主要是C0故障的总结这篇攵章是C0通讯故障的下篇。

上篇已经把案例中的故障排除既然问题解决了,也找出来故障根源后面来归纳和总结一下。我们维修时要注意哪些还有哪些可能会引起C0通讯故障

一、室外机主板供电问题和主板损坏引起通讯故障

1、室外机没有供电,全部内机报C0通讯故障

外机電源开关没有合闸,多出现在长时间不用或者是刚通电使用的空调外机淡季不用空调,为了节能电源一般都是关闭的到空调使用季节,很多人不知道外机电人在哪里包括用户个人,他只可能会把内机的电源空开合闸看到线控器灯亮了,就认为电源供上了但是他不知道的是室外机没有供电他会引起什么问题?外机没有供电就会引起内机显示C0通讯故障因为内机找不到外机,所以必然报C0通讯故障

还囿一种情况是外机供电接线松脱,电源线线径太细导致电源线烧断开路,外机没有供电室内线控器显示C0故障。


2、外机已经供电缺逆相保护动作

解决方案是检查电源接线,调整相序;单相电的多联机不会有缺逆相保护,也不会造成相序错误这条只针对380V供电的所有外機,380V供电的主机牵扯到电压和相序如果缺相或者是是相序错误,都会出现缺逆相保护而缺相保护在五代机上他显示“U3”《格力多联机顯示“U3”调试中显示“J0”怎么解决?》五代机和四代机不一样,五代机没有相序保护器相序是由主板检测,四代机相序错误相序保護器的灯不亮,不给主板供电内机会显示E6通讯故障。

3、外机主板保险开路外机主板上的负载对地短路烧毁保险。

这种情况有没有呢囿,一般出现在外机的卸载阀、四通阀线圈、回油阀线圈外机能引起主板烧毁保险的阀件不多,总共也就三个一个是回油阀线圈,一個是气旁通线圈一个是四通阀线圈。一般电子膨胀阀出现短路引起烧保险的几率比较低,还有就是信号号线有对地短路。

4、外机主板烧毁电源输入电压超过280V或者是450V。

而外机主板烧毁的情况一般表现为:室内机显示C0或者室外机乱码我之前遇到过几个案例,380V供电的多聯机故障出现在什么情况呢?就是使用电压偏高用户白天的电压稳定在420V左右,但是到了夜间尤其是凌晨以后,电压急速上升用户端的负荷下降之后,电压可以超过450V以上;不知道有人去测量过夜间电压没有上次刚好有个工地,有个技术人员非常细心半夜十二点多詓测量用户的电源电压达到470V以上,电压高的吓人所以要求甲方一定要把电压降下来(设备进电电压是可以调节的,在变压器上调节)紦电压降下来之后就可以满足空调的时候需求,也就不会因为电压过高而烧毁主板电源部分引起通讯故障

二、线控器安装错误或者损毁引起通讯故障


线控器出现问题,也会引起内机显示通讯故障这种几率高不高呢?这种几率非常低但是也会有这种情况发生,我是实实茬在遇到过有人就把我们的风管机线控器接入到我们多联机系统里边。然后告诉你线控器怎么报E6通讯故障,还在纳闷儿五代机怎么会報E6呢五代机就不可能显示这个故障,就问他:"你看一下手操器的型号是不是错了"结果一看果然是手操器型号错了。哪错了?一个XK88厨房空调線控器接入到多联机系统里XK88是厨房空调专用线控器,这个线控器不应该出现在这里很多单位安装的时候线控器会放乱,没有进行归类工人安装的时候只会数个数,安装的时候也没有核对机子的真实型号就会出现把线控器拿错而导致出现这种错误。

三、外机的通讯线接线接错位置


外机和内机之间的通讯也是接D1、D2端子口实际有人就把内机到外机的通讯线接在G1、G2接线端口。然后内机线控器就显示C0通讯故障而G1、G2为集中控制接线端口。没有集中控制和远程控制G1、G2端口为空的而不接线

四、内机通讯线位置接错


正常内机于内机之间的通讯线應该是接在D1、D2端口,在实际安装的时候有人把内机之间的通讯线接在了H1、H2上。而把线控器接D1、D2端子口上其实我们看下面这张图片可以看到。为了防止这种接线错误在接线端专门儿贴了一个白色标签,依然还有人接错

1、内外机通讯线开路引起通讯故障,在实际维修的時候一般最好是代换内外机信号线,可以用万用表测量通断但是你量不出的是干扰?你能测量出信号线有没有开路有没有短路?你卻测量不出来是否有干扰用代换法对内外机通讯线的排除是最快的方法,排除完了之后我们再考虑其他地方

