3、单体容量为12V,3A的6个蓄12V3AH电池的规格,如何连接得到24V、9A的12V3AH电池的规格组,试计算并画出

蓄12V3AH电池的规格在接入网上的应用

姩是个分水岭在这一年发

生的两件事值得再次回顾:

其一是原华为电气的接入网

调查研究的基础上,首次提出电信级

12V3AH电池的规格概念并開发出新一代接入网配套

12V3AH电池的规格);另一重要事件是原河北

类型12V3AH电池的规格)高故障率的困扰下主动出

击对接入网配套12V3AH电池的规格進行选型,改变了原先单一由接入网

极大提高了网络运行质量

年年底,一个因南北电信拆

分组建为河北通信一个因加入艾默生电气更洺为艾默生网络能源。

接入网配套蓄12V3AH电池的规格的状况可归纳为以下几点:

使用条件方面农村与城市差异较大(包括电网条件和环境温喥);

产品品种方面,在没有选型的地区产品质量表现为良莠不齐;

成为影响网络稳定运行的隐

更新换代产品方面,符合接入网使用要求的电信级

UD系列阀控式免维护铅酸蓄12V3AH电池的規格

1 、标准容量(10小时率)为在 25℃下所得的平均值可以通过 3 次以内的充、放循环达到。
2 、总高指包含12V3AH电池的规格端子的高度
3 、端子的種类可根据客户的要求来选择。

1.(1)12V3AH电池的规格不宜放电至低于预定的终止电压否则将导致过放电,而反复的过放电则会导致容量难以恢复为达到最好的工作效率,放电应0.05-3C 之间放电终止电压如下表1所示

(表1)放电电流和放电终止电压

◆ 放电容量与放电电流的关系,图1為FM、JFM系列 12V3AH电池的规格在不同的放电率条件下放出的容量从图中可看出,放电倍率越大12V3AH电池的规格所能放出的容量越小。
12V3AH电池的规格容量亦受温度的影响过低温度(低于15℃,5℉.)则会降低有效容量过高温度(高于122℉.50℃)则会导致热失控并损害12V3AH电池的规格。
(1)浮充(限制电压控制电流)使用: 浮充电压2.25V~2.30V/单体,最大电流不得大于0.25C10,12V3AH电池的规格浮充电流调到小于2mA /AH.(25℃)请参见表(2)。

(表2)充电方法與充电时间

(2)循环使用(充电即停放完电即充):充电电压2.4 V/单体,最大充电电流不得大于0.25C10。
(3)温度补偿12V3AH电池的规格在5~35℃范围内工作時不必对充电电压进行补偿,当温度低于5℃或者高于35℃时建议对充电电压作适当的调整,调整标准为浮充时 干3mv/℃/单体循环使用时干4mv/℃/单体(温度以25℃为基准)。
12V3AH电池的规格充足电后再补充电则称为过充电持续的过充电将会缩短12V3AH电池的规格的寿命。

以下因素将可能缩短12V3AH电池的规格的使用寿命:

★重复的浅充电后的深放电

★过充电—特别是涓涓浮充充电

★当充好电的12V3AH电池的规格如果长时间未使用特别昰在高温环境下,将会导致自放电和容量的减少

(1)当一经充电之12V3AH电池的规格若经长期储存,则其容量将逐渐减少并成为放电状态,此种现象称为自放电且这现象是无法避免的。即使12V3AH电池的规格未使用过也会因12V3AH电池的规格内部起化学及电化学反应而造成自行放电,現将铅酸蓄12V3AH电池的规格的自行放电之情况分述如下:

A.化学因素不论是阳板(PbO2)还是阴板(Pb)的活化物质都需经分解或逐步与硫酸反应(电解液),洏转变成较稳定之硫酸铅这个过程也就是自行放电。

B.电化学因素由于不纯物质的存在12V3AH电池的规格内部会形成局部电路或与两极发生氧化还原反应,而造成自行放电力能12V3AH电池的规格电解质因杂质含量极低,因而自放电量非常小这源于12V3AH电池的规格的超强保持特性。

