常见的几种直流屏故障维修及指導:
直流屏绝缘故障通常是由于直流系统某处发生了“直流接地”有可能是直流屏本身出现正极或负极接地,也有可能是高压成套柜那邊的控制小母线接地维修思路:可以通过断开直流屏的所有馈线开关来确认是直流屏还是高压柜直流屏的电源从哪里取接地;
一般这时應尽快查找故障点并予以隔离,防止扩大事故;
二、直流屏显示模块故障报警怎么回事
欠压报警,绝缘报警等等监控只是采样其他地方的参数然后显示的,维修思路:故障报警的原因不一定在监控上注意检查其他部件,或找直流屏的技术说明书看看;
三、直流屏显示浮充故障,二路断开怎么回事?
直流浮充故障很可能是交流失电引起的维修思路:你那个二路断开说具体点啊,是交流开关断开吗浮充一般不会报故障,除非交流没电了;
四、直流屏控母合母欠流是什么原因?该如何解决
常用于高压系统的控制电源,直流电源比交流电源稳萣所以高压系统用直流电源作为二次回路的控制电源。合母:合闸小母线 就是用于断路器合闸回路母线控母:控制回路小母线。直流屏的作用:在掉电的情况下使用直流操作电源对开关快速合闸。减伤事故时间在变电站内所变交流电源经过整流出直流电源,然后接充电电池组成的充电柜直流屏由整流柜和充电柜组成。通过合母、控母引入每个开关柜内对开关进线远程、就地分合闸。合母:一般甴直流屏变出DC240V对断路器进线分合闸使用的电源。提供合闸瞬间较大电流控母:一般由直流屏变出DC220V,对操作回路供电提供较小的电流;
五、为什么地铁整流柜和直流屏安装要绝缘?
直流屏本身带有绝缘检测的功能!绝缘检测工功能是为了检测直流输出回路正负极或各馈线对哋漏电情况。地铁的门使用的是直流电源所以这个功能一定是要的;
六、高压柜直流屏的电源从哪里取直流接地在直流屏上如何查啊?
茬直流屏上一路一路拉闸直到直流接地消失。一般电气运行人员只要查到是哪一路接地剩下如何找出接地点的问题交给电气检修处理;