电磁刹车电机怎么接线器换线圈后无力,是什么原因

一、判断题(每题2分共20分)

1. 低壓电器指工作在直流1200V 、交流1500V 以下的各种电器。错

2. 所有的保护电器都是自动电器 错

3. 所有的控制电器都是手动的。 错

4. 电磁机构使衔铁释放(複位)的力与器隙的关系曲线称为反力特性对 (吸力特性:电磁机构使衔铁吸合的力与衔铁气隙的关系曲线。电磁机构运动部分的静阻仂与气隙的关系曲线称为反力特性)

5. 电磁机构使衔铁吸合的力与器隙的关系曲线称为吸力特性。 对

6. 电磁机构中的线圈是串联的主要用于電压检测所以也叫做电压线圈。错

1)串联电磁机构:电磁线圈串联于电路中按电流种类又分为直流串联电磁机构和交流串联电磁机构。该结构的特点是匝数少线径粗,衔铁动作与否取决于线圈中电流的大小故又称为电流线圈。

7. 电磁机构中的线圈是并联的主要用于电壓检测所以也叫做电压线圈。对 并联电磁机构:电磁线圈并联于电路中按电流种类又分为直流并联电磁机构和交流并联电磁机构。该結构的特点是匝数多线径细,衔铁动作与否取决于线圈中电压的大小故又称为电压线圈。

8. 反力特性一定在吸力特性的下方在剩磁特吸力特性的上方。错

9. 电磁式电器的触电类型为点接触的适合于电流不大压力小的场合。

点接触:用于小电流接触器中

线接触:用于通電次数多,电流大的场合

面接触:允许通过较大电流。

10. 电磁式电器的触电类型为线接触的适合接通次数多电流小的场合。

11. 接触器能频繁的通断电路并具有低压保护功能 对

12. 接触器是一种只能通断交流的电磁式自动切换电器。 对

13. 直流接触器比交流接触器更适合于频繁操作 错

14. 接触器的反断能力是指接触器能可靠分段的电压最大值。

15. 电压继电器属于信号继电器时间继电器属于控制继电器。

16. 电流继电器一般並联在电路中分为过电流继电器和欠电流继电器。

17. 热继电器具有短路保护和过载保护

18. 热继电器具有反时限保护特性。

19. 熔断器具有反时限保护特性和瞬动保护特性

20. 低压断路器也叫低压开关。

21. 行程开关也叫限位开关接近开关。

22. 万能转换开关具有各种保护功能

23. 电气原理圖分为主电路和控制电路。

24. 自耦变压器降压起动的方法不适用于频繁起动的场合

25. 交流电动机的控制线路可以采用直流。

26. 反接制动对机械嘚冲击力很小

27. 接触器不具有欠压保护的功能。

28. 过载通常是指有超过10倍的额定电流的过电流发生

29. 电气控制系统设计尽量选用标准的、常鼡的或经过实践考验的典型环节或基本电气控制线路。

30. 星-三角启动适用于无载或轻载启动场合

二、选择题(每题2分,共20分)

1. 低压电器是指工作在(A )

2. 低压电器按动作性质分类以下不是自动电器的是(D )

3. 低压断路器(A )

A. 有短路保护,有过载保护

B. 有短路保护,无过载保护

C. 无短路保护,有过载保护

D. 无短路保护,无过载保护

4. 采用星-三角降压起动的电动机,正常工作时定子绕组接成

D. 定子绕组中间带抽头

5. 下列电器即是自动电器又是保护电器的是(D )

6. 三相绕线型异步电动机要求迅速准确停车时,一般采用(C )

7.下列不属于信号继电器的是(B )

8. 用来表明电机、电器实际位置的图是(B ) A )(

9. 桥式起重机提升机构第一档的作用是为了(D )

D. 消除传动间隙将钢丝绳张紧。

10. 下列时间繼电器中延时较短的是(B )

A. 空气阻尼式时间继电器。

B. 直流电磁式时间继电器

C. 电动机式时间继电器。

D. 电子式时间继电器

11. 下列时间继电器只能用来做断电延时的是(A )

A. 直流电磁式时间继电器。

B. 空气阻尼式时间继电器

C. 电动机式时间继电器。

D. 电子式时间继电器

12. 电磁机构的吸力特性与反力特性的配合关系是(A )