(2)12V3AH电池的规格的自放电与储存温度有着密切的关系

12V3AH电池的规格放电后应立即充电不可将12V3AH电池的规格在放电后长期搁置;不需要用的12V3AH电池嘚规格搁置一段时间后应进行重复补充电,直至容量恢复到储存前的水平

当容量仅为或低于额定容量的40%时(开路电压25℃时低于6.3V/12.63V),应用均衡充电以使容量恢复

常温下应三个月一次对12V3AH电池的规格进行补充电,(补充方法请参见表3)低温下12V3AH电池的规格可储存更长的时间例洳12V3AH电池的规格储存于15℃,无潮湿干净及无阳光照射的地方,在进行必要的补充电前可保持12个月以上。

低于 25℃(77℉)
? 采用12V3AH电池的规格槽盖、极柱双重密封设计确保不漏酸。
? 吸附式的玻璃的氧复合效率有效地控制了12V3AH电池的规格内部水分的损失因此在整个12V3AH电池的规格嘚使用过程中无需补水或补酸维护。
? 安全可靠特殊的密封结构,阻燃单向排气系统在使用过程中不会产生泄漏,更不会发生火灾
? 使用计算机精设计的低钙铅合金板栅,最大限度降低了气体的产生并可方便循环使用,大大延长了12V3AH电池的规格的使用寿命
? 粗壮的極板、槽盖的热封黏结,多元格的12V3AH电池的规格设计使12V3AH电池的规格的安装和维护更经济? 体重比能量高,内阻小输出功率高。
? 充放电性能高自放电控制在每个月2%以下(20℃)。
? 恢复性能好在深放电或者充电器出现故障时,短路放置30天后仍可充电恢复其容量。
? 温度適应性好可在-40~50℃下安全使用。
? 无需均衡充电由于单体12V3AH电池的规格的内阻、容量、浮充电压一致性好,确保12V3AH电池的规格在使用期间无需均衡充电
? 电解液被吸附于特殊的隔板中,不流动防涌出,可坚立、旁侧、或端侧放置
? 满荷电出厂,无游离电解液可以以无危险材料进行水、陆运输。
电厂电站的开关控制及事故处理
电子仪器及其它备用电源

ups电源  蓄12V3AH电池的规格技术支持:蓄12V3AH电池的规格的容量是什么含义

答:一般用20小时放电率(C10)的安时数代表12V3AH电池的规格额定容量的大小,即在25℃下以恒定电流放电20小时至终止电压(1.75V/单格)该電流的20倍即为12V3AH电池的规格的容量,一般用AH数表示例如,12V/100AH的12V3AH电池的规格是指该12V3AH电池的规格能够以5A(0.05C)的电流恒定放电至终止电压10.5V可连续放电20小时。另外要注意12V3AH电池的规格放电时间与放电电流不是线性关系,如100AH12V3AH电池的规格100A的电流放电支持不了1个小时只有数十分钟;而鉯1A的电流放电,则会超出100小时(不推荐如此方式放电)

答:1)UPS的使用环境应注意通风良好,利于散热并保持环境的清洁。
2)切勿带感性负载如点钞机、日光灯、空调等,以免造成损坏3)UPS的输出负载控制在60%左右为最佳,可靠性最高4)UPS带载过轻(如1000VA的UPS带100VA负载)有可能慥成12V3AH电池的规格的深度放电,会降低12V3AH电池的规格的使用寿命应尽量避免。
5)适当的放电有助于12V3AH电池的规格的激活,如长期不停市电烸隔三个月应人为断掉市电用UPS带负载放电一次,这样可以延长12V3AH电池的规格的使用寿命6)对于多数小型UPS,上班再开UPS开机时要避免带载启動,下班时应关闭UPS;对于网络机房的UPS由于多数网络是24小时工作的,所以UPS也必须全天候运行
7)UPS放电后应及时充电,避免12V3AH电池的规格因过喥自放电而损坏我应该配备多大功率的UPS?答:首先要确定您的设备是多大功率的一般来讲普通PC机或工控机的功率在200W左右,一般在300W左右服务器在300W与600W之间,其他设备的功率数值可以参考该设备的说明书
其次应了解UPS的额定功率有两种表示方法:视在功率(单位VA)与实际输出功率(單位W),由于无功功率的存在所以造成了这种差别两者的换算关系为:视在功率*功率因数=实际输出功率后备式、在线互动式的功率因数在0.5與0.7之间,在线式的功率因数一般是0.8。
给设备配UPS时应以UPS的实际输出功率为匹配的依据,有些经销商有意或无意会混淆(VA)与(W)的区别这点要提请用户紸意。我们单位的设备比较多也比较复杂请问怎么配备UPS?

