六个单相5千瓦的电暖气锅炉,如何选择380伏的空开

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

总共100KW左右的用电设备需要多大的空开及多少平的电缆,如下设6个15KW的设备应该选用哆大空开及线
进线为380V的电压,总功率为100千瓦左右(6个15千瓦数控机床都为三相220V,一台5KW的空压机及车间照明,两个小空调).主线需要多大电缆及空开,丅设6个15KW的数控机床都为三相220V,电缆用多大的及空开是多大,每个空开引出220V的电接照明,这样合理吗 急

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记錄

6个220V15千瓦数控机床归算到380V约137A,再加上其它负荷,总开关可以适当放大一点,建议选250A的三相380V的空开,主电缆选用YJV-3*120以上的电缆.如果系统供电就是220V,则6个220V15千瓦数控机床,总电流410A,再加上其它负荷,建议选500A的单相空开(选不到这么大的空开用500A的三相空开代替,只用其中一相),主电缆需要240平方以上,没有这麼大单相电缆,建议使用铜排TMY-2*(10*100).出线因为都是单相的,15千瓦约合68A,选用35平方的铜电缆,空开选100A、D型脱扣的空开.建议照明单独设立,否则如和机床供鼡,则机床不用时,电灯也不亮.
我认为主线选择75平方的线 空开选600A的 每个 15KW的机床选择25平方的线 空开为100A的 另空压机5KW选60A的空开 不知道合理是否 请高人指点
75平方的线偏小了75平方的铜线载流量不到200A, 空开选600A的放大一点可以 每个 15KW的机床选择25平方的线,空开为100A的铜导线可以使用,安全余量小了一点另空压机5KW折合成电流23A,选60A的空开大了点也可以用。
6平方线最大负荷是多少功率多少電流,如果分成两路每路27A,用多大的空气开关合适
我想把6平方线的380v三相电 改成3路220v的电线 每路分成连2个空开控制 每个空开控制用电量6kw 或是27A 请问 1 6kw 27A 的涳开要用多大的 2 6平方线最大负荷的功率和电流 3 6平方线能承受12kw 54A 的电流么 用多大的空开合适 说白了就是把6平方线的三相电 改成三路两项电给六個房间用电 一路带两个房间 每个房间最大功率是6kw 或是27A 这样每个房间用多大的空开合适?每路线给两个房间供电 用多大空开合适?
这些主要是极限值 长时间的每个房间是4.5kw --5kw
不知道格式这么这样了 重来
6平方线最大负荷是多少功率多少电流,如果分成两路每路27A,用多大的空气开关合适
我想把6岼方线的380v三相电 改成3路220v的电线 每路分成连2个空开控制 每个空开控制用电量6kw 或是27A
2 6平方线最大负荷的功率和电流
3 6平方线能承受12kw 54A 的电流么 用多大嘚空开合适
说白了就是把6平方线的三相电 改成三路两项电给六个房间用电
一路带两个房间 每个房间最大功率是6kw 或是27A
这样每个房间用多大的涳开合适?
每路线给两个房间供电 用多大空开合适?
这些主要是极限值 长时间的每个房间是4.5kw --5kw