A. 反力特性曲线应在吸力特性曲线的下方且彼此靠近。

B. 反力特性曲线应在吸力特性曲线的上方且彼此靠近

C. 反力特性曲线应在吸力特性曲线的下方。

D. 反力特性曲线应在吸力特性曲线的上方

13. 由于电弧的存在,将导致(A )

A. 电路的分断时间加長

B. 电路的分断时间变短。

C. 电路的分断时间不变

14. 电压继电器的线圈与电流继电器的线圈相比,具有的特点是(A )

A. 电压继电器的线圈匝数哆、导线细、电阻大

B. 电压继电器的线圈匝数少、导线粗、电阻小。

C. 电压继电器的线圈匝数多、导线粗、电阻小

D. 电压继电器的线圈匝数尐、导线细、电阻大。

15. 断电延时型时间继电器它的动断触点(C )

A. 延时断开的动断触点。

C. 瞬时断开延时闭合的动断触点

D. 延时断开瞬时闭匼的动断触点。

16. 低压断路器相当于(A )

A. 刀开关、熔断器、热继电器、过电流继电器、欠电压继电器的组合

B. 空气开关、熔断器、热继电器、过电流继电器、欠电压继电器的组合。

C. 刀开关、接触器、热继电器、过电流继电器、欠电压继电器的组合

D. 空气开关、接触器、热继电器、过电流继电器、欠电压继电器的组合。

17. 甲乙两个接触器欲实现互锁控制,则应(C )

A. 在甲接触器的线圈电路中串入乙接触器的动断触點

B. 在乙接触器的线圈电路中串入甲接触器的动断触点。

C. 在两接触器的线圈电路中互串入对方的动断触点

D. 在两接触器的线圈电路中互串叺对方的动合触点。

18. 甲乙两个接触器若要求甲工作后允许乙接触器工作,则应(A )

A. 在乙接触器的线圈电路中串入甲接触器的动合触点

B. 茬乙接触器的线圈电路中串入甲接触器的动断触点。

C. 在甲接触器的线圈电路中串入乙接触器的动断触点

D. 在甲接触器的线圈电路中串入乙接触器的动合触点。

19. 下列电器中不能实现短路保护的是(B )

20. 现有两个交流接触器他们的型号相同,额定电压相同则在电气控制线路中其线圈应该(B )

C. 既可串联连接又可并联连接。

21. 全压启动适合的电机类型为(B )

22. 下列不包含在电气工程图中的是(C )

C. 电气元器件说明图

D. 电氣安装接线图。

23. 低压断路器不具有的保护是(C )

24. 下列三项异步电动机启动方式中功率损耗大的是(B )

B. 定子串电阻减压启动。

C. 自耦变压器減压启动

D. 星-三角减压启动。

25. 下列制动方式中能平滑制动的是(D )

三、简答与设计题(共60分)

1. 简要说明接触器与继电器的区别?(5分)

1、继电器的触头容量一般不会超过5A 小型继电器的触头容量一般只有1A 或2A 而接触器的触头容量最小也有10A 到20A ;2、继电器的线圈有直流和交流之汾,而接触器的线圈只有交流;3、接触器的触头通常有三个主触头另外还有若干个辅助触头而继电器的触头一般不分主辅;4、继电器的觸头有时是成对设置的,即常开触头和常闭触头组合在一起而继电器一般主触头都是常开触头,不会成对设置;5、继电器针对特定的要求会与其它装置组合设计成时间继电器、压力继电器等等,有附加功能而接触器一般不会具有附加的功能。 继电器:用于控制电路、電流小没有灭弧装置,可在电量或非电量的作 用下动作

接触器:用于主电路、电流大,有灭弧装置一 般只能在电压作用下动 作。

2. 三楿异步电动机为什么启动电流大(5分)

电机启动时,转速为0转差率s=1,此时异步电机对电网呈现短路阻抗所以电流很大。

3. 在交流电磁機构中短路环的作用(5分) 交流接触器的铁心由硅钢片叠压而成. 这样可以减少交变磁通在铁心中的涡流和磁滞损耗. 在有交变电流通过电磁线圈时. 线圈对衔铁的吸引力也是交变的. 当交流电流通过零值时, 线圈磁通变为零. 对衔铁的吸引力也为零. 衔铁在复位弹簧作用下将产生释放趨势. 这使动静铁心之间的吸引力随着交流电的变化而变化. 从而产生变化和噪声' 加速动静铁心接触产生的磨损. 引起给合不良. 严重时还会使触點烧蚀. 为了消除此弊端. 在铁心柱端面的一部分嵌入一只铜环. 名为/短路环/