答:您可以列一个设备清单给我们传过来我们会根据实际情况本着够用、好鼡的原则给您出一个解决方案.

长延时UPS选配蓄12V3AH电池的规格应注意什么?

答:主要应看容量足不足、售后服务以及使用寿命如何这主要体现茬12V3AH电池的规格的品牌和经销商的信誉度上。我是个系统集成商给客户提供的设备很多,应如何选配UPS

答:这要看具体设备而定,一方面偠考虑设备的功率大小另一方面有个趋势就是越贵重的设备对电力环境要求越高,多数要配在线式UPS而简单的设备一般可以配后备式UPS

茬线式UPS与后备式UPS的主要区别在哪

答:简而言之,在线式UPS能解决所有的电力问题而后备式UPS只能解决部分问题,在线互动式UPS的功能居其中

峩有一台电脑和一台激光打印机请问我能用一台500VA的UPS全带起来吗?

答:不能因为激光打印机的启动功率很大,1000VAUPS都带不动但针打与喷墨的启动功率只有几十瓦,可以与电脑共用一台500VAUPS

我家的日光灯、电冰箱能接入UPS吗?

答:这些启动电流很大的电感性负载不能接入UPS而皛炽灯、电视机、DVD、音响等非感性负载在功率许可的情况下可以接入UPS

UPS一定要请专业人员安装吗

答:对于内置12V3AH电池的规格的标准机型,┅般不需要专业安装接入市电,把接在UPS上开机就可以使用;但对于外配12V3AH电池的规格的长延时机型应该请专业人员安装调试,因为12V3AH电池嘚规格组的连接很重要接反了会造成短路而导致12V3AH电池的规格损坏,另外可能还需要现场布线我们这的供电很不好,电压波动频繁计算机有时会莫名其妙地重新启动,请问我应该配备什么样的UPS

答:您这种情况是市电干扰比较厉害配后备式的UPS往往解决不了问题,建议您配备抗市电干扰能力强的在线互动式UPS

我是医院器械科的请问我们医院用的心电图机、生化分析仪等医用电子设备应该配什么样的UPS?

:医療器械等电子设备对供电质量要求很高并且有些设备要求正弦波采样,所以必须配备能够零中断输出纯净正弦波的在线式UPS

我们是家成長中的小公司,对成本要求比较高我们公司的局域网只有一台服务器,配备在线式UPS成本太高了还有别的选择?

答:您不必非配在线式UPSAPC等厂商的在线互动式UPS也是很好的选择,既能满足您的需要成本又比在线式低很多。

后备式UPS既然有10毫秒左右的中断时间怎么能保证计算机不间断呢?

答:计算机等信息设备自身都有一个开关电源,里面含有大量储能元件--电容在意外停电时,开关电源储藏的电能还能支持計算机工作20毫秒左右这叫做保持时间,保持时间大于中断时间这样就可以保证计算机的运转不间断了。

我住的地方供电挺稳定的还鼡配UPS吗?

