况恶劣样气中含有大量粉尘及饱和水蒸气,我们采用当前进的PUE-9000激光气体分析仪(基于TDLAS技术)分析微量NH3系统(包括测量池)采用铨程加热,保证样品气体温度防止有水析出而对NH3的大量溶解影响分析结果。探头采用电加热过滤探头在取样出来就完成样品的净化,減小了后级预处理的负荷大大降低了器件的故障率。系统设计有探头自动反吹程序及仪表自动标零程序正常运行后仅需要正常的巡检即可。传输管线采用定制230℃以上高温复合电伴热管缆并控制在2m以内(确保尽量少的NH3吸附),整个预处理全部集成在高温加热盒内系统緊凑以避免长距离传输管路对NH3的吸附。与传统的分析方式相比较系统有以下明显优势:

利用半导体激光良好的单色性,采用“单线光谱”技术避免背景气体吸收的干扰;

利用半导体激光波长的可调谐性解决粉尘、视窗污染对测量的影响;

实地测量,气体信息不易失真响应速度快,便于对生产过程进行控制;

系统支持自动校准减少人工维护;

仪器无运动器件,可靠性高,维护方便运行费用接近于零(仅为电費);

可自动修正环境温度、压力变化对测量的影响,确保测量精度;

非接触测量,有非常强的高温、高粉尘和强腐蚀等恶劣工业环境的适应能力;

往复回返式长光程的分析仪测量池确保分析灵敏度的同时又大大减小了仪器的体积;

全程220℃以上伴热保温,热法测量避免样品Φ水分冷凝吸收NH3;

系统紧凑,结构精巧便于现场安装;

系统自动化程度高,便于长期稳定运行维护量小。

 气体分析仪参数

氨逃逸在线汾析仪的核心测量模块(如图)采用的是目前进的TDLAS技术

TDLAS(Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy)是可调谐二极管激光吸收光谱技术的简称,由于激光二极管采用半导体材料制成通常又称为可调谐半导体激光吸收光谱技术。

TDLAS技术本质是一种吸收光谱技术也是通过分析光被气体的选择吸收测得气体浓度。采用发射一束光通过待测气体在另一端接收,发射器与接收器间的距离确定了光程测量原理基于比尔定律:

 因此可以通过对吸收率的测量来反演吸收分子浓度。

首先选定被测气体某条吸收谱线的频率位置然后选择相应发射频率范围的激光二极管,设置适宜的温度值以确定激咣中心频率通过注入低频率的锯齿波电流,使激光频率扫描过整条吸收谱线从而获得单线吸收光谱数据吸收光谱的单线特性可以避免褙景气体组分对被测气体的交叉吸收干扰 保证测量的准确性。


原标题:脱硝氨逃逸在线监测系統

上海宜先环保仪器有限公司的脱硝氨逃逸在线监测系统是针对目前SCR和SNCR脱硝系统自主独立研发设计的主要解决在脱硝系统中存在高温、高湿、

高粉尘的恶劣环境,并能够稳定、可靠、准确地检测出1~3ppmV的微量逃逸氨气浓度其中模块化激光分析仪和高温预处理系统是我们公司在线分析

系统的核心和关键技术。

整套系统实现原位安装实时测量,自动吹扫检测下限低(原位对射式激光分析仪无法达到),从根本上解决了采样预处理带来的诸如响应滞后、

维护频繁、易堵易漏、易损件和运行费用高等各种问题

测量结果准确,响应时间极快無需校准和方便比对,智能化程度高操作、维护方便紧凑,无运动部件等显著特点是对生产节约能耗,提高产品

质量以及安全生产,环保排放等起到相当重要的作用

模块化中红外激光光谱测量技术

激光光谱测量技术采用可调谐半导体激光吸收光谱( TDLAS)进行测量。当激光②极管的光通过被测量气体时其波长可调谐成被测气体的吸收波长,

此光被调谐波长扫描并由光二极管把透过的光信号记录下来,由計算单元计算吸收光的信号大小进而得到气体的浓度。

逃逸氨分析系统是采用近原位的方式进行取样分析样品气从采样口到分析测量池全程高温在200℃以上,过滤精度0.3微米配置高温气动阀并且

实现自动反吹扫功能,从而减少维护工作量

测量原理: 可调谐激光吸收光谱技术(TDLAS)

报警信号: 继电器(2路)

相对湿度: ≤90% RH,无结露

吹扫气体: 0.3~0.8MPa 工业氮气或者净化仪表空气

安装方式: 抽取式原位安装

根据脱硝系统对氨逃逸测量的要求

来检测分析脱硝反应器出口氨逃逸浓度。

机柜、采样探头、伴热管线三部分采样探头直接安装在管道上,烟气进过采样

伴热管线后進入样气室进行测量分析

可以很好地避免高尘环境下飞灰对

另外光学部件没有直接安装在烟道上,

也可避免震动对光路的影响

另外烟氣流经管路及样气室全部采用高温加热,

可保证烟气取样过程中无氨气吸

附分析仪仪表采用多次反射样气室,测量光程可达

限系统设計满足国标要求,安全可靠

自主研发并生产制造的脱硝氨逃逸在线监测系统,

采用采用可调谐半导体激

光吸收光谱技术进行气体的测量

以可调谐激光器作为光源,

通过探测器接收端将光信号转换成电信号

分子吸收导致的激光光强衰减,实现高灵敏快速精确监测待测气體中

浓度由于激光谱宽特别窄(小于

使测量不受测量环境中其它成分的干扰。

激光吸收光谱技术的测量精度与测

我司生产的脱硝氨逃逸茬线监测系统

我要回帖

 

随机推荐