浪涌保护器是不是避雷器选用3极还是4极

1、避雷器有多个电压等级从0.38KV低壓到500KV特高压均有,而浪涌保护器是不是避雷器一般只有低压产品; 

2、避雷器多安装在一次系统上防止雷电波的直接侵入,而浪涌保护器昰不是避雷器大多安装在二次系统上是在避雷器消除了雷电波的直接侵入后,或避雷器没有将雷电波消除干净时的补充措施; 

3、避雷器避雷器是保护电气设备的而浪涌保护器是不是避雷器大多是为保护电子仪器或仪表的; 

4、避雷器由于接于电气一次系统上,要有足够的外绝缘性能外观尺寸比较大,而浪涌保护器是不是避雷器由于接于低压尺寸制作的可以很小。 

浪涌保护器是不是避雷器1、变频控制柜必须加 2、使用真空断路器的控制柜必须加 3、供电系统的进线开关必须加 

4、其它控制柜可以不加当然如果为了保险起见有预算空间的话可鉯都加上 

浪涌保护器是不是避雷器总体分为两类:电机保护型、电站保护型在选择时必须注意! 

1.主要结构及工作原理 

电涌保护器的工作原避雷器理见示意图,两个电极分别与L(或者N)和PE线相联两个电极之间形成一个电气间隙。电网在不超过最大持续运行电压的情况下运行時两个电极之间呈高阻状态。如果电网因雷击或者操作过电压使两个电极之间的电压超过点火电压时间隙被击穿,通过弧光放电将过電压能量释放冲击波过后,电弧将被由分弧片和灭弧室组成的灭弧系统熄灭恢复到高阻状态。 

BY系列电涌保护器采用了一种非线性特性極好的压敏电阻在正常情况下,电涌保护器外于极高的电阻状态漏流几乎为零,保证电源系统避雷器正常供电当电源系统出现上述凊况的过电压时,不锈钢装饰,电涌保护器立即在纳秒级的时间内迅速导通将该过电压的幅值限止在设备的安全工作范围内。同时把该过電压的能量释放掉随后,保护器又迅速的变为高阻状态因而不影响电源系统的正常供电。 

电涌保护器(Surge protection Device)是电子设备雷电防护中不可缺少嘚一种装置过去常称为“避雷器”或“过电压保护器”英文简写为SPD。电涌保护器的作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制茬设备或系统所能承受的电压范围内或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏

  电涌保护器的类型和結构按不同的用途有所不同,但它至少应包含一个非线性电压限制元件用于电涌保护器的基本元器件有:放电间隙、充气放电管、压敏電阻、抑制二极管和扼流线圈等。

  一、SPD的分类:

   1.按工作原理分:

  (1)开关型:其工作原理是当没有瞬时过电压时呈现为高阻抗但一旦响应雷电瞬时过电压时,其阻抗就突变为低值允许雷电流通过。用作此类装置时器件有:放电间隙、气体放电管、闸流晶體管等

  (2)限压型:其工作原理是当没有瞬时过电压时为高阻扰,但随电涌电流和电压的增加其阻抗会不断减小其电流电压特性為强烈非线性。用作此类装置的器件有:氧化锌、压敏电阻、抑制二极管、雪崩二极管等

   (3)分流型或扼流型

  分流型:与被保護的设备并联,对雷电脉冲呈现为低阻抗而对正常工作频率呈现为高阻抗。

  扼流型:与被保护的设备串联对雷电脉冲呈现为高阻忼,而对正常的工作频率呈现为低阻抗

  用作此类装置的器件有:扼流线圈、高通滤波器、低通滤波器、1/4波长短路器等。

  (1)电源保护器:交流电源保护器、直流电源保护器、开关电源保护器等

  (2)信号保护器:低频信号保护器、高频信号保护器、天馈保护器等。


  二、SPD的基本元器件及其工作原理:


1.放电间隙(又称保护间隙):

2.气体放电管:   

1.多级保护流通容量大;

2.核心元件均经过嚴格筛选,且选用国际名牌产品性能优越;

3.内置快速半导体保护器件,响应速度快;

4.低电容、电感设计传输性能优越;

5.高传输频率(10-155Mbps),插入损耗小;

6.极低的在线电阻减少了信号强度不必要的衰减使信号传输的距离增至最大; 

8.生产工艺先进,外形美观;

9.安装方便技術参数:

  1、请认准接口以及连接方式;
2、认准防雷器输入/输出接口标识,输入接外线、输出接设备;
3、接地线应力求短、粗、直以减尐分布电感对雷击电磁脉冲能力泄放的影响;
4、信号防雷器接地宜通过电子开关与地网连接。

浪涌保护器是不是避雷器,防雷器,电涌保护器嘟是防雷用的保护设备

保护器)又称避雷器简称(SPD)適用于交流50/60HZ,额定电压至380V的供电系统(或通信系统)中对间接雷电和直接雷电影

响或其他瞬时过压的电涌进行保护,适用于家庭住宅、苐三产业以及工业领域电涌保护的要求具有相对相,相对地相对中线,中线对地及其组合等保护模式

目的是防止浪涌电压直接从LPZ0区傳导进入LPZ1区,将数万至数十万伏的浪涌电压限制到2500—3000V

入户电力变压器低压侧安装的电源防雷器作为第一级保护时应为三相电压开关型电源防雷器,其雷电通流量不应低于60KA该级电源防雷器应是连接在用户供电系统入口进线各相和大地之间的大容量电源防雷器。一般要求该級电源防雷器具备每相100KA以上的最大冲击容量要求的限制电压小于1500V,称之为CLASS I级电源防雷器这些电磁防雷器是专为承受雷电和感应雷击的夶电流以及吸引高能量浪涌而设计的,可将大量的浪涌电流分流到大地它们仅提供限制电压(冲击电流流过电源防雷器时,线路上出现嘚最大电压称为限制电压)为中等级别的保护因为CLASS I级保护器主要是对大浪涌电流进行吸收,仅靠它们是不能完全保护供电系统内部的敏感用电设备的

第一级电源防雷器可防范10/350μs、100KA的雷电波,达到IEC规定的最高防护标准其技术参考为:雷电通流量大于或等于100KA(10/350μs);残压徝不大于2.5KV;响应时间小于或等于100ns。

目的是进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压的值限制到1500—2000V对LPZ1—LPZ2实施等电位连接。

分配电柜线路輸出的电源防雷器作为第二级保护时应为限压型电源防雷器其雷电流容量不应低于20KA,应安装在向重

要或敏感用电设备供电的分路配电处这些电源防雷器对于通过了用户供电入口处浪涌放电器的剩余浪涌能量进行更完善的吸收,对于瞬态过电压具有极好的抑制作

用该处使用的电源防雷器要求的最大冲击容量为每相45kA以上,要求的限制电压应小于1200V称之为CLASS

Ⅱ级电源防雷器。一般用户供电系统做到第二级保护僦可以达到用电设备运行的要求了

第二级电源防雷器采用C类保护器进行相—中、相—地以及中—地的全模式保护主要技术参数为:雷电通流容量大于或等于40KA(8/20μs);残压峰值不大于1000V;响应时间不大于25ns。

我要回帖

更多关于 浪涌保护器是不是避雷器 的文章

 

随机推荐