答:意外停电的因素很多如线路故障、拉闸限电、电压突变、过载跳闸等,如果您频繁使用电脑的话最好还是配个UPS以防万一。

不断电系统的供电时间为多少

: UPS主要功能是提供短时间且零中断之电源给设备使用,一般续供电时间约为5~10分钟可供使用者完成关機或及时将发电机启动以代替市电。如非环境或设备需求则不需考虑延长供电时间,否则将增加12V3AH电池的规格放置空间及采购成本

不断電系统的容量如何计算?

:1.目前市面上销售的不断电系统大都以VA(视在功率)为单位V表示电压,A表示电流电压乘以电流就表示功率,也就昰不断电系统的容量;以一部500VA的不断电系统来说明当其输出电压为110V时,其可供应电流4.55A当您的负载所需求的电流值超过4.55A时,就表示超载叻2.另一个表示功率的单位是"W",W表示的是实功VA表示的是虚功,两者之间有一个功率因子的差别W=VA cosθ,这个 cosθ就是功率因子,功率因子到底多少,各家产品不同,有的是0.6,有的是 0.8目前大部份的市售产品都定在0.7。3.将各个负载的额定容量累加求出总容量并對瞬间激活耗电量大的负载如票据打印机,需另以瞬间激活时的耗电量计算避免所有设备同时激活造成超载情形时,一旦市电中断则UPS亦無法持续供电4.负载总耗电量(VA值与W值)不得大于UPS输出端功率(VA值与W值),否则就是超载一旦市电异常或中断,UPS无法正常运作亦造成负载面临斷电危机,此乃一般用户最容易疏忽的问题

转换时间对计算机有何影响?

UPS)在作电力系统转换时会有转换时间,而转换时间到底多长對计算机有什么影响?是客户经常提出的问题转换时间的长短各厂家产品设计不同,一般均介于2至10毫秒就计算机而言,当电力中断时其本身的交换式电源供应器应可维持10毫秒左右,因此不断电系统的转换时间是一般个人计算机所能接受的

输出波形对负载有何影响?

┅般负载分为三大类及电阻性负载(如灯泡)、电容性负载(如交换式电源供应器)及电感性负载(如传动马达)。对正弦波而言此彡类负载均可使用。方波、阶梯波仅可用于电阻性及电容性负载因感性负载的反电动势是阶梯波的致命伤,而电容性负载则需要较高的峰值电压来驱动方波、阶梯波的产品恰好有高峰值的特性,但因阶梯波有谐波成份对某些仪器而言会因为谐波干扰而产生读值错误或誤动作。

如何让UPS上网,以方便集中管理

:一般PC要连结上网络必需要安装网络卡,而让UPS连结上网络的方式就是在UPS端加装一片“智能网络适配鉲”(USHA)透过USHA客户可以更容易的在网络上管理、监控UPS。USHA在设计上除了应用SNMP协议之外还能够利用HTTP协议和JAVA来管理UPS, 这片UPS网络管理卡让您可以使鼡一般WWW浏览器或SNMP管理软件透过LAN或Internet来设定、监控、管理UPS。

不断电系统提供什么通讯接口

:目前不断电系统所提供的通讯接口有两种,一種是Relay接口透过软件所能知道的只有市电是否正常,12V3AH电池的规格是否低电压而已;另一种则是RS-232此种接口透过软件可以知道不断电系统目湔的电压、电流、频率、温度、负载容量等,甚至可让不断电系统做定时开关机等特殊功能

:1.一方面为保护人身安全防止触电,另方面良好的接地有利于消除耦合噪声干扰.2.以单独接地方式供UPS及计算机设备使用,接地电阻值建议小于5Ω,材料选用一级品且施工需严格要求,接地点須与避雷针接地点远离.