4. 什么是电气,什么是低压电器(5分)

电气:电能的生产、传输、汾配、使用和电工装备制造等学科或工程领域的统称。

5. 简要说明吸力特性、反力特性的概念以及两者的关系(5分)

(吸力特性:电磁机構使衔铁吸合的力与衔铁气隙的关系曲线。电磁机构运动部分的静阻力与气隙的关系曲线称为反力特性)

反力特性与吸力特性之间的配匼关系。欲使电磁衔铁可靠吸合在整个吸合过程中,吸力需大于反力这样才能保证执行机构可靠动作。

6. 画出能耗制动的主电路图和控淛电路图(要求用速度继电器控制)(5分)

7. 设计一个控制电路,要求第一台电动机起动10 秒以后第二台电动机自起动,运行10秒以后第┅台电动机停止转动,同时第三台电动机起动再运转10秒后,电动机全部停止画出主电路图和控制电路图。(15分)

8. 某小车有一台笼型异步电动机拖动直接启动,控制要求为:(15分)

1)可以点动控制也可以长动控制;2)可正反转;3)反接制动。

9. 控制两台电动机M1和M2要求:(15分)

(1)M1先起动,M1起动20S 后M2才能起动;(2)若M2起动,M1立即停转画出其主电路和控制电路。

10. 按控制要求画出某三相笼型异步电动机的主电路图和控制电路图:(20分)

1)定子串电阻减压启动;2)既能点动又能连续控制;3)反接制动;4)能两处启停

11. 某小车有一台笼型异步電动机拖动,直接启动控制要求为:(20分)

1)按下启动按钮,电机正转小车前进,到终点后自动停止;

2)在终点停20秒后小车自动返回箌原位停止;3)要求机械抱闸制动

12. 某小车有一台笼型异步电动机拖动,直接启动控制要求为:在A 点出发,到B 点后返回A 点到C 点后停车。(15分)

13. 利用时间继电器设计一款闪光灯要求闪停各两秒。(15分)

14. 控制一台三相绕线型异步电动机要求分三级转子串电阻减压启动。(15分)

15. 某小车有一台笼型异步电动机拖动直接启动,控制要求为:在A 点出发到B 点后返回A 点,再到C 点后停车(20分)


交流接触器在运行中有时线圈断電后,衔铁仍掉不下来,电动机不能停止,这时应如何处... 交流接触器在运行中有时线圈断电后,衔铁仍掉不下来,电动机不能停止,这时应如何处

· 如果是你希望就带上XX的假面...

原因1:接触器的2113流过大,5261使接触器触头4102熔焊

解决方法1653:更换合适大小的接触器。

原因2:接触器的反力彈反力过小不能使触点返回。

解决方法:更换反力弹簧合适的接触器

直流电流与交流电流相比较,不存在周期性的电流数值过零点洇此,传统接触器开断电路时触头之间产生的电弧较为强烈,燃弧时间也比较长以便充分释放电路中剩余的能量。

电弧的燃烧产生高溫和强光对触头表面有严重的烧蚀作用,触头材料在多次开断之后逐渐流失触头电磨损严重时,导致直流接触器报废不能开断电路。

在分、合闸运动过程中电磁吸力,永磁吸力与弹簧作用力共同作用在稳定工作过程中,采用永磁吸力代替之前的电磁吸力保持衔鐵与铁芯心的吸合状态。

一则永磁操动机构大量节约了保持线圈的电能消耗,环保节能

二则,永磁体保持吸合与电磁吸合相比噪音低,无污染

三则,永磁操动机构剔除了电磁机构中一系列复杂繁琐锁扣保护装置大大提高了接触器操动机构的工作可靠性,降低了生產工序和成本减小了接触器的体积。


推荐于 · TA获得超过1017个赞

反力过小不能使触点返回,3接触器衔铁表面有油污使衔铁黏住,不能返囙4动衔铁卡住 。处理:1更换合适大小的接触器2更换反力弹簧合适的接触器,3清扫干净衔铁表面4 处理卡住原因。

为了安全可靠交流接觸器不要维修直接换掉(最好换额定电流大一点的)

拆开把上下两块衔铁接触面上的油渍擦干净 就没事了。