2、内机之间的通讯线问题。如果内机通讯线开路或者短路会引起个别内机通讯故障比如现在五个内机只有一个内机报C0故障,这个时候要单独的查一下内机和上一個内机之间的通讯线是否开路或者是线接触不好还有在安装中央空调不按要求压接线端子头的,有时软线剥出来没有处理好会有信号线碰到强电上的可能烧毁主板或者信号线轻微短路。

3、内机到手操器之间的通讯线开路或者短路就是线控器到内机之间在墙上埋着这段信号线。它出现的问题有时候还比较偏多其实针对这种情况引起的通讯故障,我们最快的办法就是用两芯线直接把线控器和主板H1、H2连接来,检测是否是这个位置出了问题有一些安装之后装修的有可能会使用射钉或者是其他原因把埋墙线碰断,或者是信号线中间有接头伱忘了造成的接触不好引起通讯故障。

五、强弱电接错烧坏内、外机主板


前面讲到电源电压过高烧毁主板而实际上前面讲的那个案例,他造成的就是强电接入弱电然后造成主板弱电部分烧毁。但是弱电部分的主板烧毁之后他又不会影响到主板对线控器的供电,所以室外机的主板上依然会显示个C0。如果整个主板烧保险或者是灯不亮这个时候。可以更倾向于主板已经损坏但是主板亮着灯往往还不能准确地判定这个主板是不是已经烧毁?

所以C0故障出现的时候一定要确认外机的主板到底有没有接错线儿烧毁?记着烧毁了主板是会報C0通讯故障。如果主板没有烧坏只是通讯部分出了问题,他依然会显示C0通讯故障这种情况比较隐蔽。所以只能是注意观察有针对性的來判别不要被假象迷惑了。

六、信号干扰或者强磁干扰


1、使用带屏蔽的双绞线消除干扰

在实际的故障维修中内外机通讯线和线控器到主板之间的通讯线都遭受着外界的强磁干扰和信号干扰。尤其是一些离变压器或者是变电站比较近的空调机房还有电视塔、通讯塔一类,包括离移动、联通通讯基站比较近的空调都有可能受到室外强磁干扰或者是强信号干扰,这也会让室内机偶尔的报C0通讯故障在安装嘚时候一定要选用带屏蔽双绞铜芯线(RVVP)做信号线,可以避免外界强磁干扰引起的通讯故障

外机出厂自带远程GPRS通讯模块,模块一旦损坏咜不仅仅是不能远程传输信号而且会造成内机和外机的通讯出现问题,因为这个模块连接的是外机的主板和内机的通讯是在一个端口並连着。我曾经遇到过这个模块儿干扰引起通讯故障把这个通讯模块儿摘掉,通讯故障消失一旦把这个通讯模块插上它就会报通讯故障。

其实有人会问这个通讯模块的作用是什么这个通讯模块的作用,就是远程监测空调的各项运行数据是珠海格力电器大数据采集的┅个智能终端,为用户提供更为及时的售后服务

对通讯模块的理解,这是个人的见解仅供参考。

七、最后一台内机没有接匹配电阻


匹配电阻在实际工程安装过程中有很多人会不接有人咨询我:“这个电阻是不是真的要接?”我可以明确的告诉你这个匹配电阻必须接。有人会说匹配电阻没有接,他还没有报过E6或者是C0通讯故障一直正常。没有接匹配电阻多联机传输的信号不稳定,用电脑测试它的信号会中断电脑显示的数据偶尔会突然没有了。实际上你在线控器上是发现不了的只能是通过电脑软件检测才能发现这些微弱的变化。如果没有必要接匹配电阻那么设计和开发人员为什么要多此一举呢?

既然提到了通讯网络我给大家在普及一点通讯的知识,这两天僦有人在问五代机的通讯线能不能从中间断开,并联联接就是室外机信号线到2号内机,从2号内机分出两路线一路去1号内机,另一路詓5号内机这种就叫并联,是不可以这样联接


五代多联机正确连接方式就是从室外机到室内机只有一根线。然后内机1号串联到2号内机2號内机串联到3号内机,3号内机再串联到4号内机止到把所有内机全部串完。如果遇到别墅分层也不能采用并联也是按照1、2、3、4、5、6去串接。当你串接到平层的最后一台内机从那台内机再往下分线,把下一层的内机全部串联最后一台室内机的D1、D2端子上面要接一个匹配电阻,匹配电阻在室外机组附带说明书包装内部