:UPS12V3AH电池的规格一般为密闭式免维护12V3AH电池的规格但建议使用者三至六个月做一次放电测试,并观察12V3AH电池的规格容量指示灯变化以了解目前12V3AH电池的规格状态。其它12V3AH电池的规格保养检测方法如下:1.目视检测12V3AH电池的规格外表是否有变形或膨胀漏液现象2.检视12V3AH電池的规格+、-极是否氧化?
3.检测12V3AH电池的规格端子是否松动4.量测12V3AH电池的规格端充电电压。(每一节12V3AH电池的规格的正常值为13.7~13.8Vdc)5. UPS12V3AH电池的规格使用越久萣期保养应越密集,避免市电中断UPS无法延时供电6.建议使用的环境温度在0℃~40℃之间,避免阳光直射且保持清洁通风7.负责12V3AH电池的规格保养嘚人员建议在专业工程师的指导下执行12V3AH电池的规格保养或请专业工程师执行,避免触电情形发生

使用UPS有哪些注意事项?

答:(1)UPS的使用環境应注意通风良好利于散热。并保持环境的清洁

2)UPS输出插座应明确标识,勿使加入无关负载或短路

3)切勿带感性负载,如:點钞机、日光灯、家用空调以免造成损坏

4)开启UPS负载时,一般要遵循先大后小的原则

5)UPS输出负载控制在60%左右为最佳状态,可靠性朂好

UPS的使用环境都有那些要求呢?

答: 放置位置必须平稳;UPS机箱各面距墙壁必须保持足够的通风距离;远离热源无阳光直射,无腐蚀性;保持正常的温度和湿度;保持室内洁净

UPS种类、功能、原理

UPS-Uninterrupted Power System;利用12V3AH电池的规格化学能作为后备能量,在市电断电等电网故障时不間断地为用户设备提供(交流)电能的一种能量转换装置。

1、不停电功能解决电网停电问题;

2、交流稳压功能,解决网压剧烈波动问题;

3、净化功能解决电网与电源污染问题;

4、管理功能,解决交流动力维护问题;

实现电网与用电器之间的隔离;

实现两路电源的不间断切换;

电压变换和频率变换功能;

按工作原理不同UPS分为:

离线式(后备式UPS、互动式UPS)

按供电体系不同,UPS分为:单进单出UPS、三进单出UPS、三進三出UPS

按输出功率不同,UPS分为:

按12V3AH电池的规格位置不同UPS分为:

12V3AH电池的规格内置式UPS(标准机型)

12V3AH电池的规格外置式UPS(长延时机型)

按多機运行方式不同,UPS分为:

串联热备份UPS(用于中小功率机器)

交替串联热备份UPS(中小UPS)

直接并联UPS (用于中大功率)

按变压器特点不同UPS分为:高頻UPS(高频机)、工频UPS(工频机)

按输出波形不同,UPS分为:方波输出UPS、阶梯波(准正弦波)UPS、正弦波输出UPS

监控平台也是UPS的最重要组成部分の一。

有市电时市电通过开关后直接供给负载,逆变器不工作;另外市电通过充电器给12V3AH电池的规格充电。

停电后启动逆变器,把12V3AH电池的规格储存的能量通过逆变器和开关供给负载

在线互动UPS与后备式比,主要区别在于:逆变器与充电器合二为一;输出通过变压器的抽頭跳变实现分段稳压。

不管电网电压是否正常负载所用的交流电压都要经过逆变电路,即逆变电路始终处于工作状态

Delta变换器和补偿變压器实现稳压功能,主变换器是双向变换器不能稳定频率。

一个完备的UPS供电系统是由前端配电(市电,发电机配电柜),UPS主机、12V3AH電池的规格、后端配电组成附加后台监控或网络监控软/硬件等单元。

UPS网络监控系统=智能UPS+网络+监控软件

网络监控软件含以下三部分:

UPS品质选择与配置选择

UPS-负载:输出/整机指标

输出电压标准及精度(220/380VAC±1%)

输出频率标准及精度(50HZ±0.01%)

输出功率因素(0.7-1)

输出过载/抗短蕗能力(125%额定电流10min 150%额定电流,60s )

三相不平衡能力(100%不平衡负载,电压不均衡<±5%)

动态响应(100%负载瞬态电压波动<5%,恢复时间:≤20ms)

环境指标(温喥0~40℃),湿度海拔<1000米)。

UPS整机指标-效率计算

SCR整流器99%;IGBT整流器98%、IGBT逆变器效率96%、变压器效率98%,滤波器99%

12脉冲传统UPS的效率:

输入移相TX(98%)×双SCR整流(98%)×IGBT逆变(96%)×输出TX(98%)=90%

UPS -12V3AH电池的规格:12V3AH电池的规格管理

充电保护(过压及过流充电保护温度补偿)

放电保護(关机截止电压设定及调整,自动脱扣)

12V3AH电池的规格智能化管理(检测和报警)

后备时间计算和显示:额定负载后备时间T

充电能力及充電时间:10%~25%额达容量充电能力

充电时间计算:T=AH/I充电×(充电效率80% )

工作方式:后备式、互动式、在线式;

容量:小功率(1~10KVA);Φ功率(20~60K);大功率(80~1000KVA)

适用环境:商业级、工业级、电厂专用、车载或船用

输出变压器:高频机工频机。

其他常见品牌:科华(kelong)、冠军(champion)、易斯特(East)、赛康、复华、优玛、宝合、四通、 Best、伽马创力、雷洛士、Powerland(宝兰)、山顿(Sendon)、劲达(Deltec)、东芝(Toshiba)、APC- Gutor(固特)、AEG(德国通用电气)、Protect(普洛泰克)

负载性质:IT类、电感性负载、使用环境-谐波、变压器

机房配电设计:进线方式

用户负载量;UPS輸出冗余度(70~80%)

负载峰值因素(3:1)不能超过逆变器过载能力

负载视在功率(KVA)不能超过UPS额定功率*功率因素折算系数

三相负载不平衡喥<30%。

恶劣的电气和物理环境:供电线路电压/频率波动、浪涌冲击、峰值下陷、高频干扰环境温湿度不稳、粉尘、腐蚀等。

结构:输入输絀双隔离、钢板机箱、高IP防护等级

适用领域:钢铁、化工、电力、汽车、造纸、煤炭、石油、隧道

负载类型:重载机械、生产线设备、DCS系统等。

UPS 工作损耗、通风量、空调配置

满载损耗(KW)=kVA Cos×(6~7.5%)空调制冷量

输出功率折算-海拔高度海拔每升高100米降容1%(典型 UPS工作海拔高度:1000米)

精确计算:恒功率计算法

2、计算每个Cell12V3AH电池的规格恒功率数据:

3、根据厂家恒功率放电数据表选择满足计算结果的12V3AH电池的规格规格。

输入开关容量及线缆规格:

单相电工速算法:输入电流(A)=5XKVA ,开关系数X1.2

输出开关容量及线缆规格:

单相电工速算法:输出电流(A)=4XKVA ,开关系数X1.2

12V3AH電池的规格开关容量及线缆规格: 放电电流(A)=kVA ?Cos/U12V3AH电池的规格电压开关系数(X1.2)

零线及地线规格:零线=1~1.5倍相线地线=相线

配电部分:電缆及开关规格

选用△/Y0型隔离变压器,输出中性点接地 Y/Y型变压器旁路反灌会造成DC电压过高危险。

UPS加装380V/220V输出隔离变压器:输出容量损失20~30%对逆变器有干扰反馈选用效率高,干扰小变压器

旁路隔离变压器:实现零线电气隔离。

1、UPS主机现场应放置操作指南指导现场操作。

2、UPS的各项参数设置信息应全面记录、妥善归档保存并及时更新

3、检查各种自动、告警和保护功能是否正常。

4、定期进行UPS各项功能测试

5、定期检查主机、12V3AH电池的规格及配电部分引线及端子的接触情况,检查馈电母线、电缆及软连接头等各连接部位的连接是否可靠并测量压降和温升。

6、经常检查设备的工作和故障指示是否正常

7、定期查看UPS内部的元器件的外观,发现异常及时处理

8、定期检查UPS各主要模塊和风扇电机的运行温度有无异常。

9、保持机器清洁定期清洁散热风口、风扇及滤网。

10、定期进行UPS12V3AH电池的规格组带载测试

11、各地应根據当地市电频率的变化情况,选择合适的跟踪速率当输入频率波动频繁且速率较高,超出UPS跟踪范围时严禁进行逆变/旁路切换操作。在油机供电时尤其应注意避免该情况的发生。

12、UPS应使用开放式12V3AH电池的规格架以利于蓄12V3AH电池的规格的运行及维护。

UPS维护项目及周期表

主要內容有:检查控制面板确认所有指示正常,所有指示参数正常面板上没有报警;检查有无明显的高温、有无异常噪声;确信通风栅无阻塞;调出测量的参数,观察有无与正常值不符等

周检的主要内容有:测量并记录12V3AH电池的规格充电电压、12V3AH电池的规格充电电流、 UPS 三相输絀电压、UPS 输出线电流。如果测量值与以前明显不同应记录下新增负荷的大小、种类和位置等。

UPS月、季、年维护项目:

12V3AH电池的规格是UPS的重偠组成部分在UPS的诸多故障中,有很大比例是由于12V3AH电池的规格问题引起的12V3AH电池的规格性能的好坏直接影响到系统的可靠性。为了保证12V3AH电池的规格的服务寿命除了维持正常温度和日常的维护外,12V3AH电池的规格的自动管理是至关重要的因素

UPS电源对12V3AH电池的规格自动管理包括自動均浮充转换控制、12V3AH电池的规格预告警关机、定期自动维护、手动12V3AH电池的规格自检等多项可提高12V3AH电池的规格使用寿命的先进功能,同时还具备12V3AH电池的规格故障检测、12V3AH电池的规格放电后备时间预测及12V3AH电池的规格特征曲线管理

12V3AH电池的规格充电过程能自动根据12V3AH电池的规格电流实現均充、浮充自动转换,设定的均充转浮充判据为:I≤0.01C

2 12V3AH电池的规格浮充电压温度补偿:(以2V12V3AH电池的规格为例)

12V3AH电池的规格在浮充状态下,浮充电压可以根据温度进行补偿温度补偿以20℃为中心点,在10℃-40℃内全补偿计算公式:

其中,V0为12V3AH电池的规格厂家给定的在20℃下的单体浮充电压可以根据不同12V3AH电池的规格在初次上电时进行设置,默认为2.23V对均充电压不补偿,默认的单体均充电压为2.35V

如果连续12小时处于均充状态,控制系统将强制转浮充状态此设置的条件是均充时间达到设定值时,自动转为转浮充状态

设置12V3AH电池的规格放电的截止电压为烸单体12V3AH电池的规格1.8V,实际截止电压会随12V3AH电池的规格老化程度不同而在此值附近向下浮动截止电压为每单体12V3AH电池的规格1.8V的选取,已经考虑箌了大功率放电情况下12V3AH电池的规格容量的衰减

UPS蓄12V3AH电池的规格的容量测试可人工测试或利用UPS的12V3AH电池的规格自动测试功能实现。人工测试的方法可参考直流供电系统中蓄12V3AH电池的规格的容量测试方法进行下面对UPS的自动测试功能进行介绍。

该测试只有在以下情况下才能进行:

备鼡电源(旁路供电)存在并且符合要求;

逆变器与旁路电源同步;

UPS12V3AH电池的规格自动测试功能根据以下三点设置:

时间间距(测试周期可设萣为10天―150天)

12V3AH电池的规格自动测试的日期和时间

12V3AH电池的规格有问题时默认的报警方式

启动12V3AH电池的规格测试时整流器电压将下降到12V3AH电池的規格组额定电压以下,而在逆变器关机电压以上如果12V3AH电池的规格在规定负载和规定时间内可以按要求放电,UPS就给出一个肯定的信号表奣12V3AH电池的规格是好的;如果12V3AH电池的规格在规定负载和规定时间内不能按要求放电,UPS就给出一个否定的信号表明12V3AH电池的规格需要更换。但這时由于整流/充电器电压大于逆变器关机电压值故整流/充电器电压仍然向逆变器供电,使输出电压并不间断

1 市电有电时,UPS出现市电断電告警

1)市电输入空开跳闸。

2)输入交流线接触不良

3)市电输入电压过高、过低或频率异常。

4)UPS输入空开或开关损坏或保险丝熔断

5)UPS内部市电检测电路故障。

3)如市电异常可不处理或启动发电机供电

4)更换损坏的空开、开关或保险丝。

5)检查UPS市电检测回路

2 市电正瑺时,UPS输出正常;市电断电后负载也跟着断电。

1)由于市电经常低压12V3AH电池的规格处于欠压状态。

2)UPS充电器损坏12V3AH电池的规格无法充电。

4)负载过载UPS旁路输出。

5)负载未接到UPS输出

6)长延时机型的12V3AH电池的规格组未连接或接触不良。

7)UPS逆变器未启动(UPS面板控制开关未打开)负载由市电旁路供电。

8)逆变器损坏UPS旁路输出。

1)A、在市电电压正常时对12V3AH电池的规格充足电

B、启动发电机对12V3AH电池的规格充电。

C、茬UPS输入端加稳压器

5)将负载接到UPS的输出。

6)检查12V3AH电池的规格组是否接对、接好

7)启动逆变器对负载供电(打开面板控制开关)。

1)12V3AH电池的规格长期放置不用电压低。

2)输入交流、直流电源线未连接好

3)UPS内部开机电路故障。

4)UPS内部电源电路故障或电源短路

5)UPS内部功率器件损坏。

2)检查输入交流、直流线是否接触良好

3)检查UPS开机电路。

4)检查UPS电源电路

5)检查UPS内部整流、升压、逆变等部分的器件是否损坏。

UPS在正常使用时突然出现蜂鸣器长鸣告警

1)用户有大负载或大冲击负载启动。

3)UPS内部逆变回路故障

4)UPS保护、检测电路误动作。

1)A、 负载投入时按先大后小的顺序

B、 增大UPS的功率容量。

2)检查UPS的输出是否短路

3)检查UPS逆变器。

4)检查UPS内部控制电路

6 UPS工作正常但负载設备异常。

1)UPS输出零地电压过高

2)UPS地线与负载设备地线没接在同一点上。

3)负载设备受到异常干扰

1)检查UPS接地,必要时可在UPS的输出端零地间并一个1-3KΩ电阻。

2)将UPS地与负载地接到同一个点上

我应该配备多大功率的UPS

首先要确定您的设备是多大功率的一般来讲普通PC机或笁控机的功率在200W左右,苹果机在300W左右服务器在300W600W之间,其他设备的功率数值可以参考该设备的说明书其次应了解UPS的额定功率有两种表礻方法:视在功率(单位VA)与实际输出功率(单位W),由于无功功率的存在所以造成了这种差别两者的换算关系为:视在功率*功率因数=实际输出功率后备式、在线互动式的功率因数在0.50.7之间,在线式的功率因数一般是0.8给设备配UPS时应以UPS的实际输出功率为匹配的依据,有些经销商有意或无意会混淆(VA)(W)的区别这点要提请用户注意。

IDC统计全部电脑故障的45%是由电源问题引起的;在中国,大城市停电的次数平均为0.5/月中等城市为2/月,小城市或村镇为4/月电网存在至少九种问题:断电、雷击尖峰、浪涌、频率震荡、电压突变、电压波动、频率漂移、电压跌落、脉冲干扰;因此从改善电源质量的角度来说给电脑配备一台UPS是十分必要的。
另外精密的网络设备和通信设备是不允许电力有间断嘚,以服务器为核心的网络中心要配备UPS是不言而喻的即使是一台普通电脑,其使用三个月以后的数据文件等软件价值就已经超过了硬件價值因此为防止数据丢失而配备UPS也是十分必须的。